日立空调维修故障分析
3 c! g' T& ?6 h: k0 Y f一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
% ^) e p* G" z# T(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) ) l, T* q3 h3 w7 P& o
1. 12?29灯闪为何故障?
F' w2 S. s2 K7 f* q5 V& G故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: " w0 d2 V8 P( i' S
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) W5 T$ K% m( D7 G6 z
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
+ L3 u8 I; { X9 e- r3 ]4 y& i③严重缺氟:查漏、加氟 ' z. m9 N9 _5 \3 F( R4 g3 ~0 c% m
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
* L! h t% R$ F" p$ ^⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 2 O0 y3 O* Z9 t: M
⑥外风机不转 2 A9 ^" {1 {+ Z$ P: l
⑦电路板坏
& J, X2 _% V8 i1 h2 @2. 11?28灯闪为何故障? / x5 K' l0 m) Y( N
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
( ~. ?( J, _2 G3 c3 u n! q①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
8 s Q% ^' S. T {) E+ c②主控板坏 " ]5 T: y: J% B: h5 @$ w( V) ]
3. 11?27灯闪为何故障?
3 Y# u0 O0 x+ d3 E1 o4 _4 I0 p故障代码显示为内管温坏。可检查: - Z) Q' }' L/ \5 n, L! Y+ \
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
0 H" `" ^6 ~8 r5 I6 Z J②主控板坏 6 M/ x+ l. b" t& N# c6 J$ P% Y5 C
4. 11?26灯闪为何故障? $ O& V9 C) a! ~* i5 z$ _; @. k( l
故障代码显示为外管温坏。可查:
9 L! D2 v; h$ z" t9 W2 w+ j①外管温坏
1 x/ P i7 E- T+ |* \- U& W' p②接插件接触不良 % U8 ^+ b2 b6 p
③主控板坏 - a4 Q# c0 l0 ]+ Y& G
5. 8?25灯闪为何故障?
+ g/ w6 a+ Y! u! u故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: : V4 E& P" \& t. S
①内管温坏
( y6 a( F8 }; a4 l% b6 B8 w. n②外风机坏或风机电容坏
: D6 M2 t' h0 n! T7 S# M% [③内蒸发器散热片脏堵 # z- e4 D5 f$ U# G
④内风机转速低
% {( M( Y9 h& c$ h/ i% _% k⑤电路板坏
M5 [0 P2 u: [' t7 ?$ q! ]7 O, w6. 7?24灯闪为何故障? ) u/ r' c9 d. f9 q6 D) j
故障代码显示为内机过热。可查: - g& ~3 O ~7 b! X+ t
①内管温坏
1 Y) J7 t9 O+ V) ]; h" P! r②内电机坏 " G1 x6 R6 R8 ?2 D" G+ ~
③内机蒸发器散热片脏堵 5 e- i. E" k+ G* P1 c5 ]8 i
④电路板坏
- {* Q1 _8 [, t$ `% |8 `0 K7. 6?23灯闪为何故障?
0 k5 G1 m& n6 O故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: $ T* j* _! S! C; E: r; H+ W7 H
①内管温坏 % P' z7 Q9 x6 y& |5 b' P6 I, v! v
②内电机坏 6 k! a5 z( y+ ^' `6 q. t' Y9 A
③内机蒸发器散热片脏堵
) ~6 a( I9 k+ M! k& Z$ n/ f; z2 X④电路板坏
* C" S& _+ @' y0 M( `9 @8. 4?21灯闪为何故障? 5 y3 |4 r' H& f. F2 W- J4 p
故障代码显示为外机过热。可能为: 0 U- M6 V3 O5 m5 |2 x, E+ o
①外管温坏 6 X; u5 t0 m. I7 v- _5 W l
②外风机坏
: n6 G! U$ n' d) D9 F! d/ G5 V) h③外机散热片脏堵 # A' I) W, S( ~2 g8 x i# r
④电路板坏 & A9 s! U6 W: V' W% ]3 Y
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? & F# x# D v, U4 q3 G
有可能是:
. C Z$ V0 x I①房间面积与空调选型不匹配 5 G( v8 J6 g O# n$ O
②房间散热问题
% S. G* i9 [" h③氟利昂过多或缺氟
! k1 \$ k! Z9 F* l- E④压机吸排气不足 & e5 B8 F) D/ Q- w. w; K: |
⑤内风机风量小
" W1 w9 R( c3 z- } Y1 a. A⑥其它
. S. y8 d5 r* u4 Q" v. O: h二 、分体KFR-35GW故障分析
- t+ l! W9 [1 F) j* }/ R {4 @8 W( ~1. 安装后试机外机不转,为什么?
# E, X/ S& ]* U- W多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 6 z5 r u) {" t/ t8 h
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
5 D+ y% g$ V5 n. f2 c7 u* y9 D多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
$ ]. R* C" S6 h( i; \1 M8 [3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) % U7 E% G# O% t. b# R
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 1 x* z8 Q, Z9 C* I; Z
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? . C0 i' M5 n, ~8 |
此现象表示室温传感器开路或断路。 + c4 V: b8 s- c4 k$ r/ g9 c# I
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? % r: B3 p: G/ P5 n$ v2 Z
显示室外传感器开路或断路。 ( E+ o8 T. G! f G( | t
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? $ N* C! h& U, v0 G( Y& e
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
: b6 }9 M7 g7 C$ R9 `三、分体KFR-32GW故障分析
* y7 J" ]' A2 ?% v+ ^1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
$ t. |8 V: b( D表示内管温短路或断路。
9 T4 S+ F2 H/ \. j6 f- w2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ) G/ G4 Z9 |& {: Y. y j& H0 A
表示室温短路或断路。 , A2 w! ^" ?: w
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? ! w+ t- ?% t% Q5 { |- X% C" ~# f3 Q
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
, Y* Y; s. g; o' H4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
8 t" M& P$ O8 [表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
7 O9 i) M6 L, ^( x9 i( T$ r" q Q四、分体KFR-25GW故障分析
! E l7 p) `- p3 N7 a同KFR-32GW故障显示判定 0 J' u6 x! E) u: \ }0 E
资料来源:www.520101.com , B$ M& _: U, m* q3 T4 Y. }# d+ O$ M) D
五、日江KFRd-120LW故障分析
7 f) H' j0 ~9 g2 [/ c& c. H4 u1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? + e# ? d) D0 p6 M. _3 f% H
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
& |8 U7 M" o, c& I' L! D2. 为什么不化霜? $ F/ m% m, r$ Z1 f6 d
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 ; K; l6 n4 ?6 ^, {' ]* q9 V6 s' F
3. 制冷不好如何处理?
0 i, a, z5 Z$ @2 S- ^, Q" Z# h% o9 q可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 3 v9 M! t! m; O' T: I% J" J
7 U1 l! b& O) x+ l6 ] 日立空调维修故障代码 ! K8 \8 F9 S1 W c( b1 B# O
0 z7 `& I( @$ V% O# k日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
. P; A) Z5 ]* u) T* A6 R z8 Q' `2 Q/ k! |
* r# J( u v1 ?显示内容 故障原因 ( c5 Y2 U1 ]* F
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
, v* ~7 ^: s {: X0 I* I2 t 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 0 @' x( {( B/ F8 O2 {
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 : {4 k |( C/ Q0 D9 }$ _
定时灯5秒闪/四次室内外异常
: `/ f5 j: b# ]; U# _ 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 5 ]0 h! }5 N& I& Q8 q
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 : \/ A. ?' _' Y9 L
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
1 k; O* [4 ?" }7 f: J2 C' z8 G! [: Y6 g2 ~/ g. E( Q8 H6 E2 f
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
4 o$ d U: f# S$ T 灭 灭亮 灭正常运行
+ @" G# d. R0 j' l& ~% U6 O' A 亮 灭亮灭过负荷(1)
+ Q" n1 I% h* s 灭亮亮灭过负荷(2) . \# Y9 ~. l8 Y$ e# C
亮亮亮灭过负荷(3) 7 n# m# b% h' g0 r0 a r6 v; J
9 L3 s& M! ?* f5 r H 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
* s6 A; R: \5 G0 G/ n日立5P空调故障代码
$ D; l: k- ~# L3 W; g, A/ \01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 & _; f9 p: h1 s8 f
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
8 A. R2 X8 {1 e03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 : p5 t5 D8 k: i% G$ ~" w
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 0 n4 i4 b* y g& P0 ?
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
/ o8 c- J4 w, h( x' \8 v- ?3 K( A11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
) D" O% C, i& X1 b. F- ~8 L" `12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
4 A6 Y; _: K! K. a13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
) y9 d. y' b. W/ }0 \% h+ y8 J20:压缩机排气热敏电阻异常。 + S& A% H! E- Z- W1 Q$ z
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
" L! }) x" P- p2 X% ]24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 5 ^& m- [+ C% m5 L0 W* \! z8 n: t( f
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
3 E8 ]4 D' G# d' w" F; B38:室外保护回路异常。
. q) l1 Q4 y8 y9 k0 p% S41:制冷过负载。
/ ]$ A9 ~4 p$ c# K42:制热过负载。 + u7 Z l( o6 B
|