压缩机不能启动也无嗡嗡声
c; s# F! s% ~& `6 [( y# S1、电源有问题!——查明电源问题原因6 {" [& Z1 M: d( n6 |$ \% j
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件7 W5 r+ P* O# A+ `4 D; g$ T
3、水温设定偏差太大——重新设定水温; ^' z( V2 r7 \
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
/ o7 ^9 f0 X$ j7 j* E' x) ]; A5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;* t3 @9 J& |+ ~, Q: q J' \
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
# a) w3 I1 r" V+ Y, k2 r( u7、接线松动! ——查明松动点并修复/ l% V9 a$ r M
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
8 R2 @$ [7 f) R i压缩机能启动但开停频繁# W3 L: _7 R, l9 c
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂8 _( K# U" P, a, @; Y K5 v7 q# B
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
8 A1 D9 u, |. c" w3 @. |8 N: ~/ y3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
' W" z( A9 u, f* W/ X& N压缩机器声大
% G* j# u' R9 Q: [- T1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块% i4 e9 j2 p n" f$ [$ z
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油% f, I0 w% W# O) B1 Z& X
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
6 a- }/ ]" B4 P1 L" {& ^4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
! E# ~3 l2 ~) Z8 o# j4 X1 k5 w机组制冷能力偏低压缩机不停机!
" ?+ b! E, x6 k8 l, H! o1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
* b& s; K+ o6 m; _2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,2 v$ Z% V5 @/ g- k" U
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温 \* U7 | w9 W ~3 R
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
' ]) w5 Z m% N5 N2 r# G5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
0 o5 X6 t/ E9 o* h/ c Q. O/ l+ x6、控制元件失灵-——检修更换控制件
4 g- U* L* T1 X; f2 D c7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
- P: O2 W* V9 m! N压缩机交流接触器不能吸合9 z( A" c/ o z, a2 ]4 P
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
7 C" o( P% k5 s+ Z2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机: q9 E7 L9 q2 @, v' s- }8 u( R
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降! {6 i3 k" k2 [. Z: |: ]9 R) L
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
2 f* S" q* ^. \; J% q. v+ ~压缩机吸气管结霜
4 @" H% L8 w) }2 H6 j6 E1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!" T! W9 Q+ P7 w# J. F. t7 e7 Y
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
8 p* {1 m% N: j$ S
) F3 T: u+ n7 Y% _$ _
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高5 q: _- r* G& o" l$ e
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂' x. U# K' c4 }1 {* Z
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善! T/ j& ?4 v# C# y
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 0 J4 L6 v; \' N- K
8 _. y I/ y$ h5 @" |( y; @冷凝压力过低' , g1 T q' k, D6 z+ w
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂2 E) y9 j0 U! Q, P; ]+ h2 N
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
! X" O+ m+ l8 I+ i吸气压力过高3 L' M& \4 H! |+ }0 A y3 @
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂8 D! b' U7 y/ i7 d5 w9 ~5 T
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
5 i' h7 ?# {6 ]7 {5 v8 f吸气压力过低
( O% U" _7 _3 n8 V, c7 a1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.9 p4 {3 L: y, f, E0 q9 G
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
4 {! d& R/ ]* y) ^: h机组制冷正常但不制热
" v: r% \/ y0 L u1、四通阀卡死——更换四通换向阀5 ~4 K* `- ~# G' f1 c
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
7 @+ f# d- d4 g$ _7 \3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈1 L& [' Z- v3 J% x O
制热时压缩机连续运转& @8 U6 I. q* j6 E/ d: C
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
" |, g$ g. n, |0 {2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜$ k$ c, A/ ], z6 Z
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源9 f7 f6 g" _' ~5 v% q& j. h
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
( I0 }: Z3 ^9 M: J1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机( e* z: M8 _6 @$ V; X
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封: ?2 i8 q# x, q8 }
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 . ~* T4 E; z6 A2 @
机组自动运行显示错误
5 k5 D; s- }( s& o9 r! j3 v x1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片9 ?& z3 ], a! w3 P8 o- M+ `5 T
2、机组电脑控制板故障——更换控制板4 E( M* [% y+ R
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线, R4 K* X$ t0 I6 A% w
主模块启动,子模块不启动
6 \2 t4 s# R1 ~1 B5 M) [" A+ w) B
2 ~5 C* }" S' r0 Z6 {1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
/ p( e1 _) ^' k! \" y2、机组通讯线断——检查、修复通讯线; ~, L0 L8 d" E6 S) n# \
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |