显示代码  故障原因
' k, v) j/ Y" T% f) G; m, AA1  室内机电路板组合不良 7 Q3 E$ B- N5 C1 L% |# E$ M
A3  室内排水水位系统异常
9 |+ v8 o! {' G$ r* \! x' J7 V8 `$ LA7  风向调节电机异常 9 P+ R3 l! @: f9 b4 W
C4  室内管温传感器异常 ) u- F7 D: A1 f8 \( f
C9  室内环温传感器异常
$ A8 t8 g) S) L+ ]$ B/ ~E0  室外保护元件动作
6 {8 W3 e) j0 d. _" |E3  室外系统高压压力异常
# V6 S0 n! F- I* P# e/ H- @F3  室外排气温度异常 7 }7 ]4 \' b7 a9 @( Q, W! p
H3  室外高压继电器不良
9 j" ~: B0 |& V# U  t% EH9  室外环温传感器异常 2 r4 [! m4 u' k& [1 `
J3  室外排气温度传感器异常 & A+ b; H0 T! R8 ]
J6  室外管温传感器异常
6 o6 m/ N" z7 b$ W$ PU2  电源电压过低保护 ; ~4 L9 ?% l2 B, T
U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
5 O- Z# C# b  u! a0 R! B" QU5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良) . Z8 [8 |3 |+ K# G, ^. G2 M$ j
UA  设定不良(系统设定错误)' S3 t" t1 b5 y. s' E: w$ r
室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
, A% k. ^9 |6 tHAP  HBP  故障原因
4 Q3 N, w0 k- J% ]闪  闪  正常---室外机 1 C2 b* r  E8 R# J
闪  亮  室内机电路板组合不良
8 i4 P, o. G6 m3 K' H' x& U' L灭  室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良
* s& P$ [5 Y8 x$ S1 `假如B灭时,表示室内外通讯不良
5 L+ E" A6 T- T亮    室内机电路板组合不良
$ B! W8 ~6 U7 O, @# n2 r灭  电源异常或电路板不良
8 }/ b" w* q3 H- A, b/ _- @% D室外机故障代码8 `3 J5 p; Z9 k/ j
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁   d  n: j% v: E7 X- X' {
HAP  HIP红  H2P红  故障原因 + M  K! z# @# q
闪  灭  灭  正常-----至室内机 ! O. u: J0 u, g4 P0 W+ D
闪  亮  灭  保护元件动作 8 W- n% u% `1 i2 K1 T
  亮   亮  温度传感器系统异常
1 O/ ^. ~3 m. U% O7 S2 N" }亮      室外线路板不良 % M6 u, p& Y3 M' m; B* V3 y  q
亮      电源异常或室外电路板不良 1 V" _  |& t/ B+ W* b& o" B1 _; d' t
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
+ w7 T/ u5 h. z, L6 k- ~            大金家用变频空调系列
7 u7 r. ~/ H  @( K5 e内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。8 U) z" }, T# [8 f* @- P4 H
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。$ q/ [8 l3 ~2 x; P, J
故障代码及内容:
, \0 {6 I* h  `) d' A+ Q, J00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,( a8 N* H+ b4 I- X$ f! P! `
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,& z  h4 U0 Z7 q) R9 o
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,8 p6 `6 A$ M1 Q& t3 c
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
+ T% r! Y% X# P, T% jJ4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
4 M* m# s7 i  ]; @8 W+ t0 B  }" RJ9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异
# {4 d, j& q; P8 [) d. x2 v1 d  ?: n               大金吸顶空调故障代码
& R, G6 o+ M* Y3 EA1 室内机印刷电路板不良
3 S" J1 p% p$ T/ c1 rA3 排水水位系统展示常6 ~  h& d1 C4 |0 r2 N7 E6 ^1 h2 H
A7 摆动电机锁定
4 k" V) R/ w/ l2 T/ qC4热交换器温度感应器系统异常
- p1 O1 C2 ^3 F' B4 kC9吸入空气温度感应器系统异常
/ K3 u! ]5 K# dE0保护装置动作。室外机
1 i, X: U/ I8 vE3高压异常。室外机3 e& o6 _# {) ]4 {+ d9 W
E4低压异常。室外机     注3$ b2 |  y4 P7 |* C) _
F3排水管温度异常。室外机) _2 H0 x3 E' S0 p
H3高压开关故障。室外机
4 G* q( v( h) F4 D5 rH9外气温度感应器系统异常。室外机
& _/ I. ?: \5 U% \% d& \+ PJ3排出管温度感应器系统异常。室外机
% {1 H% y5 a# d! YJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机% ^, I2 b/ d' ]& l! o
U1反相  注34 _# W% Z+ W5 m) F+ H/ O
U2电源电压异常。
3 b2 }9 A8 B1 N# k& C( vU4传送不良(室内-室外)
; l; `( @6 f0 b- }7 N* yU5传送不良(室内-摇空器之间)
" }# X  T2 ?2 t, i3 b3 |: s6 CUA现场设定不当。
4 C- J& y+ e0 w3 |" A" FUF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
: w- }% t. h; z  M5 M" p# M维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
& N7 w3 e7 _" w在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
' t3 g# m7 d0 @6 M3 ?9 f# G注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。: A" A. f* E* b' g( q- m
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
( M3 b4 D7 z, ?/ h/ B2 F# E3 j7 \7 o注3只在使用涡旋式压缩机时表示。     常管温异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 05:02 , Processed in 0.154808 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表