% K: s& \2 w) {/ @- n故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
$ d1 F. ]1 t+ R4 G2 C9 x9 t- ]3 @# @
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。 : Y2 m$ g! ~; m0 W
- b' [! t }1 I, M& w% K8 G 三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修 # w r) }; ?5 r4 ?& H' A$ Q
& s. [; S5 r, m4 U; U 一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。
5 {. X+ H) D/ |$ `' `* N3 A Y9 O2 @ 用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。 5 @; @; I. k( A5 P5 t. o$ }2 j
这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。 ' u O: B2 x2 C9 E* b
拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。 " R& p+ E' \! R# i8 @0 ^2 F( Q, {) Z
: g5 M E# P% {" H! O 三菱空调维修故障代码
8 W9 r# `9 ]1 e( o9 L" M# E* S1 \
三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES
" j; P" q0 \& I" `8 D" K+ [2 J2 }& w! Y$ T" @, X
无显示
' _% i! @. g$ q室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
2 z1 y" W( \' [8 [5 A操作开关电路板不良。
6 k' `* [. P& W/ uE1 3 T \: w$ m5 @8 B, r8 \
操作开关线断、室内机电路板不良。 / ~3 \4 R) j+ ]8 ^/ I( S! {# X$ f
E2 5 v2 ?+ }0 S V! A$ s4 p, }
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
' r* ~9 J0 P# C7 QE3
2 M" r( N; w7 F3 F无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
2 w# d2 x8 X) D8 }室外机号码设定不正确(设定了48或49) " Y4 j( S# B" n. [8 s& d: i
E4 1 s% J$ `8 F, k
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
- z0 ?1 P* b# ^5 U( c/ s) `室内机电路板不良。 - u% p4 H! [! H7 A6 H. f: t
E5
4 u; s7 |: P; x7 o1 z# B0 Q& s室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。 , @& ?" [! [+ Z! {
E6
0 c; z* y$ Z* N# Y* i* w' K室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 % R7 T4 [0 C5 G+ [3 Q" |- W
E7
; K0 z K! u7 Y. x$ l4 j/ ~室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
+ t; t( c# k* W# Q0 ]4 Y' ]1 yE8 9 `+ {- N9 r' k, @& A3 D9 w
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
" z: G! w) S9 h4 R2 y$ D0 C6 D0 ~. N# mE10
E: e7 k5 l' X0 Q, w1 a操作开关多台控制时台数超过。 0 ` _1 D4 s$ l, i: u
1 U: Y0 y; z0 sE31 5 K" v. a1 X2 G8 U% k
室外机号码重复、室外机电路板不良。 % F* C p4 @. x; a6 @( F
E32
. | h& @7 {5 [1 `! d电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。 6 q N \: K K) p. d
E33 2 S. t8 z; N- j% _0 }
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线) , b# q3 s/ g; F7 c) f
缺相、室外机电路板不良 。 5 M# }# z2 M. d! ~3 H- u, @
E34 + B- y' ~( Y2 c& T# l9 Y
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
. e6 D6 q; ?' E$ T4 bE35 1 H8 Y' B3 O; n, ]- k6 z7 S
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。 $ R( G; Z# B- L
E36
8 N1 x7 T" M. r, ?3 y4 u6 O4 Z压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。 : ^) j& y/ p- G7 V
E37
6 s8 V, |! C; v室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 6 M3 k% Z; K* E) K6 |; X4 {
E38
3 p- T- ~' g* _室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 ! u5 h9 H. D! m! W% ~9 |& d
E39
4 k# R' Z* Z7 U' P压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。 / \; p; Y& X8 e" `
E40 6 C6 t: w/ C6 C- e* ~& ~% l% K
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 6 f4 d1 o# w6 G: ]; k
0 O% ]: `5 N j
3 t2 z; c0 G" D: G三菱空调故障代码(5)
" d9 R" v' n6 W3 `6 {9 r1 {! d/ j0 S: q4 t
2 F5 g5 k& o& ?3 p三菱空调504-304 故障码
# F9 z7 B, s0 G. W$ S" H) \E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
; \! l$ R e# c" m E W1 mE2 :空内位置编号重复/空内板坏 4 p4 l6 l8 U7 G& i: G
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
' F* E1 C/ v# mE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
: ?. d! x' A* A0 ?# d0 o# QE5 :内外通讯异常。外机板坏。
8 L5 Z6 `7 Q1 Y" e1 RE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
4 P5 i$ L6 e0 n* ?" U# ?: p7 wE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
# G A- j4 L; Y% [* |/ FE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 ' l- P" R* B9 T) p$ @, }. A' R
E10 :操作开关多台控制时次数过多
: j _5 p1 V' [% ?8 ZE31 :室外机号码重复,外机板坏
7 p+ D; z* ]1 f aE32 :反相成缺相,外机板坏
2 `/ L7 j1 L2 z2 v; Z! v HE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
% t( `; k% Q; f8 P3 Z% J4 L( iE34 : 52C的低级缺T相, 9 n8 F, S* h7 i9 {6 { d/ g$ `
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 ( ~, P! r" y- {; g: \ t
E36 压缩机出口冷管温度过高 ' H& V6 X$ D# W/ u
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
W- R6 Y" e- Z' Z+ O. V+ wE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
9 \: m, H; y6 {1 ~ O7 XE40 :压缩机高压过高。 : g# M6 C4 l! p6 V8 Z' n7 Q' x7 V
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
- N- O. y; X4 Juf .电路接收头有故障
3 A9 s+ h" ~' Z# V; x( u* K" ]) \2 M# ?% q* u
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
+ h2 W9 _! @3 e$ _
( u) o9 @* S( W* ~1 V( v( a异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处) , B0 M8 }2 k3 Z/ K9 L7 [& k" R6 [4 r% H
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 - M H4 ~% E; q& A/ n' h
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
; e$ Q# {; ^) I室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
% G1 O" t4 c+ A5 V2 A有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
( G' ^/ T6 k i6 y2 A1 k控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00 |