电工口诀(一)简便估算导线载流量
' [& l3 q( i9 z( `3 X5 o十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.0 K1 ^" i2 S5 U
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
8 ~3 }3 p9 d% l7 O: e
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
2 Q$ e# M, h/ u: c
0 v5 _. |# O1 k$ T0 b1 j/ q& }的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
+ ^$ L5 \" n2 n) z. E4 E  `: ]* T
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
+ l  V3 C- B( m+ }: y( b说明:适用于任何电压等级。
& N- q5 z9 a$ \# |- R口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。3 H* Z! f% x: {0 J
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A) S' s* L/ @; [
估算I=1000KVA/10KV﹡
6/10=60A! O6 E! K8 V" |( w

+ `& r' E+ {+ d5 F8 R( h; m& n3 {% J* a' |  ^
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
$ V, B! y( `- h8 ^% i
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
) p. y0 A" V- I1 c配变低压熔断体,容量乘9除以5- P& N: l" z4 b, |2 J! O8 I  k/ B
7 F: s2 x' x2 m9 C

2 k$ M$ f0 f( c- j. C电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流

  J! c* t# f; `0 {; g- _口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。1 e5 L( e4 n8 H+ x) _' ^
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
5 w+ [/ ~" k& M8 f2 f1KW÷0.22KV*0.76≈1A
7 y3 w( l: I/ _1 s) |& f( C0 `
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
7 Z4 M' o) s- U4 Z: p4KW÷3KV*0.76≈1A0 E: h4 X2 B7 m0 @
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。$ @  k, n' A! e: D
电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量- g( d( q# F. \; Z( K
已知配变二次压,测得电流求千瓦。0 c& ?3 i6 {0 R$ [4 H. ]( |9 P
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
( G' n9 G1 N- }7 P电压等级三千伏,一安四点五千瓦。% z$ M( n& g  {$ h6 e& ~/ `) _1 @
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。6 `( z# v7 u% t5 Y. i; M/ O, G
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。* H/ F7 m2 U" X$ I) l
电压等级三万五,一安五十五千瓦。" ~% ?1 g7 a: r1 R
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
4 [/ G! {& r, K7 g/ i3 _2 h直接起动电动机,容量不超十千瓦;
/ K( q+ K6 ~+ l* d六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
% ]& T4 j+ N/ ~" ]- U) w: X供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。+ r5 u1 P/ ^" E- m2 S1 q/ g
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
3 }$ [4 X6 U# a3 H容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直, ~3 l+ P( f: o; |% K/ y, U* n( \& d
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
6 c) r+ y& P/ Z; m  n1 I择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
3 K5 \2 Q0 @7 e: E+ f# p定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。! H5 e2 t( g, v* @* q
电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
  j8 T' j* f- z! R: x# L口诀:% U8 Y  A4 X" X7 t7 u& D2 ?
三百八焊机容量,空载电流乘以五。

3 m% A0 f$ i/ L  l( P. M7 s& Z单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
2 @8 t. F  ?/ d: A( m; y: P变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
# |1 [9 B! p! @9 |' z: M反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
3 x, y$ T" g# ?抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时+ f$ R1 h, t" J
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。) l6 ~) f4 p  H8 f" W
电工口诀(八)判定交流电与直流电流

! u: U6 D0 v4 j' N. {电笔判定交直流,交流明亮直流暗,6 E: Q6 S" e7 D6 j4 H  t5 F$ s' x
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
* t# v# V& j6 q) j, t$ `说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
/ A7 q" ?+ [* `- _电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
" d4 {) U7 J5 R" q( j判定两线相同异,两手各持一支笔,; @. v5 p! Z4 k6 Q& P/ Q
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
# J0 h! ?. S4 {& T. a用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。1 [: K8 L& k4 `3 q- o, D# {. t
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大1 A, t9 r. x; f1 z; |0 r
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。% D6 i- J( A" J
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极; x& |. ^8 L* u( v0 K: M
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
( r7 H3 u( \2 i' L6 x/ T5 M  T1 L前端明亮是负极,后端明亮为正极。! C3 q3 z& V' a& o8 E6 t
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
. O. l8 ~% f$ [5 \, f$ e; W与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
7 I9 E2 a+ g! }0 W  _+ P' W* y的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
% t# }1 h, L9 L" O; l) `电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别' z$ r2 z/ O  ]9 ~( `9 [2 O4 X
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
3 @6 y/ X% r  R  l7 s7 Z, v若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;2 Z% V( M( V" h2 n! P" x8 ~5 I
若亮靠近手指端,接地故障在负极。6 Z, C8 Y2 ~8 v# e( C) h# @( y
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
: f# W3 s& |: J: v  N: c, N$ i系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
8 B) r: w% E+ L  @: t7 ~电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障2 X7 \" r# b% |# }; n6 ~
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
7 h& s; F4 Z3 k& D. [2 ^3 y1 n6 n剩余一根亮度弱,该相导线已接地;- `6 ]! |$ w5 d+ v! {
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
, l" l5 }& w0 z3 a4 [# `说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
) |! }$ r7 |9 _0 r的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
& P$ g7 {4 K4 E, a1 e! k& X" W故障。
, \$ K% I9 |3 |: F电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
+ _& N8 V; H) L* u3 F5 y3 q口诀: 2.5 加三,4 加四1 n4 ?5 l) j% Q7 b
; 6 后加六,25 五3 y# u" e! ^9 s2 [
;120 导线,配百数

- N6 P6 `7 b7 k/ a说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
7 `+ l8 @' J" \: S' }  h7 h先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:, w* F4 n  d+ D6 |
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
; B8 Z5 T% G& F! t; G“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

- u" }3 L# G, K  \/ `- b“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
) k$ y7 J$ U+ {6 D机。
" W% y- g3 F# S$ k' E# C6 t“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平
; g0 J2 [/ p; P. N; }7 Y# v) k7 q方毫米可配22 千瓦。
  T8 @( g: A, t3 o4 Z“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千- s+ T8 T9 d; d* S: {  s: O" P
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。( I2 @1 w6 \- z6 a
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方
9 _+ ?/ I2 T( g# h2 |毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。* f" v/ }; k0 u8 ?4 h# l
电工口诀(十四)----按功率计算电流
+ m( F& v9 x( C
口诀: 电力加倍,电热加半。
) P7 o# k8 O% _! @! r单相千瓦,4 . 5 安。/ D) L: T# u; w9 f' V5 G
单相380 ,电流两安半。
6 Q7 R. E) m5 ?: M
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流) `( Z8 r  N: A# z0 t
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
) Y( r  h, X' M电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
! E: @$ e) C, t( J. k' K; e率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千9 a  W6 t, a  ]; h* b2 ~
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
$ [$ R! @0 o% I; c4 |6 i* |线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
& z; Y  E9 d: c+ q/ u
. i( n3 i5 U$ s6 N' }380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
( q& N8 m! C1 A' O电工口诀(十五)-----导体电阻率
) U. D3 {& B* N. p: P6 o: i1 Z' P
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
# g- M% o& C4 e长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
% W) P& i6 t  d- M: Z4 k! R铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。6 ~3 O+ y- ~/ n
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
, |5 N1 m: c! k铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
1 r& o! H5 ~  g9 K9 y. Q$ f1 r碳的数值算最大,足足十万无零头。; r" e' K' z5 F! t" g
电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
  W) N+ p" A* h0 s5 {导体通电生磁场,右手判定其方向,
1 {8 \, M/ j$ U  G伸手握住直导线,拇指指向流方向,
: w) k1 ~# H2 k- s: R$ o四指握成一个圈,指尖指向磁方向。4 F5 P+ U& t) D& I" A
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
; y1 N$ u4 `7 L南极S北极N,
. t, r% f7 H' @+ R$ W7 z( V进行判定很简单,

6 `& o: \8 g4 X  ?  P1 N右手握住螺线管,电流方向四指尖,
& [1 Y6 S8 {& H0 d0 W; s; w' G1 H拇指一端即N极,
8 ]$ Y: L, P1 a8 n% N) t5 `, x# J- }你说方便不方便。

# A5 u+ ]0 o! U7 L电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
: }  V& W' E8 C( |1 T* J2 m7 h8 p电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,8 k) p5 g1 Z: P2 C  n7 e. J0 l
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,0 Q/ u& V4 g- B5 `3 W4 y: Q( S
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,( b6 p6 a2 W/ X. T! }: _
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,( i8 g, s2 v9 Y; x
勾股定理可利用,已知两边求一边。) `6 Y  q7 b/ f" t+ Q0 {" d. w
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算/ U" ^: y; q; E7 D- }2 Z/ i
电容串联值下降,相当板距在加长,
/ J( L+ X/ {# [0 a各容倒数再求和,再求倒数总容量。5 c8 }* y  P& E1 |6 B
电容并联值增加,相当板面在增大,
  }" B9 ^  l: J) L* g, G. n0 ^并后容量很好求,各容数值来相加。
, q6 d2 A% p  }想起电阻串并联,电容计算正相反,; t! v6 V- K3 g0 b
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
4 ?4 L/ K9 @7 G# w3 Z# U% y% A说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
0 C& ^* Q( U; d/ N* q下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
1 v' e( l# k) W# S3 g5 |电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
# v$ y  P! C: e& V! b1 [电源一通电压时,电流一时难通达,
; b' Y+ N3 E0 h, P$ i6 n/ H' V- ~1 H& c切断电源电压断,电流一时难切断,' i. _% A) z: T% R
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
7 H& G+ P& {1 u- f+ W  h9 j两者相差电角度,最大数值九十度。
" E& {/ R( y7 t: Z电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义" w1 W- k& u9 ?0 O1 J3 t: E# Z5 N4 A
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,6 J0 s) W- R$ z8 `0 h2 V5 }" g% m* i
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。: h2 I$ ]$ L! G% C6 F) N9 }* j
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的5 i  ?8 h( t5 u
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
) r5 B) v8 j: H. |6 }电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系* e" P. K) A7 e  |8 p  H  r
电压加在三相端,相压线压咋判定?' \$ \, c, |0 P; r' S- T
负载电压为相压,两电源端压为线。, q1 @/ }: v4 h! r) Z
角接相压等线压,星接相差根号三。
$ {& N- O3 B7 E) w; T电压加在三相端,相流线流咋判定?
# ]! Z* w0 [  ?5 \/ B负载电流为相流,电源线内流为线。
/ q+ Q9 y5 j2 I6 c0 ~星接线流等相流,角接相差根号三。
' ]2 e8 A7 D2 V& x2 R5 s! x解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电: n8 z3 ]+ a: `: A$ x
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
% W2 s. @7 `8 q: D  f! t相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
0 A; @. s- U5 c以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
+ e9 U* a9 z" \$ t+ z电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流( L4 L* D. a: h: u& d% ^/ W
常用电压用系数,容乘系数得电流,
1 t  d0 W5 [. Y" |4 Z/ ~额定电压四百伏,系数一点四四五,
& D) d4 u+ V3 _/ c5 W额定电压六千伏,系数零点零九六,; k1 T+ c2 P6 I0 P  |  O. X2 ~
额定电压一万伏,系数恰好点零六。8 f! q- g9 P6 N) [2 w1 C9 I) g: i
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。& T" n9 J! l! n2 r, R
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
+ a7 L/ z% h. b; V( y配变两侧熔体流,根据容量简单求,6 [  G" g1 p" z# U9 |) x
容量单位千伏安,电压单位用千伏。6 \: u4 h9 l3 x+ L5 i
高压容量除电压,低压乘以一点八,( B" q7 \  N) b
得出电流单位安,再靠等级减或加。
3 n: _7 H' w3 k5 I  _举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;; y, N" w8 M: ^+ b; [$ z: X3 C+ [
高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
; h, w9 P- \  F0 y5 ~$ ^注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
) J, k$ D2 E* E$ _( h  c' q
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
0 ~. W) H$ W. e6 ^. u/ }( P3 L配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
3 U1 Y6 z) v# q. u高压一侧值较大,不同容量不同数。# ?, j2 ~2 b7 Y5 X
容量一百及以下,二至三倍额流数,
% T( U3 w  h( }; ?/ `" @: j+ A. a一百以上要减少,倍数二至一点五,' A0 C. N* n+ y- o
高压最小有规定,不能小于三安流,
& d8 R+ J8 {) |9 f4 P5 }* L低压不分容量值,一律即是额定值。9 Y+ j3 v9 z2 }6 e5 ?* ]. S& j
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
& G( D$ ~. W0 }/ C- |距地最少两米五,落地安装设围障,
1 F9 L1 T! y  |& |0 |8 ]0 \3 C障高最少一米八,离开配变点八强,4 e; q4 z7 J0 |' ~/ Y5 u
若是经济能答应,采用箱式更妥当,
  D# o% U8 f% l除非临时有用途,不宜露天地上放,6 c; E3 c% m; G
室内安装要透风,四周通道要适当。
, {" I3 O$ ^0 P6 o% u5 Q, `电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定9 r( a' J; D; Q3 G! V1 W9 b6 N
供电电压有保障,设备运行才正常. |- F1 Z& f( D7 U* }) I" f9 X! S* @& n
高低偏差有规定, 电压高低不一样,8 u* e, @( u/ g0 p
线间电压正负七,负十正七压为相,
6 X* j  @# _7 |$ M! `6 i- ]( q$ Z假如要求较特殊,供需双方来商量。) N/ m* U7 b6 Y& F- T% f
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。' O% H  @; |0 d& }4 C& r8 j
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测. i3 D! e) J( I% X$ ~2 t
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。5 t& S  N) ^. C& L
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。* W( |% g/ B: ^
超过三五两千五,十千以下用一千。2 M3 h" }$ \4 b6 |4 m
仪表E端应接地,污染严重加G端。6 i8 p0 U+ T5 B/ ]- x% R4 k0 l
未测绕组和元件,可靠接地保安全。+ H$ r! i7 z; J& @. z
手摇转速一百二,测后放电再拆线。, R4 n+ n' ?( N) Y& H% p
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
  V. O' U  W. K% L电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行7 p; f. |0 h. M
并列两台变压器,四个条件要备齐;8 x4 B0 b6 o5 o% k. h* u! a0 X2 K( n
接线组别要相同,要有相同变压比;. a) {( R! a! y% U/ |! q
阻抗电压要一致,相互连接同相序;9 c( z; ~% U( q1 j: q) p3 Y
容量相差不宜多,最好不超三比一。. Z( N+ i$ T: f7 b  e$ L
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因' k# N6 l' Z/ g. ]# f2 D
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
) d& \, Q% k9 {( Y6 p* J) a: I" f熔丝规格选的小;质劣受损难承担;4 u, N6 H1 K, d% F' k( x
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
, g* u2 B( k4 s: c+ r% ^2 a雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
  b: O) [  [$ o低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
4 Q7 X0 N4 ~, D# {8 {+ \0 T熔丝规格选的小;质劣受损难承担;5 M$ F" G+ R  X7 w/ `8 |
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
! k4 K) m+ J7 Y9 }4 J8 N输电线路出故障,对地短路或相间。! }3 N, X5 ^( H1 K5 |6 B
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值0 T7 K- {0 {: m  l
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。6 l0 u. y7 J( Q2 N, b4 H: `
若知容量伏安数,除以五十就可以。
; H1 u1 y8 U7 C容量单位千伏安,改乘二十来计算。( I; B! f! v5 J
若知空载安培数,扩大百倍及可以。% K' O3 |, b$ M* j2 x% l
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?) E7 }) ]. D3 C! C0 f& ]1 f
P=(3000VA÷50)W=60W8 O/ W* `7 @: ?
P=(3KVA×20)
W=60W
% ?6 x, I( Y) b6 f7 wP=(0.6A×100)
W=60W5 W! `) p% H% U
8 E7 @: X  M1 X: M' ?+ j" l6 i
! P$ m# W  {/ H, N% d# L8 G
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
4 y6 v% b: j" K+ X- x0 O4 @# a
仪用电流互感器,实际是台变压器。" R+ V% S/ c" S5 s0 y5 T
常用低压变高压,电流恰好成反比。
' ?+ Q; K  G& v! ~配接仪表测大流,电度计量也必须。( w; B: o' b5 j5 E' B( m
仪表显示成变比,得出数值为实际。- y5 @2 O; c# G/ p) G6 v3 K
二次两端接仪表,K1、K2来标记。$ P& B7 k( ]& Y) e
额定电流五安培,配用仪表要留意。
) D) n" [2 G! }* [2 ^  y两端不可呈开路,不要串联熔断器。, m+ F& Y: v+ D( B2 h- D9 R, O
防止触电保安全,铁心、K2要接地。, x2 n+ ]& R6 A5 m- k
一次串入电路中,L1、2来标记。
: {" K! I* g- T1 L9 ^: Y9 T" r$ G$ ^1进2出去负载, 三相丈量是必须。9 S) V' z: q! B( ^' M
常用丈量一变比,使用单比互感器。
" Z7 f! b+ Z* x  t3 o. v9 ?" h本身只设二次线,丈量线路即为一。# P  |  _& G0 U$ N: j* ]* _" X/ i1 d% X
电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔! ?& V9 F2 n4 g% d, Y/ m( f- [3 ^. l
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
; J5 E/ V' p7 W4 V: `! Y直线电杆一米二,分支转角保一米。
* m' E* b' u$ G: L+ D9 _电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
7 }, F. r3 {* f& V电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,/ k/ V4 R8 B1 ~
特殊情况可加减,最浅应保一米五," M$ C/ Z! c& ]7 @; C' `
竿高八米一米五,递增点一依次走,
+ ?* l0 {; c; o+ }! i十三米竿整两米,十八最浅两米六,
3 ~$ N8 x6 a, s5 b" Z# I十五米竿两米三,以上数据要熟记。
' Z7 C# V* z' Y* e, I电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格4 E: e( x4 Z+ t8 c
拉线强度要保险,强度系数来保全。
" L9 ]! _. X9 x% V9 w" }. [/ S( q+ Y镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
: U. Q( a' _1 _, z: X) ~最小截面也要保,二十五方钢绞线。
7 z; J% B  l9 [, j! j/ H. U2 r单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
& x7 w1 ~5 ~2 u& X# Y( \电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定5 Z* p( M# [0 H
接户档距怎样算?二十五米是一关。
# @" b' ~/ _3 v/ E超过二五怎么办?设立中间接户杆。' J9 B0 s; p3 Z% `
总长不超五十米,过长使用不安全。
# H! j0 b% F/ m% j* N" D. x9 P5 X使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。( K5 Q% Z: J& i" V: \: u
线规要按供电算,最小截面防拉断。
; a5 {% `+ R* E' F$ ]. r  n电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。% G9 b  Q0 N; ~# F
铝线最细四平方,二点五方是铜线。* m2 _1 W2 F4 w7 |9 G
档距十至二十五,铝六铜四最细线。- W& D% o( u0 O4 I
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
) z' b8 q8 G$ u沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
; r/ F; V/ Y4 s! f电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序& c: O0 h% s; ^; R
低压三相四线制,水平排列成一字。
) P# Q. g4 S6 T/ Q面对来线方向看,从左到右有顺序。
- X* L! r0 Y; q. @; H7 f7 c3 xA、B、N、C依次排,N线可能比较细。8 E% H3 h% ]( V) L: o; |) v5 l
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
. |0 M9 g4 L* ~4 s电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择1 L( |- P, u+ P9 l
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。/ a# R, F9 E6 g& p. x: c6 {
最小截面十六方,安全载流可估算。
" l$ @; j) p/ B2 [已知截面乘倍数,截面毫方电流安。  Y3 m+ \% Q9 n4 I- v4 ]
十六平方六点五,二五以上分档算。
* g: m$ ~4 k+ n4 t+ N, C! I七十以下各一档,九五以上两两算。3 F0 r! P- E, U& P
截面二五倍数五,以上点五依次减。
- l) a, Y: m' g6 k' T3 d若用铜线上一档,温度高时九折算。
3 z' |" `- i( i$ ?电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算8 z4 ^6 e# ]  W; i
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。! W) W7 g  L4 U0 I8 x( v6 h
输距电流积六折,再被导线截面除。
; N; F3 W; Y3 d( _2 `: n1 ~输距千米电流安,截面毫方记清楚。
7 ^1 }; f6 T  L) W5 U8 M) O6 t举例:
$ c7 R3 [' n5 e, F# j6 e0 x现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。9 l( {: |8 ~: U# f5 t
U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%+ N; x" o- w0 c* [; y( O' \# O
" B5 u, o6 b# _, u, k1 y8 |) Z: R" U
* X+ v% V2 ~+ N
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
; J5 A# V) E) r& D
铝线压损有多少?五个数值预备好。0 k4 m& d( _4 f5 U- ~1 q" ?1 n& J
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
8 I5 I/ a3 A1 f$ L0 s电阻负载为基值,感性负载再进步。
! B, q2 A5 @/ H! L; e0 D8 S线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。7 q4 U1 H: n5 H8 l2 G" k0 u
所得结果乘系数,要分电压和相数。
6 w  c  D+ a/ t* Y! X3 x三百八三相为十二,二百二单相二十六。' s7 b" U$ q$ g3 J4 X- U/ S
功率因数零点八,根据截面把数加。5 O6 j" R8 {% j* Z: V
十方以下可忽略,以上依次再增加。& _4 N3 ?. S! \" T7 {" i
两种规格为一组,每组点二依次加。3 s$ V/ @  ~$ V
以上算法为铝线,铜线数值好计算。* a6 ^& c; L0 s4 o6 C$ _
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
1 D1 m! W: ~- \6 R" @  V2 Q对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
) {, O0 C) z$ z: X3 D对于单相的低压220V供电线路:U﹪
=26IL/S  Z3 k/ y; q( z, u. h: a
铜的电阻率近似为铝的60﹪
7 Q0 `6 ?8 T$ N* b! G
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定7 A- L; a$ z( D- v. Q! ^
零线截面看相线,七零三五为界限;! t3 }- x4 l2 g, G7 T  K1 v7 O9 g
七零为铝三五铜,小于相等大一半。+ Z4 ^* ?, L$ @) j. V3 x( y
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线# Q3 G% t* Y; ]/ |; i% s* k
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
3 v  ]8 m5 q5 }* e6 j6 p& Z/ j电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
- ^) Y6 v( w) T" l低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
7 n3 n  e) {% {4 ^6 S4 ]4 F二十五方为一百,一档增加五十安。
$ `% g' F+ U, k  |. e' v5 \; U若用最小十六方,八十左右较核算。
5 W. [3 F$ U4 C- T8 M* J# p+ U电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
, |; N1 [: |# f  [2 q8 {, ]低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
$ L9 u- z6 }" a; R) d9 ]输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。) c* F; ?) y$ o$ G; [8 I- b' w
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
  N; g/ r- E) m  Z) `抗拉抗风保运行,十六以下不能选。9 R! ?1 C/ G1 u" ^+ c9 t7 @
若用铜线来输电,铝线数值六折算。6 h7 p4 N( q& y' o
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线9 ^! T4 n3 U8 G
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。, n% ?6 c+ V, {
电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量0 m$ @1 N% _0 m6 n5 ?, e8 e
地埋导线保安全,载流数值要有限。
$ `4 U4 V' r  Z0 m2 J; a截面四至九十五,截面倍数粗略算。  o# s& J3 Y: H
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
# z6 h! h+ F/ Y! {8 G二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。/ t7 ]% X5 r- j9 k- j% E
最大截面九十五,数值最小两倍半。
2 ]' p: V% Q7 h: |" L& z, t8 t" F9 J土壤温度二十五,不是二五要折算。% H/ W' p( Y9 W- F3 I
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
9 S' }1 ^, F1 y2 e9 Z" ]电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序4 A6 L* E. \9 {4 \  x$ L4 y( `
配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?," E3 x5 k5 l' ~- _5 _" v7 H
面对门前定方向,上下左右后和前。0 @3 f& Q+ S% T, l
A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。2 }) B% D: }: k1 T, ~( U
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
% S- L7 N: m4 y0 F% C! j2 ^% [/ J垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
" T) |5 B" J8 p( M前后排列远、中、近,N线放在最近前。
  s# I) x+ o& _, p( z电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
4 J  ?6 h; {# }4 C1 g单相插座有多种,常分两孔和三孔。
  n$ }6 v9 |1 x/ z7 e" {  R6 W两孔并排分左右,三孔组成品字形。, E9 l! c$ j' E5 ~/ m, x1 _1 N
接线孔旁标字母,L为火N为零。
( o; Z" _  w9 a8 v  @- j" u: Q2 ~三孔之中还有E,表示接地在正中。. c* ?2 C8 @2 g" z2 s# b+ H- u
面对插座定方向,各孔接线有规定。
  a* X9 N9 Z2 l8 D4 p左接零线右接火,保护地线接正中。
. W6 n, X: v. Z5 Y电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
  I( M9 t8 |, i选择漏电保护器,供电方式为第一。
: B# z0 Q9 q! F( [3 Q5 P+ K' ?& i单相电源二百二,二线二级或单级。
$ s; a: p$ [% E三相三线三百八,选用**保护器。
0 W  o  Y% y4 s) y0 B! ]% L7 q三相四线三百八,四线**或四级。  H. z. X7 z% ]7 a) d4 ]: [0 Z
“级”表示开关触点
4 C( [. b4 k0 r8 E+ ?“线”表示进、出线: _5 |+ L! H% @: W% G3 T9 }
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法1 x3 D& {+ n6 |+ A
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。* X2 E0 Q; ?: ^' C. ~7 N8 X+ m! z4 c4 T
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。7 e' _5 S6 @( f
合上开关点两端,都不发亮火线断。# [8 Q9 f1 t. m& h1 l5 l
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。9 _5 L% s4 u' a7 }& f0 a8 o2 M
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
8 V1 D& k' g6 x" P) s1 R5 p5 J地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。- W7 D/ h8 L9 l9 F
检查使用兆欧表,L一端接导线,
# ^# k% u- v9 F4 K3 ]  d导线另端放水中,仪表E端照此办,
& \7 L% {3 y; K5 B& x慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。/ b' X1 d6 B* F9 }. n
查找断点在何处,使用仪器DG3,
" X* c( O; a0 v单相交流接一头,仪器贴附地埋线,: ], s" v7 l8 [! B9 Z% J
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,) X6 s4 _2 E! U: l- z$ Y$ D
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。: o" h2 l$ Z2 I
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法" J8 o+ `- ?9 U" ?: c' A
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
( x0 P  k* k& X! ]: ?6 M) B5 \9 W1 D电路故障可检查,通电丈量火和地。5 I+ p" h0 |' H2 M* R+ y: P
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
0 N% J% a* N( d# x; W若是两端都不亮,电源火线已脱离。
6 a" G* q" K, d7 Q) f! w若是两端都发亮,零线断裂或脱离。2 o) R0 V2 U7 O3 C! H
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-11-19 22:59 , Processed in 0.194740 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表