        日立空调维修故障分析   
& p& C0 Y: u5 P$ x一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
. X; B7 i+ h* g2 k& f0 c5 ], R+ n(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
0 I8 @" [' x5 }5 I* n1. 12?29灯闪为何故障?   & q4 x1 F3 v: D) D5 `+ D
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   8 g, }0 e$ `8 W3 _& [
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   : ?/ W7 c2 ?# n
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
/ P# O" C6 c# T* V# m③严重缺氟:查漏、加氟   9 r( {+ [7 x9 N; H
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   & G4 K. n  M' [
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   : |: k# o/ |) `+ a6 }- s+ X
⑥外风机不转   1 ?1 q* X, H  N# C6 K1 n% S6 g
⑦电路板坏   7 r1 g" s+ d# y: L+ u
2. 11?28灯闪为何故障?   
9 Z" ~2 O4 ~1 K+ P1 c! H故障代码显示为内环温坏。排除方法:   : B0 Y4 V% G$ U+ o
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
/ B+ ^# b' g( h2 f2 P6 _9 m8 c! Y②主控板坏   2 i! n; L8 m) K4 ~: y0 w+ C8 k; f
3. 11?27灯闪为何故障?   
! k( g6 g% O$ |7 B) J故障代码显示为内管温坏。可检查:   
0 p0 R! Q$ S: C9 G①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   5 J3 B8 i/ F5 o$ w3 S8 Y8 W
②主控板坏   
4 k3 M+ |7 M3 u1 Y6 o4. 11?26灯闪为何故障?   * v& J0 O' ^8 B
故障代码显示为外管温坏。可查:   ' K% t$ _  s* p$ }1 S: U7 X
①外管温坏   
5 M; ^: `' N4 ]2 D; {0 n7 @: D②接插件接触不良   
1 U1 F4 @$ N+ g5 q3 A1 u③主控板坏   0 r; C5 I2 U, O4 Z2 Z
5. 8?25灯闪为何故障?   9 y7 V# s( }1 S% O9 J
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
& Q- i. y2 W% r3 E' K①内管温坏   
, C  P  k7 ]' g. X) O②外风机坏或风机电容坏   
0 o* n) ^0 ?0 Q7 i/ D③内蒸发器散热片脏堵   
3 b& J8 e- h% X. D④内风机转速低   8 V( V- I8 z( ]' n8 M& \. w+ k$ y
⑤电路板坏   5 A5 j* ]6 W6 e9 R- {
6. 7?24灯闪为何故障?   
1 R. F/ g9 L+ F故障代码显示为内机过热。可查:   6 \* A: ?  p- E, h$ H
①内管温坏   % i. n" g) G# V6 t7 I
②内电机坏   - q$ G" }1 V3 @3 L
③内机蒸发器散热片脏堵   
. V! Q- u3 o, D- S+ y% q④电路板坏   
* [* k, W% k( R4 R* @8 w* I7. 6?23灯闪为何故障?   ' X( Z: U* i1 K) j
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
! E3 ?' _* k% u/ h* ^# t7 y8 t0 T①内管温坏   , q- j% U! |# z, K" k
②内电机坏   
3 k: b1 o. j' z5 g: m7 s! }) E: h: s4 b③内机蒸发器散热片脏堵   # a6 X; ^% ^2 b. a$ ~" d4 D
④电路板坏   
7 K/ b7 T7 V/ I8. 4?21灯闪为何故障?   
. D& T9 |4 M9 E- j6 L7 O5 w- c故障代码显示为外机过热。可能为:   % M! \4 T8 R0 R
①外管温坏   
: k) D9 F; H/ b. c! n! {②外风机坏   
5 b# I# [+ v. c( _③外机散热片脏堵   
- P  Q' q$ L. y( ]- _④电路板坏   
, `* W5 o/ B6 u- A! s& Q$ R9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   - J3 c& s4 c$ a1 [$ k* [
有可能是:   
6 c* _) O2 v5 f1 X( m①房间面积与空调选型不匹配   
) F' i0 }# T3 z, A# B②房间散热问题   
  Q' S6 v  X, R3 W; z③氟利昂过多或缺氟   / j0 C1 c/ s. H( H7 t# \, L
④压机吸排气不足   
2 D: a' }% @. r  t. X3 f4 ^⑤内风机风量小   
! ?2 s, h) }) n/ q4 V- q" l⑥其它   
" |0 L; H- n, G1 R/ W4 C/ a  ?' \二 、分体KFR-35GW故障分析   
6 G; v$ L. ?; ]" n; j" e1. 安装后试机外机不转,为什么?   
* o" z( F0 q6 O7 O多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
$ d% l! t5 d1 }- }1 W( D- [2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
0 O4 b) W$ u4 V) h多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
& b+ A  _4 Z! e5 C" u' t- Q3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   7 h5 B4 }4 d  H
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   ( l3 |2 o5 g: Y1 `: b
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
! x( a7 G" ]5 J+ Q! U6 p. Y此现象表示室温传感器开路或断路。   
3 g: O0 K5 o0 S5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   ' k2 u* v  `; s. m) {
显示室外传感器开路或断路。   6 i. ^$ z; N% i; d. n
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
2 B& ~* {* h. G显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   9 f* k( b5 O: x0 u0 M; W
三、分体KFR-32GW故障分析   
6 d# C8 S/ Y$ O& l0 c! w! e1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
9 E! t' i& p/ v  o表示内管温短路或断路。   
9 C- d$ U) y6 F4 Q" O/ ]2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   2 c/ L1 {1 h1 b9 H' _5 Z
表示室温短路或断路。   , \1 J6 v( B$ J3 c
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
, u: [$ H" s( D; Z7 `表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   
$ ]5 n# p% ^/ A) s4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
* r; K( p8 l  f( ?/ `, A) p3 s表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
+ T3 Z- e. U7 u" S  F四、分体KFR-25GW故障分析   
7 {  p4 f3 R8 ?' D0 v7 {同KFR-32GW故障显示判定   8 D1 }% Y2 a, s
资料来源:www.520101.com  
/ {. u4 G% q9 _$ t$ B4 x五、日江KFRd-120LW故障分析   . x, g/ |$ a: ^% f# S) X8 H; C
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   % n$ _9 [: \: b2 _* B; E
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   ) q& X1 j% v5 m7 R8 @
2. 为什么不化霜?   ! C& _+ X, N/ ]8 X4 r3 X
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
* b, {$ [/ {0 q' h9 E& Y* j3. 制冷不好如何处理?   
' I$ ]; `6 o4 @  \4 J: W/ i可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  
" w3 H% u* z- [$ W* g0 q' D4 r" @
- Q- z9 J* }: h& T4 s& p; C/ V              日立空调维修故障代码                * F# F9 d5 h2 b5 t  y5 a5 R' U, I

+ J$ f% e' {0 ^9 V2 W; R9 @日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    5 w& j6 O2 `) }2 r) n2 Q

: _* b$ k; N; _$ s' C显示内容 故障原因   
2 s. m( X9 q: C& |  H  f# ]                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    ) N' G/ K8 W5 h$ _- o3 K  W
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
. G- c8 z# d# Z0 I8 _9 j                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    * L: u; n6 k" l% ?, b1 G% R$ j
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常   
8 Z; i! G- z4 n$ ]( q6 g4 j8 Q6 r! X                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
* Y; m! H! Z5 A: k8 }* G; D                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   # A" U: U7 K! \: B6 a
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    2 \! f( J. ]! ~- x+ z

, J$ \3 C( p4 D' B' BLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    & `- U! h/ M. {4 }7 W+ K/ ]
                        灭 灭亮 灭正常运行   
. B; d6 y2 {/ |                        亮 灭亮灭过负荷(1)    ) N9 O( J( F6 O" u+ J: i
                        灭亮亮灭过负荷(2)   & Y/ S6 ~% e- `0 x
                        亮亮亮灭过负荷(3)   7 C) ~$ u4 S$ s0 X) [- N1 i% h

8 i5 ]; u7 T# n3 {6 [, X                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   5 N( e( Y( L+ R; k. h3 Z
日立5P空调故障代码   
$ h0 t: v7 c* N* n01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
4 p3 m" R) v- E3 s9 u8 P02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   $ p5 q5 ]3 D0 ]0 v( H
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   # f4 n5 j/ I8 g7 m) x
05:相位异常 ,室外基板:CN9。   ! F, x: L) ?) m; ]+ u
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
3 Z; W! n9 {4 i5 ?- n5 y0 p11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
3 t9 g: t6 m& w& p  i7 G12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
" D7 L0 O3 p3 m8 w1 C/ g& F13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
; y5 Z- J  l" h* j20:压缩机排气热敏电阻异常。   . F: o+ {! b  N! ~+ T  l
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
, M) _6 \# S3 S0 h- b+ y24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
: X- j0 K, n" l! [- H6 K) x25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   / K* [, O* v6 a: W, @* y$ e
38:室外保护回路异常。   : L) f( S9 D" h2 E
41:制冷过负载。   
7 N* a! [1 q3 k# F6 W42:制热过负载。                               2 K6 t+ r8 s4 d( h
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-27 10:36 , Processed in 0.148618 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表