1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
+ \/ n# l1 u v1 oE4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5)," Q& l, d1 H7 k( m0 e# y! m
系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
7 U" n& j1 M" y, z& t) a$ N8 eE6------室內温度传感器损坏- c# R) C) ^4 X7 y) x, l
E7--室內铜管温度传感器损坏
7 k2 A# `. A0 L& L) f9 [* }E01------高低压保护器断开
( e, e8 H; V- C6 e) ~$ r& t# o# aE00------缺相或相序错误
7 F, Q! A4 A' l! EE08------过流保护
5 j8 J6 o# D- r1 [8 q6 FE09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。: t' @5 L: s6 l/ c: h: e# v" a
4 I; x* _% p9 }/ u$ M! A2、 分体挂壁式系列显示
2 d' `) F9 l5 A; _" zE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
) @( h$ G6 Q. F& ]* u* vE3------內风机异常保护。
+ J6 d1 p+ z) F9 T) i+ SE5------室温传感器故障。3 M7 }# _. m# N1 s: ~4 b
E6------室內盘管传感器故障。
( B, S. B( }7 f3 S+ ]; AE7------室外盘管传感器故障8 L7 z, l1 b( y/ p" y/ U
E9------系统能力不足保护。
% V, H, R6 o& {) K! I: Z9 m7 I/ N! U7 Q8 G! h8 R5 ?
3、 50C落地式系列显示
% s! c/ O" g% v; \ K9 nE0------內外机通信故障。) }4 j6 {' m$ r* e
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。; |" W. L1 l6 ?; |" u4 _. b
E2------系统高.低压.排温过高保护。
! B5 p/ R, o F J" r W3 QE3------內风机异常保护。
+ I' |1 i. P: i7 y8 i3 ^# BE4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。$ a: e' J* i6 c1 P) _6 N
E5------室温传感器故障。
% W7 o' U6 n- x2 ^3 QE6------室內盘管传感器故障。$ I" g" Y, P/ k; m4 K' ?
E7------室外盘管传感器故障。. y8 b w4 \: H( p7 t, ?; \9 D& Q( ]0 R
E8------大电流保护。
/ W; i* D8 S3 h- K0 J% qE9------系统能力不足保护。, Q$ \7 @- j1 H9 ], k. C: c% S
E00------高温保护-相序错误。 |