一 MDV智能多联中心空调故障指示) _7 I- S6 w3 x% C
1、MDV-250(260)W/dPS
% I# x' Q. v2 K0 `+ Q 室内机显示板故障指示/ C5 T9 w% G0 [6 r9 z- o+ ]
内容 LED闪亮
3 X& R y* p( O X室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁2 R! ?4 J* B4 |' B% \: ^6 K
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
?9 t" p' d: _8 B蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
& Y- g! k9 l( s( |. [- g9 V冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁5 H0 F4 b. k, \4 ?
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
5 Z; [+ d( }( G, G0 }/ Y& b+ l 室外主板LED故障指示! B+ O9 I9 ^9 I- w
内容 LED1 LED2 LED3" x* \$ _+ w' d$ c$ ]1 v- |
冷凝器高温保护 闪 闪 闪% I: ?( X1 L2 |8 A
相序反、缺相 闪 灭 灭
: T8 q# r2 f6 i- p" q% T8 I高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭# L5 ^5 \8 ^# b/ H: W+ s
过电流 灭 灭 闪2 X' a- u/ K \2 D; [6 I$ f
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
# |- o; ]. y7 l% A' w0 f" y+ @室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
7 t( p3 `2 r- O* _
9 m R2 g4 R; T9 n2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
& ~( a1 J5 s2 V/ h5 }4 E# E 室内机显示板故障指示
* L% D' ~& |" k* I内容 LED闪亮# A' G! ]5 C3 e' C. _; v5 o
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁; @) d! o: g: X7 d
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁9 w% ?0 F V% R- ?0 g8 n, I
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
% Z0 n% t; |2 v冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁6 L4 J* c; F6 `
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁7 X- y$ g1 E. M* G+ J4 T
U" S5 k& d d* ~! f) W
室外主板LED故障指示
" `( q3 J- K0 ?/ S内容 LED1 LED2 LED38 n7 ~* D. C) b2 H3 `1 C2 d
相序反、缺相 闪 闪 闪
* T6 E( m8 G3 t! u1 l! N, O9 E第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
! K) q. W3 \- u! w" u' N6 k R第一套冷凝器温度传感器故障" g0 T! z' t. x& ~
第一套系统高压或高温保护9 D8 p+ M" I" I0 P' ]! [
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭+ [& P. ~/ u1 A9 V' b5 \
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
$ y/ W1 H( F& @$ m6 p, B" w& w2 w
! Y9 x0 }: }' ?* i C( g5 `
' P' x9 _! ~/ ?' K6 P9 l二、所有D和JD内机的故障代码4 l# k8 a, c$ Q ]/ o& F1 s0 B
内容 LED闪亮
( {& o0 m6 |: ~( H. V! W+ y" z$ E待机 运行灯慢闪
3 ^. d6 N3 @$ f7 V" j. o$ ^运行 运行灯常亮
+ B( N& J( u+ A/ f. q+ x防冷风 预热/化霜灯常亮
6 ~8 d5 g) E# H3 G/ X1 P* G定时功能开启 定时灯常亮
! q9 U6 k' |5 _+ t* |' y+ l室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
" I/ G; g1 b5 [+ A( h7 z室内外机通讯故障 定时灯快闪* Q0 y& F5 P: ~2 Y5 M+ ~3 Q
模式冲突 预热/化霜灯快闪
, k% D- V2 K: {' \+ [水位报警 报警灯快闪
- r/ I! S' m' A" G室外机故障 报警灯慢闪3 W1 m; E. H& G
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示" t; X% R6 |7 r5 S
1、MDV-D280(220)W/S-810
% ?+ L, u1 J# }8 N8 p& m 室外主板DSP1(数码管)故障指示. R: g4 p' L* x* w; _% l8 F+ _/ r: H
故障或保护定义 显示内容- F6 F# e4 G; W A; e$ u2 q
待机 ——
: E( }+ M9 g2 r+ R5 k: R+ w4 z3 R" e运行 室内性能力需求
! v" H1 ?$ M0 s$ }5 G化霜 dF& @2 y2 X" X K( \5 a& f# R
高压保护 P1
" W; S8 g5 G0 X低压保护 P2
( b- l$ J4 K2 M; v" K& T+ S l m压缩机电流保护 P3 S; n# U( K# s' Z' m
压缩机排气温度保护 P4
- w# ~' J1 C D8 [* H# z室外冷凝器高温保护 P5/ ]. Q1 q8 v% d) N7 M
相序错误 E1+ a5 r: `! J1 b$ |* d6 H: L
室内外机通讯故障 E2
, b! G6 P+ j) H0 W. t$ I室外管温温度传感器故障 E3
9 r5 D4 ^) d6 Q室外环境温度传感器故障 E4) [ Z0 ?2 {5 x. f
排气温度传感器故障 E5
7 e+ T b% P `5 C+ j; v' m5 D# ?水位报警故障 E6
9 q, @3 i- N! e) d
' `" `6 g/ L/ | e) ?+ `) `0 A2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
7 `; `! b/ s: u 室外主板DSP1(数码管)故障指示
, i* Z4 u3 J3 e+ I9 [故障或保护定义 显示内容
! T1 ^$ w2 [7 N+ S待机 室内机台数
5 q' ]! H- z# o正常运行 室内性能力需求9 a/ i! J7 `0 M" P
化霜 dF
4 e% Q" l A, q6 R4 f高压保护 P19 j4 E% @) F- s1 D( T) H9 x
低压保护 P22 F8 Y5 K6 q& O2 A
压缩机电流保护 P3
) i) q. d x7 D( P" [/ @ g" W/ p, g压缩机排气温度保护 P4
- j4 }7 _ ^) k" D3 a室外冷凝器高温保护 P5
. Y+ Y) T: b7 _8 ]室外机之间通讯故障 E0
! t: D: Y9 G& p r相序错误 E1
' P7 \7 f3 m( J* ?8 v1 O室内外机通讯故障 E2; _7 y, e+ H7 Z8 z, ^+ r
室外管温温度传感器故障 E3 p( f I9 `7 g7 |* ?/ Y
室外环境温度传感器故障 E41 \% K3 {5 s) K/ {3 f
排气温度传感器故障 E5( V$ z& G# |$ G+ I
水位报警故障 E63 t9 b# Q+ l3 T1 z! I
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |