显示代码 故障原因 ' R8 ]8 p7 g- T- q/ Q7 @
A1 室内机电路板组合不良
" W, m* _5 ~" X' I: p% BA3 室内排水水位系统异常
6 u# D, ]' p6 Q/ E y& yA7 风向调节电机异常 4 ]5 g; m+ _. m
C4 室内管温传感器异常 1 G1 ]6 V1 n2 g5 F: t$ W# t
C9 室内环温传感器异常 1 z' i7 {( j5 B" h( z
E0 室外保护元件动作
: o1 u4 l# m+ }E3 室外系统高压压力异常 9 g& G9 z9 k! K7 o7 Y5 U
F3 室外排气温度异常 3 q. f+ X* ~* Z1 _+ ?
H3 室外高压继电器不良
& }& I$ T7 {, G7 M1 L. }H9 室外环温传感器异常
; I" A+ M& M' V8 n& y0 ?* [' \2 VJ3 室外排气温度传感器异常
9 L4 m8 U4 Z A1 _6 n# e$ v7 u7 sJ6 室外管温传感器异常
5 h; i' z; C. s7 d% ^3 WU2 电源电压过低保护 5 X& d) U) s- }0 V/ @2 m
U4 通讯故障(室内机与室外机通讯不良)
2 l" `# t! _( K; @U5 通讯故障(室内机与遥控器通讯不良)
v! i D% N- p* g. |UA 设定不良(系统设定错误)2 [- o# x+ g- R% o& {$ E
室内电路板上绿色发光二极管判定故障,正常为闪烁
/ D+ i9 z A* z) |% t$ qHAP HBP 故障原因 * y+ }7 A) W/ ?6 I% X4 `: V
闪 闪 正常---室外机
( Y2 f1 q) t# y. a; y- ^9 ]2 q, ^闪 亮 室内机电路板组合不良 + @9 ]( d& t" K2 k8 S N
灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良 f# W! A/ u% C( f% `8 u# w/ k, Z3 m
假如B灭时,表示室内外通讯不良. y- }1 I5 H L; M) |
亮 室内机电路板组合不良
) |; D& Z4 p% r$ k, W! X- z5 P灭 电源异常或电路板不良
2 m7 R. t7 a8 X室外机故障代码; w/ h; G0 v7 [! h( r* U: y
根据室外电路板上发光二极管判定,正常为闪烁 % c; j( U6 e! Y7 }, R3 q5 D2 l/ Q
HAP HIP红 H2P红 故障原因 ' I! D7 Y1 N2 }
闪 灭 灭 正常-----至室内机 ( q- T8 l8 Z# [4 S. O3 E ~6 v
闪 亮 灭 保护元件动作 . O$ _# F D3 N& P
亮 亮 温度传感器系统异常
! L: a1 W* \9 [6 o亮 室外线路板不良
+ e: e/ s) v( u亮 电源异常或室外电路板不良 ( E9 X, M, |5 H: S$ g
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
" h5 x$ B0 D) c- C+ X; @7 f 大金家用变频空调系列
- a/ A4 |; V6 h- \5 d6 U$ F, E: q$ \内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。+ _% q$ i8 R' ^7 P
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。# ^( F3 Q* D; R
故障代码及内容:
* a+ f, r' R3 m* q00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,' k5 ?- c5 }: ?7 M. V0 u
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,7 C/ H; C: {4 ~. m' j, g' l
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,& h% ~7 D" M0 z7 ]4 o2 ~0 ?
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 , 3 H3 C- _' Z7 d
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
: F: h. X, d$ z( Z7 }- QJ9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异
. h5 j1 C$ |2 C 大金吸顶空调故障代码
D( ~2 p! W- ` C% ~8 U' oA1 室内机印刷电路板不良7 ]; v0 }/ I" J2 Y2 v
A3 排水水位系统展示常9 w4 E. B$ i+ n. D* b8 _" p; `
A7 摆动电机锁定
/ e" r" r T) ]( oC4热交换器温度感应器系统异常
2 m/ n: _/ B! c, Q+ m1 ~: l" XC9吸入空气温度感应器系统异常
" X2 @& d; W! V" vE0保护装置动作。室外机, [" j& F. d% n( W
E3高压异常。室外机6 e' J0 x W S* }& _: D7 u
E4低压异常。室外机 注3
$ S/ J7 _; b' b p$ l& QF3排水管温度异常。室外机
# K* r% e- i2 t3 L4 yH3高压开关故障。室外机7 R+ W' d. | ?7 q! r; l0 P. O
H9外气温度感应器系统异常。室外机
: \6 z, [+ z" r* BJ3排出管温度感应器系统异常。室外机* S4 `5 K3 U' r3 X; M, f4 _3 i
J6热交换器温度感应器系统异常。室外机
" ^+ ]* l, Y: e, a) ~' M$ LU1反相 注3
" i; a2 m- e- x, SU2电源电压异常。
3 z1 D* n, R) I+ V) c* MU4传送不良(室内-室外)
) B: D& i; R+ }# h) z; oU5传送不良(室内-摇空器之间)
2 b; i2 }/ m9 F4 J( P6 VUA现场设定不当。
# w z! |4 t U0 O q2 dUF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线+ S! m _9 ~5 f# U
维修时的留意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。3 j! i/ i# G5 k4 s& ~4 o. d: U) T. Z2 c
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。- V3 U( C7 T$ b& E \) _6 m
注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
T3 q m6 P {( L4 i+ |注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模式。
* M. Q! o9 }- S注3只在使用涡旋式压缩机时表示。 常管温异常 |