一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。* I, B; B1 e( H' a+ R" G4 {: N
序号 故障原因 显示方式+ b B' g' ~' f% k' X3 X
1 室外有板时,通讯故障 显示“E4”
# \- a6 t1 D( }/ i2 T环异常 显示“E1”
/ g1 s0 U+ |5 ]9 k, Z4 \3 D3 T内盘异常 显示“E3”5 O _% T/ H- l, r$ |! o% C
4 T外盘异常 显示“E2”% t: ~+ A G1 C" ] F0 u5 q9 i9 V
5 低压保护 显示“E5”# n3 k4 I* S: }( T. X6 a
6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6”4 \+ M) |" w) _9 u( g# T K
7 室外有板时,过流保护 显示“E7”, N# Y$ X& H) Y: Q# `, {
8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8”
) J" }, }1 G8 W: |9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9”
1 J* U" N w* F% E6 W- @! g `0 H( U. _2 p9 i% ^
二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示0 ~; g6 E6 e5 d& q
序号 故障原因 显示方式
8 D( b, C* d) ~$ R# n1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”
7 T" Z3 z+ T1 C0 {' o# _, q2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12”6 A0 @- K+ c: `- _& g$ }3 C
3 室内热交换器结冰保护 显示“13”. h* W8 `+ @7 Q5 x( h
4 室内热交换器过热保护 显示“14”& Y' P0 x: j4 G, W7 {- x
5 室内通讯故障 显示“15”
9 r0 k' U& v: k5 o6 室内电源瞬时停电 显示“16”- e% i3 w1 P: b7 K
7 室内过电流保护 显示“17”1 W& c( x y9 C4 ]
8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”
' I; f M) a' z1 m2 L9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22”
8 s6 G" C9 z3 x+ ^$ A10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23”
5 M* r F1 u! x; G6 Q11 无负载 显示“24”& U& O# E( U* `9 t- b% w$ ^
12 室外过电流保护 显示“26”
; _% q s+ G! U( K4 c, N13 室外电压异常 显示“28”
) _) W) I4 d1 K5 H* q14 室外电源瞬时停电 显示“29”/ K" @2 h3 t0 A/ G w
15 室外制冷过负荷保护 显示“2A”
: r# E: n- h& A- o16 室外除霜显示 显示“2B”& }5 {! J0 J4 m) _, h: p
17 IPM模块障 显示“2C”! H7 M8 d( m0 S) G/ J
18 室外E2数据错误 显示“2D”/ @2 \. Y( i( c3 s# g/ C
- H& e3 E# o e. [" Y/ o
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示
" `$ v1 u4 O$ X- k
$ w1 q, B) U/ e2 L序号 故障原因 显示方式
2 ^+ P& i! J5 R6 r1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变, {9 N' a, k: h* F9 ?, z
2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
6 U# i0 I: _3 N) f' X1 `) L2 O3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
% [+ @4 F$ J- _- b4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变+ |: c5 o& B( [
5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
9 j: @2 Q/ o4 ~6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机; x$ w; x9 \0 i9 |# M, v( `! q9 E
7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
- }0 g7 W. [) O0 l# S4 U0 `4 Y( J' x8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行4 Q- q$ U0 T- D
9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变% r- K, I% i) R3 \3 A3 y
10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机( S" V/ z: z) i3 b+ t8 r# F
11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机1 U) R& F* _. o' y
12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机- B1 t! l9 M6 [$ }
7 l" w$ x# `# P9 F' f* e
四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
) f9 G" V- w B) A0 U- {% Z0 ]5 m' d" w# p- [
序号 故障原因 显示方式' B) ~3 W4 L' k( G. f, K; g/ N, S6 c
1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒
R5 ^2 ?' {$ U9 I% l5 |* ^2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒
" B5 I6 q: K r z3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒( f4 x# {3 R8 r9 Y- A# ^5 n
4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)( V! `& d. E# E m: k
5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
8 n c+ ^" S* M4 e6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
1 ]) [7 b! M$ Z$ T3 Q1 J( P7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒): q9 E: q; K. p1 _6 F! C8 L
8 W1 h8 ]$ @! ^/ D五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示8 ^7 t4 y0 h+ M r( y, C" O
序号 故障原因 显示方式& u& n* @* E5 g% R3 }- O
1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”
* H" S4 S, H% _$ ` w; p" m2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2”
9 _9 Y( m; N# O' v2 p! }5 V3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3”$ W8 K( S* F. A# J/ g/ S6 c& @. `
4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7”0 U) p1 `0 b" N' R& H
5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁
) t0 A ^5 b ^' W7 o1 o% B0 h6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁( z% I; T' C$ e W* L
* [0 |3 x K: E y5 I/ Z! F' z
六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:
# O |4 P3 g. D' z# \
: P- V2 g: X4 T5 U* v' S序号 故障原因 显示方式# |1 g/ _; {& _1 v3 u
1 PG反馈异常 显示“E4”
/ w& e9 @! E5 J, i, Z9 l+ K2 T环异常 显示“E1”0 A: z E" M$ @' w4 L: ?
3 T内盘异常 显示“E3”. d0 K3 u- B" n" Q- I7 j0 L
4 T外盘异常 显示“E2”
: L: ? p# W* P* g
1 K2 G5 u* k2 V2 {/ A七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示6 L" [6 r% c0 h+ s3 K, B n% ^
# w/ y3 [! s6 ?/ z. |序号 故障原因 显示方式1 o8 M5 M) v! ]7 }
1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
" k3 K# U$ Z0 \+ o9 }2 X9 x; I2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次( X {' e& S. }* a
3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次7 I3 X* f4 c1 K' V/ k; `/ Y
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次7 n ?; b- m4 I9 _: I* ^( U
* H7 D6 E- O2 x6 q2 [! q
八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示
+ B$ D$ ]; \" |/ A1 Y1 c+ @! J
, f3 a' Y$ U' ?; j7 Z' B序号 故障原因 显示方式 r: V5 D g/ L, x/ G
1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
1 R3 g% ^7 ]/ i* ~0 ~! r. M# a; B2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次
+ b5 c6 z) d6 h' L) c, C, F3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
* h/ ]! I1 M/ y5 }1 S4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次2 S9 x" D' v$ ~8 w2 U
" {7 l4 b% w" ^/ G N! T: N- E
九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:
' v+ u5 V8 f& u序号 故障原因 显示方式
5 L& g& Q+ Y5 F3 r0 b) z. ~1 PG反馈异常 显示“E4”
& s( a: f& g" Q2 Y: t2 环境温度传感器异常 显示“E1”
9 m# G2 Y( F) c! D3 盘管温度器异常 显示“E3”2 y6 @, m. B3 N+ D- p
4 整机过流保护 显示“E6”
4 p1 s9 d5 Q/ ?* Q' l7 l, d' |! u
十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码! V5 t1 U: R1 D* o( t
序号 故障原因 显示方式( a; ^9 m. D5 I+ K
1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
, _2 O: W" s& G% D2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变! {; R0 ~$ e9 z( j( {8 c1 {
3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机- z7 S6 Y8 `# P/ j! r' r9 G
4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机# N4 W& ~8 L" K, @! M
5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。9 E/ c2 h5 y- |* s x! G7 {
6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。- ^7 |) @. ^( u; d! E# W
7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
9 z+ ?6 i2 A& u5 ^! @8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
# y* O L( o1 w( }0 T% ^2 r9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
2 R! n# p3 s4 @10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机
6 m4 h$ H% q p) J
- E8 I' v7 {4 l+ g, g% A- }1 X9 {十一、EC1无水加湿故障指示代码6 \6 ]2 }" j" C# t2 ]
. T: ^' ]; a+ z: D3 @/ [6 T
序号 故障原因 显示方式% b8 w7 Z) E0 b+ a9 b+ j1 i9 q4 J
1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机6 K N8 ?3 p3 s3 [7 f8 }8 y, n
2 TA异常 显示“E1” ,停机& y; E) u" x! g' `
3 TE异常 显示“E3” ,停机
8 z e: l& n- U4 TW异常 显示“E2” ,不停机
; Y6 ~3 s' ]8 h6 u( R1 k4 y5 O5 通讯故障 显示“E5” ,停机
4 n- m- E$ _- y8 \/ ?7 d; k6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机
/ [2 a7 b4 g( x Q7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机
% E7 _* x0 d9 A; J7 e: U) E- I8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机% H v8 e* X$ R3 `: G
9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机
+ g8 H9 T9 `, L, M" b& h10 加热丝异常 显示E0加湿停止,不停机
' K1 L; J# d& ?$ _% D十二、P1无水加湿故障指示代码" H @: |1 L6 P5 P: [/ Y- r0 z
6 p7 ~6 j* y. L1 D# @7 D序号 故障原因 LCD显示方式 LED显示
2 p% h, x% l' q$ t" ?- A/ z" c1 室内温度传感器 显示“E1” ,停机 /: V6 I4 ^/ T; `8 J' S
2 室内湿度传感器 显示“E2” ,停止加湿 /* g; G$ e8 n0 A& J$ B* u
3 室内盘管温度传感器 显示“E3” ,停机 /
3 ?6 ?9 ^2 v1 I. i' }( L4 通讯故障 显示“E4” ,停机 室外红色指示灯闪烁8次/8秒
% |7 Q4 `: V9 \( C9 i1 C5 室外环境温度传感器 显示“F1” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒
1 f0 W8 a G' v& ]6 室外加湿口温度传感器 显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒 ]/ X0 m2 s `' \" k% F
7 室外盘管温度传感器 显示“F3” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒
0 r1 {, j9 U- f5 C4 W0 h' E1 C8 直流电机故障 显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒. ?8 D! c( ]# B. t3 c/ P- `
9 电加热故障 显示“F5” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒
# u; U2 |; n5 ^5 o& W( Q10 室外湿度传感器 显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒. _' D$ g. N, l! a# f
7 r6 P' P; p B( X
十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
9 U F% m2 }# s6 t2 _0 O. B/ e序号 故障原因 故障指示; S! f, Z( [. ?$ W( n1 \. _
1 室温传感器故障 E1
3 W c/ X1 I0 k+ Y2 室内盘管传感器故障 E2
$ Q9 J' {- ?( |/ `& J! X" j% ?/ F3 室内EEPROM故障 E3$ F; M; o. z) ^, \$ X, a
4 室内风机故障 E4 B4 q0 J$ A+ V) O
5 内外通讯故障 E5& Z' W- R) }) K- e. P
6 室内高负荷保护故障 E61 ?3 @8 z0 C. Z7 n
7 外盘管温度传感器故障 F5
" x' U: v7 k- V U" L8 h8 排气温度传感器故障 F6
$ g2 j) ?* n, }! R3 S9 |2 \5 a9 模块故障 F1
9 E2 b( n6 r( Q: d$ P7 C. l10 室外环境温度传感器故障 F9
% a; P6 o( x% w W11 AC电流保护故障 F3
0 L3 Q. d! ]0 S, H12 过欠压保护 F8. |% y3 Z. _3 o/ `( [/ o+ F
13 CT断线保护 F7
. ?$ m2 H5 M% B# _14 室外EEPROM故障 F2
/ L/ a8 j3 m7 d$ Q ~15 压机排气保护故障 F48 q8 Q) u" x- n3 ~
十四、KF(R)—72、51L/SC
. K/ y9 _: `8 R4 ], c( f序号 故障原因 故障指示) g/ ~% `1 V; ?9 \$ b; j
1 室温传感器故障 E1
3 e B; V" c" i; P, v% _2 室内盘管传感器故障 E3
! `& E0 E4 f6 G9 B3 可逆同步电机故障 E4
6 x- ?9 v$ x) J' i4 通讯故障 E54 Q. W9 r: [4 j
十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)* f2 |/ W6 u7 J, l( s
序号 故障原因 故障指示* f; L# X; {$ m+ x! r2 c0 }
1 室温传感器故障 E1
6 z: T/ a$ |' c5 E2 室内盘管传感器故障 E3
( ^ p' i9 X7 D& a5 r3 可逆同步电机故障 E40 A5 N5 v, B( \' h( r
十六、KF(R)—72、51L/SV
4 v) G, F8 T/ I序号 故障原因 故障指示
* C- k4 F' D k1 室温传感器故障 E1( ?1 E) U: J z6 X$ x4 f
2 室内盘管传感器故障 E3
( g1 D5 f3 Y; p+ T3 可逆同步电机故障 E4
Y5 L; H) h2 c4 通讯故障 E5( L' q( q+ A6 I, A
十七、KF(R)—120、72L/N3(5)8 r& N# X; J4 y: q
序号 故障原因 故障指示/ f9 t/ M D" r) r/ f" g
1 室温传感器故障 E1
% T# U1 K5 ]2 M: n9 n. p6 y2 室内盘管传感器故障 E3& a" t# {; r) \% N
3 三相逆相、缺相(低压压力)保护 F11 Z& I) D/ T# U' _# k* K" }$ a
4 排气传感器: E4
7 k; K9 }$ T' q) j# V5 排气温度保护 F29 z( t1 s8 f! ?& m- C2 a
- a0 g; U4 E! s' K
十八、KF(R)—72、51L/N (5)
$ v9 L8 [ g# \: O, V1 t5 L序号 故障原因 故障指示
, B8 h, m; p7 o) h# w. o* ]1 室温传感器故障 E1
# z- V! G& G0 t x+ B2 室内盘管传感器故障 E3( p. l' Y1 `4 b, n0 B
8 e3 e# C+ w7 I+ z0 [% B
w' H# @; K* S4 }; M+ o$ O9 H
十九、KF(R)—72、51L/SF (5)$ t2 t5 P+ ^+ |: v! y
# A: H! c- I) J; B5 m
序号 故障原因 故障指示
" E8 X" a7 S7 @$ N5 U$ K1 w1 M2 f3 A, w1 室温传感器故障 E1 H$ W9 d7 U4 p% a
2 室内盘管传感器故障 E3! Q+ L' b6 c# T# ]+ J% M
3 可逆同步电机故障 E4) j3 _$ f) |- n1 k; |
4 通讯故障 E5
9 y# E. c" F* h W& G/ C) r- n' N% p! Y0 P8 Y0 x# M
|