        日立空调维修故障分析   
  m9 l2 A9 ?+ i一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:5 d( a2 d% p( n0 p
(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
8 G1 `' ?; B* x1. 12?29灯闪为何故障?   
; A- Q% Z; k6 q( Q故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
% h5 d  m& _+ Q5 S% M. `①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)     d2 G* j& Q" l1 K- i, o
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   % y7 R3 P8 |; o/ Q/ h7 V2 \
③严重缺氟:查漏、加氟   1 q* l$ b# Z5 ?0 C- X4 g
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
9 b3 k8 N) I' A& ~6 D% q⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
4 d: b1 z" b* o, c9 e- j) x1 _6 E$ D& t⑥外风机不转   : t+ C/ f9 A9 o- g4 }- E
⑦电路板坏   
2 t5 b5 Z- T4 W2. 11?28灯闪为何故障?   
: L. @- |/ B3 L5 c故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
" y8 K) j' G* V) M/ C* V①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   + _( c  b5 i2 P) \& u
②主控板坏   
# g6 l. g) w6 q: h3 Q% p3. 11?27灯闪为何故障?   7 K! n; p1 K* c' E" _0 O8 ~7 c
故障代码显示为内管温坏。可检查:   $ O, u; X4 X' r% m5 G
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   2 e. ~. ~, A/ J- ~* D
②主控板坏   * C5 g" s, Q( ^  X
4. 11?26灯闪为何故障?   
2 j9 q) K8 A: E/ z: K# X故障代码显示为外管温坏。可查:   ! U: ], r/ G1 H
①外管温坏   
' C. {! ~% L" w* H$ [- p②接插件接触不良   ; a# u* u8 n! R2 a
③主控板坏     M' }  \( N' B
5. 8?25灯闪为何故障?   
& |# n" X& q! a: x6 |* e故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   / y* B1 e- Z: U7 F+ E/ n' ^: O
①内管温坏   5 |; l; L6 M$ n
②外风机坏或风机电容坏   
8 h2 j, x' o9 A$ Y+ V, Q0 J③内蒸发器散热片脏堵   
9 k9 |! M: L/ c$ R) v0 Y④内风机转速低   
6 @/ |' B! h5 o⑤电路板坏   
  D/ p% h/ A3 T  W9 \6. 7?24灯闪为何故障?   
; c+ _; z$ u/ x5 R; Z5 n# s故障代码显示为内机过热。可查:   
0 y. m4 _" j$ a" Q. _+ s) s3 C& G①内管温坏   , ?  N" }4 T0 s5 d7 r
②内电机坏   
  p! v$ i/ S/ T5 A% z③内机蒸发器散热片脏堵   + Z3 Q) Y# I9 u& z" B: ^9 C/ q) S
④电路板坏   1 ~5 Z. Z' ?4 V) y1 \% d! ]
7. 6?23灯闪为何故障?     ~& v6 |7 h2 R0 b+ G, ^
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:     ]; a7 G" W( z$ K
①内管温坏   
7 `* A. d" ]! n! D# K②内电机坏   
' q9 B! S+ e, Y0 \  q③内机蒸发器散热片脏堵   $ d3 t/ P* _9 }/ i
④电路板坏   3 z$ _& \. ?! @, {
8. 4?21灯闪为何故障?   
' R- @( p! A) |; [* Q' R( b0 [故障代码显示为外机过热。可能为:   
, m% J4 K8 {+ e①外管温坏     F( K5 d3 @& L
②外风机坏   # }% w: N- x7 Z  L& L! y* K4 g  s
③外机散热片脏堵   
( L/ y/ ]/ f* x' V4 @" N④电路板坏   
4 |5 z* k9 F0 Y8 o7 G9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
- w# X" d9 L8 u! y7 ^+ j: M4 C( R/ S有可能是:   - x4 s0 T4 e  \; H- p. R( M. u
①房间面积与空调选型不匹配   ! b8 m5 ]7 K7 {) C
②房间散热问题   
1 x$ S' K& E/ m! D0 w: K③氟利昂过多或缺氟   
! @3 `7 h. U/ a9 ^* F9 [2 c④压机吸排气不足   
) T2 h; v$ p9 W4 `. Q⑤内风机风量小   
6 n& H: k0 m2 Y7 l- T) g⑥其它   
% _* T6 j' b0 k- e$ {/ M' A二 、分体KFR-35GW故障分析   
  E% Z8 O  W0 _. u; p7 @1. 安装后试机外机不转,为什么?   
- Z0 J2 Z; Y2 P1 n$ m- ^2 m5 t多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   * @; o( [9 y) z3 w3 A1 J- t
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
- l0 J7 p5 ~* E* e4 i多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   - J/ s# ^1 k, [% \8 D
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   3 ]- r  {  u; i2 [1 `
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
1 m# @7 w/ w- P: M9 s( J' S: x4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   
$ U! [1 o% A- N* q+ _3 z0 m' o# w/ A此现象表示室温传感器开路或断路。   2 H- l9 N8 s: z+ h
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   / p" s( @! N  X' z) f- z
显示室外传感器开路或断路。   
3 G, u2 d6 |' R7 g& r5 |' r6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   , E2 [+ j# k  {3 [9 {
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   1 e8 Q. {( M6 e, r
三、分体KFR-32GW故障分析   
9 J8 k6 R' s( e1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   
/ ^/ z8 K- b$ O& T表示内管温短路或断路。   
" ~) p/ V! V' G% e, z2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   
3 O' C- D5 C7 ^  ~5 i表示室温短路或断路。   
5 {# d5 `: @1 ^# R! f. {3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
" `1 {$ A: j4 H( ?" s, Z表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   3 o6 o" `5 }1 E- |# p" |$ |6 U3 T
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   9 p1 H& \7 Q) B* E& [3 m6 E
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
; p5 _" N3 {5 ?  K9 j四、分体KFR-25GW故障分析   
8 Z. o& m& j; e/ w同KFR-32GW故障显示判定   
/ ^3 g- m* D7 Z& B# D资料来源:www.520101.com  
+ x8 a& [' u+ w( X" g9 d' k) R5 P五、日江KFRd-120LW故障分析   
, g) Z/ z1 p/ U' `: |2 Q1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
, K; S9 x0 Z1 @1 W+ d# V可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   
. U5 u3 W( n/ ~5 d2. 为什么不化霜?   % G' u: z8 j. c! Z: G. N
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   
- R  ^0 i# P2 m1 p. T3. 制冷不好如何处理?   
4 S  m9 v1 M; {. S可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  1 n8 |& [/ i# n* |. @' l9 T3 S
# l- T6 T5 z9 M; r3 L: k
              日立空调维修故障代码                3 E. {" y+ f" X- r6 y

* j; F' Z( F2 @% N- }- C. Y# u8 |, X日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二    ; Q* t! d- u" ^. G
3 R6 d) w3 w) L7 \
显示内容 故障原因    ' U7 ?  U8 X6 t- t3 r  u6 v
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    ' D5 l+ z6 P* y) T5 Y6 _; J
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
( }; i5 @) b+ b% o4 C                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
5 D  C: u. R; ?$ U$ W7 J: L                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    1 ?& Y4 h3 a- ~4 \6 V
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
( k/ P% `$ `7 s  l& H9 m+ \                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   4 k, B9 U: _& A6 a
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
: @) {0 L1 }5 N/ ]) B3 D5 f& Z( b7 |
3 h# M) P; L# ^% O1 _$ e( SLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
' o  Q- U0 \, o) i' y3 s0 `5 _, R7 x                        灭 灭亮 灭正常运行   
3 f4 \( z8 {5 [% J, l+ h                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
4 ?9 r0 Y5 C5 Z( c, L$ K                        灭亮亮灭过负荷(2)   5 e7 d# e) Z. j, q6 f; Z+ w
                        亮亮亮灭过负荷(3)     k+ ^# b3 u7 y$ O" {. s, {

+ T; i' @2 R5 e$ F0 c! h                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。     C* d# B' c0 ^% h( b) z
日立5P空调故障代码   
" ?/ W& f4 W. d01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
) z  G/ |2 H2 J2 Z/ ?; w1 e- `02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
" z; n" u& J. i2 P5 J" q. G4 A03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
: X4 l, h4 T7 |9 L& K05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
! x1 a  s& J; V( @3 R; b, [08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   
* R( Z" N6 F" m, Q% s11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   : w- @! {6 C/ _
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
' A- \; X7 a/ |1 e. F13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   4 z0 ~9 C: e+ B! N3 r3 d$ W
20:压缩机排气热敏电阻异常。   - h; r7 `5 f  p+ M9 `0 l
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
/ f: t2 C# f, Q  @0 A$ j% I5 o24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
+ I( y" G9 `+ i; g3 r9 Z+ _. k25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
9 @+ O+ q/ ?& ?/ i) |38:室外保护回路异常。   
1 b. @8 j* J7 A41:制冷过负载。   7 T! h) M- j% J- R" H/ y
42:制热过负载。                               8 K% s! k8 \/ [* i. @
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。
回复 支持 反对