[分享] 日立空调维修故障分析

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-17 09:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        日立空调维修故障分析   ! U1 X2 `- ?. T  u
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:6 I" q+ |$ w' I; M; Z1 Y- r
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   % P4 h* ]5 l3 ~! s1 [9 I$ a, E
1. 12?29灯闪为何故障?   , Y; E6 ]2 D1 U5 n1 w5 X7 r: q
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   ; f* U( l/ o) `3 a2 E: [6 p
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   3 y; g3 _1 R+ n  Y6 s& Q+ V
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   * l6 Y3 r1 _3 Z6 N, _* T
③严重缺氟:查漏、加氟   
+ E6 q# f9 Q& t/ h④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
3 W# N( J/ B8 }# x  |0 Q⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   6 p+ B/ V0 ~$ r1 u2 u% @' Z
⑥外风机不转   4 B4 g/ T9 ?4 C% G5 r# R
⑦电路板坏   
% M$ q) k4 |8 N: K6 G( r4 D2. 11?28灯闪为何故障?   
- u$ U4 E( f1 a) J故障代码显示为内环温坏。排除方法:   " ]" O9 c: ^& X& `" ~, D% \
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   8 Z" m: Z  K( h. I  P+ i+ o
②主控板坏   
! A) B6 t, l4 `3. 11?27灯闪为何故障?   5 A" B/ t# q$ |
故障代码显示为内管温坏。可检查:   6 u! b. q4 j$ ^5 j: }( x8 s9 k& o
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   7 w0 u1 z; s5 z4 |
②主控板坏   4 V& M- H! D6 w6 I
4. 11?26灯闪为何故障?   
- B) [8 f) ~! F5 w故障代码显示为外管温坏。可查:   
) Q, l1 S% i  y5 C①外管温坏   ( K) T( U: i4 O0 j4 e
②接插件接触不良   
9 |, J+ @, D4 g! m③主控板坏   
% E4 n( s7 z( {( p+ z8 ?0 e, B5. 8?25灯闪为何故障?   4 v# [! b6 Y7 ]. d
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   ) b9 S1 b* e8 w6 G1 F7 z7 y
①内管温坏     ~  A: Z# T0 x+ Q4 s( e
②外风机坏或风机电容坏   7 k$ d! J7 x: B: j- l% G
③内蒸发器散热片脏堵   ; `: g- |7 `/ `8 G8 `
④内风机转速低   : h- U$ T: x% W* B4 z: O" s* T
⑤电路板坏   4 V  G' C) y1 A/ z
6. 7?24灯闪为何故障?   3 K; B# k- f5 t( Y3 E. `4 Q; K
故障代码显示为内机过热。可查:   . O0 _7 L( l6 e3 ]6 v  D
①内管温坏   
- ?3 Z1 i- |+ r②内电机坏   3 J$ x3 |: w4 G2 X& t: o
③内机蒸发器散热片脏堵   9 O0 |, }- ?3 X2 u$ `
④电路板坏   
1 u/ e) V5 h4 M9 D8 e6 C* X7. 6?23灯闪为何故障?   3 C8 V# l% p) E
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   4 f) k  _) G* z, g1 W, U" x
①内管温坏   
9 a- [# O3 ]7 b# J# i②内电机坏   ) X$ J9 g7 V2 ~0 G, [
③内机蒸发器散热片脏堵   ' h: p+ }- X0 l9 v& r% p
④电路板坏   
" e6 x( i. [. f6 j8. 4?21灯闪为何故障?   0 q$ s1 p  E: w% L' a# R
故障代码显示为外机过热。可能为:   " ~, ~5 I4 W( ]5 r$ J  N3 S
①外管温坏   
5 f; ?8 ~2 X. S! ~8 F3 t* s②外风机坏   
. f: Z  H$ G2 s' ^3 T; A③外机散热片脏堵   
$ X& X7 S& z, _9 L0 v④电路板坏   
! {5 K  {3 w2 V. o9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   4 [9 `, w4 D8 ~1 X$ w% o" p
有可能是:   3 Q  i9 O: A/ r. u
①房间面积与空调选型不匹配   
: T  n- @( C5 s②房间散热问题   7 g7 z! ~2 R0 L' o. o- F
③氟利昂过多或缺氟   
! A+ m* h- O6 n9 X④压机吸排气不足   
$ @# p7 Z# x9 S3 z. |( M2 |⑤内风机风量小   
3 E) U) }+ q3 E$ b( J⑥其它   0 @$ ~- n8 w1 G
二 、分体KFR-35GW故障分析   
; t/ F& {" Q9 b  S3 ~" C$ k/ o1. 安装后试机外机不转,为什么?   0 g  K+ S0 U9 G2 H& x
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
. @, C# f6 b& t! F/ q2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
7 |7 e! g  C. ]2 W/ W多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
0 b: M: ?9 Y( L# Z9 G* }3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
% |+ `4 x3 {8 S. k8 e# o7 w5 T' V( S表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   8 A* y6 _7 Z: n
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
% p9 F3 X7 `0 p9 \5 H- B此现象表示室温传感器开路或断路。     o1 L$ ^; p, b8 Q( r$ _% K4 _
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
% C' d1 i% v% W+ j2 B4 F显示室外传感器开路或断路。   4 ]  w, A( d* Q! ^& x$ A
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
% f% F: `) X$ @# Q* u8 Z显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
, \" Q4 i$ b) r) q8 h, B三、分体KFR-32GW故障分析   
- \8 G8 m$ |4 v3 y4 Z1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   7 r' d- V' [- g' W: w8 z
表示内管温短路或断路。   " R( l4 B# j7 ]# w: \& P
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
+ N! K* J6 `- w; m表示室温短路或断路。     t/ O3 d8 M6 x2 L
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   9 ^* \: H. b1 ~- P
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   ' m5 V2 m. ]2 ?# f% {" J0 W
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   " T. P, H* d5 I8 q
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   - l9 V5 H# O: }; o, s% K, i6 D7 Q
四、分体KFR-25GW故障分析     E  \: C- b. A! C6 e  w
同KFR-32GW故障显示判定   
! y* r, ^' a4 l3 ~  s0 w资料来源:www.520101.com  7 m7 _4 O) \1 L$ w) m, c
五、日江KFRd-120LW故障分析   
3 i) H# c# p$ k% [1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   / `$ ^1 A/ x6 g# D6 h, Z
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
; V: S0 x  j  W. q& j2. 为什么不化霜?   
: k& S" k  S7 z  g9 \9 v  d可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
/ {+ M1 z- M5 @( J9 z' A0 g0 j" I3. 制冷不好如何处理?   
- q( E3 ^5 a. M7 X3 \# E& @可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  1 f& Y# K/ U, W7 z

0 e( `; O: k+ B- `' Z1 ^$ k              日立空调维修故障代码               
6 `' m: q: V# D, C# s- M
3 h2 C" e6 ~* X1 Q2 {0 D7 T日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
' d. f# A* s. O! N  \
$ G) Z& N; A8 L/ P- q. ?1 e) M" |显示内容 故障原因    ! Y# f/ Z" u! V' y! C
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    5 N* E1 J2 b8 Q, [: X3 u, N! }
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    8 j+ ], k% K) c( Q6 l: _
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
  z1 `5 {( b) [# i, E! U                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    7 s0 g9 g% h0 Z+ H4 ?5 x& L
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
5 h. g) [: L$ x" J' L                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   8 i( c2 H6 z5 T6 T1 r
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
4 k: v3 `% A$ C0 l2 \* i2 I, M! f. f8 I
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
  }5 F6 d& q5 j3 o0 M' w                        灭 灭亮 灭正常运行    & S$ f9 i% g" h6 F7 V' o3 U
                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
3 K) h4 @, i; g7 R+ c3 K                        灭亮亮灭过负荷(2)   
+ _/ {6 E$ v+ r# {) @2 ]0 i! }, P                        亮亮亮灭过负荷(3)   
9 |) |8 C" n; D$ q
( u+ {2 N/ V8 [9 `5 o; J                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
8 J3 `# a, B7 C- \日立5P空调故障代码   
6 ]) f4 H" I5 m5 n8 P$ C$ y5 S/ \01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   0 Y* G' ]  J8 J: C/ u3 M
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
. y- y! D# d! a5 b: \03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
/ x  n% V/ x( i2 {( Y1 ~- c05:相位异常 ,室外基板:CN9。   2 ~6 N! h  |8 A% o! C" h) ^
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
( \# H6 b# m% L7 T1 H8 U11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   0 o  k. ?# A, Y+ C0 b0 R# t
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
' t" V* q  I9 u: M8 |7 W9 |% v13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   ' s' J+ M9 ?8 \* J
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
; j3 \+ J2 m" W6 ^$ [1 a22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
9 s, @. O" j  `# x5 v24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   9 N. D( S# v$ N- H  h$ C+ f6 j0 m
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   ) Q: \' f: a( n1 f5 W7 H$ X8 ?
38:室外保护回路异常。   
6 c/ G% n) Q: S6 p7 s7 a. p; d9 `! r41:制冷过负载。   : Y  d# f( d5 r7 H$ w
42:制热过负载。                               2 z. {# @- R% z1 i4 e
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。