序号 机 型 故 障 代 码3 U' B6 y* A5 _$ f9 `9 b2 F
1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏) O, {+ K/ ^6 J% t4 V" B
2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
. O8 r6 L- m4 h3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
. B# u; p8 i, f4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
! z9 s; y$ S" S& J5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
% U! U& n/ ~: y; [+ d6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1 2 W& Y! z8 q5 w- l" f
7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1 6 c; [/ S9 z) Q# l
8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障" Z* U7 b8 \/ \
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP ( D( u3 S/ R3 p& n" H; b7 G0 O' Y
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
' d; [9 P& w$ e* n11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 / ]( X0 V y/ |3 B
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障3 k5 t. m- ?; j. k
13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ 2 u8 ^5 S0 O/ [ I
14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
+ K) k9 R( a$ B g7 j Y15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
+ y# b8 [5 u/ \* ^16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1 : q# |3 O& w2 C6 v4 }1 B2 t
17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1 6 y) h( p; q/ w5 i: p4 Z
18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
) g% D+ ~1 C, u0 g3 c9 n3 N19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
5 ?+ O! O: w) H6 N9 S20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常& k, }6 J. [6 N9 y4 |: x: R9 j
21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1 & m, Q [ m8 l% T; G7 v/ A
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1 - f; b( }5 N9 f% C6 C' q
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2 8 @4 ^/ f* O: j% F
24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
0 G: R! d, g7 W3 p! z25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG + l2 f: o" L0 s: T v7 g) y
26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0 4 T6 f- R# P$ G& ?# J& W7 T
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0 8 n& J, T3 D ?3 ~- r# ^
28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
/ N- _6 ]" K; d4 L. [* T! v29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常
8 b5 v+ T3 r; d. v30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流
0 c3 Y9 _, X6 T' c3 D6 c( u31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
9 f) b o, H/ c/ _4 p# G# B: r长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
: Y! a! t+ \0 b2 z, GKFR-45LW/WDQ" n! B! I# t! [2 D# v( `+ L
KFR-45LW/WBQ& p w, ?7 v; z4 O% ~! c/ R
KFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常" }- R& j0 W) v# }- g
F2室内盘管温度传感器异常
# M P7 `! L! R+ C+ RF3室外环境温度传感器异常
; {' r) R5 _# N) f# h3 CF4室外盘管温度传感器异常# }& s, ?- k" R" i! T. o/ T
F5压缩机排气温度传感器异常; c; N7 |7 O2 {6 S w. y5 F
P1压缩机排气温度传感器异常$ ]* Z+ c( e' f' l
P2CT电流异常* ?! \) K0 ]2 s, T3 V8 |5 w
P4JPM故障保护
! \0 D! y5 B9 f% hP5四通阀切换异常% z" I4 X7 |+ D6 A# v% x. T+ ?) o6 B1 ~
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常, E3 V. H8 W8 r8 Q
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异
, X( e# F$ \+ P1 k. f& u+ r. N% }KF-75LW/WDS% O4 b5 `+ s U) c
KF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS( s( u4 f9 O7 M- z+ \; f
KF-120LW/WSF1高压开关保护" F0 o0 V) s3 D8 u6 Z+ n
F2室外风扇电机热保护器动作5 d) t# a$ P4 e! G# Z+ h
F3室内风扇电机热保护器动作' i/ W$ f; L+ J2 E6 e3 B
F4低压开关保护
: x7 z! m5 l( A% ~4 v# l1 kF5逆相保护
7 h+ a7 t. X5 Z( u8 RF6缺相保护, U7 v0 h; y2 y* Z U/ ? B
H1压缩机过电流保护
2 @6 P0 [& K; h9 A1 D: `0 uH2压缩机堵转保护
* g0 n5 m+ r4 N; x, FH3检测不到压缩机电流! v- z0 G4 T, Y) E/ m: b% H
P1制冷过载保护/ v' g/ \% L. [8 h6 S# c3 d
P2制热过载保护; D5 U3 C' Y8 S. d3 \
P3系统异常保护+ M* P5 o: J, h7 q2 B
P4自动模式下室内温度传感器异常! \, ]6 ]6 Z ]+ s; U: ^- N, W
无显示制冷剂不足" p: J4 y, h- T; n2 O1 @
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
8 W; g$ r/ S9 I* Z; G. DE2控制面板测到从室内机传来的异常信息$ X/ s% a$ w6 W) O: V* X% |
E3室内机测到从控制面板传来的异常信息/ ^4 e2 k- g9 k) L
E4室内机测到从室外机传来的异常信息/ R8 M Z5 R% B' `. q- e, E
E5室内机测到从室外机传来的异常信息
! w' z5 u; a& r; N8 h" mE6室外机测到从室内机传来的异常信息7 F: ?# s" k* f y8 B1 K% J) q
E7室外机测到从室内机传来的异常信息* C' E3 K4 Y" k( A" ^' @# f- j) X; Z
KFR-120LW/M
8 m r/ t0 U# b f/ u* [KFR-120LW/MAS# ~3 G1 H" P+ O! }
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息
' M/ k# p8 X) n' W) ]$ ]) QP2室外风扇电机与压缩机热保护器动作; S6 h/ G/ G0 @! g2 a& g+ \
P3排气温度异常" ]( f! t: y/ H& }, F8 [9 Z A( r
P4高压开关动作
, Y' {+ V1 X8 i! L6 GP5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误& S1 a' D- z* }/ X
P6室内机与室外机的模式不兼? l7 X8 K7 b- K3 U$ v
F1室内机热敏电阻断路或者受损% [8 H j" ]5 L( c) {6 |
F2室内机热敏电阻断路或者受损6 S2 F! ^2 {7 G# \6 `6 L9 W) o, |; ~
F4室外机热敏电阻断路或者受损; e7 V) O3 c: v& A0 B6 ^( F K! M
F5室外机热敏电阻断路或者受损
/ q' B$ a' m: }& x! RF6室外机热敏电阻断路或者受损
8 Q% q7 A) P6 V ZF7室外机热敏电阻断路或者受损, ?' u/ n& g f% u2 Q d, ?
F8室外机热敏电阻断路或者受损! ^* ]5 R5 k* s8 L
H1压缩机电机过流! d8 B. T- ?$ y
H2压缩机电机堵转) B- c. o6 C C+ g$ v" I2 ?
H3压缩机电流检测异常
. W% a. @6 u6 u' S, l' lH6低压开关动作( x' r* O0 c2 [# G
H7连接室内机和室外机线路或管道接错
( W1 V0 d# Y2 u$ z+ _5 d48LW
3 P9 j1 c; ?) O60系列
6 C* S% [% _) O8 b. N- L+ m51系列; D' P; U: a ]" V
E1通讯异常4 V8 v r2 h) m1 K2 R( v; M
P1制冷过载 s \1 q. \, ~, r3 [0 x. ^) Y
P2制热过载0 V- Q; F/ {: D& i0 _
P3系统异常保护
; v: m8 p) Q/ [( H& ?P4自动模式下室内温度传感器异常3 s+ |0 l* M/ }: B: T$ ~
KFR-7ILW/D
0 p- B% ^, Q- b$ ~! f$ u& @, vKFR-71LW/WD
1 t$ @" _4 z5 k4 PKF-71LWE1通信异常
_7 J0 n( @) y- JP1制冷过载1 m) w# g3 K# p- o( W
P2制热过载
4 X+ @! u a8 UP3系统异常保护% i$ p- w( q, C7 g, P5 y0 Z
P4自动模式室内温度传感器异常
' d( T2 ?% s; L1 l, r5 Y2 GF1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏). Y, L& Y8 f' P$ ]4 k
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
! A1 O. |. n+ b3 G. U: `& w$ ^$ bF3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏). s* t/ r5 V$ V0 b6 j
KFR-50LWWDFB1 \3 p% z' H% s9 H1 |
KF-50LWWDF5 J/ C. {8 o' q$ L# D2 N$ D" }
KF-60LWWDF2 |' N: F6 W, Z7 {3 X
KF-71LWWDF
. {9 U4 m2 s: F# g1 Z( a' a& }KFR-51LWWDFB z) @2 [/ p4 l3 c3 o; m- f
KFR-60LWWDFBE1通信异常
4 _) Z! _: M! p7 k! E- X \! r9 }. NP1制冷过载
3 j4 d+ X4 a1 S3 D( M/ n- J( ZP2制热过载4 @9 e7 A' w% t5 ]3 G5 ]+ t8 Y
F1高压开关保护" s- w% [$ S5 R0 {
F2室外风扇电机热保护1 m+ i7 E1 \6 ^# r. R" |% N' H
F3室内风扇电机热保护
2 ~" Q- U6 S, D7 DF7温度传感器损坏或异常! {* F' Y! F1 E4 q4 N
F8系统保护异常) u; j8 T$ o N# I! C: i
长虹小清爽KFR-25GW分体
/ R, H p. c6 q! N5 ?2 E/ @9 L+ l显示内容 故障原因 & X* }1 |! y4 ^9 d, m
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误
q% `5 H: X9 L5 v定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常 q# L* @$ Z( I" s5 e4 s/ d( Q3 m
运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常
' z# v& P u7 G5 v- I) h0 ^+ E待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 5 E _5 J( W5 q) U i6 G3 d# }
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常 ) B! N; E! q2 i" {$ q: {& s; U
长虹大清快系列空调代码
) l* p9 N! {5 @' s检查代码检查代码故障原因7 N! W/ Y6 ^; H8 D$ u
000C室内环温温度传感器开路或短路TA
' I- _! b( r v( ~; |Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
7 _9 U) t# G7 I [* q0011室内风机电路故障
3 J+ W. N) w, {, z& J/ r1 f0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
3 c( V a$ ]' u6 O12室内PC电路板异常4 i5 U( ^: B8 {
13室内管温传感器TC温度变化2K以上3 y+ ?; l ~0 A
0304室内机收不到返回的串行通讯信号- O- I0 D r9 {
05室外机没有接收收到运转指令信号6 Y, e* C- d# a% ~* H" v8 ~
0214变频器过电流保护电流动作# P7 c) F& P% \: K3 v5 m
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路6 l. @8 V3 H6 n: ^ w g: x( g
17电流检测电路异常5 D3 p# c$ E/ y% `
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
8 k# m2 D5 m& J1 O- {19排气温度传感器开路或短路(TD)6 [' X0 H* y# M' e& n* |
1R室外风机驱动系统异常
( t9 W9 x5 Z' K. V1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良4 u- N! G4 x5 _4 T8 D x! k; A
1b室外温度传感器异常(T0、TE)
6 b/ h* V; k: J6 t+ L% V. x0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作! A1 ?! \' g/ i8 u# A) H4 \
1d压缩机没有工作0 r! s* L+ |( Y8 `& D6 T2 s# V
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
& x M. u9 s; S1F压缩机过负荷运转
, ? y% w8 u3 ^: c( |9 a u18四通阀动作异常 |