一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
! k } R: m+ a2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S; V8 M; c* H) \4 j9 n
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
& z( Z: X4 v* k# X4 J6 v; v" Y! Q1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃3 d2 J. w8 N$ j6 ^8 P! s4 u; F; P3 D
8~15℃
* y4 h+ O6 U4 H, m2 [* e+ S
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
' f# }) z, {5 ~2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分5 j" F; [5 P) I( k; @3 x* M1 P
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
! T1 T+ m8 a6 f' h# D7 B* Z5 G8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃: o8 A! w: k7 r- ?6 P. J* O
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
" C& M$ T8 _, ^, u* g# y8~12℃ |