21.请问电机软起动器是否能节能?2 t; L: B: I1 R
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
0 A9 f' [, M* J1 d. R1 o       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。9 x% C6 ]/ U0 W# Y4 i, J
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
: g5 j  r0 T$ U0 Q! N8 |       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
4 h% `7 x4 v+ Y. X( k# D3 }, U       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?& Z8 [- ~1 s: ^3 E6 S# m. f
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
+ |* t  c( G( o9 I4 Y& J       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
4 U3 R# r4 D, I- m, W8 Q       变频调速在什么上应用? ! {- [; A/ Z4 u3 x' L% V+ ]
       对有调速要求的转动机械上都能应用 ! o1 h7 b) L  X. \' M7 V. X) v
       有什么好处?
' W6 e# J6 b) V3 Y3 W, }; h       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: % @9 b9 ~, p+ J6 S+ i$ ^) r
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
8 a& I7 W1 |2 V       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
. Q" p  Z" z& x* P, A; ]% Z       因此变频调速的好处在于:
0 c3 X" @* }4 R7 P       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
$ m1 `+ V2 q- p       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
* H+ p7 Z. n3 X* c: A       3。交流电机功率不存在换向器的限制
8 i; z/ F' K2 ?" |) f; `$ Y       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
. c' p9 @, V0 h$ O# O       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了, y- L* G4 h4 M/ A9 H$ V( l0 P
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw & O! ~$ |0 `/ c  A2 E
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
/ _* E3 K. T3 M# c* J& ]       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
' n; Z2 Z) j& K, O5 B3 C5 \# w3 G. B       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?$ c- Q) ~. f: q& X0 h# ~
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
7 Q1 c7 R6 M3 U       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 5 U- C+ |& Y- t/ D# I0 ?% b7 g" p
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 - k# T+ ~  j1 x" l( q
       测量步骤:
+ q/ {- y' v, K# t9 ^' s- u       ---断开电源 ! C4 b' r: F3 z) x6 o1 O
       ---对地放电 7 _1 E  @! }0 |: o# I# |8 c
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
" M! N, ]6 E* Q, r" d* f       ---假如是直流电机,提起电刷。 ; W+ T- X/ Z, N
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
2 w" N5 U2 y& }4 V( x9 G       ---对地放电
# r! _8 W# H* ~8 @. r$ S. g1 N       ---恢复线路 ) q% ]9 \- I& E( ^' S
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案8 x7 \' t9 M) L
       27.请教什么是无刷无环起动器?7 L0 K4 A8 H" L' B+ Z; z; o5 F% {
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。( G, C6 M1 Y; K+ D
       28.电机的电容起动方式有几种?
) L# |3 z$ T# a, x* Z       有两种起动:
. A5 e, X! i: c+ `2 F+ @8 y       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
+ M$ L- C; T8 n8 y3 `       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
2 e  a( n, ]8 o% ]& k. W       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
4 i) j. \. G9 I* R$ F4 L5 u# p# L: I7 n       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
, G6 ?1 A* }- I9 {4 c1 J" C& m       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
" B) H: b% E0 ?# f$ L; U2 G+ N4 i       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
$ N' n, A6 M9 X7 [9 X6 z( a       30.变压器能作为变频器的负载吗?
  t& q% B3 S1 F* ?       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。6 u6 S3 _" A+ N3 m  ]1 U. h# b
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-16 20:03 , Processed in 0.169869 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表