日立空调维修故障分析 7 l3 N+ {2 j3 D$ N4 U: S2 p
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
% u, V" ?( @- e4 w, |(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 8 |3 H% @4 f- ~
1. 12?29灯闪为何故障? x2 Z, T8 |/ I4 V, V- Q
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: : m3 l3 b6 V7 f1 W% I. X
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
" |; ?/ |/ ]( d②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
4 f5 k O: z2 ~. E9 _③严重缺氟:查漏、加氟
# f' U$ [1 {. g1 a④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 " S# s# I+ F6 F+ b) G9 Q. \
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
7 t; [- u' j% p3 m% Y- d# Q⑥外风机不转 9 G( k% m; L' o
⑦电路板坏 + k% B9 _5 ~$ c+ s/ h
2. 11?28灯闪为何故障? 5 u8 M3 ?& N1 h# o' y# X- r) \
故障代码显示为内环温坏。排除方法: 1 Y; q: C# v' h- a( I3 ?) Q
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
: n( C2 v4 N6 ?& p# z- T②主控板坏
/ c/ ~1 i; {7 E: f9 I, t3. 11?27灯闪为何故障?
: T$ g4 _' Z4 O故障代码显示为内管温坏。可检查: ' l$ y2 F- \0 T3 T5 }
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ( d2 w/ J1 L" G, u! t/ v
②主控板坏
, x, G8 b3 A0 O5 V4. 11?26灯闪为何故障? ' q/ V1 _# J# l2 Q: U
故障代码显示为外管温坏。可查: , \& D& @2 b6 C) @4 G! U2 p
①外管温坏
. V0 x% W9 E/ O/ ^/ G; W②接插件接触不良
" ^8 A, v2 R% T+ l( Z J③主控板坏 % ?0 t1 b4 G# ?2 ? w, g% s
5. 8?25灯闪为何故障? ) Z2 Z& F& D5 o7 k% H) Y
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
! [ |5 d( \9 w+ g y) X①内管温坏
! W9 x. H$ q/ c: Z+ X. J. A②外风机坏或风机电容坏 4 e; m7 K$ Q) ^* ?% Q% l) R
③内蒸发器散热片脏堵 ' [, [6 T! g1 {0 }6 i( N: Z
④内风机转速低
) y$ A6 F4 R1 M ~9 A⑤电路板坏 1 X: j8 @2 \- C Z: e4 N; _( v) J
6. 7?24灯闪为何故障? " p, N3 k1 z1 D" A1 b8 }* |
故障代码显示为内机过热。可查:
* {) o- ~# j$ V4 j {①内管温坏
3 \% ?2 f/ C) l. C; o) P: W②内电机坏 # k, |1 N3 [2 i( S
③内机蒸发器散热片脏堵 # b& _: g8 ]& t! A$ j ^* s
④电路板坏
' ~4 ?- n0 Y/ E( l7. 6?23灯闪为何故障?
& O( M' r. m) W6 t% F) i% f1 F7 ]故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: 7 D' r. W7 y" c3 ]) b8 Y
①内管温坏
. c5 o$ Y8 a1 o+ f②内电机坏 2 g# C E; [2 ?0 o
③内机蒸发器散热片脏堵 7 K" q1 C# Q* \: S% G% O
④电路板坏
' o. k6 h6 P( [8. 4?21灯闪为何故障? 6 E8 D# N: n& a' R! |5 R; G: b. {1 N Q
故障代码显示为外机过热。可能为: 6 f7 n f) |2 M a( t5 Y; O
①外管温坏
( M% O* i l( }" e6 b②外风机坏 " B$ i1 k' }3 v7 R& g/ c
③外机散热片脏堵 % @" ^7 Y# T" g K5 F$ i
④电路板坏
6 n) r1 z& B- B3 @# d( t9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
G* I% @4 o+ h- f$ c& I9 Q有可能是:
. Y# ]7 a+ \( j8 I7 x1 z①房间面积与空调选型不匹配
( _$ r) Y' b4 A& {: L% K②房间散热问题
3 U# o3 @8 I5 @" s3 I1 Q③氟利昂过多或缺氟
0 U8 |9 A+ ^6 x. N④压机吸排气不足
% U" @( f/ t1 h# B1 F9 _+ Q- i3 t2 i⑤内风机风量小 ; l5 C3 w7 X# g2 z E
⑥其它 " [) y, ^3 Z$ H8 k
二 、分体KFR-35GW故障分析 + L3 \; E, E/ h: \1 e
1. 安装后试机外机不转,为什么? 2 C k) }% w0 g7 Z) S' ~
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 7 `5 U' a1 D7 T+ {+ ?8 v
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
( i6 K a1 e! A) S, g1 e多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
9 s2 u* g% m* w1 g" T3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) / o2 x0 ^! {0 b# _+ H; T
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4 ^- p: S0 f* k- J' U4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? # V9 R$ l, Q9 p Y
此现象表示室温传感器开路或断路。 / H ]! ^8 P2 }, R, j& O; ]! q
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
5 R M/ k" i5 G" t: g5 f; }0 N显示室外传感器开路或断路。
& @! m/ ?% ]6 ^( _0 {0 k# z+ ~6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
) q: b3 a& `& d显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
- |. v, b" L4 Y3 H0 c+ \9 y- T( s三、分体KFR-32GW故障分析 2 d& A$ k9 w: O9 P# w! K& y" v
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? + O/ O. x5 |, h% `6 n/ m
表示内管温短路或断路。
) s3 F) Q+ x) K5 t4 a2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? . G C" @0 E {9 R! d; ~ |. z# L
表示室温短路或断路。 ( [, G2 z; W; K, `& O3 d, ?
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? $ F( L& `# q& ?3 e$ t. T
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 ; O* F3 Z; |4 d5 n
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? ' a( `: g+ ~. I) [' q& p: @0 d
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) + ]0 M* T" A" R. T3 Y
四、分体KFR-25GW故障分析
4 M) N g7 a2 M' |3 j/ v同KFR-32GW故障显示判定 9 P6 V. P+ i( W
资料来源:www.520101.com : g& y& {# X" f% B. `% ^# Y7 t
五、日江KFRd-120LW故障分析
. X' \* H! T) @) L( g1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? : o6 V: W$ f* x% j
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 8 L; p' o0 E, e9 C4 ~ C O, Q
2. 为什么不化霜?
( H9 u" y( P, T3 K8 O可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 3 {9 G8 M+ v0 J. `7 \, w
3. 制冷不好如何处理? ; O5 ~7 |- ]+ [) e8 W3 g0 h' ]: A4 O
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) # q0 }) v$ V* q. h, o# R% |' m
; A0 x5 x5 O; r. ?6 P- j 日立空调维修故障代码 - E j! p3 g$ t5 R3 Y2 o
6 k0 L+ ^5 @ f% D% ^
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 % ?9 g8 w) t, N* {2 |
! p; F. B8 o4 B
显示内容 故障原因 7 H6 K+ m9 S$ W7 P6 z1 E
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 # ~, k5 |5 h/ f* L" T
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
" B: |% O8 @0 R; n5 n! V 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 , I. s. m7 J9 O3 y
定时灯5秒闪/四次室内外异常
- w, t# d+ ], I8 T 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 f- m3 X, H$ Q6 X3 F' k
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 : s/ w2 i: p( Y8 j% j4 Y1 ^
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 6 U8 B" n+ M, a! g; p
* e! Q5 W/ {! R- {& p, N
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
; S. w$ ]: \" Y 灭 灭亮 灭正常运行
% @! V8 T/ G5 B( t8 ~' _+ @ 亮 灭亮灭过负荷(1)
- o# P& w) _4 @( N3 a+ l0 f 灭亮亮灭过负荷(2) # M0 c$ w* D5 E9 J5 b/ O, N2 [
亮亮亮灭过负荷(3) 3 g4 d8 y# X, w1 N- c
, Q; Q6 F- `. Y1 n$ b8 D5 ?( o
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
3 o# L! H) H0 Z日立5P空调故障代码 - d# v& _/ X g
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 : x* N n( J# t5 ?' h
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 4 ]. |4 a: b$ C3 @0 b1 X
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 4 p& r1 I+ E$ u6 f9 U: Q. _8 g
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
/ I3 Q; p ]# v1 a ~. ]" R08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
& f5 x: ^+ y% q i" h7 S; W! N7 a11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
$ P; d0 a( Y, R$ o4 V7 B* j) q12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
7 j/ l1 x; r8 c2 b. ^+ c3 W13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
* j0 ]$ y" Y, X# M20:压缩机排气热敏电阻异常。
" _1 k* E- r1 Z9 k( w/ a& ^) k22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
4 \- R* R* ~9 Y$ U% F1 k* d24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
" Y2 ~. J. Y$ L. d25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 8 D" z' K5 Q9 S( A3 N8 _
38:室外保护回路异常。 3 ?0 ]# O; q! H" Y$ o
41:制冷过负载。 7 c* W( v; T6 x. `# e/ ?
42:制热过负载。