显示代码 故障原因 ) }" w5 f$ ?9 e) |- T
A1 室内机电路板组合不良
0 F+ L' l$ x/ P5 `A3 室内排水水位系统异常 9 q( e. \+ Q9 q0 e1 A: E) M
A7 风向调节电机异常 : G B( ~9 u4 b: S$ g6 s6 d0 U6 Y
C4 室内管温传感器异常 ( }9 z8 R( m/ _$ \; [& {
C9 室内环温传感器异常 : V) P8 J) [# X# \& ~6 c4 `
E0 室外保护元件动作 0 \# b2 M5 Q7 ~* o2 ~! `6 [& q
E3 室外系统高压压力异常 2 m; f* j: K: S- d9 h. `" Z
F3 室外排气温度异常
2 p: T1 C: b, l* X; I- O y9 OH3 室外高压继电器不良 9 F/ B& L9 s' Z* Z# B( B. S* M
H9 室外环温传感器异常 0 c6 d& M) s/ K( [" I$ u0 R
J3 室外排气温度传感器异常
& i6 l5 m5 m2 H% T& `% v n$ PJ6 室外管温传感器异常 * \, n: U7 _7 g9 q2 }9 H
U2 电源电压过低保护
. @' y" f/ N% p2 G; C- jU4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
! {! B1 ?; z. u6 g0 Z. OU5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良) 4 A) D' E5 C0 X0 o3 w
UA 设定不良(系统设定错误)$ v v0 a4 H7 d u
室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
% N8 w) \; G) S3 l3 i8 ^( o0 \HAP HBP 故障原因
1 J( D6 j+ W/ s' }/ q: \闪 闪 正常---室外机
; ~ u8 {9 a: v! y& b1 E2 ~闪 亮 室内机电路板组合不良
- t' O$ h, |7 X* b) K灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良1 g* _; w8 v' ^6 S6 b: o
假如B灭时,表示室内外通讯不良3 P. h7 t, l3 G
亮 室内机电路板组合不良 ! Z& O7 L# s. Q+ c" R- b1 I
灭 电源异常或电路板不良
1 R7 H* B* W0 r, g0 _# F室外机故障代码
; M7 `% G( Q+ l8 P! m根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁
! T" J) z, Y9 t sHAP HIP红 H2P红 故障原因
4 s( }1 D/ j7 G闪 灭 灭 正常-----至室内机
- i: S8 j3 G6 F- n) I1 @! [& ~+ I闪 亮 灭 保护元件动作 * I5 p9 j" U' U
亮 亮 温度传感器系统异常
* ~9 X2 H- M8 S+ r: v亮 室外线路板不良
9 D* V/ w0 v0 z6 R( _. [* |亮 电源异常或室外电路板不良
6 U- }0 I! _+ v$ ]$ G0 [2 k8 s红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
2 r5 Z7 A8 B Y2 @! T6 ~ e8 m8 W 大金家用变频空调系列
: a/ U4 c' P3 k( W内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。 w7 h& i P" G7 B3 z8 b' ~- K
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
4 l, y; D: u3 ]1 l0 `- u故障代码及内容:! ]/ n' f5 ?. H* F1 G; E
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
1 C$ A0 ^9 G7 B% h0 j* L! LR1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
8 C- q, s' X* C {* I( GC5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
9 N# S- n9 g, j9 J5 {E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , 5 s/ C) o+ a8 }- q% h3 w9 q2 h* ^
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,- ^: N* ~# ?1 }2 {; n. O- Y
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异
$ N0 R; f* M& [) r 大金吸顶空调故障代码
% m: k2 o: p/ G5 F( C) r3 r6 H2 r6 LA1 室内机印刷电路板不良
( s6 E, k5 l* E* C- hA3 排水水位系统展示常
8 Y. B& \, n0 o$ h& f* IA7 摆动电机锁定0 A; N$ Q! Y2 j8 A& S- W
C4热交换器温度感应器系统异常: k. X2 Y# V5 U' n' Q: p6 d/ [+ u
C9吸入空气温度感应器系统异常% k0 o( U" X5 D% E
E0保护装置动作。室外机
5 e2 ?( \$ [; X7 GE3高压异常。室外机
3 }" [. A+ X$ f" b& h0 |E4低压异常。室外机 注3
+ i1 E6 V0 o. H$ T+ GF3排水管温度异常。室外机
# a3 K# [8 A7 G: h6 `4 m& SH3高压开关故障。室外机8 a# n {4 [0 ?, W; l/ ^1 V) Z6 _
H9外气温度感应器系统异常。室外机
" A" d- b' u4 D, z# `J3排出管温度感应器系统异常。室外机
. [! S6 P$ w. j$ d- GJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机
9 i( _6 ]8 y2 `7 \4 @% uU1反相 注3
6 K4 }2 \1 \# h% y8 D, UU2电源电压异常。1 a* t9 e3 A2 d+ }! A
U4传送不良(室内-室外)
9 B/ B1 _: R% m, O% gU5传送不良(室内-摇空器之间)
' m4 |' S1 x) J# y& X6 v3 s1 JUA现场设定不当。- J* u5 g4 u% q, ^: o x
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线9 ^; B4 J" O9 h' y# e0 Y# a
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。& E% G: A$ J% O5 p7 ]
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
' ^! w7 \- w5 t1 F8 o注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
8 }" `5 i- H$ |4 e; y8 ^注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
$ h$ E2 P7 {6 [注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |