压缩机不能启动也无嗡嗡声- Y* H/ s! a/ P! Q5 ~
1、电源有问题!——查明电源问题原因: z: U5 S+ y% [2 f
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
3 b) Z: |0 m: I0 W3、水温设定偏差太大——重新设定水温3 V& A9 B: K; P: }9 r
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
- `# h* ^+ |: ]9 t+ u2 E9 m5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;7 v# p# S2 w4 K
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位 w( { _- j. S' x
7、接线松动! ——查明松动点并修复
( E# j1 C9 I% `4 w& x8 |% x( e8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通" a& X( J' p1 [7 Z. L- n
压缩机能启动但开停频繁
* E5 E, P* q' U1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂* u' Y/ @' f" N* k3 d5 E
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体2 [& z* n( M' h1 [$ N/ N& f
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
* s% ^( e0 A: |% S( @* v5 M% B压缩机器声大7 H6 j* ~- o: l
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
+ [" `+ n' ?3 P# t2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油" L/ I$ P+ Z4 p8 c! f
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开9 K- D+ v) p& o) R
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
8 f% V1 t e# _0 C5 W6 U' p机组制冷能力偏低压缩机不停机!6 v! W& }( c; c. R5 E: S8 C
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
0 B0 u* j" D) S/ c2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
2 b* p' Q: W9 M' f4 J" O% J3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
& t9 \, |5 {8 ?. P% B4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件- E& a0 I' M% ~% @# I0 c
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
* N% Y' f4 `; D3 J6、控制元件失灵-——检修更换控制件
, |' G! u! P' r$ l7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
: C) o# ~9 H8 c U压缩机交流接触器不能吸合8 R: Y6 L* U0 ]' j% p
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器, n; V/ w( q& B/ x
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
& ^, L. P: {; a8 [* b3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降6 X$ @8 G' H% K* A5 E" f, v' \
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源6 f- n* Z' B1 _
压缩机吸气管结霜
! [2 F, L+ `# z9 ^8 m2 d1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!! |+ l y" i. u; K# v
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂/ D5 ~8 r5 Y4 ?3 h( D
! e5 U$ G1 w9 I3 Y8 D8 Z+ G# x
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高5 _8 W% D! s! g X, S
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
; t0 k. l2 D# [8 {1 i2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
k8 J: F( l: S0 Q9 L3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 5 k1 z) ?& j7 {6 a& P/ l2 L( ~
! W+ n7 \- N9 I# K4 ^ K9 M冷凝压力过低' " D6 N9 s* X F
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂! T! J, f2 t, G9 E; L# y
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
) ^+ X2 M* r0 ?吸气压力过高2 d, h6 g+ b7 @3 O1 k
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
1 T0 V1 P+ V+ i" Y8 j2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
! O0 C+ _" i5 O& r6 h8 i吸气压力过低
; Y1 T2 g" ]* R" v1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.. t. s2 n% Y9 H
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路' V3 g9 d7 n" b6 L* x6 Z
机组制冷正常但不制热0 x5 h! f7 u D: E! h0 H
1、四通阀卡死——更换四通换向阀9 j* {& N; D! s2 R) D; q
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热! n2 _/ S" j' T/ `
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈* C6 C( G, d- O
制热时压缩机连续运转
' P' s8 }& c- ^$ R g9 C# t' }, U4 i1、微电脑感温测头损坏——更换新测头9 q R- y# D/ ]$ g5 T
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
: {# S6 @& ~0 R1 h8 s) s' e) ]: q3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源. B* {2 l( Z+ U1 N2 T( B" q7 V9 M, _: i
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
; |" M2 a6 u- Z1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机( i' u# D+ a5 u, b
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
# P' b& W* v' b, J: N9 {8 o3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
% v9 Q# N0 x; B' B& \& e机组自动运行显示错误$ Y! t& U" Z3 ~) u9 |. F2 {/ n
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片: P. D" l; \$ D9 `0 P6 q5 y- s( a
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
6 i4 v2 j0 K2 _7 b4 P6 L, V% M3、机组通讯线断——检查、修复通讯线* Z$ x; D- p9 L
主模块启动,子模块不启动
/ g! Z8 [8 B+ w8 H9 D% R# ~' V7 q, X* e, J5 U2 j# Z M
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
8 n5 g; Q7 Y' h7 ~7 A2、机组通讯线断——检查、修复通讯线8 I9 v0 ^/ O, ]: R: p1 i
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|