日立空调维修故障分析 ! U1 X2 `- ?. T u
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:6 I" q+ |$ w' I; M; Z1 Y- r
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) % P4 h* ]5 l3 ~! s1 [9 I$ a, E
1. 12?29灯闪为何故障? , Y; E6 ]2 D1 U5 n1 w5 X7 r: q
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ; f* U( l/ o) `3 a2 E: [6 p
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) 3 y; g3 _1 R+ n Y6 s& Q+ V
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 * l6 Y3 r1 _3 Z6 N, _* T
③严重缺氟:查漏、加氟
+ E6 q# f9 Q& t/ h④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
3 W# N( J/ B8 }# x |0 Q⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 6 p+ B/ V0 ~$ r1 u2 u% @' Z
⑥外风机不转 4 B4 g/ T9 ?4 C% G5 r# R
⑦电路板坏
% M$ q) k4 |8 N: K6 G( r4 D2. 11?28灯闪为何故障?
- u$ U4 E( f1 a) J故障代码显示为内环温坏。排除方法: " ]" O9 c: ^& X& `" ~, D% \
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 8 Z" m: Z K( h. I P+ i+ o
②主控板坏
! A) B6 t, l4 `3. 11?27灯闪为何故障? 5 A" B/ t# q$ |
故障代码显示为内管温坏。可检查: 6 u! b. q4 j$ ^5 j: }( x8 s9 k& o
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 7 w0 u1 z; s5 z4 |
②主控板坏 4 V& M- H! D6 w6 I
4. 11?26灯闪为何故障?
- B) [8 f) ~! F5 w故障代码显示为外管温坏。可查:
) Q, l1 S% i y5 C①外管温坏 ( K) T( U: i4 O0 j4 e
②接插件接触不良
9 |, J+ @, D4 g! m③主控板坏
% E4 n( s7 z( {( p+ z8 ?0 e, B5. 8?25灯闪为何故障? 4 v# [! b6 Y7 ]. d
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ) b9 S1 b* e8 w6 G1 F7 z7 y
①内管温坏 ~ A: Z# T0 x+ Q4 s( e
②外风机坏或风机电容坏 7 k$ d! J7 x: B: j- l% G
③内蒸发器散热片脏堵 ; `: g- |7 `/ `8 G8 `
④内风机转速低 : h- U$ T: x% W* B4 z: O" s* T
⑤电路板坏 4 V G' C) y1 A/ z
6. 7?24灯闪为何故障? 3 K; B# k- f5 t( Y3 E. `4 Q; K
故障代码显示为内机过热。可查: . O0 _7 L( l6 e3 ]6 v D
①内管温坏
- ?3 Z1 i- |+ r②内电机坏 3 J$ x3 |: w4 G2 X& t: o
③内机蒸发器散热片脏堵 9 O0 |, }- ?3 X2 u$ `
④电路板坏
1 u/ e) V5 h4 M9 D8 e6 C* X7. 6?23灯闪为何故障? 3 C8 V# l% p) E
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 4 f) k _) G* z, g1 W, U" x
①内管温坏
9 a- [# O3 ]7 b# J# i②内电机坏 ) X$ J9 g7 V2 ~0 G, [
③内机蒸发器散热片脏堵 ' h: p+ }- X0 l9 v& r% p
④电路板坏
" e6 x( i. [. f6 j8. 4?21灯闪为何故障? 0 q$ s1 p E: w% L' a# R
故障代码显示为外机过热。可能为: " ~, ~5 I4 W( ]5 r$ J N3 S
①外管温坏
5 f; ?8 ~2 X. S! ~8 F3 t* s②外风机坏
. f: Z H$ G2 s' ^3 T; A③外机散热片脏堵
$ X& X7 S& z, _9 L0 v④电路板坏
! {5 K {3 w2 V. o9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 4 [9 `, w4 D8 ~1 X$ w% o" p
有可能是: 3 Q i9 O: A/ r. u
①房间面积与空调选型不匹配
: T n- @( C5 s②房间散热问题 7 g7 z! ~2 R0 L' o. o- F
③氟利昂过多或缺氟
! A+ m* h- O6 n9 X④压机吸排气不足
$ @# p7 Z# x9 S3 z. |( M2 |⑤内风机风量小
3 E) U) }+ q3 E$ b( J⑥其它 0 @$ ~- n8 w1 G
二 、分体KFR-35GW故障分析
; t/ F& {" Q9 b S3 ~" C$ k/ o1. 安装后试机外机不转,为什么? 0 g K+ S0 U9 G2 H& x
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
. @, C# f6 b& t! F/ q2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
7 |7 e! g C. ]2 W/ W多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
0 b: M: ?9 Y( L# Z9 G* }3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
% |+ `4 x3 {8 S. k8 e# o7 w5 T' V( S表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 8 A* y6 _7 Z: n
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
% p9 F3 X7 `0 p9 \5 H- B此现象表示室温传感器开路或断路。 o1 L$ ^; p, b8 Q( r$ _% K4 _
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
% C' d1 i% v% W+ j2 B4 F显示室外传感器开路或断路。 4 ] w, A( d* Q! ^& x$ A
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
% f% F: `) X$ @# Q* u8 Z显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
, \" Q4 i$ b) r) q8 h, B三、分体KFR-32GW故障分析
- \8 G8 m$ |4 v3 y4 Z1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 7 r' d- V' [- g' W: w8 z
表示内管温短路或断路。 " R( l4 B# j7 ]# w: \& P
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
+ N! K* J6 `- w; m表示室温短路或断路。 t/ O3 d8 M6 x2 L
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 9 ^* \: H. b1 ~- P
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 ' m5 V2 m. ]2 ?# f% {" J0 W
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? " T. P, H* d5 I8 q
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) - l9 V5 H# O: }; o, s% K, i6 D7 Q
四、分体KFR-25GW故障分析 E \: C- b. A! C6 e w
同KFR-32GW故障显示判定
! y* r, ^' a4 l3 ~ s0 w资料来源:www.520101.com 7 m7 _4 O) \1 L$ w) m, c
五、日江KFRd-120LW故障分析
3 i) H# c# p$ k% [1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? / `$ ^1 A/ x6 g# D6 h, Z
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
; V: S0 x j W. q& j2. 为什么不化霜?
: k& S" k S7 z g9 \9 v d可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
/ {+ M1 z- M5 @( J9 z' A0 g0 j" I3. 制冷不好如何处理?
- q( E3 ^5 a. M7 X3 \# E& @可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 1 f& Y# K/ U, W7 z
0 e( `; O: k+ B- `' Z1 ^$ k 日立空调维修故障代码
6 `' m: q: V# D, C# s- M
3 h2 C" e6 ~* X1 Q2 {0 D7 T日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
' d. f# A* s. O! N \
$ G) Z& N; A8 L/ P- q. ?1 e) M" |显示内容 故障原因 ! Y# f/ Z" u! V' y! C
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 5 N* E1 J2 b8 Q, [: X3 u, N! }
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 8 j+ ], k% K) c( Q6 l: _
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
z1 `5 {( b) [# i, E! U 定时灯5秒闪/四次室内外异常 7 s0 g9 g% h0 Z+ H4 ?5 x& L
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
5 h. g) [: L$ x" J' L 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 8 i( c2 H6 z5 T6 T1 r
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
4 k: v3 `% A$ C0 l2 \* i2 I, M! f. f8 I
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
}5 F6 d& q5 j3 o0 M' w 灭 灭亮 灭正常运行 & S$ f9 i% g" h6 F7 V' o3 U
亮 灭亮灭过负荷(1)
3 K) h4 @, i; g7 R+ c3 K 灭亮亮灭过负荷(2)
+ _/ {6 E$ v+ r# {) @2 ]0 i! }, P 亮亮亮灭过负荷(3)
9 |) |8 C" n; D$ q
( u+ {2 N/ V8 [9 `5 o; J 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
8 J3 `# a, B7 C- \日立5P空调故障代码
6 ]) f4 H" I5 m5 n8 P$ C$ y5 S/ \01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 0 Y* G' ] J8 J: C/ u3 M
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
. y- y! D# d! a5 b: \03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
/ x n% V/ x( i2 {( Y1 ~- c05:相位异常 ,室外基板:CN9。 2 ~6 N! h |8 A% o! C" h) ^
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
( \# H6 b# m% L7 T1 H8 U11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 0 o k. ?# A, Y+ C0 b0 R# t
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
' t" V* q I9 u: M8 |7 W9 |% v13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 ' s' J+ M9 ?8 \* J
20:压缩机排气热敏电阻异常。
; j3 \+ J2 m" W6 ^$ [1 a22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
9 s, @. O" j `# x5 v24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 9 N. D( S# v$ N- H h$ C+ f6 j0 m
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 ) Q: \' f: a( n1 f5 W7 H$ X8 ?
38:室外保护回路异常。
6 c/ G% n) Q: S6 p7 s7 a. p; d9 `! r41:制冷过负载。 : Y d# f( d5 r7 H$ w
42:制热过负载。 2 z. {# @- R% z1 i4 e
|