一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
2 j2 v* \, P/ b. P5 b+ h9 n& R8 D4 U& ?2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S# L' c3 Y5 ^- N$ O+ K9 q
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
. t( u$ \+ v1 S8 z4 ^9 m* p1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
5 S8 N6 {# S5 X! @8~15℃
: R3 Z) k$ ^4 j
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率* d0 p: t0 Z4 C1 u0 T1 v- }' P
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
- z) F; n$ {( u2 L6 U1 Y1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃8 m8 i1 d9 k0 j5 O
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃7 Q3 I0 ]4 h4 [% W" ~
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃. }2 d; \+ ?! }5 d4 n( b. I7 ]3 I
8~12℃ |