设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3292|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] 变频器技术21-30问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21.请问电机软起动器是否能节能?- s/ [3 u, y% V7 Z( [
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 + Y, Z6 K# z' D8 H) ^& M% F
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。# g0 ]; F7 C4 f! J9 n. F) y
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
, C, \. U8 ?( p+ Z) C) Y* A       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。+ e" F2 J3 t) r) x
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
" q3 S% _5 ?6 w3 i5 z. T       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。& P  c# J/ |2 X
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?- s; u# Z- O9 j* p, T
       变频调速在什么上应用?
2 v0 m+ [9 w# a       对有调速要求的转动机械上都能应用 1 ^  V) _0 \# j: O& G
       有什么好处?
9 ]/ C* F* d# d  s       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
* c) y  v0 W0 `- r( [6 _$ f/ t       1。直流电机结构复杂,维护成本高
3 H' X" ~- E* w       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
2 R) _& @( ^/ B' R( f       因此变频调速的好处在于: 9 j8 Z, B- t. D' w1 O
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
. ^- ]4 I# x, ]: G       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
$ P* A( H0 n+ I+ V       3。交流电机功率不存在换向器的限制
7 ?: I6 o- v  B# I! Y7 x       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?; F2 Q2 K! e1 m/ ~; r& }% c
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了' U& t( J7 |3 i
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
3 |0 B- D8 ^& R$ m/ J# b       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
) k9 v: T- ^: T4 @, ^2 u+ ]( Q       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
. D; u+ \( o, b2 D/ W       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
3 \5 h# C" r/ l" Z0 J       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
# e% V0 c) [& s# J, U6 [; W5 m5 b; C+ P       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
: C" w9 v$ p: y. C9 T& n7 a       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
& q, O' A; p9 |9 Y       测量步骤:
: H) a) ~. v! f5 p       ---断开电源
0 |' g! ~8 z" N       ---对地放电 4 e1 _4 K4 U' ?" i/ n
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
& e& C$ a) i: ]       ---假如是直流电机,提起电刷。
# r. O0 n/ r! M: M4 p* B8 t2 o       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 * X& m* Z) c! b/ O
       ---对地放电 3 f' e# R6 ]% ]# i
       ---恢复线路 " @7 S1 |0 r& g. T9 X  B2 K5 c7 K
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
/ B' Y* @& R# K/ R! M       27.请教什么是无刷无环起动器?# h4 T0 ]5 f# {# ~. ^
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。3 ?7 R, ]4 }2 C- O7 A& F
       28.电机的电容起动方式有几种?, m( Z- r7 D, l( T  N
       有两种起动:! ?; `9 h. Y0 X
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
" E6 F8 n$ J& \0 Z. _5 I" H       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
0 |5 |+ B# K/ N0 C7 l       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
3 i) X& J  t1 h, N2 E/ a       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:* {/ u* n4 [) d4 p& b2 d
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
' k' _- ]1 i9 s: x/ ]$ [       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。6 }' B1 k0 o; U8 C# p- n& m
       30.变压器能作为变频器的负载吗?8 l# t0 l- Y# r2 `& k3 [* x8 }
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
$ }! {( `) j+ ], a# N4 J# z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-10 10:35 , Processed in 0.239213 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表