        日立空调维修故障分析   : s: }5 ~3 D" B
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:3 k: N  K* n8 b; q# O) ]* Q) A) [. l' o
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
/ ]/ k+ B" ~1 q- m. _$ Y0 p( J# D1. 12?29灯闪为何故障?   ' K. x1 D9 X- h) B6 _9 K# e6 B6 c# e: e
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
- s; H$ q- d; c* G+ M- z①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
# T$ e- @; c& ]3 d0 O5 R9 E②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
: M. p6 O! j* k③严重缺氟:查漏、加氟   & N1 l' t9 u5 K! Q% y+ i" [4 L
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
' c- L- }1 ?1 }& s6 S5 V# G⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   . W. u' @5 K( r& p8 |3 _
⑥外风机不转   
7 @7 ^1 k% ~( U9 U0 B, L⑦电路板坏   
+ q8 N0 ?' m! r& W( p2. 11?28灯闪为何故障?   
% `1 h* ^( n1 l3 p# W, G故障代码显示为内环温坏。排除方法:   - A4 h. m" z7 Y
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
4 m/ t) X* e2 _- i②主控板坏   
! A9 L( `, e  c: |3. 11?27灯闪为何故障?   
, s8 S! z8 @; w+ [: o, E7 H故障代码显示为内管温坏。可检查:     G: `$ ]: i) ?0 W7 p  T- b8 ]7 d
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   3 ], L% E5 O. K7 C5 _
②主控板坏   5 X5 [  _  u1 P+ v/ B
4. 11?26灯闪为何故障?   0 x5 w  G, c  A
故障代码显示为外管温坏。可查:   
( n+ H( o# g; b+ f( t; ?①外管温坏   ' B. q+ L% G& c/ B
②接插件接触不良   / P1 R' S0 E4 z$ E! ]' f
③主控板坏   
( H* A: z$ k) N  G7 f3 e# q7 g5. 8?25灯闪为何故障?   
! r0 S. v; c; ^3 g6 E故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
0 d" h, H+ X: X8 g  z①内管温坏   1 |7 A6 u" C& I$ {
②外风机坏或风机电容坏   ( Z9 A; j5 p$ t0 M* L
③内蒸发器散热片脏堵   7 J* d  p( U0 F& L
④内风机转速低   # T. b. H; _. N7 r# B/ T
⑤电路板坏   
' b- d3 j( W. p# o! [; c6. 7?24灯闪为何故障?   
# ?# u  d* q$ j* h& P, a3 m故障代码显示为内机过热。可查:   7 Y+ h- x& R, P, n
①内管温坏   
- D2 X( K! k; j' s8 H②内电机坏   
$ ]- ?2 R1 \1 l% x2 h  j4 L/ y③内机蒸发器散热片脏堵   : Q8 {' `* K" ~1 F9 Z& d9 J- X6 v
④电路板坏   8 |& N- I1 i- i0 N
7. 6?23灯闪为何故障?   
& y! y$ L7 n( m故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   . Y' ~- ]4 B- C( e
①内管温坏   + C) n0 h1 f5 |9 `
②内电机坏   1 N, O( B; n, s- `& A* I2 h
③内机蒸发器散热片脏堵   
$ ^0 [+ A4 L) P0 o3 p④电路板坏   
" `6 {+ d  [+ i6 _$ `5 Y8. 4?21灯闪为何故障?   % R: |, [- A6 B0 Q
故障代码显示为外机过热。可能为:   
, i2 ?: H( L; A2 e①外管温坏   
: f; t! l; D0 R& ~" D②外风机坏   
/ ~, ?0 b( i$ v1 X* `4 {' G③外机散热片脏堵   : @: r. i4 P( q9 c1 M: I
④电路板坏   
$ E$ p2 u6 f" K1 D9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
" A  J0 H% m) q6 L* x. y, K9 Z! F- ~有可能是:   9 E! M0 G7 Z1 o% f8 A
①房间面积与空调选型不匹配   
7 r0 D1 s) `* O% c; H" S$ U# Y; o②房间散热问题   4 {1 ^6 o: v6 c: r) Y+ k
③氟利昂过多或缺氟   % R  d' \$ e+ `
④压机吸排气不足   - n0 V2 a$ a, C0 M7 h. {8 P, n
⑤内风机风量小   
% c0 U+ M% E# s" r3 l0 `0 t⑥其它   
4 R5 W! w' p2 V. M+ I0 o二 、分体KFR-35GW故障分析   
" B& J! x( I2 z0 O( {" T" [+ O1. 安装后试机外机不转,为什么?   ( z* V' S2 D6 B8 O3 }9 A0 u
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
% \: e! a" b+ E9 c2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   " a* l: h, V$ F- e/ K+ t
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
* T9 S6 q" e, ?3 J& h+ Z" J+ S/ s3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   4 h9 s/ X# |8 o8 e
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   % j; W- ^3 |; Q6 j/ m6 n
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
4 x, R2 t. i2 Y5 o. f此现象表示室温传感器开路或断路。   7 d; b4 u- V+ z8 u8 E$ K5 w0 Y
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
) V0 R8 U1 Z* j% J( v/ a显示室外传感器开路或断路。     R' ]7 ^; ?5 i
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   9 Y& G9 ^; m& V; S/ U" W  I
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
+ ^  d7 _# s* V/ G三、分体KFR-32GW故障分析   1 W& Q, O. v9 @( @5 H
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   . J" s0 y0 k. |6 L
表示内管温短路或断路。   
, x1 X5 q4 O# O. q* [3 C2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   3 ]8 H' U% g& v7 y1 K! J
表示室温短路或断路。   
. T# G5 l5 z% l/ u9 T3 m4 V- o3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
) Y, v2 J9 e4 p表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
4 Z3 S, i  m( M8 L2 r& e4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
* x% x2 e  u/ Z6 q  M3 F表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
; D; f: s0 Y7 X8 I! _四、分体KFR-25GW故障分析   - u1 A: A5 b( E) [5 B7 b, O
同KFR-32GW故障显示判定   0 Z1 v  t, [9 P
资料来源:www.520101.com  4 [- z/ @& i, P9 I
五、日江KFRd-120LW故障分析   
. Q! _. N2 w+ `+ F4 P1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
3 q  @- d8 ?% @5 q  |. E可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   . G1 I, e8 V5 ~  L
2. 为什么不化霜?   
% Y0 F8 `) N' f  D8 h可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   # T4 j' O. i! a& p- B
3. 制冷不好如何处理?   , f+ Z4 P3 O8 O2 y1 n
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  ! {  c$ W. Y- b- o9 E9 D

2 i1 l# T0 Z3 b. z& E+ [7 r* K" [7 @              日立空调维修故障代码               
! m) v' d- \2 \  z% X# v1 z$ y$ l; x7 n# Q7 h% ^$ t
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    : g" |' o! S5 G/ r& i. q
2 _# a- x7 e+ E; s
显示内容 故障原因      G7 P( _, P+ B  m
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    : u4 e1 e" i2 T8 |# ]3 h
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
( ]# G  }: x% ^3 G5 T                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
/ L* l2 L( t3 S$ k7 q/ o                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    7 ]- s8 r  J7 X. f$ V7 e
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
$ _( u5 i5 r( U5 o! [, f                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   * z0 z1 W" ~8 c: _$ j2 r
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
! S0 |1 Y8 V9 W  e/ [' {
/ Z7 }! q6 \$ ?% |3 s7 E% ILD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
" D( J# S. O# {0 `/ \1 |3 i                        灭 灭亮 灭正常运行   
8 T! d; g- T$ W: x6 E                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
# _  q4 r* w$ @% e% A3 Q: v3 @                        灭亮亮灭过负荷(2)   
* }& X& f+ |8 e- ?+ z' N8 f                        亮亮亮灭过负荷(3)   ! R1 s$ P& ~1 {: y7 ?2 |

6 M" Z: r' H) L! x. Q: N9 h                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   , a) S& o9 G( e: S( [, k
日立5P空调故障代码   
/ t! Y6 a+ @( I) D# K" k- `01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。     m) t$ j1 [$ C* P- {2 E
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   4 U) |. S! n8 W  L2 j9 E
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   ' ?9 w+ ]1 W$ U' a9 n" v
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
4 C1 \" H- B% P08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)     _% N. ~$ l! b' f
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   & j% y9 j  U: A) M
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   ' T5 F' r+ ~. J
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
6 |. i. s& c  k0 w0 C8 o7 z20:压缩机排气热敏电阻异常。   / _' s8 E7 Q5 W0 p& W% M
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
  p7 v2 [8 ?4 c24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
$ M7 ^" v+ j. r# I" z& N25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
* Y3 l# M2 n5 ^$ n1 G/ G38:室外保护回路异常。   9 p' k3 w7 ~# t2 j, ?
41:制冷过负载。   ) r. x$ G0 w* u+ k) O. i& ~% m
42:制热过负载。                              
8 {. j$ B# n% `* V& u: Q: H8 w
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对