显示代码 故障原因 " |8 o; i0 L4 Q, z
A1 室内机电路板组合不良 7 A: w( W `8 c( g/ Y
A3 室内排水水位系统异常
. k8 E: Z% y$ D9 u; _9 z5 j6 r) ]3 B* aA7 风向调节电机异常 # ?8 n" M$ v3 O
C4 室内管温传感器异常 7 N+ U; R4 J1 R# u, _: N& Y9 ]
C9 室内环温传感器异常 % a' J6 [1 x$ L& G1 @! e* v
E0 室外保护元件动作 ( X- T3 b% H! n! z
E3 室外系统高压压力异常
4 Y2 i* Z% g* |3 t5 CF3 室外排气温度异常
; N2 x& V6 \ A% PH3 室外高压继电器不良
1 U3 n* ?. G1 D& H! ^H9 室外环温传感器异常
" j) F+ }; S7 u4 F3 f' iJ3 室外排气温度传感器异常
: \3 L# p" @: C# J, U C6 wJ6 室外管温传感器异常 ' [: J2 h6 j" w& `2 c
U2 电源电压过低保护 : p! A5 N' ^0 c' Q9 i. I8 I/ X
U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
2 a: U- C }9 B* U: oU5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
q* |/ Z9 W! N. L7 b: _# O! KUA 设定不良(系统设定错误)
9 W5 L' d% [* D; Y6 ?室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
* d$ M6 F6 @% ~$ BHAP HBP 故障原因 3 h$ O9 H9 A: c9 R$ C& T5 {5 T
闪 闪 正常---室外机
" V5 W' s" p6 [' Q+ s8 P闪 亮 室内机电路板组合不良 ; z! i: ?& x) a, s7 `
灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良7 v! j' [+ T' k* N- s- Z6 j3 k* a v
假如B灭时,表示室内外通讯不良
8 y- n" Z$ F! W) V* v4 s亮 室内机电路板组合不良 6 T( ?9 L) M1 z* o
灭 电源异常或电路板不良
$ W$ G9 A. L% p4 A) L7 L/ }室外机故障代码
% ~( Z/ L: [' E( A: i. n! N- g; @根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁
1 L2 j7 @5 l' ^- tHAP HIP红 H2P红 故障原因
4 a- z; p7 ]$ V: x$ o" ^( w闪 灭 灭 正常-----至室内机 , T, Q. B1 v# b! R
闪 亮 灭 保护元件动作
U' ]1 f3 F; f! q: O0 K; Z7 C 亮 亮 温度传感器系统异常 3 u+ n* k) T3 a# Z. y
亮 室外线路板不良
$ r# v! {5 g. K( f3 A亮 电源异常或室外电路板不良 3 I1 S Z: [+ F" Z; H% Z+ }" E5 Q
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
& D2 \6 S; B5 j O7 A; t, B 大金家用变频空调系列- { B, {! d. O% h0 v9 Q7 U
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。; h9 _3 f m. Y- C5 T
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
, f( J0 L3 f7 A1 K' C1 K故障代码及内容:2 |9 [; A- O5 ^3 C4 @% U
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
$ M3 q" s! z) R DR1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,: p7 `$ i) F7 b; Z; _
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,8 Z/ w) \8 y& N: h+ f/ W- T2 l6 r
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
$ B S& L( |! l( Z: {7 i" v& `J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
$ Q& n" d3 [: ^( H/ `( IJ9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异1 C" m- T' a) B4 x" ^
大金吸顶空调故障代码8 s5 z% }; T2 I7 O
A1 室内机印刷电路板不良
2 x: h7 R$ ~; L) B/ uA3 排水水位系统展示常, K! P/ F+ w- s
A7 摆动电机锁定
. X( X: U5 _: Y) i( C9 kC4热交换器温度感应器系统异常
; ~! S6 F6 }0 DC9吸入空气温度感应器系统异常/ j, i3 [3 ?' m! y% F. P" w" E) {8 A
E0保护装置动作。室外机
; C" z& z! L- lE3高压异常。室外机
" u( q8 l- W9 _, gE4低压异常。室外机 注3
& y' A2 F; Z3 C* {" O. J: mF3排水管温度异常。室外机
4 }' l" J$ l$ U4 T* S. I" aH3高压开关故障。室外机
4 |0 p+ x7 w4 F, Q$ c3 \/ PH9外气温度感应器系统异常。室外机
8 i5 ?) @# q* p! p- @, LJ3排出管温度感应器系统异常。室外机5 v# Z0 a; c* G9 i& }
J6热交换器温度感应器系统异常。室外机
0 d( @" d0 p6 d$ }- n9 MU1反相 注3( F. V% }; [1 f# I, {! h" o
U2电源电压异常。
) f% q. F- d$ ?U4传送不良(室内-室外)) h2 [ H* Z4 N% o' u' e
U5传送不良(室内-摇空器之间)$ d, x" L9 r0 P4 q' l6 Z! I# T
UA现场设定不当。& s( {0 Z) z X- V. X$ _# m0 P( G
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线6 a" s1 m/ q2 t/ Z6 V3 {
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
: T# I7 h3 z3 t1 I, R3 w在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
, {, I9 f3 d- h6 H: o% m# o0 w注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
( g& ~6 m1 |( C7 a注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。) d) ^% C( [* v$ l* u E
注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |