一 MDV智能多联中心空调故障指示
0 o1 {. a$ A7 r, L5 l1、MDV-250(260)W/dPS% F! J8 |6 u! C8 F) a1 y) l! l2 U
室内机显示板故障指示1 `9 g6 I1 x3 z( P
内容 LED闪亮, x: m5 D2 }3 K; M/ p( q" P
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
+ O, g8 I$ n' v8 f* g2 E# D室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁 g2 Q* o3 `6 z0 |& _8 a; h
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁 `1 v7 K' z5 j' b6 }2 {
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁. K5 V/ ?& l& O7 M
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
% g1 {" h8 W$ ]0 ~% n 室外主板LED故障指示# z5 @9 c5 A+ ^& Z4 d# V8 M
内容 LED1 LED2 LED3. }2 i1 D) b4 z& q
冷凝器高温保护 闪 闪 闪0 q7 g' o' j, J; O- e2 _. f
相序反、缺相 闪 灭 灭1 r8 h! t! O/ U4 m; k' N3 i
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
0 c# S$ x( A0 T8 q过电流 灭 灭 闪
: ^1 }" q4 g$ t8 N- L! Q9 K' G冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪7 t" ]: f1 V, @" g) {! s
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
) y. E0 l0 E$ T/ \. z
: e; m' U7 \( n: V! b2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
& M5 T* Y7 [; n0 C 室内机显示板故障指示, G3 Q. o0 T7 k1 S2 s) e: R! L
内容 LED闪亮
; O: y- ?* t7 j7 b0 U室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
2 R0 _4 o3 }. z7 w6 j9 H; d) H4 z室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁& f5 u U( _* A" `4 A' c2 \! `
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
h j1 s* q& H2 S冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
+ Z1 V' a7 j8 Z1 U* t6 ^1 J4 l温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁5 Y6 t8 A5 C( B
$ O+ ?: v: G+ c: Z1 z 室外主板LED故障指示9 N* z" Z- b { `9 y; I: d3 c+ E" W
内容 LED1 LED2 LED3% a6 r* q% \# N% j
相序反、缺相 闪 闪 闪
3 S) V; n# G( F, \/ T/ t第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭/ w2 X$ Q: _. E
第一套冷凝器温度传感器故障
7 `: i# X+ U) ^8 \6 c6 U- `: j1 y第一套系统高压或高温保护- g' d8 g! i/ a% m( m2 \! M
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
: L9 B/ N" E$ g' a: g8 p冷凝器高温保护 灭 闪 闪) n; I' u. g* K$ I; ^, [# C/ a
8 B9 X: @) D" ]3 q, Q/ p
5 L! c- E4 J5 ?9 F# i7 N
; |3 |' s1 a& k( l二、所有D和JD内机的故障代码1 |; f" l5 R0 r- {9 l, _
内容 LED闪亮
4 L3 j5 x1 _! y) C8 o( ^7 J待机 运行灯慢闪) o9 O1 k5 s& |* N" P7 n* x6 E
运行 运行灯常亮
6 `5 t7 o; B; m+ J8 v防冷风 预热/化霜灯常亮5 k0 z# K3 U0 d8 i( A) {
定时功能开启 定时灯常亮
, w5 v. n9 o3 B5 V# U+ _室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪! P1 f" y3 y' Y5 `5 t
室内外机通讯故障 定时灯快闪
# Q* o, ~* ]; o9 @模式冲突 预热/化霜灯快闪
! A9 r4 }* j1 E. W2 ]* W水位报警 报警灯快闪
: k7 g U1 E3 _0 g# w- Q室外机故障 报警灯慢闪' w( a* ]' F7 q3 G
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
5 O( J- y% J0 c" G( s* I1、MDV-D280(220)W/S-810: M% _ f) H" {7 {" }6 v2 X
室外主板DSP1(数码管)故障指示' O0 ~2 i" S0 q
故障或保护定义 显示内容
$ Q/ ~- W/ D& ?, k* n; G. _$ @+ }待机 —— v# t- r% h+ ?' _. L* O# R1 ]
运行 室内性能力需求! t X4 w/ H/ w3 [7 f6 v
化霜 dF* Z+ {( t+ t( E
高压保护 P1
1 B* n6 v2 j6 S# S$ c低压保护 P2
+ F7 Y5 J, O) }3 S D! [8 Q压缩机电流保护 P3, }2 \8 t$ k b& F
压缩机排气温度保护 P4 Q; L+ m" `* l) U
室外冷凝器高温保护 P5
+ }( t" C9 j/ o# A- I, b) \3 G" h相序错误 E15 K5 b" d* e5 j# f' f
室内外机通讯故障 E2& G( b1 n, l X9 J/ r
室外管温温度传感器故障 E3: ]7 f3 x& u$ h9 z: A: F, I
室外环境温度传感器故障 E4& I% R$ N7 p/ z a$ j$ Q: b
排气温度传感器故障 E5' A$ {; E2 Y$ A4 ~% |* j
水位报警故障 E6
3 H) O6 \) n- g8 u8 J/ k2 `
0 j! O8 {9 m+ H- q" W2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820& v/ X9 P4 U0 |2 Q1 Q6 s, F
室外主板DSP1(数码管)故障指示
! |$ U) G+ Z. Y o3 Q, W# B故障或保护定义 显示内容& B% f8 L$ P1 ~$ w
待机 室内机台数6 y; i) |# E4 ?7 F# E3 j! y$ y
正常运行 室内性能力需求
& k& k* h0 T) e# v k% q8 p) S化霜 dF* V4 ?$ m3 W- d4 C
高压保护 P1
% L. I0 R( L$ U% j# b4 N9 B* V; q' o低压保护 P2, `! h: r& K n
压缩机电流保护 P3" ^. \5 M1 @2 T& G# }( G+ ~
压缩机排气温度保护 P4
' V# \4 {/ h2 D3 R1 i室外冷凝器高温保护 P5+ I& s& C: ~. d6 Q* B' L, E' _# X
室外机之间通讯故障 E03 ]0 n2 D8 ^: Q
相序错误 E1/ Q5 b2 z4 f$ I8 r E5 W- L V" P
室内外机通讯故障 E2
. O& W. A1 Q- q$ ~0 c( e& H室外管温温度传感器故障 E3, f4 J# x6 E1 |% h9 I4 P/ a
室外环境温度传感器故障 E4
. O' D# P1 U4 R/ S排气温度传感器故障 E5
; S& H" s; ^5 {# r6 E$ x水位报警故障 E6
3 \7 L3 @6 B: V8 X; p2 j主机冷凝器入口温度传感器故障 E7 |