# M' B" S6 d: ]( i6 _; A$ Y1、MDV-250(260)W/dPS
& b! J% N$ y+ j+ s0 y3 b  c        室内机显示板故障指示
' q  ?" L2 g% [% k内容        LED闪亮6 g+ K! `2 a! h0 {6 |+ k) Q
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
; t; Y1 ~( g6 t( C3 ?- Z$ M7 M室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁! _+ Z) P% C) ?% A' B
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁3 e8 ~  B8 l* Q. D: x
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁
, b2 a* n6 h' n% B) I5 ?温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁; J" ?1 l2 f0 s3 F  t; {
        室外主板LED故障指示
5 x- t; N' T; q2 w3 @  B2 j8 A+ `内容        LED1        LED2        LED3
5 u2 y: Z, f6 W4 O1 L冷凝器高温保护        闪        闪        闪7 c' G6 t2 V8 ?4 j7 R* }
相序反、缺相        闪        灭        灭
! t! j1 I3 _3 I高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭2 y' Q# c3 L# a1 [
过电流        灭        灭        闪
" v- b7 e; b- Q' x, d2 v* ^冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪
4 a* ]1 k' G, J4 w7 O( j( b  J室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭: E3 N; _) {$ ~2 h% M. q/ n  [; D
2 D. {( w9 \" w* _: @. s
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
( i. v0 C4 ?$ Y- y! |) c+ r        室内机显示板故障指示* w! E: B' W  J: V4 C3 z% |
内容        LED闪亮/ E- G3 o' B( y% I, ^. c
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁  G$ ~+ u; j) A# F" g) X2 Y
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁9 ]" ~4 ]) g! }. t
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁( A8 J# d! `# g- k$ ?
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁: o' F7 [+ X, c' J
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
& m, u( U9 M4 V; N0 k
" z) O3 V7 P- b4 h9 ]        室外主板LED故障指示
3 \- \( D' G4 p) ^+ b9 X内容        LED1        LED2        LED3
& ?, c, Q) P# ~, V8 `相序反、缺相        闪        闪        闪
7 Z6 V# y/ K8 K& Y. B第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭
' m* b. |5 _* o0 K第一套冷凝器温度传感器故障% s8 }! _4 ^; ^; o( A" Y9 W- F
第一套系统高压或高温保护8 [8 s! u# i0 D' \' d* k, N% R
系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭
6 M0 ]8 u1 w6 i! [! b' T% [& Q冷凝器高温保护        灭        闪        闪
5 c# m4 ~/ U4 i1 o4 G0 k4 m4 ~, e8 K" s  w

2 o2 w" S! n6 M0 G' |1 k+ P% b
- U# f( p% y, c3 z( F+ @二、所有D和JD内机的故障代码
! Z: [6 x: A5 e内容        LED闪亮
/ @5 A" u+ m8 A. Z2 ?0 J2 @* g待机        运行灯慢闪
1 K, T9 Y2 h$ ~% R1 F+ I+ @( f* A运行        运行灯常亮7 ^; i7 A8 w% b: s, Q4 a
防冷风        预热/化霜灯常亮
: a  t; ~. n0 i0 d+ g" j定时功能开启        定时灯常亮0 E( K4 A1 g" ^! }* g7 B7 l5 Y# b
室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪
4 m- r( t8 k1 f: x) A) O5 |室内外机通讯故障        定时灯快闪
% i/ U! ~! F1 w, N模式冲突        预热/化霜灯快闪
+ T4 I' T- M/ D6 t5 c) o9 I水位报警        报警灯快闪
+ h" }& g' Z, q4 ~- j0 d+ Q室外机故障        报警灯慢闪4 E5 \8 O$ [* {* N) z
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示  Z  p3 m4 Y* E3 Q
1、MDV-D280(220)W/S-810
1 `2 C/ f/ t7 ?4 l' k# U+ g        室外主板DSP1(数码管)故障指示
, C( B/ K& w) L$ p! x8 h" I故障或保护定义        显示内容) y9 k& s) {9 a, a; |/ `, @
待机        ——
* q7 r" m0 _3 V运行        室内性能力需求
$ P5 u+ v/ B( x! R化霜        dF" i1 [1 N. K8 _; N) h" s  c) T
高压保护        P1" u; g  x- L# D- f$ x& K* X7 \$ m
低压保护        P2
8 |# m4 P" t+ @1 ?" d* t4 I' M压缩机电流保护        P3; H2 t4 T7 K  x5 x% \9 ^" \3 `, N
压缩机排气温度保护        P4
( M4 ?+ @1 T& y2 c室外冷凝器高温保护        P5
- \5 O5 p' V; F% c相序错误        E1
  y( M' y: x, U; {, j+ w室内外机通讯故障        E2
$ v) U4 m, p4 c* D* O室外管温温度传感器故障        E3) B" t( k- I* I
室外环境温度传感器故障        E43 j* ~* E5 p3 R
排气温度传感器故障        E5
- @' @% f7 Y# c2 e) P* i! r2 `* f水位报警故障        E6: ~( i+ D; p3 Y) G. }

7 w/ g, `+ b  _! d5 ~" M* p2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
. i- J- H* M6 v# x- ?& {        室外主板DSP1(数码管)故障指示' \- Z; i" ]  ?; s8 R
故障或保护定义        显示内容
( ^! C7 H$ f/ b待机        室内机台数9 e) p* N' f) p& A& z, u5 T) M
正常运行        室内性能力需求# e; Z" A" l- h$ m6 ^6 W
化霜        dF# X; ?5 r5 v) R3 x
高压保护        P1, ]6 ~- K# P! ?: [/ Y1 e
低压保护        P2
. ]2 h  l0 X& u, M+ U9 X压缩机电流保护        P3- M4 o% ^& s# n% j/ W2 Y; r  C1 _
压缩机排气温度保护        P4
! j5 ~! M6 x& I室外冷凝器高温保护        P5
1 `2 ?0 t) l6 k室外机之间通讯故障        E0. C  X8 c6 Y% I/ r3 ]2 h) J
相序错误        E1
8 W. v$ r* ]9 K# }. N  s; I室内外机通讯故障        E2
3 @: q- `  A) ^$ C  X: w2 p室外管温温度传感器故障        E34 m( r' Y5 V6 e7 u9 _5 R* x4 x7 t
室外环境温度传感器故障        E4* `" V- z  g: s9 S# _) o) `9 F
排气温度传感器故障        E5
% v& A' \: E7 d# W6 a水位报警故障        E6& {) `$ p* |$ Q; d- I, H
主机冷凝器入口温度传感器故障        E7
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信