压缩机不能启动也无嗡嗡声7 I2 h! f" H$ h( |1 @+ [ }4 b
1、电源有问题!——查明电源问题原因6 w+ p9 p) R& ~7 {) J3 h9 }/ U1 Z
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件+ ]- M6 b: G S
3、水温设定偏差太大——重新设定水温, g* }5 x$ U9 \! Q% I) A. Q% F5 D/ | B
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复) Y2 J$ T; O9 ?% D- Y
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;' f& A7 n, \- x) G
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
/ w1 `: @( p3 d: l: d. p7、接线松动! ——查明松动点并修复
+ j7 L5 c& l% P. g; Q8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
$ M* n M" V0 o/ ]$ m* s压缩机能启动但开停频繁) f3 X, `! _1 b Q- e
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂& h y' d, U' }- t/ f
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体1 z: X' A' S! x: T6 j! _- V0 s$ J
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块: f1 A O/ j! d% P# B* A( B
压缩机器声大
1 @" V* L& N- c {1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
8 I9 m( F' v9 g5 l2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
$ s1 P* ]+ |" C) u. u( j3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
6 J/ ?$ N2 q: ~, D8 @4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 8 V# w' K$ p1 m( U6 J
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
9 \" a" D$ ?- I( [& N4 m1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
' ?: g3 J% e+ O7 P2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,, F! t- E: O/ }
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
+ R6 Y0 H- F9 o8 n# u) m! N# o4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件# b, Z' P( B! G! A4 Q" X2 a1 c
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
$ o% M. _7 y" T1 C6、控制元件失灵-——检修更换控制件
& G3 Z9 e- k+ u+ _+ J7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动 U& {" ]$ \8 a! r) X8 F: o" a2 j
压缩机交流接触器不能吸合) z# ^* x" \/ U7 a- i3 v5 @
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
$ }7 B9 r4 j) ^' }; a% G2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机8 u- q. f- |# a. ?1 _7 m5 C4 ]
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降8 e' |: i- }. u S
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源7 F8 D3 J+ ^% v* S, i
压缩机吸气管结霜. n* P* d: F; x( g
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
. @/ ]7 }7 @0 i! d5 |- i2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
5 S' D% r* i7 L* ]; L
$ P8 K: [1 K# h 液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高% X7 G; |6 }+ B: f! M% q }7 x
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂! @3 t3 j* M* u2 B
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
- r* G$ e; U" ?2 a* n- z( u5 `: M3 X! \3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
. Q1 x# o y7 ~; ]# p6 U# X; a$ e8 m8 I) P3 d* H, `9 S
冷凝压力过低'
1 |0 D8 |' B0 K- H$ M- h1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
. R3 R& i @4 x" s% e2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
* c8 T! o2 ] z) f) p: j4 Q吸气压力过高9 i `2 F0 z3 Q6 o0 o5 U
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
) n$ V" u! P( L6 w6 Y7 t! \" P2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷, J2 B% i8 [# B2 b3 W: r# r
吸气压力过低
7 q7 N) D; x& \ I: O7 L7 x1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.- e2 Q- l+ M: G0 u
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
7 k8 N" D$ I2 I A机组制冷正常但不制热 F3 H6 @% c/ i5 T+ i
1、四通阀卡死——更换四通换向阀8 H# {* W& `8 ?" O
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热! c0 t. m7 N. ]6 i& t S
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈2 Y& y, a9 ]: a- e- u7 ~
制热时压缩机连续运转
5 L# k3 f+ ~, x) {1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
$ S$ a2 F5 D% G! l2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
' {: P* P6 G; w3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源 U0 F! r+ F8 A' e0 c
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合) R- [& G3 b: H `* L
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机$ N3 T" N# u) j' |5 p4 m
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
( u N0 t( G7 E3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
) \. y& x- t+ I" A$ k机组自动运行显示错误
- S8 r9 ^! }7 c( \: @8 I1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片6 ?& b/ k. E* h& B8 ~4 n3 H; D3 W
2、机组电脑控制板故障——更换控制板2 c9 f& W4 Y9 \- i! s; t: S
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
8 [ x5 G# S5 M j% |主模块启动,子模块不启动
: X' {8 {- v H7 I/ E _! L Q/ f) d7 K/ T, _' j- e& b
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电& p' X9 K7 G9 Q& w
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
# q; [3 J4 j) z清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|