一 MDV智能多联中心空调故障指示8 }5 g! Y( C/ N- J O
1、MDV-250(260)W/dPS
% K: L, w9 w' Q4 z 室内机显示板故障指示) B: q- d& ~! k
内容 LED闪亮
- T H+ L2 o% L7 `' e3 {1 Y! r+ G室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁7 R! e: y& p) i) K
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
" {0 A3 h Z8 z" K9 T蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
% _! k& S+ v: D冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
J$ T7 O9 p6 d/ u' K) [. r' s9 Z$ J温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁0 @6 P2 m+ g* K
室外主板LED故障指示
6 e$ H4 }: C/ }: y- g' i6 M内容 LED1 LED2 LED3
8 G ]5 y0 n' @/ X# `冷凝器高温保护 闪 闪 闪. e) w2 Y w& Y
相序反、缺相 闪 灭 灭: ~4 l" m5 T% s2 `* a
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
: P/ T- Y% {$ w2 r/ n* p3 H过电流 灭 灭 闪( `+ K7 d( b3 e: H' T) [3 d/ H
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
2 t6 i$ k+ m' k& J" A室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭- v# d/ w$ e! y; A
* m+ d+ ]6 ~+ j, h7 X
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS6 s" w6 z: S& F$ T
室内机显示板故障指示/ Y8 {% |5 T& [/ `: H
内容 LED闪亮4 s) n9 h t" U# Y, e$ \/ J$ l: ^
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
/ \; v' K) O( y- h$ h5 j5 J室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁/ o! J' I* U k2 ^" G6 E
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
: y+ Y+ Z1 }0 m! N& n/ {& Q7 j% U冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
; Q) S& k# g# s2 \温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁0 U. n s, H0 b- i
) l" `6 G/ |8 G' q4 L 室外主板LED故障指示$ d. Z3 _9 k6 u3 i
内容 LED1 LED2 LED3
7 P- Z* }" G7 P3 g ]5 `相序反、缺相 闪 闪 闪& u0 c3 K! @% X) T
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭! p! b7 t9 J6 T" V$ W
第一套冷凝器温度传感器故障
' R- O2 A+ K" ^3 M- h0 ~+ ?2 w7 q第一套系统高压或高温保护2 v0 n, c9 v Z% S. k8 Z
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭: k1 N; d, h3 g, f. w8 H
冷凝器高温保护 灭 闪 闪/ t G6 ~6 o6 {0 K& [" o: ?6 S
! C/ K/ D9 E+ v& k3 {" N* S Z7 l; O) r, d; h- H$ ]
' Z! f3 s3 U, Y, t7 ^( f
二、所有D和JD内机的故障代码
; `& z9 G' t5 @9 e2 `. L$ S8 H' ^ l4 m内容 LED闪亮# x" L% ] W! A1 `8 P1 ]
待机 运行灯慢闪" g% i! C1 B$ X, c1 z8 i
运行 运行灯常亮
. B8 h* y7 }! G$ b5 l+ T8 j防冷风 预热/化霜灯常亮
( Z( m3 q6 F5 C# U& B3 J定时功能开启 定时灯常亮
- h& P3 w* L2 n8 \6 l5 @5 a/ z室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
a8 e' m0 Y) ~* |* N. J; i$ U, T室内外机通讯故障 定时灯快闪1 d; J( m! \8 f2 M
模式冲突 预热/化霜灯快闪& n; L7 t1 m" W
水位报警 报警灯快闪
' I# O- l6 A& p+ }. B: b室外机故障 报警灯慢闪7 J8 v5 `0 d* h, D7 d2 V# j
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示; E# l0 c! L% G( F
1、MDV-D280(220)W/S-8108 N; M- y B4 L6 A# ^
室外主板DSP1(数码管)故障指示
1 p8 c9 D% d1 f8 q2 w2 h故障或保护定义 显示内容
* y; t: Y3 F! ]" f! o O) m& }( t7 g待机 ——* F0 _2 I4 z% Y9 F8 J
运行 室内性能力需求$ b' v% E1 t$ J- t# V- z: x
化霜 dF: c5 R9 M( v5 H
高压保护 P1
4 L' W# K$ B+ k低压保护 P2
+ v6 ~" l7 d& W% o1 q4 V: G压缩机电流保护 P35 S9 X S. d6 l9 d; w! s% z: l
压缩机排气温度保护 P4
% z0 w3 M2 A q+ o8 u# u" |; r9 {9 J室外冷凝器高温保护 P5
6 {! O6 L9 d! B3 \' O相序错误 E1; r9 \2 i" l4 e4 p- ~) ^& ]
室内外机通讯故障 E2% W/ H- }" r8 B4 G
室外管温温度传感器故障 E3. [7 v6 a3 B, p: R d8 Y9 S
室外环境温度传感器故障 E48 ?' S4 K8 h0 W9 a' j: X, R# j c) v
排气温度传感器故障 E5- m7 ?( ~) Y% N% f
水位报警故障 E6
' w, p$ L0 ?) f9 i0 y( n5 L1 G7 E& V9 E, f6 ?$ a* G+ K
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820) i# G# ?- H: i0 h, v5 \7 `
室外主板DSP1(数码管)故障指示 l5 x: j4 b! ] Q5 w- [3 I
故障或保护定义 显示内容
. E3 |0 H6 h; W$ g7 {) Y( j2 V待机 室内机台数
& i8 C: p, p1 e正常运行 室内性能力需求
: w$ X. M) \) y# V化霜 dF) w- L6 d! l( S0 F% n W* H$ r5 B
高压保护 P16 Z. v4 N' x% D/ q
低压保护 P2
0 ]5 K. E" P3 p压缩机电流保护 P38 L: F# M, A* O$ i
压缩机排气温度保护 P40 p ]: H( n) {
室外冷凝器高温保护 P5' P0 J) [' Z9 B( g2 c$ F
室外机之间通讯故障 E0
$ {% q1 J# a6 t6 Z5 b; J相序错误 E1' S! _1 L9 v1 A! a& L4 |0 J
室内外机通讯故障 E2
$ u: C, p B' |, b9 ~室外管温温度传感器故障 E3* v! ^: n1 I7 H' q& T
室外环境温度传感器故障 E4) r# j! y: \+ }% U8 i+ R) Z9 [
排气温度传感器故障 E5- h8 V# {7 s/ B
水位报警故障 E6
s4 H+ R. v$ w) ]* y! ]主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |