日立空调维修故障分析 & k9 [6 C p; V
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
/ `, ?4 r0 a( _(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) & ]3 }9 i* w: L2 b
1. 12?29灯闪为何故障?
8 p4 d9 ]! P2 o) u5 `2 R' z- s. p故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ! a6 y8 |' ^! Y1 Q
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
# F" J0 b, d: g* I* F②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
' |, e6 Q) x% S R1 [" |③严重缺氟:查漏、加氟
# e: V# i$ V7 y- }% ]8 t, ^- V④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 $ M5 q0 I# h+ g0 {) X
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 " z4 N' w! c/ S9 u, x
⑥外风机不转
& k$ T& q' w2 O7 m. Z4 ?6 ^" S1 m⑦电路板坏
9 ]7 A! T0 x( T& [2. 11?28灯闪为何故障?
' L+ S: N3 U) ]# k" c% o' M. f故障代码显示为内环温坏。排除方法:
. K6 `+ X! w3 d) T# D. J9 y# {①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 2 w+ p X" L9 Z3 L5 f
②主控板坏 ) I% g0 [ ?: i! T6 }; M! g
3. 11?27灯闪为何故障?
% k3 }& s8 x" Q2 Q故障代码显示为内管温坏。可检查: 8 j3 Y+ K5 M0 W0 @3 }
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
' u2 L$ k1 A" H( e; p7 b: S②主控板坏
8 m& b* j% Y0 j$ T: S% C4. 11?26灯闪为何故障? 9 {2 {5 q5 u- n
故障代码显示为外管温坏。可查: ' g5 y7 A' g- l% Y$ L" |
①外管温坏 $ z: I3 v6 F. J( d! u( M! Y
②接插件接触不良
( C5 B* A1 w& e- T5 {③主控板坏
. j. @6 f& V/ {* I! h; S2 v( i1 ^5. 8?25灯闪为何故障? + r& a1 t0 j$ h0 e
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ' Y3 h+ @, ~; N2 Z1 H1 h4 h
①内管温坏 & Q2 I$ }! T! p6 y" ?0 n' F# e
②外风机坏或风机电容坏 3 D/ d6 S Y/ E8 V
③内蒸发器散热片脏堵 - P4 t( A4 e/ m+ `
④内风机转速低 / p- W( A; M6 R+ f) o% w8 {
⑤电路板坏 % r3 {7 u) p/ _3 f0 m3 N* J( m7 u( l
6. 7?24灯闪为何故障?
6 Q; U# j: L. c9 N, a故障代码显示为内机过热。可查:
+ y9 ]3 [; L* I" p. f, _* V% @①内管温坏
[+ k7 U, Z. j' |- w' _②内电机坏
1 S$ T& R" ~! {③内机蒸发器散热片脏堵
* \9 s9 x* e3 e3 h: d L% M; w④电路板坏
$ x( ?& G3 D1 a1 ^) ]' Z& w2 ~. T7. 6?23灯闪为何故障? + q$ g9 T% T1 i
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
1 h9 f+ E6 B5 s I! F' q6 u6 \①内管温坏 3 r. u2 R% I' ]3 }* a& Y
②内电机坏 , @+ f8 I; g0 C- A/ d
③内机蒸发器散热片脏堵
3 j1 R, O! c3 z1 o& F# D④电路板坏
( N" Z0 c+ E/ I6 ^' \3 \) {8. 4?21灯闪为何故障? ) \/ e4 ~; \3 n1 z* {
故障代码显示为外机过热。可能为:
; h H0 z! ?: n* R% U+ z0 D①外管温坏
- W2 _& ]+ g% V* G% J②外风机坏 q2 d& S1 K9 s5 O3 _
③外机散热片脏堵 ; q+ f% u; b; N
④电路板坏
# W2 O* S( t1 v, A9 _9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 2 t! F5 x# T9 u' B. r; G
有可能是:
% U" Z1 A, G+ L8 @①房间面积与空调选型不匹配
: |. L1 z/ x7 i, F, L+ x②房间散热问题 ! `) g& k( S& s( u9 e% s. S9 r
③氟利昂过多或缺氟 * x b; F& T8 U3 G
④压机吸排气不足 ' U- S U: n. o8 d
⑤内风机风量小
. B' u# \: x) K* x1 {7 ?0 M( k⑥其它 # I I+ x: v; I* T h+ s) C% T
二 、分体KFR-35GW故障分析 7 ]1 c+ }5 f* f4 V& y/ a
1. 安装后试机外机不转,为什么?
) r! u \- E h: Q! N. q多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
0 A; U! y8 V; `, ^1 X# Y8 s$ r2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 5 \1 q9 ~/ {' X% J6 d( b* C
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 0 L [: S" o4 d8 p1 l& a, z
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 5 K9 r" ^' q0 L, m- F* g7 j
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
$ z3 N# Y C- v% m% V! Y$ V' l* O4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 1 x+ X4 G6 g/ ]4 K+ w
此现象表示室温传感器开路或断路。
. U; ~1 T# D! ~# ?. V9 H/ W5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
: w& a! C6 m/ D: }# T显示室外传感器开路或断路。
- b0 A8 |) m9 }4 c6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
% o4 f4 p% C' R/ W! X0 j: _) [$ T显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 ) Y4 c D1 O* [4 J# F: \9 n
三、分体KFR-32GW故障分析 $ F; e/ t& b& U) Z, B# O
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? 7 x+ Z, x: l! w I) a, T( t
表示内管温短路或断路。
, E9 t0 u2 D. K+ O; z2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? / _% Z) j+ Q- u+ a- n8 m
表示室温短路或断路。 0 @: ?, a& W+ O1 F/ M
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
, v5 q: [9 q& \表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
" E- j4 j' L E; {4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
7 j: ?4 w: f( U$ a y表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
2 M F6 Q, i& R( {9 B8 E% _5 a四、分体KFR-25GW故障分析
8 M: u0 w# L U同KFR-32GW故障显示判定 ( H( O. F& Z* u; ?
资料来源:www.520101.com 9 H0 e! ?3 V' b1 _
五、日江KFRd-120LW故障分析 * J3 m; X' v3 N) i8 W. X6 W
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
6 {6 \$ N- s% q. a1 X- O# F- G U可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
% v. ~, G8 m& L# X/ y2. 为什么不化霜?
5 `* Q w0 l/ o; t9 }4 V4 c可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
9 Z, k5 h5 o' b- J" }3 `$ a' Y+ j3. 制冷不好如何处理? # C( I% a9 y/ ? g4 p- E8 E
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) & [! j+ I4 D) j F f- Q
2 Y4 R: u7 j0 a' [# y( y* H 日立空调维修故障代码 7 U) V/ o' I5 F& N5 Y) N' `; z# l
4 J% e: C. M. f
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 ( m; p4 r7 Q4 Z1 s; M! B8 O
8 ]( J; e$ I: y( Q" F. P2 V显示内容 故障原因
6 p* Y) C# K3 y! {7 f# c" b 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护 $ Q/ N$ k( |6 q; k
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 , l5 V, p8 p# u I1 {" N
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 & J- A- `- x4 s c$ [% A
定时灯5秒闪/四次室内外异常 0 p2 [+ `1 T2 O" O6 ]. D/ w, F
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
; m9 n& z0 S# N: W9 z: c 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 , G: H7 R, V9 \* o7 @
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 / F6 C7 f, B8 v: I& O
1 J( v9 c$ s6 [3 Q8 J" f @% J* Y
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 0 W0 ]8 L `2 n$ d4 R; x" V
灭 灭亮 灭正常运行 " S) w( D$ j e/ q. Y! `( F
亮 灭亮灭过负荷(1) 6 T& u+ v4 [. }) u% q1 X
灭亮亮灭过负荷(2)
- I" ~& O1 C- G( f 亮亮亮灭过负荷(3)
/ G% l/ S, x3 B* U" |" M, z" T
1 j3 X5 H. O$ H1 ]4 y+ N% } y. T0 M. G) J 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 - t T& ^& U" {0 w' h$ p
日立5P空调故障代码 1 f; p# H7 X( n+ t
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
: q4 ?& C3 V+ X% p6 ]; b02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
9 x0 @+ O2 r& T" |03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。 / T" u8 L5 g8 |2 G3 _' ? @
05:相位异常 ,室外基板:CN9。 . H6 W% c: N) q ?7 O) m
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) ) G+ @2 ^1 k# F1 Y+ k" C' Q( F
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 8 l: @8 D' O4 Y8 X
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
8 Z1 a$ Z/ \- W! [13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 2 q0 a. c5 E1 a6 P. u6 B$ |9 B: ?$ p
20:压缩机排气热敏电阻异常。
& ^7 W7 G0 y! V22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
, d4 ^- q0 n* u) k6 S+ R5 J9 G* d24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 % A- \- p5 Y% k1 ?& }
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
! W! B5 U5 h1 e2 h4 {38:室外保护回路异常。
. z) O1 z8 \6 y6 R! q41:制冷过负载。
$ D: B, l1 i( R5 s3 b42:制热过负载。 0 ^5 L2 k& }% ?; B$ `! X1 |
|