1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应, }( N" u) o: U
压机不转风扇转一定先把电容看
. U% L7 k Q! X l电容鼓包需更换排除电容查供电 i. y, E' Q% t- V$ a$ H+ k6 A
如有供电查压机过载保护是关键
( o- y, ]# Z( y. k$ x+ {没有供电屋内转首先检查连接线7 n3 K3 A# d. q$ V- ?
其次要把温控看温控最好能更换1 o+ s/ B8 v: G* n3 x* r3 M8 I
继电器是个重点前面驱动要判定( m+ |0 n$ D5 f: F& `* Z
上述假如都正常下面事情也好办
" Q- W. [- `. Y1 Z主板维修或更换询问用户再决断
6 p3 t: v8 G! k; h: \) E2:压机启动一会热保护
8 p' t0 ^4 g# I空调开机有冷风温度随后往上增. v# C+ x; q4 J2 d
一会冷风变热风外面压机罢了工
' m4 N! o( F. f, _8 ^5 g; G: o此时先看外风机转速到底低不低
; F2 N* x* n1 [0 b8 C6 X. L假如偏低换电容不是电容换风机# Y! ?) j9 W/ r' w* x2 \
其次再看冷凝器假如太脏需清洗
$ V Y, P! p4 s) c" i1 f. o加氟太多电流大压机也会把工罢
# C' S# j, W* K压机电容也要看最好根据原机换
0 [! i* [. v. Q1 q; w5 H3:压机通电几秒就保护
( M2 }4 w( b: v断开压机供电线外接线路来判定" F* Q$ s0 i6 z3 E7 [. s8 X
假如正常查供电反之先把电容换
6 M; k# o& i2 h U! T7 r7 U换了电容再实验假如正常把钱赚
' J! {6 M. i" f& ^& b- O; T u反之再把高压断打开高压再实验9 q2 d/ S7 M. J9 F
假如压机正常转管道堵了是关键
* S/ q9 L8 l; a假如压机还不转至此就把压机换1 M% ^3 e, S, C2 L3 B& R+ a
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
* e. L8 a$ J: N2 X$ ^( z1 x4:空调开机就掉空开2 d3 I2 l+ a0 {/ n: l6 M
碰到此事先别乱断开外机连接线
+ z& \9 D- m7 `* {9 o' Y是内是外好判定判定好了活好干. r' k4 y9 l6 g( D, |
外机故障事好办四通压机和风扇
$ c$ W6 p" y3 n* i4 s依次按个把线断哪个坏了哪个换
& b" P9 q& |8 x) {4 n' P最后检查连接线耗子啃了也漏电 j/ U+ C: p5 q9 O0 ^# C9 b2 L
内机故障事难办风机风摆先判定9 h4 B( j" I4 O# m8 E, s/ Y$ P7 d
拿出主板仔细看看看是否有联电" O# j3 Y, Z5 J( J% H" k
实在难修板子换把钱赚到是关键
% t# d9 r7 L" J$ V7 D5:空调制冷不好或者不制冷
$ [# i# `9 j: w3 U, g这个问题最常见空调缺氟是关键
( `# M; t2 y" \, q开机先摸回气管通过温度来判定4 g1 B# m" d( {. M% M$ e2 Q* c
假如冰冷查内机风机转速可能低
( m( g# u# X. S: I; D; }内管鳞片和防尘清洗干净或更换; }: a6 H& q) T# k! n" |
假如内管不算凉粗管可能有压扁
; w& n4 R0 u. X l7 s! a回气温度不算凉再摸进气来判定' w& Z+ Y0 n ^9 r |- P
进气冰冷还结霜加氟再来试试看
7 K) o8 G1 W& `7 A5 _* S! i结霜假如慢慢散定是缺氟好决断 U8 q( ~% A6 a$ ^0 v3 g+ i) E
压机老化不难见排气不足是重点
' ~' @2 B$ B' D( M! X' l四通串气也常见通过收氟来判定5 o9 |, u' q. \4 l+ _0 G
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢1 q/ {& ?5 ]5 |3 q7 y- z' C% E
6:空调不开机
: F3 T, T/ d) H8 S( U6 A! j+ Z空调通电来实验根据嘀声来判定+ |1 ~4 o% ~. Z$ p( V- _9 F. Q, |
没有嘀声查供电其次再把主板看' I7 h2 ~. l: w! ^! I) q4 }
如有嘀声接着判首先按动手起键
9 e1 r9 l A+ e! b h- v7 e6 o空调启动事好办遥控损坏先判定* e g7 l4 `+ D- k7 E# _5 N
排除遥控查接收红外接收先更换
. u- m5 E! {, m9 @# E( u- m; Q再查是否有供电信号线路履一遍3 p% n6 q$ B0 l3 }& D( v9 }
然后通电再实验看看空调转不转
$ p( f& M: R5 r3 w- j) X假如空调还不转大块损坏至此断 ?" l( e" R6 T& N3 E; E8 b5 }2 d
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判定
8 C. ]3 K \6 d; w+ } |