一 MDV智能多联中心空调故障指示
5 d7 o& D, b) W6 J1、MDV-250(260)W/dPS
4 ?5 ^+ v9 B# ]% u& [ y6 L4 s 室内机显示板故障指示7 o5 x$ t% T) ~$ |9 L+ @6 b
内容 LED闪亮
7 n5 @( }. j" M- X; c9 Z室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
1 T) Z8 |7 l) T& w0 M' C# j室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
4 h# P+ y2 b& @3 x蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁6 [+ A) E- g2 A, F2 o5 E# Z* c! h$ `
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁! P# d8 t) H: w- D" [- g7 k
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
8 z6 }9 N3 ~, @- g 室外主板LED故障指示
: E6 B3 o% p3 M4 p内容 LED1 LED2 LED3* Q, m/ d+ i# j% T+ i3 D' ~
冷凝器高温保护 闪 闪 闪! c4 I: Y+ [2 ]( L
相序反、缺相 闪 灭 灭6 m6 h' v' ]' d0 D9 Q* h
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭& B( f: ]! ^8 a* ?- f' d
过电流 灭 灭 闪% ~% _0 S# c- }- y
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
; {5 `% S0 p9 l- C3 O6 D* a室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
) E& \! i: X; P$ t; O1 m9 [ B \0 G: T, J' F& h7 [3 F
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS# X$ S3 ^& k, g3 @6 e1 e& H
室内机显示板故障指示, v7 @* D3 T+ U' j' e- u
内容 LED闪亮7 k" K z/ j# p5 }, w" d
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁( f8 }! M+ {2 _7 Q- b0 i
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁: r% a3 i% c( a* ?
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁 r4 p5 H l4 H& l6 ], p# B
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
+ @5 D' ~6 N) q! |温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁3 N/ G4 b9 e. i2 O
! ?/ Z, Y }( y% h0 s" u2 _! i7 \ 室外主板LED故障指示5 r# m2 U: O7 S7 K; ?% v
内容 LED1 LED2 LED3
. c+ D: e- H; u" }+ J, T相序反、缺相 闪 闪 闪6 r# J( x6 u$ b! h
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
) q' N+ M9 {; }+ i% j第一套冷凝器温度传感器故障
! U* H& I B* v& E+ M8 J第一套系统高压或高温保护) O# Z1 l& v. T+ i" J! p+ W# y
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭. x6 H1 W# P% ?4 {' G, _, H1 w
冷凝器高温保护 灭 闪 闪) D* a+ }' a# _8 x1 e6 m, `9 n
$ v" I5 i. m6 k8 Z& A) v
; u0 K; Z0 J6 d* j9 u! U% E2 [( }" R
4 }' m$ t7 L, T# p, z二、所有D和JD内机的故障代码5 G+ D% C4 Y% a( _$ b. C
内容 LED闪亮
7 ?- L6 K8 c: N, A9 a4 A2 A7 `3 c待机 运行灯慢闪
9 ~8 B( u: w! ^' ~! i6 {+ m运行 运行灯常亮
/ w9 v7 b2 m' k3 a" A" p& ~! j9 \防冷风 预热/化霜灯常亮
/ K8 u$ i! l3 Z u6 K定时功能开启 定时灯常亮
* c! [1 X' Q [0 H+ m+ j7 [& q室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
- ~% r9 W9 A6 e3 I2 I" H2 y9 S室内外机通讯故障 定时灯快闪
1 h* {5 M a5 E, G, i4 J模式冲突 预热/化霜灯快闪0 \6 p" X0 @4 C
水位报警 报警灯快闪
% k, Y2 X7 L% }室外机故障 报警灯慢闪 m9 h* g, f* m
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示( ?' f5 @/ \9 k: C; o7 \7 o$ h
1、MDV-D280(220)W/S-8104 y' d6 L' W: c/ o
室外主板DSP1(数码管)故障指示
3 R S1 }3 l. p故障或保护定义 显示内容1 B7 {$ k8 z7 v/ v1 U# A- [
待机 ——
0 W+ x# N4 ]9 b B6 T" `运行 室内性能力需求
9 |! w! O0 Z# i. N' D M' |. F ~5 v化霜 dF! c4 u3 b' ?& K" z8 N1 o
高压保护 P1+ w, X* T" [# T$ h9 q3 C
低压保护 P27 c: e3 L; }( B! I0 p( y
压缩机电流保护 P3* @: Q. D% J( D
压缩机排气温度保护 P4
& b4 R0 v5 M& ?% w) P室外冷凝器高温保护 P5
B+ ~& y# W/ @相序错误 E1
; {; k C; T2 q' x4 e室内外机通讯故障 E2
! e9 L7 y$ }7 Z/ j7 w室外管温温度传感器故障 E3' E/ W6 z$ N; t9 k+ [: B M3 |* r5 l
室外环境温度传感器故障 E4- O/ V0 `1 V& c
排气温度传感器故障 E5
. Q% V8 ]5 v& _% z9 d0 r% E2 E/ ^水位报警故障 E6
" j8 r7 l, f- S
! p0 v) ], x3 P4 L2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-8202 w+ q& N* J6 w# J. C! W
室外主板DSP1(数码管)故障指示
5 _0 C }7 @' v# g2 a1 `故障或保护定义 显示内容& \* R9 L$ ~5 [
待机 室内机台数
6 f$ X1 m% Z2 h) ]1 V1 T正常运行 室内性能力需求
' Q, ?3 p D6 F6 y8 j# E化霜 dF
/ n3 @ |7 H4 T1 H, y* X高压保护 P1; e6 V/ U4 ` Y5 e1 }6 k0 N
低压保护 P2$ E# [. ~; [3 Q# n8 x9 ^8 v: q" \
压缩机电流保护 P3& @1 \2 u! V% L" v/ h4 d
压缩机排气温度保护 P4
) W3 S9 ?9 ~) V& ~7 c2 s c+ T室外冷凝器高温保护 P5
! T9 J0 }( M# _- ~8 U& a室外机之间通讯故障 E06 p5 I9 z% I! v o+ X) N$ M3 L5 `
相序错误 E1( X, o- Z, q7 z2 l0 V8 F& O" v
室内外机通讯故障 E2
, ^7 H8 `% ^9 {7 f: M室外管温温度传感器故障 E3
( Q+ ?" A, N: q) S! Z2 o9 ^! A# h室外环境温度传感器故障 E4
# c' o4 I U9 L; H% O排气温度传感器故障 E5
" }0 J& ?; @& A, ]( @$ N水位报警故障 E69 M( L/ L* v1 J( W# E: Y' |
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |