KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B- O) }8 f1 Q# F0 O: a1 D' Y9 A
3 y. C2 F1 ~7 @ 运行LED每周期闪1次 室内风机故障( V: n, p5 @9 h5 I& H9 d3 f
$ f6 }1 b: y5 h$ j; W6 \: D$ X 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 . y! q) L6 y; H
( I/ _8 l# F% c" }" S9 i3 l0 |
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障
( W) y5 e6 h% x
- [. h- }- Q. \& E( G 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 & J$ H9 ]3 h! r- Q3 {& W& q3 R
e: T1 u: ~, G2 O, |3 m3 n KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
7 l* P2 F: K4 e6 ^0 Y# q) K! J; m$ }2 a" |
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 " \6 |# P& W h
, W A* X7 U7 }5 \8 K: V* m; l
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 # c: l! q3 N) u5 L! A* [% \( ^ ~
8 y* `, P* I2 ^" p3 F
定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障
' [9 V i+ ?: u9 m, A6 _' c' g2 o n. y( T6 @$ `
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A$ R" O$ C7 M- F3 A2 G, E) \
2 b, i6 P( }# m3 b- q 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 ( `/ }4 E9 l8 [; V6 i- E
* ]! J( ~, w: `- A! ?/ A, E
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
$ W: Z8 x6 P- q/ W% I- u- K ]6 x9 [+ j
0 k6 F' A" ~, s 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 & u& w) @8 J6 T5 k% v9 E
" B* |" o+ a" N0 r
定时LED闪8次停2次 PG电机坏
$ x) ^& o3 { J9 e1 x2 O( r/ e: b& C3 ~
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 - T) n) \# Q4 A) }7 U' o
) U2 G4 t: r# b# T! J# t$ k
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 ( p9 A6 @! c1 q* @% r. K
, }8 r) f$ Q* G
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 . k( { e* j# b, g$ y
2 i5 y, [0 [7 d! W r! Q% J
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B& ]5 h8 S! w, a8 ^% o+ j; S) o4 ^+ O
* u! x( b3 n, ] M5 ?; w
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 / K5 ]" K4 @. v% y
! p: q0 K% N" T( ?4 _! V) {( c 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 % u3 H8 K( d: a z, }- t u) }
/ X4 v# \/ a) y. B8 a
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏
2 v4 L# Z# H* p/ C+ E" ]* Q j' E9 X. [
运行LED闪8次停2次 PG电机坏
4 M9 O9 ?* d2 M: }3 v1 N3 d4 o
运行LED闪6次停2次 盘管保护 5 m8 w5 e5 h% L5 C
6 F6 L3 P4 K* E+ N
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 & O, ?, X4 y9 o$ |) b5 P: `% ]# i' \
/ A& y& _1 b: o 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
( R& d1 O* h4 A1 G
: Z! f( A5 H; K$ u KFR-35GW/C KFR-52LW/C
0 ]* K! i: m9 a. V
: F; M$ z7 t& r* |; p; I P1 室内环境温度传感器故障
: ~* V4 M8 `8 L. k
3 \4 A6 A1 M$ |, v' G P2 室内盘管温度传感器故障
$ |( y7 J. M/ i. D0 q7 M+ W/ Y/ L2 M# ?( b2 {( @$ N
P3 室外化霜温度传感器故障
t6 W- v( j. Z; @' \; l) _1 s8 _, _
P5 制热长时间无热风吹出故障
1 B6 I2 I* R4 S# G' W* P. t& V' i6 K! K# z9 |# _$ n
P6 EEPROM故障
* m7 Z$ h: y6 G2 o5 [
( P/ Y% a4 o% d" b+ L& |8 } P7 显示板与室内控制板通讯故障
9 C) B7 ~/ ?( c. e. d
" b4 C" L4 I [ P8 室内风机故障 3 d# U$ t, Y+ Q6 h2 y9 r
% C2 A9 A" G6 m( [ KFR-50GW4 c9 N5 u3 i0 O
2 o( E8 G) ^$ D
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障
- y* k O8 Z) U# d/ s: }% S6 @' R0 ~! v$ t3 ]5 K
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障
+ H9 c" l: F7 e6 B
4 T2 ?) x5 p, r4 |7 |" T! C 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障
d( S) p/ R; Y: a/ I- E; x: |9 t4 S& m: t4 W/ |3 Y5 a+ y/ p
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 ) }) S6 \6 F1 x) |
: f. c" q# l$ L; s! Y. y KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B4 o: O/ B/ j7 d
% @9 v" e1 Z! c4 t
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
/ Z0 T5 o) y) k# ^' U
1 ?/ v" x0 t- s/ a) k “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 : e1 U8 p6 y- O
" r! |+ Q/ Y" F1 p- X
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
5 Q6 p. F$ L! S3 R. A
0 t2 _, b& W4 g0 L& C; m 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
3 R, P: m5 _7 N' T2 ~2 u! ~+ R
& W2 x& s7 } e( t) n* x" M 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
* i. K0 Q4 j2 V
6 V) d O/ Y. o" Q0 l3 i# W |