|
压缩机不能启动也无嗡嗡声
: ]7 K& t/ F; h9 s1、电源有问题!——查明电源问题原因
% `% `1 x3 V6 b2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件/ w7 t4 e- n3 q+ Z
3、水温设定偏差太大——重新设定水温 J4 \7 X3 G j# G& q7 T
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复" f$ _! q* [ Q; k7 n) ] o
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;/ ?4 p* C) b( F# ]* }
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位( O. C2 B8 ]# |; D$ s+ d
7、接线松动! ——查明松动点并修复/ c7 j4 G: e: p) l
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
& Z* d# x b: w/ L& g! C% v w压缩机能启动但开停频繁) ^1 A* N7 |( Q# ]/ P9 q
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
0 t2 C% l( i5 Q4 }# h2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体" H$ E+ A$ o- n5 U: t/ A
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块! e- o$ S. g) M- T4 @
压缩机器声大
1 g5 i# o$ O5 v6 c7 u+ Q! v* V5 z4 B1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
1 K ~# p% ^$ D, A1 M: ], d2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油+ H# I# I0 s* @
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开, [; N0 e# M, R0 M3 K
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
+ |5 u) d, J4 }% c6 Q机组制冷能力偏低压缩机不停机!
1 f* ?7 m0 z' f0 K1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块& i; ?' w* c) ^: H3 ~
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,. K9 \, n( \! F
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温" T/ h) [: _3 @
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
* r9 l; o% J' B: z/ G5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
9 `4 _% [* x+ i& M+ O& ^6、控制元件失灵-——检修更换控制件
- I4 d, m8 ~8 [3 {; b5 C7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
' a \- y+ @* ]5 a- y$ { f压缩机交流接触器不能吸合
6 p. T) G# }- \; D' C1 A1 _4 v1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
, t$ j0 ]7 ]- z' L# _/ Z2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机, f2 P4 S$ V% x, m- D9 g0 @) k
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降9 _0 A3 J( f k6 K
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
: l; S B8 v. w压缩机吸气管结霜
' G$ V" d N) B4 g( U R1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
7 d( s1 M# |- |( i2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
# O1 x# o) j/ m$ e/ T* D* h' r4 N3 ?$ g; V2 q
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
) \. a6 c. X- O5 l% k1、制冷剂过多——排出多余制冷剂$ o- F" A8 A# j1 E
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善' }% b n6 A1 J" E7 X. {1 j
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
8 L+ F& ~0 {$ E9 O: B( q H! E8 z9 \+ V6 |% @) W
冷凝压力过低'
$ V: a. Z. Z! ^! j5 K8 y/ i1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
% j' s& \* t5 K6 l/ X( z b! n2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机3 Y1 K3 O0 B+ y, B9 s) t( ]
吸气压力过高4 {2 h# Q7 X( S, Z% k/ g0 K
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂. X$ T& y2 O6 Z) B2 J: I
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
4 C' S9 r* h6 B. @吸气压力过低
. @2 l7 ~9 N( ?1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
* O2 t# e; d$ J/ U8 n# C2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路2 E' Z. h# Y( }. ^4 F, B5 u, G
机组制冷正常但不制热
M* r, J: i6 J) z% q1 x% M1、四通阀卡死——更换四通换向阀6 l: N4 I) A1 g! `0 d) b
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
; I" e: F z& O* x! I. B3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
* }7 ~) [+ w8 P3 v制热时压缩机连续运转% @! c X- K; H' W( T6 X
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
# Y* C% s7 f. {. n' V- A! j z2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜" @. @3 s. l; \0 M/ p& Z3 T
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源. ~9 W# c8 Z" {, r4 m& q$ y3 b
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
0 k/ b/ ]. b9 F7 d" ?1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机; h/ C4 ~* D8 s; x$ i+ c
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封. p; L7 i; F- n6 S
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
2 P' N, b4 C: S. b. U机组自动运行显示错误' W8 s. F% f) Z1 [9 |5 ]
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片* x) Q1 ~, a: L2 j" ?6 b& i
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
. k9 N' W9 F U$ k3、机组通讯线断——检查、修复通讯线- z' b; w) M4 [6 ?) a& ^
主模块启动,子模块不启动7 w% ]0 v ?. w9 ` F
4 U$ Y& ]; k. @1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
; z# m. h* q& k7 N( S: y! Z. L2、机组通讯线断——检查、修复通讯线$ ?6 X6 V/ y0 G- P$ ^5 E
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|