6 N# A" U; H0 @0 O* L7 C
KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2' y6 s2 {% J7 n8 s1 h
# |1 x* l; N+ z5 |6 Z ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
, C5 I" U9 T# i7 N
, e( H! i4 s' ?% y 1、检查连接导线
* z) N; M7 }2 P$ _" M2 u! H% g4 x; t* e1 b2 o! m* A
2、检查室内机控制板
5 m' ^1 A G0 o! o7 h- e6 d( T4 G0 G, S& M* M; v2 l
3、检查室外机控制板 " z9 j8 \* R. F
' N) r0 H/ ~% U3 m! A- @3 d 4、检查电器部件 ! {# _- ]1 Y' T7 n W3 u
3 ~- O- E e @' n ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 , ~" `! z8 n: ~% H
i' K+ f' ]' L, c3 a1 L
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 & w: D& l/ c8 g- I& ~
4 N* v& o! f( ` S! H. R5 W 1、检查热敏电阻 3 Y+ [' h2 w+ n/ E) q, S- p
+ b% |7 W% F1 {- X# Z# A 2、检查插座
# c" L% E+ u2 }- g+ V! y
+ g q; \& [( Y" | 3、检查室内电路板
% A% T' W" t$ `. L, x4 S% z0 K) _: o* H4 w' V
4、室内风扇电机 1 x/ e' e' Q# {# ^! L# K8 M& }" B
' u0 x! B+ l, R7 D" K4 v
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
6 E5 a3 }, p- \8 u0 U8 _# R& d9 }* C$ r
5 ~, T0 u" n! c3 W2 t 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V * N [+ x% l* G1 C6 I! x, c7 q
5 u# D3 `! w& Z5 n' C' H. M; W2 c
2、检查室内控制板 / r& i9 g) J/ E2 [% U L
" Q( Q: l0 S! q
3、检查室内风机
9 \1 d1 c+ b# u: i% }
8 V' ~. B0 v" v 4、检查插座 8 V/ z) v( @4 a
* w* h3 j- [$ g' e+ C 5、室外化霜电阻 , P$ ?+ T1 k- B4 L- n( e( E0 z# }
1 o) ~ t, S; J1 K
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 + [! h( @! v: }. e0 |
$ v9 \5 W5 Y T# ?1 P1 w 2、检查除霜电路板 % C4 [6 T, Q% {8 E5 u% V5 |$ }
6 N7 O; H) c6 ~7 n, Z KF(R)-34GW/E5" B2 K: [" m5 A2 G1 z& n9 r( l3 n( |
5 u* y. V, [' ^% k( R, I E1 室温热敏电阻短路或断路4 w* M8 m, d* b6 A X% O
% v+ n3 N$ X5 c2 d7 F E2 室内管温热敏电阻短路或断路
- K# y3 |4 s* V x% X5 u8 c; I
( I- \& c: Q, J" R3 q6 p E3 室外管温热敏电阻短路或断路4 s, ~0 k K2 j0 P% R
* E8 O& h# O" ~6 | E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
# X- r7 l) l) F+ m& W8 Y! P/ k. |- i' U4 W! S8 m2 q( R% U: F
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
6 @7 [' f8 A! ^+ g1 j/ B8 u5 `* a- j3 o1 I/ R8 u+ M7 k4 |
空调常见故障代码汇总+ k0 H/ L* O% h; ~& _9 M' d$ N
! q! G6 y+ V( I+ q* A3 | Z7 \& \
一、 KF(R)-34GW/E5:2 Q% Y" ^9 }) l |7 i
4 \' Q4 f9 ? B/ E L0 Y& q
故障代码 故障原因$ `3 q/ V1 G+ A( H K1 m/ v# ~( O
. E& P4 k8 \" w4 {" E9 f b E1 室温热敏电阻短路或断路* |" J, O! c& h, y5 N3 i; `
. Y7 D/ j; O* R2 s
E2 室内管温热敏电阻短路或断路" a$ A3 m1 S! n% Q
( I0 d& x. a3 M4 \2 ]) c0 T E3 室外管温热敏电阻短路或断路+ j# A; @8 L, l1 H- t
/ J! I6 Y Y/ s! l1 a4 d" X E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号! P9 Q" y! r( q& `* k* e: G
2 |5 p! D$ g, ?4 r2 a3 `4 A' P E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)4 G/ K w3 D+ W# P( x+ ?, Y' Y
^9 Z4 j" D/ r3 D
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
/ E. I5 D- j+ G6 N d. w$ y, {# A( N
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
# ~, M* D6 P- v5 f5 w4 ?: a- u! \% f" [: w1 Z
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
5 R& U! W2 I+ q2 o C4 s4 q, D) a$ J% g* R
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
. ?# V7 N1 {9 W: V) _- m* }5 `7 ~% O: t$ X
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
& D t, U) T2 B4 ~9 s* B5 p3 t/ m4 e3 `; {/ T- S
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
0 Z6 @1 ]& v H8 y# S- a
4 L& j* f2 y4 l! P1 N" R; N: ` 室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板& _- C/ |0 B. M/ ?- J1 D6 U
5 A* n9 {, x: S- n
● :表示亮;○:表示灭- ~8 W- q8 s8 ]+ x$ [
8 o9 o: y9 i) e
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
$ e! U* p* J$ N, G/ {) ?7 ^8 ^8 N `9 q5 I9 E) m: i/ @
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修, `3 e5 l0 E4 M- F9 Y
# [ ^' ?' j/ ?% @ 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板& A& l( F+ v/ [0 u9 x+ J, j2 R7 X
. `* b* x. _( q: e6 c- ? 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
6 [4 M/ C& @8 d* \! O
3 F! L) f( e& R4 M! p3 Z. n3 a, N5 }+ b" N+ i c
|