一 MDV智能多联中心空调故障指示
. I/ [( i7 U* c# [1、MDV-250(260)W/dPS% s( O" q P+ l& q: h
室内机显示板故障指示3 ?6 {5 F0 e! q9 w& U( ~
内容 LED闪亮' J. [$ F6 Z: N. O( n0 e1 P
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁4 V( U" w; E6 r3 p. R+ _/ P
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
! G) Z# }& o, b; `) t, _$ W* r蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
5 ?: ^" F) G: l8 e# h7 w0 L冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
% A9 z) c, f0 G; V温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁* \1 z5 H f3 f/ Z/ w
室外主板LED故障指示$ s7 k8 q* v, `* T7 k
内容 LED1 LED2 LED3
/ b1 g# c6 {2 v$ @5 X3 M冷凝器高温保护 闪 闪 闪: q: y# G- v3 W$ B# ^
相序反、缺相 闪 灭 灭
# h* I" k5 P1 |9 v2 Z( r高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
3 G4 t1 B- L# N过电流 灭 灭 闪
6 r3 u- `+ k7 a- k7 Z7 ?: ]1 g8 t冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
7 R0 D7 `# J9 @4 B* {室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭- m+ v! p3 d' d, z* J% Z1 t
; B3 [1 E+ t% v8 p6 z/ D
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS; f; f) ]5 r4 X3 y a b6 M
室内机显示板故障指示
, S5 `6 w0 x4 w3 \ L内容 LED闪亮
! D8 g, I1 T3 u2 p4 T室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁/ J% d5 Z. `. r9 u
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
6 P8 B3 x8 T% \% y, w蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁" M: _% p' R5 p3 d# C
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁6 u" g7 G* p0 b
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁9 @% z9 D; ~7 f! Z: n
" `1 }( n% z$ u 室外主板LED故障指示
( V6 K/ X/ O7 h j) M& U3 _内容 LED1 LED2 LED3
0 w* B6 K, Y, V ]/ s0 i相序反、缺相 闪 闪 闪
; ~! l+ x& q6 v4 q第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭3 w% G: L" Q8 ]2 k
第一套冷凝器温度传感器故障4 x; w. g& [, X" X% ^2 J
第一套系统高压或高温保护
' H) W9 x7 G" \' ?: R系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
5 A0 \' Y, \, t冷凝器高温保护 灭 闪 闪
; N$ Y# d0 r8 w& {1 C. d
: ]5 X* z V) R" V3 K3 h* e8 h L) z4 A4 M. I
* \4 d7 y% }9 M; a* l
二、所有D和JD内机的故障代码
( E) j% Q$ _6 o1 E内容 LED闪亮
" @/ S4 r- s; z待机 运行灯慢闪
) }$ [7 X6 P0 D- z8 g, K8 k运行 运行灯常亮0 ^4 A# ?/ G' H; W" T' y
防冷风 预热/化霜灯常亮
9 T$ }+ d0 H2 n) } t0 G定时功能开启 定时灯常亮
, D' Q" C3 W# d$ ^7 ^7 i( y室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪 l' L; ~ l) E; s
室内外机通讯故障 定时灯快闪
. X9 E4 o0 Z1 Y* J$ p$ i模式冲突 预热/化霜灯快闪5 n& O7 e. m6 g. f
水位报警 报警灯快闪
8 e3 Z. O/ j/ `室外机故障 报警灯慢闪
4 K* V! [, l$ B( E# r+ Q三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
; i, h7 a! O; |' u) {$ @1、MDV-D280(220)W/S-810
5 S; f) b U& p- A5 w 室外主板DSP1(数码管)故障指示* q1 D7 m5 K! n
故障或保护定义 显示内容
/ d: C& n' _- D7 i待机 ——7 v7 g4 t l1 _
运行 室内性能力需求
# c* [3 W$ m) a7 e' K- n, _. G+ i化霜 dF
}8 s# P% D1 b+ v7 f" @; U9 n高压保护 P1
+ }& b9 A( r3 D7 g低压保护 P2
# C7 c3 ?9 E" ?# B3 z压缩机电流保护 P3 ~: r. I8 s0 z/ B
压缩机排气温度保护 P4" ]- y1 y$ |! g j7 n1 f
室外冷凝器高温保护 P5
( Y4 x/ ^1 c$ I( V$ q相序错误 E1
' U; N3 A; a2 k) h& I+ \7 B室内外机通讯故障 E2+ w+ O+ C6 \$ }4 B. s
室外管温温度传感器故障 E39 B+ H5 z2 p$ R& ~6 |
室外环境温度传感器故障 E4
5 M! P3 m, ?6 ^7 U7 B9 g排气温度传感器故障 E5
7 j6 f M7 y6 H/ t& S水位报警故障 E6, |7 u, X0 |' W. r2 X/ @% I3 Q
! o0 t' G" ?: g0 V3 {, `
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820$ ^3 y, v7 Y _; z
室外主板DSP1(数码管)故障指示. K: [8 c" e) H. H8 N" m( _
故障或保护定义 显示内容
4 d9 w3 Y$ }: G待机 室内机台数
. S$ G! c) z# h% L, B正常运行 室内性能力需求
: H3 m5 g& o e b' ^化霜 dF m2 Y M6 e( b9 k l
高压保护 P1' w( N5 B e. q% k
低压保护 P2
/ [$ X- V* K; c压缩机电流保护 P34 [- D8 l7 G( y6 d0 R3 M+ i
压缩机排气温度保护 P4
8 {. @, u% _2 j q室外冷凝器高温保护 P5$ W3 x$ m2 T7 u& w, Q0 G7 x
室外机之间通讯故障 E0% m, T* n4 Q! m! l, j
相序错误 E11 S, r8 d) }2 h! {% d; ]8 Z1 u
室内外机通讯故障 E21 U1 K# r6 X8 K' ^' h
室外管温温度传感器故障 E3' Y# [0 [2 C/ o8 W3 Z
室外环境温度传感器故障 E45 b" o7 b9 }7 H
排气温度传感器故障 E5
S; l/ h4 U' Z$ V1 E$ A4 m) S水位报警故障 E67 w/ e( X4 q, U& v9 ]- W7 S# c
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |