昨天晚上 十点多 正在逛超市 电话响了 有生意上门 来车接 $ e( G( I# ]; l# t, c
恰好买的东西嫌贵 正愁没处结账 买单的人来了
1 O+ c$ c! W2 V2 [* |
, C& p. h! H) q! |- j& _0 A路上问的一个45KW的软启动柜 不能启动 故障灯亮
3 L% b, n; i; x; t7 d/ l- g q到现场一看 还真差劲 一个单片机的软启动柜 那个乱啊
; R$ z# f' K' R/ c0 d( \但是 你乱 我不乱 是吧 搞定它 要不晚上花的钱 谁给啊- R/ W' e$ R; R
P/ Q5 {% p. D
按启动按钮 单片机板得故障灯就亮了 差劲就是差劲 什么资料也没有 & l, J2 E. L6 {
这个柜子 不启动 单片机板 就没了 供电 没法检查 比较为难是吧 - `' ^* d" o- T* u, ?
短接启动按钮 这个时候单片机板就上电了 0 s" g( A: y- v) n
/ ^' g; ?, N5 R; {6 x/ s. I r6 {测15V 正常 测5v 正常
) Z5 Y# `$ S' J' Z
1 I' w6 j0 N8 I& i( e; g关掉电源 检查 六路输出 没有损坏的东西啊 时间过去快一个小时了
" I6 q5 P w. i3 c) e' z/ D, e# k& E" Q
真愁人 ~. e8 l$ |) @
& q- P: c$ G5 m Y$ v
陷入僵局了啊
: ~ N2 u2 v7 j- j U2 H* E2 ~- H9 W: n. Q) D2 T
怎么办呢 ? 抽袋烟 喝瓶红茶 考虑考虑吧
# F- [; O9 j2 ?& A0 Q; s$ A6 A$ ]4 J- E$ N0 V% d$ ?
瞌睡啊 呵呵 灵机一动 会不会是电流检测的问题呢?
" a" K: p' G, C# E( ~
( @* ?5 [$ j. {" \" \2 Q这个柜子电流检测很雷人的 用的是两只普通的电流互感器
0 r+ [+ X8 ~0 ?" H/ V0 m会不会是电流不平衡了 正要拆电机线 维修工的素质就是好吧 顺便拿表量了一下电机的三相阻值
) _2 Y/ O) r' F5 a- Y
# y9 ^+ ~' g7 F7 R钢钢 的 问题出现了 一个线就不通了啊 怎么回事 难道问题就这么简单吗?
. y! a0 U1 ^4 |5 c; O" O% R6 P: g4 x% J
2 d. D- j+ B# D) K+ B35的线 那么粗 那么硬 还会断吗? 值得怀疑啊
: Q9 B$ k+ s+ @3 P
1 g( a5 {3 }7 Q+ F5 ]/ F( V8 M拆电机接线盒吧 说干就干
- p! q/ c) @* D: t/ N: [, o) ^* U0 a- T. t+ m% r4 T: s+ X
还没拆呢 我就拉一下电机线 居然真的掉出一根
0 Z# Q+ V8 y0 s$ C; t; Z' h1 q2 `- L& p) j
剩下的就不说了吧 ; t4 k: H, ?! f; n5 I
# p. N' I8 t: p, \; Y5 t& h/ _
搞定试机 很正常啊 拔款 送我回来
& Z A+ u) T2 L# m2 O& G! s- F* N! T6 z
十二点多 再去 撮一顿
" Z9 k: O2 [" a! d+ F# }回家已经是一点多了
, u) u( `2 ~+ G( c1 v: i' V
% c" x7 ^+ U1 P; i2 Q这就是维修工 悲哀而又快乐的一个晚上 s( Z3 Q+ x4 S
|