三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  
* Q1 d# ~* {1 fS-i        Py:x4g2h2gO  + T. f# m# S6 U4 E- _2 \
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
! Z+ {6 L! D2 {: v( S$ t
6 W, ]' D2 D4 M* ?( KL’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  # y: X* _, I$ R; h) p
% Q2 V: C) l2 Z1 v
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  
, P% p3 M: |$ I" J1 \9 b
: J* u' x; ]# T6 T8 K5 s     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  
1 [8 y. k9 O2 h1 \$ r5 f  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
4 a& f( H5 I( u3 }0 {  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
- {) o: Q( b4 p2 B+ S6 D  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  3 q9 q* ]! E/ }. E6 {6 P: S4 W/ Y3 `

. `: ~; l3 J8 c' }; v9 X) m; u       三菱空调维修故障代码
- d: I7 L* [* O
& n+ g1 X1 L9 }6 g* J/ U    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  
  M% q4 D/ E5 O/ ~4 l1 ~. D, a& Q0 O6 N$ O& g- `4 \
无显示  
% _. j4 j7 r% i" x4 y室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
1 ]1 o6 @- `, c3 B3 Q. T操作开关电路板不良。  
0 [8 \3 c) n4 }0 lE1  
$ S- |+ i, A$ v操作开关线断、室内机电路板不良。  5 p0 V3 W) P6 o3 F5 a
E2   
# K5 w( J* X2 R% y- @& ^8 T室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   $ T! J) q& j0 s8 S0 p
E3  ; C4 F1 h, u8 ^
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
" `4 R3 F. W: B室外机号码设定不正确(设定了48或49)    t8 }0 T, e, \: e
E4  5 A1 n: F- U1 I+ {) _$ m
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  ( o0 B: K  E) B; O2 ?" `
室内机电路板不良。  5 @6 R- Q: Z5 ~. `, {2 I0 i6 p
E5  7 c* s* L  W- J+ s( D. ^$ S
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  7 X1 r8 b1 h9 i7 S
E6  7 P4 W1 C) r5 J( ~; ^3 p
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
# p7 t. t- ^: L) y8 V" AE7  ! p2 U! K: Q9 B# c0 O1 u# \
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
: i% ^0 P" k/ E# ^E8  # o( ?/ x( a. O: I
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  ' _# D; y/ c( T# h
E10   
8 F; @4 v4 n& Z* q) V% M操作开关多台控制时台数超过。  
  k) l- L% e9 h; k
  d+ G4 ^  [9 }/ Y6 l5 \6 t8 ~E31   
+ H2 z! U+ M3 x( `% p0 O% k1 Y: b1 n7 c室外机号码重复、室外机电路板不良。  
* d/ I6 m$ Z) G7 X) {. U; OE32   $ m0 U2 P: P& C6 k5 p8 q
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。    O: C. {) n8 d$ h0 h. h
E33  
+ A' P& u" R! P2 K- \5 K( Y压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  
, n7 \( d2 W' f  _缺相、室外机电路板不良 。  % g  G0 `5 g4 H' f8 n
E34   / S3 \4 r0 M7 @+ k9 n, p
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  & s3 z7 D5 H# n; Q- F
E35   
( e) ]& Y/ |3 s2 q# X0 m室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  0 h+ q3 l0 W9 P( n4 c
E36   & S  c( X( K6 ~  e0 i5 j+ a
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
9 H" ?: ~! X5 a- W$ q! C1 x9 qE37   * g( V4 P1 K+ q7 h
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
! z( ?( E+ H5 I6 Z) ?E38   ( b, k5 {+ k. I3 D2 `) Q# V
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  6 w- V* z5 r$ v$ ]* C
E39   6 g1 u$ O7 A! t  L, U4 w& V" F6 ~9 B
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  + G0 M( x# i% {
E40  6 B, _& k' U! @+ Y9 `9 B3 x/ M- Q
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  $ Z% [% i9 H  B$ N2 m+ ^

( l% o# _, F  C9 p
) j& @2 u$ l5 u" t' j9 @三菱空调故障代码(5)  " r8 ^  P# v* p7 g

. p0 N) g1 Q, |& K: o
$ j+ a- N+ w9 k: G3 h/ o7 D三菱空调504-304 故障码  ! s2 S/ I1 c. C" g+ v, c+ P4 h
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  4 {0 S* Y" t1 s! Y8 R' T
E2 :空内位置编号重复/空内板坏  % g3 h9 a- w/ T8 H- D/ m4 s! K& _% L
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  
9 e- E$ f& q9 zE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
! A" d8 U8 n" Z) q9 p( E) ?E5 :内外通讯异常。外机板坏。  - ]0 S' P+ m4 y- Q
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  6 S$ ]! s6 l) J; C+ Q
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  / _$ u5 A/ E! r6 V. v5 @
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  1 u: j% {  d: R6 g  J2 t. X
E10 :操作开关多台控制时次数过多  
6 }% v" q4 h! ?& V; G# _, R5 IE31 :室外机号码重复,外机板坏  
2 [9 s. `# \  N- i/ Y2 lE32 :反相成缺相,外机板坏  $ D" _8 x* w5 \
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
& `. I# y/ }: K% WE34 : 52C的低级缺T相,  
7 g6 F: X/ v* H( @3 V. e  x1 KE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。    {( I4 o+ k: z8 e
E36 压缩机出口冷管温度过高  ; S- R4 k# L. h+ ]; O
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  6 D) d8 Z- c% ]2 \2 w9 C
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
% A% W3 c4 ]6 U  DE40 :压缩机高压过高。  
) A3 D; y, L) _+ n6 huA 。室外与室内装置不配或序号不同。  ( x5 [( v8 ^# B: H6 r5 W+ m
uf .电路接收头有故障  
/ X& r! H+ T  e- D; t0 {* h1 A8 L) B; g
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  4 N9 S0 R$ u2 p! R! [
( v/ u- _0 g' s+ [& U. C( D! A- p! b
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  
" V' U# Z7 p( J, q; f/ L室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  - n1 |8 V+ m/ z
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  
6 d: u! n7 ]1 S* Z室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  7 h7 f; C1 v, l$ ]$ q7 j
有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  
; I' P' Y* d! U% Q5 @控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-6-16 05:28 , Processed in 0.144026 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表