压缩机不能启动也无嗡嗡声; c4 Q" \$ t/ N4 G; ]
1、电源有问题!——查明电源问题原因
: p4 H' ]* ~; \$ l7 Y3 j: G$ {$ }2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件# ?# ^8 p3 o \0 R" N
3、水温设定偏差太大——重新设定水温9 [: w$ [0 u' v# c
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复& p3 S$ a' C; [( l8 L* M) M
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
0 @- e! |; O w& O" l6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
/ R7 ?4 G: f: j" r" y4 }6 m: Z7、接线松动! ——查明松动点并修复8 q: |2 P( [$ M: q9 d+ v5 [
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
$ ~9 R; O" N$ s" Z压缩机能启动但开停频繁
9 n6 |/ r e @# S$ r/ g/ O1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂3 G4 V) Z# j( ]9 i
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
6 E5 ]8 D0 k0 A+ F W* F- h/ Q$ G& G3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块# n! X3 K) a; T& C5 P. `
压缩机器声大# s+ T$ o) r) Y/ d2 \6 y9 H
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
# t5 `# i+ q. e6 y7 R! H6 u/ X2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
/ `, I* N, H7 D7 Q+ G. {. O3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
6 h: H; p9 ]( V( \1 p% A8 N2 S4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 % S8 g. U# h x' X2 \$ @. c7 ^) }
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
, Q% I" k$ j$ I1 w0 V0 G8 r( R; k) O1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
, V! ^9 L8 t+ R2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
1 f* x# C. H1 H3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
6 f" ?1 M; P& J7 O. ?) E2 j$ }4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件2 l- z& \( c K
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!! S* z- q8 ^* y1 v W! D/ G. ]
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
$ n7 z2 N3 C" f- S& x7 s8 i5 L7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动8 m3 }* U$ ]; V: w; a
压缩机交流接触器不能吸合! M$ z, f. w8 ~4 }; M- {
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器3 @2 u n! q2 }; e
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机 f8 ~) `5 h$ J. b
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降5 |4 L5 K7 H+ |$ ]! ~# b+ ~+ w
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源3 p# G, F: T7 Z2 L! m
压缩机吸气管结霜' ?# Q1 i% S0 j( |) R
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!( W% k$ C) q' F5 @) R: G
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
; X2 }: _9 q/ A: V% v, h/ q( N8 _; P
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
; `. J8 }2 [) T1 x1、制冷剂过多——排出多余制冷剂' i- g0 ]4 l- Z1 f3 `- K* f
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善6 f1 r, R; r) W
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
0 A# n5 Z; D( ?7 m. e( u: d, R1 {8 {9 [& r: }$ p
冷凝压力过低' ! ]8 Z4 |" u1 @3 q
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂+ h) H. t2 q# T: ^
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
5 r) C- Q+ m v; ~3 z( ]2 s吸气压力过高 l. \# H& C( l
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂; Y6 C# U! |: k; a& R
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷) Q& b' S& l1 ~
吸气压力过低
! J9 D1 x6 @4 Y1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
1 P7 n& l. r# e, p2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路2 B5 [8 D& \' u" ]' W3 i
机组制冷正常但不制热$ W+ |& X, G( z# ?4 L
1、四通阀卡死——更换四通换向阀
! l: l/ V* F2 y4 L( Q2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
! o1 c3 c7 L* F% {9 S( { b3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈% g0 [4 h; c5 ^( T, H7 x; W
制热时压缩机连续运转6 V# R- b! \9 ^6 f/ B0 I
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头( f; N% ^6 l3 [6 N$ w
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
' e. I/ W W) L7 `3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
$ {" \. D8 E$ C! `' O水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
) g; ^4 O1 W( c4 ?* v* y/ j1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
9 R2 e" f6 ^2 @7 y1 x1 }2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封9 G) x' X. a y1 F; o, F" \
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 + C+ B4 _, D* X( ^) d( |
机组自动运行显示错误
0 w6 v. K! e" X9 \9 R1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片2 I, G; h+ j( T' U2 l W8 l' @
2、机组电脑控制板故障——更换控制板5 P- p0 s9 y+ a$ U4 h
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线$ ]! M4 v# }4 U! z
主模块启动,子模块不启动0 O" V9 l6 @" c6 i0 N
0 V: h! q* A$ n$ G1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
* e- a/ O7 j5 D) d0 M+ h2、机组通讯线断——检查、修复通讯线9 K4 m) z& u3 n/ u& u1 t( N9 H4 B
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |