        日立空调维修故障分析   
/ T4 d* R2 Z1 m/ B9 q9 o: k一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
% L7 d. }& Q2 @. o7 J/ V' ?8 n1 x(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   ( E, s& W7 A$ w6 N+ v
1. 12?29灯闪为何故障?   
3 d, T$ u4 S: q/ L# }故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
. o4 z7 g* V- K, s0 Z9 O9 k" C①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
: ^% ~. q  l1 r! g3 C②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
3 q+ q: i+ w/ h% Z③严重缺氟:查漏、加氟   6 C% p8 x8 U5 X: E* g& _% F
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   / N! r3 P; T4 T4 c
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
  [2 c7 h- |  `( D' T: P9 o⑥外风机不转   # ^. R' e1 R" U4 ^
⑦电路板坏   
6 _8 `+ P- z2 y5 K$ C" `2. 11?28灯闪为何故障?   
4 H/ K1 D4 g% T8 o! \4 H5 ~1 n& p故障代码显示为内环温坏。排除方法:   % G. F1 H( R; Z
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
! U" [! P. Q# L1 c$ [' b1 @, }6 ~8 R②主控板坏   
! E: ^1 _3 m& ]/ O3. 11?27灯闪为何故障?   9 N; t1 h) {) y! ^1 e/ n* p% x
故障代码显示为内管温坏。可检查:   
3 h  W3 }8 x5 T2 {% G- Z% K! h①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
& H$ a* Q1 f4 V. N6 F7 b②主控板坏   
1 Y) X8 k9 q2 p( t. S! l# y/ }4. 11?26灯闪为何故障?   / P7 S3 ~( R0 _) I1 y* x5 T  G+ Z# Z
故障代码显示为外管温坏。可查:   
& K" h- ^7 n* d/ T①外管温坏   
! G) f% {- n+ c) e. b: W②接插件接触不良   
) ~+ H' ~6 l3 q0 E5 Y5 n+ B③主控板坏   
' M' I! c5 [( q1 H6 x# E( c5 @7 @. M1 H5. 8?25灯闪为何故障?   
4 r+ ?+ f: O9 F6 e  Z% T6 o  M故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
, T5 @. \; \$ U4 |8 P  z①内管温坏   5 o4 |& c7 q/ o8 `3 a; U3 F5 w! M$ @
②外风机坏或风机电容坏   
% k( S( L; @6 h- {: \8 u$ j③内蒸发器散热片脏堵   & ]9 ^% E4 y, F& r
④内风机转速低   - E  j! ^8 A2 k. T1 ]+ [& C2 O6 C
⑤电路板坏   * U* X6 J; f9 Y) s
6. 7?24灯闪为何故障?   
+ C- i% U' V* ^8 e) D0 `0 F故障代码显示为内机过热。可查:   9 L0 `8 k  h: G$ [# F
①内管温坏   
7 t: l8 p- @5 {$ b$ w②内电机坏   6 Q& t" J' c7 L! E
③内机蒸发器散热片脏堵   
8 n, F1 _) E( m5 m④电路板坏   
( c  |3 G4 c7 U& U$ n- v; M7. 6?23灯闪为何故障?   
# D8 g' T& R  n) e7 h故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   * J2 p7 }# ~! S7 T: \
①内管温坏   
1 ?( X8 r2 Z2 s- Z! N: Z) \  G; A②内电机坏   * U5 Z; W7 y9 V6 ?. {) g
③内机蒸发器散热片脏堵   
7 |( F, Z7 q- }8 O0 w% _, p④电路板坏   - h5 M5 O7 D$ C& ]' D) ^
8. 4?21灯闪为何故障?   5 ~" A  p( M' a, q/ N% m
故障代码显示为外机过热。可能为:   9 p6 d+ z. \% y* A% }! y* k+ j+ n
①外管温坏   7 J  g2 U( e: j" a. R' w
②外风机坏   
1 @; m# f0 v  T( ^# _; P( N③外机散热片脏堵   $ O! f8 ^; A$ M  i* a) Z
④电路板坏   & a! l$ N/ w1 _6 d0 d
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
  f; U. }: w8 k% {% Y有可能是:   6 `5 ^1 Q# w9 v
①房间面积与空调选型不匹配   
/ z4 r( }3 X5 u, [+ ~②房间散热问题   % G. |6 s* k6 d* s
③氟利昂过多或缺氟   
* u9 `+ k6 v! ~④压机吸排气不足   
& X* F  \. }/ c& A3 t1 Y0 @⑤内风机风量小   
( {% G2 t* \+ F  c. {- h⑥其它   
( {" P) F1 ~' |5 Y) R" j/ ]二 、分体KFR-35GW故障分析   0 Y8 q& u3 g$ N; d$ [
1. 安装后试机外机不转,为什么?   
+ ?0 K# N2 h& }( p# r8 c多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
4 ~, J$ E- L# f: F- d2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   : I  k% c# U6 k# Y
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   - d- w8 u, ~. L, r2 Y
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   : b3 j, H1 y- V( c
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   ' H# T) [$ m/ @/ p5 o
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   ; r  I4 N; r8 C, K$ W/ z8 P
此现象表示室温传感器开路或断路。   
6 }( v, {- @. f. r5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
# N4 Z' C" v1 n显示室外传感器开路或断路。   
) T9 G. g0 q* C4 P3 |6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   . w, K) |6 T( J' y
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   / j! H# K4 Z, O9 S$ N# m
三、分体KFR-32GW故障分析   
& c# e3 }( |+ e/ Q0 p. x$ l1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   6 _& X! F0 B# ^' ~6 J
表示内管温短路或断路。   8 b! U) H% U& A* E( P  |
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   0 E* n/ k8 L1 P' Q. a
表示室温短路或断路。   7 q- g' @) Z$ \5 y$ A. T& `1 h3 z
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   # I- T0 B+ k' D
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   . q/ ^$ t* u) M
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   
; ]9 ^' W! D% \4 J5 |2 g! p表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
  v& [  i. y. n: e* M- M5 @四、分体KFR-25GW故障分析   
2 [) E) p! y, Q3 t. F4 _6 |) I同KFR-32GW故障显示判定   
9 D- P. S3 \9 U8 B资料来源:www.520101.com  
9 ]) f: M* S' E) g" E3 b$ g' t* I五、日江KFRd-120LW故障分析   - ]# q9 }* Q3 P& L: h3 y" N
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   9 P! U; J2 R7 ~' ?7 y# l
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   ; S" J) n' z3 @9 S0 I
2. 为什么不化霜?   
  ~$ |2 I* j9 @( p2 x* f) h可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   $ R$ E- [, b1 J4 M8 v
3. 制冷不好如何处理?   3 R$ U( t' ^. g
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  4 `- a" K- ~' Q2 f8 G

$ b2 t; L" ^8 \! C( z1 G              日立空调维修故障代码               
- Y+ F: o' `6 q- v1 ~, r) ?4 C/ x" y) D8 C  ]7 M; n# J
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
7 Y9 @/ [: P7 j" |, j- W! [  M( d, A0 J0 D/ I, t, j
显示内容 故障原因   
* g( c; _; _1 |; V/ Z6 `/ Q                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护   
* d0 u7 x; c( \" Y2 W$ A                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行    3 R; ]6 b  g7 x) \$ t9 i
                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
# ]% y. @# U4 V1 N+ c# H' C* a$ J                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    $ e6 v. C9 E3 r" @9 k
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障    : ?% z  l7 b4 N% Z; g6 h
                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   % r. {8 a- e6 A# s0 F7 v; Y
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调    ) J+ c3 _& ]3 ^6 Y& z

  |% U* g* D& X" xLD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
  ]/ F9 Q! S  \$ H0 B8 H                        灭 灭亮 灭正常运行    # M& H; M" S2 v% Z( _
                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
! @- E5 b7 L# A/ v+ j, J( x                        灭亮亮灭过负荷(2)   
  {  s, p2 i( U- b$ F& `/ q! P                        亮亮亮灭过负荷(3)   $ T6 [4 ^2 l0 c: C
) L# U& V  k1 r/ u# q: V
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   ( r% G. L9 P8 I1 o5 R3 y5 G7 w
日立5P空调故障代码   
/ k: {' M  [  x  O1 x, A# \- D01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
. T- x+ e6 o' y9 e$ J, J- n- F02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
9 n+ A& Q& l% B+ W9 Q+ i" K0 _03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
6 E; B+ e! z1 u& S- t) X7 c  `) ^0 S05:相位异常 ,室外基板:CN9。   % C; @, P* v' |2 i6 k9 e/ z4 w
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   1 i' m" S. ]! L) ^
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
$ d9 d/ Z  Z9 [  N( V+ Y: a2 Y# I9 p12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   " d  y, d' [6 P! P
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   $ z3 S& a. b' B, T
20:压缩机排气热敏电阻异常。   
9 V; X! D4 `9 `9 I/ _' l. g% h22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   : w# ?* u; @0 G4 t8 ]2 G3 [
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
3 R' o0 {1 o) n) o5 K' @1 a25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   
+ b+ w! N+ |3 b/ A4 b1 I- B& T" j38:室外保护回路异常。   2 z) {' |9 w, y+ S; J
41:制冷过负载。   ( q+ ]+ x! ~1 f1 u& N' n
42:制热过负载。                               ' s% n: Z" O9 W
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 分享分享2 支持支持1 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2012-1-1 23:17:49 | 只看该作者
( ^_^ )不错嘛  收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2012-1-16 19:41:23 | 只看该作者
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。