一 MDV智能多联中心空调故障指示

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一  MDV智能多联中心空调故障指示
) g  m+ V# t2 {1、MDV-250(260)W/dPS
- l% x/ X9 o0 g        室内机显示板故障指示
! R9 ^1 ], d. f0 m, i+ N+ ~( N; A内容        LED闪亮! f/ Z0 l1 f% J8 E5 }% N
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁9 y" P) g4 o6 a- {/ @
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
7 t1 g6 Y% q, t. O蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁
1 I' [! A4 V  B: m4 w5 F; A4 M冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁# F' p! `9 ?1 b
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
4 v  ?! ]/ j7 N- t) D9 Z        室外主板LED故障指示- d3 w. K* I# W2 R8 h% r5 z  {
内容        LED1        LED2        LED3) R2 ]9 ^0 e0 A7 ]2 L
冷凝器高温保护        闪        闪        闪) `& ^- n5 ?6 L
相序反、缺相        闪        灭        灭0 f+ Z0 C8 ~! ~% G0 N
高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭
2 D# A6 k' Q) Z4 A5 _$ ~$ x& m过电流        灭        灭        闪
" H$ x. ~- W" N) p冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪! C$ e) T/ N; B
室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭; }( O+ p8 Q* K9 t+ Y# k6 T! T0 F
- z, H& K0 ~- r
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS3 ]- }4 |2 Z3 Q. J' q7 k
        室内机显示板故障指示' k0 W2 E0 w' n1 Z. h  O$ {+ R( n. E" ]4 c
内容        LED闪亮+ p, ?& Q7 X6 u. H
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁0 }$ o. h1 H+ A3 N
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
+ d6 `" [: B# ]9 s  D% d+ ~# @蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁! s* x; L- N# i2 ]+ S8 r
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁
, y- Z+ c( u: Y1 j' _  ^温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁( }2 L! ^) j$ u; S) B% P
: z( _6 b/ d0 h
        室外主板LED故障指示
7 z+ ]. P" {; A2 ?! G/ A内容        LED1        LED2        LED3  f' G" `" C7 Q; q
相序反、缺相        闪        闪        闪# {9 f5 W0 D; [
第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭
( r( I/ N2 |7 v) o) m) |  ^第一套冷凝器温度传感器故障
/ }+ H: S& a' V& W9 G. H$ c7 V. _第一套系统高压或高温保护9 f/ M( q8 [) f0 |! x) N9 Z( \2 [$ ?
系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭" T5 _6 W" I* N) L. L: S6 Z
冷凝器高温保护        灭        闪        闪% M9 T3 _8 _$ J+ U% r' e" F0 D; c. j) ?

- d% [; t, q4 B" p) g
+ }) s7 I1 w4 V! C/ w9 ^
: Z4 l, j  X) |# N& `4 {; n$ N& l二、所有D和JD内机的故障代码7 k3 _- l/ c6 E' C" u: G
内容        LED闪亮8 x( W% l4 j6 J, c
待机        运行灯慢闪
, o6 \- V1 Z! a! G; E4 G运行        运行灯常亮! Z2 {- ]: u( D  H
防冷风        预热/化霜灯常亮
) \: S3 g4 \5 t定时功能开启        定时灯常亮
9 B$ e' ]+ |) h2 J: v室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪! [( g1 k+ b5 J( b- a. I
室内外机通讯故障        定时灯快闪& m# K8 l- \9 v" q# z8 h5 {9 a/ K9 H
模式冲突        预热/化霜灯快闪, U& o# k; K3 `& y& l/ r8 Z# |/ F; ~; M
水位报警        报警灯快闪
+ x& y1 R: {1 a室外机故障        报警灯慢闪
$ v, q+ k1 G) M0 }1 H9 q! @三、MDV数码涡旋中心空调故障指示' ]& r, u; ?* o7 y, v* n6 y
1、MDV-D280(220)W/S-8104 H/ f3 ?; C5 t/ @) r; x" _8 Z
        室外主板DSP1(数码管)故障指示
- f% K( \1 f" z& n" |# P" K故障或保护定义        显示内容
: ]7 F5 ~! \5 L, J; u1 n- v待机        ——
! l5 F( b' z6 a4 D8 W( W! T6 U运行        室内性能力需求
* |0 ]3 F5 ?8 N' U6 @$ M/ h化霜        dF) Q1 \* S+ v, S9 [$ [
高压保护        P1
+ @+ w  @5 H( k5 h, q/ k& W. p低压保护        P2
* Z; f6 J+ Z% \/ ^5 f  u0 a" M压缩机电流保护        P3
& }  J' _" u' I8 {8 ?6 J7 F压缩机排气温度保护        P4) b' R5 X8 M# |3 Q) C
室外冷凝器高温保护        P5. t8 L; D3 b( R9 o( i! C6 f
相序错误        E1
* x' Y& B( ~4 X  s* F9 q室内外机通讯故障        E26 n$ o) s- y9 d0 d7 A
室外管温温度传感器故障        E3
# K' e/ p: Q! y! o  Y: N9 v室外环境温度传感器故障        E45 K+ H, x4 w4 h6 }
排气温度传感器故障        E5
- t$ |8 A5 o+ Q# d- a水位报警故障        E6! c. M* W- ]$ ~: h, |
$ g; p0 Q% ^4 u
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
+ d# j# r4 U4 i3 }        室外主板DSP1(数码管)故障指示
1 r8 [, G0 K- [故障或保护定义        显示内容0 a* n8 c6 P& e& f' W
待机        室内机台数1 h7 A4 d) q3 x
正常运行        室内性能力需求
2 g& l9 O& O7 `- r% f化霜        dF
+ P; X, g: ?. y( j+ }% Q1 B# \高压保护        P1
: ?  R: u7 ], M8 ~0 U8 n' S$ [# X低压保护        P2" ?: i* c( S; w- \0 T7 Y& H
压缩机电流保护        P35 u: u' R% R1 J$ G/ N" T& H
压缩机排气温度保护        P4* h. P+ m! `! ?6 x
室外冷凝器高温保护        P5! i  Y/ J- i% p  j9 g+ Z$ e) O
室外机之间通讯故障        E0' ?1 i/ Q8 d4 C
相序错误        E1
# ~- @6 e& C: O7 Q0 E  N# R' s8 E室内外机通讯故障        E2
  o5 e; f" ?# s2 \$ Y室外管温温度传感器故障        E3
: i* {! m1 P( m: S' E+ G/ p室外环境温度传感器故障        E4, o, H' {: Y8 j! }
排气温度传感器故障        E5
0 r7 g" s6 m) x# Z" P' |. h水位报警故障        E6
! [. [6 ~! V! h主机冷凝器入口温度传感器故障        E7
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-5-1 16:39 , Processed in 0.164191 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表