& F: o5 ^# a6 I) D/ ~: K KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
, |0 k5 V- j4 g' h" p8 ]5 K
/ M" G( R! X9 s5 t( i6 F ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
( p. S( D8 ]5 {" g& V2 ^. I4 G
1、检查连接导线
/ X# o! ?. ~3 v" L; E) E h" C( R9 l4 s v+ W2 [
2、检查室内机控制板 0 f* v$ D" V' q8 c: e# z& z
3 E: g+ |( j0 y4 `. q" b. r 3、检查室外机控制板 3 _; l1 E" p7 u) a' ^" z3 q
1 X' Y& S* F) E1 i' }: q% p 4、检查电器部件 + v: {% n9 `2 U" T
( n; ~/ l8 ^- q! {7 I/ [% ]; V
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 ( @' t" G& P! J% ~
4 A- i$ V. H& b4 Z8 u) a
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
* t Z# K+ h+ A! `- N- I5 m: y& l- x5 }8 ~ y/ B
1、检查热敏电阻 0 y* q7 Q, {4 ] q- T' N9 |
/ w& N- f8 _/ B1 I 2、检查插座
: z& J9 Q- a& l7 T0 q0 o8 [, h+ {( j+ A( x+ h
3、检查室内电路板
k. C2 A3 K6 B$ ^- A* k i+ s# ^* S0 _ K% P# e
4、室内风扇电机
+ V( |6 Y" M+ O( k! U: v
' I' E/ ~2 j, B0 \/ S ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
9 g. u: V+ r2 o! D1 {, \0 L
. s% z6 ~2 A4 ]2 M- O* | 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
/ T" ]/ u& z/ m' u+ x1 v1 |( ~& Z" o, x: @2 d+ T2 m
2、检查室内控制板 : Y( a" U/ b# ^
6 [! M9 N' w. Y
3、检查室内风机 7 E3 I4 H$ K4 i, y: e9 K" I% N
5 D4 R/ N) r% A" g9 \$ ^
4、检查插座 5 l- v# e5 e2 c* t
3 Y0 T- i6 [+ J, w 5、室外化霜电阻 # [, }* ~9 j8 J$ `' v/ K& b5 I
" S( d5 ?1 _ i% G" V
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 5 [) ?, x2 d9 `9 j$ l6 z0 \
8 O5 a# p2 `! ]# Q8 W) }5 F5 ? 2、检查除霜电路板
) a6 D% ?& X! q/ c* g- W. ^' W3 n! b# T5 @- C
KF(R)-34GW/E50 H5 J. N" j9 \$ A# j
: k, Z! N9 P6 y; }
E1 室温热敏电阻短路或断路& ^* n G6 r& _# H
' A8 v/ Y8 r7 N8 m/ r E2 室内管温热敏电阻短路或断路
% Q. W/ D$ f1 S. n' a! M, Q3 p- A$ _ P# R# \$ n
E3 室外管温热敏电阻短路或断路- U$ s3 F t5 @ ?8 K) ^
9 ?3 h' S) g) t- J/ n5 ? E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号3 D: R& r$ U4 `# W# m' s9 Q K* ~5 D
* N( e& A* t6 y% Y P E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)3 V9 j2 o. ^5 M# F: X0 ]
4 L9 ?4 r+ s" M( G8 c) ^. b 空调常见故障代码汇总; q; M/ D) K, x: }8 M5 u$ L4 r
' L5 e0 T$ _) @ e* w$ t3 c 一、 KF(R)-34GW/E5:
/ ^: Q! d, k* Q1 O/ ^6 N5 b% F* B( Y2 v. A6 L ^
故障代码 故障原因 f4 C4 v8 p* Z% S
* B" O, N9 x& d7 C A4 m7 O- p' d" J
E1 室温热敏电阻短路或断路3 h' v: L+ j1 D1 Y f
3 s: y* b) J: a$ h9 s/ f- p3 @) D9 J% k E2 室内管温热敏电阻短路或断路- V8 s$ t/ V/ ~* n) f5 \
# ]! C- S1 J) ?2 g# T" i E3 室外管温热敏电阻短路或断路: f* o5 Q" ?+ h7 y# j
! P1 n: b& J3 ~1 S% N E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号1 c- l* w/ h* Q) _5 ^* X; `
; \" ~+ ~$ U4 J# I' ~
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
+ E; S# B% T* C# H5 b: y# X& {- d8 ^1 _ j2 ]2 O
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
* E, M% X1 [/ R" d9 Y! G$ z! O% K' {$ N |0 w
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
" b% o. ^* b Z! q6 t2 t* w# E, s; R9 Q* N; A1 E+ M- {
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
6 v8 } \( @9 U6 u0 ]7 U5 E' U1 n. |9 \# d* [
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 0 \* ^) o$ U, J9 \
! P. |- U# ~3 o% \% V5 K( ~: @3 | 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
1 \- e- g2 J5 }$ z; r- \* t ^+ c7 ?1 G1 `' n4 _
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座+ m8 r5 Y' u% \+ d1 c
+ N) P9 |# {7 F' { 室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板7 O8 d5 `% n2 w, S# {0 t
5 U. p) V+ }/ _* R% H ● :表示亮;○:表示灭
0 Z K# h4 G3 `7 [9 r1 B4 c2 U* k( o& F2 Z$ X) S1 h# K2 Z
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK29 V- j- ^1 t* c# L) [8 u
: a* d# B/ X( y4 W7 `* Y
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
( V4 ]$ P4 J5 |5 H4 R! K$ J# P7 Z: Z! O# H9 l
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板( ~: q( w ]- W) f2 l/ K7 T
, z* Z/ c- ~4 Z0 q- W( [ 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 8 ~4 `; r0 R% v" N- U' |( x. z
1 {9 b4 b) U' W( s6 c2 J/ \; a
9 I; C/ @; U* r# ?5 F4 P |