室内机显示灯 故障原因
/ y5 a/ p. i; M0 l6 U. _ p" g电源 定时 运转 , p* s; ]" G4 e2 k% s ]2 q/ {- i
闪 灭 灭 室内环温传感器
+ q% ~8 y, I* f5 L1 M闪 亮 亮 室内热交传感器
. R/ s$ N5 E e3 t9 C亮 亮 闪 室外除霜传感器
# T$ {( `6 d c2 s! ^闪 亮 灭 压机排气温度传感器
5 _6 U3 ^' G2 R' _闪 灭 亮 室外传感器异常
, ^( n$ m4 K. r- h1 r# G1 F闪 灭 亮 压机运转异常
. H N# B4 ?4 Z6 `& U. U2 C7 E7 l: ]闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 z" `, e* w4 A) E* m4 l# I& \
室内机显示灯 故障原因 7 u8 H/ Y3 `$ s) Z
电源 定时 运转
8 {/ A3 o0 E3 k! \' ?4 p( ]% X% {, z闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 9 h9 x' R- O7 s n2 O$ o
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
0 H) H$ o& h) c闪 灭 闪 CT断线保护 8 [4 z% }) t- o* Q
亮 闪 亮 功率模块异常 + H4 b" e7 S9 V
灭 灭 闪 通讯异常 3 w$ F& Y) o2 C; _8 m- s5 M
灭 闪 灭 排气管温度超过120度 3 Z# N1 E% G* d& u" O
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 ! E! Q3 S2 R0 o. G
灭 亮 闪 控制基板异常 : \" ~0 S) G1 ]8 t) l3 D
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 ! O& t) F3 r, k/ i+ E$ Z, F
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 8 |2 n8 g5 \9 J8 @; H
故障代码 故障原因 5 n0 c b9 q3 \9 l$ q" z6 I+ d, k
E1 功率模块过热、过流、短路 ! \8 U- ?! C4 ^& g1 ~6 M
E2 电流传感器感应电流太小 3 b$ i2 Z0 m2 J- m; z/ _# ]
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
: \/ Q7 N, ~3 o* [. @E5 过电流保护
6 W1 _6 N7 D8 R9 W# q& K0 AE6 室外温度传感器故障
9 l8 j5 l! ^9 y, U" Z, gE7 室外盘管传感器故障 1 j( I: A" G/ {/ l, C7 {
Ea 电源超欠压
% a7 _1 Z5 ^- R' D q9 T% q/ H- o J8 G- REc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
! D+ E. o6 h4 ?Ee 单片机读入EEPROM数占有错误 2 z3 S6 {0 F2 d$ I9 u
F1 室温传感器故障
* k' q3 N6 l+ w* e: W { ZF2 室内盘管传感器故障
/ C) J. w n2 y" j4 F7 ]" jF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
1 [, }% R; \7 a/ W5 g/ LF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
* h5 ]& I# L4 x7 B1 gF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|