清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声* `0 n/ o3 U5 d: ~+ `% r
1
、电源有问题!——查明电源问题原因% C, w* |7 W1 ?* v  n0 f
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件8 A% L, V( c% B6 B+ I: t0 F8 Y
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
% o7 }" z9 R& a1 N. n' U6 m& c$ q4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
' E% U5 R( A1 z) t5 M- ~3 _5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;7 W: [+ w+ n7 Q0 C& i/ X
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
* F; y9 N! v# t! w
7
、接线松动! ——查明松动点并修复- |/ f1 ^! B' X1 E" o; J0 Y
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通7 m1 v1 B4 h& M- U# k9 R
压缩机能启动但开停频繁
$ L; r$ [* K+ ?: m5 ~* r3 e1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
. P( F, }0 \" `  n; Q/ B, J+ o2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体. r+ R* p" V  ?6 a! f
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块* ~& B& \2 v* I3 q2 R8 E
压缩机器声大0 G1 h+ B( H2 n* L. p+ \& ^$ {
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块. V# [- j3 F4 U% g* K
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
' O8 |4 k( n/ D' ?9 d7 f% @# |: u3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
9 i( X- \# H& l1 M9 h4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

) P4 _8 e% r% X" k$ Q机组制冷能力偏低压缩机不停机!) z* A3 V' [4 N. b5 m9 ~6 |$ ~% h
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
8 k/ k' A4 I! t
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,! K3 P1 e! n  z4 r' }& T  r4 `
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
8 \  B" X6 k) t! y! @$ ~9 N( G. R
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件( U' ?) Z" }/ r/ {& t( Z' H! T- v
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
8 v% M, `( ^8 g/ p2 T6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
' t  b  o" u' @" K$ {
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动; p1 b* B) j  o$ |6 ]2 F* |7 I, V& H
压缩机交流接触器不能吸合
3 Z2 Y& N  p3 }2 j/ U1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
  B, N! S" C8 C4 q# L4 J: _1 h- l2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
- p$ S' S$ L" Q$ m3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降% t; J7 A' F' ^- z) ], y
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
2 a# H& U! [% ]! ~' U压缩机吸气管结霜
1 V4 @2 l3 n: Y6 ]1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
- B# f+ ]8 G' Z- d/ F6 `4 S2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
2 k7 j+ K4 `* u7 c; N- H

: h) J9 K( E2 e# H( U* p7 D9 g+ H
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
& v" B* l# C: {, X9 p3 K! c1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂/ b7 B6 M$ e/ |. x1 |  A8 B/ T/ ^
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善0 G6 W" m' z3 H! M& n
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 3 [7 N& s5 @4 f6 @4 i
) g! j, r. ~) P- G# [( s# V  J
冷凝压力过低
'
. ]/ Z& y/ M6 U( C1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
1 J$ k2 i( u5 b7 U: G0 o' j" Y
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机$ T& a1 ?$ \. T  e
吸气压力过高
6 j$ }+ E0 k( O1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
: f5 j9 p% g3 m! x+ Q2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
9 @4 x6 x* b6 c/ s2 X+ ?7 F! a吸气压力过低( A9 V* u+ ^5 j+ `
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
( {: o( L& @2 E: c" A2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
( a) a( _3 [) m9 P
机组制冷正常但不制热+ Z- @% U+ ?* D0 l9 j% ?8 ~
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
( U3 ^  m* @5 y9 w/ L) T2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热; o1 f% U8 ?8 X9 c+ X& Y) D
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
* f/ q  `% |# b7 V) R% ~制热时压缩机连续运转
3 K: d2 A; F2 E* [; N1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头  V& ^5 N' j/ e
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
" H0 G* E. A* V  E4 q5 y3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
7 M0 L) _: V5 h, E8 a水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
$ D$ I7 E- @) J8 u% N" w7 d1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
* D& m/ u9 z# `/ S% C/ {- {2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
* `; y6 y. Y8 w3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
( P7 W: N; d; ^, i
机组自动运行显示错误
* w) `2 H! X. Q) [1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片! V& b: G# l% K% b6 t
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
  N7 ^) }- i! i- e7 @! C% `6 x6 R/ S6 [3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线6 {- d" ~2 ~4 r2 |& z2 S& B# K6 P
主模块启动,子模块不启动  x6 g" Y! J7 l2 z' M

" Z& r/ l( \) y. ^% F" w1 M1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
5 R2 D2 S0 k7 @! j7 t2 ?# m& `) j# K2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
% m' b, ]! e0 Z) b清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-3 01:22 , Processed in 0.153881 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表