[分享] 如何确认空调须加氟

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-23 22:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调是否需要加氟,用户可先行自己判定。可使用以下方法:7 ~5 Z& [4 e# d$ _, W: R& A6 W

, x7 r+ h: v( J7 z (1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩性能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。9 b& P' j* N3 R5 T/ v3 L0 s" M
4 m. V" a  g. C: q* Y5 y3 `; F7 ]" l
(2) 测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
4 G; F+ }- b/ x/ ^6 F  T 8 P4 s6 t$ R( G" r8 X8 F$ I/ ^
(3) 看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。假如一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。7 {: P, a* j6 S/ |( L; X0 U6 p5 p
(4) 摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,假如不大热可能缺氟。
, L2 P3 P& F+ @: _/ A/ y# p (5) 察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,由于油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。