压缩机不能启动也无嗡嗡声; w% Z5 Q" l/ v# l7 T
1、电源有问题!——查明电源问题原因# T1 P$ ~8 T z( r
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
5 e& X4 s7 v2 X8 q0 u0 F3、水温设定偏差太大——重新设定水温
. d. g* f. B u4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复6 p8 `: i4 P- s
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
, r1 \0 t1 l, l: P+ L# o6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
9 _/ k* `& O/ a4 z# C; t( ]7、接线松动! ——查明松动点并修复
) L7 y" K, L+ e7 y8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通( \! G0 R3 D- U! S F& X
压缩机能启动但开停频繁
) X" p5 I9 ?$ M- {$ C5 X" \: i6 X1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
F6 S' P/ u4 g# F2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体 {" S( `( A' v4 r. Q$ Z2 }, E% J) R
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块' O" d! k" R/ F$ ^3 w2 c1 h
压缩机器声大
3 P/ J) Q1 l! _; c' e1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
& v5 \, ^7 f5 `2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油; V" q: ?$ i7 x( I# E/ n
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
! r* X2 q& n8 Q4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机 5 `. L5 H7 d$ K/ J4 J& ]% P# X/ U
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
( \: P# ]6 o5 o$ ]7 g1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块 c- {6 _& ]4 Y9 f0 `0 E: ^& N
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
( G% N* n0 P4 ~9 C( v5 @3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温$ z/ h, j$ c- D& K; l& e- |
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
9 [% f3 \2 E3 n5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!+ M: J1 v4 K7 [+ b. C& I2 K2 _
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
. \0 I( E3 i6 ^& n2 {) l0 P7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动' _& k- Q/ H# Q: m; A( Z1 e
压缩机交流接触器不能吸合" ?0 P+ V9 P0 C6 J6 y' e
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
2 m' |+ C. F3 g' F* b9 l2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机* `$ ?; ? b- h! f: ?2 W4 u% C
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降2 [# Z4 R( {$ e
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源) V8 B, u w" J8 a
压缩机吸气管结霜 v' p; r9 C1 H6 I0 ^! Y& v
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
. A* }9 w- Y! X, g2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
7 i( I) Q: Y& @. L0 m4 Z7 W3 R' W" L/ \
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
: A ? j- |* m' R1、制冷剂过多——排出多余制冷剂4 g. Y4 D! S. N# B
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善; a* ^$ u3 M0 k ~* V
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
0 P* g0 ~2 q9 o: p# H. D, q5 J2 ?" l4 K% h+ J3 @, c) H
冷凝压力过低'
( C6 ^2 \5 ~( S+ _* `& s1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
( q8 k4 U. m7 n' [2 V# s* @2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
+ ~( ]$ _+ A1 D F吸气压力过高5 Q0 k$ R5 N, s1 j( A/ X& E" o
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
# P& n/ f L; Y8 v' M1 G$ t2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
8 A0 s& {+ Q- [5 v8 m$ P$ d5 M吸气压力过低; n5 q, l/ d g. `& C% K
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.2 m2 n6 W% g3 C8 ^& Y4 K
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路" J2 {6 c0 S8 [/ R3 r
机组制冷正常但不制热
# n% ]8 t1 X( @/ V# u1、四通阀卡死——更换四通换向阀, V3 F- l: ^. x' b! A; L A0 s
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
7 A1 e5 D5 y2 Y+ w( }' u3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈7 e* D/ z2 {% e A4 h
制热时压缩机连续运转* m K) R9 c" ]3 r3 ]- A$ \7 {
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头$ j6 I& Q2 e+ K9 P- U( ?9 ~ e' Y# q2 \
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜/ K5 n' k( m8 v) R& \
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
9 K1 u, ?( o' Q& p5 o+ \水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合0 K6 P8 R. M, k; m
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机. J* P: ?3 \2 b) A4 q
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
; j _$ i$ f( t/ u- }3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
6 [( y# z) v6 ?机组自动运行显示错误' b' k) j g, E$ j
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片9 M! T1 q' | `, f. r& y2 R
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
0 e8 W$ h1 ~6 y$ A% ^, U! r3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
! W, w( L2 r& L3 r3 V主模块启动,子模块不启动6 T C1 G* L7 e: ^$ A7 ~7 z
7 y& c4 r% `* a' C) w2 O
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
- B# }+ f% C3 @2 w0 b2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
( Z3 y) v* H+ X5 w清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|