清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声0 ~* u7 c% i* H' |# u
1
、电源有问题!——查明电源问题原因9 \  v: p$ g) |4 B, v6 g
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件" m; \2 T8 d# M; E. s/ a' e
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温9 w* j6 d" ?% X1 o
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复- D* I3 r3 t/ s& X' q" N" D
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
- p2 s' _; C5 `1 B1 N' \) @6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
; t  [! X$ S, O+ @
7
、接线松动! ——查明松动点并修复
5 H( p2 V; e* K, C5 y3 I& q8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通3 K9 T+ x8 W: w0 r
压缩机能启动但开停频繁
' P7 A; L1 U# M. [" ]# m1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂. b# ~9 ?0 P) N7 E7 ~
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体" `1 s- W8 a2 ^
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块1 A. n; u; }) Q) x% U
压缩机器声大
% `& F. n7 G; w+ \0 y" A+ E& d1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块. v; T9 ]3 o9 g" z. \- E3 f
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油0 T- G4 j$ {! k
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
4 E; s2 |2 X0 E1 r% w5 W( B! {  x4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
7 d. W! ]0 D6 {% {/ m
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
. l9 i! T/ C$ K1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

' [  f. K) i. `, t7 {2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,3 H/ |# y/ W' x9 E" Q
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

6 ^4 S. C, |# R) X/ V, G4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
# t% l# C4 I4 |5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
- S% J4 z7 j9 w6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

/ [) [$ D$ ?: D8 k7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
5 }, k: e& @" f7 n压缩机交流接触器不能吸合7 }& v/ z* I' l, c* |
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器1 W2 y. z. X6 T
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
4 X% y! M: _  R9 h. D' w3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
* }8 [: B7 h& S" |+ M+ F4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源, H9 `; `! h; [9 q5 P9 f
压缩机吸气管结霜
+ R" [8 y" V, L$ P7 {1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!: {' [* A' [: J' Y
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
! l- S% e8 y# N" U* }0 l. a" H
; N8 }' {$ G% b4 h8 P- P" n
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高" A+ @6 _/ z, y
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
) L6 b/ J- o- r8 D- B2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善( G7 H/ g0 {: G( J$ R8 q" q
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ( p0 _: P# x( z

; z! U0 Z0 ?7 l* I& w+ ~
冷凝压力过低
' 9 d  ]' d; K) ^2 h& Q4 D! N
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

+ {$ o( T9 x9 Q  g' ?: V- G2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机5 G# e& h6 }8 ?0 v+ q7 f2 t& A3 R$ W
吸气压力过高3 @8 Y( O) p0 d6 E3 U
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& ]! w1 a+ A5 m& b, G2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷, d9 {0 b" c) A) w+ ~7 T# c
吸气压力过低
' a  t) [& D$ L7 V1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
( t& R6 w, d+ r1 \2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

+ n) S$ P4 ?8 u机组制冷正常但不制热
$ H; i; Z* x( {. c4 b1
、四通阀卡死——更换四通换向阀+ p" g' C6 I: o0 W0 ~6 i
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
$ [6 X7 D+ x' W7 h3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈4 i0 ~% t( t8 U3 j: ?
制热时压缩机连续运转# L4 L  a# @# w+ c
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
; e1 `6 R7 ?7 f! e2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜( s3 Z3 S3 N$ |7 J% h# A3 }
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
7 j9 w7 \5 z, t/ e6 ?- q) ]" W水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
3 J) Q( l, K( n' r1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
, O7 Q( H( V' ~, `3 @2 Z! x' A2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
8 A( R$ k$ D! }6 Q! v5 G3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

* y6 g) P; F0 W( u机组自动运行显示错误3 G) X% p: ?( H/ [# x! H8 n
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片# e6 V, H8 ]8 \) L6 e* N
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板. D$ V/ B0 \- D
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线1 E2 H8 n8 I2 s4 j0 L/ b
主模块启动,子模块不启动
7 b. ~" z; a9 I8 |$ ~* h
: ?! H) Y) }: |+ h3 j/ L7 G1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电. K/ D1 f$ b( n" ]3 o! t
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线" f2 _/ Q5 a# o  w: @. A
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-18 03:10 , Processed in 0.144248 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表