日立空调维修故障分析
& p& C0 Y: u5 P$ x一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
. X; B7 i+ h* g2 k& f0 c5 ], R+ n(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
0 I8 @" [' x5 }5 I* n1. 12?29灯闪为何故障? & q4 x1 F3 v: D) D5 `+ D
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: 8 g, }0 e$ `8 W3 _& [
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) : ?/ W7 c2 ?# n
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
/ P# O" C6 c# T* V# m③严重缺氟:查漏、加氟 9 r( {+ [7 x9 N; H
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 & G4 K. n M' [
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 : |: k# o/ |) `+ a6 }- s+ X
⑥外风机不转 1 ?1 q* X, H N# C6 K1 n% S6 g
⑦电路板坏 7 r1 g" s+ d# y: L+ u
2. 11?28灯闪为何故障?
9 Z" ~2 O4 ~1 K+ P1 c! H故障代码显示为内环温坏。排除方法: : B0 Y4 V% G$ U+ o
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
/ B+ ^# b' g( h2 f2 P6 _9 m8 c! Y②主控板坏 2 i! n; L8 m) K4 ~: y0 w+ C8 k; f
3. 11?27灯闪为何故障?
! k( g6 g% O$ |7 B) J故障代码显示为内管温坏。可检查:
0 p0 R! Q$ S: C9 G①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 5 J3 B8 i/ F5 o$ w3 S8 Y8 W
②主控板坏
4 k3 M+ |7 M3 u1 Y6 o4. 11?26灯闪为何故障? * v& J0 O' ^8 B
故障代码显示为外管温坏。可查: ' K% t$ _ s* p$ }1 S: U7 X
①外管温坏
5 M; ^: `' N4 ]2 D; {0 n7 @: D②接插件接触不良
1 U1 F4 @$ N+ g5 q3 A1 u③主控板坏 0 r; C5 I2 U, O4 Z2 Z
5. 8?25灯闪为何故障? 9 y7 V# s( }1 S% O9 J
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
& Q- i. y2 W% r3 E' K①内管温坏
, C P k7 ]' g. X) O②外风机坏或风机电容坏
0 o* n) ^0 ?0 Q7 i/ D③内蒸发器散热片脏堵
3 b& J8 e- h% X. D④内风机转速低 8 V( V- I8 z( ]' n8 M& \. w+ k$ y
⑤电路板坏 5 A5 j* ]6 W6 e9 R- {
6. 7?24灯闪为何故障?
1 R. F/ g9 L+ F故障代码显示为内机过热。可查: 6 \* A: ? p- E, h$ H
①内管温坏 % i. n" g) G# V6 t7 I
②内电机坏 - q$ G" }1 V3 @3 L
③内机蒸发器散热片脏堵
. V! Q- u3 o, D- S+ y% q④电路板坏
* [* k, W% k( R4 R* @8 w* I7. 6?23灯闪为何故障? ' X( Z: U* i1 K) j
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
! E3 ?' _* k% u/ h* ^# t7 y8 t0 T①内管温坏 , q- j% U! |# z, K" k
②内电机坏
3 k: b1 o. j' z5 g: m7 s! }) E: h: s4 b③内机蒸发器散热片脏堵 # a6 X; ^% ^2 b. a$ ~" d4 D
④电路板坏
7 K/ b7 T7 V/ I8. 4?21灯闪为何故障?
. D& T9 |4 M9 E- j6 L7 O5 w- c故障代码显示为外机过热。可能为: % M! \4 T8 R0 R
①外管温坏
: k) D9 F; H/ b. c! n! {②外风机坏
5 b# I# [+ v. c( _③外机散热片脏堵
- P Q' q$ L. y( ]- _④电路板坏
, `* W5 o/ B6 u- A! s& Q$ R9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? - J3 c& s4 c$ a1 [$ k* [
有可能是:
6 c* _) O2 v5 f1 X( m①房间面积与空调选型不匹配
) F' i0 }# T3 z, A# B②房间散热问题
Q' S6 v X, R3 W; z③氟利昂过多或缺氟 / j0 C1 c/ s. H( H7 t# \, L
④压机吸排气不足
2 D: a' }% @. r t. X3 f4 ^⑤内风机风量小
! ?2 s, h) }) n/ q4 V- q" l⑥其它
" |0 L; H- n, G1 R/ W4 C/ a ?' \二 、分体KFR-35GW故障分析
6 G; v$ L. ?; ]" n; j" e1. 安装后试机外机不转,为什么?
* o" z( F0 q6 O7 O多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
$ d% l! t5 d1 }- }1 W( D- [2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
0 O4 b) W$ u4 V) h多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
& b+ A _4 Z! e5 C" u' t- Q3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 7 h5 B4 }4 d H
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) ( l3 |2 o5 g: Y1 `: b
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
! x( a7 G" ]5 J+ Q! U6 p. Y此现象表示室温传感器开路或断路。
3 g: O0 K5 o0 S5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? ' k2 u* v `; s. m) {
显示室外传感器开路或断路。 6 i. ^$ z; N% i; d. n
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
2 B& ~* {* h. G显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 9 f* k( b5 O: x0 u0 M; W
三、分体KFR-32GW故障分析
6 d# C8 S/ Y$ O& l0 c! w! e1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
9 E! t' i& p/ v o表示内管温短路或断路。
9 C- d$ U) y6 F4 Q" O/ ]2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 2 c/ L1 {1 h1 b9 H' _5 Z
表示室温短路或断路。 , \1 J6 v( B$ J3 c
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
, u: [$ H" s( D; Z7 `表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
$ ]5 n# p% ^/ A) s4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
* r; K( p8 l f( ?/ `, A) p3 s表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
+ T3 Z- e. U7 u" S F四、分体KFR-25GW故障分析
7 { p4 f3 R8 ?' D0 v7 {同KFR-32GW故障显示判定 8 D1 }% Y2 a, s
资料来源:www.520101.com
/ {. u4 G% q9 _$ t$ B4 x五、日江KFRd-120LW故障分析 . x, g/ |$ a: ^% f# S) X8 H; C
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? % n$ _9 [: \: b2 _* B; E
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 ) q& X1 j% v5 m7 R8 @
2. 为什么不化霜? ! C& _+ X, N/ ]8 X4 r3 X
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
* b, {$ [/ {0 q' h9 E& Y* j3. 制冷不好如何处理?
' I$ ]; `6 o4 @ \4 J: W/ i可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
" w3 H% u* z- [$ W* g0 q' D4 r" @
- Q- z9 J* }: h& T4 s& p; C/ V 日立空调维修故障代码 * F# F9 d5 h2 b5 t y5 a5 R' U, I
+ J$ f% e' {0 ^9 V2 W; R9 @日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 5 w& j6 O2 `) }2 r) n2 Q
: _* b$ k; N; _$ s' C显示内容 故障原因
2 s. m( X9 q: C& | H f# ] 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 ) N' G/ K8 W5 h$ _- o3 K W
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
. G- c8 z# d# Z0 I8 _9 j 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 * L: u; n6 k" l% ?, b1 G% R$ j
定时灯5秒闪/四次室内外异常
8 Z; i! G- z4 n$ ]( q6 g4 j8 Q6 r! X 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
* Y; m! H! Z5 A: k8 }* G; D 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 # A" U: U7 K! \: B6 a
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 2 \! f( J. ]! ~- x+ z
, J$ \3 C( p4 D' B' BLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 & `- U! h/ M. {4 }7 W+ K/ ]
灭 灭亮 灭正常运行
. B; d6 y2 {/ | 亮 灭亮灭过负荷(1) ) N9 O( J( F6 O" u+ J: i
灭亮亮灭过负荷(2) & Y/ S6 ~% e- `0 x
亮亮亮灭过负荷(3) 7 C) ~$ u4 S$ s0 X) [- N1 i% h
8 i5 ]; u7 T# n3 {6 [, X 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 5 N( e( Y( L+ R; k. h3 Z
日立5P空调故障代码
$ h0 t: v7 c* N* n01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
4 p3 m" R) v- E3 s9 u8 P02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 $ p5 q5 ]3 D0 ]0 v( H
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 # f4 n5 j/ I8 g7 m) x
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 ! F, x: L) ?) m; ]+ u
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
3 Z; W! n9 {4 i5 ?- n5 y0 p11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
3 t9 g: t6 m& w& p i7 G12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
" D7 L0 O3 p3 m8 w1 C/ g& F13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
; y5 Z- J l" h* j20:压缩机排气热敏电阻异常。 . F: o+ {! b N! ~+ T l
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
, M) _6 \# S3 S0 h- b+ y24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
: X- j0 K, n" l! [- H6 K) x25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 / K* [, O* v6 a: W, @* y$ e
38:室外保护回路异常。 : L) f( S9 D" h2 E
41:制冷过负载。
7 N* a! [1 q3 k# F6 W42:制热过负载。 2 K6 t+ r8 s4 d( h
|