日立空调维修故障分析 . u! O/ B9 N0 T8 s
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
3 Q3 f: F/ }8 k(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
- q8 B Z; v! _8 c: [/ a1. 12?29灯闪为何故障? $ ^/ K8 e- Q' o6 M+ z0 g
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
3 d4 n( u; U3 T6 {" t①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) + j& s# K0 o1 a4 ~ g: T* w2 `/ N \
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 8 V3 L5 L! K. l7 O5 l$ ?( V; P
③严重缺氟:查漏、加氟 # \. N k, i% E4 W4 k; V
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
/ m) w' |$ [( A7 k$ |⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
% N$ a. x4 H5 S! `. f0 d⑥外风机不转 G6 N" N2 p6 F6 G: `) K
⑦电路板坏 . l! C1 @) U6 P6 ^: e" j$ D
2. 11?28灯闪为何故障?
& e4 k; k, i/ b E- e4 B; t故障代码显示为内环温坏。排除方法: / s8 l5 `, ?, u" q8 Q2 K2 }. G# F* a
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) & d/ i* F, ]; Z% U1 L: S
②主控板坏
! S; C1 P4 E; h) m: ?& L$ c/ ]2 s3. 11?27灯闪为何故障? " p" |' ^6 ~1 H/ [' ]
故障代码显示为内管温坏。可检查: ' ?" m# i$ d& x- \
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
* k5 G" ]6 x* ]! h②主控板坏
: v4 M5 u1 w9 M! ]: S4. 11?26灯闪为何故障?
/ G( ^ x! }& V" s! q3 E故障代码显示为外管温坏。可查:
' \' d8 l6 W6 l/ {4 E) V( C4 T( P①外管温坏
/ ~! M. I) X2 ^ U, a②接插件接触不良 6 f& {6 J/ h* D( K
③主控板坏 " J: M+ B; h1 w+ y% ]9 C
5. 8?25灯闪为何故障? . ?" D ^, X0 z! W
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: 4 y* O; K' V" Q" T! T3 d( S
①内管温坏
1 R3 s. a& m* c* [- {②外风机坏或风机电容坏
2 t* r# g4 y# C3 B- Y U( B: N③内蒸发器散热片脏堵 5 {$ x0 {7 E! c; b! p5 V
④内风机转速低 + Z! j! b* g# D: q4 Q) ?! n
⑤电路板坏
& Q- A# f0 i; U7 U6. 7?24灯闪为何故障? / t L# y- E6 Z7 A1 c' A' z
故障代码显示为内机过热。可查: / I, ^4 @) r- u" R5 N+ ^
①内管温坏 ! Z$ j/ `$ W0 V( y, H) y4 j6 ^! c8 q
②内电机坏
' [* m& a) r% s) o③内机蒸发器散热片脏堵
. |* U9 c/ {! y④电路板坏
# {2 a3 ?8 j: u" T" Y3 |! i, Y6 ?7. 6?23灯闪为何故障?
, L; J, ]- g9 Q8 A3 l; T$ K! L/ v3 E故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: $ S- ?0 A* U* R6 z) M$ d) I9 z
①内管温坏
: o5 e- ^0 C' e1 h' {②内电机坏 ) q$ w. r+ e3 @- D7 q$ }4 i( K# ~
③内机蒸发器散热片脏堵 + D* N# |6 P0 }9 ]4 t; r
④电路板坏
4 f3 v# b; \' A0 J8. 4?21灯闪为何故障? . D8 E% w5 S" J
故障代码显示为外机过热。可能为: ) k! u3 p" X' ~) I
①外管温坏 3 {2 {, [9 h" f: p9 a. Y/ @
②外风机坏 ' J5 u" Y; [# R; Y. C7 d
③外机散热片脏堵 ( N1 y/ E. A: j. Q" r
④电路板坏 r, B U. x! J. }! }
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
8 ?% {: L, R8 W: D有可能是: / ^: O) ^$ x% @( I% u: i) ?* t; M
①房间面积与空调选型不匹配 $ g z2 n7 o$ u+ W8 \
②房间散热问题
( T! O/ H7 G7 _) e7 }③氟利昂过多或缺氟
% |( v9 h) T& q8 `' f$ ]④压机吸排气不足 7 m6 h/ L- Z2 G$ O1 Y6 j
⑤内风机风量小
! ]" H+ ` D, \⑥其它
5 P9 v, Z& q- g6 e! ^7 M二 、分体KFR-35GW故障分析 ' d% c6 Y$ [$ R+ T6 l0 r/ b
1. 安装后试机外机不转,为什么? . ?; F; r0 K9 s/ w
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 * p* Y& I9 u. M. D8 Z$ E
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? - M* @! r8 y( D# N
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
/ w; v& v1 x$ B+ e3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) . e' ?1 Q8 T( n/ t
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) - _' [" i. U' ~# l, G
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 8 e) j3 R3 Y( p$ i
此现象表示室温传感器开路或断路。 4 G/ G, M, g [& H5 Q
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? , R2 s& I: m8 l" f
显示室外传感器开路或断路。
0 L' r- i7 s" N% R2 b& R6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
7 j( t h+ u" K/ g显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
- }. p; E! j$ U- ~. q) X0 o三、分体KFR-32GW故障分析
6 f# V1 {4 o0 b: Y1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? " P& n' ~, J# w5 v; z: n( Z, A7 ]
表示内管温短路或断路。 , ?: [' m) ?! x, J
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? , g' r2 B( b; j; v0 k
表示室温短路或断路。
9 H$ u+ V! J' W$ y; h# F3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
. }' @2 g0 H* ?/ ~ O表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
. d* S3 K- E @4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 4 c0 ~( x8 h: Q
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) I2 t! e( \2 `, p
四、分体KFR-25GW故障分析
1 y& B. e# D9 {同KFR-32GW故障显示判定
2 L) P3 R3 q$ ]- o# j7 e1 Z资料来源:www.520101.com
" ?! K6 E0 T5 K1 j五、日江KFRd-120LW故障分析 % \2 Z# X- i+ a; M( y
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
. P, x9 Z4 f9 y可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
" X N& r. Z9 T3 o9 }2. 为什么不化霜? 5 l- @/ |7 y$ _ E
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
, t, w {" g: [) R! ]2 g+ j3. 制冷不好如何处理? 0 s6 q" L( r6 I! l6 i, j
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) s& l; [, [. |. p
; |) D7 w" l3 s
日立空调维修故障代码 ( ^' y+ J- ]6 ]; P/ m
8 P' f& t+ i% Z
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 ; R0 U' Q5 q8 T, W) C
2 a1 x% g: O) @; W$ J
显示内容 故障原因
8 v% f* [1 x/ R& y 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
4 R" n' a. D- F s% ]% Q 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 + ?; F N5 g8 r
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
, ~- l! b0 [! P" c) }5 A 定时灯5秒闪/四次室内外异常 ' [$ m" o. e t1 M: \- N
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
. u' i6 i7 G; N* W/ B, ^+ x1 A 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
$ I0 D# l( h' h* x8 N' t日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
k4 M9 h( a7 W4 G7 n& L9 |% c6 h5 j% X2 P
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 9 C6 w: S3 y4 x$ N
灭 灭亮 灭正常运行
$ `: n0 l; w- ]4 @1 ? 亮 灭亮灭过负荷(1) " c- w: H5 ^/ [3 R5 D
灭亮亮灭过负荷(2) 6 f2 e! I0 l- G! Y
亮亮亮灭过负荷(3) 4 y+ M& F: l. `4 V
8 g2 m3 w) `! {5 \
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
5 Z K' g& T% W日立5P空调故障代码
3 N+ ?8 j. j& ?4 X+ o01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
0 D7 e2 h U' N9 ]( G0 c1 h. R02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 1 {5 p; [6 G# B2 N9 t' g
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
# r! }- d A9 j, f; D05:相位异常 ,室外基板:CN9。 $ R" h% t& L( C
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂) . P/ g& b/ T* _# q* D4 q: ]. B
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 7 u9 u: C F- D( Y2 l% f# r, D+ J% ^! S& y
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
+ v2 v2 n# G4 \5 ]13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 / k. @& ], _# ^7 W) o7 N
20:压缩机排气热敏电阻异常。
2 @, J" c2 C- M. i, A% ]- L22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
8 b0 N' ~, d. d0 Z$ z9 }. T h24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
; `1 C. X) [- ?9 X5 r* u3 v25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 # O& X: v- Z, E
38:室外保护回路异常。 * D% r. T m$ d0 Z5 j
41:制冷过负载。
+ B- L/ D0 b, R- r- v8 u2 v42:制热过负载。