三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@ 3 y8 N6 I2 L! H, l3 ~; B0 B4 q; @, c
S-i Py:x4g2h2gO
8 ?2 |+ H. T& t9 [3 E故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
6 r" K5 ?0 f- L% N. \, f ^5 Z$ c* N1 Y$ m4 D: L9 ]) X7 Y4 ]' y9 s
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
' P! a2 c9 E% J4 ^5 X' W3 ?
, x' J! m' B. K/ g, L+ \ 三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修
' x9 K* P, D- e, ^% _3 F$ J1 n% j& ]! \9 K7 p/ m
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。 0 } I$ X* f5 _' {( n9 ?
用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。
+ C; W, B) J8 w7 x( ]6 | 这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。
7 w6 F5 f) \' L8 r 拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。
8 M$ n# `$ O9 d" \) S4 a( f. c9 E4 k: Q( y/ j+ M
三菱空调维修故障代码 4 G& y. U" N( p/ b, @
% \- A2 [4 R8 g U% w 三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES - L+ Z) _: _9 R7 W- \3 P( |
5 `6 \: s4 f; t7 d$ }无显示 ) ?" [$ p0 U+ g
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 6 r4 U7 L2 y9 D1 |7 V- Y
操作开关电路板不良。
3 r- g% F# O e" v& ~* B% J; gE1
0 j5 J( k n2 q x/ F) D% Z5 X- O操作开关线断、室内机电路板不良。 & Z, T- C1 a# D
E2
" V4 H$ r: @' g室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
: l2 \- f5 `/ i, U0 B# xE3 : L! n7 }+ j- V' V8 \
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF # [+ W' h) x$ S; h0 o8 g
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
+ W2 t7 B( t- Q2 L+ r: e7 @E4
2 T; G. z, {' W( M室内机号码设定不正确(设定了48或49)
7 K; e4 G, k% I/ a, {* `室内机电路板不良。 ( U6 J1 [+ P. W. ]) ]) e; W7 L) r
E5
/ E$ P( h' S1 K0 E室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
2 }* a/ e- k. l5 b+ p% GE6 : s# J5 |, `7 [ y# K# ^! p
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
6 F" k* i5 N8 Q# b3 N8 gE7
* I j# |8 q$ N. W7 ~6 @( x室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 / f& k1 C1 F! u+ Z: S* t; b
E8 ! Y$ ]# t8 X9 ?
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
/ v+ b, Y7 E7 [7 {; nE10 ; {! Y% J9 z; P& J
操作开关多台控制时台数超过。 7 ]2 Y2 i+ W! z$ ~, W0 p* c. e+ s
3 `, M2 Z( @; v rE31
5 W! p+ G0 K1 J9 E室外机号码重复、室外机电路板不良。 , {' [: }* X5 q
E32 K. q2 F( G- x0 W$ H
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。 ! d3 c" m- l% D$ `$ S6 _) ~$ r& D
E33
' Z0 o( y" A( a' L" a: ]3 ~ q3 o, H压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线) 0 s2 }2 ]. Z5 @; y( I! @: {) {
缺相、室外机电路板不良 。
( p; {' S6 i% W$ E" V- jE34 + @* }7 |# \8 t4 S
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。 2 T* Q- F1 Z& M: Y; T6 X8 q
E35 3 K0 Q; j3 E2 j3 t% p, W) t
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
. |7 v. F" q3 z2 l8 iE36 9 J9 S3 J! u# `! c4 B
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。 & W# C% n, b# c7 b* m: a8 L8 o
E37
8 t6 i' l" W. ^2 ^& }) i! A" Q; N5 z室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 , X4 u7 a5 |) q* b. D3 {9 p) M
E38 * Q9 N4 q9 g L4 D3 p
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
$ c: Y( @+ p" `" A0 ME39 ; k$ Z% Z% V: _! t) I* Y
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
( F/ M+ i( M# x/ F& r" l% jE40
0 I q6 W8 ^" @' W室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
5 q4 ? K: x* X8 @. `$ P
. i, }' X9 s. l8 k: d T5 o9 m7 K( Q6 a* A5 H1 h$ h" J: q) M4 s$ O
三菱空调故障代码(5) ! C( v' u9 f& s! ]" u4 }
5 a! n& N7 p5 }' h8 M, k
0 f. l9 F2 b6 N0 V$ w三菱空调504-304 故障码 1 J4 v# @9 R9 Z1 V$ E
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
6 Q1 b/ ` b2 T- UE2 :空内位置编号重复/空内板坏 5 ]- i/ Y3 N4 m5 x; U6 G0 W+ ?& | A
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
1 R* u: p8 e5 {( x) tE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
: m1 C; o/ C5 N# {) I! F$ X: LE5 :内外通讯异常。外机板坏。 ! \. y8 U& u5 F/ D0 u
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 - { ?+ o" v' O
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 / O* Z! c: o, g3 Y" K
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 ' y4 B* q* T8 a
E10 :操作开关多台控制时次数过多 ; v2 b0 y# `6 g4 |- ]# m4 z. v
E31 :室外机号码重复,外机板坏
3 J& I m2 _3 ?' @, } dE32 :反相成缺相,外机板坏
: }; }6 H6 V0 i- |7 s1 N2 dE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
) s0 Q5 o9 k1 ~/ fE34 : 52C的低级缺T相, 5 R" _# V, A- m a
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
6 e+ ^# ^, F9 A6 }' G; S1 D/ NE36 压缩机出口冷管温度过高
' i( K0 v! O5 e6 q3 F. F3 pE38 :室外机气温热敏电阻不良‘
7 L `1 x, t; s1 mE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
/ c" P: h( z/ A. Y+ _, }E40 :压缩机高压过高。 7 w8 ~6 t4 F5 @- f
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
& `" R6 t5 o; x- B' D. cuf .电路接收头有故障
8 x4 K; [. K# \. Y) }/ H& i
* w4 W4 x) ]9 c$ f4 l0 D+ O7 |0 e5 A自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 6 a6 {8 l/ C, V5 V1 I# Q+ U7 }
" w- W1 `, x0 n
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
% G# @; L1 g' E9 g7 d5 @室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 ; ]+ i; q/ z; Z- h# x
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
1 m0 g# N) f3 `* H$ @# d# |室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 8 b; \ a2 \' h* K
有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
7 u5 N/ g( C- a- e0 M8 ]) B5 ?8 \& W控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00 |