室内机显示灯 故障原因
' h7 o+ W4 p( P; W电源 定时 运转
! u2 u. ?! C! n, |! f闪 灭 灭 室内环温传感器 " y7 J3 n& y. s# \$ P7 O. K7 ~+ o
闪 亮 亮 室内热交传感器 0 W- n5 F) `) c" F7 l: f
亮 亮 闪 室外除霜传感器
) ?& X& @; Z; L( } `/ V8 Y8 w% j1 V闪 亮 灭 压机排气温度传感器
2 J1 y; k6 A" H/ c R; o( d闪 灭 亮 室外传感器异常
) `8 N6 n2 e2 B8 s$ d4 m8 b8 |3 @闪 灭 亮 压机运转异常 D4 u5 S8 M, D+ |, D! ?! s% B
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
* S) e1 V" ?. T( Z/ b: \# x室内机显示灯 故障原因
& k0 T! y1 B9 C- u$ w* g电源 定时 运转 v/ q E5 L- N. o& n- ?
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
+ F% ?# R- D y闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 1 d$ x; K9 Z5 w5 c
闪 灭 闪 CT断线保护
+ I2 I5 p- `+ h0 v9 g! G* K& _亮 闪 亮 功率模块异常
/ U/ k3 ?% u: c4 o8 k" I灭 灭 闪 通讯异常 0 C1 s2 w; m4 A# n: F+ `2 T8 i
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
9 m! S% c3 s! Y/ u" C& k3 d, u灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
\" r1 ^3 b" H' g5 n# b灭 亮 闪 控制基板异常 6 f3 W( M7 N$ B# I( i! U9 D5 X4 H
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
' V8 x2 P+ h' k: |! K5 e( `1 W/ F闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 2 s. R* x8 i5 G% T0 m7 z
故障代码 故障原因
: o) }) g$ K7 h/ kE1 功率模块过热、过流、短路 4 R. f6 o7 O5 f( W6 R# n
E2 电流传感器感应电流太小
' \$ Z; a. @. A5 F L' \% dE4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ , Y1 q2 }/ b$ F0 M4 V
E5 过电流保护
% @+ @7 ^9 q* pE6 室外温度传感器故障 ) l$ C9 X, e5 L2 o% h/ M
E7 室外盘管传感器故障
2 F5 P* [4 h7 i! f& {Ea 电源超欠压 $ H5 f6 V9 n. b* A8 E0 W
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
& G+ z/ F2 {# U; r/ t" z! N. ^Ee 单片机读入EEPROM数占有错误 2 d0 s7 J: X5 a
F1 室温传感器故障
( C; P9 `' A8 `8 L6 H0 [F2 室内盘管传感器故障 ! ]. n7 [6 |, a9 J6 g2 p
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 $ z) d9 J7 ?' t% Q. c* A
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 / U! z, Z, @( l+ ^5 K
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|