压缩机不能启动也无嗡嗡声
- ?7 G( @2 |" g1、电源有问题!——查明电源问题原因
1 F( p: B3 X( _7 w) s$ u6 \2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件5 _* U/ n0 L; S
3、水温设定偏差太大——重新设定水温
( _( k3 P6 R3 u/ e5 s4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
# h" }9 z: t1 N, }# k5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
8 X1 Y$ K# @2 R' s; |6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
, j1 F2 ?8 q. H! i6 E7、接线松动! ——查明松动点并修复* [( n+ E- e6 c" p) n( O
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通& }4 B2 H2 T! x0 i+ Q+ D/ @
压缩机能启动但开停频繁
- c( e8 Y; u7 D& Z* k) d1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂% N' C9 R7 g' ?2 E& H
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
- \: _9 g) ^/ e, P3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块& s' f- e4 ^3 I1 [
压缩机器声大+ M2 A4 {0 G7 t
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
9 M, W& y. c' E9 U- W; f- T2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油 E. p/ p3 r* |1 r# J! t3 ]
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开2 m; v/ R1 m' c3 [
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
5 f* E, \! y6 f机组制冷能力偏低压缩机不停机! ~ v( K* ~6 h
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块4 X6 x' {: ?% O& E3 M' j" S6 h4 a
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
+ s/ a- a# B# A* |/ ]3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温7 C3 w( n9 c% H" d
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
( M4 W$ r! F8 j. `6 b6 {5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!7 M8 k! j0 v3 _; c
6、控制元件失灵-——检修更换控制件% A9 }& C, Y$ S+ d: S
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
6 p$ E' L. A9 w. h- ?" D压缩机交流接触器不能吸合2 f0 t4 h9 K- i7 \# u w& L
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
# |- m* s3 @* p+ r! b5 o2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机 x5 |# l% ?* \! e) ~" c- k
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降% S4 t- D- M7 w+ [
4、电源三相不平衡或缺相——调整电源0 C, j: F+ G1 ~! x8 [# m
压缩机吸气管结霜0 A4 B* M0 E6 v8 I
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!, ]" S1 d& `6 t: l- D, \
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
2 y, S& L3 U* z0 I
6 \4 I; h9 R- \8 o6 W8 r
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
, o- [/ J2 ?$ q" z% y1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
- ]" r9 O0 b# M( Y! ]2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善3 X) a; z4 E+ Y. V9 s+ g" v U
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! ( U3 f8 q0 m0 h* i) Z/ t3 U r1 h2 @
4 \! X. H; l) t+ x冷凝压力过低'
6 [( \& D8 Q2 j' X: k1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂; i3 W1 F2 E6 _: j! g
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机$ \1 J" d$ d$ n. m' u
吸气压力过高
6 P! N1 f0 w' w/ @) k% `1、制冷剂过多——排出多余制冷剂0 A0 G& ]* D; Q- m4 M' j
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷8 Q; o+ d3 N; Z! |; b* u
吸气压力过低
, q9 T' W( C" @0 r* I1 J1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
& I4 {/ L( r- t% P8 S1 o2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
" L( k+ n b6 T6 F机组制冷正常但不制热
2 C, \7 U# r& P( r7 R7 E# I- k1、四通阀卡死——更换四通换向阀
2 x1 ~2 P' }6 V4 @$ D5 r2 K. D2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热6 z/ N3 W2 L% }/ Z& I- B2 Z
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈3 H2 M- `! ?' F/ u4 M6 T8 q
制热时压缩机连续运转. b1 Z4 |6 H4 ^; C9 q& _7 y
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
; d" Y1 Q0 b% T' h8 f% `2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
# @! c6 Q. J1 p. v& A: Q3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源; z: V' z4 H% [6 g5 n
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合& Z' N& Q4 K+ ?
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
9 j6 ?( z- [9 A2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封1 X6 U7 ? `8 `& s2 a. c3 Q# T
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障 , e& ^: k" Y6 W9 v- f
机组自动运行显示错误8 p7 }$ H! P O7 K5 w, C
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片" s- X/ x" ^# |1 b1 G& T0 I
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
- L5 i) B& b& S! {+ T% y' _3、机组通讯线断——检查、修复通讯线7 w6 o, l; O0 r& V0 v
主模块启动,子模块不启动2 B. P5 h c; B* y/ L$ e! Y
# p* f0 l8 f' |( A" l. b) Q4 [' n1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电2 w2 q7 R( N( d! j# y
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线$ [3 e4 O6 l& p0 d1 r; ~, h# G) E' |
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。 |