显示代码 故障原因
. C+ A$ H3 K, j1 `/ `" n3 p3 g) D( BA1 室内机电路板组合不良
3 F* z* X2 l. Z2 ^, c8 M9 r1 J2 YA3 室内排水水位系统异常
9 c. _. n/ [, I! EA7 风向调节电机异常
3 t1 K/ A, ?2 M) xC4 室内管温传感器异常
9 Y2 C" R9 Q0 K% Y& nC9 室内环温传感器异常
6 N; r4 s# o0 WE0 室外保护元件动作
) l4 {/ q, k8 RE3 室外系统高压压力异常 " o8 t( M b: O& g" {3 [
F3 室外排气温度异常
; J* B- m- A a3 I' y# p$ GH3 室外高压继电器不良
1 D! s' J. l" X( m2 Q* b" k0 yH9 室外环温传感器异常
& T0 F& J( L- `* jJ3 室外排气温度传感器异常
3 r: m4 t. |: x8 [- [' \( k+ fJ6 室外管温传感器异常
% J4 F Y; b; O+ D4 g, IU2 电源电压过低保护 : k5 l$ @6 D* k- E$ b6 H8 I. h
U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良) ! U. j9 H# H/ M2 _+ c
U5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良) ( D0 X7 U( O) L8 s0 H$ ~( u, R
UA 设定不良(系统设定错误)
3 F, ]5 I: {6 _7 A; |# ~+ \室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
5 p& x w* H C3 H, l* e& e9 HHAP HBP 故障原因
4 l0 h- ]5 j7 {6 H+ `, U/ n# ~! H闪 闪 正常---室外机
3 U/ i* G( ?$ z s& `0 K8 |闪 亮 室内机电路板组合不良
; |+ g2 w) ~8 ?% R灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良) X( P4 A0 r/ |
假如B灭时,表示室内外通讯不良) a6 X4 E5 B$ w `6 W& z
亮 室内机电路板组合不良
8 F- e3 a1 E, o2 m$ p, Y灭 电源异常或电路板不良
/ P/ m; D: B6 w9 ?室外机故障代码; w% e' F5 C% H2 f- v) n
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁
; y; t/ p# {# s0 `& @% d* HHAP HIP红 H2P红 故障原因 1 \4 K3 X+ t, j- P
闪 灭 灭 正常-----至室内机
6 @8 R! s6 @' [. n闪 亮 灭 保护元件动作
; {% s5 p# S3 V7 V# w9 Z0 k 亮 亮 温度传感器系统异常
9 C; [1 k# I% E/ v- U亮 室外线路板不良 4 c" \/ t8 q1 G* ?- [- n; s
亮 电源异常或室外电路板不良 ( j8 [+ v) e% F0 D' P% l( N- l
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. 3 o8 x: e1 v4 D1 P' S1 g* r N! F
大金家用变频空调系列, z6 H& M2 [4 z4 H0 S- H8 Z
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。$ \. \: e/ W v1 u
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
5 {9 p) o) u, m故障代码及内容:
6 |7 K3 W/ \# G8 ]00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,4 C$ e, W/ N- k4 j% N9 K
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
# F( O' s9 V$ OC5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
2 }0 I4 @' K* SE7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
! ~' F! X% t/ v' i9 pJ4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ," F7 l* q. n2 I
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异
/ L7 G+ T3 E5 N8 F6 z9 G 大金吸顶空调故障代码
4 q) \9 ?0 j5 Q k7 M. }) ^; sA1 室内机印刷电路板不良
! [0 M# v# _% {# eA3 排水水位系统展示常
- j/ n( c I; ]. n& NA7 摆动电机锁定
1 M$ Q- u# d0 p. ~: i0 j% N* hC4热交换器温度感应器系统异常$ |' o2 _0 t4 ]: w7 }# e/ ?- _
C9吸入空气温度感应器系统异常
8 ]& s# y$ I' O$ k# r# J4 y- {E0保护装置动作。室外机
) T; @/ @& R5 wE3高压异常。室外机9 M; t" Q! ?1 Y) C' {% ^" H
E4低压异常。室外机 注3
4 a5 E: `6 U- m9 O# b' k% QF3排水管温度异常。室外机! h9 o. w4 J5 Y
H3高压开关故障。室外机
+ W4 [1 M1 T/ D! @6 \1 NH9外气温度感应器系统异常。室外机
5 g. J5 P, _4 Z7 PJ3排出管温度感应器系统异常。室外机
+ Y6 U' @% q! I8 |& G: Q( FJ6热交换器温度感应器系统异常。室外机% E( R* G. I d, \. H
U1反相 注3( q; S! \1 l4 t; T9 |! I
U2电源电压异常。
, e& c7 J9 E+ J5 pU4传送不良(室内-室外)
) S6 Y+ X5 {6 n" n+ \+ K) AU5传送不良(室内-摇空器之间)
0 Q, ~( f5 _ sUA现场设定不当。
% Y, S+ d6 f% Q8 Q" A8 G" @+ XUF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线2 E7 a9 j& r) M# A8 @+ b$ |, w! l/ S
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
5 f \5 B1 l% `/ k在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
3 K- q6 H" |& G0 g r注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。( e1 F% X* ^2 ], Z7 P, g T R
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。" ^; Y+ _* ^5 a5 F: m
注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |