1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)" F( ?1 s( R# _$ g' r+ U6 a. s
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
- B8 \, O8 I: A y0 Q. i. S, z 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。9 v' l: C+ p4 n( Q3 @
E6------室內温度传感器损坏6 Q4 y" n9 ~7 \/ S& n
E7--室內铜管温度传感器损坏7 I! s+ j" p# e: c
E01------高低压保护器断开
" q8 }" J5 B0 w2 g; KE00------缺相或相序错误
* [, x3 s8 j8 D: m, D4 A, u' n; c" {( PE08------过流保护
3 [+ i/ x0 K) K4 D% U! A% _E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。# n, t1 g/ c6 f% q5 s% v
" c& b4 y3 `/ F0 l
2、 分体挂壁式系列显示
$ `& J2 j6 }. M( a7 u% [1 QE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
( F+ P: g3 _" o7 p- ?) QE3------內风机异常保护。
' x; v% A& R' v( cE5------室温传感器故障。
1 N* B- g# T. X/ HE6------室內盘管传感器故障。
% T+ `$ ]5 V) DE7------室外盘管传感器故障; o! p" [# I+ r% ]% p
E9------系统能力不足保护。
9 V4 `5 C. U! r& Y7 V. J! P% G) V* L! m" V2 N7 `
3、 50C落地式系列显示
8 F% j7 a' }0 n1 f8 J1 N9 H9 h9 wE0------內外机通信故障。3 O6 ~! D" p& Z) d9 O0 s
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
/ p+ F" ^% l. Z" g( T/ nE2------系统高.低压.排温过高保护。
) }3 i# B7 V `# @& vE3------內风机异常保护。
" B* j# K2 s' {! \( a+ j8 Z ~E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
5 k' ]4 f! g0 L% h- V+ LE5------室温传感器故障。
3 s& r- ` o; j0 O8 pE6------室內盘管传感器故障。3 r* N5 t: p! Z6 X$ F
E7------室外盘管传感器故障。
! s; Z2 m( b. f& j- K4 sE8------大电流保护。
; e1 R4 J# D I) wE9------系统能力不足保护。+ E! Y+ X8 @$ t9 x8 q9 c# g
E00------高温保护-相序错误。 |