7 w7 P# l* V3 V& A8 i8 I1 O一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:: U. L+ t7 q, ^7 N i
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) ; U! B% T2 `0 h3 E; B
1. 12?29灯闪为何故障?
3 I# R- @& p2 `故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
. q1 t9 F& V' u" O2 v5 @0 @①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
7 ^2 _ k% q8 t. L②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 . C) [& G: P) V- X: ?3 ]
③严重缺氟:查漏、加氟 6 ^9 C( n- l* `% X% Y# e8 q
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ! ?3 Y1 Y0 t1 K0 K7 Q' t. J
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
) t. I7 S) r' J7 w⑥外风机不转
6 f& s" u0 S& Y' y" O4 V; e; Q⑦电路板坏
- i! h/ O' H9 ]7 Z2. 11?28灯闪为何故障? # X% h9 P, Y, ^1 n, D$ a: x, t
故障代码显示为内环温坏。排除方法: 1 o+ M2 j! z* B. k. p! q y
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
& V: K) K/ A6 N: \7 T1 @6 I②主控板坏 " P( t ~" { p" N. A& y
3. 11?27灯闪为何故障? 1 J& @1 ^8 l# n; r; d9 u( {% S
故障代码显示为内管温坏。可检查:
) _8 _7 A Y/ u1 x& `①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ! e. e- ?; N# W
②主控板坏 * z2 P6 u/ e" f
4. 11?26灯闪为何故障? 8 p n5 U3 {- \# A
故障代码显示为外管温坏。可查: : w) N/ U( ~1 \" ~% W: F
①外管温坏 + i9 u. b% ~" m/ J6 i5 b; q1 Q% d
②接插件接触不良 9 A! I! h9 H7 D+ A. @
③主控板坏
3 {, n. l4 U4 D# @0 n' ?5. 8?25灯闪为何故障?
) f7 g7 |* V. n故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ' A1 }" N& f6 S3 Q* C" W. p
①内管温坏
2 W" ^5 G y( q: ^②外风机坏或风机电容坏
. A, {9 x4 Q$ ^5 F0 @8 v& X3 |3 r, K③内蒸发器散热片脏堵 ! }2 k, x% k4 s4 j0 k3 h+ {' _& [
④内风机转速低 3 }( z3 R4 M9 Y$ V
⑤电路板坏
& ?$ M9 m A. D6. 7?24灯闪为何故障? 2 S! i' D% j) t9 A( m
故障代码显示为内机过热。可查: $ D$ M ~" V2 {. u- l
①内管温坏 1 ^0 f7 N- o8 S
②内电机坏 4 a* P1 F, o" B& l/ B1 ^
③内机蒸发器散热片脏堵
! J& c5 z( ?* v3 R( H" c- E④电路板坏
. I% ^; C! l4 X* }" d& K6 c; V7. 6?23灯闪为何故障?
, S' t+ E1 }5 l3 X故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
" N/ T* s3 B7 ~, F1 B①内管温坏
, {1 X5 `4 I$ [②内电机坏 ) S# u& @, t& B9 k- D+ h/ ^" O' @
③内机蒸发器散热片脏堵 , ~# j: {; [. P: z5 e1 g2 ?
④电路板坏 ; n0 j) O8 ?/ Y! M8 J0 L* }' j
8. 4?21灯闪为何故障? 4 ^0 b% y. a( h4 u% n
故障代码显示为外机过热。可能为:
. t0 Y t- R! N8 Q: i: h7 u8 B①外管温坏
( `( d* a$ d; s8 ]- [. N& o% \, U: }, z②外风机坏
; d2 C2 g& F. {3 f③外机散热片脏堵
& x/ G5 V. x' \6 j④电路板坏
5 R8 M+ w3 ]& o/ B8 D; H9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? % E- F+ q& y! w
有可能是: 6 H+ S, }. n, O+ M
①房间面积与空调选型不匹配
& M4 F5 |0 U8 v4 p( a! K+ x②房间散热问题
% c1 v1 P4 M& D; H( I* N③氟利昂过多或缺氟
( b7 v& X# R' h: D0 l) d④压机吸排气不足 ! e2 j! t/ h* W# v7 G
⑤内风机风量小 4 U1 C" Y7 a/ g
⑥其它 * Q5 W) r6 F9 b: _! F( B
二 、分体KFR-35GW故障分析
5 o4 N; ~# E0 j5 z2 N, H8 T1. 安装后试机外机不转,为什么? ; I- h, j6 e& V; o% ]( g" h
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 3 l" J0 r& m/ ?6 P! N
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 9 V7 `2 y8 B5 g
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
, ?& k c3 y0 q9 D# Z3 C% r+ [6 |3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) . `9 W( U- _% U) m- k, j' \! F
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
9 n) E" m/ Z0 w3 M8 s1 S% A/ ?! ~4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
* j6 [3 {, ^% N. p; m此现象表示室温传感器开路或断路。 ( j `+ G1 \/ ^/ }2 `
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
M0 K- [8 q: f- z显示室外传感器开路或断路。 2 k; P+ B) v( C6 d) N
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 2 }6 ]* F6 x0 ~4 a
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 0 t* P/ T+ P k1 b
三、分体KFR-32GW故障分析 ( s/ K& T! H/ k3 ]/ o5 o! Q
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? ; T1 i# _4 u3 Q1 ]5 M
表示内管温短路或断路。 % V( t/ F9 j' Q& M4 p
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
9 J3 j5 C) r! `. a表示室温短路或断路。
; I7 w: F+ V7 s! p3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? / Z" g. x( q! b2 r8 e( p( H& U8 H
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 & j2 L: K( U6 ^5 r
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
! {( \' s4 {9 O/ l, _表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
3 P0 h7 N* m2 I! ]) D四、分体KFR-25GW故障分析 # [. @" n, X1 {$ I
同KFR-32GW故障显示判定
& ^, X8 Y+ x; i Z资料来源:www.520101.com
/ q7 c0 Y- A! f五、日江KFRd-120LW故障分析
: b, N# _+ M. `0 V/ q. k1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
" U" V: y/ R/ s% i: j可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
) r2 ^9 w8 }/ z- r* A2. 为什么不化霜? % w- K; \7 H) w- y# i5 b
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
, M- D8 B- a# E: s `2 D; T! z3. 制冷不好如何处理? ' [* i# K7 Q* @' g' r
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
9 S0 [2 V. M, h' j# N: a2 M1 Y9 q1 }8 ^% p* R5 t! j i! W; H( P
日立空调维修故障代码 ! }4 ] H4 i. k; z, F' E* X6 B
. f& Q- `2 }( q7 ` e7 x) ]! F
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
7 W" a( f2 p' ~$ G5 r5 E+ s9 n0 i) b$ J1 L+ G
显示内容 故障原因 9 [5 g) V/ n! {0 t3 p" m" I7 K) Y
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
0 x" b* Y; p1 a! E0 V, ~0 `: s 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
4 h' D" f3 u" n( x; n/ v7 r 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 - F4 U7 r* D/ o2 M" h
定时灯5秒闪/四次室内外异常 4 t/ M3 I' ]. e! @
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 Q$ X; _6 {* w! c0 O- _
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
- b" ~& }, v3 \; H; O0 L4 l) H日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 - [9 `! N# V5 G( e. @ M
+ P" U% z' x4 m+ ~, u# K1 Y4 y Z& Z
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 % b. J( o: T; j7 j. ~6 I- R
灭 灭亮 灭正常运行 9 o! z! l$ E8 e; t% d
亮 灭亮灭过负荷(1)
' W/ _* |. s8 g 灭亮亮灭过负荷(2) ( O X4 V, i' l4 g! p+ T7 L
亮亮亮灭过负荷(3)
' F9 B# J! g5 G. y/ H" n5 e8 K* V- t" Z2 F }& N s
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
$ G" Z. b( _/ P# ?日立5P空调故障代码 " z9 o- @, q7 J+ g/ k
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
( f# b2 E2 u: q6 n02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
+ ~% m8 f+ p7 n, v03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
" f7 Z) }' v1 ? e! T( p5 Q( N. R05:相位异常 ,室外基板:CN9。 1 R: w5 z* @; _- ?3 L) G; r
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
8 W$ Q7 g2 f6 F11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 - k9 ]! m! ?8 Z+ h4 d/ z8 Q0 c
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
+ J$ _( @% S+ G$ W8 ^13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
7 z% \1 E$ d, _# R) J; H20:压缩机排气热敏电阻异常。
: h2 W( E9 u4 X% p22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 ) v: ~+ p( }/ [- J" F# {" _. a+ }
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
^- A5 ]1 h2 u1 ~5 V25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 8 ]6 u6 ?/ {+ i# v- y! V/ j6 r$ E8 d
38:室外保护回路异常。 ) D7 ?9 x8 M$ ]
41:制冷过负载。
0 o9 S! x% W, j4 |" c |/ J42:制热过负载。 . T5 o V) R, Y3 l j
|