" g/ ^# D* \6 E8 Q, E$ y5 Y) [1 x一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:) q ]: ?; F- |1 V5 O" Z; v
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) & {+ ]/ Q/ u9 b! L4 l
1. 12?29灯闪为何故障? 3 L9 ^! r& v L/ \' Q( p
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ; C" ?- I( |) J a1 F
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) + h m$ D& r0 P$ g
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
# I4 t- E7 L) i③严重缺氟:查漏、加氟 2 R; W, z5 @1 }+ s8 W
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 $ I" a" T$ j$ {% l
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
6 l- |5 j" T% [" {7 ^7 \) f⑥外风机不转 ) d: x& j8 l3 a7 {$ O( f
⑦电路板坏 5 N4 B% H1 r% v& q# ^! J. U
2. 11?28灯闪为何故障?
5 i* k' V2 @3 h& B+ m \故障代码显示为内环温坏。排除方法:
3 j/ h' _% U) d6 T1 e①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) % \" O7 g0 l6 f, D% f C
②主控板坏 2 n+ \+ e e! \
3. 11?27灯闪为何故障?
( Y' D! ~4 ]! J1 b故障代码显示为内管温坏。可检查:
, C) k) K0 i: E8 g# u+ X: i7 [①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
9 ~# y, `2 w$ V8 ?②主控板坏 ! ?9 j$ g& e4 @ ^
4. 11?26灯闪为何故障?
% m8 d5 s1 T5 r2 L4 \故障代码显示为外管温坏。可查:
- M2 x; Z1 M: V% p$ f! I①外管温坏
' n* @6 ]3 S' V2 ~8 x3 d9 @; ]9 F②接插件接触不良 ' [$ q; @5 ]" h/ P! {6 I. ?: C
③主控板坏 5 O$ F! g5 u+ y3 l5 T- B5 O
5. 8?25灯闪为何故障?
' r# y- K$ @1 q2 ~$ P1 N$ U% P故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
8 X9 r. j( K: E! \' ]. H①内管温坏 5 ~- n. B) R) z2 {
②外风机坏或风机电容坏
' _- p9 S6 H8 r' X/ `③内蒸发器散热片脏堵 8 \) A$ e5 [7 P( W
④内风机转速低
! y( o' Q3 {, x' u" g& P⑤电路板坏 5 Y& i, S$ u6 j
6. 7?24灯闪为何故障?
7 \1 v6 _ N2 l" O6 h故障代码显示为内机过热。可查:
4 w t" Z; x* @2 e①内管温坏
1 t$ Z7 L& o1 T+ S②内电机坏 3 I: R7 H6 b0 B+ _# ^: c Z
③内机蒸发器散热片脏堵
4 M5 `! R9 C. {, O/ W. c④电路板坏
. y* W8 M9 |& v3 M3 W: S7. 6?23灯闪为何故障? & I; e/ W- q+ l$ m
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: ! T9 t: R# d6 L3 Y5 d! J' i7 p
①内管温坏
8 L7 }* _: T8 c: b; _# x* d# L②内电机坏 U1 s7 ~0 [7 k1 V4 g
③内机蒸发器散热片脏堵 + B, N* X6 Y; k2 a
④电路板坏 4 I( u& ]5 ?( {/ q! {1 }* h$ b
8. 4?21灯闪为何故障?
' W& Q% ~0 k$ z# N$ j故障代码显示为外机过热。可能为: ; l6 Z1 i. M! L X
①外管温坏
3 u7 E. {7 V) {! P②外风机坏 ' n1 C; \( @! [' F
③外机散热片脏堵
/ g0 h' F* L; B8 i2 g④电路板坏 . R$ v* C/ \6 J# x2 B' M
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
5 c; V! Z( z; ?, C% Y有可能是:
% n3 Z7 X. z$ I( G, q0 S. v* y①房间面积与空调选型不匹配
+ k: o$ v2 i5 r4 B②房间散热问题 % }, d: E T. F! X C) c
③氟利昂过多或缺氟
( i" z: N4 Z; E& s④压机吸排气不足 v3 P, h6 u; J+ G3 I
⑤内风机风量小 9 \9 J& f I, E) g/ x
⑥其它 & v( \. K6 @' @& Y
二 、分体KFR-35GW故障分析 6 q/ x4 _# Q, [- n9 N7 {. _+ u! Z
1. 安装后试机外机不转,为什么? . M! S8 k' p+ r j2 F
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 0 H9 Y* ]; B0 j3 B3 y$ O8 L4 `( K% a
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 6 i+ ]1 K+ e. V% T7 B6 r
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
4 P/ ]4 n/ h' |1 A% L, n6 ]& U$ e" {3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 8 \ f$ R2 n# P0 r* F
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ; l% C& [) Z9 G
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 6 e# }' ~- n% x
此现象表示室温传感器开路或断路。 : s9 B; s! G) k8 X8 m3 A
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? * e! k' V2 b1 a4 J
显示室外传感器开路或断路。 # E8 N& @& y; R7 i1 R
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
! M C* U9 r- ?# g8 F显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
% u' I9 F! H. p+ i( U三、分体KFR-32GW故障分析 # Y$ z7 N& _: [; s
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? % h; x2 d: i6 I9 D! |; ]' U
表示内管温短路或断路。 9 e; p5 z, f( l
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
' a# p, u; f/ g s* U) K6 G表示室温短路或断路。 1 h6 T5 {2 N# u2 |- g7 W
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
% ]+ I: G; K X3 L! o表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 4 V l5 R) Y" d1 `. ~+ S
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
, `* j& B) Q r$ e0 o表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
. Y# p7 k* o2 [: D四、分体KFR-25GW故障分析
5 B* X$ R% f7 P" q; f同KFR-32GW故障显示判定
* R( H( ]/ b# e4 r* p$ G2 z ~! _资料来源:www.520101.com
, V; I$ }* \4 q五、日江KFRd-120LW故障分析
+ R( Y& X9 y8 s9 p" x9 O4 ^1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? , V1 L. ^% C1 e \0 f' i
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 , M7 {3 p5 u! S# ^" S0 Y+ v9 z
2. 为什么不化霜? + I- H* J, f: }/ {
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 1 s4 w' {8 I2 Q% W. j; `3 w- ^" N
3. 制冷不好如何处理? 2 q, [. @3 l: g* w& U% U
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
- b2 V( n5 k; V( `, D/ H2 B0 s9 @7 \7 ? L9 N' A1 L9 O2 R3 R- [& O
日立空调维修故障代码
( u+ _* }6 ~. K7 {- h4 r: m5 d$ z X& d# B3 O7 G* c* ?* h
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 % M$ L/ F: J/ a: [
: [% m: i- [9 E
显示内容 故障原因
! Z" T/ f5 J! K- ` @1 Z 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
$ t: ?* o$ ~3 j8 n& v! E 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 U2 w$ B! s- ]: y |
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 2 s" G- q8 B( h! j9 h% ?+ t% z
定时灯5秒闪/四次室内外异常 0 b Y1 v4 Y; ^# @$ b0 S
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
. {5 [! J' v( T' g% R5 K: G 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 9 k. y9 W! E$ I; ~( c
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 ' f5 I L- s3 A! `3 F
4 \4 w" k4 j# Q% i7 d0 g2 J/ B' T
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 # I# W8 O, P5 |8 t
灭 灭亮 灭正常运行
5 c2 ?+ O, B8 b 亮 灭亮灭过负荷(1)
! o: _" U% K" ]; X0 } 灭亮亮灭过负荷(2) # R& }% J& h n$ ~# m( n4 P
亮亮亮灭过负荷(3) 2 N1 ?' ^- T6 I' m; } }3 F) H
/ q; J/ \; m0 |( n0 t. n" r 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
1 a) d+ P3 |. ?# P$ x0 G' L; p4 w( N日立5P空调故障代码 B( X9 s' a6 o
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 ! t- V2 o, H! T0 k7 Y3 M
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
0 C4 I' _- J: B9 I03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 ! R% F; f1 P1 F+ F
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 8 x0 k( G" m+ [$ r* n# U: q2 C
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
2 }; Y n L) t s* Y7 g: R11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 , x( E* n5 |$ I }" {" I' f
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
5 R* }' p5 J; Z3 P+ T9 R13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 7 s0 x7 e; c* y' G: u, S8 W/ |
20:压缩机排气热敏电阻异常。 - \, ~; v- K. g' c J/ `* a4 Z
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
, ?& g7 k( T- Y- ]- n* Q9 O. q24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 ! z7 Z6 w$ t9 U
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 5 Z% a, \% n+ [2 }5 U: M! f+ ]; y
38:室外保护回路异常。 0 ^# r$ T% ~8 O* |# f
41:制冷过负载。 : k1 x! m2 n% A, Z* R: {) s0 e
42:制热过负载。 . |/ W# [$ M! B5 t
|