日立空调维修故障分析
& K* u9 l8 K! t一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
% A' w+ h- p, Y7 E1 T9 Y+ x# U9 z(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1 b* J$ h/ L( @! ~9 F1. 12?29灯闪为何故障?
0 F8 v8 t2 q' ]) v5 \4 `故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ' o% J1 x# ^9 P0 B8 P5 M
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) 6 { t* D3 W3 j( N
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 2 `! | d, V5 o/ Q% s8 P+ K* @
③严重缺氟:查漏、加氟
* d6 Z* w ^; z0 `3 O4 [④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 7 Z+ X! C! W& ~: T1 W' ]+ e( ~
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 9 k% @2 o3 h ^0 D* w
⑥外风机不转 3 G( ^& U$ n: m7 [
⑦电路板坏 # `% ~/ V+ t$ E
2. 11?28灯闪为何故障?
& B, y6 `; l. U" y( l故障代码显示为内环温坏。排除方法:
. ?' J& i( S: Q①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
& t) H& O: G C9 O. t* C; _- ^②主控板坏
# l8 w$ [) r$ q: z3. 11?27灯闪为何故障? & S; L/ m* b/ k( G6 |6 W! h" ^
故障代码显示为内管温坏。可检查:
: b8 P1 V# Y; P+ h, G V①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
8 X0 i7 y+ ~) L m* b+ S8 ~8 r②主控板坏
I) P4 c4 Y: \# Q# ]4. 11?26灯闪为何故障? - m; i4 ~* F$ [& p1 y5 ] r
故障代码显示为外管温坏。可查:
' @5 m: z3 t. F& i/ W$ S$ L①外管温坏 * Z! s4 v8 c+ _
②接插件接触不良 3 U: G# n3 Y6 f+ e# B7 B' T9 w9 g' U
③主控板坏 8 @/ y. C( V" V2 R
5. 8?25灯闪为何故障? + v! H# r" A5 w* `
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
. L# C8 {& R( a4 D! y: i①内管温坏
3 z9 B$ r; F8 T' f( N②外风机坏或风机电容坏 , z3 z g3 ~* Y3 {* Q. X
③内蒸发器散热片脏堵
" d- L, J+ X) U% n+ M* j- h④内风机转速低 + _0 n/ i( F' @* b' H' G9 s o
⑤电路板坏
" H# ?" x% E% S6 ^/ K9 H) Z6. 7?24灯闪为何故障? & ]8 j, M1 K. ?; P" p4 w" G L3 S
故障代码显示为内机过热。可查: 0 T: d% C: o6 O: `
①内管温坏 # i6 U& `) z5 j- [. t( g
②内电机坏 - m X$ K8 w! F& r7 `# @& |
③内机蒸发器散热片脏堵 9 y' W) Y1 r9 Z; [
④电路板坏 ( z3 v& Z6 B' E6 X
7. 6?23灯闪为何故障? ' ~: R* X* u* n
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
% U! }% Y1 Z; C9 s, {) P9 z6 E" R% L①内管温坏
6 p& f& L/ J* I! W- V4 j6 H②内电机坏
* }5 I6 N# K) P7 {' {③内机蒸发器散热片脏堵
4 T- M) P0 { K* ~$ E2 u, E④电路板坏 * t7 P/ {7 q6 o# [; K4 r
8. 4?21灯闪为何故障?
' p8 L) W R1 B& j+ z故障代码显示为外机过热。可能为: % w( }7 c0 R+ g5 x1 O! |
①外管温坏 4 P" {3 j) q3 x2 i0 m& J
②外风机坏
6 h2 [5 t: t) I& @8 L③外机散热片脏堵 - _& C( _, \/ k" R9 S5 U! L
④电路板坏 $ D+ Y; K8 @' r1 V! U
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 0 r: ]! s% k n1 O) r8 `7 A: A
有可能是:
4 @* y8 p! Q1 P) [6 y2 r①房间面积与空调选型不匹配
) o4 h9 u+ N$ K* z) @②房间散热问题 7 g3 _ E6 s. }4 w5 o. Z
③氟利昂过多或缺氟
/ a' E3 a, j' ~! q% o④压机吸排气不足
) C/ s8 h$ J$ E: C# k5 b⑤内风机风量小
# P X- V" _: ?( n⑥其它
0 ~- J# a$ Q! n. t$ r [* d二 、分体KFR-35GW故障分析 & _/ O @' T8 P" b! {* r {
1. 安装后试机外机不转,为什么?
& B" I: g& f2 Y3 U7 J% h" @多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
" r7 ~8 I: T, J/ i# n2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
- I' M, @! s2 Y9 p- H多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
1 E% |/ W/ v" B7 K& A8 y3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 4 t- v, z' B6 O9 @, w, g3 r& P
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) t# s7 J B3 B" W
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
( q1 r+ ]5 \- P2 {1 s; ^此现象表示室温传感器开路或断路。 1 ~$ ^6 b. G6 d# e! A( Z2 C/ f3 P
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
/ G. w; L; i( |" K" O8 T6 F8 x% Z显示室外传感器开路或断路。 6 U( G9 K. A8 [5 h6 Z
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
$ a- ^) A1 L& [& C' q显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
0 s. c) R+ }( H" s6 j9 t+ @( K三、分体KFR-32GW故障分析 ' ~8 |! |5 j2 f5 B# V8 _$ p4 v
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
( A9 M0 q( v- h" W& Y2 b4 f表示内管温短路或断路。
7 c+ j' q6 W1 j2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
! S( x% _! e1 h, m9 V表示室温短路或断路。
) O+ ^6 }/ K" c4 t3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
9 i$ O" W4 D% m& ]: I" b+ F" U表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 1 B/ q, P6 C! t1 b* _7 D( I8 V6 Z
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
& R' C! X/ O! e2 S表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
6 v2 N' S/ s4 C' x* n四、分体KFR-25GW故障分析
; E% `" z5 l8 U# Y" H3 P! d同KFR-32GW故障显示判定
+ Y: }& m" x, l' d+ K- G资料来源:www.520101.com & Z* P/ T/ G: k+ ^
五、日江KFRd-120LW故障分析
( a6 S+ b9 g& k0 _8 n7 y6 d, M1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 3 q& E6 w; a+ H) h
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
- `2 ^+ Y& _6 |7 ?2. 为什么不化霜? ! c t5 ~. U1 p2 r2 x& C3 @
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
" b* y3 \* k4 c' [3. 制冷不好如何处理? , e. Y: P6 y$ c/ b( C# V
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
3 w+ q4 {+ `! Y" C2 @( t7 W' P
; d( I X+ |2 B 日立空调维修故障代码
$ q' G( b6 Z1 T# U
% v" @( d. Z0 s日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 1 e/ Y4 P2 D Z: X6 j/ x
9 ^7 d) [7 F+ H7 V- p; m显示内容 故障原因
4 s) T- ]" X6 e7 Q6 s 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
5 x t8 z% M) b 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
7 [; U: z0 ]9 g% ] 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
6 M/ P- E$ e/ X1 d$ c2 B 定时灯5秒闪/四次室内外异常
2 L- l6 g; P2 P* } 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
. F0 b9 K0 B/ W' n, B* ]" L+ g 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
0 u7 B4 J n+ r* f0 W8 V日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
, }! w- A. U0 o/ ~
% E& P. k2 z6 ~- JLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 / P: ]8 M1 k& O% z g
灭 灭亮 灭正常运行
: z2 Q$ i# U/ Y 亮 灭亮灭过负荷(1) * }4 V* l5 B( Z' G8 M3 G
灭亮亮灭过负荷(2)
( w: U9 C b8 X8 a' \8 H: i! G 亮亮亮灭过负荷(3)
" M( w* _# l8 Q) n
% X$ V& M3 U4 r 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
7 F0 x0 z7 O5 y日立5P空调故障代码 5 Z- O s; v* B8 n. ~4 b! y: t3 h
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
4 J4 ?5 V7 I# y G- O02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 - m1 l d" ?' I: q
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 C. G2 |2 J+ S4 N* N
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 1 p8 i, N8 b6 s4 K- n' T* t
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
- W2 x) F& _, E, \* G8 _11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 ( `4 @9 U3 J( X
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
- U4 c p7 k. u& _13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 0 i3 l8 X& a( X0 X
20:压缩机排气热敏电阻异常。
. i4 W, e$ o. L' u9 Z5 }# Z22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 $ `8 {+ ]4 x$ b
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
! Y& S7 D" X5 z6 d7 p- L25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 ]& O2 e& }4 w/ \% Z( |9 b
38:室外保护回路异常。 # E5 K/ f: z, S9 o# j
41:制冷过负载。
" n: @- N) V" P k3 A7 z42:制热过负载。
0 h6 e8 ~' E, v% ?6 z |