室内机显示灯 故障原因 1 L. J- L6 p, D& G: D8 V+ X& {
电源 定时 运转
& G' V2 r6 j5 w h/ M3 V闪 灭 灭 室内环温传感器 0 V0 X3 d2 t. M1 v1 F3 V3 ^! P
闪 亮 亮 室内热交传感器 . ^3 _- k. \; c8 k* t, e. ]3 P9 V
亮 亮 闪 室外除霜传感器
7 k1 `. R. [9 S2 l, j7 _6 |闪 亮 灭 压机排气温度传感器
8 X; n6 n" G; o7 ~$ I2 R6 @% l: v闪 灭 亮 室外传感器异常 ' z7 G, A. d* M: b* u3 M
闪 灭 亮 压机运转异常 2 u$ O8 H% `3 }7 n
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 % q9 H, _% B$ m" B a% Q
室内机显示灯 故障原因 3 m$ c: m$ I# g7 U5 i
电源 定时 运转 & @: h) Z) i" z1 u
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
! g4 K2 |% D; | p闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
' S, m# \' ?3 [$ }* T ]0 O5 x闪 灭 闪 CT断线保护
' [: f G* h1 \9 J亮 闪 亮 功率模块异常
0 s7 T% y s! P: r# k: y/ H灭 灭 闪 通讯异常
; m6 m7 s# T' a! z灭 闪 灭 排气管温度超过120度
7 z3 P2 e! q. m/ l" {灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 1 E" Z% N$ w+ Y
灭 亮 闪 控制基板异常 ( }# A7 o% R; H$ d$ ]+ z- e
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
" w/ d' P) C$ u4 p0 ?% F7 v9 H6 M5 h闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 4 K" ^: ~9 y: J" _2 L& D9 @
故障代码 故障原因 7 ?& G7 t Y4 s) q6 O/ X# `; m' R# p
E1 功率模块过热、过流、短路
3 M7 ^, B1 h+ n5 W, L5 t6 ~' fE2 电流传感器感应电流太小
# a; g3 a1 ]0 Y3 d- r) H8 N& ME4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
+ v$ ?# I+ a, K# fE5 过电流保护 2 g2 F1 `, q4 ]+ b( w
E6 室外温度传感器故障 * X7 J( m# r& y0 d
E7 室外盘管传感器故障 ) J0 u9 Q) Z6 |9 P2 h
Ea 电源超欠压
7 ` V- A F6 T5 ?) L2 q4 u- HEc 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
9 I( W* [( d* ]3 j! YEe 单片机读入EEPROM数占有错误 7 U: E, t! n; u- n- P% {; ^
F1 室温传感器故障
) n& B3 Q4 ]5 q# oF2 室内盘管传感器故障
( n1 a9 N* Y/ ]" jF4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
9 j* B& N* U% f" jF5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
- @2 y, y. |; A8 }4 P. h3 hF7 室内主板与控制面板通讯故障 |
|