一 MDV智能多联中心空调故障指示
0 U+ M6 S& \6 x4 `1、MDV-250(260)W/dPS; k( U& T. w+ D. L( }: [
室内机显示板故障指示
5 h* |+ u& }8 S5 K, a% k内容 LED闪亮
) s6 u$ P) L$ X5 @( e6 Y! V室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁+ w" p, D8 [! m8 p4 i# V) l1 n
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁4 h- O1 A( k$ S
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
$ e, [$ l( }' m冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
2 K) n0 S. R0 h% x: b7 j温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁 K$ y& i% b" S2 _2 P# E4 I: u- P
室外主板LED故障指示
* J/ c! F" x4 u内容 LED1 LED2 LED3
4 N. A3 Y# \4 v5 {* Q: @7 `冷凝器高温保护 闪 闪 闪
+ \1 W( Z+ R ]: e3 G相序反、缺相 闪 灭 灭
8 E7 {. O! |+ @高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭8 l$ P7 l+ i2 k( d- R4 K' ], ~
过电流 灭 灭 闪
" `, ^& f: p6 K7 E, i冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪# q( s2 w9 N8 w2 I/ q% i
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
& q9 Y- S5 L7 [; g# A5 j( K& m
2 K" u% N# R. X/ ]9 T+ \. C2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS9 z& o7 L! \9 X# L# _: O/ W
室内机显示板故障指示% y& ]0 }; a- p+ M( W
内容 LED闪亮( _3 Y. c6 J4 N1 C3 Y+ A6 T1 B* m
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
" @9 i: o1 V" ?& P2 P6 N3 s" G室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
! `- H! W" {3 \7 a8 F蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
& e {" m) r4 `. d. W* d( d. y冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
- K; A* z3 V" h温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁- P B' X* _6 H8 P; ~% ?
. G& Y1 a+ @) J
室外主板LED故障指示
5 i2 n% n3 e. L内容 LED1 LED2 LED3% X2 A- w7 c. C8 k- \, k& y: b" b
相序反、缺相 闪 闪 闪
$ h4 c9 c. ] Y. W1 b+ r( ]* J第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭" S5 X6 w+ ^% K
第一套冷凝器温度传感器故障
- \3 g* d) v7 m" u4 j/ r+ z第一套系统高压或高温保护
1 k% `/ z0 `% P$ N/ `3 f/ ?系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
% |2 E3 u; H* F2 n5 M冷凝器高温保护 灭 闪 闪9 z' d% {( B7 ^$ l- N% q2 O
`- f5 z) l5 A6 \6 r; D9 K0 C5 w% r1 `* Q
/ m# O0 Q" ~( e6 D# h二、所有D和JD内机的故障代码
! h/ H A7 D, G) f内容 LED闪亮
/ B* |+ d/ v6 C: @; _待机 运行灯慢闪
7 [, C4 K" ?7 C" A运行 运行灯常亮
+ T6 T; B1 ]5 t1 P& }( U防冷风 预热/化霜灯常亮
) Z4 h7 x! \6 }& `5 Q定时功能开启 定时灯常亮
( z; R8 Z. g! M室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪# @ a) v" P6 D3 G( p: {
室内外机通讯故障 定时灯快闪
6 B+ l# c4 \2 c( j# |: x模式冲突 预热/化霜灯快闪$ Z1 M6 g V0 ]4 D
水位报警 报警灯快闪
2 P3 U/ P9 A& c7 ]' i室外机故障 报警灯慢闪! y" l" ]) _+ q2 ^
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
% X2 M# m ^) q4 D1、MDV-D280(220)W/S-810& p" }* [7 Y! S' e) B4 E; E$ E3 _
室外主板DSP1(数码管)故障指示) I( v8 W+ o+ j* H& N! \' j# ~5 p
故障或保护定义 显示内容
& W& i% t6 H5 Y! V+ _8 d( r+ K7 f; y待机 ——
; H. L. D; y5 N, t运行 室内性能力需求& o" y: o/ |4 @
化霜 dF( N5 L6 Q% Y" [) {5 i- O7 `
高压保护 P1
* k4 o4 b) C9 b7 V低压保护 P2
. |* W; t) z- U9 }' _压缩机电流保护 P3
( b$ t( q" K" h: R- C; l' g压缩机排气温度保护 P4- g' u$ T. Y9 ^: O
室外冷凝器高温保护 P5 [- K1 t# Z/ e
相序错误 E1
( d }& k; L P' T$ S4 ^室内外机通讯故障 E2" J2 g2 e* _7 d$ q, L7 L
室外管温温度传感器故障 E3
. g4 y, F) T8 F) o室外环境温度传感器故障 E41 ?/ _" U2 t _' n3 T' B
排气温度传感器故障 E5
) h2 C& P/ V% Y2 V水位报警故障 E6
( m* Z2 @2 T7 w) @" E$ X1 i4 w1 F H5 F, S( [: Y
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820. v0 E( T5 i7 J+ [1 R
室外主板DSP1(数码管)故障指示- [( `. v' r2 j4 Y2 ^
故障或保护定义 显示内容
; c8 h4 x' D) b5 I. K) y) i待机 室内机台数; o$ w; e9 q1 t' b/ n& O
正常运行 室内性能力需求
- w3 Q" T7 h: z; f7 H; f- n化霜 dF$ s& `* Y$ ?% h, n8 L7 m D
高压保护 P11 J3 l- I6 O3 [% m
低压保护 P2
; F% @ k# T' w# n Q压缩机电流保护 P34 i7 ~' X& I7 x: i
压缩机排气温度保护 P4
" H: W7 M5 m! C4 o" |: O8 j8 O室外冷凝器高温保护 P51 S6 U4 d& o" i' d3 Z
室外机之间通讯故障 E0
/ F! F& h/ i8 E+ m相序错误 E1 o; G; `$ j2 Y+ l$ N! E3 m2 w
室内外机通讯故障 E2
5 }' g' @! m+ h9 a; a) G( [6 _室外管温温度传感器故障 E3
( H' D& Y* u) |. [# N+ r6 ]室外环境温度传感器故障 E4
\) P4 z1 u; u! _3 p. e排气温度传感器故障 E58 X' p! a$ {. R' ]9 i
水位报警故障 E6/ i$ Y- ~! K, F
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |