一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。
# x3 v$ l' }+ |" X序号 故障原因 显示方式
3 z( M. j2 U) \1 室外有板时,通讯故障 显示“E4”
* G$ C- Z% n! o% j: r2 T环异常 显示“E1”7 l4 K# ^7 u" [, u1 N' z7 }
3 T内盘异常 显示“E3”. ]# |; \, f" w' l q
4 T外盘异常 显示“E2”
! a, [! d; w5 T# d& p5 低压保护 显示“E5”
4 t/ ]+ _1 x2 I+ w4 _! n3 R6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6”
, \ Y) {4 |* ^5 c3 W' T7 室外有板时,过流保护 显示“E7”
: Z& m$ ~9 D+ C1 H- |4 i1 T8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8”
. s: q5 f; G) D1 ~" ]2 u) X9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9”
8 X6 ]1 Y- H- A& r# D, E
- W- o( ^' g# E8 C二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示5 _2 C# M) [/ T' Q$ P4 ~
序号 故障原因 显示方式
2 m3 p N0 P, |, m3 c0 Q Z1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”9 m' g% d" u' X/ ~/ W/ G
2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12”
$ O' H4 Y( T! [: G5 V3 室内热交换器结冰保护 显示“13”- f- h3 c9 q4 Z; U% L
4 室内热交换器过热保护 显示“14”( H* R; Y/ E& z, _
5 室内通讯故障 显示“15”
' J: I0 t, S: Y. R" a7 {& ], G6 室内电源瞬时停电 显示“16”
4 V4 K) H6 f9 k& |. {1 {7 室内过电流保护 显示“17”
# }; P6 H) C8 h' K: k/ v" \# u8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”6 J* `" V. O/ [0 ]7 v3 n7 t1 S
9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22”0 Q- ]% j, |7 R4 J u
10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23”# [) @8 n$ P* R9 z! \) g
11 无负载 显示“24”
9 X& r5 W0 u5 c$ V$ N# E* C' Y12 室外过电流保护 显示“26”! p2 ^; n i# ~- q) ~
13 室外电压异常 显示“28”7 n: {7 l4 p7 |" k( T9 u
14 室外电源瞬时停电 显示“29”# {0 E0 ?( _0 H6 `. l
15 室外制冷过负荷保护 显示“2A”
3 K* }% R0 o# z6 x/ t16 室外除霜显示 显示“2B”
* U F/ u, X4 e! ]6 d17 IPM模块障 显示“2C”: b/ M7 N( K% _7 L. S
18 室外E2数据错误 显示“2D”; H, ~& p0 ]4 T* o: M, Y6 d
& c6 u3 S! ^2 z) E1 \; r4 h: S
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示7 w4 Y, \$ q9 p) V9 a! i7 v4 d3 t
' I3 h* g2 Z' |1 d, T; c; Q序号 故障原因 显示方式& `( A% d/ P0 x" Y! D5 P
1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变) \; x. U. _$ D3 |
2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 l) j% v6 K- z6 }; o4 h
3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变8 x0 I' `$ E R8 S- L2 n4 y" _5 A7 X
4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变3 \" ^5 _ R( c# y$ o3 f
5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
$ t z1 c: F, _, ~2 o# P6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机/ q! W4 f3 x: s1 S, P
7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机' G2 N' F. g5 ?5 J8 T
8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行% d1 p, _! p% _+ L) O) b+ a( e/ H0 W
9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
* C( p2 x( w" u. s+ y( B8 ]7 E10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机8 K& s5 g! \2 a
11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机
9 P) F( D3 b) b+ d/ L* B$ g4 J12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机' F) c# M% n7 |# ?. y1 V
! M! J3 Z8 k7 m# N' e G" Q# |
四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示5 H4 L! ?% y/ _5 C5 i) c: y, l6 t- p
% Q& V0 m- {0 R; @: o+ r序号 故障原因 显示方式
& j* {5 P) R; h9 ^1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒# b# y! e, S+ O) d& L
2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒! t) Q+ Z( [: ^3 ^/ T2 h6 Z5 T5 Q& h
3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒8 x+ A: {% ~! k
4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
# p; Y H3 c/ D; y" [1 |5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
- [; r1 _; A, e& i' V6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
9 n8 ~. H$ g' N5 d& W' P7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
, r1 s2 G5 S! m. x" H+ r/ n, z1 e5 |$ Q7 y: E
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
3 I$ D% s& P$ `) x) J; `序号 故障原因 显示方式8 V: l* K) Z" h) f) t
1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”! P; E, S, v' D' \1 k4 y
2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2”! N8 X$ ~- L' l) b c5 U" Y: I' `
3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3”& Z; G, Y8 h) P+ j: D& u( O: u
4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7”
2 S5 M8 P: C' y9 x$ N8 q5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁
- ^ q: F- h& I5 f i- E. G6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁
; R3 J% A$ @8 B! e" T5 A9 o
) j( g, |3 B4 @0 v* Y; J% e2 Z( Z, C; s六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:
: t8 Z( |/ u9 H4 c/ y" b& W$ _5 h/ c% [; W# Y' {
序号 故障原因 显示方式
: F/ \4 g2 a& z4 Y. C1 PG反馈异常 显示“E4”/ j+ [; }& i5 T8 e P/ j
2 T环异常 显示“E1”7 s- `- X$ Y8 i/ G
3 T内盘异常 显示“E3”
7 x/ |1 ^2 }& A7 i I# [4 T外盘异常 显示“E2”
/ j' W1 F- V; o2 v5 }" ^3 u" m
0 G8 w+ A8 K, {9 @- |7 J1 O* P: P七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示
6 R# U# q c5 P. U% Z1 b! g
" n5 I/ x. @1 h9 O序号 故障原因 显示方式
: C8 f* U- x+ V3 r8 K0 w1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次' K7 ~: {" |4 N
2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
5 F+ Q; s2 T% Q: C3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次
* O; |9 r# P% L$ Z- q9 k4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次% m; D2 O+ E# a+ N* X) {: G
" l$ b2 l& c+ N' j八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示$ g0 g; }3 a2 S# R+ U+ J
/ g0 g5 d9 t6 I0 \. Q! H序号 故障原因 显示方式, q8 e- m! q! @! A
1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
/ L2 q# f* O) n- }9 P2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次7 B0 |* l1 c1 b* G# H+ l
3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次5 \6 R% y( z/ C( Q3 ^
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次4 E. H, A! w+ x. Y i& @% Q
2 ?& y" n7 m7 b: ~7 C- h九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:# o; X$ V2 ~. d
序号 故障原因 显示方式! d4 t3 ]* o6 V5 r- z
1 PG反馈异常 显示“E4”
. [9 O0 Z* j$ i# J9 b3 \: W s2 环境温度传感器异常 显示“E1”4 b1 |$ f' q# h) }+ K& U- i' `
3 盘管温度器异常 显示“E3”5 h# t) Q4 M. P0 `+ ~9 |" @
4 整机过流保护 显示“E6”9 a6 c! o) m/ z& w" q- b- x5 _
?' z# R) y# N# n$ y1 }2 i- s
十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码# L% u# q" L$ q. O F4 j0 o
序号 故障原因 显示方式
+ F1 i7 j( Q% v/ x1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
1 _7 Y; G+ ^! o, V2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变4 }* X6 |0 f$ |: U5 Y9 u# U# v. ~
3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
; R! I7 n% T" H, P% Y3 {5 u4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机( l6 \/ Z1 A9 W2 M' _
5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。2 ^* v N4 l: Z4 L% @) v* h
6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
- }& P5 E$ i7 [9 Y1 b7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
( h5 K8 A" g. h8 s8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
2 b& ?$ m- m+ X9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭# [4 G7 f5 P: a1 I
10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机- _+ m) L9 ?8 O0 o
6 K9 ?: n" y1 X, s# h/ g十一、EC1无水加湿故障指示代码+ h+ E1 H5 s3 C+ T1 N3 x, {
l+ e- E2 C3 R5 K( y( p* B序号 故障原因 显示方式6 P$ D0 \2 q) i5 y! U f5 v% p6 G
1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机7 s0 p( M% T( z2 }9 X9 J, _1 v
2 TA异常 显示“E1” ,停机
% a% u( S! L! P K* R/ ?3 P3 TE异常 显示“E3” ,停机
1 e- r3 S3 h% {; Q0 k( Z) q; [$ E4 TW异常 显示“E2” ,不停机& R" f% E2 U9 Q) X; v# M: b5 P( f3 q. I p
5 通讯故障 显示“E5” ,停机
. O: Z V+ s* M( Z( W6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机' i8 d. M9 a9 a5 J# B
7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机
& y# }( X2 a! ^, {( v: ^8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机8 P% ~+ o. M9 y! c, g. I- n$ p
9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机
! D5 v5 b4 W2 ]8 n5 |+ b$ `10 加热丝异常 显示E0加湿停止,不停机: t1 H+ s$ o! U1 M
十二、P1无水加湿故障指示代码$ S# q8 E4 V" d- u- a+ [$ C9 _
2 z4 ]1 ^: P' P4 ^1 K6 I序号 故障原因 LCD显示方式 LED显示- M' \/ L1 C) x- `# S' ?
1 室内温度传感器 显示“E1” ,停机 /" z/ O; | [& L5 \& [/ U
2 室内湿度传感器 显示“E2” ,停止加湿 /
. q* c3 f; }+ T) r( T. U/ p3 室内盘管温度传感器 显示“E3” ,停机 /
3 u6 D" k% X3 j1 v4 通讯故障 显示“E4” ,停机 室外红色指示灯闪烁8次/8秒" D, `6 V) y; P9 N6 H% f. I* h0 z- Y
5 室外环境温度传感器 显示“F1” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒
" k/ Z3 j3 T# r& \. g7 ~! h) h6 室外加湿口温度传感器 显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒
: K: G. f( M o: J8 H7 室外盘管温度传感器 显示“F3” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒9 Q" h0 `0 v( Y* W$ [7 I5 K
8 直流电机故障 显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒7 G0 ^5 b/ V& W* \" v( D
9 电加热故障 显示“F5” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒
; v# }) t" D! [2 p10 室外湿度传感器 显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒- n; Z3 j t ~/ W1 j
. b# Z2 {! R, r N
十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码* R; E" _9 i9 W4 e2 g$ B- ^
序号 故障原因 故障指示
/ }0 N' g8 Y% r1 室温传感器故障 E19 G! Z# I4 L/ y: G3 F
2 室内盘管传感器故障 E2
- A& a* Y o; M3 室内EEPROM故障 E35 G3 T: z( x; c
4 室内风机故障 E4/ C' x! F' B8 O1 J" }
5 内外通讯故障 E5
/ a' A, f- i0 M# J' r7 c6 室内高负荷保护故障 E6+ x; D8 o+ } |8 g( }' h! q m
7 外盘管温度传感器故障 F5
" V2 x. {* M3 _9 K8 a- d8 排气温度传感器故障 F6. U, T6 R3 H7 J1 y2 d
9 模块故障 F1
7 Z, m. z- w+ i) n10 室外环境温度传感器故障 F9
$ u- ]/ {' b* \; v% ]- ]2 a4 E11 AC电流保护故障 F3
* X$ v! ?+ Y1 C% B12 过欠压保护 F81 u1 @$ o1 Y! S: F0 g0 |
13 CT断线保护 F7
3 `7 u K- v, x& P6 \( ^14 室外EEPROM故障 F2+ S3 q) a( P" Y! c; X0 i
15 压机排气保护故障 F4( G5 L! [! ?, w: P2 n: V; ]
十四、KF(R)—72、51L/SC0 q6 G+ \5 o. P( \& q) D4 L
序号 故障原因 故障指示5 z! C' Q' o3 H
1 室温传感器故障 E1- W! W6 J, L6 G$ B3 w M+ v
2 室内盘管传感器故障 E3
0 t) a# G/ U4 {( {" N4 C" b1 X3 可逆同步电机故障 E40 g9 m" }0 M' M- M4 K
4 通讯故障 E5, d2 X o: }' E; U) Q
十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
9 v0 y3 `! x# W4 c( o序号 故障原因 故障指示
1 d8 D+ K# l8 s8 i1 室温传感器故障 E1
7 m9 X! n# Q4 X6 [2 |/ P8 q- D2 室内盘管传感器故障 E3+ |* ^. ^/ e' N6 R$ w
3 可逆同步电机故障 E4
( _# l$ q+ y$ X/ h2 B( s4 x十六、KF(R)—72、51L/SV
j; X5 B! d4 s; z9 t2 t( G3 T序号 故障原因 故障指示, B+ E/ j* q; \# \4 p6 Y
1 室温传感器故障 E1
6 x; C+ L4 c/ C% E2 室内盘管传感器故障 E3+ P1 v6 b4 t& c, W5 c
3 可逆同步电机故障 E4: s: K4 ]3 v7 B/ K
4 通讯故障 E5
+ Z* {# G8 Z+ w% N2 N十七、KF(R)—120、72L/N3(5)
/ c5 [3 Q# G' [$ `$ x" M序号 故障原因 故障指示
) Y+ S5 w( A6 A/ p" I3 T1 室温传感器故障 E1. d- r) A v' }( {- }. p0 ^
2 室内盘管传感器故障 E3
0 r$ X+ K7 e- P) q# _1 [; P/ N0 u3 三相逆相、缺相(低压压力)保护 F1; [# T: O2 x. D. F( c7 e) @
4 排气传感器: E46 h( w; _% w: I, `! [. v
5 排气温度保护 F2
: r1 l! z& p3 d7 ]4 ]3 F" t3 i. I% N A# y8 R$ l' f0 m7 ?* v' p
十八、KF(R)—72、51L/N (5)! T3 R1 T5 S6 O( R, I6 H
序号 故障原因 故障指示
# `( x7 {% f( V( Q3 x1 室温传感器故障 E1! x; q# s v/ K+ ]6 y: h; t
2 室内盘管传感器故障 E3
3 N5 R9 A+ c% A
/ H/ v0 l! O+ B: Q' \/ K7 D: d' l) o) w/ r6 V6 |7 D L
十九、KF(R)—72、51L/SF (5)
1 f# Q) [9 a' h( z/ O+ m& W Z+ n0 Y! k) m/ C3 d8 C
序号 故障原因 故障指示: h1 V4 t! C2 M9 C& ^
1 室温传感器故障 E1, K2 W) z/ O& F0 R# C, y
2 室内盘管传感器故障 E3
: ^8 \. z, [* E1 f# H8 i8 S+ E) A. H3 可逆同步电机故障 E4/ k- r2 A; I7 k
4 通讯故障 E5