日立空调维修故障分析
' X/ Q/ j7 @) w- m一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
5 V; V3 _: Z/ S' R- I(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
% z- k3 ]1 e, ?1. 12?29灯闪为何故障?
8 P0 x9 O6 j1 p8 X! z故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
) w x: R9 l5 C# Y①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
6 W' D$ B% z8 c# p8 d# k②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
6 Z' c4 ^- S+ N4 I" C3 X③严重缺氟:查漏、加氟
, E' g/ Q8 A8 l% b' A( w④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
* F. @& @; B E+ |; n6 ^+ g B⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 + F* E) a, v0 T( G( S5 N
⑥外风机不转 $ ]5 [6 [9 C- u# i+ y3 d' @* y' l e
⑦电路板坏 4 ]+ \5 ^6 l( V6 w$ j
2. 11?28灯闪为何故障?
: I* e: d9 K& a$ n6 b L故障代码显示为内环温坏。排除方法: : C$ S* Q8 s9 j# S3 `& C- }
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
, O; W; S' p% g8 I7 q M②主控板坏 0 s i! Y5 f3 [! _" m. [
3. 11?27灯闪为何故障?
- r6 x- `& [0 [! I' k' {1 v( c0 Y- z故障代码显示为内管温坏。可检查:
* A+ r0 S# ?1 O% F1 ^: s, \: l x①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
5 C" {1 M) a! Q②主控板坏
( s* R( _% S; M0 R4. 11?26灯闪为何故障?
& W4 f& C& h& ?4 [4 E故障代码显示为外管温坏。可查:
' r: j2 H+ |1 {①外管温坏 " X9 ~) E! S& H9 c
②接插件接触不良 - ]/ k" z' I+ u2 `9 Q' B4 K
③主控板坏 3 _" u u3 y Q0 E) |/ i
5. 8?25灯闪为何故障?
( K* D* I! s, l" U! J1 D! K* c) ]故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ' ~% O% q" ?+ w! Y" y1 S7 }7 ]* L
①内管温坏
; t! S# _! h( ~5 ?+ P* t, V3 Q8 T②外风机坏或风机电容坏 $ b* @) g7 _4 x
③内蒸发器散热片脏堵 5 T2 \- H/ h1 X
④内风机转速低 7 w; \ {, s+ Q5 }( C
⑤电路板坏 6 N; r1 v/ K+ `4 S9 U( u7 K" X* k
6. 7?24灯闪为何故障?
/ W5 x8 g! X7 i2 ^' k% _" U故障代码显示为内机过热。可查:
- ]8 A7 m0 N- w. L①内管温坏 4 ~) a/ p7 Q& f$ ~! _5 n
②内电机坏 / H9 O1 `' h; F1 s+ r) f
③内机蒸发器散热片脏堵 " H Z6 v( Q$ D4 L! G
④电路板坏
7 Z; J% j- J" H6 P# _7. 6?23灯闪为何故障?
& f* V$ r5 L$ V6 r7 V9 a4 M7 K故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: * ^3 }2 I4 L# }+ e3 M; I* r
①内管温坏
. S% _ y! _2 T. K. S0 K8 N7 _②内电机坏
3 X/ H. q& o0 x# L4 T③内机蒸发器散热片脏堵 4 _7 Q9 k. M: ?3 x; ~
④电路板坏 4 o- v/ b% T/ E. g
8. 4?21灯闪为何故障? , k# B( d/ _: |' M I
故障代码显示为外机过热。可能为:
. p s/ q9 H2 ~! n" j- z# J①外管温坏
5 G$ N% j5 S6 E% P②外风机坏
" F! \0 q# w$ ]6 c- U* C$ j③外机散热片脏堵
" B8 P8 w3 P+ |1 m d9 E% G④电路板坏 7 y1 j, r' r1 }( D; z6 M
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
/ W( E; T, e1 n1 y& n N2 ^有可能是:
' u1 M- C* }$ @0 Y& j①房间面积与空调选型不匹配 ) J. j" O1 G% p) P% }
②房间散热问题 ( ?( |9 c0 x4 m" }6 ]! O" ?
③氟利昂过多或缺氟
: b! p# ~4 G/ r9 b, G+ C3 @④压机吸排气不足
5 Q/ w" L$ F {; }⑤内风机风量小 8 B8 ?( y3 U3 S) J t
⑥其它 6 N' G" e0 c. H5 m. Q. ~
二 、分体KFR-35GW故障分析
_+ E# {5 {0 e) o# N& R1. 安装后试机外机不转,为什么?
5 {9 Y) o; O9 a3 f. g多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
4 C3 q2 { Z& M2 f9 v( {$ z2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
9 J4 t0 o# I0 {9 M1 n W5 o多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 8 C6 B# X+ P* T6 D* w7 Y- J
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) $ [8 q* V1 K( X/ @
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ( J6 V* m9 L6 Y
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
9 T l# n; A- U- C2 E7 a+ x此现象表示室温传感器开路或断路。 " q8 y# P! V% Y9 `
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
& J/ J y% U# V: e- a显示室外传感器开路或断路。
* D; l! d5 {/ M1 t* N" x& t6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
( y1 A8 Y1 E4 l$ ~# A9 d显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 $ ^# G! h/ s9 Y% w. |( U
三、分体KFR-32GW故障分析 3 F: T$ M& h* X" t1 }$ k8 a
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
2 E5 Z" f7 y- S/ C表示内管温短路或断路。
4 D4 w d: U+ z b1 q2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 4 }% D3 C- Q( G1 o' w, {
表示室温短路或断路。 6 y* ^8 ]/ d3 O7 d. i
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
8 ?9 o6 z0 w f+ L. p表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
( ~# y8 m. p, b6 u) y4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
6 R, h& [. C( V. ]- B+ W表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) # K$ J2 P$ t( a! n! @; N6 H X/ N* P$ g( n
四、分体KFR-25GW故障分析
/ o1 c( j1 r" j2 V4 h8 M/ i8 V同KFR-32GW故障显示判定 ; A6 E. n8 d' K6 ~/ ~2 J3 D
资料来源:www.520101.com
# G3 N( P! i) l O. ]" f五、日江KFRd-120LW故障分析 : L5 G4 u2 l7 W) }* a, h" M
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
' o& v9 {5 e6 w3 \: p& O* P可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
: X% i. j. ~- [' |7 k2. 为什么不化霜?
|6 \; u9 N9 N( ? ^& S( a可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
- Z+ w* s" I# G2 l& h" r. w" j3. 制冷不好如何处理?
" D9 h$ v7 V: q+ P3 G可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) + B2 f3 N9 I8 N P _0 o$ e7 T
, T9 F* g! |/ a
日立空调维修故障代码
7 a7 ]0 ]# f1 b/ l) |: h
7 \; E9 V/ D7 Y0 z. M q. H日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 ' c7 o m) q& O" {
: t' W# i& J3 ?& ^显示内容 故障原因
. S+ ` F- J, K8 ^2 g+ z. I+ y/ ~ 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 + D, b: E$ a3 F8 ?3 c, b: l
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 ' {+ Y# T6 g& Y
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 2 H& }. b8 m7 X2 `2 q
定时灯5秒闪/四次室内外异常
2 g C) i$ n0 U" k2 R 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 ( V. G2 Z5 M8 l3 K) a
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
$ X3 e/ l' [- Y1 K5 J7 y日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
6 k! U/ I; o1 p! ^ \: d( K! P! a* x3 }( l0 E3 A! G% \
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
; N5 U( v2 J/ Z, H! g5 ` T$ k 灭 灭亮 灭正常运行
* V* E, }; B5 n5 V 亮 灭亮灭过负荷(1) ; F8 b* l# G& [# q
灭亮亮灭过负荷(2)
" Q7 M8 ?0 |% p: X; O 亮亮亮灭过负荷(3)
7 o- f4 I2 ~) z2 N4 z
5 G! j. @3 C+ U1 d4 m2 W# O 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 ; H! t: w0 {+ V4 B. T. @, t
日立5P空调故障代码 & h Y# j, q" F1 A2 J( h, k
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
+ q" b# Q# U9 d3 c( X02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 . B% h& l: j& A H
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 7 j! m. D+ f, O; n" L$ K. @
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 : _! U4 T' g Q* v c' y9 ~
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ! x# i8 S3 n9 B! ~$ ~- O1 V
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 $ ?, U! `3 {! H+ |9 l+ H8 ~1 u4 T
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
9 P9 h ~/ e4 S0 i! g S3 s# l13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 v. o% ]) w3 M. {
20:压缩机排气热敏电阻异常。
5 G H, P% ]1 p4 g O" H& l22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 T& G* @% d% C& Z( K, Y
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
7 c3 Y2 h$ P- P: y) L. x1 Z25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 2 M3 n/ s! {6 r$ w2 g* V4 g
38:室外保护回路异常。
2 U: L- C) ?/ K u! e41:制冷过负载。
2 q" s3 t. ?; J3 M( q( Y% x42:制热过负载。