三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@
- t2 q Z9 q2 M8 @1 T' t& h2 M0 Y# WS-i Py:x4g2h2gO / G" ?5 f: Q" l7 t
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
# g' Y- M2 u% \! Y
! A- V, r7 A: X7 z4 q% I4 F' j6 GL’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
9 v( J9 L V1 b( \- m
( q& \+ I* t! p( i 三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修
) _9 X; U! Z3 Y! x7 ]+ ? |3 z P( c$ u
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。 ! v+ }! V$ I9 f+ b/ t h. d
用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。 & Q* G8 f( l# ~6 k& c
这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。
6 B7 U) D& H/ Z/ k 拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。
% n. G! ~- M: U; w8 I- s, J6 b4 D
6 s( a% f/ u) ?) }. V0 S) ]( ? 三菱空调维修故障代码 % P, R% ~3 T3 S9 b m) c! n% _
- X6 v) t, s6 Y0 K! ] 三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES
) B7 T3 C* ~; r: J5 ?6 k; C8 \* L2 k! [- k; p! z8 s% H
无显示 - U( {: b j- m" c9 b7 V" ?7 k" N
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
6 L; B" i) M/ ]1 @操作开关电路板不良。
3 ^9 ^% w% E4 ?" g4 DE1
8 E. Q5 O& O; E# J; ~操作开关线断、室内机电路板不良。
9 j% T3 l: f) l% ^E2 & x9 l, x7 j( [4 t. }
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 % Q% q5 G0 d. R |
E3 4 Q. u- ^, A% S6 p
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
4 d5 P c5 o* {. k- n% v室外机号码设定不正确(设定了48或49) ' x! ~' m" l1 e6 l7 q( R9 G1 e
E4
, G* y- P* R5 A室内机号码设定不正确(设定了48或49) " f( x+ m1 u0 k! q! v }
室内机电路板不良。
" U! e; t3 o8 ]8 K- Q$ O' u: zE5 % _; a: l" m' Y. v, h
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。 $ @" O* y# b' J. n. Q" ^
E6
/ q: S4 e: w1 S& ]; {( B# o室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
x0 C$ F" Q; oE7 " t% W9 C2 u- P3 }
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 6 I* U; @1 r9 E. X7 s5 _ d
E8 : |7 E2 B4 M& z6 o( t A
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 : `( ~. j" A1 z" p+ k
E10 " G' j; S8 P8 g% }; Q P! O: ^6 x
操作开关多台控制时台数超过。 + c0 g" ~. V1 x6 X$ J
3 S3 I0 v- D7 M! ]+ R0 a
E31 ) o6 Z; ~+ `( `/ _" f O
室外机号码重复、室外机电路板不良。
- g! S/ R4 V3 q7 RE32
' H5 f( d6 R# ?电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
2 K' |# W* }# ^" N/ n4 F6 LE33 . ^& y D; l% z2 @7 \
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
6 l- _- s2 _" S' ^' a4 [& `% w缺相、室外机电路板不良 。
+ R2 g( J' ?. P. n Y6 x4 `! J# sE34
7 T. L$ K7 H. d( X. y) q52C的次级缺T相、室外机电路板不良。 6 M5 R: B( B) U1 F
E35 * r+ t9 ]" A6 |. B: ?
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
! G7 L' k, y4 R3 }$ ?. tE36
3 i+ X' P- ~3 X! d! K0 Q- @6 L压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。 % @" J2 ^. z& \2 I
E37 1 l: n( ~1 _; S+ S8 R$ b
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
u* J. Y* U2 z! _E38 " S) ~4 K8 z) ]# a# V. {7 ?
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 ( ~; p+ q- g( {8 B5 @* m
E39 7 k9 j" @) f% _$ Z. |: W z
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
; Y: I% S0 ?" _2 X. g5 `E40
; e$ j" v9 t1 t室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 8 M& }5 s* U" J3 m
3 F3 T! b; z+ m) y, B
( E) U* a+ O* Q' Z; [三菱空调故障代码(5)
5 Y/ f/ [) S% c2 c. r% q
, W P1 T ?# q% B% n- S5 E# F1 M- w8 H) H8 V0 q( _' G
三菱空调504-304 故障码
% p o& v) O! m# {E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
6 d' w( M2 j# c; u1 C( lE2 :空内位置编号重复/空内板坏 7 F& x0 ^5 R7 n& r
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
5 h/ B4 K1 z) WE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
' j2 w" U0 H: D3 aE5 :内外通讯异常。外机板坏。
8 d6 M b; W; n. pE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 7 E- ]4 z/ G. F: K$ W
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 5 v+ g& {' z- a" Z" q
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
+ @! Z6 z2 }, eE10 :操作开关多台控制时次数过多
. X, H' r" g( ]9 U# Y8 t `E31 :室外机号码重复,外机板坏
' D! j* t# T1 b# t$ Z5 VE32 :反相成缺相,外机板坏 ; g+ p' q! g( n7 _/ B4 W
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 1 I, w$ f- h/ Y* u7 C2 ?3 O
E34 : 52C的低级缺T相,
" y( e! r% K" z W: D2 bE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 : F8 L% i5 G2 F9 }0 z7 O
E36 压缩机出口冷管温度过高 ; d9 [+ @5 c' N- n" x
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
+ z; j% M/ f5 F1 _$ }E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
# [+ D( j. x& N" K/ U( y7 |E40 :压缩机高压过高。
% Y+ _! }2 w& cuA 。室外与室内装置不配或序号不同。 / M$ Z# @2 B6 P5 M
uf .电路接收头有故障
# G, b0 e$ |& z
( i; B4 P0 f1 i' a+ L4 T k1 m自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 0 j' X5 }& J g2 J4 e
8 c8 r# ~* Q H& S9 U9 J% Z
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
) ?! q5 C: R- ]室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
0 G% L% L: ~4 \/ Q7 K1 H0 l4 f5 m3 k室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
3 e: P; x2 ]4 k8 M) M% ~室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
: q+ y/ g0 T* b有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00 2 T( d+ S7 U2 q" u- M* G
控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00 |