变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化.控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制).采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分而采用PAM控制方式的压缩机转速可进步1.5倍左右.这样就大大进步了制冷和低温下的制热能力,而且更省电,噪声更小. 
; t3 A4 p1 X+ V$ E' f( G) k3 x# x. g7 A( D" `" a 
  新型变频空调器增设了很多保护电路. 
9 f% p7 d( _6 s0 ~7 o' z 
! {3 T+ m) [7 O& B( Y3 V  这些电路采用了不同的控制技术,在维修中应注意下列几点: 
9 B3 n7 `6 I9 g; B+ r, o* `" d2 \9 d2 Z0 O' n 
  1、在充加制冷剂时.控制开关要放在试运行(即强制运行方式)状态或调节设定温度的方式,使变频压缩机工作于50Hz状态下.此时按量加入制冷剂,低压侧的正确压力与普通空调器相近.假如变频空调器工作在高速或低速状态加制冷剂,低压侧的压力不易正确掌握. 
7 e- l4 A$ q( n0 ]! T' ^: s. a  a+ q 
  2、变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用.室内机有空气温度传感器和蒸发温度传感器;室外机有空气温度传感器、高压管路温度传感器和低压管路温度传感器、电子膨胀阀进出口液量传感器等.有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变.如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低.为了保证控制精度及相同的工作特性,确定传感器有故障后,应换用原型号同参数传感器. 
7 t2 P. c# A, R& n% j8 U+ M 
) m: \( F$ m% @7 w- T. i8 R  3、在控制器出现故障时,假如要鉴别整个控制系统是否正常,可将室内机控制器上的开关放在"试通行"挡上.这时微处理器会向变频器发出频率为50Hz的信号,假如空调器能运转且保持该频率不变地工作,一般以为整个控制系统无故障,可着重检查各传感器是否正常;否则,即为控制系统故障,室内机显示窗显示故障代码灯,检测方法如下:0 d* B4 s4 _9 _: ? 
 
" b% `- E2 Z7 `4 f$ a) R7 u  (1)通讯电路.在检测通讯故障时.用万用表交流电压250V挡测试,在零线与信号线间假如有变化的电压,且室内机通讯指示灯持续闪烁.则表明通讯正常,否则通讯电路有故障.4 [" }9 I0 W/ ^6 `0 N 
3 ^, W# F$ e9 J* C 
  (2)功率模块.在检测功率模块时,用万用表交流电压挡测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两极间的电压应在0~160V之间同步变化,否则功率模块损坏.用数字表二极管挡测量功率模块:"+"(红表笔)与U、V、W极(黑表笔)间或U、V、W与"-"极闻正向读数应为380~450,反向测则不导通,否则功率模块有故障.$ Y9 E/ Q- M0 b 
! r' ^9 }0 k2 G5 s1 r4 \ 
  注意:更换功率模块时.切不可使新模块接近磁性物体或用带静电物体触碰模块,特别是触碰信号端子的插口.否则极易引起模块内部击穿. 
( t7 n' s$ A2 ?, [8 O5 s$ J' z( E# l' p1 e' f) C 
  (3)压缩机.测量U、V、W的导线三相间电阻,若相同说明压缩机绕组良好,否则有故障.; H6 ?. u/ o. r6 ] 
' Z; I& B+ B& i 
  (4)电解电容.因变频空调器中电解电容容量很大,一般是2000μF~4700μF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷.所以,在检测前应先正确放电后.井用万用表检测确认无电方可检修.8 o5 S' Q# J8 Q: G1 i3 X! ` 
 
6 R0 v4 |9 D: ?1 F7 u  (5)传感器.首先从外观上判定是否损坏、断裂、脱胶等.将其拔下后边加温、边用万用表R×100挡测其阻值应在正常范围内变化.否则可判定传感器损坏. 
8 Z  n4 x  D5 F2 l- o8 e4 O' B1 \  Z% Y/ K* s2 ~ 
  对于变频空调器的检修,也可根据故障代码灯指示进行大概判定,它可以帮助快速地找出故障部位.不同品牌空调器故障代码所代表位置不尽相同,因此,在日常维修中注意收集积累资料,有利于维修. |   
 
 
 
 |