一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差( j5 X$ b- {& g* A' `1 D
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
3 L5 f/ P; u) v: N7 K10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃! ^0 C) j- V6 i! z: u& ?
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃9 q! M) O0 S8 v- \1 }8 D# O
8~15℃ 2 N' M% i; g0 U9 o" H3 n
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率( c# t) u5 h1 P
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分: G1 p7 e. x! g8 U# R9 C
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
0 X3 S8 N# O) s' j8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃0 U- b% ?- v: L/ l7 ~
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
. |1 B: S) U9 B8~12℃ |