大金中央空调VRV故障代码
0 }- t8 h; x, S+ a& v$ r室内机故障: S' T, [5 g$ r3 g
A0外部保护装置动作
m% e9 i6 ^( e8 f% y( z$ gA1室内机P板不良9 c! V! u \- z Q6 B
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)$ e/ k+ }7 Q; J3 u2 v0 I
A5热交换器热敏电阻故障
0 ]+ @- F% a8 n# T pA6风扇马达锁住或过载、过流
, e4 b& [$ g5 b6 xA7风向调节电动机故障
5 p+ {, j; @) ? m! Y: i/ j% rA9电子膨胀阀故障" K1 x# t. k, e& q4 v
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
" i4 ~4 {' Q x& n( @3 JAJ容量设定错误# s8 C k- ?. X$ B' e: @
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
! I6 M) S% v( M& u, k5 M0 y mC5热交换器(2气管)热敏电阻异常5 c1 Y; f8 u* G9 a
C9吸气热敏电阻异常
+ S+ ~- n: d; |CJ遥控器热敏电阻异常
: T) X; p$ V- s. o, l室外机故障
) H3 ^1 E, B0 H! g1 P5 n! kE0保护装置动作+ Q" E' `1 c% ^, P0 w
E1室外机P板不良6 e, o" G/ O$ ?: d" p
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污4 ^. r! g8 ?# Y2 k( w K& Z
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
# R, e5 s+ ?; V$ w: JE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障5 v3 ~% |5 c2 Q) h
E6标准压缩机过电流(定频)- G% A6 z: _# o$ e! ~
E7风扇马达过载或过电流7 h, j) O( y0 [" F
E8 AC输入过电流6 h& r+ ~/ k5 q! j! t- N) k8 s
E9电子膨胀阀故障' O5 I* q& F3 d; N( u5 q
EA四通阀异常
/ q+ ?/ \; m' e4 {+ R* yH3高压开关异常
% | U, F5 w; w0 u$ C: i9 dH4低压开关异常
) N5 F9 A% K4 y8 K4 x$ }H6压缩机位置传感器异常
, ?( k" P" \! ]# Y% Q5 k) g D8 u' i8 IH7风扇马达信号异常
" i7 e3 n7 K, C- h8 C! P/ e$ {- ~H9室外机空气用热敏电阻异常3 s H8 Y' O1 L. F1 F: z% V4 u, n2 {, T
F3排除管温度异常+ ~* {* O8 C) A7 l3 W4 y8 B
F6制冷剂填充过量
" c: d6 D. \* q7 J) _2 W+ Z! NJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
) `8 q& D% T7 x3 W7 g6 H2 A- ]J3排除管热敏电阻短路或开路
' X- Y% k3 `6 ^4 Y4 t! YJ5吸气管热敏电阻故障. @2 o& Q. o U% R+ C7 I; K
J6热交换器热敏电阻故障
) w5 K" [9 k8 ~2 {! F$ DJ8均油管或液管热敏电阻异常. B0 D- L, D) v. ~9 B v2 }: D
J9集液器气管热敏电阻故障
3 n& a5 ]9 b9 T5 l/ A, UJA高压传感器故障
0 u& r& P, d8 ]JC低压传感器故障" \& n( G; ]% B1 h' K7 o
L3电气盒温度上升" T3 e/ q; f8 s& P" @9 ~, V
L4变频器散热翅片温度上升异常9 c& a2 a5 O7 } e- E
L5变频压缩机异常
0 [+ [ y L# J7 H/ pL8变频器电流异常
) L: R- [, m$ @$ m, ?' W& s/ o! wL9变频器起动错误& r7 u( M) U$ M+ r7 Q9 u
LC变频器与控制PC板之间传送故障
7 B" Z) Y# Q" kP1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
: s+ _" C+ A1 f* S7 X5 XP4变频器散热翅片温度上升传感器故障( k# P |+ F# z1 k$ E
PJ室外机容量设定错误 K( C: y7 y/ x7 M) E
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
1 i" b& ?5 L6 V1 LU1反相、缺相
* D! g4 C# X2 E; a$ |2 N2 pU2电源电压不足或瞬间停电
; t# J. c; q, c' ]7 ^; ~( N( ?0 J* ?U3未执行试运转9 c0 g9 A/ p1 _+ @& n
U4室内外机之间传送故障
) e! i9 ~/ f% q) X$ `U5遥控器与室内机之间传送故障
) q* o& ^. V# p* y; _; fU7室外机之间传送故障
; e% ?/ R7 g1 D: `# I* qU8主遥控器与副遥控器之间传送故障% G" l: _; U" x5 Z. F# Z
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
7 Z. \/ F- A/ M) jUA室内机台数过多& a0 k: | {7 r$ Z1 i' G
UC集中遥控器地址重复
3 }! K, v! @ v, r) k/ Q3 `8 p2 HUE集中遥控器与室内机之间传送故障- z+ m R* i$ C' n u
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
; s8 h( i1 V! a& n8 e: G% iUH系统故障、制冷剂系统地址未确定
% |! ?2 H1 m9 }( W/ {M0集中遥控器PC板故障
+ H Q, Z7 Q3 ^! ]M8集中遥控器装置间传送不良7 k( [2 j' \; P6 O4 k5 c0 M. t
MA集中遥控器装置组合不当
/ O# M- [8 O9 ~3 T" [( lMC集中遥控器地址设定错误1 v3 K& }/ V8 }+ C4 b
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html ) |
|