日立空调维修故障分析
4 f: T9 [! b; I. `一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
" R+ E# P- V5 A9 u(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) * z* O. F' ~# ]0 O2 a9 N+ T6 s
1. 12?29灯闪为何故障? 6 c1 Z; R: c# d2 K" u6 s
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
6 U) [1 ~' {4 U/ T# y①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) , U! ]( @0 c8 f' I
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
: p( r V" X, |. x③严重缺氟:查漏、加氟
" _1 F5 t6 F+ m/ _/ m④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 2 i4 b7 ^4 y% _5 S* z0 P) g P5 \( v! J
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ' M% E; m9 F/ L0 z3 c# O5 F
⑥外风机不转
4 E) Y4 r% Q! V. a⑦电路板坏 3 f6 x# w! }7 |$ F t
2. 11?28灯闪为何故障? % k2 b2 F: z. x1 r1 `& Y
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
1 K3 k$ Y8 h" x* v* i% k+ Y①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) + ^' W4 z7 l8 q1 x# x, i
②主控板坏 : E% u- t, e8 i& V' d0 ~5 ?( k
3. 11?27灯闪为何故障?
% |' K* Y8 D% O& E" R故障代码显示为内管温坏。可检查:
; f. z9 ~( b" k( O, }. g" y" Y, y; }①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
: H" I* c) y, |7 N②主控板坏 $ T' C* v/ y4 N( s% Z9 z! |4 T( a! {
4. 11?26灯闪为何故障? * n) R" D/ ]% D% t3 ~
故障代码显示为外管温坏。可查:
+ K6 b: Q) ]8 r! Z, z①外管温坏 , I) [) V+ p* z
②接插件接触不良
! w2 ~; ?" h$ K4 u& k6 c③主控板坏
2 l# g9 L! o0 I6 J5. 8?25灯闪为何故障?
" A0 Y+ h. ^( B0 b故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
. K( ^: R E1 ]- o# y5 ]①内管温坏
9 J( s* d! R+ Z- L; g②外风机坏或风机电容坏 # ]% D% p" O' j0 d. D! e/ N- G% Z/ \
③内蒸发器散热片脏堵
* E* q/ d O. ~& n( `! e④内风机转速低 " l0 H5 a( X. Q3 x% ^8 m+ P
⑤电路板坏 7 v( u: y. j' b, ~# ^% V7 B6 ]% ]7 @
6. 7?24灯闪为何故障? 7 d* F: h- Z+ Y2 b
故障代码显示为内机过热。可查: 8 \$ E9 l [2 q5 c4 L0 C
①内管温坏
5 s$ Q7 _0 G1 r! t% Z) }" B②内电机坏
! c( V' k1 E8 g③内机蒸发器散热片脏堵 1 T0 F7 k# i' S) A+ V. `% R) v
④电路板坏
- V! R0 b/ ?3 L$ r% d7. 6?23灯闪为何故障? / o; F: K' l( X
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: _5 C* ^1 }2 h |9 v* m! s7 n0 |8 [; O
①内管温坏 b& F3 @/ |' J1 u
②内电机坏
* j0 A/ D. A- W! ?' i/ ?③内机蒸发器散热片脏堵
/ ?/ z: n) R9 m& I6 m# m④电路板坏 9 F6 I$ O5 {/ w$ n
8. 4?21灯闪为何故障? 1 V0 `2 G1 ~% W
故障代码显示为外机过热。可能为:
1 ]* b9 a7 h ~0 L* B, j①外管温坏
6 m& `1 ^1 j' [: V( g$ ~②外风机坏
/ e! i9 I$ v$ f, t3 `( P( H③外机散热片脏堵
3 ] O; r5 o- M a2 F+ U) {" ` t④电路板坏 4 V7 Q- }& e3 T5 J) C X
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
1 Y% g, f4 l7 ?! X0 v5 a3 X, O有可能是: 6 n% o) G+ D* }5 W: g: u m7 b5 N
①房间面积与空调选型不匹配 9 Y# a8 p# M0 r7 Q8 ] w
②房间散热问题
! y' e/ u k) {8 J③氟利昂过多或缺氟 ( v( X: M+ g# i
④压机吸排气不足 % ^/ S$ x0 m5 k" @
⑤内风机风量小
, g: x( v1 c* C, P1 K⑥其它 ; H% q0 H. b% M( i( g4 T
二 、分体KFR-35GW故障分析 * e% j8 y) E' v+ B& v0 _" e( G
1. 安装后试机外机不转,为什么? $ u5 O; q2 E: ~% S' F# p- t% ]
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
/ f! R+ T$ I$ t; m4 O2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 6 @) u* {2 _& L8 ?1 [$ @+ {/ w* V
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
4 b" g, N6 J T6 e1 a( |+ g3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
% n+ i+ \9 J4 R. C/ H表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) / [, P( ]( h+ J, V
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
) c$ V$ e& k4 V+ j+ c z此现象表示室温传感器开路或断路。
0 Z# B$ p0 [: _5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
# p% {1 ^: i, t' v4 s9 n显示室外传感器开路或断路。 ; g# M8 m8 Z) E+ {" V2 A' N
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? # z; I: @7 C+ _) r
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 - J8 |, A1 w' S+ r8 h T" y8 G5 {
三、分体KFR-32GW故障分析
' M& B; x0 s" K9 P1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? , z* N) N3 g6 E& s
表示内管温短路或断路。
, d* h& K+ L9 C( E* f+ [5 i2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? + W/ Z( u8 [. b4 ]( c
表示室温短路或断路。 |# O6 L8 T9 }; ?
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
# Y% q0 c) b/ G, i Q$ E表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 , X" ~7 N3 n7 n9 ?- ]
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? ; }' q% j8 F1 o0 q! j% d
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) * H9 M1 C2 s1 U$ x ?" y
四、分体KFR-25GW故障分析 # s& f! T3 i, b8 x( e, r
同KFR-32GW故障显示判定 7 X; H) B+ g. p! K; a
资料来源:www.520101.com ! a1 N. Y" k8 p+ @
五、日江KFRd-120LW故障分析 & a5 C k0 V1 T z# M
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 1 l! K. D- u+ f( A% i7 H( P' M, n$ ?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 ' i5 N- }& t$ V9 H# D: I; j) }
2. 为什么不化霜? 8 |- c3 G( [3 k8 l( p. q
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
, ]0 M% V/ N. P$ b" H! t3. 制冷不好如何处理?
; K1 C& F5 I: w$ q( z3 K可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 3 S f- J7 V, w1 K) i: V
3 {" \3 ?0 u/ x8 D4 s2 c! K
日立空调维修故障代码
) Q3 O6 \7 i& ~$ G% R* ~8 d2 d9 P; q2 g' T+ [$ m
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
) U" G+ P X% \8 }' W5 l9 O
0 u) w3 o( y9 W7 m显示内容 故障原因 8 D* i! K( G! ]! ?. G+ c& J
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 6 w0 f4 v8 t- t" w, A. I
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 4 w1 ^) R# g7 y4 W i' Z' N
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 5 c! C/ X m* g9 w; ~* f
定时灯5秒闪/四次室内外异常
2 H( y/ B0 a) Y, H: ~3 n 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
* P5 |' i" g4 s- {8 x" z- |8 V$ o 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 , a1 n! R' o0 I3 F3 `! F" y
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 . @2 j& Y; h; P" {0 \. [
8 u9 F7 _; R# g) V) p9 rLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
# L' V+ F( v: A+ J: r! Q+ b 灭 灭亮 灭正常运行 6 \/ x2 a# \ b" z$ L, i
亮 灭亮灭过负荷(1) 9 M+ |7 t/ R. s" t: G K$ a6 V, A
灭亮亮灭过负荷(2) 8 W4 F8 j3 c' G: A
亮亮亮灭过负荷(3)
- G* m* g w6 N5 n0 a5 l a8 C7 d+ |) p
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 ( H3 Q9 B3 r) A
日立5P空调故障代码
0 ^( p. Y& L+ o& [& V: W01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 9 p/ Y0 R" b( O
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
1 z8 G' `- z; F9 y {3 s, }03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 4 V; w) c# ]4 |7 f
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
4 Z7 J0 G, S( b- |) W4 O+ Q" H08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
5 u& _* t8 t% Z" D% ?1 n: V/ Q11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
$ Z; L4 ?, G8 ?2 v. u' t% ?$ e' |12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 1 S! X0 j2 ]$ A$ A
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
! n: e6 ]% d9 |. D+ U% V8 R% z: V20:压缩机排气热敏电阻异常。
- E5 T7 M* N. V6 Q6 f22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
* ?" Y9 V2 O# F; V& ]1 D24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
[0 ?2 K3 P$ }0 [6 e5 A8 @25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 B4 W6 w0 u$ g4 _1 M( U5 Z$ W, ^
38:室外保护回路异常。
+ T4 K7 s+ V7 w# ^' t2 N/ B, J41:制冷过负载。 # K' O1 j4 u0 T7 f% V$ N; \6 E
42:制热过负载。 * z, E- Y( |4 F" ?3 K. K
|