大金中央空调VRV故障代码
2 f" Z: o" o, }: j9 v* ^) n室内机故障
1 @" ]6 [* l8 T8 G# WA0外部保护装置动作6 U* g0 o5 d- F& l+ B9 n
A1室内机P板不良
* K2 W# i! Z: D' T3 k3 Y$ JA3冷凝水位异常(浮子开关动作)# k) @! U7 k$ n0 a. g/ d5 T
A5热交换器热敏电阻故障- Y) W" L; @, `7 O2 N
A6风扇马达锁住或过载、过流
. c1 r( _3 t+ N; X5 n" \A7风向调节电动机故障
- g$ t5 \) E7 b/ ?A9电子膨胀阀故障
( P9 M7 `7 I7 k; ?# mAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
* b! H# \8 C  R6 D% g7 i! q  |AJ容量设定错误
, b6 }. E0 Z3 l  xC4热交换器(1液管)热敏电阻异常
7 l+ E8 e1 @+ bC5热交换器(2气管)热敏电阻异常! p3 k% _7 R% {" ]$ t9 |' q
C9吸气热敏电阻异常5 a7 O8 y0 `0 e; L6 G- j
CJ遥控器热敏电阻异常
  D% k4 u3 N4 s9 P+ w; e室外机故障, V& r0 f) i- B' l, }; g
E0保护装置动作" F  r8 G0 @0 a2 h% S/ L' K
E1室外机P板不良
5 x2 p+ t# D/ E& W8 OE3高压开关动作:请检测外机是否脏污. I- T) I4 u# v' H
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
3 p4 }: ^5 p. r1 _  wE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
% L6 Z. J8 D% A3 l$ s4 @  Q( lE6标准压缩机过电流(定频)
: w9 N; q9 B# b4 v6 }8 yE7风扇马达过载或过电流$ a0 w" O7 P# ?- w
E8 AC输入过电流
' l& @: }1 [) _1 r0 ?E9电子膨胀阀故障
" l: s4 J: M2 T" d/ e& GEA四通阀异常
5 N% r) g. \+ c- n* IH3高压开关异常% R. F3 E& v) `* T" V1 d" ~
H4低压开关异常; b6 R' |3 F4 E1 }7 k
H6压缩机位置传感器异常
6 U1 j5 x1 G- H  t* i& pH7风扇马达信号异常  w* M6 r8 ~" \% ^
H9室外机空气用热敏电阻异常
2 @4 u" p- _1 uF3排除管温度异常
. h) G8 V6 _6 M$ iF6制冷剂填充过量
$ m: y& Q  M5 g! X$ r6 zJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流# n  S' o0 }' S/ T) N& A8 u
J3排除管热敏电阻短路或开路$ P! j( f) R- X! |% y1 E  C, Q
J5吸气管热敏电阻故障/ x# M- _! r1 a. d! a2 ]  ~! M" m6 }
J6热交换器热敏电阻故障2 ^8 T% L! ]/ Q; a
J8均油管或液管热敏电阻异常
* a, q. V5 m! i1 j' E4 wJ9集液器气管热敏电阻故障0 X* k/ Z$ C0 W+ c4 |
JA高压传感器故障: p, l6 b# v, |; U
JC低压传感器故障
3 M* `% i2 z# o+ ~$ q5 xL3电气盒温度上升
3 K8 S" X" D/ b( D4 ]* KL4变频器散热翅片温度上升异常
7 {9 d& l0 J  m# q6 i0 G# qL5变频压缩机异常' E2 L5 t" }% e4 Z: H$ V
L8变频器电流异常
5 C: d9 k9 r$ M7 ~9 j- uL9变频器起动错误
- |: Y* ]) D7 U; \$ x0 FLC变频器与控制PC板之间传送故障$ Q9 m$ E- [" D5 h, ^- y/ m3 c
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
; u* i" Y4 R0 _P4变频器散热翅片温度上升传感器故障2 S0 R5 ?2 i4 |3 f& ^. |
PJ室外机容量设定错误
" G& v' A  T  c6 G+ f! P( aU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺# k5 p. ~. a+ |7 ^
U1反相、缺相
, C, H: _5 S" W, n, r4 T8 d& fU2电源电压不足或瞬间停电
' A% V% t5 B- K9 BU3未执行试运转
* g& k; [) @8 u# w; cU4室内外机之间传送故障
  S: }6 ~% I1 T: wU5遥控器与室内机之间传送故障
8 ~) i% U5 d6 j3 F8 L, {% L4 PU7室外机之间传送故障' j3 B* f% n- T3 @/ }2 C7 C/ k
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
9 z# p$ J6 M% j1 MU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障! r) h, R* l6 ?/ j2 z8 u/ ^7 r) C& ]
UA室内机台数过多
2 _& R' H  i& I) v% nUC集中遥控器地址重复
3 v! n4 B+ S& O% C% k8 i7 ^) U! XUE集中遥控器与室内机之间传送故障
6 Y# ?4 F0 k/ h% v1 z9 AUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
/ z8 E" a; k" |, L0 }( cUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
8 \" u1 h1 s: V$ s  RM0集中遥控器PC板故障  D! g# K1 i( Y9 L9 a
M8集中遥控器装置间传送不良
8 B- v) Z+ T% X9 @; e" j" PMA集中遥控器装置组合不当
/ L9 C/ I4 O. U. n  {3 SMC集中遥控器地址设定错误* i: }2 c' F! p; V: g( a
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-9-17 23:23 , Processed in 0.133370 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表