TCL空调故障代码
. X7 d! ^. t5 X% U: }
8 Y9 k# v0 x! n. mKFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
# q; y& I: z3 y6 z★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
6 S1 t" P" b9 [6 E6 N8 ~1、检查连接导线
: r; @& D `- y8 G8 t/ U: o2、检查室内机控制板 7 V0 F# \; D7 ]! [4 [* @# D. H, Q
3、检查室外机控制板 $ I) J" ^# g; q5 G! z( N! b
4、检查电器部件 3 ?2 A7 x- o! U( T3 {
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
! _. e& N s9 N8 k+ A, V( k9 ^* S★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
: c) n6 j0 T/ y" X$ W. S8 V% ^1、检查热敏电阻 1 _8 m# W+ n l
2、检查插座 1 ^3 x; a) t2 A0 Z
3、检查室内电路板 / { X7 ^) Y! Y2 `4 R, T# r
4、室内风扇电机 $ {* F% U( N2 i
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
6 d& _4 S% ?" K% D* C1、拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V * k+ a% b$ \" [9 `5 x
2、检查室内控制板
0 @9 t8 M/ L/ A6 f# @5 J3、检查室内风机 $ E: t# v) e, E; h# s- F7 _9 `
4、检查插座
* C, z4 R$ f& z- ?. j( E% x5、室外化霜电阻
6 i3 y# Y, W$ c0 e( x0 C& ?4 S★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足 $ y; o* m% [! C1 m8 q
2、检查除霜电路板
: L* f2 `# D& j1 Q# q u
4 _( Z( Q1 A6 P7 f- }2 L1 l& a- j7 o4 a* U' T- R/ R5 v; p. y5 z
4 I4 x4 Q+ }' R, G) u
$ R% O8 b2 j) c* b, v- n, Q5 TKF(R)-34GW/E5
9 b( U# u+ V' OE1 室温热敏电阻短路或断路 o L, _. s5 e6 i* b, E# E. C
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
* V c% e+ ]8 V4 Z& E% uE3 室外管温热敏电阻短路或断路
$ {2 B8 O1 l* U! XE4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号! I' E8 I9 e# P. x, g6 I) ~0 p
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)# l+ d- f/ @/ z& c: R4 T
+ K* k# G7 p, S6 K# `+ M5 J3 Z+ ^. {
# f' I I8 t& k: w7 p- ?
' e3 D% E4 i l$ z7 p/ w9 H+ C1 g( b
空调常见故障代码汇总& B6 _3 q" O% l( }. Z
6 ]! Y) r L( y( w
' D% h7 \) d& W6 ~. g. F一、 KF(R)-34GW/E5:! {! Y1 p4 }7 |1 J+ d
故障代码 故障原因
$ b+ G( b/ b8 Y A$ V9 l
, k: R% D+ A H7 ^; i) T. N3 _& p! }/ S* l5 K
E1 室温热敏电阻短路或断路) _1 q$ y% z0 V
E2 室内管温热敏电阻短路或断路" ^. w9 G7 u `
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
4 L$ }# L5 i# y" ?E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号9 E& r! m8 W& {8 H* y! Y
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)0 G& w6 S: h7 ^! |7 r7 S; p8 ^
/ I# M! W$ O( ]2 l- b
7 B6 u# M! J, V7 } @二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
) B; S2 S9 X; s: R' `故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
1 \. P6 X! q0 S- A: K: q/ ?' Y0 q V) o0 M- E5 ~5 T% Q
* F1 k" \8 r+ B) j6 o. g
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件% d5 b8 v+ O& H/ k; w
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 6 H: r6 Z$ g0 b) H, I/ Y+ n8 n
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
/ j$ j, p+ Y. c: k# P. y室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座/ ^) ]' t. s$ z$ P+ _2 w1 X
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板+ V1 ?' o1 U* n* [6 {
● :表示亮;○:表示灭
1 i' O6 M" H8 ^$ l9 a
8 z; j# e. x* ]5 b
$ q) v; U" ]/ ^- L: X: D! Q三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
! N! b4 r4 C) W( V5 F a* _故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
! R3 J2 @1 E* ^3 t6 E8 ^8 R
5 J6 M( p9 r; i' ^9 d ?$ k0 I6 J: |1 R3 j) Y# w) a' W2 g- G' ~
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板6 Q( ]$ @6 F1 `7 [8 n7 I. y6 o
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 |