一 MDV智能多联中心空调故障指示$ R. O& ^5 w5 l$ x+ V
1、MDV-250(260)W/dPS
5 ?2 n) t0 u' s/ A' Z- o6 J7 A6 } 室内机显示板故障指示# Y+ o6 u; H. ?, [5 K% x3 L% j& I
内容 LED闪亮& N, V8 t o% [# n
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁, ]* ]2 o, o, V1 C; X# k4 M
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁) k/ d" {( S" R/ c; h
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
# e4 X1 N1 i; X. }" M6 a冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁9 y: v8 p8 x5 m1 k
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁3 D$ R5 [' d! Q, I. j
室外主板LED故障指示
& _) y( I" s! w3 s内容 LED1 LED2 LED3; y% M' z6 C; s& C
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
, z6 K. _% z8 z5 U! `" H0 p4 }$ M相序反、缺相 闪 灭 灭# K$ `8 w8 X' ], f
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
3 o6 o+ G8 `" O, ?# l* y% h过电流 灭 灭 闪
' Q) T& V A. x冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪6 z8 r1 z2 O5 Z3 B/ E, O
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
) N) m. M/ V, X% m8 L" c6 z8 S+ o! U" W/ r6 v
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
) r8 i7 I; Q+ @3 t5 _5 r 室内机显示板故障指示
+ Y2 e- j' }1 p! x内容 LED闪亮) [+ G! y! ~/ ]& b7 L! ?9 _9 T; J5 M
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁2 e. i7 K9 ~0 h
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁 W6 m& Q b1 ~% n& ^" G. n
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
% K6 P; g. p/ |! p3 X8 Z冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁6 s: _: ^0 @: Q7 f. Z" U3 U
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
5 l7 O- N3 e. E
- u; k0 z, i% `" B4 z 室外主板LED故障指示$ N3 Q O1 ] c; h" E" H
内容 LED1 LED2 LED3; N! @0 C: L6 N% M
相序反、缺相 闪 闪 闪
* P& E3 E3 M/ D第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
# d0 y9 m& z# C( g! ^ I9 V! o第一套冷凝器温度传感器故障
, Y) E, V0 e* M- m/ Z第一套系统高压或高温保护
, k1 M! E% F0 Z. [ Y/ _( m8 N; c系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭2 k9 V$ V2 z+ x$ E9 J) c% r
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
6 s" b) D9 }( E- j
8 P( j! i6 q& o9 |* f
7 S3 L# {. H3 i; ~1 M, y: b0 X8 e% E
二、所有D和JD内机的故障代码; U$ e$ }3 |, A# J( u
内容 LED闪亮' E$ S7 j8 E0 l' \: C- k
待机 运行灯慢闪5 ]* E' x1 Y6 U7 `' C
运行 运行灯常亮
. R( [; Q+ w, O防冷风 预热/化霜灯常亮% H4 P2 y; S" h' S1 Q
定时功能开启 定时灯常亮
9 S7 x0 o* W1 ^6 c* ?7 M室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪/ q" `% y0 I- @# T
室内外机通讯故障 定时灯快闪; Z/ p5 I, Z) y: G" w" D* {
模式冲突 预热/化霜灯快闪
z" Q: V4 w4 R% D' B T% T! q; W水位报警 报警灯快闪7 v1 T+ _$ p. B- l: Z! J2 q# M0 G
室外机故障 报警灯慢闪
& ?( ^ w) q8 K) c. {三、MDV数码涡旋中心空调故障指示; _8 @. U G7 h. j4 _3 [6 b; M
1、MDV-D280(220)W/S-810) ^( t5 ^+ Z) w* i. q" Z+ i" j* \
室外主板DSP1(数码管)故障指示9 {$ h" |( p2 C' ?' [, w
故障或保护定义 显示内容
( h; R3 A6 t2 N* L0 |6 }( `7 }待机 ——) T/ B0 W9 q" H# J
运行 室内性能力需求7 v1 @# V! I, n2 y1 F' P7 s: C* w
化霜 dF6 C% d& Q5 _ W3 b
高压保护 P1
; i+ M3 z7 y: h7 l2 d低压保护 P2# t8 @& g1 U$ z! B2 m) Z# S& g
压缩机电流保护 P3" n9 [; w! C& c/ m
压缩机排气温度保护 P4$ y" ~* w6 k+ |9 a U/ ~6 z
室外冷凝器高温保护 P59 x8 m1 o9 M% x0 U; w( o* F3 u
相序错误 E1$ B$ r& K8 _3 i. Q7 p) }
室内外机通讯故障 E2) A0 W5 D* U* S" W! \( X
室外管温温度传感器故障 E3+ X, g8 f* `( F- e
室外环境温度传感器故障 E4
2 I2 r7 `2 C1 i排气温度传感器故障 E5
1 O6 \5 _) ^- u; L8 j' n水位报警故障 E6
; R/ {) f2 t P9 r
; V6 V9 k9 F# e. b d3 S8 u2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
- K( L8 z6 A) y9 S- T% R, F, \( V 室外主板DSP1(数码管)故障指示
$ v) ^( j5 Z- g# G& A% X3 Y故障或保护定义 显示内容
& X# T; A* a: R& w; D待机 室内机台数) w; N0 O9 |. h/ G6 D( |
正常运行 室内性能力需求
# E5 b/ R! d' \+ \# ~% S化霜 dF
9 K- G, u6 `* S% @% ~+ ~. ?& J# |+ N) E高压保护 P1% Y) D% z8 [, ]/ l5 c0 `( S
低压保护 P2
- O3 ?4 O* X: I) }压缩机电流保护 P31 D+ a$ W3 V0 W" y1 A8 s/ U
压缩机排气温度保护 P4/ t0 X& P+ n1 n! M$ a
室外冷凝器高温保护 P5% O6 j# b! Z0 }2 L' v
室外机之间通讯故障 E0
+ f9 M# c2 t; j7 B+ F2 j3 y相序错误 E13 a/ F' j9 v) g, M
室内外机通讯故障 E20 F) G8 W; |' U* i8 D$ ?
室外管温温度传感器故障 E3
0 ]9 I7 H$ L3 s7 W- z2 m4 H/ H, T室外环境温度传感器故障 E4
7 {6 [' ?$ B# G4 x, V# C |3 L排气温度传感器故障 E5) E7 }0 p7 \. V4 D- [
水位报警故障 E6
7 H0 A% j" T$ g' a4 l主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |