三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  * F6 Q7 k6 g0 q7 ?" Y  a
S-i        Py:x4g2h2gO  
: U. v7 G! E; y7 X( s# X6 Z0 S/ g4 s7 W( C故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
! C; O) |( A9 g  I, n) p) u
: x! R. l$ U7 K# sL’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
  {6 r4 ]" y. k& _# {  p  t7 t" R4 r/ S3 I5 j* A; f1 ?; k
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  
% W7 r  ^" Q& ^! J$ B# s7 N$ o9 f# o6 n
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  
. ~2 m. @/ |$ t/ B0 p( P  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
3 ]' T& }7 g+ K  C  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  $ b$ p' M; c, i% V) e8 A
  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  ( x& C; K7 \' r) \5 [4 C

" X' Z1 B8 P& F/ r* l( [       三菱空调维修故障代码
; Z8 l- D; P+ R
2 p- p" {+ w! ^( C1 t; r    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  
2 ?* r$ h, q* W
' p; x* V9 h8 e7 N" ^+ h/ v无显示  9 S. o4 [& l% ?& Q
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  9 A# P9 [. v# S  U$ e0 V
操作开关电路板不良。  / e; g1 `! s0 X0 @# H* H
E1  2 x6 O$ Q* s/ c2 y' T- M
操作开关线断、室内机电路板不良。  
# B0 @* }, Q: |& O6 a$ O2 K, U! E* BE2   ' s5 ]& g1 L% n6 ], q3 ]
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   
9 p. [1 N! ~5 P! G+ t, |  ^E3  
2 b$ y6 i1 R; O8 A  d. u% G2 @无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
9 D) C- T9 H  V4 P3 T9 U! b室外机号码设定不正确(设定了48或49)  
$ R7 E: S; U* o3 \1 w0 yE4  7 D- m$ _# }  D* l3 @$ X( ^
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  
3 n* J, b& r- e1 i室内机电路板不良。  
9 l: t* r4 ^) a; N# }E5  / M3 M* K( M7 F- W$ L
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  3 r6 [- U1 ~/ I3 T5 c: Y; I3 C
E6  9 d1 Q9 ^7 S) ~
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
; t# z, S  V" AE7  3 `' c2 ]9 \: @+ q+ ~
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  % Y) E* U+ y# Y) f6 b8 D% ^
E8  2 g' _4 f4 @5 S3 B5 @3 ?# E  G1 X
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  
* W$ ?0 o- v3 U5 l5 iE10   
  M5 z. q4 s/ f. t' Q操作开关多台控制时台数超过。  3 ^% R  |. Z4 {% ]8 \9 [

6 |6 i( Z3 f2 e: |4 i7 G9 dE31   ' j1 z4 p, a+ m
室外机号码重复、室外机电路板不良。  
$ ~; f- Z+ \/ n9 \6 JE32   
! ?) A- d% O2 S) b8 I) E电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  * v9 _& n2 r2 z% l) q( ?! R
E33  % J* R) K; u5 D6 Z) |' d
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  
# e7 z* _9 _8 `8 v缺相、室外机电路板不良 。  ; k( s2 c, M! C/ e- A& C8 ~, E
E34   
2 i5 k1 V) ?7 ]+ T8 M5 n' V/ ?52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
) @1 R4 y) v+ ?* `  o" xE35   
) K6 i. _' c4 ~( f5 v8 s室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。    H+ Y3 ~9 A8 G2 t
E36   
8 R) m0 \; @7 K压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
: v# Q7 R3 X5 t* d% U5 jE37   6 n& a5 y* z3 C2 v
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  8 ]9 h& R( R' ]$ n
E38   2 x) o9 g% `- b4 k2 S5 w
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  2 B" Y1 m5 p* l! V0 x
E39   
4 C+ y2 M0 M  h压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  8 u$ Y1 J5 O1 N
E40  
4 v% l# x$ I( E7 `& y* O' }室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  / H' S- h9 }8 Z) Y% F, O2 }5 S

. G1 u. x- o% H, u
& {* @- l+ t  J6 e8 |  [三菱空调故障代码(5)  : U- y1 T3 h  n" _9 n1 Z

3 V7 G0 L. D' q) w/ J/ W$ c) c, L' Q+ s  u
三菱空调504-304 故障码  1 o4 C1 N% M7 c* q9 {, R4 d
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  
; u* C5 ?, B1 g( u( d; L4 AE2 :空内位置编号重复/空内板坏  ' P0 C# G( {$ T; |5 s# D
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断  & t1 ^7 Y2 i: z6 J* ]$ t$ j
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  $ R6 v. z& d! K: `. h
E5 :内外通讯异常。外机板坏。  
9 \' ]! ?; ^- g9 G' W1 HE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
2 U1 D$ I& c9 ~; H6 l5 j! r( ^E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  6 N% x5 N% B5 O0 ^" s
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  6 r  A% z5 C7 O+ R1 P" M% W0 O
E10 :操作开关多台控制时次数过多  1 ]6 U/ G' Z- e: Y! u
E31 :室外机号码重复,外机板坏  
, R% p, G9 [, h4 @8 GE32 :反相成缺相,外机板坏  ' `; M5 o& A& U
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
5 v$ ~, i4 `( {& H4 `; Y8 tE34 : 52C的低级缺T相,  
- m+ H& @' A  C2 L5 F5 @5 mE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
# \! O8 L6 u6 i9 H  e4 A% N. E. _E36 压缩机出口冷管温度过高  , S: E1 F, h+ l' }5 g5 ]/ \: ~
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
7 b& Y6 K" y6 mE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  ; N: c1 A  j( |8 j: ^- G$ d1 C
E40 :压缩机高压过高。  
$ W3 F2 ~% N7 ^4 U' r9 |. Z6 }1 [uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  
) g) p$ Y' r& muf .电路接收头有故障  
$ s; N/ z7 \- o+ T* ?
9 B6 y; k9 E9 p: ^& L! F! p" ~4 {自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  
9 Z8 [8 a7 W" A3 B- d/ T( U: z7 ]% @
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  3 g9 d- g( X0 {
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  2 y$ o$ \0 X% r8 c! {9 A
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  
  I' O/ |4 @* P6 x1 A7 ^0 Q( E室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
& e2 A) M6 _* C# |; ?有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  
+ m, F4 @# r' y8 b% D2 a7 g( ]控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-3 04:52 , Processed in 0.138190 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表