一 MDV智能多联中心空调故障指示
$ ~# U3 Y6 m9 I) ^% i1、MDV-250(260)W/dPS
6 d9 I) Q, Y, x2 | 室内机显示板故障指示& w' p2 c# Q: \2 Q
内容 LED闪亮2 \( b$ X% v8 v, |- O
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁- I1 k' I. l$ J' V0 g: V
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁9 i% p/ Q1 C8 P" Y8 J, |5 _
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁 q2 D' o; H1 c1 M3 K% B% Z/ K0 a$ m
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
2 d* {& U D: n温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
8 `/ C6 t6 K, X" S) b7 B7 A! d 室外主板LED故障指示
1 z* W5 w1 J7 c- G5 i内容 LED1 LED2 LED3# f+ s9 I( [- Y! \
冷凝器高温保护 闪 闪 闪! E1 C6 {+ j( y/ S$ Z
相序反、缺相 闪 灭 灭1 n% n L' ]7 f; S2 D! h
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭* Y/ h7 l: ~6 w- j4 y# @
过电流 灭 灭 闪/ A% `8 C' ^' q. e% n3 A
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪+ ~. N. c# q" `! M2 g% i& L
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
0 {' E/ y9 n1 V& W8 F9 {# H" h& F$ T
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS, R8 Y+ `. X' ~8 ?
室内机显示板故障指示% S' @# j0 k7 y, g- Q5 V
内容 LED闪亮! R; ]/ j% X+ W& Y/ H
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁: y. w. O2 z9 ]$ ^1 w6 M9 s
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
% I) q p6 c G! G5 n# w" Q蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
' S1 }9 d! s$ W( n9 v, x5 o* _; Y冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁, L6 R1 |, D) E9 ~% ^$ M) k9 M
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
6 J2 h+ D! N" L% N6 U0 g4 I+ o
" ]2 K6 [, ]/ ^. C 室外主板LED故障指示; O# f& Z( t$ E" p: u l& J5 ^
内容 LED1 LED2 LED3$ {) x: {% U9 X) C- u0 }" w
相序反、缺相 闪 闪 闪$ c& G: K9 m. f& ?$ {" u; l9 m$ v O
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭! W$ U. j5 R; b8 d1 q, ~) I# q# y
第一套冷凝器温度传感器故障) ^: l; }) v8 j3 p- C
第一套系统高压或高温保护3 ?7 D( W9 a0 X0 x F
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
& w8 H8 B* v) @ o1 z+ D冷凝器高温保护 灭 闪 闪
: H) e) q1 C' d6 D+ ^1 L8 q% I
) | `9 o$ u# a0 q1 K
9 R5 c$ f! {0 z3 V/ p5 L8 i; X- y0 ]# j0 Z+ x! M
二、所有D和JD内机的故障代码
" ~8 r ?8 @1 z) i4 ~! I内容 LED闪亮
5 f/ d9 J0 `' i1 @9 d2 ^待机 运行灯慢闪- F( p& ]6 u$ {. R* D7 C
运行 运行灯常亮
4 v. D" Z8 X- l防冷风 预热/化霜灯常亮
, w7 s' \( U! x3 k5 Y5 V定时功能开启 定时灯常亮2 h" D6 I1 m; }9 U. ]$ l( p
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪1 A! m4 V+ H3 S$ ]8 o7 ]9 q7 P0 _1 j. y
室内外机通讯故障 定时灯快闪
5 X- c+ x3 C" b! n7 Z+ j模式冲突 预热/化霜灯快闪
$ E3 h" K! _! p5 C7 u2 i水位报警 报警灯快闪4 x# u6 t. G" N" {' m" S8 f1 O B
室外机故障 报警灯慢闪6 [/ B3 o6 o, U. }$ v# y9 g
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示$ q5 F9 L5 z ]* E8 Z+ W
1、MDV-D280(220)W/S-8102 ]4 L3 M: X- b# ?% s0 i; I
室外主板DSP1(数码管)故障指示- [7 a) S2 V; f5 E
故障或保护定义 显示内容
3 P2 _. S4 _5 @4 |3 p/ q待机 ——8 d+ W8 d. r, }9 U( e7 w: |( r x
运行 室内性能力需求
7 s' j. [4 W" z: i化霜 dF
0 }9 d. t3 y6 E6 X5 m, }; l高压保护 P1
+ T. |# I' {* e; B- O! y& g低压保护 P2/ i5 V# l1 x) m9 ^( u* r
压缩机电流保护 P34 p. g# z4 G* l: L( S
压缩机排气温度保护 P4
" \8 Z \6 j& M室外冷凝器高温保护 P5
4 M% p$ [4 ~ Z4 a0 B5 ]! u相序错误 E1
2 Y; K$ n: m; N9 D" H室内外机通讯故障 E2% s0 A% t# g' _( V$ T$ v
室外管温温度传感器故障 E3
7 J3 Y3 s1 ?7 m9 ?9 \室外环境温度传感器故障 E4! F! }- @' p5 k' F
排气温度传感器故障 E5
+ V( h' {9 [7 d h水位报警故障 E6
# y$ _2 K$ b% w
% I+ G4 A! w. c. S2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
/ \% A$ }! f4 M X" O ^+ J 室外主板DSP1(数码管)故障指示
: _. I9 O `9 p; o2 q故障或保护定义 显示内容( M# E) q& ` \& [8 `4 T& s
待机 室内机台数- H4 T \' E: [* Y3 H* p/ L
正常运行 室内性能力需求
8 L5 S" n4 r& b: K0 s化霜 dF
, P3 z' [. ]6 D. v8 U高压保护 P1, |% u' E' r" m) x% ]
低压保护 P2; K% C% O: Q4 b/ D n
压缩机电流保护 P3: X3 u* \/ ^1 t4 {3 m
压缩机排气温度保护 P4
* Q) M7 ~- C7 c1 F5 \$ [* p室外冷凝器高温保护 P5/ E. N5 O$ m e" [: C8 `
室外机之间通讯故障 E0
U0 \" I/ w0 D {! r$ T3 Y7 q相序错误 E1+ ]7 s. d4 D& I8 e, x
室内外机通讯故障 E2, }; G( Q- f1 M1 q; w
室外管温温度传感器故障 E33 C, M5 M4 b( z6 P
室外环境温度传感器故障 E4
, G+ J7 @ X4 w! y0 [0 d排气温度传感器故障 E5
* T8 R8 [6 F1 D' T6 t水位报警故障 E6, x9 t" c- ^- C) U3 a
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |