清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声: P9 t' d# o& @& q* O
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
  ^2 f; P# {& V0 _$ c- f2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件, U2 D. l% j5 `- |& I. }
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
* d' S+ x( ~* F9 t& O& f4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复/ r( e- Q! j) E! U" l/ W
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
! x2 _% D1 r0 O0 \# h$ J6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

2 ?; J1 k6 b! c9 b7
、接线松动! ——查明松动点并修复
, O3 D) k% T9 Z6 k8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通; i6 x  K& Q# b% _/ A' @5 Q
压缩机能启动但开停频繁
* W  F. s- J- i2 t; y2 \1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
  ~9 v8 S3 ~. q1 P2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体) W" E* _( Z! O; d$ j/ ?) h
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块$ j# X* x$ d' g; r
压缩机器声大4 R4 b, R6 Z, B# n9 n
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块! w* K+ t" a0 Q  H
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油3 K2 i! _7 @/ @4 P) E/ G( G# n
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
) J" ]: F) P3 c/ _4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
0 {, ~8 p! D# X: C3 g% b8 F6 W3 j4 p
机组制冷能力偏低压缩机不停机!( l( s7 O7 ]7 [$ f. T
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
% j0 _$ k" I; R- H  E
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,3 x3 i& [' T+ |$ @9 ^
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
: t' ^* v- k2 h! B9 r5 i) s7 Z
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件3 ^7 _, B# r7 Y' ~; C$ n3 i
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
+ K, L$ ?  S& c+ u6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
$ R- a  |6 h8 \5 H
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
: e) W& J$ \3 M$ w$ R& w压缩机交流接触器不能吸合
( U7 }0 ~; c. T' a1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
1 D5 F4 l' K. ^7 l. j  |2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机* Q5 P$ d' Q& o. l" S" ~& }$ q
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
& v! _3 W% v/ {$ n4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
) g; c+ r" j9 v( y. P7 h( Z压缩机吸气管结霜. o. P3 b0 a/ W, b" t2 J
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
" y* o# {. H3 ]" R2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
$ w7 E: [; f/ c( j7 t- M

+ G  C; |9 Y2 b2 a# T
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高  x7 M  g9 R( b2 B# Y/ u$ ^+ F
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂1 b3 G9 h. k9 C0 ?; H) w
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
1 Z* x+ Y& H* L3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ( |/ b7 u. ^; T; m$ L3 r( O2 l1 G5 z
/ b* A2 |) h) H
冷凝压力过低
' $ a% k3 I+ ]9 e+ p
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

& i! [7 {8 t1 y/ l0 ~0 y0 t: P2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
7 T+ |- `  q6 j! e0 L1 V吸气压力过高
/ T: f. f4 J  c; s6 [8 K1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂. U. `2 {2 w( C9 `
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷4 x! f6 ^3 |$ \/ a8 X0 h
吸气压力过低; o1 ~8 Y* |5 g* O: y
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.) F2 q* p9 s: t: ~) N6 n8 @8 e
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

2 y! @- u8 ]4 \2 f; H; H# Y机组制冷正常但不制热
9 l+ X7 U; w& N' j7 }( E5 y1
、四通阀卡死——更换四通换向阀4 q8 i% J, e2 J7 d
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热- p9 i1 L1 J3 P* k# N+ r
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈$ @9 ?: C7 L+ }  l+ Y) n# x
制热时压缩机连续运转
4 |) W7 \  d( L" e1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
9 U2 a8 [9 v$ N! h8 q! K2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜# E8 g" h. g5 v1 K
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源- d/ b! E2 X( }3 F4 ]  y! ^4 Q
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
( F0 u) N# Z$ `% }% p# q1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
; l, Q! D' r5 d! N" l" W6 D2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
9 P$ y6 E% B2 i  b: S3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
; B* ]) \3 R3 ?! J  c, r( H$ i
机组自动运行显示错误
! [+ g- R+ J! F3 h+ z1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
7 @) h% D. _! c/ W2
、机组电脑控制板故障——更换控制板& a, L  X$ ?, M& q) |- d
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线% E2 O7 R( v/ _, x
主模块启动,子模块不启动6 w1 W. a7 A' n/ b$ V2 S) {( W: V
$ e- Z1 q, {$ Q3 U! u# p) }
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电8 t0 C+ E. U( z' ~
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
% m" h( X. l$ J: s清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-15 19:40 , Processed in 0.216229 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表