室内机显示灯 故障原因 * a. o0 k& A8 n: e' ~5 G
电源 定时 运转 }* c* V6 j! W2 V+ I& U! o% z
闪 灭 灭 室内环温传感器 4 R* \7 T7 p3 S$ G, ]
闪 亮 亮 室内热交传感器 6 Y4 V6 ~( Q4 u, y0 c% S6 u2 T
亮 亮 闪 室外除霜传感器
5 O; X% _, X# E& `+ K' |! d. W闪 亮 灭 压机排气温度传感器 ( M4 [$ l$ C( b: Q+ S! g
闪 灭 亮 室外传感器异常
7 t# |4 i( b: x! _0 M M闪 灭 亮 压机运转异常
+ f: Z' v0 m3 R& E5 v' b- a# C- O. g闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 # v) I# I2 p3 y) K6 ?
室内机显示灯 故障原因 , V0 s! _4 }7 V' T
电源 定时 运转
{& z; r9 J2 B% F$ X6 |2 t; G闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 9 z4 P8 C. |0 s5 |
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
, h0 r7 | z8 g+ a5 _9 `闪 灭 闪 CT断线保护
5 H0 }5 f# f" Q3 k% c亮 闪 亮 功率模块异常 : C0 B) I" C1 _, T
灭 灭 闪 通讯异常 % u$ D9 a0 c& Q' |
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
2 Y# o1 C0 x; M# \灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
# S6 h1 l( @1 ^6 h; G9 O% O% J/ C灭 亮 闪 控制基板异常 3 O& ]- O4 q2 {
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
; d! r. K; ?, x, C. m闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 * N8 O+ v5 I J4 X2 y- S9 B& C
故障代码 故障原因
+ V+ ^; ?+ a( GE1 功率模块过热、过流、短路
5 y0 J1 r6 F4 E7 F( |. KE2 电流传感器感应电流太小
; x! a8 y7 r( c. J) a/ ~E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ 1 E6 k& n8 [0 q$ p1 g6 |
E5 过电流保护 7 h h/ ]* v- Z% _: _" ~
E6 室外温度传感器故障
* [2 j" h$ B! k& _5 ^ x2 l; lE7 室外盘管传感器故障
7 ^; y |: i; A+ h7 u& FEa 电源超欠压
) q& F0 i, h: p; J) HEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
5 S+ D7 A5 c% MEe 单片机读入EEPROM数占有错误
: K9 _. h5 u6 G! X6 h8 S4 aF1 室温传感器故障 ) x( B; u# |& L) D+ m6 v
F2 室内盘管传感器故障 9 T) k* R/ J3 J: }4 t& W% k; R0 x
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 ) |- T) e% @& T; P+ e3 a
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 & j! _; ?, b+ a6 b
F7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|