日立空调维修故障分析 0 N/ Q# v* i% C2 a0 G. v O
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
) P0 ?: P5 Q, N5 g; L: Y(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
' b( B3 w' ]. N9 l- K1 A1. 12?29灯闪为何故障?
4 j5 r4 j/ p& m ]故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: 8 l" U z, @ D" l: F
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
1 [8 b( h+ W: t②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 . s7 Z K; b' V9 [' x
③严重缺氟:查漏、加氟
# l2 D0 |& T0 x. x4 {( g# n p. x④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 2 Q' q3 B6 y# @7 S: R# g/ s
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 # W2 m; y( O' @/ c$ N1 r4 \
⑥外风机不转
4 G D4 z$ m; Q7 z. k- H⑦电路板坏 , g5 l/ u! X, e( b7 I
2. 11?28灯闪为何故障?
, E- |8 y0 [1 N* d故障代码显示为内环温坏。排除方法:
# C9 ?3 o1 g4 j8 t- U①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
* `" } \% w& r; w3 w②主控板坏
; N: z; u* k4 E0 x( V3. 11?27灯闪为何故障?
, ?! Z' X3 T2 a; H8 ?/ U故障代码显示为内管温坏。可检查: / M1 w: {7 i* t- w
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 . B8 }/ |# f: R8 A: G% R" X1 d _4 p
②主控板坏 ! ^. Y* \; [/ O
4. 11?26灯闪为何故障? 4 G' C! t) r" x" g" b
故障代码显示为外管温坏。可查:
" K) ^( T7 X* g3 C" V①外管温坏 ' g( f( ^ f) F
②接插件接触不良 & b o' Y, z/ [ Y' h) q
③主控板坏
( s& J& D- D9 V" C% Y& X5. 8?25灯闪为何故障? : o* ^9 q! a4 m8 R
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: 3 I3 B5 W" F9 G
①内管温坏 $ j: u! j/ {, p. ]2 e# w; m
②外风机坏或风机电容坏 1 N$ R/ k9 M( i& {1 n
③内蒸发器散热片脏堵
# Q7 K! S, v* d/ H④内风机转速低
/ U1 y$ l8 ]& }% ~( C& q$ S5 f5 _# y⑤电路板坏 ! [0 ^7 \5 ]- p
6. 7?24灯闪为何故障? ; S1 H2 e- e0 W/ G9 K7 R% G/ g$ ~
故障代码显示为内机过热。可查: ( t1 e) M: I* P5 }7 Y! G8 @: N3 d
①内管温坏
8 ^! K. C! O* W2 }②内电机坏
' Y5 }$ s' T% x③内机蒸发器散热片脏堵
3 c3 {# F9 p6 F( `# m3 H! G1 R% @④电路板坏
# C* w) b% o; T7. 6?23灯闪为何故障?
+ Z4 y# w. I" g0 [5 ?" y+ |8 ~3 Q故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: # {8 b& `: j0 l$ x. ]! U& A
①内管温坏
8 P( w; o; i. p②内电机坏
- H! @2 ?' h4 m. e9 n; F③内机蒸发器散热片脏堵
- b* z4 _% T& }8 F④电路板坏 + ~4 {( n: a, ~! T7 c
8. 4?21灯闪为何故障? $ ]% h. `+ g; S* I
故障代码显示为外机过热。可能为: ) Z. _6 J; _ ?! Z* z6 Q. F
①外管温坏 # |; V% S% Y5 L1 Q9 b1 E# r
②外风机坏 9 w C9 T8 N% ~" y
③外机散热片脏堵
; m9 G( W3 J B u2 E7 ~④电路板坏
" G1 [6 Z: c/ Q p+ n, o0 D9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 5 y p) ^- X8 q
有可能是:
2 J' H5 q9 ]* ~①房间面积与空调选型不匹配 2 H8 e. v, N4 A; S7 V; M/ H
②房间散热问题
8 }6 b7 r0 p; i( l( D) C3 }2 n③氟利昂过多或缺氟
f/ F" `$ q; W8 Y④压机吸排气不足 6 E& I, ]. `/ A# w. d# S
⑤内风机风量小 0 m/ q5 J+ J" F" v6 X
⑥其它 7 M" U( C; S. f& s5 C g& o
二 、分体KFR-35GW故障分析
1 k, S6 d3 o/ |8 u7 g" H+ A: Y1. 安装后试机外机不转,为什么?
; \( P" W* }- {9 b8 z! `% N- k多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 - ?6 n6 y8 a/ x j9 ]* j2 S! F; p- Q
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
7 ]0 `$ Y h3 ] W: p( I多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 + j% v" U% w+ O
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
3 L) s( T& P. X0 L- F表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
, q5 ~8 e" f Z( v( M4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? + v: Z: Q4 e" U5 q
此现象表示室温传感器开路或断路。 ! `- [- p3 t& N; |
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? - R; M+ \" [$ ^1 Y* H3 f
显示室外传感器开路或断路。
$ T0 l% o& z9 N, }3 o" H6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? % s' h5 M# V* O1 H! `
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
) D' U; m2 m: U: J1 y/ |8 |三、分体KFR-32GW故障分析
- f2 }" L5 I# t- G8 ]( `* q1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
. P& c: w% F6 y: L7 b表示内管温短路或断路。
' t. ?5 N9 ~5 z& I, z2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ) R; Y; u, o' H& z; O* Q
表示室温短路或断路。
' @0 U: S3 h2 ~) ~9 E3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
5 N7 }# q5 b; f6 B2 {$ R. E表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
, u! `2 f7 r$ p% y! J8 `4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? $ D* R2 S: i7 h/ w
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
$ Z- m, ^5 C6 b/ L b2 e; ?, [四、分体KFR-25GW故障分析 - {3 p# Q$ J3 n2 s) j
同KFR-32GW故障显示判定
! i! H. y% p) A资料来源:www.520101.com
1 b: g: {/ Y5 Y1 [# x" q: H五、日江KFRd-120LW故障分析
% Y6 K, l! Q. Q( d3 q1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? $ G" G& M- ?/ I7 C5 ^
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 7 b+ Y% [( c# z+ E
2. 为什么不化霜?
( ]7 h, b; X2 a( z可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
( g* y6 u1 `9 W$ i e3. 制冷不好如何处理? " _! \+ ]1 T; f0 k2 F
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) . A+ h, `& W5 K9 E3 ~6 Q
A! Y; a! G9 W7 t
日立空调维修故障代码
" _% {# E7 A5 y4 t, o1 \# j5 [5 G/ [& w2 p9 A2 e$ Y& N
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 8 a/ S' r4 g; Z9 T* B9 p' H9 T
, W+ k& K5 }9 T) W显示内容 故障原因 0 f; ^# I" V( w
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 4 l6 Q7 u8 w" x, t9 m
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
8 G: b% Z& k: r: ?8 A( l 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 3 i& I7 I% @2 P$ S- Y
定时灯5秒闪/四次室内外异常 6 d& X4 Z; ~3 ^& N; g/ O
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 ( i, X2 `) L& n0 c9 W+ J# {, s
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 4 V/ {* P' |& r m9 t; x
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 : X4 R0 {+ z( O5 J
+ \6 V8 I8 d. O1 m' gLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
5 s) d+ c9 ?7 X 灭 灭亮 灭正常运行 # R" a, ~7 b8 \1 C
亮 灭亮灭过负荷(1) 4 g; ^( X+ @% m/ }1 `8 _5 L! f. W4 O
灭亮亮灭过负荷(2) ! h |% h% d" }5 A5 A: M3 k" k5 \
亮亮亮灭过负荷(3) , w2 |) k% x+ F' o# w
{9 r# B2 R- W( z- X8 j 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
" @7 T) R# R, u/ N! ^日立5P空调故障代码 8 Y$ h6 }% ` G! R: _
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
1 r; o7 r6 `% B7 w4 c02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
/ p# {, M# y2 ~7 M9 a# y03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 1 `8 j$ C, L( w; m- `
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 1 ?& J, m: y% x1 v9 \5 u4 J
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
. e5 r( ~2 ^0 U! X5 D. k8 g \: x11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 1 k0 X" I% }1 u3 n! a& i
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
) {; C. D8 r% p13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 j9 T- }% r% b9 c
20:压缩机排气热敏电阻异常。 & `# H9 c% x9 r7 \8 a9 X
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 ( `5 J, }8 A v% K4 A7 e- J; i
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 2 K+ V4 a+ _; L h+ Y- `# T
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
% ?# g) O7 ?, j* x! c% Q8 l0 S38:室外保护回路异常。 / C d: J$ ~6 w1 {3 W
41:制冷过负载。 ! [6 b% o' D: I* T+ ~" m1 M# L6 l
42:制热过负载。
3 z% W9 \3 Q3 P6 v% x |