一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
" m" w) A( f; N; J1 v8 L2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S0 |! g1 ]) v! u/ B3 c
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
& [0 D Z2 F9 c0 _3 M4 o1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃9 X8 a' x2 z( q9 [2 U- G
8~15℃
* t5 W& \( l+ Q/ N0 Z6 r
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
: K! S D& \) j- ]2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分* h# \& o. w/ o! Y5 w
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
$ p/ Q* [0 M3 e$ j# A7 O" q, r5 k8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
) t$ M* k( Z( P* A) P6 k1 T0~8℃ C1机组堵塞温差10℃3 N& [) x5 S. _2 ^( J& y8 w
8~12℃ |