序号 机 型 故 障 代 码
$ n/ |! v8 w2 w+ J) e# a1 R7 @4 }1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
1 [ H k, P! f; T& S" b; @& N2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
+ z, u& A6 G- w# S1 t5 D8 A. z% k3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
! _& f% v- }+ U0 i1 ? g- h, J4 O0 i4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1 / A5 o& q+ H- h+ b0 y1 n. E
5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
9 E( L, `; N4 f2 \6 \1 |6 F6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
2 P* `/ [) y7 U g0 x3 M! ?% q2 p7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
6 e/ V# {, D3 M3 P$ f* z0 I" y8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
" k' d# j' Q! u, f1 ?) O; |9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP ) v( ~; r* c; D2 E: r! ^
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2 1 R" I# q" x6 H5 B9 ~
11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2 + t( Z# B2 |* g1 O' `
12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
% U0 v" u' G; S13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
. R0 K( l% q1 M- k7 ]7 s& H* C& z14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障4 g" E! l" ]( Z6 {" K4 v; a
15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q + D8 X+ I: P; c) ~" v; h4 Y1 i( {
16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1 4 {5 d% v1 T7 A
17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
9 z; m& o( q' Z2 g, s3 `18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
; I8 w3 O; J+ }1 K( Q8 c7 Z19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT ( F; t7 W; m$ j/ N" D, Z" {' T
20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
/ K0 \1 K5 [7 z D/ ]# i# s21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1 7 G" i% R: _5 F z7 N% z
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1 * p; p% N; R* A$ v
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
$ h! Y1 m! O# v; v1 i! D24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
4 f4 ?5 z% f7 d' ^25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG % p" D; P( g3 l0 ?8 k. A" C
26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
6 p: X' K- w: r5 C0 q# G27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
8 j6 K& l; Q1 [, h: F# \28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF 9 E; v% H+ U: ]
29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常
6 J! s2 k+ |8 d' O30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流
' i7 d. {$ S% w$ t9 i31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行/ w0 \- s3 S0 c$ N: c
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
( X' ~ t, _2 w) N" _KFR-45LW/WDQ1 W$ b. M$ R0 S2 Q
KFR-45LW/WBQ! H1 K& l# |7 Q# p3 g
KFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
+ ?( l+ V& F- K- o9 h, \. O0 TF2室内盘管温度传感器异常( W+ H9 I6 F% x6 H/ U. A' C" g
F3室外环境温度传感器异常( J4 m; f$ G, I4 K
F4室外盘管温度传感器异常& ^2 c& l8 ~, a1 q& f9 g$ n s
F5压缩机排气温度传感器异常3 o9 W" |& M$ A/ E6 ]
P1压缩机排气温度传感器异常
3 V3 U6 Z$ d9 m" A3 c. m7 Q/ cP2CT电流异常$ `2 A' v' X. W
P4JPM故障保护
2 W. F5 g- f, C5 C' }P5四通阀切换异常' u: ^- e$ h# d' m
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常
4 ]8 O# u% O- ^- b# g% q# LE2室内主控板与室外控制板之间通讯异
, n% k) s( l' _( @7 R# HKF-75LW/WDS
2 b, m4 h# X1 F4 e- u+ v3 yKF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS: b1 c$ D' j3 E( g& G' l( d
KF-120LW/WSF1高压开关保护
3 a7 F/ o) C; dF2室外风扇电机热保护器动作
8 \& d( n/ E' I0 K, n: P! BF3室内风扇电机热保护器动作
6 }% W- H$ v. N4 }5 |F4低压开关保护) u! k3 ?# s+ G. p& a) {
F5逆相保护$ X0 }) S, E& A5 f, o5 }1 q
F6缺相保护# U; h$ V; q9 |* T$ Q1 ]
H1压缩机过电流保护
/ S6 K4 D8 n0 {! x5 K% [; g6 FH2压缩机堵转保护
1 S/ u T, T% xH3检测不到压缩机电流$ e9 ?# f8 Z3 J+ M# q2 {$ p' e3 F
P1制冷过载保护
5 }$ |+ g" m; dP2制热过载保护: }5 n8 _+ D/ U" o
P3系统异常保护, O* y7 q! d6 h+ R
P4自动模式下室内温度传感器异常
+ Y% B+ z2 j6 G7 o, f无显示制冷剂不足! ^! ]5 m$ L) H/ P: `, w
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
6 ?) I& f$ g# i0 _E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
6 t5 s3 o$ A6 f7 |7 d3 Z2 WE3室内机测到从控制面板传来的异常信息$ I. u, e `- O0 e* m
E4室内机测到从室外机传来的异常信息: k6 O. {# V0 o# e: D0 d( x* d l
E5室内机测到从室外机传来的异常信息
% z, E7 T) c' R0 TE6室外机测到从室内机传来的异常信息( k0 n# |7 R" f
E7室外机测到从室内机传来的异常信息
: f3 N5 o- Z' j# B+ N! YKFR-120LW/M
1 _" J& o2 L" J7 t- G YKFR-120LW/MAS2 U; A, @8 `! z: a
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息0 K9 |5 T4 y8 I9 `
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作% T' E, r2 j7 F$ s; Z
P3排气温度异常
; M, ]+ r' @' _/ ~P4高压开关动作2 l; N4 A: r% A* O- g# j+ B* v: [
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误+ V, d/ O) C U" q( R) e3 S$ N
P6室内机与室外机的模式不兼?
; O: X% ?8 P) d* F8 p- e, S8 Y5 ], HF1室内机热敏电阻断路或者受损
$ f6 |- e2 |5 \% ^; a, nF2室内机热敏电阻断路或者受损
6 `' h6 V# |4 ~3 rF4室外机热敏电阻断路或者受损$ F+ W1 B( `, c; w1 g! N2 }! H
F5室外机热敏电阻断路或者受损3 C( q2 ], l% T; ]0 H
F6室外机热敏电阻断路或者受损5 X% B E6 e( E8 i$ }/ Q
F7室外机热敏电阻断路或者受损1 U4 f- q0 J6 _$ X% m' D% |2 h
F8室外机热敏电阻断路或者受损: `% A3 O) G9 r: a$ J7 @# q7 \# ~
H1压缩机电机过流$ T, U9 Q% ]- K4 W' ?
H2压缩机电机堵转$ _2 z3 g) a2 D+ u
H3压缩机电流检测异常& D, N& d' n6 X' Z' a0 T
H6低压开关动作
% J2 s( Q& z, F& l( n+ t. v! }H7连接室内机和室外机线路或管道接错
L+ {# V6 K, x7 h, W48LW
2 i" @4 s8 @+ @# A/ u% v* P3 t60系列5 O- P0 j3 J! ] u" Q0 m+ ~
51系列
: s0 e3 a' e" `/ n5 z$ lE1通讯异常8 |2 D" H- i0 U) v
P1制冷过载
. ]/ @) d- [( wP2制热过载# q. x' p/ w' P& n v9 y: W; Y0 K
P3系统异常保护: X. I$ U# v- `8 h
P4自动模式下室内温度传感器异常
! O5 ?! M" \8 ~KFR-7ILW/D' l/ [/ z, b; L$ Y
KFR-71LW/WD2 I+ S: g% N8 a$ j t9 L
KF-71LWE1通信异常
; I! O$ ]2 p8 K8 OP1制冷过载
* W2 M [) o/ m2 }; f9 U aP2制热过载$ B) b2 A! W$ t+ }8 B
P3系统异常保护& {* j: P+ ] Y0 A. _
P4自动模式室内温度传感器异常
$ Q7 {& L A2 ?! d" IF1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)- M2 l5 Z7 N# a8 u' z
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
& e) y2 z! d9 C! qF3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
9 [# d3 V" C! Z% e: zKFR-50LWWDFB
8 z- |# r$ t0 E" ~ i) RKF-50LWWDF( Z6 M9 q7 d! T. B' ?# T' J
KF-60LWWDF% {. A/ H1 D. O& J
KF-71LWWDF. r: m* X0 {, _; ~4 u1 L$ q9 m& ^
KFR-51LWWDFB" J6 ?! c* O8 m' b! p& M8 f
KFR-60LWWDFBE1通信异常
. a3 L/ y0 Y9 c6 K$ tP1制冷过载) n. N* J m; X Y+ v
P2制热过载
! Q: A3 C7 e7 O) n1 a8 H4 kF1高压开关保护
$ |( B. l1 M: V6 OF2室外风扇电机热保护. w! j- l9 _6 ^, A
F3室内风扇电机热保护
, C- R1 X' m2 t5 g/ R; c T8 r+ ]F7温度传感器损坏或异常; s- s/ ?0 s7 |. t$ D* p7 ?
F8系统保护异常
( p% t% B! O$ |6 r长虹小清爽KFR-25GW分体$ _. Q1 ^/ q1 S9 r6 h5 ]' s
显示内容 故障原因 - ]9 G* c, I0 V) o5 B
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误
( L8 ~5 e5 }- G) M" g定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常 : V0 x7 n/ a! H: c( H% \: c
运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常 9 j& {# p" u2 Y$ o6 f9 z1 ?) L! M
待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常
) c4 a" w" U3 E" P定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常 : P" D1 x& R( g( @ `
长虹大清快系列空调代码
- c# d+ e, n2 I1 w1 u! B' v# W检查代码检查代码故障原因* U! w/ Y3 m r7 m9 r0 o
000C室内环温温度传感器开路或短路TA% W- e: G' n; B! P/ {: d
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
2 a* v: |0 m! i% g: @1 @1 d) L' x0011室内风机电路故障7 s: E+ ~6 Q/ A) T: O6 E
0F室内辅肋传感器开路或短路TC1 J( E0 q, g2 u0 Y- M0 ]8 N: H9 q: \
12室内PC电路板异常5 Z. e5 a1 ]8 b8 r$ o. Z V/ L" ~
13室内管温传感器TC温度变化2K以上6 o: [; d6 a- d+ i9 j
0304室内机收不到返回的串行通讯信号; I4 S# x- K( Z/ K3 U+ J p
05室外机没有接收收到运转指令信号
& u& |2 u4 @5 m0 f0214变频器过电流保护电流动作) O; F" X* R' d9 a# V
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路$ q8 v7 j+ v& g3 J
17电流检测电路异常
6 W: _5 S4 w# a) {& `! X6 `18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)* ~3 w1 J# V0 h- f
19排气温度传感器开路或短路(TD)) l2 s) K) l2 J
1R室外风机驱动系统异常
& Q R; d9 r e, d. M$ I0 h0 P0 q9 P1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
$ b+ S/ h. u3 T4 |1b室外温度传感器异常(T0、TE)
; E1 f# K T" E0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作7 C! I6 y& e( z7 N3 Y; H
1d压缩机没有工作0 W8 k, ~3 E+ x; p( ^
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
, d8 Z( h1 s- |, d9 [) n( m1F压缩机过负荷运转7 y u+ \: F+ F/ e9 w' l
18四通阀动作异常 |