压缩机不能启动也无嗡嗡声- L' [, a2 I- X
1、电源有问题!——查明电源问题原因$ C) w" F& @ [1 w' s
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
3 n, ?6 A( I: w# y3、水温设定偏差太大——重新设定水温
4 `9 Y* i7 o& K# i- H0 ]4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
! u0 S8 _ f! E3 i5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;8 G* I( ~7 ]) i* ?( R" W% J# }' Q
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位/ h* N( O$ h7 ~2 q* N& P
7、接线松动! ——查明松动点并修复
5 E7 ~; H0 c7 F3 l, X8 e" o& A6 u8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
8 P1 C/ h/ G9 o5 M$ h- U压缩机能启动但开停频繁; j( z6 ~ r+ U- J4 H
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂3 ]7 K, w- j7 ~1 `" @$ {
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体$ ^1 t; f K2 [0 R; \
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块, s% r4 R$ A5 }) Y& G9 R2 N5 d
压缩机器声大
: N: }* {4 N; f! t7 T6 }2 F1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
! Z0 j L! K) G: b2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油: w5 F2 \5 X" `
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
9 \3 l9 }6 C8 |5 T1 ?& ]% ?; v! o" {4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
# c7 b( T! B+ S& p; f% Q8 g机组制冷能力偏低压缩机不停机!
0 W) S' U# \" @, J6 W6 q1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块( `: P3 @ _6 U
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,) S$ @ C) K1 _9 W! a
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
1 p9 ~# n6 \# i- Z g0 T; i3 Y4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
- v( \, }) b6 F7 _2 q5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!# H9 c" Z3 U% c+ N
6、控制元件失灵-——检修更换控制件$ i6 t. Z8 W2 i9 |% A& {
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动! \. g0 } |) C& T) S
压缩机交流接触器不能吸合
" b8 n) q( s5 u" }1 v1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器: e2 L, ]" q& ?2 h7 G' j2 `$ f
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机7 l$ X% K8 V5 \. G: p
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
8 U' G& N5 p, ~) L4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
2 X2 [+ y( ?6 M压缩机吸气管结霜
- t& h6 k; W; B; i$ A2 {1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!' H" H/ N% b* @! d, C" ^% ^
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂% i; W6 D: f: A
8 p- j$ y* K1 B, k& e9 l6 h
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
4 o3 `1 Q( ~- H( V+ ] [1、制冷剂过多——排出多余制冷剂/ X: L l- a! ~2 t, t
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
$ i! C* {4 ~! B3 K$ C. {# w: Z3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
3 E: B4 f9 W0 }; v) @
1 d/ H' U% a7 l. \1 L2 o冷凝压力过低'
) B- k, j9 K& j- Q+ h( y3 h4 z1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
) E2 s1 n4 P( u: V# ]* ?9 s1 P& k, z2 k2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
/ [" ^0 V0 H; Z; z吸气压力过高
& g4 A/ Y- R7 x9 p6 V1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
: _: h) H6 D( |' Y6 A$ t, j$ D2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷: Y1 h, a& o1 h
吸气压力过低+ Y3 y/ j1 C$ h% ]5 e/ O
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.( Z o/ T' h! h7 }
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
" y: {: j- s. o* G机组制冷正常但不制热
% z% }0 L2 w8 _! M1、四通阀卡死——更换四通换向阀* X8 j v7 y$ G+ d3 n
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热: k) u/ Q K5 Z+ X4 o- U* q
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈! S# Q# j2 S( G3 D% c
制热时压缩机连续运转
" ]- i r" R& x B# c1、微电脑感温测头损坏——更换新测头4 ?& t' }2 Y' O3 I
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
2 q2 s. O% Q/ @9 T/ p1 w! y3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
! T1 k/ F4 C' l9 ~+ o; x/ L水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
8 J6 G+ m4 s' d1 W; d, o, g; v1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
9 k a6 Z' J: @, J* V' W2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
. \ V# D V6 j3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
9 n( N% |' z: t机组自动运行显示错误
( n/ B0 q, \6 {! `- `0 M/ r1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片3 r1 C$ X+ K( E9 B4 h; }( o: d6 F
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
+ A: U; {- d1 O- F) f! F4 S3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
* V+ g0 @7 U N/ c主模块启动,子模块不启动8 g8 \& v+ E9 y$ v9 H/ y0 q4 l
: w6 c8 j+ o' Z& B$ Y% n- k
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电( t" \/ L! K2 H/ ]
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
( L! W9 N) m) V" O. m5 F清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|