一 MDV智能多联中心空调故障指示
# m! p' U+ j3 T0 [1、MDV-250(260)W/dPS
; z- k9 H o& g7 o& _* S8 f: J 室内机显示板故障指示/ ?( a, ^" b6 G5 `9 N
内容 LED闪亮' q1 s a: M# u+ p& A
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁# {$ ?9 d" c6 Y
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
# C2 q$ K D& P蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
/ u! h2 K& ~/ X0 C- @& H( w( ^冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
8 D( X: Q' i9 U温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁( u+ z. c/ } j9 Z
室外主板LED故障指示# d" h4 p0 a$ y/ y( p1 ?
内容 LED1 LED2 LED37 ]; h) f5 _. w% g- L
冷凝器高温保护 闪 闪 闪/ h A- }8 h- X4 ]( P5 X1 l7 p
相序反、缺相 闪 灭 灭
2 s' O- x1 X4 V6 F! s! ]& l1 d高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭( V: e2 N/ |7 t. K" A1 }' H9 S
过电流 灭 灭 闪, n3 o' t+ u% V. G$ Z2 g
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪1 E( Y$ G4 Z, p# H) h1 f
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
1 K% ~; S" r( a2 K$ z* h* e
, q2 Z$ w, E5 @2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS/ b) Q: J# C, o$ R7 p; K. Q
室内机显示板故障指示
# E+ g% H5 a1 K内容 LED闪亮
1 A' Y% ?* g7 N( T6 ]' ^7 j室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
) N( ]! E$ J. r# R9 O7 Z1 Q- |" B室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
9 A! E7 A3 o( `% U& Z蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
) q- b W8 X5 f' A* U$ _冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
" X# B" x9 e [温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁8 ?4 k( C% Q. ^, v( n
; J8 O8 A4 t/ r
室外主板LED故障指示
1 j* F2 j+ g! z) \8 }& O/ H; w内容 LED1 LED2 LED3
, O' z3 u* R. ]% A- I6 ?& ]相序反、缺相 闪 闪 闪8 Q* }" n0 o: e$ p$ @. r2 U. K N
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭( s' m1 |* f! e% H; u( E
第一套冷凝器温度传感器故障, }0 b) U4 A, o) @
第一套系统高压或高温保护& K I5 y# ^# ~8 L8 L; d
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
f% t' |- d( A; g7 Z冷凝器高温保护 灭 闪 闪! d$ D# V4 @) C, N) t2 j
7 p, ] Q( D$ l4 \) h8 I
' W% c- k/ x2 [& u( @2 D$ _2 s8 F+ K9 f2 J
二、所有D和JD内机的故障代码2 E [& k. J2 ~3 A5 e
内容 LED闪亮& Y) {; ]3 n4 I+ r: s3 s! O8 T
待机 运行灯慢闪7 Q$ q3 F* g; z: o6 z" E& j2 @
运行 运行灯常亮. X1 G) f! X7 c+ T3 D' o1 L
防冷风 预热/化霜灯常亮6 O: f1 M; h& n+ f
定时功能开启 定时灯常亮
I: W! o: ~. L# i室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
0 Z' _1 k. k9 B. R" \# m6 ?( K室内外机通讯故障 定时灯快闪2 _/ G4 P) L- Z! T
模式冲突 预热/化霜灯快闪
/ L* y8 }8 [' b3 o: c6 l水位报警 报警灯快闪
% _4 y3 i+ D/ k, Q, H室外机故障 报警灯慢闪( {: ]) ]: e. B o& V. ]8 f3 U+ f
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
$ a y3 Z0 ?& T1、MDV-D280(220)W/S-810
& S( d- }& W: U- |( y" v% J) O6 p/ A* A 室外主板DSP1(数码管)故障指示* m! B2 K+ O, K
故障或保护定义 显示内容
, Q F- b% y& J' x$ h! H* x; c2 Y待机 ——& G, J2 o2 V3 i+ b( z: w1 [( R
运行 室内性能力需求6 _% c9 ~# l* y& z
化霜 dF
- s( N, B5 S: \7 N8 j/ n- K% S高压保护 P1% B8 N5 Z! ?0 f) x
低压保护 P2
! ^6 W' \% ^% ~! ]压缩机电流保护 P3" z( H- o4 T, P" [
压缩机排气温度保护 P4- b& q1 t# w3 \, ]8 l$ B6 v
室外冷凝器高温保护 P5% I6 n4 x& |* F8 E
相序错误 E1
' Q2 z$ g z& P9 t& V0 s X9 M. c室内外机通讯故障 E23 j4 O& C& t. n. a! I1 g8 w' ~! J
室外管温温度传感器故障 E3
- B% l" U# r* a室外环境温度传感器故障 E4
9 i G0 P" d" d! y" }0 Y排气温度传感器故障 E5
1 ^# s0 F' X! x水位报警故障 E6
+ i% D& \5 d) x* H3 f: s* Q7 ^! J" k" X8 h
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
! e. G1 ^: h& m* ^0 x! y 室外主板DSP1(数码管)故障指示
9 w0 F. G( c# j4 m! p3 x9 n故障或保护定义 显示内容* H8 b/ ~! B2 }5 Z* p! t O3 _
待机 室内机台数
* f; B8 r6 a2 T正常运行 室内性能力需求& z! Q n8 z8 m8 k
化霜 dF
7 {$ n9 y/ L5 x3 u高压保护 P1) E6 M) X, }, Y" N# p; |
低压保护 P2& B3 \3 k9 X( I- y
压缩机电流保护 P3
- j, F/ _# j; M+ R3 [0 V压缩机排气温度保护 P4
5 n/ U4 E* l I3 u. v7 i室外冷凝器高温保护 P5( w% X0 { y5 a! |7 m
室外机之间通讯故障 E0' T& [3 e( K- Z I, W% I7 x/ v4 m
相序错误 E1
/ W8 K5 B" l& R. A$ X" D5 F室内外机通讯故障 E2# h3 l5 w0 w3 N2 i/ B$ C
室外管温温度传感器故障 E36 H# b/ M; M; ^9 M& O0 g G0 |
室外环境温度传感器故障 E4
, Z2 q Z& ?! s, k; f- F8 ^排气温度传感器故障 E55 @: Y. i/ I; t& q$ E' ^
水位报警故障 E6* g: j Z% u8 x% u+ B
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |