21.请问电机软起动器是否能节能?
! h( D0 t: L! h# `       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
+ S. ]7 U9 M, N# P7 }       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。: e6 o! _" C* C( w3 Y- ^' s" Y6 _
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
: T# F2 e2 s' K; Q: u4 N0 y1 }/ E( q       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
, s. I5 f7 h4 S; L2 l% ^       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
: }% ]8 R+ g. t* q       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。$ A* }& \8 n# `, o8 B
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?% W: C6 T9 x' l7 W% g5 N  \
       变频调速在什么上应用?
! ]( j% D: f4 X) E, w  o       对有调速要求的转动机械上都能应用
$ n% }6 o" v7 y! I; h8 X       有什么好处? 8 t, G5 V+ l- s2 S5 ~4 Y- [% v
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
( I  N1 n# p; D  a* L       1。直流电机结构复杂,维护成本高 , b" @; ?0 ?$ o
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 ' v$ `, c3 g4 b9 X) c- x
       因此变频调速的好处在于: $ T3 D8 R$ R  ]% m% u
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
# Q# \+ {; T, Q       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 2 b* d  A( i2 B( `" f
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
9 n9 }0 i) }0 c/ H$ k       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
0 G- [- u4 |) H       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了. k$ B" Y+ j5 ^5 F! u
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ) Q" f( q3 _8 }0 s
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。- D, R. ^6 y, w/ L5 }, ?% p
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。; K! D1 r7 F" o. S) ~; ^( p+ I
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?2 h. L$ ]$ I9 Y
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
1 i' `1 E% N% }  ]8 |9 @$ l       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 3 ]6 ^) |' z5 o) T" {4 `
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
. M$ s# J! K# ?9 P6 H1 ]       测量步骤:
/ v" q- x. k- R3 A2 w/ D2 x       ---断开电源
& ?% a. c' w$ V' e8 c       ---对地放电 & e0 m5 G2 P# Q* \9 ^4 }
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
. G* e# w/ S9 r1 X* z       ---假如是直流电机,提起电刷。
: u  w+ @+ y+ f2 `       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 0 o+ Z. @1 q1 y9 o4 Z
       ---对地放电
2 S2 |# |% o# z3 a       ---恢复线路
! T- b8 e9 u7 ]. X       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案1 `5 y7 m2 B" T
       27.请教什么是无刷无环起动器?& z/ _! P7 a* e+ L5 e
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。0 ^8 ?6 V7 Y8 ^5 K! z5 [/ ~
       28.电机的电容起动方式有几种?
( i7 M; F  t# }9 @0 l4 g       有两种起动:& G5 o; q% Q% Z4 j8 t
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);- ?) t! V' J; \, s
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。0 L( @1 h1 T( P' p. r) y
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
/ S' K, e5 F0 }- h% G       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:! h1 D- {( O1 k% w9 `( e
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。$ s, m7 p1 G$ j2 H4 u9 _
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
( F8 k( _+ U! V       30.变压器能作为变频器的负载吗?! F% T8 S1 P0 w
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
, B0 ?9 U( Z, z8 M9 Z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-4 10:30 , Processed in 0.148442 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表