序号 机 型 故 障 代 码
/ S Y7 F3 B! C$ O$ s2 M# E' I1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
2 W4 d) t$ Z6 F& Q3 @: k2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
8 M$ D, G; q- I- ]- I3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
, X" P* l( {% c* A% J' h6 ~! H4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
7 A& A$ U9 J4 m; G5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
4 V$ z& K- K4 Q3 f6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
$ [1 c$ ?1 N; p/ h7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1 * i, P1 s7 W0 X. Y+ z3 ^" a4 ?
8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
; p$ A" q1 u* o4 Y2 q- T; g9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
! _6 Z+ q3 X0 x10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2 . F. E; W3 \) R0 b5 h3 m
11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 ; w0 R' \/ I" w. `! s" x
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障8 w' a, G. [9 ~( U; ~" `7 K0 y
13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ ( c$ V. F0 V$ `& i0 I) D2 H5 B
14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
/ V0 a/ S; [5 w; y, z, V2 r15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
- m0 z# l& D8 o. N# a6 f16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
9 D2 X4 u3 r5 i7 }17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
3 j' D" `) u% V18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障# N8 q. u$ l, a; h K
19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
3 b1 v; a/ _$ _. Q3 ~3 y& ]6 w7 W20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常6 i# E" ]( t6 K, C, R: v
21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
/ n, d6 b+ b' b; z# K( r3 b3 @22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1 * [8 P e. v W1 p6 Z3 Y9 X& r' m7 u' I
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2 {4 E- G: N3 T6 L7 T6 U$ N
24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
# k; R# [# P8 p1 [3 o( B. K' H25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG * R' h, E" A: k" A \5 q
26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0 * l; a3 k# j8 k& @
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
3 O' s! k7 i* e+ o0 z28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF ' b3 L4 j- _% E: q# q6 x; n
29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常" U- A2 q' V) W0 E! G6 W1 U+ P
30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流- y7 g5 L0 C3 d+ k9 A
31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
- h- R; @1 ?" g长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
) f/ A, L/ ]3 k9 f( lKFR-45LW/WDQ
! Q$ t5 }- @ D( _2 eKFR-45LW/WBQ* l7 P4 M+ }9 b" m) p8 w! C
KFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
S6 R: v$ ]6 S% \0 N RF2室内盘管温度传感器异常
1 K- p4 n. N& y3 A MF3室外环境温度传感器异常
3 o. k% `) o2 k& M# j+ w AF4室外盘管温度传感器异常
- }5 J) J: s, h. ?$ TF5压缩机排气温度传感器异常" ^3 p. M, V0 n8 z
P1压缩机排气温度传感器异常9 o9 w U: W1 s2 I: B: t0 l2 |
P2CT电流异常
4 S7 F l/ i+ d+ M' W7 lP4JPM故障保护
; S: `1 [" X. M6 Y/ ?2 N; [" y6 CP5四通阀切换异常4 ^! O* Z) }- ^
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常' P* t! W$ F" L& [: |
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异% f' L$ x( m1 Z+ p* K. `$ @
KF-75LW/WDS1 n( q/ r" n( _8 o, i
KF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS
5 W' M$ P" j- {- T8 F4 A) p: sKF-120LW/WSF1高压开关保护: P, d% I' D' A- w0 i, W/ Z
F2室外风扇电机热保护器动作" }2 c- Q, z+ n8 T% f% _
F3室内风扇电机热保护器动作
0 Q( P+ y% M5 i" x& zF4低压开关保护
. [# F1 Z0 d5 j: I2 gF5逆相保护
8 A; K! v8 h1 }9 j8 J0 xF6缺相保护
2 U; I6 R- W8 H' g+ v3 qH1压缩机过电流保护
' a# e+ E0 C4 J8 xH2压缩机堵转保护
. \% u4 i& d) H ?* x5 s. KH3检测不到压缩机电流
& e1 x1 t H5 G6 E4 Q2 |P1制冷过载保护
& t6 [- X- K! B& [P2制热过载保护* V8 w6 [- v/ r2 g5 z
P3系统异常保护$ p" F- S6 J3 n V7 B# A
P4自动模式下室内温度传感器异常
+ x! [" }4 i6 g. E. P9 P无显示制冷剂不足
V5 O7 ~0 S6 J# h8 E8 g' y1 f. @8 u; |E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
& H8 G+ B- h4 f6 u& |. [E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
$ ^9 \ R2 t. e# aE3室内机测到从控制面板传来的异常信息
9 \! ^% X2 }4 G& s( D" O7 k4 A& zE4室内机测到从室外机传来的异常信息
, Z I* w0 i, T0 |' ZE5室内机测到从室外机传来的异常信息
0 D, Q/ w0 p3 D X6 s. U9 OE6室外机测到从室内机传来的异常信息
' T0 r7 s- G. r) R( g/ O5 fE7室外机测到从室内机传来的异常信息
$ n! E/ ]1 W1 G. t6 A+ [KFR-120LW/M
. v) C8 k8 |$ h9 _. XKFR-120LW/MAS
% E ^$ g% c6 s' S/ BKFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息# j0 Y% T x5 h) D
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作2 L7 T( H& W+ ^% x
P3排气温度异常: V) W! H% w/ T$ m
P4高压开关动作% I+ J: v4 r1 A7 `% W6 n
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误" ?. _+ S% P, X* K- H; t8 }) m- v
P6室内机与室外机的模式不兼?
$ n& }( d( G$ I3 B: u$ L. G/ aF1室内机热敏电阻断路或者受损0 F% ]( T* ~# ~
F2室内机热敏电阻断路或者受损
+ G# v: H( x( I( f4 q# h7 M' i) Q% ~F4室外机热敏电阻断路或者受损9 e, g3 Q' U# E" a
F5室外机热敏电阻断路或者受损3 d/ h" L; j' J: }
F6室外机热敏电阻断路或者受损
- k( G& B/ G! QF7室外机热敏电阻断路或者受损
8 }8 r7 t0 {& } m# n. {, ?$ zF8室外机热敏电阻断路或者受损% n! I! k6 X4 S8 @. M
H1压缩机电机过流( c/ H) o5 c! V4 M) U+ Q5 |& M4 M
H2压缩机电机堵转# I, x3 U7 d0 S# r. F
H3压缩机电流检测异常1 `) T% r6 t1 z) w* G
H6低压开关动作
% _+ U) @; D6 k- ]H7连接室内机和室外机线路或管道接错5 l6 n, ` q. f# c
48LW
5 [; y4 `9 H7 q/ V" v$ B60系列
" _/ q: q* d$ N2 ]' h51系列
+ L: w! p, V$ X7 A+ V) O1 IE1通讯异常
' q: e$ X$ v- d2 X. |6 ?P1制冷过载) ] d) B, ~8 W U, \. N3 J
P2制热过载
; C8 ?. K u I9 b2 aP3系统异常保护, a3 C3 h5 z9 u3 l. V7 J6 D. C2 W
P4自动模式下室内温度传感器异常
g; l3 k0 x3 K. {" p1 ^! pKFR-7ILW/D! H& l% t/ L7 y# w8 L* F T
KFR-71LW/WD! r1 G j }4 B6 F3 F9 x& S! w
KF-71LWE1通信异常
7 O) [' l3 q) |& ^4 ~P1制冷过载% o# k6 _9 [8 r2 U+ z% n
P2制热过载
' e0 R+ Z/ r# {) x5 E0 o! |4 Y* hP3系统异常保护, K/ j3 d+ W9 l& l/ A& j
P4自动模式室内温度传感器异常
8 E; L; |* i5 U {8 UF1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)8 P5 t) l' X; E" R1 y- y
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
8 o5 c* J3 w! R& JF3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
+ M3 ^! o/ D) P% fKFR-50LWWDFB
7 e; ^* F( |! A0 dKF-50LWWDF
! E2 o* h" i2 c3 Y9 q) [KF-60LWWDF, y; s2 n! |8 z3 d$ z V
KF-71LWWDF, o/ w6 w a- w( v& k7 K g2 P8 o* ~
KFR-51LWWDFB6 N8 x$ |" U4 d; D# q E+ d
KFR-60LWWDFBE1通信异常. Y9 i2 d) C4 F7 `6 ^5 {3 d
P1制冷过载0 `) k7 c5 @; c( q* |
P2制热过载# f7 J+ ^; z9 T2 J5 f; P
F1高压开关保护
$ A% x0 V* j$ ]F2室外风扇电机热保护& {5 g. g: G" e9 j* }" C
F3室内风扇电机热保护0 ]; Z* m# R, A/ R0 h3 R$ ~1 n
F7温度传感器损坏或异常
9 a: H) M. i3 X/ K c$ s1 SF8系统保护异常2 ?% ~& ]: M8 i
长虹小清爽KFR-25GW分体
* j: y9 p: h, `' c. a: S2 U显示内容 故障原因 ! {$ {( G7 ~: o# q5 P# U+ i
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误 8 U/ v$ y+ i/ { i6 a
定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常
# j9 ]* h1 V( _* Y7 I运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常 ) v# M6 `9 |% K% V/ I
待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 " r4 _, A2 b$ I( x' L( x
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常 ) Q: v0 v) x8 p8 b0 _" H
长虹大清快系列空调代码
* Q) ?. Q! H& d" z/ t$ X: O检查代码检查代码故障原因
+ O. i5 k" `3 |; q% S0 Y000C室内环温温度传感器开路或短路TA3 @9 {9 A" q6 y) r4 p
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
+ P* R4 f$ a/ }4 J1 y! [8 D0011室内风机电路故障' n+ f( g/ u, P6 N+ o3 P
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
! Q& H' X, i5 B: H9 N3 @ c6 h12室内PC电路板异常& Y) e1 M& s' V: S7 s
13室内管温传感器TC温度变化2K以上
" ]& y( J' o. `9 W m# I7 X0304室内机收不到返回的串行通讯信号
. [( \) u x" B$ h1 t R05室外机没有接收收到运转指令信号! \- G' {9 S3 W7 A- L4 Z, E
0214变频器过电流保护电流动作
- _( n/ }$ d; p* A* b( k9 g16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
! D! r: Q- _: x; {+ b17电流检测电路异常' x" L9 y( R) h7 d( Y' ?2 w( `
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
1 _$ ]. C) _, d& ^ I6 E19排气温度传感器开路或短路(TD)5 P2 R! w( ^7 f
1R室外风机驱动系统异常
3 F5 E) I1 f0 M$ n5 k! Z7 L+ r1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
# X \5 K6 S! w2 O% s& d$ K1b室外温度传感器异常(T0、TE)$ I% b7 P2 I5 y7 X; e
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作: D6 d5 R3 n) n6 f9 t
1d压缩机没有工作& |- g* Q8 D$ I: u! |' f
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机( q7 g F3 E1 O/ f
1F压缩机过负荷运转7 ?5 X2 s2 R% `
18四通阀动作异常 |