显示代码 故障原因
2 K# I. K B) y! e( h: |A1 室内机电路板组合不良 ) A6 ]* ^0 j7 c$ b8 T" C
A3 室内排水水位系统异常 7 p# l+ S* H# F, k) M7 D
A7 风向调节电机异常
* @9 s- j# Z' H+ L2 X' z$ P EC4 室内管温传感器异常
& ?6 [/ ?$ P s$ qC9 室内环温传感器异常
# t5 c) ~% K1 g9 |" R# [) Z1 UE0 室外保护元件动作 3 t1 }$ P2 x% ]- r
E3 室外系统高压压力异常 ) D# f* w* M5 p* Q; v
F3 室外排气温度异常 & H+ B+ D3 Y8 z1 y
H3 室外高压继电器不良 $ i$ }2 r& g9 S' i
H9 室外环温传感器异常
1 A1 s6 V1 P; O6 j6 F6 c6 o# xJ3 室外排气温度传感器异常 , Z/ Y9 d4 n: f& W d; D; a
J6 室外管温传感器异常
3 W q2 [4 A) z! R3 D6 AU2 电源电压过低保护 ( e" t% @0 v2 U! Y5 b' T
U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良) ! d1 v; y: M+ L+ H6 W2 p4 ]0 a% H% J
U5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
) d4 L$ b- c4 o) g/ w/ cUA 设定不良(系统设定错误), e* x* C2 w6 U+ G) U7 `
室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁0 N) E% j; p2 }( Y0 Q
HAP HBP 故障原因
5 Y2 }2 v7 @) A& S) {- A9 c闪 闪 正常---室外机 # q+ ~, E: F; i& T$ @
闪 亮 室内机电路板组合不良
|% |/ _3 X* c; K2 L8 c灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良! ]* X5 N ^3 W
假如B灭时,表示室内外通讯不良3 z' V2 B/ b* h& n
亮 室内机电路板组合不良 4 R; C9 m. }. o
灭 电源异常或电路板不良 & l2 `0 o! p' H+ b/ \1 ^1 d
室外机故障代码. s' i1 r. b% i* p2 i
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁 G8 ]# X2 ~' R W" U
HAP HIP红 H2P红 故障原因 & r4 t9 o4 i( k& w: q0 Z
闪 灭 灭 正常-----至室内机
" b+ L0 v, d$ `闪 亮 灭 保护元件动作 # d6 _2 \1 C, r; c$ O
亮 亮 温度传感器系统异常
" L' u+ u# h5 g8 G) k! G$ c亮 室外线路板不良
8 c: _, `9 T5 u5 X亮 电源异常或室外电路板不良 , j4 w. j" G; t3 m# Z! K, P% r
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. , v' u. q( [" H( J! O
大金家用变频空调系列
+ y8 G# U: J% P# [内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
, v, e" y" K- j, E) I# I$ D6 T外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
9 Q V5 y) l' A+ R故障代码及内容:
) ]$ p, Z+ @ C& q4 o00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
! S0 q; U4 T7 s. c5 ER1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
1 k$ d" m+ s9 xC5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
+ B7 M5 E5 s1 `$ \E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , * Y/ C; b3 T- }- v( |" c6 M
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
. F X& ~& ^- v& qJ9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异/ T$ [: g7 U+ n& j; C* v/ U
大金吸顶空调故障代码3 y) [" N( ^) r& @- P
A1 室内机印刷电路板不良
# L; w' D1 u. H* \A3 排水水位系统展示常
* c8 B! s, W: O* ~2 \0 I: j& [A7 摆动电机锁定& s9 F! c" D) F& J" w
C4热交换器温度感应器系统异常
# ` C& [& N! a8 R7 h0 l1 ZC9吸入空气温度感应器系统异常# Y' b! L: y# t, A& e) P, W
E0保护装置动作。室外机
% |' j9 ^4 m4 L7 n+ R8 A& k) u4 b/ N0 WE3高压异常。室外机* N B) _; u/ t7 m
E4低压异常。室外机 注3
1 h$ s6 O% ~. n0 n: TF3排水管温度异常。室外机
S! ]7 M% h1 z9 }H3高压开关故障。室外机
) T. j Z0 P$ U, q3 H' l R# fH9外气温度感应器系统异常。室外机$ V6 Y) }( t0 a q
J3排出管温度感应器系统异常。室外机
' K! w1 a& h! t1 BJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机, b/ k/ p' \0 h: l, k
U1反相 注3
! R0 K2 I: a gU2电源电压异常。
& z: u1 K/ D+ j* c& Z5 d+ O9 cU4传送不良(室内-室外)# K$ O6 p- h( e5 m
U5传送不良(室内-摇空器之间)
7 u$ e. U" T1 _7 r* X/ [1 `UA现场设定不当。+ z1 `+ X) W' A' G
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线4 a$ j' S9 o# {8 i9 o4 R
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。) v" P. k6 h4 J$ e% @+ k' O9 u& ]
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
' F8 d: ^8 F& N4 K! t! Y注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。( @& R3 C, S! j9 T, t) ~% _
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。5 y# P% x1 p7 g1 z" m2 A9 B: f
注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |