日立空调维修故障分析
( |& e* s) P" ]) ~" Z一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:, p, O) O4 K, j$ s
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) ; M' }* R) N& z) I
1. 12?29灯闪为何故障?
6 |9 }& J t; q: C6 |5 J故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
. }/ b m9 W4 E1 G% L9 H①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) 8 U* {6 E3 ?: S! n4 C& w/ j
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
1 u: H( F. w t- d2 ~- s③严重缺氟:查漏、加氟
' n& c. {& W. d! T! P④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 0 u0 `% U: E% l" e3 M ~
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 * K1 }) N4 c8 |& T9 W! g
⑥外风机不转 2 D0 k9 ~; S% S$ o9 f0 J$ L8 n1 p
⑦电路板坏
: M b5 Q; f* B/ d# m2. 11?28灯闪为何故障?
% `1 A1 l3 a6 W5 t- i7 M故障代码显示为内环温坏。排除方法:
# W4 u9 c& P* N①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
, b2 q, N( o" ^: t4 Q: B②主控板坏
3 {8 P S& c5 X* b3. 11?27灯闪为何故障?
1 j5 s* D; Y3 a' ?故障代码显示为内管温坏。可检查:
& o( f$ `9 [0 @①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 , G/ Z& O* y4 \& b/ Z) _3 Y
②主控板坏
6 Q+ s5 Q6 t7 B" f$ a L4. 11?26灯闪为何故障? 7 s0 o5 o# J% i5 i6 D7 P9 @& F
故障代码显示为外管温坏。可查:
, U! s0 q$ j# j6 A5 s& v8 q①外管温坏
; H% A. r! a1 `. c" ~0 a4 M②接插件接触不良 % E2 M& M2 K6 e& i9 c6 s
③主控板坏
5 U8 q% N. d: D/ R" r( v5. 8?25灯闪为何故障?
6 N1 v6 P s5 k7 }. H1 C故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: j+ L0 G: R5 l; c1 @. m! i
①内管温坏
* N# r) {) D1 j5 R1 q②外风机坏或风机电容坏
" g4 o1 c4 Y9 v% x I③内蒸发器散热片脏堵
$ \: ~% M) a5 @6 ?3 Z: j9 s: M# m) u④内风机转速低 $ e0 s6 L2 Q4 ?; B. T' z. ^7 q2 M) W
⑤电路板坏 3 K& T |+ _( v- m
6. 7?24灯闪为何故障?
* a l4 I( p+ C故障代码显示为内机过热。可查: ( }1 V# Y; P# P; S& ~
①内管温坏 ! X7 @9 y# b0 E
②内电机坏 " }# u. ]1 a/ C$ z" |+ G) R: R/ Q
③内机蒸发器散热片脏堵
. p6 }2 o: ]$ @/ g2 q( n% j! Q1 L④电路板坏 % \: L6 h* r! D) A+ n; A9 i
7. 6?23灯闪为何故障?
5 B# \' V* }: H" U故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
+ \- G4 ]+ S! S8 |①内管温坏 ' D8 l; h$ @! ?- u" h! f5 D# K% N- B
②内电机坏 4 F$ P' k* x% E% |6 G, J0 w
③内机蒸发器散热片脏堵
* ]8 q6 M' j7 B u④电路板坏
- S9 ^( ]6 [3 r& N0 @8. 4?21灯闪为何故障? 2 A) W1 \, A3 u$ `
故障代码显示为外机过热。可能为: _6 F6 t2 w' N: f. K$ Q
①外管温坏 ~- [( s4 u( x" H3 L! {+ s
②外风机坏 , }7 X5 M2 k% P5 ]5 {
③外机散热片脏堵 - s1 Z* }8 Y& `# F7 J
④电路板坏 ' N4 I" \1 D" z% `4 d
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
) D0 y0 X+ O$ x' v% Q# n有可能是:
6 R/ G, S8 A8 P# S, T8 C* v①房间面积与空调选型不匹配
: b5 H" |5 f# ]# D( Z+ s②房间散热问题 * k4 `, {2 _2 \
③氟利昂过多或缺氟
1 X" w% z) a6 a) U |; b④压机吸排气不足 4 n7 E( T! C* @. c5 a2 _4 o& f2 h+ }
⑤内风机风量小 ( @3 ?8 }* [2 T/ t3 _& j
⑥其它 1 S8 b) v- C) y" X0 [& Z
二 、分体KFR-35GW故障分析
1 K* d0 X$ n9 ^% u7 q1. 安装后试机外机不转,为什么?
8 W' {$ L5 b. c2 ]. C) ~; ?多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
& M: |. r) ~1 v2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
6 A) C4 a; k/ f8 U7 l7 g1 Y$ P多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 ) Y$ B! o. S0 s
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
. e% z% Z6 Q+ M; x; S表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ) b% {/ ?6 r0 O* E5 Y3 ~$ N- `
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
5 C5 f# ~- Y, ^" Z此现象表示室温传感器开路或断路。 3 [: G7 ]5 ]7 S& G+ Z- d- I
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? / V* {, l/ A4 _* `
显示室外传感器开路或断路。
_& W# O& d4 l) d" n2 P6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? " Q6 n$ c. Q( Z6 y5 {
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 ' T$ r6 Q+ k: v; L
三、分体KFR-32GW故障分析 8 k# B: A, ~+ k5 l4 v% |& v" I8 o2 K
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? + m! `- G/ s2 r- ^
表示内管温短路或断路。 ) J* h& `" J$ g: n
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? : N" n# X% Q) |4 |( n9 Q
表示室温短路或断路。
; Y9 y% Y( z6 T3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
1 `7 M" G9 ~8 [2 M1 g! q& z表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 ; L$ v1 o5 v( l/ X% q- s7 U
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? * x) h4 e3 k5 I f- P$ F4 K, P& U
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
6 a: {' h, t$ B% i/ u- C$ T Z0 n3 R四、分体KFR-25GW故障分析
a6 n, Z9 N2 o; q/ E) x同KFR-32GW故障显示判定
- e0 ^- X+ l0 ?; @1 E* o) I* H8 N资料来源:www.520101.com
* V2 W( S7 ~( \+ S五、日江KFRd-120LW故障分析 ! A3 p, \0 B/ o' p1 R) Q2 U/ @( y
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 6 |. v1 K9 i G' T
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 & u; P ]; I c: _" O: l g
2. 为什么不化霜?
: }" A5 ~, m+ Z可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 C! K7 ~% z" d/ ~: p* w
3. 制冷不好如何处理?
O0 i1 c6 U* e8 j可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
" R$ _* z4 N& _6 M* a' P1 Z
* ^1 W6 P& ~) _1 h9 R1 C) a2 p) i 日立空调维修故障代码 % H4 ]/ {$ ?' G8 R }
" r/ t- ]* ?1 C6 L6 S日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
7 K2 k0 p. D2 I9 q! R7 I' y# T1 d) ?# ^
显示内容 故障原因 2 y# {5 n- t8 O% N& }0 j
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
. b$ m7 J; C2 a2 {. l5 _ 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
* Z7 u8 c; X/ v2 |' u 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 % f" W' l1 H2 V
定时灯5秒闪/四次室内外异常 # `7 o: {- d7 U( c' `
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 . S9 [1 D6 Q P# l
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
2 O" Y/ P+ ~ X! q日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 & \" ]( M7 W g2 G3 T8 ~
+ n6 j; F! P! n( L2 x( u) H& |6 B
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
x+ U) X, W& ]5 { 灭 灭亮 灭正常运行 % {0 T2 z$ R- {) r
亮 灭亮灭过负荷(1) ( _' \) O" P/ M
灭亮亮灭过负荷(2) . [7 |0 H7 s: \* R9 \3 b
亮亮亮灭过负荷(3) ' m- Y5 y+ S- U) v/ S
/ N* b8 Y! G t 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
8 a1 ~% K! ? F; ]日立5P空调故障代码
5 p2 z+ z/ Q+ K% M; r1 C2 w01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 1 E7 c% I0 c( ]
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
% Z) V1 B7 W9 U9 _" d: X; w0 D03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
8 I T: r& ^* ]# E. M8 n% I4 {( O05:相位异常 ,室外基板:CN9。 8 \% F! _# [3 A
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 5 ]' U. B1 f1 u. \
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 5 {$ Y8 H+ H6 Y% T5 Q5 R1 N8 t
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 " y/ t9 w# J q: N: m) {
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
/ J* a9 s) w2 _ f$ s20:压缩机排气热敏电阻异常。 6 [7 G3 q/ b% Z! q- i* U1 Q, I4 ]
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 % @3 V s& K9 p, n+ I, v: {' C
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 . G3 ?8 k3 L! f2 Q* k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
# W% b% L& w1 o. G3 h38:室外保护回路异常。 ' t3 ?' Q' g' f: y
41:制冷过负载。 8 r/ ?" E2 ^) t( e, J
42:制热过负载。