21.请问电机软起动器是否能节能?
/ J  ^1 {8 k, L% B       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 ' ~. }# t5 [7 X5 s; M
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。: a* S: ~! T4 @7 r/ r
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? $ U9 L) X- @) S, y
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
( s; W' ^4 E" l+ F: \       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?& p2 d$ d7 H: m' N6 H
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。- J. D5 Q) ]: W
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
7 B4 S. W7 r1 ~7 M8 i6 n       变频调速在什么上应用? + J; O0 C* ~$ K. D: a' k
       对有调速要求的转动机械上都能应用
! g9 D% m1 z: Y6 C4 i4 j8 G' X       有什么好处?
/ a) S2 X- e3 k5 p1 j; q& ~       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ! B- ]& F% c% u1 O
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
) `, d3 ^2 {( m( l+ A9 O) r       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 : X1 i4 E) Y9 q4 V! e
       因此变频调速的好处在于:
+ b" T- b% k% C+ I+ @: l# ~       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 $ P- h  H+ g  B
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 * G# n7 Z8 l8 m1 x3 S! S! `
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
' n" s+ r1 P4 F$ V       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?3 r4 q5 ]$ E! \! u
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了$ C' g+ E: v, a# l# g* X# ]6 A6 ~
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw : T! f" Q: d: }4 u& K: _3 w) J
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。! s8 y$ A/ ?8 q! ]' M8 `
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
- w  j* x" L) I, u; k' J1 w       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
. ^" J9 l4 h$ S, ?% l       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
0 f7 K) J  @3 ?* e       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
) K+ s# U0 \) O. N. v       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
5 \2 g' p; j' w! [! e; }       测量步骤: 7 E  r1 |; }9 A/ ], p8 @
       ---断开电源
, u, I" G( D& h0 j5 s; N       ---对地放电 3 x  E- x0 l" G5 _" r; u
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
- p3 D3 b% I4 v$ g       ---假如是直流电机,提起电刷。 / W9 d( x" G: J
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
5 F! b/ d$ k% o3 Q0 _% F- [/ ~       ---对地放电 ; A! Q" J$ D4 P4 ^6 n; @
       ---恢复线路
1 r" ?8 S; h$ C) a( w& r3 K       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
1 s9 r; L" C# A       27.请教什么是无刷无环起动器?
$ z% {% ?9 s( u! G% A' Q. ?( {( v       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。" L$ h3 A, Z: h; u3 M
       28.电机的电容起动方式有几种?
, W1 z( y: u" ]( N- V$ y1 g/ q/ e2 q       有两种起动:+ |$ @: D" _/ l1 m) e3 I8 B3 E
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);0 _8 I- p/ `( m, l1 w
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。. D6 x7 m. u; R7 R1 ~
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
4 F# Z  L3 C9 e$ t' m       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
- ?/ Z& A: U$ x  O1 o+ Q; B  R       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。. B) c  \( u; N+ G( x: i0 i
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。0 s6 z; u& E7 N, ^; n9 \( L
       30.变压器能作为变频器的负载吗?+ D) f5 }; |0 s3 f
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。$ B4 B1 k; r+ X, j/ ~: X
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-15 14:32 , Processed in 0.149768 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表