一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。4 E# s1 E* q7 U# I% T
序号 故障原因 显示方式6 _8 T- g+ u. I9 D
1 室外有板时,通讯故障 显示“E4”& e( _3 v' g2 y2 o, D9 n- `% e
2 T环异常 显示“E1”( @# C! s8 [+ Z$ M; {# G9 k9 n0 U
3 T内盘异常 显示“E3”( t6 ~* P9 Q- `% {1 ?3 d" `$ d
4 T外盘异常 显示“E2”
: h, f& L) E, {5 低压保护 显示“E5”1 c1 Q& y$ [! h
6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6”
4 T" n3 t: d6 ~! _4 y7 室外有板时,过流保护 显示“E7”
! ~% @: |+ q8 u+ w+ j Q8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8”
9 K" x7 O& s1 D/ W9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9”& {, l- D2 v1 O" E* c
4 i3 u7 c9 u$ B, ?. r2 S' P5 h二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示3 _4 d( @+ \0 z: a6 U
序号 故障原因 显示方式! B! { E9 y' a$ f5 ^$ [! O& X6 u! z, R
1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”
, J( ?& j9 K) c; _ k' x2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12”
: J* r0 E) B! I4 i w+ s' S3 室内热交换器结冰保护 显示“13”
1 c& y2 l7 A: S' V4 室内热交换器过热保护 显示“14”; |) w% X+ a0 f1 j$ ]" l/ [
5 室内通讯故障 显示“15”( v1 J0 ]. N+ A. I" B3 T
6 室内电源瞬时停电 显示“16”
* H1 `* g; k/ c/ i* Q" G5 g7 l7 室内过电流保护 显示“17”
8 O, w+ \: c: `" Y6 K6 B/ b8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”& t' M: F3 w$ D& H- ^# \
9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22”$ u8 p0 c; z- ]. b+ ^- o' ?2 q
10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23”, T/ b8 F9 W4 f7 V- U2 R
11 无负载 显示“24”% ]5 X- d9 s, Q0 }
12 室外过电流保护 显示“26”
: s6 N. n; C6 x* c13 室外电压异常 显示“28”: w3 A& c+ b" ?. I+ C% C
14 室外电源瞬时停电 显示“29”
& }7 E0 a: r" o$ J5 z15 室外制冷过负荷保护 显示“2A”6 ?% t. J! k& W: [6 P
16 室外除霜显示 显示“2B”
1 d9 T W) k$ T( `! c' m- h17 IPM模块障 显示“2C”
9 l/ J4 w+ i* i0 `. v18 室外E2数据错误 显示“2D” [- X) ?7 P+ @, ]" w; r
8 K9 W! N* B6 j5 E; u: N1 {. _# b
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示5 z, v$ F+ u+ y6 J9 k- v4 L
% b! h) B" M2 i4 M) y6 g
序号 故障原因 显示方式6 P7 o/ j( f- b# |9 q) w
1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变- Y7 g4 r) o- ]& V1 D
2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
% ]* y% d7 y' n" y" J3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变3 G8 @) X1 J& g8 v S4 t
4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
" ^: J9 b& }$ P1 @( r1 o% k5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
% k# I" M1 @/ ?0 v' Y1 N- `9 Q6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
1 g+ n) M" R5 i. T( M B7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
3 e0 Z( W# z8 `- L4 _1 m8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行
; L9 H0 V6 Z8 o+ a* q9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变( e3 f* t y" ~- X
10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机& Y# p$ N( i( Z" F4 |5 V
11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机
. k. T, j3 K( d0 n7 V5 X% m12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机
- P% `( L( J7 @
3 m3 o$ l5 `8 r. H2 _+ @& m; `4 l四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示0 |8 v; [- J+ [3 l) e" A6 x; l0 U
2 F& S7 l$ |0 J& _序号 故障原因 显示方式
$ G: e: O. h/ `; J4 f, p1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒: u, _' A& s; G9 v' v$ @$ z7 w
2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒
9 G6 @# k. q6 ^0 \# h3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒& l6 B n( g6 X6 q6 A( j2 g
4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)8 K# p3 a. i4 V5 ~4 L) W
5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)% g$ C# f/ \; p2 K% o& k
6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)' f* j6 r8 x: z* V: \# B z
7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)7 J) }, Q9 [1 i; ?
5 f. K& T! [- G& Q
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
% p; \7 Y! ^4 d! I序号 故障原因 显示方式
6 d( P, i; @' \% U3 N6 _" v1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”
& Z9 z/ w2 D- H1 j/ p8 T& ^' Z+ L e2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2”
* H: I* ?( x( T2 M; `& V5 Y& T3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3”
( n9 T4 L* n$ l0 A9 p ?4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7”: L6 ^7 `; B: } q
5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁
) ]. c9 y+ T/ [, a! a& J7 [" ^6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁& \7 \! ]: O: _
+ w2 T) G% R* F8 v( x, V" ^六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:
8 X& R5 i4 y3 n4 f, W* x1 E- U3 ]7 D0 j2 t% I
序号 故障原因 显示方式( X% n) l/ U! J0 B6 o2 Q
1 PG反馈异常 显示“E4”$ \6 I! T2 G* w8 q$ {# \
2 T环异常 显示“E1”4 Q6 q/ |; j/ Q8 }: a( ?
3 T内盘异常 显示“E3”2 h4 p; @; r. L H; C) P
4 T外盘异常 显示“E2”8 q. W4 _0 w) r& y8 n: t3 z$ [- H
: p" ] T/ B! J9 i- F! N
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示: P6 h9 {2 }( H5 O( w& s- c
' a5 ?' u) B7 `$ S' r序号 故障原因 显示方式$ j- @% u3 @8 k) U7 c1 a
1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次$ U' E; |$ T& G! V% I; U0 u
2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次2 q- I7 N4 o7 L( o4 ~0 A
3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次) Z: ]% L" y* T5 E
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次5 j# n% j$ z2 Z4 ?; P6 p8 r: q
, O: K6 m @9 [
八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示
: a- J; {) D3 e o' m
. [% Z4 B& ]# j9 [序号 故障原因 显示方式
) i/ L& _7 j+ r9 i" D$ m! C" h1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
6 M! ~- {( w. T, y6 ~0 _2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次* t* |3 z/ r" g/ [
3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
$ K: L/ b4 y, }6 z# R1 r& N% y/ H4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次, g3 X) a' U% d! U) Z
/ q! p/ g! x. L九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:5 M: M, x2 R; m
序号 故障原因 显示方式- ]: I: `2 S* Q
1 PG反馈异常 显示“E4”! |, v; ] ]% N5 F+ ]4 G& q
2 环境温度传感器异常 显示“E1”3 E2 p, ]' y$ F* q' \7 K" K
3 盘管温度器异常 显示“E3”
4 h) u9 U0 o6 J/ y4 y4 整机过流保护 显示“E6”( H. ~/ Y$ m$ Z$ w
! n) F3 x2 j0 ~+ m! X. h十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码
' t% X$ v8 m* E, a$ \1 r& J序号 故障原因 显示方式
3 y5 D8 t- f7 R5 L# {* y: u5 t1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 ]+ D0 i6 x% {' J
2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
3 Y, p, ^& q, |0 M) W& {% |3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
/ b) \- I1 @/ C6 ^7 U3 P4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机! l3 d2 y* l6 |9 A" o
5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
8 ?8 o. c& ?1 E" q) r) |+ U3 H$ A7 T6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。' R4 T1 @0 V1 g3 h! C7 _/ R
7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变% ^$ s Q3 M5 |
8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
3 U1 k3 o' K: v; S9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
* G! [+ T3 g. ~( D& t+ |10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机
' ?! l( \+ E( ~8 c# J
) L: O5 \$ P: v! l: S十一、EC1无水加湿故障指示代码' ]2 L7 [6 N Y! q3 i* j
* L6 k" M1 C J/ l: ]5 a8 Q序号 故障原因 显示方式
$ z: S9 e3 l* b6 N$ F1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机/ j k4 a% W0 o6 i
2 TA异常 显示“E1” ,停机" A( h+ K8 D9 K4 h+ Y
3 TE异常 显示“E3” ,停机
2 I2 X T* }& r0 r8 e! V8 q4 TW异常 显示“E2” ,不停机& I9 W* E% G) U" k* o
5 通讯故障 显示“E5” ,停机* T. a- x. X P* ^
6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机
5 ]+ k6 N' S7 V1 S7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机
4 [0 W8 r% p2 P% @, A8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机: Q" d$ q9 t3 L8 z" F
9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机9 A2 N+ [3 q9 P7 d
10 加热丝异常 显示E0加湿停止,不停机9 t8 U5 y6 ^& d0 y
十二、P1无水加湿故障指示代码
* l* _+ h6 o2 W4 b! l- m) p6 M: o# f3 j! Y. q W1 ?0 h
序号 故障原因 LCD显示方式 LED显示
5 G* [# M% n2 h8 K( a1 室内温度传感器 显示“E1” ,停机 /
) z, t/ A5 a" I ]* ~" Q& f3 u2 室内湿度传感器 显示“E2” ,停止加湿 /
1 k: r& R$ g) H I7 c! [! h3 室内盘管温度传感器 显示“E3” ,停机 /
7 Q$ F. R0 n2 x# \1 ]7 p4 通讯故障 显示“E4” ,停机 室外红色指示灯闪烁8次/8秒) e7 ?( F& x, k0 ^
5 室外环境温度传感器 显示“F1” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒6 D; ]! _+ E+ M1 K8 s
6 室外加湿口温度传感器 显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒
1 R! g1 J, a5 W) R& A6 {: ^7 室外盘管温度传感器 显示“F3” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒& V& w: ~9 S) |& n# s0 H* c+ [4 C
8 直流电机故障 显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒( ~: S) S$ y3 `* M, w
9 电加热故障 显示“F5” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒+ O% t# V3 Y5 R. c( B
10 室外湿度传感器 显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒
- {/ Z1 o Q% M3 Z$ Y# T% N* A5 B+ T8 I p+ Q
十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码7 p& p3 F& c$ n3 j; t7 j+ O- v3 m5 }, I
序号 故障原因 故障指示
6 m$ E8 z: l& \1 室温传感器故障 E1
& d6 _( [, f& V8 a2 室内盘管传感器故障 E23 o( g. W6 w5 |4 n/ q
3 室内EEPROM故障 E3
# S9 n6 A& ]/ v; n( E4 B& L& c8 V4 室内风机故障 E4& T" v* {% |2 p( P: ^" @, |1 A( g( b
5 内外通讯故障 E5# q6 F9 ^7 [2 q- y6 t2 q
6 室内高负荷保护故障 E6+ D( Z1 ]9 U$ q7 u8 \" r, A
7 外盘管温度传感器故障 F5; O5 t8 y/ D) `/ M2 f
8 排气温度传感器故障 F6& c; X' J, T! O
9 模块故障 F1! N8 V3 f9 i) i$ E$ Y3 C
10 室外环境温度传感器故障 F9+ G( P! m, f: ?% G) a9 ]
11 AC电流保护故障 F3
) e) Z$ S/ U3 h" d6 O1 c+ @* v12 过欠压保护 F8$ h9 h. m+ C. k6 m3 h
13 CT断线保护 F7
; d# h2 k! O6 N0 Y14 室外EEPROM故障 F2; b: i3 n* E' ?, i* r
15 压机排气保护故障 F4( L$ Y; J9 U& N: ]- }9 B5 I
十四、KF(R)—72、51L/SC* m: G) E, {/ K
序号 故障原因 故障指示
- Q1 T/ k1 ?* s1 Z3 V& t$ O1 室温传感器故障 E1
1 V3 k2 q3 A# G2 室内盘管传感器故障 E3
- r S+ N; D/ x, O" t; l3 可逆同步电机故障 E4
+ H: m; W1 r& [/ Y% |4 通讯故障 E5
$ `* Z2 I/ a2 }/ G/ F十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)& B# f9 C9 c, O) C
序号 故障原因 故障指示0 y" p: ]4 f' k$ i
1 室温传感器故障 E1( M- ^! A% t& H4 l$ C( ?" P
2 室内盘管传感器故障 E3# T7 O" \) b" s( j2 j' e3 J
3 可逆同步电机故障 E4
. P F, _4 t( }+ v2 u十六、KF(R)—72、51L/SV
) y5 }# ^# Z: t9 A7 b* W$ w# N/ s序号 故障原因 故障指示
3 u' S+ O& `* K1 c! j& F1 室温传感器故障 E1
! E( g3 `* M. V, m. i2 室内盘管传感器故障 E3( B8 A: }0 R [0 c! @
3 可逆同步电机故障 E4
) V* @4 A2 G8 L4 通讯故障 E5
4 v( C S4 g! V3 w十七、KF(R)—120、72L/N3(5)
$ R6 w' a) {, M' }# A+ Z序号 故障原因 故障指示6 W+ [* A' J6 ?- k b
1 室温传感器故障 E1
5 f( U p% ~7 @' X4 n0 P6 S j) S z2 室内盘管传感器故障 E3
0 ~) N5 I* p4 s3 三相逆相、缺相(低压压力)保护 F1; d/ h( F/ B; C: _5 |0 e+ P
4 排气传感器: E4
, B: y4 e* j0 O6 q6 v# P0 y1 ?: T5 排气温度保护 F2' y# q! i' n6 s# W' A% y+ Y
9 [( |, S% [# p6 U: ]十八、KF(R)—72、51L/N (5)
* t0 K9 M( B7 P3 u$ y序号 故障原因 故障指示1 W4 f5 u+ r) m
1 室温传感器故障 E1; }9 x8 i) O3 u5 I2 w) ?
2 室内盘管传感器故障 E3+ c( J% c# J6 ]7 s6 w
+ ^6 b4 C+ o X5 x- C; ?0 x" ?3 K" R, n" s# f8 M3 w) Q9 f
十九、KF(R)—72、51L/SF (5)
& ~% a# M5 T) y5 w, y2 t2 h' _3 K1 @& Z* D- H0 g9 j: Y
序号 故障原因 故障指示6 B2 p& C6 U9 O
1 室温传感器故障 E1# ^% c3 { c' g$ {# _* l
2 室内盘管传感器故障 E3% H7 o. o& U' H- [" S3 n
3 可逆同步电机故障 E4
9 Y7 y. Y( k, [. C" z* m7 D4 通讯故障 E56 n$ P& |! \/ V7 U1 s
4 l4 T& _' i& T" [1 t4 r. m |