KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B" @4 H6 ? J' `1 u
# a7 ?2 I- P* _; X. [. i
运行LED每周期闪1次 室内风机故障
9 |- ~$ _/ P( L, w, u4 O4 U7 A0 B7 z9 @9 K; a/ M
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障
; X; M9 e# ]$ U, c% B, ]$ A; h, ^
* ~' ], c8 F& L 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 9 R! c- O$ L4 d0 n( A
( k. I/ A0 f/ v) a
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 " t% u& S. }- j
$ ^1 k2 q, ]& M+ V6 s% e KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
+ H( G0 j6 Z# j1 i1 g. Y( ]# W3 `1 e- E
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障
9 U, h* \) I/ R+ ] {9 z% H8 M5 D2 E- u* G$ G0 ]7 _& J6 L
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障
$ d, T4 m) [8 Q
$ V# Q6 A% c+ b* D5 M) T5 p! ]/ J 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障
5 N0 R( d$ N% N5 {4 C" U2 q1 d" I- T' r* L5 `8 Z3 M
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A( d E5 ?+ F( g3 A8 C3 q
- ~3 L4 t5 Q% h$ n6 v9 S 定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏
8 P% F- z9 F% r0 c, Y( ?6 h3 g: T; \9 P4 B
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
+ a% L/ r5 q" l! k7 ~& ?7 L6 d- _' J# k
定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏
: b+ D3 G# s# i3 ?
+ i/ H# k' r0 H; u7 O6 k) p% N' D 定时LED闪8次停2次 PG电机坏
+ ^, V% ]. G/ d
1 M5 K6 C# F7 `2 p4 [ 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 ; s. H+ f0 @4 i
# x$ d+ n9 C; V" D) k" _9 d! d" g 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
# I6 q- q2 `: i
0 a9 [# T3 D& q% k. ? 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中
$ M' L$ r5 E! C8 V
/ ]6 W. H2 p9 M/ @% P# ^+ r KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B3 m% V- @ g: q1 W# P
9 e+ z( L6 L' b
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 & Y( v% Y, {3 e i; F' ?" ~( C
0 T+ G7 S0 ]$ j7 J# U! C: C4 W# h
运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 / j6 @. z) v! F. j. w1 t/ e& b3 \
& K' q7 v/ c# }% P9 B9 \
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏
8 j. U4 @8 q% J! ], d- J+ s
; W0 B$ h$ v5 F9 w0 d 运行LED闪8次停2次 PG电机坏
* Z9 B2 W/ n9 K9 X6 u+ a9 C; U
0 P- h+ \$ k& d" y 运行LED闪6次停2次 盘管保护
8 k5 M# h' H! |. {4 w3 R% _2 j/ C4 M. V/ M. h
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
4 z5 F6 h0 @9 ^) U4 S |) ]
g/ g* P( j# s- `( \) F 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
4 t& R4 g: H7 C$ ~+ g5 j
; S* x: Q9 q& \! o4 @ KFR-35GW/C KFR-52LW/C
$ P; _0 `4 F8 N* M% o. Q
9 j" R1 _. r4 c/ J+ _( Z P1 室内环境温度传感器故障 " ?- H5 ^2 t- X' ?. h0 H
T% R& B$ j. a4 \
P2 室内盘管温度传感器故障
; N' h" y" z; u
! p( v! R1 A9 I$ O. A) ^ P3 室外化霜温度传感器故障 $ C9 `8 J5 Q) Z2 o$ p- I! j9 ]: x. i
; ?5 g3 I0 K% n3 G) ?8 m. l! E P5 制热长时间无热风吹出故障 + s7 M$ K0 F) q! H+ W: q4 U, ]
& g" P7 O5 c4 L9 F P6 EEPROM故障
1 y% g7 u' \' P; G( }" T" p* M( m+ d* ]/ H/ p, K+ z
P7 显示板与室内控制板通讯故障 % U4 g- H: p3 [' x7 B6 x
: @; n, J! K$ o. U# y2 N P8 室内风机故障
- Q2 f* a+ @$ k+ U4 ]- f$ o8 O# ?3 `; k+ u% X6 |
KFR-50GW
: n* b/ ^# v B( y2 c& i' i# A4 v3 P9 H" k' g% z
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障
3 ^5 r& J" B8 E) W) c2 d! z; i( m, Q8 N" w J
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 * R+ j: o. c7 B; T' Q0 g+ r
$ o$ ~5 t+ k2 S4 C( [9 {- W
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 ( }2 f- ?. }) R+ V4 ]2 {4 Q% C
8 c- R9 ~4 u3 M, A, a! \3 r
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 9 M& I" H: N7 z3 T/ }
6 a4 w$ F4 c [7 y( I& K- S3 W3 ]* P KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B [; |; ^" o: G, E" k8 e
( T! s6 Y7 E$ Q, F# o
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 0 l6 U8 `* m5 v( r: c+ y
$ J* w) u" e0 |* Y* {! o' ~9 g
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
7 U3 C6 b$ ^2 q# b2 p' Q1 F: K2 t% c; C
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
4 p) m; p" Y3 \' h J
p* i: l) S _3 l% _+ q( i$ w 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
8 z! \2 A) G( v2 Y3 {- C( ~
; }; |( h9 ]/ c- Y2 r# l0 P 当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 7 l1 |& S- @- R. o/ u1 d6 Y7 u2 Z, p
8 }9 b& n" f- i) Z- l4 R
|