1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外)5 e: Z5 j: g F' ]' b
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
l; y4 z5 c4 s! j: P& }- i9 m5 U 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。4 v! N& f+ A5 `! u
E6------室內温度传感器损坏
8 p3 c; V U, w+ m& c5 a! jE7--室內铜管温度传感器损坏
: p* b; F3 o% D' {3 {7 Z2 J: `, eE01------高低压保护器断开
- |( o- u3 K7 |E00------缺相或相序错误
6 n7 r0 k3 a( `7 C9 [E08------过流保护( R0 ~0 d8 ^: ^. g! S% e
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。
; P0 X7 ^! M2 T- V/ y* c6 N( @8 @( D5 m
2、 分体挂壁式系列显示: J% }( h6 O; V( Z
E1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。# R) ^: z! g6 q
E3------內风机异常保护。* Z0 \. q5 B2 L" L
E5------室温传感器故障。
" {) f" |3 ^) E% bE6------室內盘管传感器故障。
" ], I/ V$ J" Q# l3 W# mE7------室外盘管传感器故障
' c: f; m5 C( d0 b5 d6 { RE9------系统能力不足保护。
* H0 m6 h* a0 y( f
2 G* Q) w; m: M$ z3、 50C落地式系列显示
5 }8 V. @' t, iE0------內外机通信故障。7 M4 \9 E: v* L! Q6 L
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
0 [8 z; ]4 x& q* e$ j% u, pE2------系统高.低压.排温过高保护。% k. v* M1 N6 i+ L9 H( V. u) l" G
E3------內风机异常保护。+ u7 l( t! ]' a# b* X
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。) T3 B9 z' O( P' o
E5------室温传感器故障。+ P% o& k$ V, G3 Q# r/ r
E6------室內盘管传感器故障。5 X a( p- |0 W- }* k
E7------室外盘管传感器故障。- h3 S; U0 {5 q5 ^5 A' ^
E8------大电流保护。7 Z7 m) Q. E( `/ J: K! V$ V; @; h
E9------系统能力不足保护。
3 q; G& }9 {8 V5 `E00------高温保护-相序错误。 |