压缩机不能启动也无嗡嗡声9 y, N( t/ x* W
1、电源有问题!——查明电源问题原因* @' u4 ?) a1 F1 d' B3 b2 @
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件- {' l' g, X2 ~: E2 R; H9 Y
3、水温设定偏差太大——重新设定水温: e9 p! Z F; k) B- }8 T6 o
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复/ S' ^6 b' }( c) J5 S
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
- C" N& Y; {, d; J8 a' r9 _8 h3 L6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
% e# A6 X% W6 B. f7、接线松动! ——查明松动点并修复7 }# z5 f0 E* K: Y" E5 h/ U$ f
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通: p) H+ F) O" g# s1 y
压缩机能启动但开停频繁
, R1 c) I0 @; |! k; k4 P1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂" g) p, I; J$ `
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体0 z3 }2 L/ b8 @! C
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块& Q* P% U+ x" p* ?; Q
压缩机器声大
( \1 m E# |' W# W! E1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
/ m' D! o6 ]* ]2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油7 z, v" L8 o" T: z& e$ T% c: |/ K
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开- B9 m# u. A- ~3 V2 Z
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
" G$ I# ~" _3 p5 V! r机组制冷能力偏低压缩机不停机!$ \, L$ V0 a! o. H- \
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块1 r5 x9 ^! ]- S
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,# A' b. K0 l' J+ o8 R O
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温9 R% Z9 D0 _/ J v3 k f2 z
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件$ J n: i( Y2 t M
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!; a9 f' q, U, D! w
6、控制元件失灵-——检修更换控制件- C) y+ F3 N$ z3 G: L
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动 ?1 M M T k! [$ q! f
压缩机交流接触器不能吸合
! Y9 P0 G& s: |, I% I1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
; H5 P$ |( F5 }2 t0 O5 {0 `+ Y2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机4 @5 c" J: ?; A7 j. P: q# X% ]
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降) Z) c0 k) \. Y9 A: o# H( K
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
+ h+ [$ h& j9 J# V+ }压缩机吸气管结霜+ V. O5 p, c( e/ \& B( s/ v% Q
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
+ \/ Q' v% i4 G6 o2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
- U8 f- m4 ~1 N3 I! `! l5 W- e0 j) ^; b( ]5 S3 }7 R# M) ^
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
9 o' k4 x: G0 D1 I- I4 p4 N$ U1、制冷剂过多——排出多余制冷剂* F9 a; q* C9 x* x6 F8 f
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善- v9 X9 \1 z: n) A0 S
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ! T, Q3 _* h1 p& K; T$ L9 y) f
& j3 S* z0 O: h' [冷凝压力过低' ( m1 `$ ^7 Y# {3 O! P' ^' ^
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
5 H- N$ Q2 ~9 I% q2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机4 B& ?5 O5 m* P* A" n
吸气压力过高( \5 a$ l' S5 J, u8 Y
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂* }5 i! ~. D7 d, X& q8 N. V
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
0 u# _+ D$ \: M, v+ ?吸气压力过低
* ]* K' L7 D2 _9 Q1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
. y6 ^% Y) f: t, Q+ y# Y2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
, e* V0 }8 \6 f: t/ K8 L" [$ U/ a* n; x机组制冷正常但不制热# L8 O" ^' G8 O; Q* w% i( B
1、四通阀卡死——更换四通换向阀' S! [* v) M: A7 b
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
1 K# B" _9 |$ q t+ C" X* W5 B3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
0 U" D! w7 u+ p/ q, M制热时压缩机连续运转8 l' n( }7 F+ x2 `# t6 U4 {9 K
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头1 o1 p/ @- \- @2 g, W1 ~
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
9 F' \+ d; `0 U# J" @3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源3 J1 A1 V1 M+ m. R2 T- z# \2 y/ W
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合: d8 K0 a0 r" h5 w- Y. p
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
4 z. C9 @7 Z4 ^5 t. P2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
- B1 b9 Y) p, {. g3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 " i+ ?! O$ F4 [& H$ z' o: _
机组自动运行显示错误
( g) j2 y+ ~9 m" ^) h: ]$ |1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片& G" R3 X: [# P9 f( {+ [
2、机组电脑控制板故障——更换控制板7 M2 D, E1 r# o8 m: x1 o$ X
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线9 `9 a( q1 }* V4 }: V
主模块启动,子模块不启动1 X* m& |) y" w# e. n3 L8 {$ ~
0 M- c& F' W' n5 b1 r
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
6 z0 i- l5 r4 ~' E2、机组通讯线断——检查、修复通讯线0 L: L# Q! q7 e6 A
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |