室内机显示灯 故障原因
! ], m# n+ W0 S2 v7 K电源 定时 运转
5 s" u5 b# Q0 U( r, w: U闪 灭 灭 室内环温传感器 - S; [( {1 O" w
闪 亮 亮 室内热交传感器 ( x; e; ~5 Z! r9 Q% h
亮 亮 闪 室外除霜传感器
7 H+ N: Y9 o- G$ h# v闪 亮 灭 压机排气温度传感器 , F/ U6 X& Y0 G5 ?* j9 Q
闪 灭 亮 室外传感器异常
* c9 v5 y, [# S8 D6 O闪 灭 亮 压机运转异常
' g: T9 K/ [* \$ R/ ^. ^& }# `闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 + Z$ K6 g7 g$ H7 Q- ?$ j
室内机显示灯 故障原因
$ |+ r1 @" l( ^; E& G4 B( V电源 定时 运转 2 q/ k; D. J- v6 C3 {! X! s
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 D- N. C$ A6 e3 u- Z
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
# P: @9 K/ J0 x8 [ N- y2 [闪 灭 闪 CT断线保护
: I- f& k& t+ H+ X9 x亮 闪 亮 功率模块异常 5 l' r( e+ ^. H% h: ]% R' x, K
灭 灭 闪 通讯异常
. B3 T9 }3 h( a! _, S/ ~灭 闪 灭 排气管温度超过120度
5 j9 W9 s! a, J/ i7 s2 i灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
- T6 K% _# z: u8 q k! v" K$ i% U灭 亮 闪 控制基板异常
4 R) F: K; t- P4 P2 [灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 : f% b S8 _5 \
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 " f' M* I! Q+ y4 ~" V1 Z- B- y
故障代码 故障原因 6 I" c- D" j: M' J, p
E1 功率模块过热、过流、短路
/ W2 f/ j6 {; Z# c0 l* ?3 \6 a6 mE2 电流传感器感应电流太小
& B# c3 D2 ]; e2 r |E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
/ J/ G. C2 r. y- r) n8 v6 E( fE5 过电流保护 ) B1 x, }! h5 b1 J+ C1 Z$ i
E6 室外温度传感器故障
: u, t& _$ f8 H: T& FE7 室外盘管传感器故障
* W+ w: g5 f& N/ x9 T" @Ea 电源超欠压
6 e9 V& L' H" e) oEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
5 x! Z7 m- T$ \+ k7 YEe 单片机读入EEPROM数占有错误
4 L! h) V3 x' L5 h% _F1 室温传感器故障
" ^. E/ ~4 ^* w- Y8 k& EF2 室内盘管传感器故障 6 s6 A- o# t6 N
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
. h2 X" N% f d. P& `F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 - z) e8 h2 j5 ~* q
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|