室内机显示灯 故障原因
& |0 r3 [# G; c' U4 A$ S电源 定时 运转
3 y) z2 w: J7 o( S, y闪 灭 灭 室内环温传感器 " u6 W. V3 {8 S# g
闪 亮 亮 室内热交传感器
' w; o8 a8 c. `亮 亮 闪 室外除霜传感器
# R- n! b" X! j, z$ H/ Q6 W1 E闪 亮 灭 压机排气温度传感器
5 {& `& t0 {% g P闪 灭 亮 室外传感器异常 + c& k2 o- l* ]% t' K
闪 灭 亮 压机运转异常 ' O6 b" d' _8 A# \
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
* @0 q- `. I7 ]2 ^7 C: v" H室内机显示灯 故障原因
$ t; b* [2 F: W' U电源 定时 运转
4 A! P9 J1 R+ O7 B2 J3 L% u闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 + J! _/ v- K! w4 x* y
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 , l6 ~" V0 U7 S$ B
闪 灭 闪 CT断线保护 ; R: Z2 \, i+ ~
亮 闪 亮 功率模块异常
- x9 Z: r \- w$ E3 Z$ t$ G/ B' |灭 灭 闪 通讯异常
/ k5 m8 ~1 y5 A1 D( ?! C- w; f) o灭 闪 灭 排气管温度超过120度
7 S \: u0 r5 z5 ?% N( w0 p- K灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 : F& j3 u" S9 H
灭 亮 闪 控制基板异常 & U: R3 Q7 }% h$ `9 ^ e
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
1 J$ ]$ `2 }1 u8 d9 K6 S闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 # Y6 [& U, Z5 W
故障代码 故障原因
$ i/ \ h: P _/ ~; TE1 功率模块过热、过流、短路
# x0 a3 P6 P8 H0 d/ I8 }E2 电流传感器感应电流太小
+ p8 E+ J+ l+ k% o; LE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
' u; l! i* I9 A8 i: O( GE5 过电流保护
& ` N% f8 J4 g5 {- g. I* t9 A- mE6 室外温度传感器故障
9 f7 I, h4 T: k( x5 p! rE7 室外盘管传感器故障 , B; ?% O% Z7 N. u! K
Ea 电源超欠压
' \8 Z" h4 u" n- ]/ h' D+ LEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
) J$ L4 B1 p0 G2 e/ `' iEe 单片机读入EEPROM数占有错误 ; Y. E5 F. k9 r Z
F1 室温传感器故障
) F9 ?" }2 o' ]$ q- U6 pF2 室内盘管传感器故障
" e8 z8 J( t3 J; a( o% E2 ~F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 % m/ D* ?4 n" Z6 b
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
% b" i: t( t! {. j9 E" H+ Z' tF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|