室内机显示灯 故障原因
$ e; ~2 ^$ A# ?1 b- v. [电源 定时 运转
" O; |* r$ A$ Q& }闪 灭 灭 室内环温传感器
$ c8 ^8 _: ^2 A7 v- b; y闪 亮 亮 室内热交传感器
0 r0 X7 B# _. V" g% m亮 亮 闪 室外除霜传感器 , }: N, H5 d, d. x" j$ _# N
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
- z1 d: @& j# g- B2 w闪 灭 亮 室外传感器异常
9 {5 r- H" k! I9 w, D8 v闪 灭 亮 压机运转异常 & D# w3 S% G& o, \% }
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
7 \+ m1 R5 E h4 N+ F室内机显示灯 故障原因 7 _0 u0 e5 F7 j5 g2 H- P8 M) `
电源 定时 运转
: G$ d4 J: _6 P% E3 `2 ?闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 7 Z/ ?2 g% M* o. z* z
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 # l6 m+ b0 Z( Z9 C- F
闪 灭 闪 CT断线保护
% n4 r; k( Y F1 _亮 闪 亮 功率模块异常
& O+ a/ |! l" g8 m. \) T2 X灭 灭 闪 通讯异常
) a9 x. `: \& |) m灭 闪 灭 排气管温度超过120度
}* x2 i; x. W: P灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 6 u& z0 j/ \! B4 [, B7 i5 H
灭 亮 闪 控制基板异常 5 E5 A) y* Q1 ]( }0 u
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 8 F, D4 h# g/ h6 U! D
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
4 w# k! h4 T) L7 b' V! s故障代码 故障原因
9 w- u5 F. r1 R& X" UE1 功率模块过热、过流、短路 9 e( R3 R! D& |( X. j& f( e3 y, L6 W
E2 电流传感器感应电流太小 ; ^. V { i0 a% V$ s+ I8 ?
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
7 I- ]; q, t' O2 M. B; iE5 过电流保护 ' \; n" Y9 B% [0 C. c1 v
E6 室外温度传感器故障 % V+ U h- C$ w+ V3 J; l
E7 室外盘管传感器故障
* {4 ~% N# ~2 n; I# e% JEa 电源超欠压
5 O- V+ ^" Y4 w5 h' y9 T0 ]" jEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 6 q5 [1 t/ F# U, x( E ] c
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误
- ?! T) l/ h! `5 O0 X9 vF1 室温传感器故障 5 C* M2 J" a1 n- S( t8 M& a$ p
F2 室内盘管传感器故障 1 }4 b* J) a% b& N k
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 " E1 a: @8 a0 y* q
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
! o2 h* S# W% W3 R: B5 ZF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|