TCL空调故障代码3 J. W1 x+ D7 k6 S4 F. P+ E# @
Q6 G: t# ~ T7 Y1 \7 l9 i( B0 IKFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK26 T( Y' ^1 Z' b( V, V
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
; X: c3 E c0 O. x/ {4 K1、检查连接导线
5 E& B" P. \4 N) b6 ~) T6 D7 g2、检查室内机控制板 ) V. O7 `+ F' C8 t: K4 ]
3、检查室外机控制板 6 u$ d/ S- S3 y- R! l3 G6 G A
4、检查电器部件
# A$ V2 r6 u* O8 A★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
6 ~3 e3 C. V6 ~9 E) A★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 ) `& T- p5 I) Y- z
1、检查热敏电阻 3 `; B0 k+ ]6 r1 P
2、检查插座
$ }. y, R, x; p$ C6 A3、检查室内电路板 " l, l \- ~* a: a8 a' S |3 t
4、室内风扇电机
0 }( c2 M2 u* ]% E4 m( w★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
( [! E6 o0 Z, l" Q; N9 [1、拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V - \( _9 |1 |) A) S: Y$ h
2、检查室内控制板
2 q+ \( ~" [4 M( D3、检查室内风机 4 L- g$ x: i( X) z8 x3 o. N
4、检查插座 / r9 [3 b* q; E1 ?
5、室外化霜电阻 c* V5 Z) r" ?& H) c
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
+ A; W1 ~. ^ [1 u/ F7 H2 N2、检查除霜电路板 l0 s, a. }1 Z1 j% g2 ~1 ?! }
$ }3 c) @. Q5 `" y* y
. r' v$ C+ c N, g& d: V
! f) |4 `2 @. D
" _5 t+ v8 n# {KF(R)-34GW/E5/ d: t9 m- I, N
E1 室温热敏电阻短路或断路
& Y. w) m% }" \3 Z0 BE2 室内管温热敏电阻短路或断路
8 M* x$ M7 q0 ]E3 室外管温热敏电阻短路或断路" g4 G; s6 ~# O. M, _! W, C m A) z
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号) {8 m; i+ g/ {! [
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
2 b) [. `* y' h2 P- o% X3 \& `, I2 h/ e0 J* i7 F
+ d9 j) ^* R+ L' V$ H+ h: V4 y( e' r5 K* S T# H6 G
& h+ B, [- `1 z
, ^2 Z' r3 L8 h& z空调常见故障代码汇总/ }6 t' @0 t/ ^3 a& D) l G1 @
' q7 v3 V. L( d- z0 S' U. U, h/ o
; J T9 l4 X6 T一、 KF(R)-34GW/E5:
* w6 L# R9 q: o故障代码 故障原因
" v/ ?/ Q$ K8 M/ r, c+ Y6 ? Y8 q! L
% W7 B8 O9 ?; P1 H+ { ~) ZE1 室温热敏电阻短路或断路
+ H, }& u6 `" |! {. EE2 室内管温热敏电阻短路或断路- ^( U0 X! k8 R0 A( v# a, W
E3 室外管温热敏电阻短路或断路7 {8 Z$ {( l: p R
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
) u$ F. T; g! B" R% wE7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)* R* w9 j! J$ s4 s0 ^7 D3 T
3 |* x5 u/ H' y" M& `: B) X% b0 t8 K7 I) S# C
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK27 L# @, \9 h2 u, E. |! X/ t6 K( f
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
g9 G4 }9 j @0 k$ i3 ?
5 w9 ~5 K. f9 D0 f3 _$ s4 F' |" d: l
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件, Y. k3 N& W) \- u2 |4 r: s
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
: X h1 A" {$ U U7 w4 a/ V管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
* M6 L* ?: i1 M+ A* j室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
# k3 `, J; m5 C& }: T室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板+ X% y1 b/ Z1 E( H8 ?9 k5 b' U1 {
● :表示亮;○:表示灭
! U/ o$ W) {- C' L j) K
N, Z7 e. Z- d( W c5 W: K# `) J3 W& t' \! E' b5 C2 ]; m
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2) U% e7 k+ D' Z; z! ~% c% K
故障点 故障显示 症状 验证方法 检验+ V+ `: H5 c* g, Z; X, g" B1 m6 K
( ^5 N- W% C6 I6 t
7 w! W& W# N9 Z: l9 @管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
# {! j( i" t7 z室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 |
' T: J8 W7 Y i: P5 S |