一 MDV智能多联中心空调故障指示
: y/ a% E% E! o H1、MDV-250(260)W/dPS# @% B( k3 I: z) t& N
室内机显示板故障指示
, U5 f+ @+ ~, U% H5 O9 T内容 LED闪亮
5 a4 ? z* `0 p室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
4 b6 c5 K3 v1 U$ Y室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁1 d/ L ?) h9 F2 j) A8 l: R7 T
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
( e+ H) |) `3 P/ t0 r3 N$ K冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁! o, e+ [2 }( s1 M
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁, L4 B: _+ J: M- g1 x* z1 q
室外主板LED故障指示
& t, f/ U. A0 M内容 LED1 LED2 LED3
0 G* A2 U8 m m& S2 n. X3 @* y$ M冷凝器高温保护 闪 闪 闪+ t) o+ e& Z, m4 T
相序反、缺相 闪 灭 灭
) m$ [ T1 t, Z7 j高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭+ A& ], w! u% R3 c. `# S3 w' R
过电流 灭 灭 闪& t& ~, J* Q6 |- r/ q
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪1 @$ l3 R4 |9 [
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
" Z$ ` E8 D7 e2 B& D4 t6 v2 y7 n& r$ q: e
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS8 D* C) _, D. ~* v$ J
室内机显示板故障指示
& ~" E6 Y2 \! U. _$ g5 X& M% Q内容 LED闪亮
5 ^% [; I9 p4 ~: P* w! ]6 b4 v7 f* k室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁% O; g$ k! a# v) X4 s9 D f2 s
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁2 j2 u0 m `( B+ B4 h1 l/ V- y
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁% Z3 F; q1 R+ Y- u) d$ b
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁. F' I6 I8 M( s) b/ S* _8 A
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁2 W) _! a. q3 n, R; L
4 w5 ]' B3 I$ D+ K, m 室外主板LED故障指示
( i* ^+ ]4 A' F y1 a3 }内容 LED1 LED2 LED31 _1 y2 \: |& e6 i
相序反、缺相 闪 闪 闪# `% c6 K1 k0 d1 ~
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭 E4 u0 |* w7 p+ i
第一套冷凝器温度传感器故障0 J' U! k6 Y# H( k* C
第一套系统高压或高温保护: h: @+ x* s3 H' ]; d4 U
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
4 T/ L7 m5 F0 Z6 f5 U5 W. {% S冷凝器高温保护 灭 闪 闪
! K( N- j S2 x3 ?( z7 T: ?$ ?( j9 \) d: l
4 c" ]8 q/ c5 f9 t
0 e9 V4 e" O% Q二、所有D和JD内机的故障代码
: h# u9 h% c$ N. ~4 V8 x9 o4 G内容 LED闪亮
7 Y1 P" Q; g. a& \+ u8 p待机 运行灯慢闪
: \+ J! O4 c9 D2 Q) E. ~6 H9 x7 G运行 运行灯常亮
. b: M8 p, c8 R- ?$ o1 w防冷风 预热/化霜灯常亮
" s( t# \9 R3 J- r: s& \定时功能开启 定时灯常亮
5 Z: G' r( O; C0 M室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
' g* e& G! K, F% D6 b& J/ g室内外机通讯故障 定时灯快闪" e, T4 |; V3 d7 \( s- u
模式冲突 预热/化霜灯快闪2 Y( Q- a, |& d+ z, o; Q/ m
水位报警 报警灯快闪
) w5 Z0 F# P( Z. f. d8 k) {1 H室外机故障 报警灯慢闪1 _* ~/ F# d: @, f& b; N
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
' K/ A' Y# e) b0 q0 C m1、MDV-D280(220)W/S-810
3 K3 a: x6 B; w9 _ 室外主板DSP1(数码管)故障指示
6 v% b% ^6 W b8 B故障或保护定义 显示内容
$ O( `1 M U# V7 I( K* a待机 ——
3 h0 M! D# O$ i; z3 k6 T运行 室内性能力需求
; z% k1 M1 D$ |9 v' C" X0 u化霜 dF6 ~; A) O- I8 }5 Z: P. b9 x
高压保护 P1
/ f. z6 y% R" F6 ^$ @9 R- A# t3 A; \低压保护 P2
6 {- i! m, O% P压缩机电流保护 P37 }3 C. w) E. {+ v+ \
压缩机排气温度保护 P4
8 Z6 O+ G3 t) f+ R室外冷凝器高温保护 P5
9 Y5 j2 }9 {+ t7 J3 D: ~相序错误 E1
3 ^& ^3 G2 ~. z" I室内外机通讯故障 E22 D% r9 ^4 K1 O2 y
室外管温温度传感器故障 E3
% R$ P4 W, s9 ~/ C室外环境温度传感器故障 E4) [/ x( B% u& t6 H$ a1 v
排气温度传感器故障 E5
/ ]1 y) z1 V2 K( C! ?) z水位报警故障 E62 X) S; x" P; l
- _; s9 ~0 M5 p8 P3 w0 |1 a2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820/ X0 P- S o5 ~' [
室外主板DSP1(数码管)故障指示
- m7 H2 w8 n/ e8 M8 s1 x8 ?故障或保护定义 显示内容/ K5 Q8 j% h, B/ q) x" f
待机 室内机台数
5 G& `6 ?7 j2 y8 C+ F# v4 \' u正常运行 室内性能力需求
0 r5 q, \4 c; b* r. D& H4 q化霜 dF* G- u4 J5 w: e& S( }- {: W6 z
高压保护 P1
9 c, r V9 ~. |; v9 G1 ]低压保护 P2
: j& x8 w$ q3 H0 C9 y1 N' @( e) w压缩机电流保护 P3
6 k1 X9 W$ `# _" ], r0 x, e1 g _3 i压缩机排气温度保护 P49 i4 c% T3 G* S; {/ j
室外冷凝器高温保护 P58 U# k& e; a$ D% c/ C# x/ o
室外机之间通讯故障 E0- ^$ ^8 _# D: ^& O w3 q
相序错误 E16 Y) U+ M" z. U2 e) e1 h
室内外机通讯故障 E2/ n+ ] {: n3 X7 ^ ~) [ v
室外管温温度传感器故障 E3
$ ]3 S( J/ K9 B/ R: @% ?室外环境温度传感器故障 E4* v9 x/ g( p, E% m8 |. m1 m
排气温度传感器故障 E5$ o* h0 u# r9 E7 }
水位报警故障 E6& Q! ]2 w, s, l* V. k
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |