一 MDV智能多联中心空调故障指示' ~1 A% q& m1 K8 E+ r' a
1、MDV-250(260)W/dPS1 T9 e/ Z" z" O, U/ j3 Y" n) c2 k
室内机显示板故障指示
: D& i. M, N) ~) y, H( w内容 LED闪亮# i. X8 i: m: n+ b4 j1 A9 W. o/ X
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁: M- P/ _9 H' F; I
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁2 v* R; b0 ?0 |' @
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁: _) Q# R6 Q1 k1 L6 x( f/ z5 C
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
$ T/ U1 Z; t4 {& c7 W+ r温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
]& `- E3 K: F' o" q$ I6 ]& E 室外主板LED故障指示
+ I& {7 O- o4 x. o: C内容 LED1 LED2 LED35 [* Y- t8 k% ~, h6 d1 D* e
冷凝器高温保护 闪 闪 闪* l1 v d" A9 _2 _- @
相序反、缺相 闪 灭 灭
: q% N- k5 R! Z$ K! S# i0 N高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
. M+ W- g3 Z4 y% O0 n过电流 灭 灭 闪% q) K! N* S9 ]
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
) O' K/ u( j1 a8 M6 L! {室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭+ f$ W3 l, A! r% `/ [- j3 o
4 D- v2 T9 {' w0 p6 N2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
. N( \" o1 `4 ]) x 室内机显示板故障指示' ~! |( K' a1 q h, x- c& a( t
内容 LED闪亮
/ |7 l2 e1 N2 F室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
4 j. J4 d$ ^# _1 }6 ~室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
1 y5 H% n6 K& _ W2 C2 N蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
7 m1 i/ _4 e# d( u" X; e冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁0 `' r6 c) ?6 _5 y0 q- `' r& x( r9 j
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
; U z: f7 l* V& B0 N( F/ @4 W/ y+ K4 Q* F) W# ?1 J5 o9 z, Q
室外主板LED故障指示+ i6 n. U) _; u2 l; P: y
内容 LED1 LED2 LED3
" |* b" Z# L: u/ _相序反、缺相 闪 闪 闪
8 }- j1 [1 p5 |, }. [4 K+ s第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
% c7 M* |/ n: U9 |5 |第一套冷凝器温度传感器故障
$ p0 C* |# B1 d第一套系统高压或高温保护
- o: B% |( m+ T$ p+ p, i系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭1 N3 T7 k' Z) W$ X2 n
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
+ A, E# W6 H$ K
* l8 Z0 W, g" ^, u) D& \, {' d9 j3 P- L/ V" ?8 `1 r% [
% i* Z, H: S; r. S/ ?/ P2 y
二、所有D和JD内机的故障代码
' c( O+ V( y+ Q5 @( {( ?. `内容 LED闪亮8 ?3 G4 J" b- `+ l4 p1 }; L6 I
待机 运行灯慢闪: }! G/ ]% n0 A* T6 L% X. y
运行 运行灯常亮
, c" c& y: q' x9 h- j防冷风 预热/化霜灯常亮
. V4 c' o+ i O! F定时功能开启 定时灯常亮5 S% P) {+ N7 w( r$ Z, s
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
0 Y: w3 e; A' e室内外机通讯故障 定时灯快闪1 P9 N* c1 S& Q/ N- Z! x
模式冲突 预热/化霜灯快闪& [, k" e' c F: u3 ^" z3 ~
水位报警 报警灯快闪
. M3 y* M8 L2 P! S9 t5 P- a室外机故障 报警灯慢闪
/ G) H7 _4 z: t6 J% I三、MDV数码涡旋中心空调故障指示- S$ K2 o/ g2 U. } Z
1、MDV-D280(220)W/S-810* R3 V+ }: U0 Y3 x/ @( I+ A4 d& R
室外主板DSP1(数码管)故障指示, o" G4 |9 ^* @
故障或保护定义 显示内容1 }# k9 R; q* F+ l; h/ T
待机 ——$ D! k; h( y) \5 p. X* L5 Y
运行 室内性能力需求
+ `* e& E" |1 N( W* y1 E化霜 dF
; _% b @% s& x( ]3 a高压保护 P1* y8 j! B8 Y. k8 Y! b7 s$ H
低压保护 P2
) }* C+ {* W6 ~; X压缩机电流保护 P3
7 s. D5 v# T" r. T压缩机排气温度保护 P4
, I7 e6 P1 ~9 O& v室外冷凝器高温保护 P5* w; ]* [) C# g! e8 ~
相序错误 E16 N" ?& x6 V* |+ v$ i% P
室内外机通讯故障 E2
/ b1 e- l. K; U/ z, z+ o室外管温温度传感器故障 E3$ h; x+ s. N7 t0 X7 |
室外环境温度传感器故障 E48 |/ ^0 j6 w/ b# L# }' y" M
排气温度传感器故障 E5- j9 a% o) F6 W8 f* F V5 Z/ |, j
水位报警故障 E6
* J. d- P: v! k" i9 n/ o5 u4 S2 {; h. d
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
1 F7 v3 ~ s/ k8 {+ C 室外主板DSP1(数码管)故障指示
% J% Y: i* C. u1 o3 F故障或保护定义 显示内容
9 }% J( p! I% }3 E待机 室内机台数
+ s/ c% V6 N9 s正常运行 室内性能力需求
0 ~! W1 c( w# m) l+ E- V% E: \化霜 dF
7 L) B4 e9 X9 |0 @高压保护 P1
4 `5 T6 U% c) o8 Z; J4 ?) I8 L3 D低压保护 P2
, S h; o% L& c/ M% v& U压缩机电流保护 P3) L: c0 {: q) b6 Q4 U
压缩机排气温度保护 P4
5 w' V7 ?1 z; V室外冷凝器高温保护 P5- m6 d% g2 i" Z6 \- d- i$ _" m
室外机之间通讯故障 E0
# W- \* B& m5 L+ l9 h5 L8 k相序错误 E1
, g3 r( H5 I. l, X R- j室内外机通讯故障 E2* r6 r& R6 @1 M5 d1 ]$ y G
室外管温温度传感器故障 E3. B/ N' A/ X# w1 c: I9 }/ m- R
室外环境温度传感器故障 E4
. L- | Z, u8 Q排气温度传感器故障 E5
- s4 W* M/ w! W# J" I; c水位报警故障 E6
2 H5 X+ J1 r9 L b主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |