一 MDV智能多联中心空调故障指示
( ^) l: U. K9 G/ J0 t$ r1、MDV-250(260)W/dPS
. B: }4 b2 J5 W) D z% d" b 室内机显示板故障指示
7 @; w6 F9 X w内容 LED闪亮
* v$ Q* E) Z9 p室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
" d6 B; ~8 t" U) B4 K |2 e室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁+ q8 e2 L2 ?& w w* r7 R/ o
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
, M: i& a8 u; `5 ], ^冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁$ \* l) }3 a+ w) }% V- C
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
& A" b! i2 T" T" s' P" r4 [ 室外主板LED故障指示( Y; z( _8 F. D! K2 L: `% j
内容 LED1 LED2 LED35 S/ |$ v; s! Q/ X$ Q
冷凝器高温保护 闪 闪 闪2 d7 \7 |; ?2 V
相序反、缺相 闪 灭 灭
0 P( ~' v' k2 v% J/ ^9 G高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭 }% g$ i- |5 e. p3 B
过电流 灭 灭 闪4 E" @' @/ E) o! M4 E2 D8 \
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪; S# t( ?" q* S+ q- B4 |9 D
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
6 d6 S! g$ N/ Q3 w e+ z8 N% i# q- ~2 j5 Y8 a3 ^0 l4 n) V
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS' x. g8 K6 [, c" i; R! o
室内机显示板故障指示7 K. E8 _7 S: p0 |) q1 L8 V2 ]* D
内容 LED闪亮+ [- p8 H1 D \# L% _) W
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁5 N2 K- G' L1 i, |* }
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
: m) U. Y/ o3 W# R. m蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
6 t; T* Y6 B& `& p0 J, b冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
) p/ O# @1 v' R- F9 ~: d. t温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
9 ?. e1 c3 h. e, g0 {. k. G* @% X" s4 S: z' ^6 g* Z! V
室外主板LED故障指示
2 `! L, ~0 j3 {7 e& w t内容 LED1 LED2 LED3) N& _) u8 `- H- q+ j5 |% A
相序反、缺相 闪 闪 闪) l8 c" H. d6 e" t8 b$ m! o
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
. V; _# N M% M, u1 [. k' v) `% e- h第一套冷凝器温度传感器故障
, ^4 h7 ^8 i# M% p5 V5 m第一套系统高压或高温保护' k3 F$ J; C. l U( ^0 e
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
) b" K0 [; u; I8 Z+ F+ B冷凝器高温保护 灭 闪 闪5 x4 }7 _; T4 {
2 j1 k2 p' H( Q3 w. T/ N
$ h2 H) T/ j/ ?( C' k2 ?
3 z8 }; w( l+ g二、所有D和JD内机的故障代码
b- |) W3 v5 i. Q8 {" @$ Y5 E: w; L内容 LED闪亮% |2 h* _- w* h' j, j* @
待机 运行灯慢闪
# |# J2 Z) G" x运行 运行灯常亮
1 P2 l9 c7 O; h- [% }9 b7 d4 Y防冷风 预热/化霜灯常亮2 z1 g# j5 b1 E
定时功能开启 定时灯常亮
% w" H) G8 ^. H4 J& `室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
0 K; N+ i' G/ R; O6 d+ P2 s* ?5 L室内外机通讯故障 定时灯快闪6 D6 a# j, z, w/ b) w' w
模式冲突 预热/化霜灯快闪
$ U% c) ]4 F! ~( m水位报警 报警灯快闪) y+ f5 K, d1 T' C7 x2 `6 F! r& o
室外机故障 报警灯慢闪
$ R+ q0 b0 i8 k三、MDV数码涡旋中心空调故障指示( ~$ V6 ?; q4 Y: @
1、MDV-D280(220)W/S-810! O) r- Z, I- L4 n( L- `/ q6 p% N( x
室外主板DSP1(数码管)故障指示
4 w( p) Y( ]( f% R故障或保护定义 显示内容. p( q6 D0 O9 p, N" k
待机 ——
; q& G; x0 A/ j4 m# e. [: J$ c运行 室内性能力需求
# O6 T; c$ f. I- x7 p化霜 dF
0 v! C' h h, J+ n, E/ q高压保护 P1' {7 l! K7 c) j& R. k: \
低压保护 P2+ I- T C. J0 ]
压缩机电流保护 P3
b& s- y6 K4 I* A9 Z) i压缩机排气温度保护 P4: C, w1 m4 V) X/ c2 o" z& `
室外冷凝器高温保护 P50 d5 l# ~- f0 _% `4 ?! k* E
相序错误 E10 r+ b5 ]% S: H* `( s$ ~& S
室内外机通讯故障 E2" q$ f* ~5 l i
室外管温温度传感器故障 E3" O! D& G0 r& I
室外环境温度传感器故障 E4# |1 d1 j( a% U" c$ e5 t7 T' R
排气温度传感器故障 E5
( Q! ?0 Z- Q+ v& w! X水位报警故障 E60 G4 d5 g3 G# x5 _, D
# s; b; Y; u3 E7 Z8 u
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-8200 G! P# U: J/ l9 ] K3 L& A3 J
室外主板DSP1(数码管)故障指示* I4 M6 }% a: ?! C7 ]
故障或保护定义 显示内容
' _$ p8 @: ~4 S, x2 h( [; p待机 室内机台数
1 E9 J O, B9 {# `2 u% p正常运行 室内性能力需求5 N" C9 E. Y4 Z! ^" s( @1 z
化霜 dF
/ C. k- G6 \+ I高压保护 P1
! W8 i! L+ d$ P7 o, U& `% D" D低压保护 P2
; z( W+ ]4 ]* F4 n. O h压缩机电流保护 P38 s# A4 h3 a5 J4 v3 u
压缩机排气温度保护 P4
k: x+ Y( ~7 V室外冷凝器高温保护 P5
4 [( a2 w, d6 q3 t室外机之间通讯故障 E0
1 K/ Z7 f! D- U0 e& B( O. U- J相序错误 E1: D$ l3 R+ U. l+ y2 B; [1 w2 V& m
室内外机通讯故障 E2( u. F2 y% M, y# \+ r @: Z4 ~
室外管温温度传感器故障 E3
# f# u* n) s) S9 P1 p( f室外环境温度传感器故障 E48 F! W0 J) O( x6 |" `
排气温度传感器故障 E53 Y3 j" Y5 i( Q1 l, y0 Y" M
水位报警故障 E6( X5 Y8 L; t5 i8 F. B/ V6 @3 Z0 ~/ X
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |