显示代码 故障原因 % @% i. }8 r5 M' |9 P" d
A1 室内机电路板组合不良
- ~9 m6 i) z8 _- Z1 D" X, i: |A3 室内排水水位系统异常 & d: ~6 q) W" o$ m" l! \
A7 风向调节电机异常 9 N5 O4 A( E. x9 w
C4 室内管温传感器异常
* ]$ q7 E/ m$ _C9 室内环温传感器异常 9 O+ E# N8 K2 ]' G, P; h4 r
E0 室外保护元件动作
/ ]3 U& h1 f) q( hE3 室外系统高压压力异常 9 H4 q0 e( T2 f% i: Y3 T
F3 室外排气温度异常
' x! `+ d' W% W, I HH3 室外高压继电器不良 # ]. Y2 q( ^6 k; f
H9 室外环温传感器异常 ( w! L; @7 s5 f8 `5 j. E, x/ X
J3 室外排气温度传感器异常
, t, B+ v' \0 ~; Q7 N, OJ6 室外管温传感器异常
+ L4 c( }0 ]7 h# @$ RU2 电源电压过低保护 " [1 y- V8 }6 G
U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
& }8 P4 o9 `; H8 U) f5 _9 u" R3 U5 P8 aU5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
- r" ~, x- z! M( SUA 设定不良(系统设定错误)
8 m1 y/ l' `% n& ^0 K室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁; G) y% H, T( m7 @- t2 q/ T
HAP HBP 故障原因 % z. W* \5 S$ Y3 {- I, H
闪 闪 正常---室外机
6 e' W. A: Z# u4 \: \1 A闪 亮 室内机电路板组合不良 * g: `% E3 U% q' s- d: |, X5 J- I
灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良( G' w4 \# K* V$ S- Y" z7 G
假如B灭时,表示室内外通讯不良9 g! }7 u/ y: _$ i. }( H. X
亮 室内机电路板组合不良
# w$ {2 v4 |1 Y2 Q灭 电源异常或电路板不良 ; W% H; H5 i% s( ]
室外机故障代码
1 M+ E# Z* q1 i) A' W1 @根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁 2 \' \* i# k( G" L( `$ H% C0 [
HAP HIP红 H2P红 故障原因
+ p/ s) N8 ~3 m; l7 \闪 灭 灭 正常-----至室内机
8 V- C' c R* v$ F5 S2 B+ T Y闪 亮 灭 保护元件动作 ; M! Z3 {+ m# |5 [0 j' e4 m+ n
亮 亮 温度传感器系统异常
' j% ?, i- L6 h! Y- _8 T亮 室外线路板不良 5 s! y/ a+ |1 w/ `
亮 电源异常或室外电路板不良 3 [: L8 ^: g: u5 t# r2 [. s
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. 9 I7 v8 J& A# _; B( m
大金家用变频空调系列* H8 E5 K# @1 @' P2 L9 J" T
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。- Y8 `/ q6 q9 K9 n% ?+ K$ |
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
4 B* O# F' h% b: f2 M( ]; j. B故障代码及内容:2 c* U/ i5 t% \/ N9 t0 w' o+ Q# U- F9 P! Z
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
9 y3 t, |1 S7 w" n& U& A gR1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,7 N+ P; F9 G+ E8 T: W' E* P
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,& H: D) q7 ~) [9 X+ b7 T! ]0 s
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , 0 |: s. A5 W5 s8 _2 r
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,* X, e& E& R6 }! f( U3 l
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异
9 t! N1 j, a% N8 a# X 大金吸顶空调故障代码7 E: t( V5 c9 p0 h. B& `/ N: Z" W
A1 室内机印刷电路板不良/ D2 W; Y. \' {# k5 B8 x4 |
A3 排水水位系统展示常
1 c p4 N1 c- c: \+ x' H1 b$ ?A7 摆动电机锁定6 w) S; ~' W7 i8 }3 I$ A8 f
C4热交换器温度感应器系统异常
. I( N% {) F; S" a, {C9吸入空气温度感应器系统异常/ U% s6 B' D4 H" g7 s
E0保护装置动作。室外机
$ W. e* C6 r) x5 w" r$ C+ \E3高压异常。室外机
2 U+ o5 a9 L( ?- U) e0 v( q8 {3 NE4低压异常。室外机 注3
! r3 R; b2 Y l# lF3排水管温度异常。室外机" H0 \; E! [" v
H3高压开关故障。室外机
* |# ?) x" Q lH9外气温度感应器系统异常。室外机, }% b! F. G A4 J" @! z
J3排出管温度感应器系统异常。室外机
4 k5 t9 F7 h% `9 ^' DJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机1 F& V( M' L$ ~
U1反相 注3" ?" p# `" T2 Y8 L
U2电源电压异常。
Z$ w+ R3 u# @ hU4传送不良(室内-室外)/ `4 s' ~" ]( q" m* C2 X! m
U5传送不良(室内-摇空器之间)% G* |% q( l) `" `
UA现场设定不当。2 _) Q' R* p0 h) y: ~0 F+ E2 w
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
4 d; G) R: X# N. P0 \- W维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。" z6 E% K W b2 j4 ~* |! D9 x
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。& x& R: Q& F- N4 x8 g, s" B6 w
注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
5 \$ F- f0 ]5 t9 h/ ^注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
2 q2 N8 r8 p5 W2 [" s7 O/ d% a3 X3 }7 V注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |