工口诀()简便估算导线载流量
- x9 c9 R7 m: o: e; }7 E十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
7 o9 l8 j3 S+ b/ l. v解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫

: k9 X$ g. B3 `. a" J; Q9 _米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
# q( f, [$ X9 O4 a4 h% k5 p; ]) D
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).

9 ^0 H1 C  `% S" r( F5 u* Q电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
# M+ G8 Z+ i# f说明:适用于任何电压等级。; H. [# c' [: B) f( d) k2 b
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。+ {, d9 ?8 s: H2 ~* V
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A* H  W; y3 b6 o  y0 C' j+ s
估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A' S8 D  l6 @2 }7 V) i1 e
4 k4 G$ D# w3 H

7 ]( ?; [- U! K; ^电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

1 D4 C6 Q: O9 Q4 |口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
  z7 F4 h8 u' t' i配变低压熔断体,容量乘9除以52 N! K$ s' J% z5 V3 q
  {' X+ r6 m1 T8 k
. Z9 w9 V! N" @. E6 B
电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流

0 ~; R8 z; o0 ^! C9 D2 b口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
  ~; p4 \. j# @  T$ k. e0 d2 f已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
" }; [7 x0 V! A) S8 k1KW÷0.22KV*0.76≈1A
+ S$ K# P2 A0 W8 W  K  S
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。% z( L% h2 ^7 D: h
4KW÷3KV*0.76≈1A
% u8 o, i  U+ S) s4 X# M
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A0 c  l! y. g( N7 ^
电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量/ N: Y1 d) N5 v4 R2 {3 F
已知配变二次压,测得电流求千瓦。$ t- r+ d: y  x0 m4 s1 k. l# \0 }
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
# C& w) P1 t* Z1 x8 V电压等级三千伏,一安四点五千瓦。6 i. n  T) [) z/ ^; `5 v
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。" i" p5 W. |1 z/ r6 q: ~. ~
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
7 @) {, g9 A! H4 R8 ?* z2 D; x电压等级三万五,一安五十五千瓦。
  d+ x& l( ]. o3 X( O9 Z( \电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值# e' y! |8 S3 Y* }6 P4 A4 r' C
直接起动电动机,容量不超十千瓦;3 U' V1 O: L1 [4 _4 x% r- v
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。4 v6 ]: e, }3 h8 n3 r
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
* X7 R, ^. |6 v  @4 ?& n说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
  r2 m+ g9 [  `* t8 l0 I- k7 ?/ J3 c容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直; _4 d7 ~8 o3 @
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,
! l4 u& S9 C) |2 o6 }择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额! k0 T' U# ^# h3 w: k6 ^& M
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。; b0 o- x2 H# p% ^+ |  ]
电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量; R6 R3 x; F  h* K
口诀:8 D  Z7 n& c+ `) p
三百八焊机容量,空载电流乘以五。

: _9 W  N+ r. J5 a5 b. I2 P; k单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
) K. _8 q/ x& K* }" r变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成% {% [) x; f& n8 \" G4 L
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
$ ?+ d4 q: q5 R6 ]' R  b: S1 ^抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时1 r8 R3 ~, w8 @2 r
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
2 }6 s) C4 q: [0 y5 N( o1 A- i$ o. W电工口诀()判定交流电与直流电流

" Y1 `" i  b' ~9 k6 r电笔判定交直流,交流明亮直流暗,( ~; X' m$ n) O4 A. a+ C6 A
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
. W4 F- [+ S" p说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
% `5 B/ a/ ]1 D/ k6 L( W* f# ]电工口诀()巧用电笔进行低压核相1 b, m0 k" z- F# T& N3 _
判定两线相同异,两手各持一支笔,
% X0 t$ K( _/ ]/ w2 ]两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,. W, \# ]: S& x9 O" f/ a1 x
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。  C. l- Z  e2 l7 Y8 C  s$ o5 p; `
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大# o% h' q1 @- R6 Q) d
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
7 H0 K! o- N0 m# L电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极- o# H# J# F- t
电笔判定正负极,观察氖管要心细,. w  Q* C8 ?9 [# O
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
' Y3 w+ N9 G; V6 n说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人3 t  p7 ^& J$ ]" g
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管9 H8 m; Q1 O" J1 K* V1 R: c$ L' t
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。& g" O( }2 V7 j
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别: F, W3 x3 J4 a: v6 K5 t5 E
变电所直流系数,电笔触及不发亮;$ e+ @, y+ I! ?% ]9 ?1 {
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
, X; _5 `. y3 |( M$ ?若亮靠近手指端,接地故障在负极。
8 J5 H2 S3 |4 x% m  O说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流. L  W: r8 x: ?0 |
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
. G1 c6 Y& p5 y. |$ S( p+ p电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
1 r' Y* ?, S9 _2 @$ ~9 t9 |星形接法三相线,电笔触及两根亮,
" f* ~$ [- l4 I2 H$ |0 _" q剩余一根亮度弱,该相导线已接地;0 `, K  {* ~8 W( x4 a
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。% r% j9 ~9 E& z; S' _0 C
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
: F2 `  N- e3 |% R的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
2 T: Y5 N( W0 s故障。
! i& o6 l1 D5 Z* F5 l电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀3 J* R  u  g1 R9 ~; s
口诀: 2.5 加三,4 加四+ S! ]9 j2 {: v" u
6 后加六,25 # Q3 @- d+ ]! Y" x  w' E6 a7 ?2 X
120 导线,配百数

7 `" z3 }  m! `+ |说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。9 I. S" [# e( @  o& k; I( }
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:5 N7 k) `, Z0 l! v; Y6 U
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 1002 U2 c1 ^9 q! X  @
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
8 p, l0 y2 |) a9 X8 A8 `4 f
“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动) b8 L8 w3 P: i
机。! C2 b6 p6 J: e# f( o# j2 m; Y' x8 e
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 5 R5 i" X; ~/ j+ S
方毫米可配22 千瓦。
" ], ~- Z( p+ C9 b2 e  B7 J# e“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 1 s9 j7 J2 c! L. s7 \
,70 平方毫米可配75 千瓦。
: d5 O/ ^7 V; b7 i* {, ?- Z6 a“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方) W9 P2 C) e, S8 ]( a* L, w- b4 s
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。) A2 t8 l4 C% O* n: \1 M# B  r' f2 K1 J( E
电工口诀(十四)----按功率计算电流
. ]  k# w; `0 D  z
口诀: 电力加倍,电热加半。! {- u% U0 p5 z8 T6 \
单相千瓦,4 . 5 安。  P% }/ `5 w) a2 U
单相380 ,电流两安半。

2 Q" ^0 Q- x5 H& q$ v5 H0 `解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流
1 @: J1 ]4 K0 h  T6 I也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
7 L* c0 ^& p( X7 Q+ ~电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
% J- U, O* N. w0 `率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
, e  e& _" [7 c( f& ^瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
* K* P6 O' I' N线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相# O  c1 ?, |8 k) L
3 h+ j; z; f) ?6 O' X
380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。
6 y0 o' Y" O+ p7 i7 E; l电工口诀(十五)-----导体电阻率
5 ?/ Q& T* P2 I& k1 e
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
2 n  t. t9 r! H7 L* S" F  h1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
6 ]  |& r' T9 V8 G铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
1 U3 K+ n- V7 p& |+ C- r. R扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
4 a4 v  Q0 |, Z# E铝的数值二八三,整整一千纯铁数,) K" U5 {6 B1 m% a# R, `1 D
碳的数值算最大,足足十万无零头。
$ f3 V- f3 z" M& i+ G" {; }! j( Z4 N电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
& p0 v# Z) R; b8 k& V' ?; o. R导体通电生磁场,右手判定其方向,
# O. W: l9 U2 q) ~7 O2 x伸手握住直导线,拇指指向流方向,) ~2 o/ C+ F  c+ _
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
: D  C' R3 d: K" j通电导线螺线管,形成磁场有南北,8 @" K& n5 n# }; a0 Y5 [% _  J
南极S北极N
7 k1 h( e  D. M/ _% D, [4 D1 i进行判定很简单,
9 E; e+ |% ]4 Z
右手握住螺线管,电流方向四指尖,' I2 s6 }8 {9 P7 s
拇指一端即N极,: O1 [' g) R& G- w* L7 p% w* L
你说方便不方便。

8 ], ]; `) b3 L2 b. @# l$ ^) R. i电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系2 ^/ L& d: v6 p/ {+ w; z8 W
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,+ C, x: U2 z7 j3 c
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
+ x2 l( U" n3 R6 K: C% O电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,- e, l* F5 E$ _5 O
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,; G8 Q9 n8 \8 w$ O# h
勾股定理可利用,已知两边求一边。
' G# F. u3 x3 N* s( P3 H  _电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算1 ^. j0 {9 p3 W0 N
电容串联值下降,相当板距在加长,) [  U! E! o" u4 i1 @7 j
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
6 {% ]' p; G( r, G$ a电容并联值增加,相当板面在增大,# \6 O' x. D! w4 w. M/ u
并后容量很好求,各容数值来相加。0 @$ \( o0 l' k, Q& o) g
想起电阻串并联,电容计算正相反,
- s/ \' b2 D( F1 U' {电容串联电阻并,电容并联电阻串。3 U9 Z+ z) b& k5 y3 l
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
, d, S1 ~4 C8 l0 L2 q! C* ?( O下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
( h+ H% e2 ?; r电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
$ v" \+ |+ K! `3 H+ X8 T电源一通电压时,电流一时难通达,
4 @0 l3 i. v: y  l切断电源电压断,电流一时难切断,
( L0 _" b+ ~# w1 v! \( u# C上述比喻较通俗,电压在前流在后,
, T! ?, n5 n' c. t% X; Y两者相差电角度,最大数值九十度。: y9 X/ g8 ~" O8 E5 g8 L
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义5 l2 y- f3 e. ]
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,' q5 z1 A7 M. M
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。8 _& w1 t+ T9 u6 `
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的% |9 c6 y* V# ^4 r
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
- n1 }. v8 V9 u" l电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系- ~' {  `) ?. k) a
电压加在三相端,相压线压咋判定?
9 j: o, [% u+ b2 C负载电压为相压,两电源端压为线。
$ X/ r' k1 Q% g& q' W8 B角接相压等线压,星接相差根号三。5 @$ B( z3 F7 Z1 B- |" {8 b
电压加在三相端,相流线流咋判定?
9 K0 l. s  O" c( _负载电流为相流,电源线内流为线。
8 F8 r0 H5 z1 Z3 }0 k( O$ L星接线流等相流,角接相差根号三。* i' q/ r8 W$ j1 f5 L* h
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
+ Q' `* g4 @1 k( L1 l; s压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
7 n+ v0 t6 ~4 a$ C: i9 R! |" R  m相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。1 j; E0 w: j, Q7 B
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢) I+ h( K  |' R1 D1 \% [
电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流/ a) }) y4 {3 W; b/ y
常用电压用系数,容乘系数得电流,6 Z4 b+ y! e4 w9 u
额定电压四百伏,系数一点四四五,
  h! m" d8 y  O0 I额定电压六千伏,系数零点零九六,# V& L6 ?6 g  y! [" J! u' T- e$ B- T; X* ~
额定电压一万伏,系数恰好点零六。. b8 |1 k8 o7 a" Y$ ^: h
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。! e! V1 N. h5 Y
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
, _9 N, n! M  v" P$ c0 o配变两侧熔体流,根据容量简单求,
2 a, S; L$ F( T8 W7 }容量单位千伏安,电压单位用千伏。/ m% g" i) n1 a- E
高压容量除电压,低压乘以一点八,
+ O8 }2 E) E3 V+ s' k得出电流单位安,再靠等级减或加。1 j* _# |7 I) k  h1 n0 q
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V
3 _' f: W: a. X7 _: \+ K高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A
7 _- M3 z* z8 ~; H( m:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

; G& A( e  d. |; x% [电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
' ^, U2 |& [  A# L6 s3 K# R配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
1 W; A+ w. o$ R: r高压一侧值较大,不同容量不同数。: S$ Y/ t1 l7 j9 m6 j1 G
容量一百及以下,二至三倍额流数,
7 N7 P# R- Z, q' \& ?& t一百以上要减少,倍数二至一点五,
& r3 P# m9 B* V) }' S" [高压最小有规定,不能小于三安流,
: x# I7 T2 j# S" d低压不分容量值,一律即是额定值。9 C/ Y" k2 a  t* L( |1 P9 v
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
; a/ m3 d. y' n+ p距地最少两米五,落地安装设围障,
+ V! s+ D2 @8 {6 C# A' n9 M5 m5 ?! Q障高最少一米八,离开配变点八强,& M( W9 c% z, \" v  |0 j9 `
若是经济能答应,采用箱式更妥当,* _, a5 z- M: s# S" q. F* H  U; r
除非临时有用途,不宜露天地上放,
6 g1 S' g! J9 M* M/ Y  F室内安装要透风,四周通道要适当。
, z, o5 L8 O3 a电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
( m5 J% ?/ v' n3 @0 c供电电压有保障,设备运行才正常8 }2 ~8 s0 r0 I1 F. I* E  V
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
) G1 }( k( H7 ]- Y线间电压正负七,负十正七压为相,
$ P! e, q1 V9 Q7 @9 @假如要求较特殊,供需双方来商量。
0 E4 r  g% O5 n- B6 v& k: n; E注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V& z  g3 |* r7 |
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测& B7 Z7 [! Z! O7 [2 s0 E! `
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
9 w; [$ F+ E; U4 y' {! n  t5 Q1 e1 E丈量使用兆欧表,根据电压把表选。- w; h/ I1 y& _* W$ I
超过三五两千五,十千以下用一千。
. A2 U6 X/ U, {3 W8 i仪表E端应接地,污染严重加G端。
: l9 `/ m+ N. C9 z未测绕组和元件,可靠接地保安全。
5 [* K4 R: i, J! t  Z手摇转速一百二,测后放电再拆线。- }) ]& B* w) r0 z1 G
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。3 z4 d; m/ H4 \4 L) N
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
. A/ D9 g9 x6 A7 Q. @并列两台变压器,四个条件要备齐;
( I" u0 w1 X( n3 S. j9 z6 k* t接线组别要相同,要有相同变压比;
! }) w) S- u5 u/ o: V8 Z- v阻抗电压要一致,相互连接同相序;) b6 @7 j* T8 _1 A7 c* l
容量相差不宜多,最好不超三比一。
: y" T$ Q8 W4 \# d7 E电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
, y4 H* S6 |) i高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
  {) N! e  q' n" K# M熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
3 E9 C" d5 ~2 ^  L$ Z2 f高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
4 F3 l3 _+ t' e/ C: _1 v雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。- W" i7 D% f& P0 J
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。8 A/ ]' G& Q& R3 j0 `
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;  [! Z* q& |. Q4 l5 F4 f, n' W
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;" Z' o$ l4 \5 K8 p
输电线路出故障,对地短路或相间。
8 h. v4 o4 G, e& q7 h% {电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
6 j3 o, X: {7 z! h三百八十电焊机,空损瓦数可估计。0 r& ~( h/ I7 W% f9 l" A
若知容量伏安数,除以五十就可以。
6 v2 x" @# b8 h) l容量单位千伏安,改乘二十来计算。
" v9 ?2 U2 b" a$ o! t' y若知空载安培数,扩大百倍及可以。# I7 \  ~, S/ U+ Z
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
' E7 S3 o& m" o& L& ?2 iP=3000VA÷50W=60W" W6 C. Z' {6 k+ f
P=3KVA×20
W=60W, A( B5 n- _, u  M  R
P=0.6A×100
W=60W/ Y, b7 d! Z& }% E7 {6 u; q
4 u) F8 Y3 b: z/ o
6 q# l& U4 e; k, F( M1 n2 _
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
5 C& i- C, H' P6 @% ^
仪用电流互感器,实际是台变压器。
8 }6 V. [: j' p常用低压变高压,电流恰好成反比。. m. y8 E' b% E2 l
配接仪表测大流,电度计量也必须。6 l6 L$ @6 y! a, G% w
仪表显示成变比,得出数值为实际。
* {& w+ e5 f$ w0 Z1 F. }6 `3 z二次两端接仪表,K1K2来标记。
/ w  I$ T/ ?: _额定电流五安培,配用仪表要留意。, @  _) [0 m" r" Z0 z2 b# x9 q
两端不可呈开路,不要串联熔断器。, I! f2 K0 X/ G
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
6 C1 s* k, j+ q! P% @0 h. y+ x+ `一次串入电路中,L12来标记。2 f" V. k8 G' Q. v. a! e
12出去负载, 三相丈量是必须。
6 J+ @: C. W: J常用丈量一变比,使用单比互感器。
0 Z8 r* V3 ?, k7 N本身只设二次线,丈量线路即为一。
4 L: M) M  n0 a) }电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔5 u% s8 T6 \2 G0 A) N
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
; q' L2 e7 u1 n! m% r. n1 S3 }' ]直线电杆一米二,分支转角保一米。
- T1 E& T. F+ G- n5 R( F电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
$ J2 M" h+ e6 y# C, v# T- t( w电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
! c3 ]* G. E! O6 A' [# O' z+ |3 V特殊情况可加减,最浅应保一米五,2 N! P3 |1 i6 x# h7 Y  A
竿高八米一米五,递增点一依次走,( e2 J* K0 l+ d- [" c5 I
十三米竿整两米,十八最浅两米六,
: }0 w1 M7 b( i1 Z8 [十五米竿两米三,以上数据要熟记。7 O* Z) e/ l! I9 G
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格5 T9 e' Q* P9 F0 t) b7 w; w9 S
拉线强度要保险,强度系数来保全。
! P+ y" ?3 ?# b$ K. H' b# x# N- f镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。2 C0 G9 f" \; m$ v$ x2 H
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
7 B0 Z# C, v; Z; k; O' ~( b1 x/ q单根直径四毫米,三根一股锌铁线。) m: u/ o: M  Z* m8 ^. I( `
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定4 r: n8 b) H- u
接户档距怎样算?二十五米是一关。) }2 z' ?* P" ]' P+ @+ F* B
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
  @/ |. t$ j' r1 z% {6 ^6 r6 h6 K* J3 }总长不超五十米,过长使用不安全。
) `4 n0 }" k$ ^2 k1 C( {使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。3 J" k2 r5 K- v, }9 \3 w, }, a! t6 \
线规要按供电算,最小截面防拉断。
3 {5 z' O1 _+ O8 G电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。) s) x! b  N: Y/ \
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
2 H! ?( p% Y% D9 h档距十至二十五,铝六铜四最细线。# N! n! X8 W. F. U3 [  s. q
室外接户进户线,线间间隔怎样算?2 n8 T' ?6 d; L; P3 d
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
7 M/ }0 Q' d$ g8 P6 h电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序" L# z9 M8 |% k& [5 ^7 T3 H) P
低压三相四线制,水平排列成一字。
  o9 j# Y" _" P4 J8 U! j面对来线方向看,从左到右有顺序。
) ^* h8 f; I$ r& A5 tABNC依次排,N线可能比较细。) ^7 j! N6 S" i) Y, Q5 C0 h) g
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
% m- d/ ~4 d" T. E+ h电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
% z4 M' x7 b% C5 P$ c; z排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
4 q) ?1 W; `* F" Y& G最小截面十六方,安全载流可估算。5 r2 a3 n2 I* [( V* m* p+ B
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。4 b- n9 q* v/ \
十六平方六点五,二五以上分档算。
: H9 s# `; n3 v1 z% R6 w七十以下各一档,九五以上两两算。1 r# q# \2 @, s) y
截面二五倍数五,以上点五依次减。3 l7 b7 R8 s  O$ X* u' M
若用铜线上一档,温度高时九折算。, s- H5 p4 \9 i# C/ n4 e
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
9 M& z' o( o( h0 P: d! D2 j+ q+ p排挤铝线十千伏,电压损失百分数。( ]+ k8 I; {. {5 y3 l) X" W, X8 b$ j
输距电流积六折,再被导线截面除。4 z6 S% ~. I/ G3 @7 k, W1 x
输距千米电流安,截面毫方记清楚。6 d* t7 e% q& {/ q" b% T7 Y6 k6 r
举例:, B6 S0 a: E8 {8 {
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。" f% q/ N' Z) R6 P; x  z
U%=(0.61030)/50=3.6%
& E/ Y2 V/ J  `3 g8 H4 f6 j- t3 ^: \2 D, Q6 y1 }

5 h9 l6 L( D! {8 T6 [1 V% N/ G8 ]% f电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

; j9 E2 r  w% m+ n铝线压损有多少?五个数值预备好。3 K& S# o* w& E) X5 `
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
, O" ~) c4 n) `, o9 t电阻负载为基值,感性负载再进步。0 [8 ~! |5 X6 b9 H
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
/ i/ o& @) f# C; ^- v5 _/ t' B% S所得结果乘系数,要分电压和相数。
9 I  a' f  H. b* F% D三百八三相为十二,二百二单相二十六。
$ F  P5 d, f! @  ^功率因数零点八,根据截面把数加。9 x* }$ {! E& q
十方以下可忽略,以上依次再增加。3 P) Q' \+ n* L
两种规格为一组,每组点二依次加。
+ u! H5 i; I0 k7 g! Q+ \以上算法为铝线,铜线数值好计算。
+ z1 \# I8 F- W1 Y: j+ |9 V铝线数值打六折,两种导线同粗细。" s; t. S) v7 q/ e) v& Y) [
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
5 A. s" G. G/ ~4 ]1 v- e6 U" e4 d对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S
% S5 x& P1 I1 d! R* ]铜的电阻率近似为铝的60
2 `+ \8 p* ?2 B7 w7 d
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
# h$ H5 `2 f" q3 m) Q9 W零线截面看相线,七零三五为界限;0 }) r$ Q) K& G. B- Q
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
" }: h# ]. k7 o解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线# \* w3 i- N, H4 X8 p0 g
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。9 D) C4 l* b* r- D$ w9 K4 T! E1 K
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值7 m6 d2 i! H# q2 ~
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。  |4 p* m7 F! n( z, B
二十五方为一百,一档增加五十安。3 x! D  u3 ]  _  d/ l4 }3 N
若用最小十六方,八十左右较核算。
+ t. m- ~9 N$ Z3 l/ O* A/ L电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算2 A9 i5 ~# W, c, C, o
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
1 k# M6 o; l* y/ N" {+ S输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。! U. N6 _* A0 e5 O8 g
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
8 x1 {( w7 q" d  x% g# Z; Q抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
. @: n" P  Z  s, b若用铜线来输电,铝线数值六折算。$ I, J! ~. K+ P  v" L" ~' h+ u( }
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线# j5 |4 J8 G4 I! M( S7 i
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。/ u/ |- ~4 s& T+ m) k* j( b1 H
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
, I8 Q) B6 ~7 }% v8 ^地埋导线保安全,载流数值要有限。
& T! e+ I' d, Y  {4 o截面四至九十五,截面倍数粗略算。
# m  j" S! G* y+ ]* v( @' `四个平方按八倍,每增一级一倍减。
0 P2 N% A8 B$ Z. S- q( N7 g( p7 I二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
- o3 D! A7 M# U+ e最大截面九十五,数值最小两倍半。
0 w; a: y+ j8 F) i- w9 i0 Z土壤温度二十五,不是二五要折算。& E, D- `6 V  o" v: V
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
& ~* x& O6 a. P7 [0 D' [电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序5 g" ^0 E. D9 L* c) y3 I" c, Z
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,8 _2 U  ^; Y1 U! a7 A
面对门前定方向,上下左右后和前。" n% E) `. e5 A& w# d
ABCN依次排,先AN不可乱。" y7 ^5 M6 N% ?, J1 G
水平排列左、中、右,N线放在最右边。0 w+ J5 y2 `0 h  h6 s  @
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
5 u) ^* x% k* J$ o$ N前后排列远、中、近,N线放在最近前。
& ]. i9 C, l4 P  s8 n电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
4 V( g$ F% i  \$ q4 o9 p# E单相插座有多种,常分两孔和三孔。
- j# |" T7 _  |  ?* u& D6 Z两孔并排分左右,三孔组成品字形。
$ ]' f3 y: p2 l接线孔旁标字母,L为火N为零。
# H0 q, P& \, b! K7 N三孔之中还有E,表示接地在正中。
/ w, i& }6 h, ?面对插座定方向,各孔接线有规定。; A3 B. O% Q; K% t
左接零线右接火,保护地线接正中。- g$ x1 D0 G/ _/ R: i2 o& ]2 Y1 k
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择2 M2 Q( {) H# f# _0 t6 T4 [$ L
选择漏电保护器,供电方式为第一。1 Y% _: h' U0 }. r3 E# q
单相电源二百二,二线二级或单级。3 K; ^; [1 p# ~) F& D' r
三相三线三百八,选用**保护器。" u9 ?& K9 Z+ Q7 O, E
三相四线三百八,四线**或四级。' l: [! P$ Z7 v; m! J2 d
表示开关触点8 s! E! {7 O: l2 n
线表示进、出线( s+ ?: |  V; k2 ^
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
* L7 @5 B& {. `6 t: O灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
6 Z; W5 B) S: K2 D透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
, D8 n3 ?3 x9 Z% G. P& g合上开关点两端,都不发亮火线断。/ ~1 M7 x2 Y9 C
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
" W9 I; `8 @5 a2 R  i电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
3 v9 r; i! S; s  `' N地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。2 O# }  o. q- I& B+ d
检查使用兆欧表,L一端接导线,% r! c0 H3 y8 U. T
导线另端放水中,仪表E端照此办,% b5 ~9 k3 g9 {1 X5 s8 B' B% i
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
" E7 v' \! i/ r& r查找断点在何处,使用仪器DG3
, n& ?5 a% e+ V单相交流接一头,仪器贴附地埋线,* h( D  K- \: G+ }9 ~
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
  [# A( \5 h# p: E2 n若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。0 ^- [( g( E' r8 _+ ]' m
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法; P- x, A) O, A4 g0 `1 H! }
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。9 o9 b' F5 U8 {5 q' `
电路故障可检查,通电丈量火和地。) L6 b( D. k% o
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
8 ]" S, ?5 j: W, g若是两端都不亮,电源火线已脱离。
. o/ w& N, a( w: G2 m" z( Z. _若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
7 W1 V. |: R* D0 j2 q" s0 l  L
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-20 21:44 , Processed in 0.181539 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表