一  MDV智能多联中心空调故障指示
" b1 S$ k+ Z; i- t1、MDV-250(260)W/dPS' {2 {( Y/ h+ C+ j- v
        室内机显示板故障指示
/ b& Z. d. U$ Z& ~. _* P内容        LED闪亮
4 ~& v1 M- g% i! \" n7 {7 e' ]2 p# j6 R室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
8 ~0 x9 B% R$ U2 P7 q* W, `3 u室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
; t1 h4 e8 d6 `/ t蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁
$ a% a1 p) P! z1 T& M% @冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁! V0 w+ V+ D  n1 \: }) A9 q
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁' Z2 w. Q" R+ t; J, d  ~9 L
        室外主板LED故障指示
3 q0 y$ e4 K. Q& O, x内容        LED1        LED2        LED3, U# n4 ?  a! K* q+ z
冷凝器高温保护        闪        闪        闪
9 I; b6 [  L9 Z" A相序反、缺相        闪        灭        灭
, N/ B& H+ Y4 F高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭
9 n! b' c0 a. M# o0 L: I过电流        灭        灭        闪5 M) S9 s3 K% Z7 i4 ]
冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪: x3 Y, Z  g2 f+ l) Q: ~' n5 f, o
室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭
# v% A4 j0 ], E+ |6 z. W; l4 R
3 j0 _- Y+ A, o! G) G' E3 i3 X2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
3 \, u) Y+ z) M7 s6 O5 Z        室内机显示板故障指示
- Y, i! X& r# y; S  E' @内容        LED闪亮  d$ \9 N8 t' y2 t- @
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁7 Y2 q' x1 f; ~) Y" m; S3 u* H$ s
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁* y6 P$ W. Q) o
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁& ~# m/ ^: N# w9 G6 ^  m
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁# C, d' C4 j4 M9 y
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
& j' p6 p9 V+ c! s- o7 N
! m0 C* ]9 r' L9 t: j2 X; m8 [+ T        室外主板LED故障指示2 ?# V4 Y! o" A( r7 j4 w
内容        LED1        LED2        LED3
) y% h3 a1 c9 q- Y" q# B" R相序反、缺相        闪        闪        闪
( g1 [2 u( H1 z3 K0 T9 v第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭* X  M7 z1 z7 H/ A4 ]5 P& F' T' n: Z
第一套冷凝器温度传感器故障
* ]5 [$ E: u1 o( M8 Z第一套系统高压或高温保护
; {$ o9 E, }7 V4 q  f0 M8 V系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭
! B3 F; H; W' V( v3 s6 R冷凝器高温保护        灭        闪        闪  ]5 a$ o5 F6 Z. N

3 x$ {/ H1 j7 l
# C4 i" S, Y6 j: R7 D- u: ?$ M) z  D+ V  m6 x9 J  R7 P% A5 z- o
二、所有D和JD内机的故障代码! p) |* M7 B  i8 N& Z. Y$ c
内容        LED闪亮
( O# ]# e  K7 E待机        运行灯慢闪
1 y! r; d, d& Y- B& Q1 D运行        运行灯常亮, {0 C" k7 X6 {/ A3 g3 K
防冷风        预热/化霜灯常亮% h8 X, }, S  i/ e' K" E
定时功能开启        定时灯常亮; `( a2 M, W/ R  e2 y# e
室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪
2 l2 H" E+ U  I6 N. F7 R& `3 X室内外机通讯故障        定时灯快闪
$ G4 |+ s. d2 E9 s% b5 V8 H模式冲突        预热/化霜灯快闪
" [) q" B2 F/ L' t5 c水位报警        报警灯快闪
4 L+ c+ \, w2 c, e室外机故障        报警灯慢闪
7 `1 x: ~1 _9 M$ G* h, i: K1 Y三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
# e$ z7 N# |) s! X2 d1、MDV-D280(220)W/S-810
9 Z- `; p8 e$ L2 [0 A+ ^        室外主板DSP1(数码管)故障指示
2 M5 v3 e9 W0 {. `+ D故障或保护定义        显示内容
8 e) Y/ G7 _) F% s: q- S8 C1 D待机        ——3 v8 o0 B8 w4 n% N& u" M
运行        室内性能力需求
- ~! d$ n% U; m* N化霜        dF
9 _) N9 `1 k$ _9 u高压保护        P18 }$ Z- D: g1 Z6 S0 [
低压保护        P22 P3 b7 f& n' c
压缩机电流保护        P3
; }0 m1 ]. k) `压缩机排气温度保护        P4: B0 j6 j7 c* S1 B; ]! t0 S. b0 f
室外冷凝器高温保护        P5
; m! y/ ~, G" }* l0 a+ m# K相序错误        E1( Y# m9 Q6 m4 `5 Q, j( D9 D! _# G
室内外机通讯故障        E2; K. Q  z& {: p& z1 h* h. e9 v
室外管温温度传感器故障        E30 d3 n6 t1 z# F* r6 q
室外环境温度传感器故障        E49 {/ R( y, ^5 z6 l+ Y  _
排气温度传感器故障        E57 ~$ K7 S6 |1 q8 ^: J  w+ B  n. W
水位报警故障        E6" L  {* y/ u" V7 z% u& b/ \

7 N; S' F+ e5 m2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
, B. a& h% Y+ B2 w        室外主板DSP1(数码管)故障指示
9 ~  O5 M- A& b' y8 B3 U) S0 n' l故障或保护定义        显示内容
9 |4 A8 X$ G; s# K( G( F- h待机        室内机台数
  X; C/ Z" m& ~, E正常运行        室内性能力需求
$ B3 p8 w  G% o8 |" h: X化霜        dF$ K+ J" m! W0 V  L8 I8 ^
高压保护        P1
2 e; t! \- @9 U; K" v低压保护        P2/ p) h  {6 ?6 |/ K. |0 |
压缩机电流保护        P3
: Y4 G7 {- q, S# t压缩机排气温度保护        P4
/ x1 W- W6 X" _7 J- ^4 i室外冷凝器高温保护        P5# }" r  Z7 U9 c9 Y
室外机之间通讯故障        E0
3 K- e' w! m/ V相序错误        E15 y4 ?1 {6 V& O2 \% i# K
室内外机通讯故障        E2
' H. h- S; A: A室外管温温度传感器故障        E3
; s; E0 d( j0 z5 V: m$ C室外环境温度传感器故障        E47 ]8 D8 W- c/ ]3 U  x
排气温度传感器故障        E5
3 g/ r, x0 e% Y9 u; ^: M1 D水位报警故障        E6) W: x" ?* F, l
主机冷凝器入口温度传感器故障        E7
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-2 22:34 , Processed in 0.167537 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表