日立空调维修故障分析 ) ^8 e: h( ^' P: \# @: @0 R4 r
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:+ k& s5 q+ j' x3 M) s
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
6 v3 r, q8 m2 R% f1 Y0 _- t, _1. 12?29灯闪为何故障? ) H' ~2 A/ [( V' L/ y9 E" r( u$ Q L
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: / T, J, \1 a) U, M0 |
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ' S8 o+ l$ y e. v: D% @2 m
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 # f1 w1 l1 S* J% T, W. c
③严重缺氟:查漏、加氟 $ q: u6 ~$ A" i* i7 R# Z$ A' d% A
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
; {% O; L. O7 u5 u3 P/ B* w⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ' E! y6 C& Z* w8 T) F8 [
⑥外风机不转
7 D5 L* A) Z% ^! G& L⑦电路板坏
* f2 I6 p5 x2 P2 Z+ ^5 t5 d t/ _2. 11?28灯闪为何故障?
" k0 G/ j1 E8 K6 X Q' Y6 Z故障代码显示为内环温坏。排除方法:
. w! d+ J$ V8 X' E①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
, [) _: |& O" B& J: p②主控板坏 5 _' ~1 O- Y" L5 e: Z& }# u
3. 11?27灯闪为何故障? 2 O: c& p9 t% O8 B
故障代码显示为内管温坏。可检查: " e7 I) h# g) \% A
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 - \% ]$ i5 g7 [. N
②主控板坏
" M8 V% w/ Z. o3 j! i4. 11?26灯闪为何故障?
% q1 N' ]/ z ~8 h) M故障代码显示为外管温坏。可查:
; V/ X( O7 x' N6 k7 h" F①外管温坏 4 I1 B; [/ ?! c' f2 _+ C/ M8 t
②接插件接触不良 ( n8 K' @4 o, k) |% N. L9 w( u
③主控板坏
$ f8 C2 b* r6 U5. 8?25灯闪为何故障? ( [3 R+ @% O' w! R2 ~& y& g
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: $ e4 J7 D# J0 ^/ ?/ V, R2 O
①内管温坏
, \- c% F" @! f h. i1 ^/ n②外风机坏或风机电容坏 2 h0 [' a+ z6 ~* s, i7 t8 @
③内蒸发器散热片脏堵 9 q S/ R: }# [+ Z3 s! G9 b
④内风机转速低 V+ S' o( m/ G N7 D) c
⑤电路板坏
0 c; a" @, q- n' y( D+ p6. 7?24灯闪为何故障?
2 g8 @7 r, U9 s! g故障代码显示为内机过热。可查:
- }6 @- j: }2 O①内管温坏
2 }% W3 B0 ~+ }②内电机坏
4 e" x) N2 V- j③内机蒸发器散热片脏堵 ! O8 h! n% \& M' f: t6 h
④电路板坏
1 G; M+ \4 L! F7 B7. 6?23灯闪为何故障?
% J% e5 l4 _1 g5 W, ^4 T8 Z故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 9 H0 S+ l9 J1 a" Q7 m
①内管温坏 6 z: | k5 F! q: N5 [4 p
②内电机坏
( [; X$ S7 X( m4 n6 [3 ]. w③内机蒸发器散热片脏堵 ( ^6 v; [. r% D) e( c7 l
④电路板坏 2 |4 e" Y, |) S5 v. Y* d$ b& h
8. 4?21灯闪为何故障?
$ |+ W6 w5 h' z故障代码显示为外机过热。可能为: * z+ C% L; a4 \1 q; c( U- Z
①外管温坏 0 G2 d, }, n, ^% Q+ k5 ^
②外风机坏
" g+ v; {% V* N③外机散热片脏堵
1 n8 d3 p5 c& l$ W3 _④电路板坏 - V7 O) v( a5 Y
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? . g- O* @. P( z6 w# |. t2 x1 X
有可能是: 4 [3 v- G5 [4 D! C6 @
①房间面积与空调选型不匹配
9 g3 M8 n! I- ~& M7 c/ A2 U5 {②房间散热问题
, }/ M8 r+ k# }/ C' N2 ]+ L. @③氟利昂过多或缺氟 h/ D: p4 L9 O# k+ F
④压机吸排气不足 ) u6 O2 `% W6 g# y3 h- w
⑤内风机风量小 0 }: S7 a- [- K$ Q
⑥其它 ( t" T( D! M$ k4 L. R# @9 ~5 D
二 、分体KFR-35GW故障分析
4 }. v9 i* g d& ]1. 安装后试机外机不转,为什么?
9 s! W; v! A2 T多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
/ w4 J7 }: O) S: d; D( n2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? ' ?+ J$ P4 f% j
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
6 c7 @5 H) x: w' x3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
& d/ M! S& S" k' a7 r8 N, Z7 `2 ]0 a表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
' e8 H2 y$ f! M; g5 [4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? + j" A8 h8 ^" D: }2 `; {- y2 O' K
此现象表示室温传感器开路或断路。
$ j' s) n/ e" r" R* X, o9 y5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? % e( `& {. V% u
显示室外传感器开路或断路。
9 O! \0 N ^% M, G5 P$ M6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 2 N, \( F2 E# H6 P: a$ D' |( l- J+ \0 T
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
# P+ `# `) d( w1 e/ g- X2 s- R+ s- C三、分体KFR-32GW故障分析 + I% G' E6 k/ d& B
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? * `5 A' Y4 Q. F1 L
表示内管温短路或断路。
8 A1 w: J+ Q5 a {( h: e+ s2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ' q" K- |. m3 q5 t; ]* k4 A% Q
表示室温短路或断路。
( c: s5 F0 T0 [& h1 Z- v3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? ) b v5 ^2 |9 D
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 " b; V( j2 d' `' L2 ?- m/ b
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
* f9 R. G; w( A& G8 W表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
3 F+ O9 Y% D, O四、分体KFR-25GW故障分析
: ]! L6 l$ j. ]" S3 j同KFR-32GW故障显示判定
# j8 a# c ~/ | A资料来源:www.520101.com
. r8 A7 W- g k五、日江KFRd-120LW故障分析 " p8 }4 K0 M: I) }# {( S5 c
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? + n" L% Y4 n5 ?+ U; v
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 % n- f& u1 R, _- O3 V0 u
2. 为什么不化霜? # x! R3 o8 ?: F9 w' J Z5 E2 k
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
) S8 ^) T! B L7 ?3. 制冷不好如何处理?
* ]# W6 x- H4 O& C6 P" o% U可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
4 `/ I5 v# O! U( I) w! P4 R4 N3 _+ l
( ]2 `( n; l3 r* C5 e8 { 日立空调维修故障代码
6 V; L6 _5 R: M0 q( a% p3 o3 Z) q# _
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
0 H+ L4 c7 J3 }* |7 B5 u' x! x2 j
& n- s1 J) w- U9 X( d$ a显示内容 故障原因
9 e0 X0 y! H' b9 ]4 c 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 1 h' _+ w# S/ M0 H
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 5 q& o7 ?$ u/ ]9 n: D+ s8 _
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 + C- X( n+ V- ]- s% A
定时灯5秒闪/四次室内外异常
! Q q1 U% @) J0 L 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
. w5 A( S; J1 O 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
, _9 `! x9 X5 u' R' i* _: w+ C/ J日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
' m* N3 V5 u8 \! E) ~, }- H5 W+ T9 x f. C
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
9 q/ m! U1 R/ [: w& I 灭 灭亮 灭正常运行
6 R5 c$ z: }5 A* e2 V- v1 P 亮 灭亮灭过负荷(1) % _2 [5 a7 H. e/ A& L
灭亮亮灭过负荷(2)
' `# L, V6 ^" H 亮亮亮灭过负荷(3) . K' j b# {& y t( P7 k* | Y
: f2 D. q: I! O
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 8 R; k* l: q9 h2 n" Y, u2 }$ m
日立5P空调故障代码
, c2 O. m% L8 U01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
# y5 x0 A3 |) y% {$ C7 Y02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
) ~( {9 I) ^' T03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 # ?- s$ }6 L1 t1 { l9 m
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 2 d) k1 p: ~. I/ x D1 Y: s
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) 8 G% X* \8 t* Y: N
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
! P0 ~" K9 y1 |: W9 N12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 c( x' s& e& h0 |4 m) _% c
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 $ R! T/ P( H$ {1 W$ Q. z8 `
20:压缩机排气热敏电阻异常。 " g- K$ e8 A b. @8 K. ]0 X
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 1 p/ J4 t0 v' p* T, B7 D
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
/ A, P4 f0 j* F F, ^" |3 b25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
4 w' M! J7 b) v |0 K! S" R9 q+ i38:室外保护回路异常。 / L* I s! x& `0 n* a% ^: j! g0 `
41:制冷过负载。 ) K( r$ h$ P9 @8 S# l9 c- ]
42:制热过负载。 ) ^4 J2 g, m' _, g
|