一 MDV智能多联中心空调故障指示2 g4 a' f8 Q% T4 B/ C' k0 \
1、MDV-250(260)W/dPS
, r) {6 l/ _$ y$ X6 _9 a 室内机显示板故障指示; D8 K0 z R& I* y( H/ q
内容 LED闪亮
, y3 N6 o P1 B% R室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁: |# q" ]0 c/ K B( K
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁+ \+ s4 x9 Y% b6 ?. ^
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁) R! N8 w3 f! H- K" y0 j: V
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁1 o p% p% R7 J5 W( h
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁2 G% c y E1 n7 I1 q
室外主板LED故障指示
/ d- k4 _9 j0 E内容 LED1 LED2 LED3! o' q3 t9 E) I8 i
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
$ v9 S" o* L( {4 R2 ~+ `相序反、缺相 闪 灭 灭
* N6 g% Q! ]& o( n* t2 x高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭2 w' e$ j5 |; `, c
过电流 灭 灭 闪; [, e' i& C6 X% ~" u7 F
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪 h- o/ ?. I/ Y! Y) p2 Q
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭. M* u, B5 \ n6 {
' S. l& ^$ I9 f2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS1 P% P$ x6 O8 p, R" Y) {; U
室内机显示板故障指示
, I- o! g% [) U; R, j内容 LED闪亮$ g1 \; C1 `; ^2 w
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁- r$ ^, _# C) \% f' ~8 X; f. a
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁* ^$ J5 k$ Q) }
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁7 Q# R( S2 a7 A& E2 N t
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
- F+ Y, a4 S4 T) N" n温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
" F1 S. k0 I- n/ m* D" j( F% L* Y! M& b7 B4 J
室外主板LED故障指示
& r0 i# v& S( s! M( W$ M内容 LED1 LED2 LED3& @2 d7 t& b* ?; `
相序反、缺相 闪 闪 闪, q# v# }, M, O7 n) h7 q/ e
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭" L" I8 S& I2 u l+ {5 o
第一套冷凝器温度传感器故障
) j) i* P; K/ @7 L" O. \5 V第一套系统高压或高温保护
; h7 [4 u( X& V' j- j) N! i系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
, `; f9 U7 D8 d- Q7 H9 B2 F冷凝器高温保护 灭 闪 闪
1 Z0 O/ Z& ?9 N! p c: i5 M. i- H6 Z) _+ `" m+ |- u- u W
* D0 k& q( W' L, K* P2 [7 u4 z
+ E- {, I* k# E; {8 U+ w4 Y% F
二、所有D和JD内机的故障代码6 Y* e4 z+ E+ g, c3 V
内容 LED闪亮; X6 j' s( R0 x% i
待机 运行灯慢闪" F+ C6 o' \6 O5 D* q. B( s
运行 运行灯常亮
! z6 p) V5 ~$ I% ]4 S+ H0 f7 h防冷风 预热/化霜灯常亮
7 K4 i2 G: N- I/ z; e! `定时功能开启 定时灯常亮- h7 A2 s- }7 B
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
- x, s, I8 }3 N5 |3 X室内外机通讯故障 定时灯快闪" Y4 Q, ^ o+ o4 R
模式冲突 预热/化霜灯快闪
( z1 g* P4 ^" {6 L水位报警 报警灯快闪
% \# x/ I) o2 z$ r室外机故障 报警灯慢闪; W+ [$ R, \6 U& A: ]
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
' a$ y& O5 W4 _$ f( G/ X( [1、MDV-D280(220)W/S-810& [6 L" B2 K _& }3 \- }
室外主板DSP1(数码管)故障指示; i" W1 E/ s$ }
故障或保护定义 显示内容
: H2 U% W' i+ S0 [2 `待机 ——7 S4 _2 n$ Q( h% Q: w
运行 室内性能力需求2 P! h( j3 t9 n4 Q- z
化霜 dF
( C6 N; d; r0 X7 K2 m1 P5 W高压保护 P1
" z/ E0 D c- E1 \8 U! r低压保护 P2" P4 w2 s. q5 S V) Q% D" v: k
压缩机电流保护 P32 u/ y- P3 C5 R! @% h
压缩机排气温度保护 P4
2 B* m/ ?0 ?; n9 z6 w `室外冷凝器高温保护 P5
" R( @9 C+ G! a/ u& V: C相序错误 E1
/ ~+ c0 B! v3 }+ g5 y/ V1 S2 S室内外机通讯故障 E2; U+ l3 R$ W. I' e% ^
室外管温温度传感器故障 E3
1 d& R* Y7 \9 q* C2 n, e4 ~室外环境温度传感器故障 E4
2 b7 L; P+ ~) O) D$ Z2 o2 V; m1 y$ [排气温度传感器故障 E5
( {0 [$ u4 {0 y0 x$ Z2 f7 ^4 {水位报警故障 E6
/ B4 p2 H N6 l/ |9 E% H' @, e3 h& w1 a8 O
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
/ T4 H0 V1 f9 O3 D T 室外主板DSP1(数码管)故障指示
- q+ O+ P. H4 v1 m$ \% B# h+ z0 I故障或保护定义 显示内容
. p& I3 M) v" G% X待机 室内机台数5 f" B6 l% _3 P5 L" f2 t
正常运行 室内性能力需求
2 Q& b$ M; k. g8 K1 r6 o化霜 dF# {# Z! [ B3 N2 o4 n- y) _; Z+ B4 B
高压保护 P1% R2 j/ K: n: V' L
低压保护 P2
T$ z4 F# V% X压缩机电流保护 P3/ D! a5 v- e" z; e" ~) A. x
压缩机排气温度保护 P4- G3 T7 z$ B2 [: j
室外冷凝器高温保护 P5
* A2 d _: W2 A4 y* U* W3 J& D室外机之间通讯故障 E08 ]/ `: w/ P/ p, b6 n
相序错误 E1! y! D) J$ C4 n! u
室内外机通讯故障 E2
Q# X- _/ w! P0 N室外管温温度传感器故障 E3' U5 L. _' P' f& e# I0 i' ?
室外环境温度传感器故障 E4
* M _, r' \7 T3 i5 m+ y* R0 u0 D9 M排气温度传感器故障 E5
7 [& B6 ?% b" s& H X水位报警故障 E6
6 ~/ P5 m7 T; C2 y主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |