室内机显示灯 故障原因
( u4 q' Z9 P2 p1 x7 X电源 定时 运转 " X- `8 \& L( Y0 T: ^' m/ _
闪 灭 灭 室内环温传感器 : J* l0 X, f! U2 {' r3 x4 U8 }
闪 亮 亮 室内热交传感器 # C1 L( |) D# }( m3 Q' A
亮 亮 闪 室外除霜传感器
7 t1 l! R o/ H7 T' o& N0 G4 i闪 亮 灭 压机排气温度传感器
4 Q& U* ?/ g$ z: f$ C) J0 W2 m闪 灭 亮 室外传感器异常 " \, x, v. Y( R4 w1 z8 W, Z7 J
闪 灭 亮 压机运转异常 ( n; `# [8 _1 b' B
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 3 F9 t0 S n9 B# s: V$ w
室内机显示灯 故障原因 4 }( R- R1 g% n! B" M* `
电源 定时 运转
, X3 A W' F& y/ z8 B; R闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
; x5 ^- }% ~" t0 p/ b闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 , J5 Q; A9 D2 t' }
闪 灭 闪 CT断线保护
w: k% _& |% |1 S亮 闪 亮 功率模块异常
/ O# n' t0 c8 `5 C2 U2 M: a灭 灭 闪 通讯异常
- J, I* m& O( J$ w灭 闪 灭 排气管温度超过120度 # y5 C6 }4 b+ Y8 x& w$ ^/ P5 c
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 ! `% u8 Z9 B) M. K" L8 H3 }8 b! u
灭 亮 闪 控制基板异常
& }0 {! g. r! y, v) y( o& B灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 2 c! ^- O" h/ { j' |: _
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
' b: w& w9 T, F) n& n9 p6 Z- C故障代码 故障原因 9 U$ w! {( y; x3 L) v! Y" B
E1 功率模块过热、过流、短路 * \+ w4 y. i+ y. G7 ?- f, b
E2 电流传感器感应电流太小
+ i, W* o" K$ N3 H9 w9 `E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ : c5 X I7 a7 ]. q: ?$ R X7 R
E5 过电流保护
8 z+ l9 G9 g$ u$ x0 J" KE6 室外温度传感器故障
, `2 N. A. x: a/ f: `; O- F2 lE7 室外盘管传感器故障 . @) E; J6 T2 ]1 m- e/ q! Y
Ea 电源超欠压
' Y$ _" F: r! G- o4 EEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 4 t; s! {! ~9 K1 T
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误
! ~/ Y! k$ c& DF1 室温传感器故障 " v, d( q1 a' ?% L$ j, e7 u
F2 室内盘管传感器故障
! o8 d! D% L! A, AF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 * g3 I* ]- H6 j( x2 B: J
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 4 h- E* y' ]# f7 e+ ?2 L
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|