压缩机不能启动也无嗡嗡声& Q5 T. r" ?( b* J) w
1、电源有问题!——查明电源问题原因
% P3 u; N2 E2 X5 {5 P% V2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
2 v1 ]8 N" D6 U3、水温设定偏差太大——重新设定水温" r. G3 t$ v" x9 |
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复, o6 v5 `/ I! D5 @1 ]3 @- D
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
" [& s4 I; _: p; B* N6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位+ z- Z1 [# \4 ]
7、接线松动! ——查明松动点并修复: l" y+ D& f) ~1 K; L) ]6 Q
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
4 c( h( h$ k+ ~. e# i压缩机能启动但开停频繁
: a7 b2 Q7 h& P1 u$ r* y1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
2 ]& E* E# X1 {# ^( s2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体5 A8 N2 H* l2 _( S2 x% |* `& b0 A
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块5 i ^0 W: x$ e5 W4 h e- J7 ?
压缩机器声大
* f$ B/ j6 e* ]& C5 _1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块* J6 X) G, n Z) V3 D# k8 X G
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
! G- X/ h6 p; [' T3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
, c9 v6 }9 p5 ]% y0 q5 y2 D0 B4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 k& M3 Q$ A& R* S" L
机组制冷能力偏低压缩机不停机!0 b9 T8 ]+ V3 `0 c
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
l7 K; ~* ^. ~3 ?+ Q8 F. g2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
/ O. g6 M* ]( r, r- P3 x" Z* y3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
6 V) e9 h& s; ~+ |, o4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
$ k/ o5 A/ _. |. G9 [( u5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
; {; U: i! k+ B* H/ }/ U3 D8 s$ w% F6、控制元件失灵-——检修更换控制件" d/ u' v+ [- S
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动% u' n3 ]" w: e# K
压缩机交流接触器不能吸合8 d$ U! {+ q$ h- |6 s- h C
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
2 [& d# e5 s7 U) l. Y* _/ q0 ~, N2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
' T, P* |! \6 M6 h3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
1 U( R% Z' ]5 g j& [# ~+ t4、电源三相不平衡或缺相——调整电源9 a3 k3 t u- Y. O* K1 j( j4 \
压缩机吸气管结霜
: ? C* \8 I, q4 |5 ^8 R1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
0 d5 U% p7 ?! E9 ~8 l2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
^- i5 I$ z" ~
3 R& k9 d% I3 r2 V6 [% p 液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
& {7 i& a# f) O3 n; C: r1、制冷剂过多——排出多余制冷剂9 l, M% ~9 B+ U; Q$ D6 E
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善+ f5 a$ Y; f7 |
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 4 I$ N0 H# n# J4 Y5 t
! ~% ]7 ^ w) |4 J& k冷凝压力过低' 3 |7 o4 _9 X A9 w* R( K+ C
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂8 O+ Q/ Y2 H) j# i; A& V
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
7 o( X/ W, A7 I5 s3 U7 d' M吸气压力过高. \! l6 j/ c. }& d
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
o9 S' X* ~3 ]4 D' U2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
, [$ f! B, T4 C吸气压力过低
( z: a( y; c' ^; l$ r6 N1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.8 b3 b+ z9 Y( N/ s# [
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路& i o# b8 B0 Z8 D
机组制冷正常但不制热% |% b4 X: W, v
1、四通阀卡死——更换四通换向阀0 d9 Y/ r2 n. U
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
: `9 m* C3 O& b2 ?9 C$ v3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈; e* Q. M; e. h/ {
制热时压缩机连续运转% a* Z7 x' x3 d: c$ p
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
8 ]( W! _1 V+ s; n& `$ r, Q2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
& `7 {$ u- }& G* S3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源3 ~+ i8 v( S% p/ ^4 j
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
# z* _8 j/ k6 Z$ J0 c1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
5 i- ?& Y* l/ B; `% m) C' N2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
* L- m8 y% v4 B% q1 \3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 0 K0 i4 K) @& l$ d
机组自动运行显示错误# E+ v' X; Q; ~- Y8 Z& U2 {; {
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片( ]) }# e' z1 H* y5 [8 M6 U
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
* }. c, K- @/ t8 c' ]3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
5 Y* B3 O6 a0 T& ?: Z6 I1 |' c5 q主模块启动,子模块不启动
8 q7 Q7 U; `9 y# j& U" J8 y0 L, q+ f, F( }
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电, P; C- r+ `7 C8 L. x
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线2 D$ Q# T$ S7 V# M- s: M; ~ N, F. ~
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |