日立空调维修故障分析 - L$ M9 f1 Z' u3 y$ G
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
/ a2 @+ I1 {5 U# C+ j+ ^( h(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) / ~; h! R6 f Y: P
1. 12?29灯闪为何故障?
" ~% a6 D/ K8 L9 c2 }故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: * K: }$ @+ N5 P# `5 O; T# K
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
/ T: Z1 f/ q% r4 J5 T②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 8 I; O0 Y2 |0 i) Z
③严重缺氟:查漏、加氟 4 ]: Z; f8 b1 N: ]
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
/ r- F8 N& W8 [( \" @2 ?⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 7 e# p% O) ]! z
⑥外风机不转
1 [: o U: ]. |. N- Q/ C! _⑦电路板坏
2 y/ Q5 y- b" d# o$ x2. 11?28灯闪为何故障? / u9 n* V+ A7 t0 t- j( W" {0 X G
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
" ?2 g9 J' p$ l) m2 Z8 Y) T! x: ]5 A①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 2 Y; J4 n$ }+ d# |6 ~, i
②主控板坏
8 s/ w0 {4 T1 ^- l3. 11?27灯闪为何故障?
/ M/ I; W$ q0 |3 a( `% n' E故障代码显示为内管温坏。可检查:
: X- p9 e. ~, o2 p" O/ ~9 g①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 6 S2 w+ w0 B; ?! W- K9 v% X
②主控板坏 ( v: d/ Q7 L {3 E# q# T+ `% ?
4. 11?26灯闪为何故障? . I9 O7 w! P5 G5 u
故障代码显示为外管温坏。可查:
7 c0 w# z6 D/ f①外管温坏 - @& S% B" ?$ T/ G. K6 }+ q& `
②接插件接触不良 , u! q9 {. _. g `9 z5 L& U% ^( d
③主控板坏 1 L* @: K* P% t! F% ?4 a' d
5. 8?25灯闪为何故障?
0 r2 e; G5 @0 O* R+ K& F l# ?9 D故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
' C5 Z' k. Q: k' \+ i①内管温坏 9 r& }+ r3 w& p9 Z4 ]0 \$ t
②外风机坏或风机电容坏 3 Y& ]( J: y5 D* w5 q) a
③内蒸发器散热片脏堵 7 g8 o; [4 T0 E' }$ j# s8 r5 e
④内风机转速低
% U9 K# Y5 ~$ t0 q$ u9 g2 U⑤电路板坏
& c W; }; g$ N' T, V6. 7?24灯闪为何故障?
; R1 c8 x: e8 ?+ F$ b6 {故障代码显示为内机过热。可查:
. {% e" C" c7 r! V& Q4 E①内管温坏
) G3 [+ e: M7 z8 M( Q4 G" \②内电机坏
/ x9 m7 T4 q: ]. o0 l1 c- i P③内机蒸发器散热片脏堵 8 ?1 K8 g: L( K" [+ W' A
④电路板坏
5 V( i* C# s; R- p! y1 v) p1 Y7. 6?23灯闪为何故障?
( d! N6 c# a9 M故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: ) _- ]3 H. @" k5 o. t3 t+ h6 j
①内管温坏 , i8 v5 ~( j. n7 z7 i
②内电机坏
. |% y6 h& ?5 h5 N! F. @$ j③内机蒸发器散热片脏堵
8 K H, }" E% h* a④电路板坏
5 t0 Y( B/ |. G I o& f2 e* T8. 4?21灯闪为何故障?
3 M4 O7 B7 B3 g& c故障代码显示为外机过热。可能为:
' S& n m6 K& E- |' D①外管温坏 % U4 ?: z, A5 w8 P' G
②外风机坏
2 u5 s X( a6 r5 [6 b" o! a③外机散热片脏堵 . ~; f' A- v# R: e% U+ @) P9 A |
④电路板坏 0 S/ K9 V- r3 T, }) P* s3 d, j) n& r
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
4 M3 W, [+ e g6 F* f7 l* m' u有可能是:
: `0 v" M( i/ q/ j①房间面积与空调选型不匹配 7 E5 U, M$ |- b- L. w6 G
②房间散热问题 / p! @# L$ c/ W. l c7 B5 R
③氟利昂过多或缺氟
3 I. y5 P% Y1 W# D+ |# d④压机吸排气不足 ; M& ~+ ]+ k3 f& r! Z( x
⑤内风机风量小 * k" ~1 b4 x# W6 G8 ?, a3 R
⑥其它
0 l# }( l, R5 _二 、分体KFR-35GW故障分析 ) T; \8 V0 K4 `7 J- f& ]! ?
1. 安装后试机外机不转,为什么?
" g0 w3 l! L5 U( g( Y多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
; q$ b" R( f3 H$ \( H& P# I2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 0 H" U8 X; X* }( e0 C7 b. W& H7 N
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 1 v" ~# _3 d: g5 T m4 a
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
3 N" [! k4 g" R1 r表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) + [/ J2 q. C3 l3 U8 ^! ?/ M
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? ) C2 d. ]8 A" u: s" E# q: u
此现象表示室温传感器开路或断路。 7 r' T8 Y5 o, _9 Z' }4 Z! X
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? , q+ J3 }' E3 i5 E; l, R
显示室外传感器开路或断路。 3 g9 }3 N# \$ r# V6 T+ q( n: E
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
' r# h* _1 ^* O( V7 V U2 k X显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
: d' V5 d( }! v, k0 Z三、分体KFR-32GW故障分析
6 V7 [6 ?7 t) e; o; ~- [# p, n1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
5 N1 Q: V% {3 a; F表示内管温短路或断路。 ( a4 |0 Z& m4 D, W% T
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? ( N5 X5 \, V# {) a4 U
表示室温短路或断路。
7 j, V! E4 A4 N3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
4 k' c; i. |9 n: E表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 3 L( E7 |% Z* e: V( E
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
3 W. a6 Q0 u: e) a7 S表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
3 y. O2 Y1 r# Q3 I# v. E2 O5 F6 |四、分体KFR-25GW故障分析 % T; }# ?7 ?% H' R$ o$ j
同KFR-32GW故障显示判定 : n6 |" r# t$ H9 s) T' N
资料来源:www.520101.com 0 K; P. }2 o% w: q0 m! i) E
五、日江KFRd-120LW故障分析
3 k: }. [& r, `: T: N2 K1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
5 J) x# |' z3 C- k6 {$ N- l! W( }可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 0 K# ~: j8 T4 U( g: Y- p. f
2. 为什么不化霜?
2 j( ~, ~' N( ~1 y* k. ~% x可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
4 H4 P4 X6 ]! d8 i# X# A, a3. 制冷不好如何处理? % B& h# O: j1 Q9 E. x
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
' |2 ?0 M, ?; M& _2 x
: B# e$ X0 p2 Q9 {! m. \5 L* l 日立空调维修故障代码
& C! |! w2 Y# f1 ` j- l7 |% D" ?; X8 P6 e( w4 d+ @2 R2 U" S
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
5 h+ c8 ?; s! D$ P( D% X! v
; x8 Q" ?$ {/ s+ X显示内容 故障原因 ! x9 f% W4 }6 k/ |. {& O6 O$ ]- w$ S
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 ) u7 g1 I5 q/ g" K
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
% @; U9 e; q4 ?* b ~ 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
2 G7 f S* ~; N" a$ v# p 定时灯5秒闪/四次室内外异常
/ |# `( K1 T& w* F 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
9 d8 o' c5 v! Z 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 0 T# g7 H1 l! f& {
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
: q H+ _" p) n: r0 o. J0 L& F* t: L! M/ o) w7 d8 s; I+ ~3 {9 q
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 : S) W8 l. ]7 G* U6 I
灭 灭亮 灭正常运行
! b' J) Z! y- P' n. L& _6 d 亮 灭亮灭过负荷(1) + D1 d9 g: j, N
灭亮亮灭过负荷(2)
( r4 }* E) [3 ^ 亮亮亮灭过负荷(3) 1 a- q) E) n8 V7 h& g7 }" u' F
" M. W2 l; z) ? a
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
0 u* h1 p$ r& R4 Z: e+ u, T5 v日立5P空调故障代码 ( F' M- V5 E- c
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 : D/ I+ x3 ^# d* J3 z, m. D( }
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
4 u& P% @, u' I$ ]03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 % l T6 P% p: d, P
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
1 z" D: \2 l4 f$ V% A4 }08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
4 l. d* r6 W; g! Y11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
8 B8 T W! ^% z" U! n( F12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
2 J% i: p9 C& @ L+ i13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 $ |3 ~: |# \( C( c% \& e
20:压缩机排气热敏电阻异常。
+ v: X7 }1 G" z3 a; l& _( G8 z z- \22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
$ C# c# v3 z Y/ ~/ y8 F24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 ) `9 V: o, `% b' A
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
1 l @) S1 {+ C7 q$ _7 I38:室外保护回路异常。
7 |& o% e8 N% h41:制冷过负载。
0 r' N9 T" r4 |42:制热过负载。 / F4 ?. u+ D, `/ |# r7 K: B
|