日立空调维修故障分析 8 X1 i" o& U$ ?6 ?3 x
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:1 K- o* z4 S1 \# @
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 8 c- S, F5 F( S$ k1 {
1. 12?29灯闪为何故障? # _! j: k* O J! ]# K4 y
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: " v+ G- H/ F4 \6 F6 O8 p) W! L5 J& W+ a
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) 6 O/ i) }' E3 H, B
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
. O0 O- u4 ?* R③严重缺氟:查漏、加氟 : `; @9 @- ^3 J( }; R
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
9 e* [8 x: Q8 w7 C T0 O⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ' `; d& ~8 _) L
⑥外风机不转 0 W$ E: w2 i! L, b0 P& O. r. X, \
⑦电路板坏 : @' M% z/ ^5 T. r4 M$ l4 B
2. 11?28灯闪为何故障? 2 ]7 M9 Q+ t% Z" @- ]3 D' R
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
7 E& Q& H0 z9 h0 r: Q①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) $ z7 `: @# r+ T) n8 q! Q' E
②主控板坏
7 c. e& R: _! m3. 11?27灯闪为何故障? ( \' P6 ]9 \; \7 H/ [1 h
故障代码显示为内管温坏。可检查:
# R6 |% ^: m/ q$ ?: G* W# P①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 9 U& x! e- ^! |# G: v$ @( E
②主控板坏
! N( o0 A$ r! w- h/ D4 M4. 11?26灯闪为何故障?
/ O: P. x+ P+ L) `1 u故障代码显示为外管温坏。可查:
1 Z" f6 z% w, N( F& Z+ ^①外管温坏 2 ~# f T/ ]+ k& r2 {$ M/ L' X
②接插件接触不良 . J1 d0 b" c) J' _/ r" c+ [& d" t* q0 \
③主控板坏 9 j' ~ U; g% }$ Y1 u, p
5. 8?25灯闪为何故障? 5 {/ m( g9 f2 G% S
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
; T" x# g* `* @$ @3 n①内管温坏
. A) N7 D ^+ q②外风机坏或风机电容坏 ) e. F$ k4 S) l6 E
③内蒸发器散热片脏堵
& p) b( {4 N+ R5 y" g④内风机转速低
- G+ T2 [2 |# I; J& g⑤电路板坏 3 ^( b7 f: N* M8 i) Q9 a
6. 7?24灯闪为何故障? , \1 m/ ^* ]+ | A0 ?8 _0 |
故障代码显示为内机过热。可查: , R: l4 g* C8 a$ c( ]; e
①内管温坏 # G0 h) r- X8 T' }- ]
②内电机坏 % W' W. I1 C% O* e
③内机蒸发器散热片脏堵
* p, B$ i% }4 u) \1 P+ w2 ^④电路板坏 , C% g+ U1 |& O6 @+ _- V
7. 6?23灯闪为何故障? & Y4 E3 U6 m: V) q; w' t
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
( Z. e( o. {$ v7 ]①内管温坏 ! R2 A" o- `1 E+ r
②内电机坏
, e5 |2 w& {( g. a' ~: K% J③内机蒸发器散热片脏堵
: M* Y5 e3 X# h7 C2 v; a; [% m9 E④电路板坏
4 f, B/ C9 G1 U# G8 m8. 4?21灯闪为何故障?
( ~2 I; c" |4 Y% R1 K8 @故障代码显示为外机过热。可能为:
* Z; y1 b N3 y+ u①外管温坏
: `. g( @9 {9 i7 v/ z3 J# s②外风机坏
3 J4 I2 q( U4 x③外机散热片脏堵
3 A w3 J8 c8 D9 }4 B3 u④电路板坏
) L7 Q# R6 C. m, v" M4 U9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 6 b/ V8 Y8 Z; d/ h2 s; X
有可能是:
% }' {0 P6 g1 ?1 U$ N: v①房间面积与空调选型不匹配 ( R9 P3 j& f0 `/ z b
②房间散热问题 * Y- ?) N# z2 z% X) Z& G/ e1 b) w/ G
③氟利昂过多或缺氟
" @ ^# s' M7 d- H④压机吸排气不足
: i+ P# N/ u+ [5 E⑤内风机风量小
- x; Y4 h% _! |. s/ r# ~3 u⑥其它 8 s9 f3 A% R, f3 h6 _, ~
二 、分体KFR-35GW故障分析 8 Q7 E# g+ [7 a& V0 Q
1. 安装后试机外机不转,为什么? 2 i R3 t" d& e3 f) `# T2 N7 H
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 ) S: {* |8 U9 ^! Y* K+ [
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? : ?# a( o0 C u( z, `; } s/ X
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
1 u" ~6 T& e0 T( S! W8 w! [, @3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
+ O! u" J) A1 z; v0 g% Z表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 4 F8 y# _8 k( j0 A, Y7 L
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 1 t: N2 L2 b/ C+ E* a/ X6 [
此现象表示室温传感器开路或断路。 & P# x; p" ^9 I* u
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
6 r" Y7 s+ i/ e+ F" ]% h6 z9 l显示室外传感器开路或断路。 4 Y1 w2 y N" m: u
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? , @, r! J: h- u' q, P Z8 z% G6 S
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
5 P# R4 {- S: m( |4 U三、分体KFR-32GW故障分析 3 ?5 Z& ?3 D7 Q, f+ w5 i
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? * w% K! H2 I8 l* X' d6 M6 E
表示内管温短路或断路。 ! H+ y( B1 L0 Q9 G8 z
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ' O# T- H0 r7 B& B/ [2 ], ~! y
表示室温短路或断路。
/ o5 E- }" D( f$ [% T, C ^- `3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? . V4 Q5 L u9 f; l: l4 N$ E
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 $ `1 B5 M6 g3 N) n, Q3 L* C3 ^4 w
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
1 L* V3 u! I l$ g3 \ @表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
# `, U+ X& `/ I2 |$ t7 ~9 n: r四、分体KFR-25GW故障分析 ) f7 {4 @7 ]4 O
同KFR-32GW故障显示判定
7 \: X0 ^/ ^- O7 c4 j资料来源:www.520101.com
1 J/ R5 R0 I0 U" [6 {* t五、日江KFRd-120LW故障分析
' x3 Y9 t0 k- p1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 0 l" c: r: Y4 J" b. o- v# q. k$ L2 ~
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 ( e/ i: Q) ?. |* N: F3 ], C! c$ b2 G
2. 为什么不化霜?
0 z2 x; }' ~# t+ ?* |1 N, A, w9 Y可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
: N9 h8 {0 k+ w4 f6 }) K2 q5 G- Q3. 制冷不好如何处理?
* j* N# v+ X' x1 F2 y1 Q可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 3 V* ~ U c4 Z# u" O9 l% S2 \
. W- M4 W4 L* p7 [
日立空调维修故障代码
; q- O" W, ~7 d
! i$ D5 `9 g: y8 U日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 + C& {, g& Z/ }1 o2 f& u3 g" ]
5 W: S* L5 L/ w6 m
显示内容 故障原因 ' R6 R) c7 ^; _& R$ p _
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
5 E& c5 r3 L9 \. O4 C+ @7 o3 p7 m 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 9 N; c5 v. ]$ S7 _1 J n
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 2 v* U0 k, i6 T8 i& ? l" {4 i
定时灯5秒闪/四次室内外异常
) r6 H2 i& e: L. w% p s 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
# v+ D3 x5 A' |' u$ [ 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 ) G. w! b( E: B# J
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
, N& U t$ H# \) U% T' p9 ]+ X4 S8 C$ {5 f1 Q# N
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 ; O* I* m5 s4 e, b
灭 灭亮 灭正常运行
9 Z: _9 E: b5 }& F. c9 m* _/ ~ 亮 灭亮灭过负荷(1)
. b( O+ L; `0 e6 m/ H- V, x ` 灭亮亮灭过负荷(2)
% V7 ~7 c. ?+ Z+ v# u; R$ Q# V# n 亮亮亮灭过负荷(3)
7 x8 Z8 f& D- i1 o2 X9 H* ^% C0 F; }% C8 q. J
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 ' |. E1 K& S" ~- _4 I4 B% }
日立5P空调故障代码 0 V7 Q, u5 J7 r; k6 j6 z3 W& M4 t5 z
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
6 N; L" t+ \! u8 P. |: E5 o02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 / g j: j& p! j3 d( A- a( r
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 v7 o( O0 o4 `$ j
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 ) X$ h( ^$ X5 H9 j
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
B/ H1 t9 p8 U; m" `2 [9 i0 g11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
& |; w9 l( Y) p; q12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 ! T5 ^8 Q% U" U. m' W( I
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
j3 t9 }* Y/ f/ {( L+ \% V; P6 g20:压缩机排气热敏电阻异常。 / Y8 |/ S. g0 O7 m
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 + z. d e4 i1 ?$ `% a/ ^5 B
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
: _3 }1 H7 c; x, z2 c25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 3 M9 w/ P' r" ]" T' l
38:室外保护回路异常。 : h6 z! \# E' e: V
41:制冷过负载。 0 ~! M+ p5 R n( Y# F+ S# T
42:制热过负载。 . [, y; L5 a9 d
|