序号 机 型 故 障 代 码0 x# `8 O4 t- f* f! p& S
1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏
- Z* R3 a2 ], x$ M2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1 # D* n/ s# s3 N% g: |8 a$ h( Z; l5 k
3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L ; b' X. I) E& ?6 H
4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1 - M+ _5 V9 ]- D! H0 c
5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
$ ?& J; G. ^. r, N1 @& h# q, m6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
0 a* J* {; `8 Y7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
* _( V1 x2 A) f& } a' n8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障. A d! Y4 h' u
9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP ?, s1 u; p5 O, ?$ Y* @
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
4 b$ S; Z0 ]. p1 i+ H/ @6 v11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
" W0 ^. u- s6 d12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
# H2 U/ |0 D o) n% {6 r7 @0 W13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
' T( `1 ~0 @3 V8 L/ X1 `* e* i14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
) i% w$ A7 h0 L" Y+ t: u9 x: L6 _4 F15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
9 N ]8 C& k) H( T5 T- ~4 \" H; U16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1 7 T5 [# d+ M/ m: ?# m
17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
) N& v/ e( x' v" N7 U; p18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
" A9 L! K- L* l ^19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT |/ Y# ~& |9 Q
20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
. }! c/ r( g4 t! B0 i21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1 / ~$ l8 O& R S; [. Q5 ]
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
& R/ D. f% G5 l. V! I+ c( u$ }23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
" [8 F4 `7 g% W5 T+ D) I$ G3 b24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2 9 `9 k' Y. g5 T4 B! B/ z
25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
- c( u8 H7 H4 _26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0 # H# O. L4 G3 q
27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
$ j" t9 f6 l# P* E28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
* `' a2 v- {* {0 ]6 H$ T29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常
3 ]3 o$ S0 }) I' j, g/ a30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流
. ?/ ]6 l! A8 V, l0 K3 k% z, ^31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行. q( h/ A z2 f6 D% v2 M9 B5 x/ W. _
长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
5 L! u6 n: c8 ?7 A% JKFR-45LW/WDQ
% F; U9 M( |! D: J. F$ H- BKFR-45LW/WBQ
6 e6 x y0 U6 V: t$ hKFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常9 C: P5 C( G0 |% x$ C
F2室内盘管温度传感器异常4 j3 H, {) J* l; L7 @8 E- z
F3室外环境温度传感器异常2 Y5 P5 m& a. s3 ]; z3 e1 }
F4室外盘管温度传感器异常5 A8 J3 M1 `! b: C* j+ k/ t* b. G( ~
F5压缩机排气温度传感器异常: F# q# [/ L7 u& M2 _+ ^8 n7 G! U& x
P1压缩机排气温度传感器异常& b) u' d+ y1 z# l4 g
P2CT电流异常1 M: X0 N; E+ z5 `2 j( ?, H) v
P4JPM故障保护
' ~' {9 A) x, O7 P! e3 T: TP5四通阀切换异常
5 E6 X% a4 c5 _E1室内主控板与控制面板之间通讯异常
0 G% m% X# i# L! C' A# k+ ^E2室内主控板与室外控制板之间通讯异 P8 p6 ~! t3 H4 |) ]
KF-75LW/WDS
$ v2 r1 c4 U/ Y0 p! }1 ZKF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS0 h5 L! u6 {6 u2 G1 c( K
KF-120LW/WSF1高压开关保护# s* x8 r6 M: P- v0 u6 b
F2室外风扇电机热保护器动作
, v$ x8 N1 @. ^7 PF3室内风扇电机热保护器动作# q% v/ B$ S, ~' m6 m% K& w
F4低压开关保护+ w- i$ r8 _# U4 R
F5逆相保护
( D7 s; V4 [5 Q# m" Q9 Y% QF6缺相保护
) X% y9 L) n; w/ m1 z" M, z/ fH1压缩机过电流保护% m; V+ l4 g: f# v; Z! B
H2压缩机堵转保护! i8 M+ M5 ?- J$ p# ?
H3检测不到压缩机电流! x: x# C. h0 q4 ]; @% V( E h
P1制冷过载保护. V7 Q& t# ?; i/ }
P2制热过载保护; Z8 p5 ^0 B2 \7 G2 r9 i! \# h/ v
P3系统异常保护3 P. T G; {! d% P
P4自动模式下室内温度传感器异常
) o0 c& A, C6 e/ }0 k' r无显示制冷剂不足6 [7 X' o6 @" R2 C; T/ M' T: I$ F
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
8 H3 ]4 |8 g1 K, IE2控制面板测到从室内机传来的异常信息
+ @8 c7 t( ^0 f9 qE3室内机测到从控制面板传来的异常信息7 ^1 L* C+ H$ T& f* D. L
E4室内机测到从室外机传来的异常信息
$ J: g& t0 w) I0 M- I y$ P; hE5室内机测到从室外机传来的异常信息; m4 T& B# E1 m. i
E6室外机测到从室内机传来的异常信息1 C- ]' h( {+ D( X' U! ?
E7室外机测到从室内机传来的异常信息$ a5 W- S: W# d* u' n6 Y" q
KFR-120LW/M
$ r1 ~( h& g5 tKFR-120LW/MAS1 T6 K \( t- O7 T6 W8 ~7 F/ O4 r
KFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息
5 X/ Y3 H- T; D7 Y! GP2室外风扇电机与压缩机热保护器动作 k4 ?9 j5 d9 h3 W1 I k( Y
P3排气温度异常
: }& R |" K ~& O, i: \( U5 iP4高压开关动作7 y5 X5 g8 U3 e5 f
P5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误
: ~1 u& j) x3 b6 l1 c9 U7 HP6室内机与室外机的模式不兼?/ p8 y; T1 _! e6 d1 p
F1室内机热敏电阻断路或者受损
6 u }' r, i0 f( ?1 j* {& T9 e6 \F2室内机热敏电阻断路或者受损
( ~1 e4 b$ M' B$ sF4室外机热敏电阻断路或者受损
: P: U. D/ K+ U4 f" [$ X4 h" O6 aF5室外机热敏电阻断路或者受损
" }5 X2 d! F( B$ {3 f' ]& ^F6室外机热敏电阻断路或者受损
$ {8 b# {4 g6 z+ b8 {' z' ?2 XF7室外机热敏电阻断路或者受损6 ?0 [( M! k$ T: P y3 z- B; x
F8室外机热敏电阻断路或者受损
r; U/ U9 }" x: x% YH1压缩机电机过流
! |" o( l% J- |- _) ~H2压缩机电机堵转8 e0 ?6 r. X8 p3 q8 G
H3压缩机电流检测异常# y @1 U* A& e; ~! @3 V4 N
H6低压开关动作
4 `( H1 M, I# u8 p! nH7连接室内机和室外机线路或管道接错
8 @2 B1 S5 p( j2 c% ]4 ~5 |, d48LW. }2 q( M( |$ C+ y4 A5 i2 ^
60系列; b* p* x0 g. A6 g) f
51系列
& U1 p! H1 H3 K/ e* fE1通讯异常( o; x6 y4 ~" t- n' F+ @
P1制冷过载
) Y6 w4 @' e( f* h8 L. RP2制热过载
' o4 j3 m' ]% g* _- V2 d8 `P3系统异常保护- F) V3 v% \ e( d
P4自动模式下室内温度传感器异常
* z2 z6 I9 M4 ~5 B; v4 _8 MKFR-7ILW/D
2 k+ w8 ?3 X1 _. e' v5 G% J( IKFR-71LW/WD5 T5 t5 z) p4 T8 R
KF-71LWE1通信异常
7 W2 M) F; j+ r, H3 ~+ o3 @% xP1制冷过载4 h- C3 I% P' z- R2 I- q" O
P2制热过载; A9 Y' v3 f, }9 j1 J* L
P3系统异常保护
7 U( x+ {8 X b; Q9 V: \3 HP4自动模式室内温度传感器异常3 L7 X c6 O# g7 f) v( J1 e& Y! E
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)2 H# v T) V! _5 ~
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
`0 F9 g$ a/ e$ ^( nF3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
# l% x0 F- o" n2 I2 s) J4 ^KFR-50LWWDFB
, k& Y) j/ h% A) E- I w5 v5 IKF-50LWWDF
9 {# i( K8 S$ \$ c9 |" |; A) _KF-60LWWDF
: V3 R8 S7 p/ mKF-71LWWDF
# t8 d. e- ] ~8 IKFR-51LWWDFB1 r* u. V! R$ g
KFR-60LWWDFBE1通信异常" U+ y% X t8 V% }
P1制冷过载
W3 ]2 q6 S2 `7 M2 v# ^P2制热过载7 _2 i' z- i& J- ~
F1高压开关保护9 e1 G7 ^9 ]" _ a$ S# Y
F2室外风扇电机热保护
7 v* k: X/ Z5 a4 X7 aF3室内风扇电机热保护0 c' d3 \: x" U
F7温度传感器损坏或异常
9 N" e& ]" r Z/ r ~* ~F8系统保护异常
3 w4 t" g/ M( \* `2 r+ u8 S5 j长虹小清爽KFR-25GW分体: K$ t) ?* E/ z" E" U9 g8 N
显示内容 故障原因 4 d5 Q8 Q1 `6 L; r7 V8 b: @
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误
0 z; l3 E' C5 ^/ G) m: J0 R- F$ w定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常
. p5 g. Y* l1 v! d0 w2 [. Z运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常 ; B; D8 s0 }8 q/ N$ a! ?
待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常
/ i1 X" Q" ~ K定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常
# B v; X. F: v' _: d, D长虹大清快系列空调代码
; f ` O9 q$ u( O/ z" M" n5 S检查代码检查代码故障原因3 z( [, ^6 ^6 w5 Y4 o* d8 {3 J
000C室内环温温度传感器开路或短路TA
! p: v( f$ P( Q: LCd室内管温温度传感器开路或短路TC
* z" [4 T) I- ^7 ]3 U! V0011室内风机电路故障
. B; N7 ~# s# h5 X9 n; S$ F+ b: Q4 \0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
5 J4 O: ~7 I" P! I- f9 q12室内PC电路板异常 ^1 H8 M8 U( e) }9 Z$ d
13室内管温传感器TC温度变化2K以上( H2 C. R; Q9 `* a3 w
0304室内机收不到返回的串行通讯信号! Q! g" U4 N5 `/ m& t1 w
05室外机没有接收收到运转指令信号4 S6 j, w7 S& P
0214变频器过电流保护电流动作
- w$ J' M0 |8 n: m" G J16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
/ T$ j0 z# z* k$ P) f17电流检测电路异常" Y& V& r1 E7 g; A8 G& h
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)) p5 c: b. o! q; Y' _& }
19排气温度传感器开路或短路(TD)
/ s' t0 i: Z% d1 g8 Y; u8 u; |1R室外风机驱动系统异常
6 r2 I8 M% }9 n I: C& b/ O. ~1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良! H$ S$ _1 D5 H! L: r
1b室外温度传感器异常(T0、TE)) L( v `. m# m% [3 M/ O
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
y- D; K& i% x7 ]: z' p1d压缩机没有工作
) s# s9 N$ ?: s6 p1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
. Q c8 k' S! `! J2 X3 `6 B" n1F压缩机过负荷运转
8 G f' Y5 h0 {0 o% `7 ^5 z18四通阀动作异常 |