案例一 外界信号干扰 9 d2 r5 E) d9 X( W" g. W( S
案例情况:空调制冷时经常无规律的自动停机,同时蜂鸣器连续作响。希奇的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则轻易出现故障。
& n) C: Z8 y' w' B( ?. m% x. I' ?
案例分析:引起空调自动停机的原因有多方面,但伴随照明灯的开启出现停机故障着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试遥控器工作正常;测试供电电源稳定正常。于是将问题点锁定在干扰源上。经排查,与故障空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后,测量遥控器接收头信号输入端有2V的异常交流电,关灯后再测量电压为0V,空调工作正常。电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波产生干扰
0 |2 [9 A( k9 e' _" p. {
8 T3 k: g6 J2 m% f/ \2 z 案例故障排障方法:更换电子整流式的节能灯,无论日光灯开关空调都能正常工作。: ?% e3 j! A. H# d3 R/ N7 q
, j2 H+ H" m& f. S H
案例总结:电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波产生干扰,造成空调的接收紊乱。因此,在维修这种由外部环境的干扰源造成空调故障之前,能找对原因是问题的关键,它可以让你少走不少的弯路。 $ j! \; D/ v; o* f4 W7 p2 ?
! u' m* a5 ~0 |- t$ x7 [& R
案例二 内机蒸发器脏污
9 b1 A& D7 e* z! N. O* B- g
3 t7 J8 d! p* i5 ~. X 案例情况:制冷效果不佳,几乎感觉不到风速。
; j. X; |5 Q, \
) J' N4 e6 U3 C% `6 I. d) a9 N1 x 案例分析:故障空调已使用多年,并非初装机,所以可排除设计性或安装性的错误(有的空调注氟压力不够或安装时阀门过紧也能引起制冷系统故障,导致制冷效果不佳)。空调使用场所为一针织车间,曾多次对空调的电控板及供电电源、氟利昂等情况进行排查,均未发现问题。再次对空调出风口排查时发现其温度偏高,分析可能是由于风量过小引起的。前面已经对空调的电控板进行了检查,导致风量小的原因还可能是电机故障或蒸发器脏堵。经层层筛查,最终发现蒸发器表面粘有很多线绒,并伴有结霜现象。粉尘、油烟、脏污较多的环境造成空调制冷不良
; k" b3 O% |# f
* a5 E1 Q. b% ?/ E: T 案例故障排障方法:彻底清除掉内机蒸发器脏污,再次开机,制冷效果非常理想,且风速也恢复到正常。
) L( {: z% X! R0 s$ P+ F5 W; d* w+ A" V( o% l0 B4 y' ?2 c
案例总结:一些粉尘、油烟、脏污较多的环境是造成空调制冷不良的温床,因此检修此类空调时要因地制宜的先从外围环境入手,排查冷凝器、蒸发器、过滤网等是否脏污,两器及毛细管有无结箱现象等,这样将会使检修工作事半功倍
2 I% T* d2 ?# w) g1 e
) S# G% `' J0 L 案例三 外机风扇支架振动变形 , \8 | Y, G; D* z/ k/ i
; J& H0 V( f3 W3 B& s$ G( G
案例情况:外机运行噪音异常大,工作时伴有嗡嗡振动声。( x2 t2 \4 D7 ]7 N
: {5 G2 Z5 e2 l 案例分析:空调的异常噪音是一种常见的故障,它产生产原因有多种多样,如空调内掉有杂物、内机风叶平衡性差、安装支架松动、配管与钣金件相碰、 压缩机本身噪声大等都可使空调运转过程中产生异常噪音。检修此类故障一是要听:听到底是摩擦声、振动声、电磁声还是气流声,由此来推断产生噪音的大致原因;另外,就要采用排除法对可能造成噪音的因素进行排除。本例中的噪音属外机运转中产生的一种振动声。打开室外机的外壳,观察内部管路无碰撞情况,压缩机噪音也是正常。检查到室外风机时,封闭压缩机电源,噪音如初;更换风扇电机后,噪音还是没有得到改善。再仔细检查时才发现其噪音的根源所在:风扇支架弯曲变形,且与顶盖紧密接触。/ D5 G6 V* V3 [ ?5 J
0 A# ^; h3 ^0 a' Z" l5 X
案例故障排障方法:将外机风扇支架矫正,在它与顶盖的接触面处贴一减震垫,噪音消除。( [3 p- X/ `/ V
2 [+ U: Q$ }3 `1 v# v# G) {
案例总结:空调的噪音类故障根源颇多,判别较为复杂,它需要检修者耐心的去望闻问切。- D$ ]5 u9 z* y+ R3 m1 o
( b, K5 D! o6 z4 x& Z+ K& U. z0 ]
案例故障排障方法:重新铺就排水管,使之畅通无阻,问题得到解决。
" x' L8 E9 C- W m1 P/ Z/ J
; T; [$ ?, L* }2 q9 z! C 案例总结:排水管被挤压、破裂,系统缺氟,蒸发器焊堵,系统漏风等都可造成空调异常的漏水,实在根据故障空调为新装机的这一特点大致就可将原因锁定于安装问题上。因此对于新装机的故障排除尽量要按照由外到内的原则进行。 1 C9 v( v% f* [7 O2 N0 @2 |- z
: F5 T5 m( d6 w5 t7 f5 I6 H
案例四 排水管被压扁造成漏水# X. F6 _9 z7 \' \1 ]9 H5 C
$ J) R: x1 ^: A3 u9 c4 B
+ o; }: N! l4 |* e3 } 案例情况:空调新安装后即出现漏水现象。8 {! ? G2 l: D+ C& {6 k" y
/ ^6 C8 D- X1 d) b3 u
案例分析:漏水也是空调使用过程中常见的故障之一。先观察内机安装是否处于水平状态,外侧略 低于内侧;确认排水管无断裂现象。以上排查完后又发现外机排水管排水量小,同时内机又漏水,断定是排水管不畅通。仔细查找时发现空调安装过程中将排水管与管道相包扎,且出墙时受到挤压,造成内机漏水。
/ y1 O5 D3 n, m3 P
3 M, B9 c8 [% j: H0 n 案例五 安装过程管路进水 U7 W+ F6 c$ R9 {/ K! P
; c- G0 J& I" q9 U I) r) V3 s2 F
案例情况:空调启动正常但无法制冷。
' d0 z7 { X' M& V" _. W* `" Y9 O4 J# c3 x0 F# H M$ u& E2 e
案例分析:空调在开机的前十分钟运转正常,制冷良好,电流、压力也均在正常范围之内,但持续工作后制冷效果逐渐变弱,电流、压力也随之降低。因安装时适逢雨天,初步判定管路中有水。# r' k& t# i% a1 e: ~/ O
" f9 k. W) _ h# X
案例故障排障方法:放掉冷媒重新抽真空加氟,空调制冷正常。3 `$ ~& X$ N) ]; Y" I
4 L$ `! C/ s( H4 [/ J" g7 e
案例总结:空调的故障发生除了其自身的性能缺陷之外,在安装和维修环节也极易滋生,因此,把好空调的安装这一关十分重要。 |
|