一 MDV智能多联中心空调故障指示' p9 x# e4 n1 g4 ~$ Y, E7 z
1、MDV-250(260)W/dPS5 I( L- ?4 `7 [, \% f
室内机显示板故障指示% K6 G A! F! G6 P" O G
内容 LED闪亮
, l% F/ m1 T) @" E室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
0 o3 X" J4 k1 A3 |; \室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁# Z! A* A' w7 ^
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
5 G( l3 p' ~" O$ y冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁+ Z% g3 v$ j( v j4 V, A; {
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
: h" G7 p. }6 `% q7 w: a1 V 室外主板LED故障指示
2 p) S! } B0 j+ `内容 LED1 LED2 LED3& c$ @8 |$ G$ \. e
冷凝器高温保护 闪 闪 闪# ? ]1 E7 \7 B( H/ y8 }2 e9 Z- r* k
相序反、缺相 闪 灭 灭/ D- }7 m2 H$ s [1 p- [) C
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭) D' K/ s4 l4 E J! [
过电流 灭 灭 闪
- I! r; ]' h$ m& o9 F7 u4 ~冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪$ b" e8 w; x9 U' D5 t. X' ~
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭9 ?8 j( ?7 c3 s# s' J( N9 e
X' Q1 M: Q9 [
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
; B- N3 h) h" h) x; i$ F1 J) z 室内机显示板故障指示# `: m3 B- ^- `& Y
内容 LED闪亮4 F$ h/ R( k& x& D* l
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
6 j' v) z6 V3 w3 B3 H2 f1 C室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
% {" N. ]8 ^4 I' P' w蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
# y& s6 h; F! A4 \6 i- ?# @ N冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁5 n& y/ F% ~/ I* p
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁% @0 L: k3 p0 m; s5 W2 N
2 p, g/ ~1 N- y" Y0 {7 M 室外主板LED故障指示
2 a7 q! H2 W r0 E$ I/ g内容 LED1 LED2 LED3$ I4 \+ k) M3 {. G
相序反、缺相 闪 闪 闪
5 G4 F5 d8 t. q" W% B4 z& ]第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
% U& D i8 ]9 O, M6 D/ Q, o第一套冷凝器温度传感器故障
/ B" v1 N; `+ V第一套系统高压或高温保护* i. l( [& `" C3 [
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭) g7 a) p. t! a( [5 {- }1 j! k d: k
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
7 Q/ G) h! E$ T0 E7 ~2 q
- r- Z; n- M( v. X' T+ j% ?3 S) Y x5 _. O) c' g6 m
( ~, M- ~ L% w. r% ?5 V二、所有D和JD内机的故障代码
: w' s) [8 }. p3 H) Q& r2 C内容 LED闪亮
G) \) w" n0 U( D, H0 u: a待机 运行灯慢闪- p7 ~1 b) c8 }1 o
运行 运行灯常亮: \7 p- Y$ D9 r, G6 m; l) p0 y* c
防冷风 预热/化霜灯常亮
; q+ ^3 F8 o+ @定时功能开启 定时灯常亮
, v" A% F. Q. e6 w室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪! f5 Y7 w' q5 p- k7 g
室内外机通讯故障 定时灯快闪' k! Q7 P' ^2 R9 |6 L
模式冲突 预热/化霜灯快闪3 i i. a6 E3 g& q+ n
水位报警 报警灯快闪5 D4 k" L: a1 T- g& G
室外机故障 报警灯慢闪' |+ C) \+ G# X
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
$ P8 m# z3 a. k' g. G0 t1、MDV-D280(220)W/S-810( B3 @2 j6 T5 W9 V
室外主板DSP1(数码管)故障指示) [7 \$ s/ c% `5 G
故障或保护定义 显示内容
7 [/ g7 w0 T a; q; d待机 ——
3 w9 w% v9 c$ H运行 室内性能力需求: f3 ]) o/ A* _ G
化霜 dF# A7 n) i' W L7 [& u
高压保护 P1
3 y: T- s# P2 F o7 S# ^低压保护 P22 A% C0 M( @+ J I8 J5 c: l! C* l
压缩机电流保护 P3, O0 e& |7 g/ L9 e" b" N
压缩机排气温度保护 P4# m) t3 h8 x \7 F% q
室外冷凝器高温保护 P5& n6 U/ f* ~# R- W, k
相序错误 E1& O3 v2 b) v& F5 M& E
室内外机通讯故障 E2
5 p0 U) S0 Z) E室外管温温度传感器故障 E3
% ]$ x3 ~ t! S# Y* }* s室外环境温度传感器故障 E4
0 {" O$ ^2 z- N# M! z# x9 n, V排气温度传感器故障 E5
1 B. \8 ~% w6 T1 s# V水位报警故障 E6
" }2 O3 }0 S0 s, q( ~( [3 S/ y% S6 F! r
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
* U: x. ~1 Y: Z/ \1 p 室外主板DSP1(数码管)故障指示6 a Z; F* a8 \4 T8 D/ g' {5 o2 V) |: b
故障或保护定义 显示内容+ f) V* H$ Y$ J- g" Q- [
待机 室内机台数: r0 `. [7 N4 n) S5 u3 b2 U G' E
正常运行 室内性能力需求
5 y; @- `7 T$ r7 H% s) A化霜 dF! Z7 @+ d% J4 U7 X
高压保护 P1
, P2 Z1 ]# I- y6 V. ~7 ~) c4 H低压保护 P2) c3 ^7 a! _" ?. ?/ j8 b
压缩机电流保护 P3
8 L* R$ J# d' v& ]/ A压缩机排气温度保护 P4$ J0 w9 B! W% U3 o8 r
室外冷凝器高温保护 P5
2 {- b% h% F$ I, B7 p室外机之间通讯故障 E02 X+ j7 k, U8 a, A2 X) c
相序错误 E1" c" w3 z0 t v0 N: u8 R3 {
室内外机通讯故障 E2( [5 s* f! F B& E; M! ~" p0 ]2 T! P
室外管温温度传感器故障 E38 M) @4 N6 X7 {) {4 z. p
室外环境温度传感器故障 E43 b& `) p0 A; ^2 C
排气温度传感器故障 E5
$ l! Q- f4 H r; U水位报警故障 E6
G8 i8 j( v, A4 }4 E8 {2 S, T0 s主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |