一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:/ n; p6 L4 m% X, b
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   ( W6 Q  W$ E1 K0 Y+ \
1. 12?29灯闪为何故障?   # B+ p4 p) [1 K$ R) g1 I
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
: s9 b% ]. l# ]①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
5 i: o' `# G; |* H" W% h) H' ?) A②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   9 y' L2 L; m$ x- [; x& u
③严重缺氟:查漏、加氟   
+ Y' u$ A* O( X/ K, F+ |7 e0 u④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   0 E" w# ~' `! ?7 {3 B! x
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
! d+ W3 @; C: k, o6 A" {⑥外风机不转   
2 q$ j+ k. x/ N9 D: g. `; D⑦电路板坏   $ |# j" B3 q9 x- M4 c$ K" g% B  i
2. 11?28灯闪为何故障?   
! [( R7 |5 F! U( o& U7 H& j+ e. `故障代码显示为内环温坏。排除方法:   5 A' _' D8 I. s% p5 D; ^
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
/ D) `4 U2 W, Q& d+ X②主控板坏   
7 U! j( J4 A! M# a# g, @# B! f3. 11?27灯闪为何故障?   
% g) N7 @' Z; K故障代码显示为内管温坏。可检查:   ) ?5 m" t7 x2 h! A( u  F6 W
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   * Q, O' L8 v+ V* {: z+ b
②主控板坏   0 N& v& n. F: Q' ]$ v! l
4. 11?26灯闪为何故障?   / y( \* N" E( M$ G% S, U# {4 G0 q
故障代码显示为外管温坏。可查:   $ c3 I8 N; y2 I/ B
①外管温坏   
6 ~0 A) s$ j6 L. x* T4 q! F$ _②接插件接触不良   
6 I& B& n# {3 M! A③主控板坏   ' x5 L6 \  R3 e7 M2 F6 w8 y
5. 8?25灯闪为何故障?   
* r/ v+ R/ q9 x1 F" {2 ?故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
/ i& Z, z# k2 F/ s+ C①内管温坏   
- b: G3 P, I, H& i( e0 q②外风机坏或风机电容坏   ' d/ L, z+ X1 D
③内蒸发器散热片脏堵   
* `$ y& p+ w$ S0 t8 K④内风机转速低   
) X2 P( Z4 ~9 G& s9 L⑤电路板坏   * ~/ O7 `, Z  r, k/ @
6. 7?24灯闪为何故障?   " B9 W" `7 ]; }. L5 a) C4 R
故障代码显示为内机过热。可查:   9 t1 x1 o0 \! t; b; {* g
①内管温坏   2 I% O, B+ Z6 o2 R( n9 A
②内电机坏   7 M2 l# N% ~, N& ~5 C' y: V4 U
③内机蒸发器散热片脏堵   9 L# h* l* x$ z9 L' X  y5 l
④电路板坏   
+ J. d* y/ i5 v9 d6 w3 V7. 6?23灯闪为何故障?   5 _5 I: E( f  e4 Y+ y  r
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
" P3 m) a! i  v' N, g) G! x①内管温坏   
+ d4 Q( k7 ?+ R: W②内电机坏   
' B: p+ H: H, d) ?4 M③内机蒸发器散热片脏堵   ( i: K* O/ C5 q. L! q* B4 l0 z
④电路板坏   
$ N1 A/ F5 M, o! ^5 t. p; `$ d8. 4?21灯闪为何故障?   5 P: k6 P- d- ]( y& G
故障代码显示为外机过热。可能为:   ) P, L7 ~- N# n* |, w3 U, ?/ v# ?
①外管温坏     B" n; i' z+ a  i8 C
②外风机坏   
, h  F2 q- c$ B7 k/ F9 G: a8 f③外机散热片脏堵     ?% x, t: t  }) c9 U
④电路板坏   
& r! c8 Y9 r" A8 ]5 g9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
; i3 p* v8 e3 j- p有可能是:   
1 d, R2 N6 S4 J& v8 ~1 o1 ~0 ]/ ~3 f6 t①房间面积与空调选型不匹配   7 J: D; c  x- m! Z: k
②房间散热问题   
6 h! P7 ~8 f, g③氟利昂过多或缺氟   
5 m+ \( x  k3 E2 h  W④压机吸排气不足   
3 ]5 e/ t( n9 t⑤内风机风量小   3 G2 j# k/ ?, E2 L  q3 R
⑥其它   
0 V( w; A: h8 e# H( Y# P二 、分体KFR-35GW故障分析     W# k4 @& A7 b5 ~
1. 安装后试机外机不转,为什么?   
/ J& Z+ G/ K- d8 x多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
4 q1 z# R* a% g* a& S: S1 ]: u+ C2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   2 e1 [! D+ J: [8 |
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
+ P- r  o  w% J7 }3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
- V6 ?8 B" w9 g表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   % R; Z* z, y6 u" H
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   4 X7 K& S( U, o2 l0 `: [, Y
此现象表示室温传感器开路或断路。   % e( I) p% d% y8 |. j/ x3 F: X
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
7 N" y0 S4 i2 o4 T- C显示室外传感器开路或断路。   
; x% d$ n3 g' ^. a1 G) ?6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
( R, ^/ [! Z( y; g# D1 J. K& H& K显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
& B( |0 ~  X; S1 n* y9 i' T4 ]三、分体KFR-32GW故障分析   # s3 ~7 n  u9 g# y
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   & D* i! h7 z& d; A8 Z) b6 `+ k$ k
表示内管温短路或断路。   
6 N% ~! @6 r/ o4 C8 ~2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
' N8 n9 K* D% m/ X) u* w5 V表示室温短路或断路。   
$ y2 M+ k; w  r# R+ }1 c3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   8 v5 ]! b& f# i. q# b
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
" G- C! O; Y% W' ?! c5 P0 H4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
# j/ K" h- n. y表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   6 L% e3 @: m! G8 [0 V# v' p0 j# j5 G
四、分体KFR-25GW故障分析   7 v" a+ o- K8 Q3 Z) ]% `
同KFR-32GW故障显示判定   
& W- u$ }  r" D5 F- g( U: S6 e资料来源:www.520101.com  
& N. V; `& j# F: f5 J: D五、日江KFRd-120LW故障分析   
8 P& ]: x1 I/ h, f. J0 y1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
; S9 `0 Q3 Q& c( i' y可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
- i8 C( w' u5 ^. ^% v- s' V! A& U2. 为什么不化霜?   0 M7 j  Q1 P' e. D- N
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   3 \& j& b2 E5 B
3. 制冷不好如何处理?   
; t" ]6 X4 c# [. A8 `4 i7 X可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
% m* C* h3 {$ p0 o- u! y- ~, u$ g
) W$ Q. j' C9 k. G- d& b6 T              日立空调维修故障代码               
/ E' R! q! X8 q  A. C, J" n* t2 F2 W2 ~$ T' T- X5 _" a. S
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    ( e4 K" P% k9 L) d. Q/ v+ m

, n  U7 \; w, [显示内容 故障原因   
9 J! o6 X: `/ l3 ]$ o. n                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
8 a' _" p6 c; s* z# d- A                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    5 H' u! A2 |. c
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    + p+ x& n0 o' X
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
0 n. J9 }' k6 L* F                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
8 {/ L' q6 f" H0 J! q+ `                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
6 [+ O* A8 `4 t; x# @# n# b日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
  f; I+ u. Y9 g; e1 Y& A- M* n! E) u' G
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
" s, F# @1 ?1 T1 {- D$ \                        灭 灭亮 灭正常运行    / y* O9 T8 _4 Z! ~4 C& N
                        亮 灭亮灭过负荷(1)    $ d) A& a" s9 r' o
                        灭亮亮灭过负荷(2)   & P! l: G; E0 J$ a& a4 ]. M
                        亮亮亮灭过负荷(3)   3 W9 J9 n5 {  A6 w

4 a9 [" M. j) p4 x) o                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。     ]8 \- F5 Z5 ]
日立5P空调故障代码   9 L& H3 ^* x* f6 r: V( I+ l# H
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
  g# k' }1 g  P1 Z- a- P02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
9 o+ E" ]/ V& [4 |( f( E* B  L03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   ( r+ o. R9 W+ ^3 @
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
1 {+ p( x% r* p' [08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
- |7 p* m6 l" v( m" M11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   ) R' V  v$ N; G
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
" D9 G/ v0 u2 Q* I( _13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   ) M6 k; Q% s/ G9 x& |' s
20:压缩机排气热敏电阻异常。   * q+ L' x) ]+ u. F" g. O
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
; a- x9 x, S5 x24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   . N9 h* ?& H* c! M' L
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
" V. ]+ N  T" k3 D38:室外保护回路异常。   - m9 H$ t5 V; o% w6 X! L6 a; [- X
41:制冷过负载。   
$ @& g! o9 t( Q8 }42:制热过负载。                               - e3 b9 @  R6 l) s
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。