日立空调维修故障分析 . y/ O( {* P+ ^" `7 t) N5 `
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:+ Z9 R, g+ S3 D
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) " {, c/ s/ X1 V% f2 K2 |
1. 12?29灯闪为何故障?
. C9 L1 }2 F, z% @4 I& Q9 R8 X% R故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
2 r1 J. A b, c" _8 W①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ( H, N* d" t) a1 r$ a
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 6 s+ ?7 t+ q" R
③严重缺氟:查漏、加氟 0 N& K# c4 y5 L
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 0 i \2 }! L& i: {$ H% v6 I0 \- d) i4 T
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
5 t8 b) n3 p! x! h6 J M, a⑥外风机不转 # m+ ~7 y6 v0 w0 V4 e) W
⑦电路板坏 @0 v/ R4 h3 `: h* B* S: H( l2 U# T
2. 11?28灯闪为何故障? - S" o& e L% y+ J, L
故障代码显示为内环温坏。排除方法: . ]% k9 Z( R$ Q: J- S
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) * T; V6 C% L6 S( b: o ?! Z
②主控板坏 7 P0 `, j0 r6 Q7 J4 C3 q# @
3. 11?27灯闪为何故障?
. V( j4 n1 G Y% |# b5 E. |故障代码显示为内管温坏。可检查:
# W h) f; J! [6 t! m: p/ @/ i①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 8 S; C+ [8 a0 w; J
②主控板坏
V% n1 n* x! k8 {( t4. 11?26灯闪为何故障?
% n H# V% R4 L: m6 f故障代码显示为外管温坏。可查: 7 @4 ]/ [0 j: I! n4 @' ?" G
①外管温坏 9 ?4 ?5 S' w. o7 X. M, |" u
②接插件接触不良 0 p Y4 Q! r! h
③主控板坏 5 A/ |, k7 P; v( N F2 b9 M# ^ y1 w
5. 8?25灯闪为何故障? $ J6 C' G5 }# U
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
[ R+ T- `/ R, C% n①内管温坏
1 O& i* V! g( X' `②外风机坏或风机电容坏 0 v0 n; ~7 o* R* J$ C% F ^
③内蒸发器散热片脏堵 3 i; L; @" v3 }# s
④内风机转速低 & S5 `4 h, K& A, P/ Q
⑤电路板坏
3 G" h. l$ @1 l- V6. 7?24灯闪为何故障? % c! n5 x5 ~; M1 _" q
故障代码显示为内机过热。可查: 6 d9 G" F8 B9 I
①内管温坏
9 ^( V9 H5 |* ~, _②内电机坏
1 n; s+ G+ T+ _# X③内机蒸发器散热片脏堵
2 z9 a$ D3 r( a8 Q④电路板坏 ) t: i& q5 O4 Y- Y- Q# Z
7. 6?23灯闪为何故障? . Z7 E& G0 ^1 w- ~* v1 E* B& c( q
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
7 i, [+ ]4 M' h5 i①内管温坏 : z/ W, H: {! ?. I" T- V5 A% }
②内电机坏
" k# M; s: F- f. ]& x& I③内机蒸发器散热片脏堵
- \ r+ k+ p+ i3 q4 w/ `9 S④电路板坏 * o8 Q- U; D+ ]/ l
8. 4?21灯闪为何故障?
8 j: M2 y3 a/ j7 B( p故障代码显示为外机过热。可能为: " n; E( `- v! z- s& w# N
①外管温坏 ! T/ A- k6 ?+ e4 X( s) x2 W1 I
②外风机坏 1 r& {3 r2 q2 Z- l" m6 k8 H
③外机散热片脏堵
3 I! S3 n0 O; B4 S5 p, P④电路板坏 & B; C$ y. c4 L2 e% P |
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
2 B0 S! A/ C+ Q9 Q. Q8 N2 j. ?有可能是:
6 {5 P$ ]7 d: w2 q2 L5 T①房间面积与空调选型不匹配 $ d7 F& W* `) c0 h+ ]
②房间散热问题
7 X. ], `) g k' j6 X+ k4 i③氟利昂过多或缺氟
( h+ V0 ~" U+ K& J8 ?# t0 p④压机吸排气不足 . n6 Y! ^9 }" X+ m
⑤内风机风量小
2 x* q! N: Z! K1 c7 D% S% O" @⑥其它
9 K: u. _- r! c. h1 A4 h3 i! z二 、分体KFR-35GW故障分析 2 {) M1 }" v* |0 W2 c3 Z
1. 安装后试机外机不转,为什么?
8 z, A3 E+ J+ |6 Q多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
! y! f5 L9 O! B4 ~+ r8 Y; `2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
/ a' U( K5 _6 i, X3 o! G5 ?# L( r多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
! d; b5 R3 ?2 s7 e! v3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) ! q1 C1 x, u# n$ D% H
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
( H- f! U3 m5 z. U0 }4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? . K) h) @; N& u
此现象表示室温传感器开路或断路。 " J( [7 n V+ g$ I- v8 d
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? t; J4 S$ `( `# }. V. x m
显示室外传感器开路或断路。 . a$ k- P7 s1 g) @- Y* _0 Y
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? A* O2 L% a a! U" k7 ~' o
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 5 [4 | {$ x8 C9 ]! u; {
三、分体KFR-32GW故障分析
: C& g c' r7 V: f3 F R4 q/ E1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
) g' ?- E- K" o0 P) W& Y' O. h3 {表示内管温短路或断路。
) a+ j- k. M$ V j1 ^2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
6 J* q9 g2 |* }2 C; P! d表示室温短路或断路。
$ M+ l: T( @/ q! _8 q7 k9 ^3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 1 l B5 ^8 G1 ~1 a" v) Z; m1 v4 f0 G% u
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 1 q* u" {( K; W- e! Q
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 7 n9 k! v/ [% Z. j9 S0 m9 x4 W% o. W
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 6 A" a4 x9 q& p& S8 x
四、分体KFR-25GW故障分析 % {' j5 q) s) O0 a& x0 ^# n
同KFR-32GW故障显示判定
2 z. n1 Q i' g* V资料来源:www.520101.com
/ ?/ h# [* N4 H五、日江KFRd-120LW故障分析
. W# o2 @: `0 J) N. C1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
" i* `, U9 s* z8 B9 i可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
) M8 i8 {$ E6 _9 c2. 为什么不化霜?
" G/ Q! y! e2 \8 S可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 $ N& g# c) q) v8 n8 q' c7 w
3. 制冷不好如何处理? 4 ]3 T5 U" n. J: A( G8 n7 B; f
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 0 @ x0 D& F( v( b& q
9 [! X' J& R" `, O$ h+ H, |% X; F9 ?
日立空调维修故障代码
0 ]2 H- S( p+ s% }2 G6 c7 r6 P
, a) b& r% `/ o& ^# T H8 D日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 , L8 s! N8 b; m8 j" a" Y- M
4 e$ E9 x* Q1 |* C5 D显示内容 故障原因
& ^; O6 p+ ?# _" Y i 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
W( @, f1 j: D# g1 ^ 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 8 G9 s6 w% | y: y' ?5 w
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
5 q8 R& k/ U3 `, @% P0 b 定时灯5秒闪/四次室内外异常 + T5 s5 P) K' r3 D' w' {5 }/ F
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
) _! {: M. y B: Q, |1 b2 f 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
0 f2 M5 F" d+ e日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 2 p& J0 ]/ P3 g3 F) Y4 m3 W
\& Q3 s% Z7 ]- e) ^LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
$ \7 l2 |! ^$ |# V1 b2 k: B5 \ 灭 灭亮 灭正常运行 5 t4 g+ x5 ^/ k R
亮 灭亮灭过负荷(1)
* e# y/ |3 g# x: N8 C 灭亮亮灭过负荷(2)
0 z: V$ D3 ~& ^) E' Q1 ], `" _ 亮亮亮灭过负荷(3) 9 h* Y4 W8 N2 L/ |2 e7 c
0 f0 ~6 U" ]# Q% y+ T- W: s% Q; i 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
: b4 ~& P: F' s: K! s- W6 c日立5P空调故障代码
9 z; ~7 H3 h* `/ I2 `. ^01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 . g7 A" U, O- ~* k5 o7 t- r
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
' ^7 Z: M2 e+ `, v03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 2 p) ] b+ M) W+ f, j$ g# N% l
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
3 ~$ { s1 N8 |! D08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ( [" a5 t% Q0 z2 `% o
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
2 |# y* O6 a( n: E5 n9 ~% s* {, O$ I12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
4 b9 j3 `6 O6 P2 l. a- x13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
' V4 X, v4 Z* }( Q5 l4 u2 _20:压缩机排气热敏电阻异常。 5 y5 E' C2 R: |7 B2 K$ v/ B# k" q+ v
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
, i0 ?9 J! O3 I: y. c24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
3 m9 E( K) v( L+ V$ |8 C$ Y+ h: z7 k25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
; T1 J* Y& \* o& y38:室外保护回路异常。
! [$ I | C- X; r1 M41:制冷过负载。 1 P) D1 L$ o# m; H( G4 s8 P
42:制热过负载。