! B; _. J: s! g" `7 p+ E* P# Z" b一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:7 t. n3 o" [" S2 a' X; }: c5 f
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) . ~, i# _, X" {. H
1. 12?29灯闪为何故障?
" c! e+ f& @8 G, ]! z故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
0 _9 u& Q6 o0 D$ U. D3 {①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ) T0 z. [6 n" J. m0 b f
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
7 O3 D* F5 X8 D, g/ b③严重缺氟:查漏、加氟 3 Z; c- t' q9 w/ R# ~% w* y
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ) Q/ N$ v S; S p: k# r I
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
, G- _* ^ Q0 @+ K$ a/ L ~% K⑥外风机不转
0 v! L# i5 g% _# u⑦电路板坏 " n- Z! n$ ]. n9 N X
2. 11?28灯闪为何故障?
4 e. R m/ r4 S7 F0 }故障代码显示为内环温坏。排除方法: 2 d1 Z3 u( t% W( \9 m
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 5 P) o) @8 T& i$ W8 P$ v0 F
②主控板坏
4 n6 |' a. x- R1 h3. 11?27灯闪为何故障? + M3 r7 z2 n5 h9 W1 a/ X
故障代码显示为内管温坏。可检查: 2 ^' N S% J& s8 f
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
$ c& |5 S- Y, T" ^* ~1 e②主控板坏 ' J/ M8 N5 P( p$ {, K
4. 11?26灯闪为何故障?
6 S9 k- ? [" b6 t故障代码显示为外管温坏。可查:
0 Y( {' a/ i) t/ i+ e& J1 _1 @①外管温坏
0 A1 p; A! o. d# F②接插件接触不良
5 [* R* W( {4 h: ?( I③主控板坏
3 h8 a6 J, e8 R* g7 S9 s5. 8?25灯闪为何故障?
" p2 P- n" i9 u+ P# ~$ t/ d! o; e故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
4 o( E$ @7 G9 z2 {7 X H/ c( ?①内管温坏
: P/ u! j1 W, \0 q6 Y②外风机坏或风机电容坏
7 ]$ g, G0 |% w9 G③内蒸发器散热片脏堵
' {* ~8 o) B5 z H/ g! v④内风机转速低 - E% l7 l% k8 c' f
⑤电路板坏 0 U' g B. T3 Q
6. 7?24灯闪为何故障? # @; E t5 i" A9 F) d2 g
故障代码显示为内机过热。可查:
1 K5 p2 E+ D6 ^; n& y①内管温坏 8 a: z. \$ b: W' j( Z2 I% s" o
②内电机坏 . A5 _, H$ N8 A& \% p: {4 F z
③内机蒸发器散热片脏堵
. |& E% @: U8 P④电路板坏 % q5 d% K+ H; ~; R
7. 6?23灯闪为何故障? " M! l: g7 j% t. A3 @
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
7 I. Z9 K7 v$ r. L) W% [①内管温坏
* n( O) g) k- o②内电机坏
]; m6 I9 D0 B2 H: O* t2 c③内机蒸发器散热片脏堵 5 ~5 [& q, D" z
④电路板坏
6 Q1 W' k+ J2 t% F/ a8. 4?21灯闪为何故障?
/ z) l. `4 r4 |7 L故障代码显示为外机过热。可能为: , {1 `+ w/ o/ Y# a- ]* m
①外管温坏
6 K- V4 A6 V! o# L②外风机坏
9 x, W f- m. n/ L③外机散热片脏堵
' w7 J( U8 U2 f, q$ _% L' k④电路板坏 $ F& ~9 c4 W! I+ ?' ?
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? : F, I4 F' Q7 O3 I2 H( ?" a
有可能是:
2 I9 M+ P: i( t- w; X0 t①房间面积与空调选型不匹配
& Q6 r* y1 |! L; `( E②房间散热问题 - k( Z7 x; } q. e
③氟利昂过多或缺氟
% a! x0 T- B: e4 J2 Q: P④压机吸排气不足
+ `0 T( s/ y- F( h⑤内风机风量小 1 f$ C) D* w! _# {) A7 A& d
⑥其它 ' t6 M- ~; H$ O. _: E
二 、分体KFR-35GW故障分析
6 T0 r$ v1 Q" X Z8 `* z1. 安装后试机外机不转,为什么? 9 d+ v0 g3 N' H0 i7 b1 g+ S/ [
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
6 I1 q$ h- J) x8 \4 Z$ }2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
6 F0 R( J5 m; l* k多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 + m" _/ L, j! y: H8 I5 Z
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 8 d1 \$ n$ ^9 f6 ~0 i, i
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
8 {; x0 B4 g1 p7 @1 \* z& _$ q4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
" i* R) w& J' S! g0 y此现象表示室温传感器开路或断路。
) z5 @( w/ p% P' t+ c/ X9 D5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? k' N, J) A0 x( v2 `$ V
显示室外传感器开路或断路。
: g9 L/ {- C& j4 O" Z6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
& V* ]8 n$ }$ i: y9 {' m+ n显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 3 w* j% o" r4 x P9 H8 F/ ~
三、分体KFR-32GW故障分析
2 B3 `! ^) q3 w. H3 X3 ^; @1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
1 O1 \! u+ _7 Z* e' {2 e& X表示内管温短路或断路。 2 h- V* J9 I$ G& y
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
- o: W# j' ?% Y+ g& ?3 X: c表示室温短路或断路。
9 ]5 |! q5 n" G/ x: H* p3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
. ]8 z/ c0 |6 m2 k- Z/ b" [表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 : T! h. W U' S0 o+ g$ z9 B
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
* b K7 d Q0 p, f$ u2 M( M2 @表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) % x+ C$ T' r2 m( s0 j
四、分体KFR-25GW故障分析 * n1 I/ y: x# p7 F4 e6 |
同KFR-32GW故障显示判定
) p4 ^0 N9 P7 t: s2 f O资料来源:www.520101.com $ F9 F' X" S3 B2 |) D
五、日江KFRd-120LW故障分析
0 ?, R- K& h$ p* G5 W) t' o4 d1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
8 \3 E" t9 [- Z- B1 I可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
& [/ t) P1 s2 c3 |$ R0 Z2. 为什么不化霜?
4 n/ R q3 u0 z' B; R* O( n可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
& r0 Z4 v; w3 p4 J: Q% {) c3. 制冷不好如何处理?
8 I; E; G$ D5 s- o% `( f可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) - `' Q# t) `9 h G6 I
6 F3 f y% y: _' i* M( ~
日立空调维修故障代码
5 Q/ v7 V7 Y" d! C* `
0 r* j1 n9 f4 e日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 8 U+ Q3 t, h7 H; q
4 [1 e* {2 n. F3 K7 x- k/ x显示内容 故障原因 ! N5 X4 P2 Q2 b
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
2 P% H0 d5 r6 v( z l5 ? 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 0 j$ w( K0 K/ O8 G
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 ' ^7 w( `4 @: V0 r s1 {+ ]- U" ~
定时灯5秒闪/四次室内外异常
; J \/ }" J" c3 l: o1 A& Q/ r: P7 [ 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 # z* g. F4 b# D( m
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
6 j5 v; c, S' s/ n日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 4 L6 w: m# l S4 F$ b; w
+ W) B2 ~0 q+ j. ?; n8 M
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 3 J: Y; ^' d9 t- t; W4 W
灭 灭亮 灭正常运行 ~) d5 y P. l6 Q% D" `* C7 M" [( S
亮 灭亮灭过负荷(1) a& b% T1 l) Z! N! q
灭亮亮灭过负荷(2) 2 {9 }* p, m6 c$ t$ H
亮亮亮灭过负荷(3)
# P' b. G* B/ {4 d% ]& B2 o5 h
, O. x) L: q, h7 p# q" L 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 5 c' q$ @# p8 A. v0 c: i
日立5P空调故障代码
6 n1 d9 i6 C- W0 W6 W01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
9 C: Y: e% V' C7 s% [! K" ]02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
# O$ z1 J* Z4 }- Q; B+ Y9 m03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
$ E* R S. s: I0 r9 S; U: f5 [* K05:相位异常 ,室外基板:CN9。 - r @1 h+ y* ^" u
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
9 d6 l, {3 [+ w. Q, R6 A) U11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
3 [ y/ [! s) I6 j0 v, ~3 W q12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
1 I/ o4 z4 u; U- s6 _: D6 R# P7 N13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 ; W4 R( @% z) I1 L4 M/ g% e
20:压缩机排气热敏电阻异常。
2 O+ ~. M, X' H ~9 _$ `+ \22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
0 y( e) y& d& g% u- I" J3 }24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 + \/ b5 R3 h! t* F' i( B! y! ~& ]
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
& r3 n. n* `0 [. T; n+ \, R38:室外保护回路异常。 # p, c2 l5 U* s, k
41:制冷过负载。 " v* ?2 U* n$ y$ m: d+ t
42:制热过负载。