电工口诀(一)简便估算导线载流量
/ v6 |" O* T8 H7 ]; l, s! @% B十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.+ h: z0 C8 s2 f; T6 C! M" s+ \
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫, b3 H, X6 I; Y6 ^5 }7 Q7 Y: N1 d
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
/ y/ ~4 e+ I( n' _& v/ L7 i; u- p2 ?9 r
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).2 _% Z- O: ~, _2 E( W
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
8 \8 ^8 M) |# Q1 \2 v% @, N5 \说明:适用于任何电压等级。
8 ]1 h5 y& j; U口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。$ E2 F2 u3 H2 ], d, ]. Y, Q1 ^3 y
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
5 [; P* h n6 Y2 _* J7 l5 }估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
, f& i. {" E9 N3 z$ {; F3 e
& V! t/ G8 ?( A0 ]
; C5 S, V; P' A电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
% z/ w5 \* q" R. i3 g# y( m5 b; D# U口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
' A# s- r( K: c, u配变低压熔断体,容量乘9除以5
$ [) S/ g" V2 s j# A
% G$ a9 f' R8 ]9 j* x, x' G* H: K, q. v' {6 U
电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流& G5 O9 O# q/ S! R" ^9 Q
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
, q) ]+ J2 O5 W; X' |9 U) Z- s已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。+ p P) J$ ?! X
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
9 X- p6 H ]; W9 _) J3 Y: s; T已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
* E7 g4 C) \; w1 B& s4KW÷3KV*0.76≈1A# V; S5 Q/ a% l. b; z/ w \9 i2 m
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。$ s% e2 Q% R) [' d. V
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
7 q# z9 U. i+ J已知配变二次压,测得电流求千瓦。
- p! y D& F% H; g$ F# r7 t' H电压等级四百伏,一安零点六千瓦。* |9 [* I2 |4 [! ` G1 U; V
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。+ n. t2 w G0 s4 E3 x& \
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
! j5 {* R. L$ z9 M e, p电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
, n" U2 f. p$ [电压等级三万五,一安五十五千瓦。
: I2 \5 |( \4 D- U电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
1 C9 u/ m' V; X直接起动电动机,容量不超十千瓦;& C( @& @5 J" _+ U; Z8 d
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。1 \3 u# G: |; m2 \9 t4 E
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。7 l, C7 ^/ g" J' H+ k
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
9 [; ~, @ O5 U! J容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
9 l/ P* \' n) I接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
- b( g5 ?- f# s4 G1 h t3 c1 {择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
. i4 E. _- T7 {" E( v" z6 @定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
* O# m. |+ K l: Q! T5 W电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量. r2 r% g- U# l3 Z Z5 D* p
口诀:
5 X5 I6 s+ r" G5 V; T& q9 z三百八焊机容量,空载电流乘以五。
: g" d M* K( e2 f) o单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
0 m$ m! r7 J6 j4 S8 y变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
: p& o! o4 f% l反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
9 \8 K; |1 F( |# S抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时& j: L7 ?6 a+ J/ V |0 \
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
`* T0 o! g" O- _% G$ _电工口诀(八)判定交流电与直流电流, z6 O8 v" {; T6 q C6 E* N& F" M0 W
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
0 `; R' `3 s, Z4 s1 B交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。8 G. a$ S6 O& O6 D; o& m" f9 Q
说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
& M, u J, W7 b* t$ k电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
2 A! r2 C$ ~, a, n* C4 o判定两线相同异,两手各持一支笔,
$ N% c- G8 A- j2 v0 ?两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,/ r, z% {: | }+ n7 m9 g
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
- e8 L9 c4 e( u" _说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
$ b5 N; ?5 \# B+ K6 i3 K地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。% o- P; M7 p; q7 m4 b$ m
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极
/ e/ C8 k/ ^6 t# ?电笔判定正负极,观察氖管要心细,6 T6 Q* g1 N4 R. M, p/ A' M0 ?
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
" |9 G5 v0 q$ H: n7 C8 U p4 H: v$ l/ y说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
$ t! N, M& y7 {: @与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
9 W( H3 }; `$ L9 e$ o! u4 b. M, @8 E的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。4 v! |6 `: O. [' @; M; J7 _& X
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别/ h7 j( X ?) M1 L: z- i7 _; v) E0 G
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
4 `( J- {, W8 Q* ?, o3 p0 l5 M* A若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;8 L$ H. x' K$ I7 g& z* x, ?# I
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
- R; n) r! L5 t- P说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
1 O, I& u0 N5 |" y8 H) v系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。& q* \, R5 y ?
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障. i4 x0 r( ]* D( t, Y( U$ H
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
: ^! s( x& {" \; H# N, z# `- i剩余一根亮度弱,该相导线已接地;$ E% O4 ~' k [0 J, n
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
; f+ ^. {# E% n0 C/ c; x5 C: s E说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上" w" y' ^5 x# A
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
+ O5 U% c- S. ~# l故障。
- b( I9 C( n+ E7 c. u, V1 A电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
% q% a5 f# n% X- ~- i口诀: 2.5 加三,4 加四! U4 z* }: v7 a
; 6 后加六,25 五) ~0 l) ^( M* A# G, b5 `
;120 导线,配百数
& o" y: l8 K. o6 O" ?, k4 l说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
, G- n; w/ X2 T$ g( S先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
/ b* r4 Y$ I1 a2 n9 f0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
& }/ {0 @3 k8 n- ~' L“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
. w1 b3 X: p1 }' {6 ^+ W“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
! \ i& @/ [0 Z$ f8 L机。5 S+ o$ W, Q0 h& n: ? f: u* u
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
3 |; r2 X; a4 @1 U( ^方毫米可配22 千瓦。
! v( Y; {5 C. h" X- ~3 ?6 V“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千
. x; V" V# b+ n. p0 E瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
0 s( O2 @& k* Q3 I# E# F“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
' Z; D [7 [/ _$ I/ O# ~! `毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。& l, O' d3 e5 V6 C7 S" C" u; M
电工口诀(十四)----按功率计算电流
% u# Z+ S1 ? d: m% l5 n! `口诀: 电力加倍,电热加半。
, r, C2 u4 X4 Z! f! E7 |0 R单相千瓦,4 . 5 安。
( N$ j4 k' v( ~1 F3 z1 e: `1 h单相380 ,电流两安半。
- p: J9 {3 _. m. ]3 {3 ~9 l8 h- A; l解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
; m7 U% }& `7 I& X$ J2 J) y/ Q1 o也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
9 S& T8 v1 N$ p/ d! n电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功# X1 U" W+ Y: ]" K% N8 V* Q+ o
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千. D1 f4 @9 f9 j: y2 `/ L
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
4 [+ U! S: {1 o9 J+ k线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
2 h# g" u; [( O4 r t7 a& u9 V f% I: i' }" Y
380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。5 A: \9 V3 H( C0 X9 Y
电工口诀(十五)-----导体电阻率
- q, W/ k4 K7 D3 m导体材料电阻率,欧姆毫方每一米," L9 i* _; j0 |" j) c
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
3 T8 @# y1 u* `. s铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。( b/ _* g, T1 t3 ?% x6 H: E
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
+ i& }% x' p9 `0 M" G& M) C+ D铝的数值二八三,整整一千纯铁数,, x0 ~& ]. t9 Q
碳的数值算最大,足足十万无零头。
; l; m7 U0 ^1 N9 A- R. D电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向$ e3 D! ^, z3 T9 ^; P5 b' A2 U
导体通电生磁场,右手判定其方向,0 x) H) ]' Z! g5 v7 {
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
% u+ J* z0 X4 ^4 J四指握成一个圈,指尖指向磁方向。/ N7 _1 d, i7 O9 Y# O7 ?
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
" V' T" T, |! B( {. b+ p8 l南极S北极N,# I7 A4 n$ {5 ]2 K5 Y* y
进行判定很简单,5 I; C* l" H/ |$ k
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
7 B4 a# \/ h. `6 i拇指一端即N极,1 [3 e$ \+ D s0 y5 L
你说方便不方便。
* K& v y, ~' o电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
3 J& n* p& b' d& |1 |电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,) \/ O; Q: J" n* p. O( \, [
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,* I* [( B1 I3 f, R) B
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
) E6 R1 p9 L9 Z/ ?7 p/ R三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
1 Z! M* d( r( `! P" U1 m! ~勾股定理可利用,已知两边求一边。
7 d0 r, D; [3 g. N' p r5 p电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
/ _% ^. B* w% {电容串联值下降,相当板距在加长,
% g: u% _4 f! @4 ?7 w6 \' w各容倒数再求和,再求倒数总容量。
?4 K5 b- r( V4 s" k( `电容并联值增加,相当板面在增大," V& V1 ?$ g( i8 b7 {
并后容量很好求,各容数值来相加。9 ^, z! R* O9 C, j
想起电阻串并联,电容计算正相反,: V( A( x0 o/ O# B( W
电容串联电阻并,电容并联电阻串。6 y. M5 W2 ~* U; }
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
# n. a% i. d. _/ n9 H# U+ ^9 |下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。1 [. I( i& m0 U z ^# o+ v, S
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
& d/ H" h9 r- D9 W' K, K& {电源一通电压时,电流一时难通达,2 n1 E) t$ |) h* w- ?3 Q
切断电源电压断,电流一时难切断,8 o* }+ F! a9 t0 h: X+ E
上述比喻较通俗,电压在前流在后,; a. Z& I( k9 z/ _
两者相差电角度,最大数值九十度。
) F* w( v% }; Q) L0 d' s. u [电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
3 N2 r8 P# q8 o' S# e- z* U% T口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,( o. p- Y& j( K$ c
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
( s+ h* s( f* R" [3 M3 W: d6 l对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的 X( U2 \2 I4 W! l; c
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
% e/ G: x: S H电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
; Y$ R7 W4 }2 I l ]. T电压加在三相端,相压线压咋判定?- _1 w2 b: H0 R$ \
负载电压为相压,两电源端压为线。& A0 @: i. e6 s
角接相压等线压,星接相差根号三。$ `; D' p5 l1 H- ?
电压加在三相端,相流线流咋判定?. X: N0 s1 G( }$ ~
负载电流为相流,电源线内流为线。
9 c/ t' W2 F d* \( R星接线流等相流,角接相差根号三。/ _/ l. u& }' V/ J# v, z% l7 h: I4 _% O
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电2 L) X& C' P' v: U8 p1 u m
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
' T; n/ H& m) O% P4 K相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
. m. `% z, X5 \ ? ~- v! e+ C以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢+ B1 p, {& c( s; W* ]6 O7 ?
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
# ~( S$ j4 T; u常用电压用系数,容乘系数得电流,( l$ k0 f/ J( ?+ K) w
额定电压四百伏,系数一点四四五,
1 B/ f! z% t! M- w' I$ `5 a# z- v* S额定电压六千伏,系数零点零九六,
( p. z, N- r0 V: a额定电压一万伏,系数恰好点零六。
; p% _* y! e6 B" t* W$ Z注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。, m, L# Y4 O( ^3 ]9 ?& `
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值( ^8 O3 M: E+ N8 X3 _
配变两侧熔体流,根据容量简单求,2 J3 W: e+ e% C0 ~
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
6 P8 ?7 B) X* _* E3 n# i3 Q高压容量除电压,低压乘以一点八,
" Y9 x7 g' _4 ?7 y/ f得出电流单位安,再靠等级减或加。9 E; X4 j5 p8 z8 X( x4 D. ~5 m
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
3 ?. X# q5 I8 l6 Y* H- @' V高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
3 K, O* m; M; q+ m注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。, ]3 E& A3 Y m
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
4 N& F" Q# o7 D5 @6 L配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
8 K, j+ \2 |# y6 ^2 O* `7 r高压一侧值较大,不同容量不同数。
a! f% `; Z+ f) x' m. S) X容量一百及以下,二至三倍额流数,! `; z- H% m# i5 c9 Z; y
一百以上要减少,倍数二至一点五,
) g1 B- r: H6 L% l9 l9 l" n; V' c( c( M高压最小有规定,不能小于三安流,
4 {" l; @; _# P, c' W8 Q% b8 S低压不分容量值,一律即是额定值。9 r' t1 r. z$ _
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
. M# p$ U; [1 I距地最少两米五,落地安装设围障,
m1 e- C8 Q' @! H& s/ m3 I障高最少一米八,离开配变点八强,
* w) y4 g' W h( k若是经济能答应,采用箱式更妥当,: u$ k" H- a2 |& P9 ^# @& x2 j
除非临时有用途,不宜露天地上放,
8 S4 K) t/ c% i% h室内安装要透风,四周通道要适当。
6 Y: D$ c% s# w! n1 g3 n+ v' D电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定" D0 P; S. O) |. g+ w1 G# y v
供电电压有保障,设备运行才正常
7 T) |& Y, r4 K1 q高低偏差有规定, 电压高低不一样,
/ T7 f a/ D/ \8 e: v线间电压正负七,负十正七压为相,) P' E+ x# a4 }* s, n0 b
假如要求较特殊,供需双方来商量。
1 r6 b. w& {1 p- j% M注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。& ~2 g8 @) x& q5 o$ W
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
0 X" U% R6 c' c& m5 i6 \7 [) Z4 ?, C4 ?变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。' Y" R& }4 a* b- j& v
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
) D# _# _3 }1 ?+ G6 C# S# [9 E超过三五两千五,十千以下用一千。
; [+ o# K: d* r1 J: C$ |仪表E端应接地,污染严重加G端。
- a! E8 B: D+ s7 b7 s* w; C未测绕组和元件,可靠接地保安全。' i6 |4 L7 m/ ?# `& n- R) Y
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
3 c. z) C* \* n注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。$ Q7 Q( M. b4 F. S+ D8 o
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行8 i4 H+ U$ ?! t) j9 {( }* X* A- \; I
并列两台变压器,四个条件要备齐;
- G& }. J' w$ \- |( A& N5 B接线组别要相同,要有相同变压比;
( f! O, p4 ]# s- t- w阻抗电压要一致,相互连接同相序;( F# s7 b7 I _$ s; T
容量相差不宜多,最好不超三比一。2 j+ f- s# i/ B4 K/ A' K
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因& q& i9 U9 s" d6 W$ l6 u. G
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
* R/ c7 A) s; n V熔丝规格选的小;质劣受损难承担;+ a- R7 C* S( B6 s1 t' A9 Z( A. s5 }
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
A6 O: @5 K- J0 [/ y雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。3 F$ W8 C0 G3 ]+ N8 M& M
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
( I, Z; f; b# f0 s$ J熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
& R% ^% c2 s5 Y7 o) p负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
% w( g1 O$ G: c. k4 `输电线路出故障,对地短路或相间。* ]$ S+ I! l, |8 ^7 S- w
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值" d; b! v c, i4 t+ S! S
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。3 q- h7 f/ t+ C1 Y6 y/ \
若知容量伏安数,除以五十就可以。% o( \! u6 N* u( r
容量单位千伏安,改乘二十来计算。% B& ?) u+ _8 Q& G ~1 m
若知空载安培数,扩大百倍及可以。' F5 D+ L; }3 W. W& j- z# H
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
8 u6 X9 C. V: ^) |! K# |5 @P=(3000VA÷50)W=60W& b y( A1 ?# `
P=(3KVA×20)W=60W
) W5 a: T u, _4 w2 {" yP=(0.6A×100)W=60W
; G! @# w! Y. ?! H: y+ k
q; j6 C/ d# S8 T' N9 y
% d2 H1 I* O7 ?; S c9 b* a电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
8 p+ N" e, }! t7 G' j9 d仪用电流互感器,实际是台变压器。
8 N, i( u: S- a3 P' T$ ]2 S% h! ?常用低压变高压,电流恰好成反比。3 g' b( A) f% K! A/ w
配接仪表测大流,电度计量也必须。
2 K& L/ q7 h3 F: }& m仪表显示成变比,得出数值为实际。- a1 F6 z, H7 h2 h9 a0 c3 z
二次两端接仪表,K1、K2来标记。
: C! u |6 A8 x- l/ c额定电流五安培,配用仪表要留意。
2 Z& `+ q+ _% Q3 k- f两端不可呈开路,不要串联熔断器。( Y! u! d2 V+ E0 ]
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
]2 P# G+ {, s5 ]一次串入电路中,L1、2来标记。
' i2 l6 j- e9 p7 H% H# J1进2出去负载, 三相丈量是必须。$ Y1 W3 A" \+ Q& s1 U- a0 D
常用丈量一变比,使用单比互感器。
3 H1 O/ M6 X B% [4 t- J: [3 j本身只设二次线,丈量线路即为一。
+ w) Z5 ?3 t( ^' m6 x" Y+ {电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
: s+ n, D# A U2 r* x& i4 Z2 e, i同杆电压有高低,确保两者垂直距,
1 b7 K, [) O+ F1 T! [/ I直线电杆一米二,分支转角保一米。
# Q2 G) G$ a6 E5 A \电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度; e+ O: z2 Z" ]! `4 q
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,, F8 Z" p1 J: b5 D/ T9 f" J) D
特殊情况可加减,最浅应保一米五,! E$ }1 v) {4 y) k+ n V) T
竿高八米一米五,递增点一依次走, Z9 w) a3 D* ^: n' X+ T
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
7 o3 _$ x- e' g6 w6 @十五米竿两米三,以上数据要熟记。# W% x/ W6 P# z6 Y( _
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
/ F3 e0 L# D, m" U9 Z拉线强度要保险,强度系数来保全。
, i. }+ o4 D: S镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。9 o/ Z9 x, g0 {) t5 ?
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
8 ]8 q9 P% b# ~! W# b: @! M单根直径四毫米,三根一股锌铁线。4 S/ O% I1 T9 J" T
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定5 ~# _3 m" f, c
接户档距怎样算?二十五米是一关。
8 L* q' M' K) N7 e( j6 \超过二五怎么办?设立中间接户杆。* f/ |) ~" Y5 H7 ?* f3 N! m- [$ w* D# p
总长不超五十米,过长使用不安全。
+ n' o% X% \! U# A$ `/ u; q! z5 i! w使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
9 _0 j$ y; u; \1 E% L1 U线规要按供电算,最小截面防拉断。
7 w$ G$ h1 K6 ]* P B$ C电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。/ g0 [' K& |! N# W' l8 Y
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
0 [% p( f) s! s: y7 `$ R档距十至二十五,铝六铜四最细线。
- I6 T$ g D$ A3 X" x室外接户进户线,线间间隔怎样算?
5 x! c! \5 G1 p) D5 X5 k) [沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。& t: T% \ j. q7 q% `* \" h$ `
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
; z6 n, p, D2 H低压三相四线制,水平排列成一字。
; k- u8 U) Z9 W) u; z面对来线方向看,从左到右有顺序。
4 V% L4 g. D+ iA、B、N、C依次排,N线可能比较细。
( U* q6 ^* d! l) Z: Y' U5 GN线放置一原则,靠近电杆或墙体
$ \& [8 J' B' X9 d( D/ a! l! c9 L电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择* s3 U5 m3 D$ V8 i/ G
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。5 l/ M* L+ E [ {4 k. d3 z
最小截面十六方,安全载流可估算。7 M+ n) |& D: s, X, Y D
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
: o& }2 m8 {" s十六平方六点五,二五以上分档算。' ` t, b5 s2 F5 r- `$ |! u
七十以下各一档,九五以上两两算。
+ N3 J& J/ K0 q, e2 @截面二五倍数五,以上点五依次减。
3 a9 h8 p+ n) g: M! P$ h6 _9 A4 `# d若用铜线上一档,温度高时九折算。) ]) C9 G- Q6 z$ [- Q7 }
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算7 i/ C0 ]( b! T, r
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
% L* C. ^2 U0 M8 G# q输距电流积六折,再被导线截面除。) a, K, B( z. r5 c% J$ } V
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
% E7 c( c" x g ]8 |举例:
" x: C! s' b) v; @现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。$ j, D* Z5 H( q7 {$ q
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%. I9 J: h' p( j) H6 a2 y: h
! H1 H( w' v6 H/ q# s" }% R
' v4 j! P1 M- r电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算- j, J. @! y @4 B
铝线压损有多少?五个数值预备好。
; J' C, b7 W) ~线路长度、截面积,电流、电压、功因角。$ H/ o& H: ~% A
电阻负载为基值,感性负载再进步。
- [0 W6 ?! d2 w5 H线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。- s4 i8 f* n0 ?% t4 `8 F0 J6 \
所得结果乘系数,要分电压和相数。
. n" A. y: c6 `# ~' [; H5 S三百八三相为十二,二百二单相二十六。
* n' i; s4 [" ]! d% A& }9 ?功率因数零点八,根据截面把数加。/ u' y4 w* ?; N6 D2 ~: f/ Z
十方以下可忽略,以上依次再增加。1 B: D$ X$ w1 n' R" W
两种规格为一组,每组点二依次加。' b, P; |/ T" h5 N
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
/ ?, D& y" x/ D! o& l" j铝线数值打六折,两种导线同粗细。7 U; u; S% N5 x1 T2 E/ ^
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S. k( W6 ~) G/ Y3 T
对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S0 c% ^% x$ E N. b
铜的电阻率近似为铝的60﹪
# u. Z4 s1 l) A电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
8 d3 ^% S- Y# t! |% ?7 y零线截面看相线,七零三五为界限;
6 f9 K+ }9 U: N/ b3 b7 W/ @8 C) R七零为铝三五铜,小于相等大一半。" ?, W( @7 p: l! N
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线# Y0 T. b3 q3 `; b# v
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
' ~" \0 Q3 L F: r' w* g5 r电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
5 u" ^. ^; D8 w" b t5 u9 L低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
; ~) L5 ~4 Z% J: z1 E二十五方为一百,一档增加五十安。
/ w0 N+ i' Z; A4 E8 R若用最小十六方,八十左右较核算。
$ t' ^0 e- _; r$ G# N1 [4 b0 _电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
! p$ \) T7 s! F9 V w* s3 E低压排挤用铝线,导线截面怎么选?- S% N% q: Q4 ?# M) C
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
& x! n- U& K: i% Y. d% A" i三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
+ d8 f* S S4 o9 A& d [& o抗拉抗风保运行,十六以下不能选。& i& V8 A; y( k
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
2 O2 T; @6 E+ B0 A& O, S, l& F输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线
4 T" n, L! Z0 R制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。$ E% @# Z( z8 |* T" X: n% V$ A
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
, v5 Z8 t2 }# c W* A地埋导线保安全,载流数值要有限。
- n- U- U, r, }8 v& j* \1 K+ g截面四至九十五,截面倍数粗略算。
- n: o% `: K6 `四个平方按八倍,每增一级一倍减。3 g# t# I0 y/ |8 O* `3 q
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
, I3 w# m, n9 a: Q3 P& `3 D: w最大截面九十五,数值最小两倍半。
* c- P. w3 \ I' G# U. ?0 L" I土壤温度二十五,不是二五要折算。
0 F. W, s6 Q( z5 u' s1 I摄氏五度增两成,四十五度七折算。
/ N U" |3 M% |电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
" `" i* L z2 N1 |3 T, C配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
4 l! O, A* d$ [4 D7 }面对门前定方向,上下左右后和前。
" H, s) l H% X$ h2 `$ G8 d; mA、B、C、N依次排,先A后N不可乱。
6 _/ @ ~- t& Y9 b8 T水平排列左、中、右,N线放在最右边。6 O; f& Q- ?4 M3 i3 j4 l
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
* B# i5 P$ N+ E( x6 s. a! V; |前后排列远、中、近,N线放在最近前。 L' W9 L/ h) I- _5 ~; X
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定, w1 \5 O+ {( R# }6 C% V
单相插座有多种,常分两孔和三孔。' W, g8 T% @* n$ t6 R$ V" X# z4 n2 o
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
- ~& I5 @0 {* P- {9 r6 w: k; k接线孔旁标字母,L为火N为零。8 r# V4 @/ N* E( J3 D" ^" V; _
三孔之中还有E,表示接地在正中。3 A# Z" F! |5 Z: @
面对插座定方向,各孔接线有规定。
: _4 n |' o' A' |' Q5 x左接零线右接火,保护地线接正中。7 ?9 V, W5 M( s4 @* `( u! P5 g
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择" N4 V$ m. _4 R& m
选择漏电保护器,供电方式为第一。
- T& k' O& R* s1 K单相电源二百二,二线二级或单级。" {. ?1 F/ e* y" {2 [5 J
三相三线三百八,选用**保护器。
( N+ M1 b5 ] i Z4 W; r5 ]三相四线三百八,四线**或四级。( g7 m, o" V4 k2 p; J% k3 G H
“级”表示开关触点6 d, ^6 ]* d' y/ W: C3 _3 @& e+ E
“线”表示进、出线
+ p6 _3 b, K# l- }5 B$ W电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法* |" F# d& E l" l! ~7 G( l6 Q
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。6 c/ X7 m- v0 U6 A y& S# O
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。, P0 r" f2 \% ~ o- d1 T8 T
合上开关点两端,都不发亮火线断。+ ]& s/ H+ I' z2 D: A, c
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。: k! o* Z. H& p
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
1 r- N/ P3 o9 n" X; o地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
$ h& g$ n# s- r% g检查使用兆欧表,L一端接导线,! k) p2 H) f+ ?- Q- p. m
导线另端放水中,仪表E端照此办,! C0 X/ e L0 o0 W" \
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。8 ~4 x/ n! O, t$ J$ I
查找断点在何处,使用仪器DG3,
& m. D0 s: Z4 X& E' E: s单相交流接一头,仪器贴附地埋线,$ G$ K! u s3 E& R _! ~2 I, i
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
7 l% A8 W# b1 ^9 D若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
/ g8 f3 V& v; r0 k7 R' \/ ]6 J, S' r电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
$ j! P9 G, t* X3 @7 x6 [4 p; h5 Y交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
7 }5 X, h' B2 S( O' b6 Q电路故障可检查,通电丈量火和地。; w' K3 C8 I |; `' F( F
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
0 x& K, R, Y+ @1 W. p/ r W2 x若是两端都不亮,电源火线已脱离。
' d, ~$ f4 c4 {* M若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
/ @# w2 s- z- C |