电工口诀(一)简便估算导线载流量& c- ~' g* {& J& O: s) X
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算., P1 C5 X" q) G+ e: B8 ^# _% l
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
5 e9 F+ n) b: D9 a米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm28 J$ G! `, \# ~4 F+ X7 a' H' Z4 I
4 N% g% }. b1 w$ Z. @2 f的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).3 h5 N7 N( ^) {3 H" t) p) G1 G/ W/ H
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流/ n3 G/ U$ P0 }5 Q2 d
说明:适用于任何电压等级。# g9 r1 x" Y) r( t: j. d
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。+ S, W+ J" l0 ?1 N7 g. |
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A1 T9 U& f2 o$ U; Y5 _) J5 f
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
2 U' U/ z$ D- u. I" `- t8 P3 k5 Z8 Z8 o* C
' I' ]# I o1 l0 ?电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值3 r% }+ c7 L& f% s2 E
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。' X+ L( R1 _; z7 F
配变低压熔断体,容量乘9除以5
, `# L9 Y. Z7 J) ^5 A7 L$ S" C2 ~4 [) C: l
) r" Y8 t( V k8 I1 F( Q7 D电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
7 R, n, k9 l) C8 m口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
3 P4 N: |) Q' A$ G已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。2 i) F { l6 ^' T2 x; P2 |
1KW÷0.22KV*0.76≈1A* T7 f H/ Q$ q$ A% a5 }5 E
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
$ N7 l0 o6 s1 |, F& I0 j4KW÷3KV*0.76≈1A( E' d8 w0 Z& y1 L4 y
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。- V! h) h, p4 `" P! N8 r4 }
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量' r/ _) x; U# ?1 o6 c- w
已知配变二次压,测得电流求千瓦。1 y* s4 R$ r$ u9 p8 c
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
9 H+ S& U$ A% v+ V电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
$ _8 K0 u# j _电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
: d4 X2 P8 T9 [1 M' A; O电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
( Y8 w( B& u7 } Q- d$ }/ B电压等级三万五,一安五十五千瓦。3 l. f Y5 [% S: t
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
/ j! T! D6 q5 O- Z直接起动电动机,容量不超十千瓦;' x( r, e% H( _4 t4 O% t9 k& u
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。% m- W+ J8 M9 P) A2 F& n \
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。8 B9 C L5 |- b
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机3 N7 |2 I( l+ J2 @- V
容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
! M2 o T6 q; {/ ^: u. T接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
8 @* z$ [( ^, A# |+ R择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
( x& e. C+ {) X定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
8 c; \& ]0 a7 a, a5 ]7 y电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量$ V* h9 Q' m B/ q
口诀:- T! R% j+ N- [* X
三百八焊机容量,空载电流乘以五。. m5 i. P8 ]/ X S2 X
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
1 D( r2 m x/ w. p; J9 z变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
/ n( K; q9 }& e# |( m" K反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电& _0 S# C" A; J
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时8 z7 D f" V/ y |* ?
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。* k4 a+ {. D& `1 i! u
电工口诀(八)判定交流电与直流电流
# [$ @# j6 l, ~( F _# U1 L电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
+ z' N z9 P# Q. o5 N7 Z交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。( F; [7 v9 y+ i0 l: R0 r$ U% y4 l
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
1 m/ H& O; S( j- Z# t, c电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
u+ p! o8 K6 ?+ D8 K/ q9 `判定两线相同异,两手各持一支笔,1 ~( P0 d4 |/ O. W9 K" C
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,9 Y r0 `9 { f0 k) m1 B! \5 M
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。 v4 r6 J- ]# A1 [
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大0 y# F, ?7 @' z' D& B, [
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。9 M. A5 \+ l( w7 C# g
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
' w9 x; _0 H1 T( r' `6 v电笔判定正负极,观察氖管要心细,
; G- X$ A$ s, T9 _# a! r. l前端明亮是负极,后端明亮为正极。
* | E) s: F1 G7 i6 H2 f说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人7 _$ \& T7 I+ s
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
0 ?- A- `% \7 K2 l, L, t' T的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。6 b! S4 V' ~/ l$ F
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别: c0 I0 p$ \8 `" a: N
变电所直流系数,电笔触及不发亮;! x7 H; w# }. R
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;; u" G" V2 x6 \/ L* {1 o
若亮靠近手指端,接地故障在负极。. B( i5 p$ |" d
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流9 N& z/ y& B: Y) M* K
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
# i- M k9 \; W电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障) g, I8 j" u1 ]
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
4 B+ r( |& m6 L* b+ y剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
. x* a9 Y; b; h7 Q: {9 d$ Y若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
6 W- B# r C" ]说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上, u+ y- s* _' G6 W6 x" B9 F' S* X
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
% a7 z% r4 n# \. n. L, |: y: {故障。 N5 _8 l9 ~" t/ z# j
电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀9 H( G3 R+ ^* W [/ K
口诀: 2.5 加三,4 加四
, K' z; X: k3 L; 6 后加六,25 五6 c% u2 y, z8 L2 K* C9 u
;120 导线,配百数
8 V) D# \& l; w4 S$ w说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。5 F' v; x, T; E/ J* A* A
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
: }: n) U1 o; F5 Y& `' N0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100/ w( {/ o( d# L5 Z$ n7 M
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 F! f& V6 @6 W
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
$ ]: t/ {4 r& [- v/ K2 [" \4 p机。
! i4 F1 o0 @6 B2 F“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平( ~. z) J' Q+ c# I3 B
方毫米可配22 千瓦。" \3 t+ |+ e7 o/ O m
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千+ c/ b3 r. s: E8 x
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。- K6 b/ ]- x& ~: J4 }* c( c
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
9 v1 T# V6 x8 P, ?毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。0 y! J. `4 N& [0 y) `" K; B& D
电工口诀(十四)----按功率计算电流2 e3 c3 A6 D( V3 R' Q Y% ^
口诀: 电力加倍,电热加半。& O ?3 |& i1 T: Z4 L7 B
单相千瓦,4 . 5 安。
; m( [; Z/ K! B e0 k p$ f0 a单相380 ,电流两安半。1 u Q8 _% H/ G0 p* n
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
# k; B7 F! Y. K! Z1 [1 k+ ~也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
! y! } d( L$ i: M/ m电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
# K0 S. J+ x' ^$ d( z1 [- J率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千: c" e3 W7 N/ }( E
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条% X& Z. f0 Z) J h. V
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
& |7 H q( H; o. M2 K9 \/ M# `
1 O" I9 f8 b/ R6 K380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
3 \) K* Y. \! [7 e& o) Z1 ?( @电工口诀(十五)-----导体电阻率
U8 t; P `% s导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
2 a9 a ?, G! c5 P. L6 ^, v4 w/ g长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,( f8 B& V: g) y& X2 w# }/ \
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。# I1 q y1 k4 c3 S* K! ^) \
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
. V8 c9 D4 D! d' D/ _铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
! |7 W( [9 {% W8 O' x2 ?! T碳的数值算最大,足足十万无零头。/ |% B. K+ j. I h% x6 K& y& h
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向( T% n: t7 g( o( c7 P7 J" h
导体通电生磁场,右手判定其方向,: S2 J$ Z# l% J, z0 O- ^
伸手握住直导线,拇指指向流方向,9 O, x9 |2 M+ k. W
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。$ v( I, h! o9 O# i
通电导线螺线管,形成磁场有南北,6 P1 v& f0 Z% P5 c% _2 w1 X' Z8 K, ^+ Q
南极S北极N,
8 Y1 G: q& W0 \1 c8 j8 u _8 [进行判定很简单,( f1 A( y. ]& v- E5 |
右手握住螺线管,电流方向四指尖,) ~. V; K' k) _1 h6 Q- K
拇指一端即N极,
7 y: k5 U: Z* L你说方便不方便。
' d( Z0 W+ N4 i5 }电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系/ Z% k' ]" B) B* Y- v" \& J
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,% `: y* |2 N5 d7 m. J3 s
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
' w! Y5 n7 N$ N电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
* k+ |4 L, P/ `3 R; H( ]三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,6 n# [+ K3 I" t3 R b
勾股定理可利用,已知两边求一边。 }; M4 U/ x# P$ L& ^: `
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
a0 S0 y, R. F( t/ p3 S8 p; _电容串联值下降,相当板距在加长,# ~/ S9 V- n2 T& i. h2 @
各容倒数再求和,再求倒数总容量。1 Y1 L' Q7 W5 g4 _
电容并联值增加,相当板面在增大,( o5 v: @2 J! R9 O& t# a& A/ `
并后容量很好求,各容数值来相加。
9 N A( q3 |5 }$ j9 G想起电阻串并联,电容计算正相反,7 e: w" M8 x' H# r. h$ y: j0 U- ~
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
6 { `! ~6 i2 o1 _2 z7 e5 {说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
$ L1 g! T/ _: H' w下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。% T3 [9 f! `( [
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
9 H+ Q9 h8 Z+ e/ T i电源一通电压时,电流一时难通达,% m; K( E. S4 W; Q+ M/ [
切断电源电压断,电流一时难切断,% f8 `6 x/ v; T/ P, s; g
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
- H9 p6 H8 o% g4 ^9 h: K两者相差电角度,最大数值九十度。0 ^7 h$ [' H/ J' J' }
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
h! m4 G* Z0 u5 V$ K* \ p口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,5 w9 b: a2 D- x a
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。8 d/ C" y. B* ?" T2 X: O
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的3 I: h3 X$ [5 B- Y( V6 K
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。; g, I1 ]- w" A4 W7 D
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系" B# _: J Q( ]* O$ B' x0 V/ p
电压加在三相端,相压线压咋判定?6 F8 N& u/ L; J7 I
负载电压为相压,两电源端压为线。
# w% W. p1 G4 V# v角接相压等线压,星接相差根号三。
/ Q* Z+ l3 c+ E$ A, R电压加在三相端,相流线流咋判定?
4 ?: c4 | V9 E负载电流为相流,电源线内流为线。
% r6 {; i* _. Q星接线流等相流,角接相差根号三。+ ~1 @( C4 G3 X2 |- _
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
. Q _' w. }+ B1 R q压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于7 }) Y! F' K2 e" Y0 U; D9 j
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
/ e% G7 @' E5 D3 X& W以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
' j' y. e) o3 l7 V$ N5 J电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
. X6 m# _3 M& E0 r- o常用电压用系数,容乘系数得电流,
( U! x% |& ?/ F额定电压四百伏,系数一点四四五,
+ n6 J. L- T- M# A, p5 _额定电压六千伏,系数零点零九六,
& i: A+ b2 b: X额定电压一万伏,系数恰好点零六。5 s; o6 l/ X: }- b* z
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
' G: i7 m4 d0 I& s3 r+ N9 C+ \电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
3 v+ z/ ]! X# j9 |; |% }配变两侧熔体流,根据容量简单求,
4 ?- z, ~* o/ H( [5 b0 c1 i8 g$ P容量单位千伏安,电压单位用千伏。) k) p0 S0 z* h" ]3 g# w. w
高压容量除电压,低压乘以一点八,
" T! E B: L+ f得出电流单位安,再靠等级减或加。
0 m- v. ]0 X; z! e5 G5 \* g2 i0 L举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
3 z4 T3 C4 ~, g$ Q. _) I1 F7 v高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
: @+ c# T f2 o* r' K注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
2 ^5 V* z: v* K" p+ ?. X! R电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
- ?: h% {7 C" z p+ `配变两侧熔体流,额定电流数倍求,9 H. V Z) g9 X2 e0 m1 C
高压一侧值较大,不同容量不同数。
4 n# O: f }* w3 V0 ?! ]) J容量一百及以下,二至三倍额流数,
) b9 j$ K* c4 r3 i一百以上要减少,倍数二至一点五,- s, c& e' P2 g/ h
高压最小有规定,不能小于三安流,6 c6 o" l- I. \, ?" R
低压不分容量值,一律即是额定值。
( p" T! r" `: H电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求9 ^6 G( q) ~% o8 r& t8 d
距地最少两米五,落地安装设围障,8 I: \6 B2 ^. m3 O' m
障高最少一米八,离开配变点八强,1 K$ D% G1 e3 c
若是经济能答应,采用箱式更妥当,8 G% p/ m+ ~; T/ b
除非临时有用途,不宜露天地上放,
$ S' `- d- i; w4 z室内安装要透风,四周通道要适当。
2 w3 p. A& `% M: [$ L' w/ Y- g0 T电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定0 z" Q. m# L O/ A- o% {4 y& R
供电电压有保障,设备运行才正常
! L' b7 e. d7 c. K高低偏差有规定, 电压高低不一样,1 g# ]2 X/ L5 _, R
线间电压正负七,负十正七压为相,
4 h9 s, j4 J% E( B, Y假如要求较特殊,供需双方来商量。
/ F, x/ O+ n d4 `$ f注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。/ g6 |* O/ ]# s- W. M
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
$ F+ l& P2 r3 `2 I% V: j/ W O6 h变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。8 q" J! s" ~0 Z4 |
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
$ P% n2 j* l+ E2 P9 N超过三五两千五,十千以下用一千。4 d4 o+ m1 C7 c$ p1 k' V! A
仪表E端应接地,污染严重加G端。* r! u3 o3 e ~9 b6 C- v% T
未测绕组和元件,可靠接地保安全。' c( c; p' V, l' u
手摇转速一百二,测后放电再拆线。8 [. Y6 C6 f# N% U5 D# q
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。# c0 G+ ]; T7 z$ m' Z8 |/ V+ w6 W
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
2 H5 W I' L5 C0 n并列两台变压器,四个条件要备齐;
0 ^& r' v- V* T7 c# v% M$ x接线组别要相同,要有相同变压比;
8 [9 ~. _8 j. u/ F阻抗电压要一致,相互连接同相序;& C( X+ c% C1 H) I2 [3 L+ X( d
容量相差不宜多,最好不超三比一。
& g) U! I) ~. N3 v电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因) Z" n% n8 k1 N8 l
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
% N7 q3 |# C8 H# K9 f1 f4 z熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
; d- i4 q2 g$ K8 I0 N% }高压引线有短路;内部绝缘被击穿;# E/ ~* U4 A+ F3 p/ q: ^, f
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
, I0 J6 x! w! d, P低压熔丝若熔断,五个原因来判定。6 `; Q8 X: u5 R4 `4 v
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
4 P% S5 S$ e8 I, E负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;3 {9 \5 F) T" f0 j0 q# Z6 V2 C
输电线路出故障,对地短路或相间。1 r2 u8 F5 W) x- E& r7 B6 e) Y
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
4 S7 _3 N! E* U5 Y# Y# z x三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
+ V7 |* S9 w$ t5 z若知容量伏安数,除以五十就可以。
; i1 A' y4 o; N9 O" O3 {1 m0 V' O容量单位千伏安,改乘二十来计算。; Z1 |" S: A- V$ b
若知空载安培数,扩大百倍及可以。7 q5 u! W A# d& @# ^6 r' ~6 V
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
0 Q1 Q6 a1 \, L1 B& DP=(3000VA÷50)W=60W& X F: K; m( Q
P=(3KVA×20)W=60W! f7 D( E9 `+ b( U
P=(0.6A×100)W=60W7 [4 X$ r" [3 L+ J& J
+ R ?7 r- A/ @5 t" u
8 t/ q t6 e' M; y M# e5 c0 Z电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
# M* T, I6 y T4 s4 F仪用电流互感器,实际是台变压器。
, s6 x! ^$ }/ Z# i$ c' @. _常用低压变高压,电流恰好成反比。* b6 R+ I2 u" |4 U
配接仪表测大流,电度计量也必须。
* n! n8 \" j3 i: h M$ ^" l; u仪表显示成变比,得出数值为实际。0 }! b; b6 `* q+ u
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
& V- v* Y) w' u( Y: F, N9 j1 A/ u! d0 N9 j额定电流五安培,配用仪表要留意。
% H! N6 p* s( [' Y两端不可呈开路,不要串联熔断器。# q0 z8 ]* p% [; ?, d
防止触电保安全,铁心、K2要接地。6 `, n- y! x* \8 x# y2 T; e& w3 D
一次串入电路中,L1、2来标记。& d' b9 X- U' o2 |; \
1进2出去负载, 三相丈量是必须。# ]3 q0 G& n) ^4 Z$ G
常用丈量一变比,使用单比互感器。
5 e0 p/ [# q1 u. q+ g8 a0 Z8 `3 d本身只设二次线,丈量线路即为一。
0 [+ e$ [5 T- }) x6 S. Z电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
( m2 P$ P6 N7 s# H: Z同杆电压有高低,确保两者垂直距,
* e- w7 U* u! p! Z* h0 w/ Q直线电杆一米二,分支转角保一米。/ @1 @+ W r9 Q) a* @, H. J
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
" Q2 n. Z- S# Z# w$ T+ L3 P电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
( \- A+ y' o$ Y4 E+ j( V特殊情况可加减,最浅应保一米五,
1 o7 g0 m& j) G* G/ X8 _( g0 x1 d竿高八米一米五,递增点一依次走,; Z6 I! L$ w/ h0 B1 _' l W
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
# h2 ~) W9 z) [) l5 p% E8 U* K十五米竿两米三,以上数据要熟记。0 M5 B, }) c8 B/ l- o
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格( ]; R* I; ]4 \& X( `
拉线强度要保险,强度系数来保全。1 O3 w- R6 y( ~$ W! ]# y |9 v
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。2 \" x0 r" I! o. M6 W
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
k3 i6 z! s5 L/ f( k7 d O+ r单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
( R+ @+ H! e. m电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定, A2 F; {/ y$ N' D8 E" t
接户档距怎样算?二十五米是一关。
7 n9 | g; w& Y: e超过二五怎么办?设立中间接户杆。& X& g8 i5 ^$ b
总长不超五十米,过长使用不安全。
) O% O# O' U2 w; O( R4 G7 E使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。2 g. i+ Y- ^3 X7 M; O
线规要按供电算,最小截面防拉断。( C( W; [5 H- P) x6 o- R
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
$ ^8 v2 U1 E4 ~! C- v铝线最细四平方,二点五方是铜线。
' i" W, l: ]. ^. N! x5 S- }& U% s档距十至二十五,铝六铜四最细线。
5 f) o, M }: f, z J室外接户进户线,线间间隔怎样算?( y9 `8 p* q; J4 N$ ^
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
# q0 o! [* Y* a, l# g电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
) W4 K. l% c$ w. U) n2 \低压三相四线制,水平排列成一字。
8 y! ~( Y9 }7 z; w( Q' L面对来线方向看,从左到右有顺序。
9 f/ q6 u9 b4 j. `# u( v# {A、B、N、C依次排,N线可能比较细。, D3 R8 n1 V$ L% A! }
N线放置一原则,靠近电杆或墙体4 g; _) a6 }) M9 I E7 {. i3 @
电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
1 N1 d- \+ H$ h1 B0 M) p排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。) M/ l3 T! X( D. i# s+ t% e
最小截面十六方,安全载流可估算。
, K7 F% H; @! f; s k已知截面乘倍数,截面毫方电流安。0 ]; B/ e( i4 L4 o: [$ q
十六平方六点五,二五以上分档算。
6 U1 k/ U! D, g I( A, e七十以下各一档,九五以上两两算。) G" c$ d( y8 m6 y) y. p' ^
截面二五倍数五,以上点五依次减。* G4 }+ r# ^) n9 I# `
若用铜线上一档,温度高时九折算。
0 G. }2 Z8 j& k; E }& R- u- ]电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
8 v! K( K2 [5 V2 K+ j! v* E排挤铝线十千伏,电压损失百分数。' o- Q. R" ~3 J% a/ X
输距电流积六折,再被导线截面除。9 j0 l7 d* h, u1 w3 E; g$ W( b$ ^
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
7 M% N! o8 R3 n+ P1 }1 \举例:
. k3 W z P# _( u, J( D现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。8 B2 a2 Z% O& e
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%
( S' s, k% U+ a( i! m( s6 z; s$ i9 g. t# N( l) k) d
+ ?4 {5 [9 O% ]9 ]& O电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
+ ?, A" \; s- W3 k/ Y铝线压损有多少?五个数值预备好。
* ^1 x( ?( @! f6 B q线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
7 a; z0 {' k$ }0 y: B电阻负载为基值,感性负载再进步。
: \6 ?( M. u! i! J线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。7 @# S- \, A8 ]+ i x3 e4 E, ?. v
所得结果乘系数,要分电压和相数。
: x4 U+ @- H0 U# V三百八三相为十二,二百二单相二十六。
- I3 h2 D* o+ l4 P功率因数零点八,根据截面把数加。+ \" i! z. W1 p: V: W2 h
十方以下可忽略,以上依次再增加。) {3 ?2 ]: F: v3 `! m" m
两种规格为一组,每组点二依次加。8 A3 A& q, B# U/ l4 p
以上算法为铝线,铜线数值好计算。1 a# V$ ?4 ^- q
铝线数值打六折,两种导线同粗细。- o- Y0 Y7 N2 h; o* X
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S: L" g6 E. ?+ A6 N+ X) o
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S
! j* g/ h0 }3 x% R: P铜的电阻率近似为铝的60﹪
% i+ ^4 f4 o- T& Q/ e电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定2 M% G: b! h5 Q
零线截面看相线,七零三五为界限;2 H1 C5 }2 U$ N& P
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
7 U- f H- s0 g5 y# r% r解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
+ F) d' C( l: O% R相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。$ l* a3 V+ m( K; ?+ Z: K( A
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值3 N. K# D9 Y( a( H; |0 v- V$ a
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。% W! S( ~# q1 B4 u9 p
二十五方为一百,一档增加五十安。0 T& s x$ m0 j: R* @; z8 [
若用最小十六方,八十左右较核算。
: }8 D% X$ ]0 ~( ~ U0 V电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算; r$ o4 a- I$ S% h! u' X$ `) T( \
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
" ]. C% o4 g: m q3 s# y0 W输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。& H9 S9 r8 E) c
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
- S$ O! _+ }7 Y/ I抗拉抗风保运行,十六以下不能选。; T: a$ o# I3 `0 j, t
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
$ O" d- E! U1 _输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
& F6 {" u3 Y$ f1 R [制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。/ j! Z( Y1 Y1 W A, _6 k5 K$ ~
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量) m. x0 I% q. k1 \7 R% ?8 f
地埋导线保安全,载流数值要有限。
8 y: t s0 y l& f% ^6 I+ Z$ l截面四至九十五,截面倍数粗略算。3 Q* T5 e {# i2 u+ O
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
0 o: \2 g$ n: r- E5 K6 G二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。1 R0 `" `2 R$ g, I8 ?3 R% g* T
最大截面九十五,数值最小两倍半。 ]$ _' A1 G' {1 F7 U5 x( a7 U
土壤温度二十五,不是二五要折算。6 w6 g, G+ o* m; J$ i- f% Z
摄氏五度增两成,四十五度七折算。' q% b; m2 t8 S3 `
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
% k! R! u0 e2 t8 @配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
a' ~5 N( k6 b面对门前定方向,上下左右后和前。! h; M2 j3 `8 z; g9 _
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
: ?6 X3 I; w. y4 Y水平排列左、中、右,N线放在最右边。6 C# R2 k" R C& u+ ?* Z
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。2 {0 Z0 j$ o4 _. i
前后排列远、中、近,N线放在最近前。
' E2 ?+ w- \) y电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定; J4 `9 N0 L9 ^9 ^9 Q+ Q- v/ O! M
单相插座有多种,常分两孔和三孔。1 y* L6 X9 v0 z P6 f! K) \' F
两孔并排分左右,三孔组成品字形。2 h0 P+ _/ n- H3 A. C" q9 ?: W
接线孔旁标字母,L为火N为零。$ U5 |. Y# y5 V2 S8 @% _
三孔之中还有E,表示接地在正中。
' J% S, ~9 c6 U! S5 z面对插座定方向,各孔接线有规定。 x8 Z) t" C4 f9 E
左接零线右接火,保护地线接正中。
, B1 v4 c# m: M, o0 P8 p" o+ ]. {电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择4 H! K+ g+ Z3 w+ A+ O
选择漏电保护器,供电方式为第一。5 k, p _& K |0 z8 ]) j" I
单相电源二百二,二线二级或单级。
- G3 z0 o5 }0 F$ J! t7 R! y三相三线三百八,选用**保护器。
, a6 I! w! L9 @1 t- M三相四线三百八,四线**或四级。
6 d6 ?! P. \) \“级”表示开关触点8 m0 W$ a. [9 q6 S
“线”表示进、出线3 t+ t: _) i Z3 u
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法. }0 {. X: Y# P% D2 O5 @0 b
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
2 t: m. A3 l1 v1 A: v透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
2 R6 A6 _$ j3 b7 l- L! C4 n合上开关点两端,都不发亮火线断。
7 ]$ u/ ]# k+ e$ P/ H一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。9 Y6 x+ q# W- N e T# ]& H
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法/ `" D! _' C J: [3 U
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
2 }( j1 m F$ w4 }+ j检查使用兆欧表,L一端接导线,
- ?7 x7 w" ?% a2 I3 _导线另端放水中,仪表E端照此办,
! g3 `7 A0 b# R4 h- K( ?慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
6 X/ K7 H5 C: d1 o查找断点在何处,使用仪器DG3,7 _( s/ c$ M4 v `
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
1 l+ p+ K* e' J1 z% M9 p6 n从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
' F% {2 f a U5 ^" L8 R若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。+ }( i6 p- V1 I. ?- l
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法' W+ i3 M. @% `1 @7 s) i
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。" \& n& H, l- f& p
电路故障可检查,通电丈量火和地。
6 c/ m/ d9 j# D5 v亮灭正常查设备,电路断开不可疑。9 I/ L$ O a7 h
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
& w0 i$ |5 X9 b2 [7 C9 x* u若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
4 }7 t/ Q: A j8 _4 C0 Z( b |