KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
/ M+ p, w2 O! z- _! @4 b0 p+ S5 ^0 ` Z# v" q/ F* o+ u. J
运行LED每周期闪1次 室内风机故障7 g/ w7 L$ |( K
1 U3 M* F6 X: m8 N# N4 U
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 $ o3 ?( A! T, [; `# j ?6 `3 J
* A9 |* A7 Z# b3 E
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障
/ J% H/ g; i5 `
0 n7 ?5 h0 C8 Y) ^! W: F 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
8 `8 t- O7 P* {' d; z" D5 @1 y% G: u% a* V$ Q2 ~" r# u3 S
KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障+ S( e1 F$ n! B! [7 N, B9 U4 p
- K, \& E, W _$ o0 y) s
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 ! E& U, _ e' q9 Q0 `' B& \
, F4 u; B7 w: ~( R4 u
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 / w6 R1 m V. w& j
# n" [. A; p" e0 C 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 1 |7 m; N0 U: v. S" w, J: w
! q3 I) |( e5 } KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A1 e5 \) m8 \ a
& C) H# \# }5 j/ j$ V 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 & C' `4 E5 l0 z& O9 u/ c
O3 A$ C% I2 T: U
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
; {3 j& [; V+ ?( @+ V7 K" _
( d' _; I: `4 {' K% G. f& t 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 ! w2 H. ~/ F3 ?3 e( _
$ p' }6 ~) d. i% @8 V 定时LED闪8次停2次 PG电机坏
$ X- n8 r+ @- v# R5 }. D$ V7 t
/ z) D& |- ^5 B8 u' d" T8 ` 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
3 \+ z( E& R" W5 H1 Y* O6 Q; |/ h& k; ?) G
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 0 `, w% W* X! T* R1 M
3 Q! G% [5 S6 y* ^+ `6 R
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 1 A0 {! x5 K2 t& T3 j
8 |2 {% o) C$ @' d: k% ] KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
1 K4 ]3 `- U6 j8 S+ K
5 p% g; R4 P3 W 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 8 Q. s# { R/ R
1 p1 l: ]; {1 P; O; T! r
运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
0 g+ B" u+ R- `1 u: E( J1 X0 `) y4 ~* L
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏
+ q4 ]% Q3 M- B/ ~' ^9 u
- D3 F9 L" p A2 q8 c 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 1 d& t3 g8 m6 l7 r4 u
, a$ ^: ^ M# h: ?) x 运行LED闪6次停2次 盘管保护
0 w# F# u$ i+ [" R1 }& d3 G& [ g3 \! _$ ]* _4 }. u
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 . c. l/ y$ B+ |$ ]
. L2 M4 k. s. y: T) k" c6 ^ 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
4 r) M; j2 A) i6 k6 U
6 {( W) R; U% n7 Y; L) V. s& d KFR-35GW/C KFR-52LW/C 1 |5 \: p9 K. Y) s4 ?3 {" r7 D7 s
! }$ {0 c1 R( a7 \# J
P1 室内环境温度传感器故障 * b, B5 `0 f5 ~) p, x# g1 E) z
9 ~5 C4 I2 q' _1 {' U+ N P2 室内盘管温度传感器故障
' d! r) J' a8 n4 o+ k9 Y0 f: B
P3 室外化霜温度传感器故障
- T& E7 b, H5 L
# D T" V; R8 P& w+ O P5 制热长时间无热风吹出故障
& ?; F5 o, A ~' f7 v3 Y5 U2 I2 `0 y0 s! k8 l
P6 EEPROM故障
) U, f9 p5 `/ r& y8 Z2 k' _) [' }! q5 `2 \7 H4 U
P7 显示板与室内控制板通讯故障 + A/ f" K( d+ I' g% }
9 t# l- u' d6 p( w: E
P8 室内风机故障 ! S' v/ [! W! {8 W; F
0 U: w& ?7 l& d! G6 M8 N2 ?6 p
KFR-50GW; u1 A$ `2 t" u- T* l
0 z) p4 N! y: }
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 ) |8 X* C. D+ P" Z
! J% u5 `# }1 C* ~, E( Q4 B 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 3 V ]9 @/ {& H6 @5 A- C
( |9 K; o5 E* z3 g; J U2 m* q6 s 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障
: {% `6 g; j. f5 ~# v6 z& N/ ^. G4 h# l' g. s" D' n
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 - f7 a' k, { _" y9 a/ u2 K
: j8 B! T8 R9 G" q KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
4 ?5 x/ s, w3 j0 k" n/ e3 g
$ c$ q4 I) B: c+ V3 A “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 ( \& Y- q) j7 _. [0 f' ]: J
% k& o; l" A/ U( h “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
' S7 C6 w% u1 a) q {" q+ Z5 g- V- \0 \) y
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A; |% l. @2 R; c! r
# e) m B" ~6 g) {+ ^# |2 r
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
: U! u; x9 b% ?7 p
/ e5 X9 M# ~7 T/ ^' k& A 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
0 q& G: O( ^* d& ]* P
1 u) |* D* M2 I4 _! { |