压缩机不能启动也无嗡嗡声) o/ v1 ^% F) C! G# b4 X; h
1、电源有问题!——查明电源问题原因* V9 j/ s% u" m$ ]
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
0 O" J9 f( w. i0 U% u' O8 K4 J+ Y3、水温设定偏差太大——重新设定水温0 t2 T$ M& \* N$ i. L& d7 b
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复; M. w- G/ F+ X- R
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
7 g0 R: G% [; `1 H5 K6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
( ? q- p3 R0 a, m7 h( P! O+ b' R7、接线松动! ——查明松动点并修复
) ~) R, _4 w4 q7 z5 l8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通- Z$ z5 M# Z; T
压缩机能启动但开停频繁
& `6 L! E$ Z" m, I0 Y1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
! B0 ^# _/ M+ R2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体# U2 q% }9 m+ \7 H0 i
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块, x: J ~& i( Y/ [, {
压缩机器声大
7 Z8 X- |9 _9 I# a, r% `* M1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
" Y; B' c; a9 @% D0 s# g) A6 u9 n2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油6 B" j- ]8 x, H3 U* `
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开$ s5 ]0 f; O% C/ [
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
7 a) \& H% O; X) F+ t9 @, z机组制冷能力偏低压缩机不停机!; J( R& l/ w7 G* G
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
! L1 d, R/ D+ P9 t2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
$ o: O% x: z3 H; ]! z3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温) ~6 c! Z0 p/ \" ]) C' L
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
) ?, ?* ]/ ?* N, V5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!! H6 f2 t1 Z% l4 P9 a
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
+ \" U' E0 P, X* u9 p7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动. h4 n6 }# x9 C/ ?8 z& G$ F
压缩机交流接触器不能吸合
3 R' T( }3 q/ K0 x5 h5 a1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器% G/ j3 J; o3 h& @
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
& y" z& k0 h, g" W' ^; Z' S- I3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
, ~4 a4 @( o2 r5 d9 ~4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
, s) Q0 o4 l/ X8 N' ]压缩机吸气管结霜& i0 v7 H8 ]( H0 ~* z
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
3 c0 v1 k6 O) R3 U" _7 r2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
* ]$ z; N! @6 f0 ?& [( U8 P- d% _
" V! U. B" e+ R! H( c, O; \
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高' f+ ~8 ]+ `/ d9 Y ~. c; E
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂0 P3 f4 C, \8 H( A4 w
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善2 h% \6 B+ A+ C/ V v% _$ j. J2 ]
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
+ B( D% p. i9 w1 ]# C3 @: n9 |4 `1 R, b7 W* {, W8 q# p
冷凝压力过低' 0 Z" s% \; Z. x, `
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂7 o0 q/ a% p9 H9 ~
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机6 b$ ~5 U$ _! B( Y' \* p# l
吸气压力过高
# j0 {% K& }2 p7 I' g1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
' o" i" B* s% c; e2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷# y! w/ B4 V7 G* P, O
吸气压力过低1 B. |' ^; s& p9 v2 v
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
, o+ \( K1 H3 R$ ~% T% E8 j" i6 a" b2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
z: F% u5 a1 V机组制冷正常但不制热# t9 D% l. l% F Z! j. J8 L
1、四通阀卡死——更换四通换向阀
0 K' U% ~! c) @9 }: ^7 J7 X1 y" z2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热5 P4 Y, A. e$ J' Z
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈# p0 m0 X3 _9 A% x4 E
制热时压缩机连续运转
" N y2 B7 ?5 V+ J1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
$ M# x$ y! t6 Z2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
) [; G4 z: S! q& q8 ], ?( _ n3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
) q( n6 R5 @. v2 z! E水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
# X6 _" u& `6 T! C9 x1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机5 o7 I9 r( n8 X
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
6 w/ \( g4 l4 e; @ q; s3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
5 `: W2 n1 c8 T* E, C0 f机组自动运行显示错误
6 ?6 c, C) a7 z/ c1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
7 K8 y; d5 i: \. d4 S) W2、机组电脑控制板故障——更换控制板
$ j+ I- e) s$ G4 i% h N. Q$ J g3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
' }- N. E" X$ m7 I c/ U5 o主模块启动,子模块不启动
: |% o( N7 z5 b0 O/ c" x q4 V. Y
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
W4 |" d" t3 L9 Z2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
+ }) |: K# @9 ]) w e5 ^2 b4 u3 ~清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|