一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。$ ^ i- \. w0 J) a+ j
序号 故障原因 显示方式( @: L! \6 X0 G3 z
1 室外有板时,通讯故障 显示“E4”
6 a/ b" b/ D8 k6 s2 T环异常 显示“E1”8 |8 b- ~5 y8 M
3 T内盘异常 显示“E3”
9 L' F! r* [7 g( y+ U+ R4 T外盘异常 显示“E2”! d5 h+ n- }' ]
5 低压保护 显示“E5”% p9 n5 E9 H! X' J) w0 V/ P& r
6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6”9 X! ]5 y- B3 \/ x6 D; h Y
7 室外有板时,过流保护 显示“E7”$ u% |3 m5 g+ d, S" R9 N
8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8”
0 w2 C @& D+ t! g0 J. k9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9”- O( I% ?8 L! ^% ?' B) |1 B4 i
( A8 ]; a% P4 c二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示; f6 {; Z9 ~9 k N9 Z; G1 R
序号 故障原因 显示方式
/ q8 Q5 A+ U6 Z1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”
4 Z/ O# l' d* O8 N2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12”) E9 q+ P. r3 A7 t4 g
3 室内热交换器结冰保护 显示“13”
0 A- K1 L1 }( C3 e8 ]4 室内热交换器过热保护 显示“14” Y& D8 W$ R' ]: _- t
5 室内通讯故障 显示“15”
4 D- ^1 O v! C$ l$ i6 室内电源瞬时停电 显示“16”+ u/ V0 M# m4 b2 t
7 室内过电流保护 显示“17”
$ c! n4 Y3 P* F6 _4 v8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”8 `" V; d* a6 M# t
9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22”
, o5 D. V% j4 I+ z% Y10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23”: u! p+ V; ~. D: |
11 无负载 显示“24”& o0 [: B' F5 y
12 室外过电流保护 显示“26”! G$ e' H }# N$ j2 s
13 室外电压异常 显示“28”: I; N1 N# `" P0 X w
14 室外电源瞬时停电 显示“29”
# x0 w1 t9 W3 w8 U15 室外制冷过负荷保护 显示“2A”
2 f3 E5 y2 n5 W/ c: n16 室外除霜显示 显示“2B”% l5 f. N* H9 H
17 IPM模块障 显示“2C”
5 ^. E5 r _( ]/ u9 ~6 T18 室外E2数据错误 显示“2D”
4 `% p( t( J0 [% `
: U9 c- E7 v; A# h5 `9 F9 A三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示
4 u1 `& p+ u& n
% @7 T" w& B+ ]序号 故障原因 显示方式 D s5 J) v _2 U3 G8 j
1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
1 p4 L: r4 P. X" {0 {8 n. I8 M2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
/ ^8 _( R$ w+ t7 o! B# a3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
' S" i# s. }4 Y# ]+ j/ B4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
% ?9 y' `/ D1 d' C% n6 R: D5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机) @% c6 Z \0 ^
6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机9 H1 N0 v+ S5 \9 E
7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
- N; V3 }- `2 Q' |+ H8 l8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行
% F+ h% F! S4 k, g: m3 _9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变: u5 Y8 }; s* O# O1 b0 m* h" I
10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
& v6 Z, j+ d/ W6 o6 b7 } J$ O11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机0 u( z# u/ f4 B2 Q# C+ m, P
12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机( F3 S0 Q+ U% N4 e p
& {( r% `( _& l* V! r* N四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
( g% d2 i$ f; ]1 Y& _: }( {" [9 s0 x3 A: e! d; N5 a% e; p, o
序号 故障原因 显示方式" [/ N4 B; X, ~5 |6 [! o
1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒
9 V0 p3 D+ V) U( J7 B2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒
% o* R5 I; {% _$ `$ h7 w% I7 |3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒1 [/ r4 @( c2 ~: N) b5 z
4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
, u F& B5 r# _- h0 O5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)1 n$ ^5 i" o; C/ e- \
6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
8 c9 [ L9 j' G7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)6 u+ v" ]" n5 r+ m6 [$ J
. E1 L9 p; x" n. _* b3 A
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
& P4 h P* d8 E. r* a序号 故障原因 显示方式
# Q: v1 [5 B$ K1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”
8 s. ?1 Y5 [8 ?5 k1 e2 d, I4 }2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2”
9 ]+ h/ Q2 }3 |+ {3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3”( z5 o0 e0 V. n
4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7”
d) p$ H( ]# o& K* i3 |# h- x3 D5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁
$ Y4 M7 n# I' u" N: c0 f* B6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁
) B* o7 ] [& T
' |+ _" @* B8 J. n9 v! F$ @ Z六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:) n% A3 H5 w8 W2 \1 R' h
5 V: D1 Z9 S. v& M
序号 故障原因 显示方式! |; i7 l- K) |) n4 p. L
1 PG反馈异常 显示“E4”
9 @1 n& w) C1 V# c2 T环异常 显示“E1”
0 t1 x- i- x/ q3 T内盘异常 显示“E3”4 w: T% f8 ~* i4 e
4 T外盘异常 显示“E2”# P/ p2 }$ Y" U6 J! n( D0 p9 O4 q
0 P: T: y9 f N9 A) D4 O' P七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示
( c. Q* z! f. s* `0 X; a1 C7 D: N( u l2 \, M
序号 故障原因 显示方式' X6 D: E, l) U9 G; K# x
1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次1 \% d0 F3 \1 R& L6 e
2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
5 x- C+ M+ U- J+ L2 F3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次9 M; a) f; b @6 Y; h
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次
8 [4 a# [8 f" K! R
, P. ~( W( S/ U. M八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示6 r B) q/ b) L# ]
/ K4 E2 H, u# w! s$ T6 s序号 故障原因 显示方式6 ?2 J+ A Y8 o- [
1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次: r3 F, L% W) c+ n
2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次8 z; q: ]7 O/ Q% y
3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次" G% Z; h( a, b& D
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次
: x C p% h% f: C
% P9 g8 Z; `' y) P& N% }九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:7 T& K$ X8 B3 U5 y3 y: I9 Z
序号 故障原因 显示方式
# t A' A% H& N, F( N1 PG反馈异常 显示“E4”" @! H2 Y/ Z5 Y; f
2 环境温度传感器异常 显示“E1”- a6 _# z6 w( W9 V0 ~1 z8 N# W0 @
3 盘管温度器异常 显示“E3”
2 g1 u6 v4 I% ~6 ~) e0 m# O4 整机过流保护 显示“E6”
: P% |* A+ a9 d! Z, T& c
: j8 e8 Y Z9 J9 S/ k: Y十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码" P. X4 ~. k, e, ?( I
序号 故障原因 显示方式
8 \, ?& k2 c. x4 K$ y) Z8 o; d7 z1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
# t$ }8 \6 ^; S( [. O8 L2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变) b& O' p. A7 {+ U I; V, L; v
3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机4 f9 v* B. H7 x; u! k
4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 c1 Z+ r6 k0 r3 U* ?9 I* {
5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
' ]: \2 S; G1 d+ t$ Y" ^) z6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。4 b7 Y, y5 g% }5 X
7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 \* \9 x, X' \9 L) r$ {$ |
8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭0 C! e* l; }- t$ a! s+ ^% B; V1 r6 t
9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭" J7 C. H; w5 t$ D7 |, P
10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机
; Y* b2 Q* b# p) a! e' {# N5 a( p' _' J6 ~. E
十一、EC1无水加湿故障指示代码+ J( z1 f* O* @8 w4 V7 ~1 c& q
4 o* O; l- f; p序号 故障原因 显示方式: [, h# C# N( A+ ~; Z
1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机
]! `: b* V* e6 F4 \2 TA异常 显示“E1” ,停机2 G4 D3 r) }) @6 y; f
3 TE异常 显示“E3” ,停机% n9 T! R! j1 \% Q& g3 X
4 TW异常 显示“E2” ,不停机9 ^7 l+ r) {4 U% N
5 通讯故障 显示“E5” ,停机4 v) p x: \' j
6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机
8 w! K6 q8 T; d; H' W7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机
# L- s* A& p' X7 u$ p+ g8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机+ W- K2 r: K6 W. l8 ` @) l6 t
9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机1 g- R. }+ C1 f
10 加热丝异常 显示E0加湿停止,不停机( v4 r. c, U( z8 A2 y% F4 o q
十二、P1无水加湿故障指示代码
6 K0 t/ v+ `* Y. n5 m, j7 i; e$ z0 @# |/ \
序号 故障原因 LCD显示方式 LED显示
# E' `& r$ Z5 O6 j3 k4 x1 `# \. u1 室内温度传感器 显示“E1” ,停机 /
% Z9 v. Y: U, W' [6 }. h. U# N6 E2 室内湿度传感器 显示“E2” ,停止加湿 /
& p6 c4 C/ u( r1 O1 \3 室内盘管温度传感器 显示“E3” ,停机 /% p* v$ s: r2 ^2 y% J
4 通讯故障 显示“E4” ,停机 室外红色指示灯闪烁8次/8秒/ S# D3 I9 r' X& e A
5 室外环境温度传感器 显示“F1” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒* K; p7 {. h% K9 R D# K
6 室外加湿口温度传感器 显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒$ {! I5 i5 D2 o
7 室外盘管温度传感器 显示“F3” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒
4 q, f) m: F% c' _2 \8 直流电机故障 显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒
( W1 R9 `9 T4 y+ n& L9 电加热故障 显示“F5” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒 B, r) F( @3 G6 y4 H0 i
10 室外湿度传感器 显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒
5 N) w N' j& E8 J- k
. s+ E2 S+ J' Y/ ?十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
" L) W5 k3 D% I, b3 G' {7 e* p! t序号 故障原因 故障指示7 g: O7 F+ L) |' S! j$ [
1 室温传感器故障 E13 F- o5 b3 [7 _- R% l+ B
2 室内盘管传感器故障 E2
# d2 A" H( G. Y* _, W0 S U3 室内EEPROM故障 E3
3 h' I/ j. G/ z+ u" j4 m* j4 室内风机故障 E4
: G. g5 X3 l2 A4 A5 内外通讯故障 E5' D* R$ _6 W6 G
6 室内高负荷保护故障 E6) ~- s1 J9 z X: C
7 外盘管温度传感器故障 F5* a( ~ L0 \, S+ }2 \
8 排气温度传感器故障 F6
( _$ @7 i$ ^# [4 {: N5 n. ~' O: }9 模块故障 F1 o1 l2 w, K; e* U$ E2 `7 M% Z l
10 室外环境温度传感器故障 F92 d3 `7 X# e6 _. ]* K" y
11 AC电流保护故障 F3* \9 Q8 R# }! l$ T9 e/ P
12 过欠压保护 F8
1 q+ ?4 C& {( }6 s: z13 CT断线保护 F7
- k1 `, O0 b( D0 }1 k/ g" l0 z14 室外EEPROM故障 F2# W' n/ C r o: c4 h
15 压机排气保护故障 F4# K7 ]& F0 [5 ]( Z1 q& ]# R; J
十四、KF(R)—72、51L/SC
* J4 k1 z+ g7 F7 i序号 故障原因 故障指示" F( o+ @: B4 f C7 X* |6 k
1 室温传感器故障 E10 G" ?$ m6 Z8 N C( Y
2 室内盘管传感器故障 E3# P5 Y4 ~ W+ q- p7 [, @- j
3 可逆同步电机故障 E4
& a* g, J: U: Z# I0 N [4 通讯故障 E5
8 b9 X# R9 M$ c& |6 k十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A) y6 s) x9 R/ n, R" H
序号 故障原因 故障指示
2 H% i5 I6 _# _6 O3 o+ t0 v1 室温传感器故障 E12 Z! j+ G( N+ i3 @9 R
2 室内盘管传感器故障 E37 |# M, H& o* j2 j! t: z$ K
3 可逆同步电机故障 E4
3 f8 r% W8 y4 I" i( N十六、KF(R)—72、51L/SV
- A, t9 c' o7 u! |1 `# _- }+ Z8 D; e v序号 故障原因 故障指示3 h/ @; K. W0 K$ R: z; U" \
1 室温传感器故障 E1
- E4 _7 t ]" B# l+ R2 室内盘管传感器故障 E3
( s9 ^: E( n% t: A3 可逆同步电机故障 E4
5 `2 _2 t* P. s5 V4 通讯故障 E5
# G" R: N" }9 s4 ?十七、KF(R)—120、72L/N3(5)
' m3 M9 L7 Y- d% _6 T) n8 `序号 故障原因 故障指示+ T* A' r0 m( F( a" z# j
1 室温传感器故障 E1" W# \) k! V2 l/ [) y# z0 g- V
2 室内盘管传感器故障 E3
# ` w3 q" }: W: q3 三相逆相、缺相(低压压力)保护 F1/ s C9 t. k. \( I+ y
4 排气传感器: E4
. `4 z; a% n& t U, f7 b3 |5 排气温度保护 F2
% C" X+ _8 e5 Q( B# r2 H, k1 \: u/ \% u$ d8 V
十八、KF(R)—72、51L/N (5)
" `1 E$ w* U7 a$ `. F: W序号 故障原因 故障指示- x+ H v) E" g( i% z! P- s1 v
1 室温传感器故障 E1
" W! l, y, i( H2 D) f' i7 {3 ~, {2 室内盘管传感器故障 E37 B% A9 D" w+ [6 Z0 y9 b3 W
( i: I) h# y! |
" A# b) c$ U2 _- h十九、KF(R)—72、51L/SF (5)$ ?9 _1 o/ u n: l: H+ ~$ s/ C) z
/ |" x U% z& i' @; [( I序号 故障原因 故障指示
: N% B. g( ], w0 x p# m- Q( L; G1 室温传感器故障 E1. G: }" d9 ^& ?5 {+ `& b
2 室内盘管传感器故障 E3
, z S" z. J' }. Z& p' T% Y3 可逆同步电机故障 E4
/ J; F t) s8 h4 通讯故障 E5
. N4 {' n6 x1 E, ?1 r* b! C( i# P; {% W! i8 B+ M1 a3 F; } r
|