一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。; R0 ^" O* f1 a W9 c
序号 故障原因 显示方式
: v$ d6 T' x* b* P" p, u5 y1 室外有板时,通讯故障 显示“E4”
7 w& p# a% t1 f R2 T环异常 显示“E1”
# i) s# z2 s/ |: B. e3 L3 T内盘异常 显示“E3”
( x/ F. G- t( f/ e5 S4 T外盘异常 显示“E2”
X$ X9 v, Z8 B- y; P# Z1 u5 低压保护 显示“E5”
- V4 A1 v( E6 Y& G6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6”
# A( w# b. g; o% q) B' x7 室外有板时,过流保护 显示“E7”+ |* n" C& }$ M1 l6 l( A
8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8”+ Q* V, q2 B, i2 t
9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9”+ _$ Y; a5 H+ q2 D4 y
/ F9 Q6 N9 |6 g+ e% F; F
二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示! M( Y1 t4 v. s3 E+ g f
序号 故障原因 显示方式# ]& j& n+ Q$ Z& y+ m
1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”, P$ m3 ?0 l$ h9 U
2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12”
$ Q- H. I7 z' H L# ^& O3 K [3 室内热交换器结冰保护 显示“13”9 G6 o* ~8 c" j8 w& u
4 室内热交换器过热保护 显示“14”
+ v) A4 w5 N/ a5 e0 I) R$ z% ~. C5 室内通讯故障 显示“15”
& |$ t! m" [/ z. o3 J; J6 室内电源瞬时停电 显示“16”
- q- ?2 [0 t1 h7 y/ v# e7 室内过电流保护 显示“17”
* X/ _/ {' a: I# Q4 p8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”* A( U( f! U# y0 i. m0 E I7 J0 T
9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22” B( ?' H' K b/ U; k1 P$ P& j4 {8 V
10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23”, p) l6 t3 l1 C
11 无负载 显示“24”
5 W& a; n& J, U3 @) x0 n- i, G3 H12 室外过电流保护 显示“26”7 s# @: B/ [( Y6 s$ s
13 室外电压异常 显示“28”$ B9 ]: b" x3 {! x7 j s' H
14 室外电源瞬时停电 显示“29”% ] H( d/ a3 p* t% z
15 室外制冷过负荷保护 显示“2A”
; R7 v, d, j( h) i, V7 D# t: W16 室外除霜显示 显示“2B”- J7 j) o, w2 m% L$ f j- A
17 IPM模块障 显示“2C”9 `) p$ P" U- _& m: O9 N8 {
18 室外E2数据错误 显示“2D”4 Q y$ \6 ]' ] N* i3 }
+ B; k( e4 i: j q0 J a三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示" _4 J8 C3 h3 F2 }. o
# l4 e6 f8 L7 C& g m5 C2 W序号 故障原因 显示方式
( _# n+ a) a2 s" S1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变; f% e2 W1 I' x8 H. |! e) }
2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变) K8 b+ p4 f: q3 f" `! `7 m
3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变) r4 _! G. c: n; i( H' _& F7 j" S
4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
9 `1 _9 V# b6 {/ Z. e6 w5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机8 s' B; z, w, t- I9 B$ R. \- n
6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
3 {# E$ `* u1 b- }6 q0 m) {7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
9 K8 c) {, P8 J( ]6 v+ k2 C6 l8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行9 v& |. J/ C# B& C* @0 d: O/ z0 Z
9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
! G7 Y6 Y: s' l. b0 L& ^10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
k! q# L5 K. o& w2 Q1 V11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机
* H& r9 G) ?; m- c12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机4 b% X* n4 r, f8 \& n
8 z. j' d7 l# y% B四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示/ e- i: h( V1 j
! v) P( s X' s' X+ X' g4 v
序号 故障原因 显示方式3 B( x2 I+ i4 t
1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒
9 N3 `3 w3 I. T2 t' s2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒6 s; |0 {0 B0 @, J* y
3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒
K- l) n$ f% l' J5 a( h4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)3 w; r) F1 Z/ y# i! x
5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
3 K" U: ~, u' c6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
, K( |: z9 _+ W1 e4 n& ?9 a6 P7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
1 j# c, x8 W* b3 i; O! \, a) L7 m" y8 n
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示% B9 v! K" D. Q0 ~8 A- e1 ^
序号 故障原因 显示方式! q; f+ C* J4 K2 _1 q I3 ~5 R' C
1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”2 [. a0 v4 o+ M4 I
2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2”
. N3 U1 c( V$ g( K6 r" ]3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3”
5 r* F9 W- W, @% `( E' o( C3 C4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7”0 N# D; v. n3 g. I
5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁6 e. Y1 A1 A% J H, `
6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁( J9 u/ ]6 j; c" j( m! m
! k3 ]: I& Q6 l" |: _1 }0 Z; W' l六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示: s4 C) b) v. Z- C1 C# Q
$ F1 R0 T: R% ] \
序号 故障原因 显示方式( r1 _, ]( e! L
1 PG反馈异常 显示“E4”. k1 L6 s% v. V- p4 s% [# M
2 T环异常 显示“E1” i% O$ z2 ^/ `6 T: t8 x
3 T内盘异常 显示“E3”
) ?7 p; e. o6 P3 d7 ?4 T外盘异常 显示“E2”
( d6 E2 |7 m# R. ^4 @6 L- z& a; h5 Z9 @* `! S1 i
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示/ a- |1 {& N& T* [$ R
0 g' B$ G6 O; S9 J9 T序号 故障原因 显示方式' J% i+ @, L1 ~4 _
1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
$ K5 H0 ], p$ Q' B/ ~/ Q/ G1 N2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
- M# V# x1 F* l. y6 v! y# n3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次 R; [$ l" i) h2 J Y. y* l
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次, w: I2 G. K5 f4 G# M
( u8 V/ _6 M, h" a$ L2 ^' c- `& Y八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示
2 ]& T6 {7 e, e- ^# P; ~
7 B6 C0 q% j T0 C3 @$ \2 V S v序号 故障原因 显示方式" x2 j# p; i7 R# T% W. M! X0 q
1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次* O+ U% J& @ ]3 F( {
2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次
: r, k5 K) W4 F/ R% [3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
% |) |* X: |, y3 h2 H4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次
! h7 U* \4 E2 _* e4 r! @) A8 R
5 ]$ O" R8 B* n4 i( U# _; r九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:
: W) B# p, q' R$ G0 o: r, d/ T序号 故障原因 显示方式
& y1 ?7 _$ X% X: ]3 p0 w+ e1 PG反馈异常 显示“E4”
. a9 W' |+ c7 p1 v& v3 g6 v2 环境温度传感器异常 显示“E1”
x" m5 }' B& ?, I% |% o- a& j3 盘管温度器异常 显示“E3”- b) m2 u: U* p, P' F1 ?% P
4 整机过流保护 显示“E6”' N2 I% i& t+ w- T7 \) @+ I* F
3 O3 M9 ]1 c, d
十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码
1 ^. X8 G8 a$ B U2 u) [6 Z序号 故障原因 显示方式
+ s. F! u* [2 O5 m/ ]* T8 p1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 R8 L2 U, ~0 E" z
2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
0 v+ g$ ^$ }& ^! E) o$ Q1 v, u3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机. a: o3 J3 w- L+ T' E
4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
5 h, W9 m T# a9 U/ h) `5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
( I0 U: h+ @# z5 ~/ N6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。2 y& k+ p& z7 z- `1 M
7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
4 E/ w2 W2 h+ @2 J# ?4 {4 D& A8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭1 c! `( a3 F C9 n
9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭& Y) |' @- C1 ^4 R
10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机) D% Y/ k" l# q% k
7 L4 d" q0 U* @, b" A# o: G) n
十一、EC1无水加湿故障指示代码
: ]1 a) ]; }. f" w: |* L; w6 ?
) @! I/ l8 |9 ~0 ?) w' h- M6 p序号 故障原因 显示方式6 {& S1 H; Z- H$ z' U" r" [
1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机
2 g1 l" M3 V/ {5 R/ c# p2 TA异常 显示“E1” ,停机
* | p7 ? V U% o3 TE异常 显示“E3” ,停机
$ E) W2 \; e, b b+ }; S' ^; R2 K' O4 TW异常 显示“E2” ,不停机
# X1 w% h0 e2 N5 ~3 w: S6 ^5 通讯故障 显示“E5” ,停机
8 o) z+ t8 a* ^6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机
% K7 A# K) u8 I" C0 s6 h1 F6 j7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机
: Y, h2 |. F0 S2 d! Z6 c& F% q8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机9 a/ @: z% U( N$ { z8 _0 O X
9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机$ m: {* H; I4 T$ u9 y
10 加热丝异常 显示E0加湿停止,不停机
# M4 m% d6 g+ o% M. M/ l. I' L9 x十二、P1无水加湿故障指示代码
/ r+ O) @: }+ P& z: G# h. v4 j. H2 H$ L# Q- R, k
序号 故障原因 LCD显示方式 LED显示; W( p6 f3 S7 o3 Z- u; e( X9 ^
1 室内温度传感器 显示“E1” ,停机 /
2 |$ R, K$ f/ D8 }8 n! f4 X2 室内湿度传感器 显示“E2” ,停止加湿 /0 m0 Q, u3 n, |6 K3 o9 ~2 v& e
3 室内盘管温度传感器 显示“E3” ,停机 /8 V! f4 F) N u+ g
4 通讯故障 显示“E4” ,停机 室外红色指示灯闪烁8次/8秒
$ u. u8 l( d* F" w2 i5 室外环境温度传感器 显示“F1” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒# |/ z, h% M/ @/ m0 F
6 室外加湿口温度传感器 显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒/ Q( m. s. f: A* h
7 室外盘管温度传感器 显示“F3” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒8 K2 u: Z( b8 ^) c4 D
8 直流电机故障 显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒 }, F$ q6 h& r5 }9 ~. ^
9 电加热故障 显示“F5” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒1 ?' Z) c6 ]9 q4 d. T2 M
10 室外湿度传感器 显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒
4 x7 N( J; l0 |
: D( Q5 _$ Z8 j- l4 U4 G十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
, M4 @. l' ~8 J3 P. @4 {& v序号 故障原因 故障指示8 {; I9 t, H' U. S; s, B
1 室温传感器故障 E1! ]- L" U+ i3 r
2 室内盘管传感器故障 E27 O, A7 Z8 G* }0 f
3 室内EEPROM故障 E3
5 n e$ V& ] u, D' n/ ` R" i4 室内风机故障 E4. C; U' n! J4 Y( T Z! i! P% n
5 内外通讯故障 E5
" ?' H( a) r* ]7 K# S& P6 室内高负荷保护故障 E6
2 O$ F# j( v3 [9 `2 L# N8 W8 j, O7 外盘管温度传感器故障 F5 f9 E2 M: t) B5 @5 @
8 排气温度传感器故障 F6
- |) K8 `* @7 U& k2 t. v9 模块故障 F1+ V( ^4 p1 G2 k% Y* o
10 室外环境温度传感器故障 F96 v) E" ]/ i% z5 l. q. B" Z
11 AC电流保护故障 F3
; y- j. v& r, T _7 D" R12 过欠压保护 F89 D1 ^) X# j% Y$ B4 w
13 CT断线保护 F7
9 k. G0 Z% x3 U `14 室外EEPROM故障 F2
8 J7 z0 W7 l/ r( S. C# J( e, a15 压机排气保护故障 F4
: ^) H3 M- Q( Z% x十四、KF(R)—72、51L/SC8 h v: j+ E( M# R* I, n$ P
序号 故障原因 故障指示
: @- j1 t" s) { m+ Z3 a( c: l1 室温传感器故障 E1
# x) m3 H2 Z% p" j! [' R2 室内盘管传感器故障 E3+ u% [, H- [0 o2 w; P$ m8 G
3 可逆同步电机故障 E4/ ~. T0 p: ?" m5 l2 W) R
4 通讯故障 E5
8 `! E- q. Q7 p f十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
; f6 C9 o+ w: u& z. M+ t0 m序号 故障原因 故障指示
) [ m E# o; z3 Z3 D1 室温传感器故障 E1
6 Y3 J9 w( `( R! R5 L2 室内盘管传感器故障 E3
+ r' E( ~9 ?, U) A# a3 可逆同步电机故障 E4
2 }- w) J: ~2 A9 p# g+ W十六、KF(R)—72、51L/SV
3 S% o9 O/ d6 V# e; E- a' f/ w序号 故障原因 故障指示
6 \& }! G, b! }& z; O1 室温传感器故障 E1
3 ~8 [ d- m; L3 u3 w, u: S2 室内盘管传感器故障 E3$ |+ p- h2 c/ S" m
3 可逆同步电机故障 E4
) y+ V8 I4 j0 J/ R" S8 U4 通讯故障 E5
, P, M6 i2 V- y d9 c6 p" F十七、KF(R)—120、72L/N3(5)/ i f( `% T9 D1 z# S3 S
序号 故障原因 故障指示
) j# r5 D# [9 E1 M- z/ j& {1 室温传感器故障 E14 {5 w0 }& ~/ o: Y
2 室内盘管传感器故障 E3
4 ~- s% p g: `$ Q( m) ?3 三相逆相、缺相(低压压力)保护 F1+ ~% I$ L# a3 p) p2 v, x- d
4 排气传感器: E4
! N7 E A" K) L' O5 排气温度保护 F22 ^2 f3 c* i( K0 B
+ X5 n' B7 y2 c5 H5 B1 U2 R十八、KF(R)—72、51L/N (5)
* t3 A) z9 u7 Q/ S! W* \: |3 h6 z序号 故障原因 故障指示/ t3 n' N4 I* D& D8 y6 s
1 室温传感器故障 E1
4 F8 D+ u0 F/ y0 D2 室内盘管传感器故障 E3! I! Z+ |* h/ P+ e/ b5 m
7 |1 ?, R6 ]: x) r/ e
4 o/ j" Q/ P' a B0 }) Q十九、KF(R)—72、51L/SF (5)
5 H% R" o/ q6 L/ }7 J$ u
: X- Y8 D6 ]( ]* {! D" e序号 故障原因 故障指示' ]! t5 J- F* r
1 室温传感器故障 E18 N% a4 q; Y7 G
2 室内盘管传感器故障 E3
( g1 y$ I0 L. q) @, O5 ~# W" z' O3 可逆同步电机故障 E49 D8 B' b A( N% Y0 G, ?
4 通讯故障 E5
5 V7 u2 G+ C; Z7 ^
3 z* W0 V- Q1 {3 d3 O& K3 ^- h: I |