1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
+ l4 h! n' _8 O7 r, K/ `压机不转风扇转一定先把电容看
2 `2 K) B' O0 C. Z+ i9 q电容鼓包需更换排除电容查供电
) p: S" o' X9 R如有供电查压机过载保护是关键# w' a5 c j- x/ f1 S0 }
没有供电屋内转首先检查连接线
, v3 S5 ?; E3 V其次要把温控看温控最好能更换8 H/ h s# s. U& r, @
继电器是个重点前面驱动要判定6 q: i, s3 x4 j
上述假如都正常下面事情也好办
m7 b; L" T+ z9 M7 e1 `主板维修或更换询问用户再决断2 y/ Z; l T3 M- ~5 C
2:压机启动一会热保护3 j' V7 {8 C( X+ k( a% r. ?1 P
空调开机有冷风温度随后往上增
1 h3 F+ N; V+ _一会冷风变热风外面压机罢了工
+ r1 l" ^% c( W" h此时先看外风机转速到底低不低) q- S s* v' s
假如偏低换电容不是电容换风机1 Q# X, F- A% G( a2 a5 @" P9 v
其次再看冷凝器假如太脏需清洗
# E% g8 B9 g0 z& R加氟太多电流大压机也会把工罢
# v5 h& k- ?' f7 a" ]压机电容也要看最好根据原机换
9 i* [$ J; @. x3 X! ?8 J% z3:压机通电几秒就保护6 d& N( F4 R/ x
断开压机供电线外接线路来判定
. J! H! @* ]& P9 G- P& Q- m假如正常查供电反之先把电容换
H; P7 l7 h( @4 A2 i6 }& u3 L换了电容再实验假如正常把钱赚
0 m V1 K7 O V8 K: {7 F反之再把高压断打开高压再实验
5 z8 q$ t( s4 S/ `假如压机正常转管道堵了是关键
& Q4 w+ Y. r/ H假如压机还不转至此就把压机换
9 L0 Y; o @, F$ ?注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
% B4 l8 G) }, p- B: s# Q4:空调开机就掉空开$ R7 o' y$ p, u
碰到此事先别乱断开外机连接线
7 |1 p- J" R! v$ }4 _0 _& Y是内是外好判定判定好了活好干
1 l3 ?; @; E& U! H外机故障事好办四通压机和风扇) x. I. F8 Y& t: A# V3 C
依次按个把线断哪个坏了哪个换: o$ g5 i! J3 x& N
最后检查连接线耗子啃了也漏电( W! l4 V8 {! j- ~% K+ ?1 e
内机故障事难办风机风摆先判定. n7 p1 Y$ y: o4 Z0 d1 X+ X
拿出主板仔细看看看是否有联电& C; o2 f# V7 D5 w) L. x
实在难修板子换把钱赚到是关键9 U( Z; _* f3 ~6 R* F! @5 l
5:空调制冷不好或者不制冷& R! V1 c' m e( P5 v. ?( ?
这个问题最常见空调缺氟是关键
5 X) h# F- g7 d$ Y, ~- y开机先摸回气管通过温度来判定
% o( K# B: l7 ^% ` J假如冰冷查内机风机转速可能低, V5 O8 B ^& i2 y" ^6 n
内管鳞片和防尘清洗干净或更换5 J3 Z9 G8 ?% G0 a
假如内管不算凉粗管可能有压扁% o, j4 l0 M! \" }
回气温度不算凉再摸进气来判定
4 _/ f2 E! u4 _进气冰冷还结霜加氟再来试试看: @5 i# n* ^# o
结霜假如慢慢散定是缺氟好决断1 W+ a- r3 \$ a G) X4 Y) z; Y
压机老化不难见排气不足是重点+ b5 `9 v1 P. m5 L- B- e1 Q8 N
四通串气也常见通过收氟来判定
$ n, o0 ?% ]5 q$ Y2 w) S高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
% k* K6 J8 }4 M3 v1 N7 N6 S& H6:空调不开机
* F4 {; a, J1 a3 Q空调通电来实验根据嘀声来判定
/ G- K D; S+ ~9 o没有嘀声查供电其次再把主板看+ W2 |, [( `; {" X" U2 k1 c" n& {
如有嘀声接着判首先按动手起键
, M: I( y9 ^$ B/ `& k o空调启动事好办遥控损坏先判定
: U& r8 x- o0 m, Y& c* [ {- Q. d排除遥控查接收红外接收先更换( h4 Z; V) O8 t9 w: E Q2 W
再查是否有供电信号线路履一遍
$ p2 D6 Q. g Z4 J6 w然后通电再实验看看空调转不转: F1 t$ _: V, X- u
假如空调还不转大块损坏至此断) q7 c0 f- I) i. `; x$ f, m. E
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判定/ l& n+ e5 b: ]4 F3 D) i: ^' P/ b
|