显示代码 故障原因 1 i; w6 j1 M1 |/ l* R# f
A1 室内机电路板组合不良 ' p1 d+ f1 V9 q
A3 室内排水水位系统异常
& C& }0 S# I$ e" L' R7 nA7 风向调节电机异常 $ Y# C0 X j& i2 D% S/ W& j
C4 室内管温传感器异常
* X8 r. g% B, D' {0 l/ l3 RC9 室内环温传感器异常
/ u: s, B" t- ^$ b% d% y& e$ l' u. T/ NE0 室外保护元件动作
/ M9 m, g! x" Q! D0 X7 Y0 x) dE3 室外系统高压压力异常
4 V0 a8 v1 \/ ^6 G# _& VF3 室外排气温度异常
# ~. ` [0 k+ o' X p/ Q: m1 _) wH3 室外高压继电器不良
! k( d% _4 @5 ^1 K7 c eH9 室外环温传感器异常
: B8 ?5 \* t; m8 T5 |* p0 }: K4 `J3 室外排气温度传感器异常 ) E! l; m9 U$ p- z) A1 q
J6 室外管温传感器异常
" q6 Q* d( b* `% jU2 电源电压过低保护
* ^3 I; o/ q* U; UU4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良) 4 _2 U+ ]' w. g7 U6 w2 a! N, w" l
U5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良) 1 {, ?) k' u& v) b6 j
UA 设定不良(系统设定错误)+ M1 z! \# C( p- F
室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁4 A0 A# I- Z+ J6 y
HAP HBP 故障原因
% f% x2 F* N- U3 j3 }% t, c闪 闪 正常---室外机
3 |2 P" o% v6 [1 y8 H闪 亮 室内机电路板组合不良
. s7 K8 p$ H$ ?/ U' R灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良! p4 L$ I0 ]1 X! j
假如B灭时,表示室内外通讯不良( c( E7 a: b1 @5 R6 r
亮 室内机电路板组合不良 3 ]5 m$ Y9 Z+ L& d/ B# E' [
灭 电源异常或电路板不良
8 a; N" q9 b/ u+ K) l: X% O/ g室外机故障代码( k- I& X+ J2 a- c: X. \9 v7 W
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁 ) b. @8 f$ f8 a/ V# k& p% G
HAP HIP红 H2P红 故障原因 : S O' B4 d! b9 k; h- s w( Z
闪 灭 灭 正常-----至室内机 7 x% p( P- e& Q
闪 亮 灭 保护元件动作 6 u2 F3 M# b$ [6 a" u' V
亮 亮 温度传感器系统异常 ) U, a/ u z* r$ E
亮 室外线路板不良 0 O" \. j2 u! g" D$ b s6 s5 z6 r
亮 电源异常或室外电路板不良
. b- l/ I# A' @4 Q: U红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. / a8 q8 T3 T4 i' u S9 i
大金家用变频空调系列& W. ~7 j; K. i! X
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。3 \9 T/ b' ~2 l& I. M7 T1 o8 y
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
k* |4 J9 U6 t6 Z3 ?故障代码及内容:8 c. m- w& B' Y
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ," j4 Y: K2 Q6 H7 ^* W. l/ g
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,; L2 @( A8 v U- k
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
. i: {9 J6 V8 r, Y( ~) A# p2 s) M; ^E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , 3 [0 m# q4 s' J2 S1 s
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
3 Q6 ^: b" l# M* h* B( N1 bJ9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异1 Z* D1 y% i8 ^# o3 j3 q
大金吸顶空调故障代码6 S3 s: e" ^; p: p0 h% j* Q
A1 室内机印刷电路板不良
* ^* N) G$ V, ~/ B0 O1 R' o4 N9 FA3 排水水位系统展示常8 y6 ~! k, H& I; B6 F
A7 摆动电机锁定! O3 ^$ K3 z1 D; H7 C4 {
C4热交换器温度感应器系统异常+ W8 p2 s( t/ H3 M3 p8 J
C9吸入空气温度感应器系统异常
( b; O* x t# A3 B! R" r! [: _E0保护装置动作。室外机
* |4 C$ ^4 X( W( pE3高压异常。室外机* R/ ^+ i! ^) z
E4低压异常。室外机 注3
5 P, i0 A0 ?# |& a4 D/ J& AF3排水管温度异常。室外机
& F2 E: N! p2 h+ U& \* q9 NH3高压开关故障。室外机1 ]4 u: N$ e8 [. m4 y5 V
H9外气温度感应器系统异常。室外机
, o6 F) Z4 P: W, P2 A2 [; HJ3排出管温度感应器系统异常。室外机
6 E- P! _, j% ]* ], vJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机( v' g8 Y- A5 S# `5 C/ N1 R1 X+ ?
U1反相 注30 H5 S8 Z" D$ T2 ~6 h) h
U2电源电压异常。9 r1 |5 C. X, G6 p/ u
U4传送不良(室内-室外)
8 [( x# O4 O$ X; I) O7 UU5传送不良(室内-摇空器之间)# r( e6 }. b+ C6 Y4 z1 O
UA现场设定不当。
4 E/ {: U- ~3 hUF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
4 y T- X% g4 _ h( ^- W Z维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
' T, O ~% K9 |3 a& d8 q/ N在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
- h+ x2 S( m) M; F, I注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
8 U- j p/ q& ?5 E3 _注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
" L8 S" c6 U% Q" v' h; u注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |