显示代码 故障原因 & }( y# V, _3 G3 c3 D* k
A1 室内机电路板组合不良 , K8 ^6 I7 }! R& O/ Z! F
A3 室内排水水位系统异常
. B* _; S: @7 {# j: X6 L* B4 t8 B# `A7 风向调节电机异常 4 d' X j$ w/ U- o% X- S; _
C4 室内管温传感器异常 ( t* e, ~4 S8 W6 }
C9 室内环温传感器异常
M8 d+ h% ~: E* l( oE0 室外保护元件动作
2 M- H. B& E( f" T6 W, \E3 室外系统高压压力异常
) A0 `1 L, O2 o9 c6 Q0 hF3 室外排气温度异常 ; u* ~" ?3 P4 p" Y G( `$ U* l# P8 ?
H3 室外高压继电器不良 : I- v r, n* u* k' @/ D, C, `( k
H9 室外环温传感器异常 " n4 \1 c+ ?4 l$ g# y$ L* e v
J3 室外排气温度传感器异常
( p4 p! w, W5 ~2 bJ6 室外管温传感器异常 2 r( P# S+ z6 }2 z& `' d: B
U2 电源电压过低保护
5 \9 t% A/ S/ L# cU4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良) : C0 J( X& m$ q t
U5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
: ]( H& N" J& _& y) O! Z% k) eUA 设定不良(系统设定错误)
7 r7 r ^0 G! S8 x室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁, d, P% ^+ Q0 s5 z
HAP HBP 故障原因
* \( }/ a5 x, X$ b闪 闪 正常---室外机
4 \* I& ]9 i2 X' W闪 亮 室内机电路板组合不良
8 d: |0 M( e! ]; f: D- y+ Y灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良
" \! U. z+ ] c- [' H假如B灭时,表示室内外通讯不良6 {" [1 {0 Y* f' D
亮 室内机电路板组合不良 _4 O8 j3 S9 W' F: C
灭 电源异常或电路板不良
3 K6 G) ?; f Y2 t( a室外机故障代码* |7 }% N0 @" |+ Q( B* G
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁 ! h4 k0 T a4 P) R+ `) z
HAP HIP红 H2P红 故障原因 6 {& O! t, h4 b1 t5 S4 }
闪 灭 灭 正常-----至室内机 ) _5 L# ]) l4 w) V0 {, A
闪 亮 灭 保护元件动作
, |) m: U' ^, y9 q 亮 亮 温度传感器系统异常
9 g: ?, B- O* h0 g: @% t亮 室外线路板不良
1 G" O; }6 W x0 B5 ~亮 电源异常或室外电路板不良 p @/ A# e# r0 d; U
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
: K( ^: ]5 S& l; E) J% V 大金家用变频空调系列
4 }4 s8 f' z$ H q7 x0 n v内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
2 a$ x7 l: Y% S* S外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
3 |" y& G& H* C故障代码及内容:) N9 I, c' f. `, ~' o( z
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,. u9 Z/ a( [0 [# W: P9 Y8 u
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 , p, N/ x/ A0 Y2 ^ B: o; m8 T, V+ v
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
5 c- ?- i/ D0 I9 Z4 qE7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , # v: N' D2 l& g/ m+ f0 \. v( [
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,4 m& _# ~9 |" E3 l) z
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异
' e7 G9 l4 ?" l" z 大金吸顶空调故障代码1 Z- p3 O* W/ j3 ~
A1 室内机印刷电路板不良
$ E) C( T) {' o, cA3 排水水位系统展示常
: c' P [% A5 j+ pA7 摆动电机锁定- V$ [( G- k+ T( Z6 E
C4热交换器温度感应器系统异常/ s/ w0 j- R8 Q
C9吸入空气温度感应器系统异常
" T$ T W( i' P! F9 }- |1 U0 S* z- zE0保护装置动作。室外机
) C- e. {* N% g# @E3高压异常。室外机8 p* ]; L7 s. u3 R& }; S) m
E4低压异常。室外机 注3
1 r/ j# ?4 \! d) @* y% y0 VF3排水管温度异常。室外机
: {! h8 M8 M8 }, z/ F( kH3高压开关故障。室外机
4 |. y1 v- |/ S$ s( IH9外气温度感应器系统异常。室外机2 G8 v+ ?, j1 l( [
J3排出管温度感应器系统异常。室外机
) ]& W7 M A S( x" s% n$ ?6 b% v1 vJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机/ [( i( M }2 U4 I1 V
U1反相 注3
" e! _ A( C* @U2电源电压异常。0 @7 c7 G- [* T2 P* u, `+ c
U4传送不良(室内-室外)
. D- n4 |0 ^" X0 G) u" UU5传送不良(室内-摇空器之间)
8 u+ [8 w+ M5 v8 AUA现场设定不当。5 R" B8 x' R' s$ `! n
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线" U- T, g. o* j( ]- H/ |! W6 ^
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
1 n+ z% O6 i9 Q$ Q1 g0 b% n在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
0 A% {$ N5 J# }+ ]7 ^注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。0 {) k& n1 p- }9 _/ m' c: B
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
' n, y& u3 ?. C% `. j a! j: A注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |