TCL空调故障代码/ H. V& m3 b0 j
8 g( @' ~% R( Z- U1 T* ]/ Q' @KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
6 m# Z0 l* C f" u4 d, P, R★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
2 p2 `$ Y* A) ?1、检查连接导线
: h' ?. b: Q1 \2 `' Z2、检查室内机控制板
a- F' _8 G$ P+ W3、检查室外机控制板 . w! o- P: u/ S/ [+ o; U8 z" Z
4、检查电器部件
; n% d( ~. r, _1 R; b★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 ( a4 \' ]+ B7 \, _; n& U
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
; G2 V2 {3 J( e7 v$ F4 v" ^1、检查热敏电阻 w- I8 @) a' D
2、检查插座
% q5 `8 D1 d; O6 L% U" V/ `# b. z! r3、检查室内电路板 9 o) r+ n) @4 K6 x9 x4 L
4、室内风扇电机
* h& c; H, Y3 y8 ^★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
B8 l9 w+ W; y9 `' l. n' q4 P7 e1、拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V
$ m! P \8 u& M2、检查室内控制板 * b; a1 G/ S0 o; E- o3 k& r+ y
3、检查室内风机
! N1 U/ p% u* S4、检查插座
( t$ S E+ [! \5、室外化霜电阻 2 g5 C$ ?/ l8 f# _/ {
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
' o% g' n f; |- Z! F" d. A2、检查除霜电路板
) w; n% O7 z0 b1 K3 h9 ]. t! B/ ?- L+ _6 N8 N- m v4 o
4 n, G1 f h1 _, f: j+ }! V' S
+ s) V, l+ o: c% {6 {+ y5 ^
8 ?) d! B& r! v% d/ I3 N4 nKF(R)-34GW/E5, e4 D4 L0 s% I/ y# k
E1 室温热敏电阻短路或断路7 q/ F4 u4 Y0 {9 h
E2 室内管温热敏电阻短路或断路" Z! U0 S" M( L& H0 f
E3 室外管温热敏电阻短路或断路6 W7 W8 ~: O" p9 O, ^5 N) C
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
- ?5 p4 d- [/ I2 v7 }- hE7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
& L. m; T" d$ g! \" O6 @2 _( E$ s& F& V; y _; Q
7 f1 n1 U9 X, S1 I# X4 q/ P0 @! f6 o: b+ M: W$ N5 E- Z, s
; N& P9 k& s6 x- |. g
* o" H7 y+ ~$ |6 d# s6 f% ~
空调常见故障代码汇总: C" Q! d3 ^7 |* R
+ |% X3 y9 |6 k! I0 o
6 m$ l0 I1 C; H/ G一、 KF(R)-34GW/E5:4 ^7 V7 X, }8 |7 w3 `! X4 K
故障代码 故障原因
% G0 O4 V' S; H- E6 j, i
2 y. `8 r9 V9 v: j7 r% b. L( x8 @: M9 o( z9 g- D
E1 室温热敏电阻短路或断路
% {& V. P1 O- p- \* S/ C9 V' p; E# TE2 室内管温热敏电阻短路或断路6 `) {0 u* y6 I
E3 室外管温热敏电阻短路或断路 B$ `* d. |/ z: i. d( U5 K7 i$ v
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号1 I8 F2 Z( E! ]7 K' F1 n& v
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)+ h( f7 @* a6 @4 U( U
+ N+ _' G) Q h; Q8 S
; C0 K- D& b: D# e二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
- N2 r) u& r& o) e: q5 e故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
& V9 F4 n# k2 J% M [7 x0 Z
) x& N" f& W) |- x6 `0 u
( f/ `" G* g% h, `$ F+ O( L接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件! Y- J) Q3 M& D' @# i- F) h
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 " `4 U& }- z4 d$ F' ^* h6 n; k
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
# w* ] d: e, }& r/ u9 `室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座1 }- c2 Q3 `0 N9 ]6 L0 t( v
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板, k9 A# L1 g( e4 U5 e6 e5 v" c
● :表示亮;○:表示灭
; z* [" I& O ~. n5 E0 ]3 n9 L/ g4 v6 ?4 l3 P; p
9 Q- b7 w( O8 V* D6 `三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK29 ^3 E4 {& j; s& d6 w5 |
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
0 k7 s& k$ C+ v1 J# C: G$ g
% S: g3 Z% i& C$ @3 q) E2 f7 v3 z6 L- y* C& V; O
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
) b. }) G; C6 u: H: e! @室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 | 1 `. R, @' c% q9 \: b7 w, v
|