清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
) _( f) H- S- u* E" B1
、电源有问题!——查明电源问题原因
( W/ P* i/ t& X1 ^' z, z2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件! C- R+ L1 }/ P! c4 Q9 z+ M
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温- ?4 H3 S' D" ~- o: [
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复) g! C2 o" p* x+ l8 ]7 o  g9 i
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
' ?8 d& b' N. S: ?2 e1 X( ?+ _6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

$ M/ r" }  X+ V  A, C1 o7
、接线松动! ——查明松动点并修复
% R+ B6 M3 f5 ^/ l0 ?8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
. V6 @7 V0 |; X9 @6 i压缩机能启动但开停频繁
3 u# C9 l+ t: [) ?3 m' }1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
5 V9 m6 y3 H: S2 u3 k2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体! H" C, e: D8 d2 C
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块" M2 x/ z  }" ^2 f& k0 O9 Z
压缩机器声大' M( g& W: t! u! U# Z
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
  `1 ^6 j" J7 |% N1 f; m2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油9 a  X2 d' i+ J
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开  I: A/ D3 b6 m* k" J+ Y, y
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

7 N* Q8 A. e5 m8 _机组制冷能力偏低压缩机不停机!
6 K3 y+ K9 l3 t( ?1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

5 L/ F# J7 ?9 {( Q9 z3 o' J2 U& x2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,: [9 @' d0 J5 }$ V$ _6 `) D
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

. G1 w3 H+ |5 A; I4 M4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件% @+ t  B! z4 d) J
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
3 e6 [; i- C: B6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

! l, x4 @0 V2 b6 G( H7 n7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动# v# C* N- {) @
压缩机交流接触器不能吸合
5 @) T! [8 [  ~  {1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
; ?  j  J$ G# c+ Q2 d" X$ d" r2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机9 j( H% p$ R4 c5 U
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降+ f3 |7 M) y4 W$ P" U( f4 W( N' A
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
; m& d2 z! j$ M  `压缩机吸气管结霜
! N% T5 v0 |, C+ t( Q1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!/ }" s* D* }% D: W' \. `* k
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
( g) S$ w2 E; O$ a
% h9 d7 R2 q. `/ s
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
+ z. p3 T! H! F+ O1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
, K; ^/ K* s3 u9 W- c2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
0 n- V! d# V  ]" m# P3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 6 J- m2 H, H. p; L

! C; r8 x4 W9 _/ |
冷凝压力过低
'
, w8 i' {4 ?) q4 Z2 C1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

  R' k5 t! d. B- _& e& d; B7 A2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
7 q, ?$ n- D! ]吸气压力过高2 a  J4 i: K0 `) N6 i2 T
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂, |- W# Q: i) _/ ~9 I" `
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
- t5 U+ w! @; _  v1 M2 I2 U0 H" `! q1 \吸气压力过低# w+ ]4 g$ I. V( l; R; n8 O6 A
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.7 M4 O4 O+ q( g7 @
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

: T3 J8 n* m( R' d  A& e* ]机组制冷正常但不制热) s8 j! U. v% x7 {
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
+ P) M& |- f7 ?5 F0 D2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热  i2 U3 l& u9 ~8 x9 ?
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈' x( _) D3 U: `
制热时压缩机连续运转6 l: D8 C; e* P% I
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头  Q4 q0 q" Q8 q& U# p
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜2 c+ c' m- u5 F
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源$ T0 W2 o+ `2 |6 J
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
, Y) `" c$ N. E" D1 Z' ~1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
2 P2 `% A5 R" _2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封  }1 c' A, G  D. k: a! _% V
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

- M5 Z/ J. M- a. k机组自动运行显示错误
; w0 `2 I6 Y, w( i1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
& V  v+ V* x( \. Y! p( ]4 q2 }2
、机组电脑控制板故障——更换控制板7 i& `$ U. F+ {3 I
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
5 Q& d2 I. P' T主模块启动,子模块不启动
/ R, n* N8 w. H* x
$ l" Y" N/ n; }1 j3 T/ ?1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电2 `6 d6 X+ p8 ]) E: m$ B; `
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线- v. Y* ~( |4 N, C7 }
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-3 05:04 , Processed in 0.140666 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表