序号                      0 ]5 e2 E9 r% }6 t2 y
1.KFR-25GW/M
KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏7 W/ V3 ]3 I# V" y4 l% O" L! \
2.KFR-32GW/A1
KFR-32GW/DA1KF-23GW/A1
$ G1 m& b0 O5 ]  N" b1 u1 X3.KF-22GW/L
KFR-22GW/LKF-25GW/L
KFR-25GW/L
1 i& y' ^4 `3 J, Z4 ~4.KF-25GW/M1
KFR-25GW/M1
KFR-25GW/DM1
, h6 F; K& `0 j' ]  d; g7 f5.KF-32GW/M1
KFR-32GW/M1
KFR-32GW/DM1 9 g- s* a8 {& j! Z) T0 m* O
6.KF-27GW/H1
KFR-27GW/H1
KFR-27GW/DH1
7 F/ j( E: m) f4 z( y7.KF-35GW/H1
KFR-35GW/H1
KFR-35GW/DH1 8 C: c  O: a" F3 [& ?* K
8.KF-32GW/P
KFR-32GW/PKFR-32GW/DP    E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载   F1:室温传感器故障   F2:内盘传感器故障   F3:外盘传感器故障
9 D3 p9 R3 W' R1 d  S3 B# b& ?$ \
9.KF-35GW/P
KFR-35GW/PKFR-35GW/DP ! A7 S4 q( O: A9 w7 V' C5 t
10.KF-32GW/P2
KFR-32GW/P2
KFR-32GW/DP2
1 V# g+ f; R3 b) Q0 y" `( L* d/ }11.KF-35GW/P2
KFR-35GW/P2
KFR-35GW/DP2 ! N+ M  V5 E9 M; `0 i3 |. `; O7 x
12.KF-32GW/J
KFR-32GW/JKFR-32GW/DJ    运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
9 u4 D, a8 ^$ U8 t0 U  @
13.KF-35GW/J
KFR-35GW/JKFR-35GW/DJ
% [, _5 F$ f) M0 I# G$ o* o( H7 l2 f1 }14.KFR-35GW/DQ
KF-35GW/QKFR-35GW/Q   E0:正常工作   P1:制冷过载P2:制热过载    F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障

* M8 n% x, W0 E" o- ]0 N# W$ G15.KFR-40GW/DQ
KF-40GW/QKFR-40GW/Q
0 L6 f2 j% F  L* I# W16.KF-35GW/Q1
KFR-35GW/Q1
KFR-35GW/DQ1
. P0 J$ T1 W" ?7 L! w* \17.KF-40GW/Q1
KFR-40GW/Q1
KFR-40GW/DQ1
- B) a$ x3 ^; F; {  u18.KF-27GW/T
KFR-27GW/TKFR-27GW/DT    E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障     F4PG电机故障

! a2 H' Z! D( r& n( ~19.KF-32GW/T
KFR-32GW/TKFR-32GW/DT % t( z! P' G4 z; g
20.KF-45LW/H1
KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常
5 d; M/ O  X( g' b8 D% n
21.KF-46LW/H1
KFR-46LW/DH1KFR-46LW/H1 ( L6 ^4 F0 v  B3 X9 }4 g6 V4 M
22.KF-50LW/H1
KFR-50LW/DH1
KFR-50LW/H1
. g* o& E- C8 E3 P, P; _23.KF-60LW/H2
KFR-60LW/DH2
KFR-60LW/H2 8 W$ P! S( m/ h, a2 ^8 Z5 V* z2 H5 `
24.KF-70LW/H2
KFR-70LW/DH2
KFR-70LW/H2 + P& h- X. C$ e( c
25.KF-71LW/G
KFR-71LW/DGKF-51LW/G
KFR-51LW/DG
  F) c/ O% t0 O1 b2 h# b7 ?+ K% |$ }26.KF-46LW/H0
KFR-46LW/H0
KFR-46LW/DH0 ! s4 x+ k! \/ B4 O6 D
27.KF-50LW/H0
KFR-50LW/H0
KFR-50LW/DH0   E1 D/ i8 @2 ?
28.KF-50LW/F
KFR-50LW/DFKF-70LW/F
KFR-70LW/DF 2 y' U% O9 e& ~% Q# U1 \/ ]
29.KF-120LW/A
KFR-120LW/AKFR-120LW/DS   E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载P2:制热过载    F5P8:系统异常
! [7 ^( @0 r" K* ^: j
30.KFR-75LW/WD3S
KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDSKF-120LW/WS    E0:工作正常   E1:主控板与面板之间通信错误    E2:主控板与面板之间通信错误  P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常    P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)   F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护    F4:低压开关保护  F5:逆相保护  F6:缺相保护    H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护   H3:检测不到压缩机电流
+ k/ V' D2 O, b6 n, C: }) P31.KF-33DW/J
KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
+ L- t8 y/ r. O长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因, _5 m1 }  M  B9 t
KFR-45LW/WDQ
0 ^! N0 U& o( ?2 m& @4 P( l* o  mKFR-45LW/WBQ
6 F# m! K9 s% y, dKFR-50LW/WBQF1
室内温度传感器异常
  F, f! I# R$ d6 @: b; H) D4 J* m9 ~F2
室内盘管温度传感器异常
/ ~4 R9 e- D& ]; x, R( {8 H. J$ ^F3
室外环境温度传感器异常
& n5 Y7 t% u& `3 n& VF4
室外盘管温度传感器异常
6 l% I" Z; K" Y) o, {$ e! qF5
压缩机排气温度传感器异常
6 l* \0 H8 C! w- B* O+ u4 lP1
压缩机排气温度传感器异常" P; Q( B/ o9 J+ |
P2CT
电流异常+ p( T  @! G% ?" n! n
P4JPM
故障保护$ @! z3 F# Y% f1 F+ A
P5
四通阀切换异常+ o9 \. ^4 I! L
E1
室内主控板与控制面板之间通讯异常
/ ^( L. }5 o9 S2 g5 hE2
室内主控板与室外控制板之间通讯异# @: i; v* m5 j' I0 x
KF-75LW/WDS, q8 {8 y- ]) @* d& b
KF-75W/W3S      R-75LW/WDES               KFR-120LW/WDS9 u, n; j* t  ]4 P
KF-120LW/WSF1
高压开关保护6 t' [1 Y6 Z  y$ f$ P* y1 v
F2
室外风扇电机热保护器动作3 t- }4 l5 }  _. ]/ f
F3
室内风扇电机热保护器动作
- D1 ^; G( o0 J) S% W8 {F4
低压开关保护+ t! g4 L$ d6 L( b! n7 H! t
F5
逆相保护
2 f9 }! ?6 l" j0 V0 s) z- KF6
缺相保护
0 X* g" e2 M6 L) s5 YH1
压缩机过电流保护
% c* D2 M- _" F  I; k) T$ y3 H; gH2
压缩机堵转保护6 E- m* ^0 N, H  N9 H3 W
H3
检测不到压缩机电流/ q8 `9 l) P% p5 B; T
P1
制冷过载保护
1 ]  F9 y: r4 o! `+ Z$ z1 p6 MP2
制热过载保护+ M+ h# Q  ~7 q2 g! n: M4 G
P3
系统异常保护- i6 h; h* G- a2 \0 s
P4
自动模式下室内温度传感器异常
5 O8 t6 C/ S4 b5 D无显示制冷剂不足
0 j, N3 b% P: KE1
控制面板测到从室内机传来的异常信息) f" k% P2 v+ J# a5 Y
E2
控制面板测到从室内机传来的异常信息6 ?* @2 r9 S9 v6 ^  Q" i8 L
E3
室内机测到从控制面板传来的异常信息
# |' o2 I3 u4 N1 X7 ^& R# y' C( FE4
室内机测到从室外机传来的异常信息  w' q$ y* s7 ^, ?; n8 Y
E5
室内机测到从室外机传来的异常信息
% n" D1 b9 A( IE6
室外机测到从室内机传来的异常信息7 |+ A& J& q* j% Y  V; f+ t
E7
室外机测到从室内机传来的异常信息* @% k; G2 L) {' G; H1 M
KFR-120LW/M$ ?4 O: b$ A2 e/ p
KFR-120LW/MAS
( v' _3 t! B# g& F' UKFR-71LW/MP1
室外机测到从室内机传来的异常信息9 Z' m7 X+ h) @) I
P2
室外风扇电机与压缩机热保护器动作
0 B' ]- Y5 {& r8 V; }& ^9 tP3
排气温度异常
8 M5 B, C/ K: F% G9 S; S8 p/ _% V6 dP4
高压开关动作
. c( _: D' L7 a$ D  c4 I7 W" n% FP5
逆相保护(KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误
* }2 d5 F$ ^3 o6 f# dP6
室内机与室外机的模式不兼?
4 h$ k; {7 D, x% B9 ^5 p$ z4 o5 RF1
室内机热敏电阻断路或者受损
$ x. Q1 m$ r) t/ N" ^2 E
F2
室内机热敏电阻断路或者受损
4 {- i, p( S+ mF4
室外机热敏电阻断路或者受损
5 Q) Z- s1 b9 H- n0 @F5
室外机热敏电阻断路或者受损2 n6 V5 |2 O% i
F6
室外机热敏电阻断路或者受损, E; S7 n8 {9 v% j. F, t
F7
室外机热敏电阻断路或者受损
; t# S0 w1 {; {F8
室外机热敏电阻断路或者受损
; s" B0 t5 P, d7 q/ n4 QH1
压缩机电机过流
. {/ G1 f% G8 pH2
压缩机电机堵转7 X. X4 o! I0 m1 f4 D3 v' w
H3
压缩机电流检测异常
7 c9 N0 n+ K9 c5 ?H6
低压开关动作
+ F0 d& B+ q! A6 L" PH7
连接室内机和室外机线路或管道接错) N, y  x, b6 f, l  h
48LW
* a0 h# {  A* n# t0 n, |/ T0 F60
系列3 j5 i7 R* K7 {
51
系列
$ g0 d7 G: H6 {E1
通讯异常
- M& ^' V7 T, e; M1 @P1
制冷过载) R  y( w! b* N, m5 S! J
P2
制热过载
/ y  z' X3 ?1 b9 X. j( KP3
系统异常保护
2 e5 E5 U( x7 n* V: N1 iP4
自动模式下室内温度传感器异常$ o" V  ]' e  b  R( L" }+ V) q- X
KFR-7ILW/D: d8 ]& P( B7 Q! R% v/ b
KFR-71LW/WD- Z! E; @0 D; {$ S% Z
KF-71LWE1
通信异常
% E2 \& \' C( IP1
制冷过载
( n+ p* k( ?; M/ @- h. F' s' Y" ]P2
制热过载$ p" r% L& n0 ]) e1 G' M
P3
系统异常保护
9 L2 R2 s* ]! a$ l. z3 i1 W  rP4
自动模式室内温度传感器异常; [, `8 T0 H  f2 S5 \
F1
高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
! e- M0 A! R* e) H; k& IF2
室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)$ x+ D/ d2 T! B' e( H
F3
室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏
)
. j5 p/ L+ l4 y. {KFR-50LWWDFB
& E4 A1 Q4 `5 o' I& ~KF-50LWWDF5 p7 Q" m% B5 a5 @
KF-60LWWDF
6 I! W7 j7 u, E; ^KF-71LWWDF. U8 J; ^" @9 V: B" F% w
KFR-51LWWDFB
; F5 d# T7 I2 W3 HKFR-60LWWDFBE1
通信异常

2 x  f4 t0 z9 q( ~7 {P1
制冷过载5 {! r/ v+ z% t7 t7 b" e; N5 U2 l- _
P2
制热过载
5 G' h# e# H+ j2 H& U9 W1 r# v$ FF1
高压开关保护6 g+ i$ D8 M1 N$ q, u) Z) \! I/ \
F2
室外风扇电机热保护
% P- D4 a7 p& k4 t2 P, |: lF3
室内风扇电机热保护& R) @; n7 _3 \0 ~
F7
温度传感器损坏或异常
! Q8 a% j" k: A0 N, ?5 ZF8
系统保护异常6 A  m9 N# Q. Z+ t4 D' X" [
长虹小清爽KFR-25GW分体
% N3 ]% \8 c$ z, J. X" K显示内容 故障原因
- P7 N1 d  _2 a1 f, C8 k" j5 S
运行绿 待机黄 定时红5Hz 上电存储电路错误
9 U0 h' k8 S3 r3 E+ E
定时(红)5Hz PG电机或相关电路异常
3 \% R! P- P% m7 r) {3 a2 \: k
运行(绿)1Hz  室外管温传感器异常

" L( d" e6 i2 c* c! S+ j
待机(黄)1Hz 室内温度传感器异常

$ p/ }" q+ v8 F" C: V1 R3 f
定时(红)1Hz 室内管温传感器异常

8 L+ X( R+ b% q
长虹大清快系列空调代码
9 i1 j1 l! q# ]" ~! M  l
检查代码检查代码故障原因
! s: }8 Y7 y  u5 r8 _% m000C
室内环温温度传感器开路或短路TA
8 g. x4 R6 d4 i  b8 A8 hCd
室内管温温度传感器开路或短路
TC
0 G6 Z8 g$ j! [! O% A+ r0011
室内风机电路故障

0 \* M/ b+ Q7 g% E% M% Z) j  F0F
室内辅肋传感器开路或短路TC1
- E% a5 h" J: n. f12
室内PC电路板异常
7 G: u- s8 D/ u7 T' g, C
13
室内管温传感器TC温度变化2K以上
/ k) t5 Q, y% t) U0304
室内机收不到返回的串行通讯信号; ]! o7 w; C3 P) C7 t$ ]
05
室外机没有接收收到运转指令信号. D9 g  c  C! W, j4 ]' a6 M
0214
变频器过电流保护电流动作2 T4 r4 \& D( R, n$ p" I
16
位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路( F5 V9 i. O) a! W/ @9 n" h: W) W
17
电流检测电路异常
+ E9 e6 V6 L- i+ |) d+ j  f18
室外温度传感器开路或短路(TETS7 j9 i& f5 r6 A7 w& C' ^
19
排气温度传感器开路或短路(TD- u4 w" d# D( ?  N
1R
室外风机驱动系统异常* {, R9 z; Z) S% X+ @& I3 m6 i
1C
压缩机驱动输出异常或压缩机不良, F: e! u4 S: T$ H& v
1b
室外温度传感器异常(T0TE
# M2 `" c. w4 ?' {, Q5 B, q$ ?4 ~0317
无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
  ]7 ?5 U) P4 d" }; e% X* M0 I; F8 J# D1d
压缩机没有工作
" l8 e5 I4 c% @0 D) V: h1E
压缩机排气温度异常,超过117度停机
1 N$ y) B  {0 H  t7 `% W7 L1F
压缩机过负荷运转
0 J5 _  R1 y! a' P& ]# K1 ?18
四通阀动作异常
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-1 03:25 , Processed in 0.180420 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表