1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
7 q, p# t+ P$ [E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),5 L2 a$ n' m+ L4 ]+ C* L) {, `
系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
- {8 |1 p$ w$ ZE6------室內温度传感器损坏- q q, h: ]4 E4 m
E7--室內铜管温度传感器损坏0 C% z# ^+ _1 b J7 F! f" Z' G
E01------高低压保护器断开' U9 x5 p; ^! k0 z" c5 w& ~- O
E00------缺相或相序错误9 U9 x' _2 f% F
E08------过流保护
, Q/ F7 B, X5 r& G1 UE09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。5 r @7 T- [3 Q# J9 a: [
: F. b3 H/ P2 m7 W; Z2、 分体挂壁式系列显示
6 x/ A" N+ \0 f1 NE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。2 c" G: t6 c( i5 V
E3------內风机异常保护。( [0 i, R% |: C
E5------室温传感器故障。. L% H. j0 f5 |' Z, J. @3 {
E6------室內盘管传感器故障。- A9 K. {1 e; o, M, z
E7------室外盘管传感器故障3 O7 U* ?: P3 v) T: z. X
E9------系统能力不足保护。
3 L# T, w( U) s' M
' Z2 B3 ?0 Y V8 G3、 50C落地式系列显示/ D$ K2 P& W: _2 h
E0------內外机通信故障。
" D% {/ L; q% c0 r: s0 vE1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。& G, C3 Z2 L$ j+ F X7 }4 S; h' K1 Y
E2------系统高.低压.排温过高保护。
+ S7 F* q$ I; a; ~& R' u4 E7 nE3------內风机异常保护。
; j* @9 m+ p; [1 R+ ME4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
" R6 c& T3 a8 ^0 E! UE5------室温传感器故障。
8 g Q3 z: N, d% ?4 z1 L% b7 WE6------室內盘管传感器故障。
m" r* x& q) _5 t; C9 i" E7 }( M) mE7------室外盘管传感器故障。
3 l& L; O+ F2 F4 u; S! HE8------大电流保护。
. W% w8 }" m' T: s0 J! JE9------系统能力不足保护。
( g" S% u; c7 @E00------高温保护-相序错误。 |