大金中央空调VRV故障代码
( z7 Q$ V# X4 O6 v室内机故障
5 k2 ]6 g' d# ^* {7 P/ _7 ZA0外部保护装置动作
+ q4 Q+ r6 r6 c! PA1室内机P板不良
: \- [/ x1 m' z% V6 M9 ]$ w+ bA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
) V. O' z2 u) K) P4 F& c$ NA5热交换器热敏电阻故障# H. F) {) ^7 s( U
A6风扇马达锁住或过载、过流) z2 |2 ^# a: g: w
A7风向调节电动机故障
; N' E4 @% d0 S% jA9电子膨胀阀故障
& r# F1 R% e, q9 M) C: S0 OAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
* j* t1 V& Q+ p! a, P) aAJ容量设定错误
6 N6 ]! o- W0 ^C4热交换器(1液管)热敏电阻异常9 b+ \6 |1 v8 y; |5 A
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
; }# ~. t6 W2 e, IC9吸气热敏电阻异常
# {) P; w$ K, Z- h( e: wCJ遥控器热敏电阻异常
( r6 }& j- J2 L$ _$ K) i  J室外机故障: Z  |2 Z$ {0 Q  H8 f
E0保护装置动作: u6 m; a& g7 {
E1室外机P板不良- e% b% [3 f3 J# R
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污3 e; j5 M  j& M% T  _0 [8 x7 P# P
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
, h# S$ y7 Z9 x8 _" IE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
) u4 t6 {, {  m6 z+ u0 ]* sE6标准压缩机过电流(定频)
2 y8 {( Z# r: @% g7 p) xE7风扇马达过载或过电流" C  K& n+ E+ z5 ?1 V
E8 AC输入过电流( z5 Q4 B8 a0 J7 b
E9电子膨胀阀故障3 V6 q5 A( z4 s# W+ }
EA四通阀异常2 K- k/ B4 J* D0 J3 ~( b- }+ d3 x+ R
H3高压开关异常1 P& w. J; N3 y7 {2 ?
H4低压开关异常) |6 r8 P0 b. {5 p9 V
H6压缩机位置传感器异常% z( r9 R2 Y8 a5 V4 y3 N. N
H7风扇马达信号异常
8 W4 O# r! M5 W" D4 t$ VH9室外机空气用热敏电阻异常1 O# |! F9 T/ L1 m( T& c
F3排除管温度异常! e, c% |( I/ B5 h
F6制冷剂填充过量+ `3 ^) \4 z! [
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
7 _( X" f& R5 P5 e- d( L1 {J3排除管热敏电阻短路或开路. p& P( S6 b! U" _- _$ Y: `
J5吸气管热敏电阻故障
3 _; g2 \5 i, |* wJ6热交换器热敏电阻故障
  r, `1 G( M/ _$ r) B( x: WJ8均油管或液管热敏电阻异常( |5 t' H3 s4 E3 W4 z& i! Y: [
J9集液器气管热敏电阻故障# [5 o. U. {" j( Z! t1 H8 V: |
JA高压传感器故障, y# Z) x% Y4 K0 k1 j1 r
JC低压传感器故障( Q. ~6 ~; u! W/ [' i9 p" @( K
L3电气盒温度上升  X4 F+ Z# F! Z; \& a% \! L
L4变频器散热翅片温度上升异常
2 d& A* D: l; z, ^5 kL5变频压缩机异常8 j) W$ s5 H, h
L8变频器电流异常
4 Z% o0 O: o: H$ X8 E( uL9变频器起动错误
& h6 g. L. U- h$ M; }LC变频器与控制PC板之间传送故障+ d, v6 E4 W/ i
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相  y# k) T- g( g" c& }$ Z$ m  S
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障' y  K& @  @+ J- R) V4 ]) h9 s
PJ室外机容量设定错误8 I9 F3 H& D/ e8 y7 e* C( b
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺5 G  O8 Q' U$ I" l- w% g: O, x
U1反相、缺相
" m2 C( Q5 e! ^/ ~U2电源电压不足或瞬间停电
1 Z% p! \& g6 h/ S  pU3未执行试运转- x+ ]; k: \; ~9 U# E
U4室内外机之间传送故障5 `; U  T$ o" B" H* [, f
U5遥控器与室内机之间传送故障! {; G8 }: W9 O8 \& X6 W
U7室外机之间传送故障
, d" W0 @+ [% b. UU8主遥控器与副遥控器之间传送故障6 y. _8 \6 g- {, g" Y
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障8 F* b# B4 h6 v7 V7 P. K1 M
UA室内机台数过多9 S. o  _9 o. {
UC集中遥控器地址重复
, g% Q: ]/ K. C! e1 GUE集中遥控器与室内机之间传送故障9 ^$ E$ _6 `/ i
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容8 w" ~* L  H3 q& P+ M4 m3 Y( O
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
& i! b+ `* ?: z9 A4 P" QM0集中遥控器PC板故障
2 F1 ?1 l/ }' U$ X( vM8集中遥控器装置间传送不良% a2 `# q8 Y# u. }6 ]  T; C
MA集中遥控器装置组合不当
6 {! @8 o% w: G/ g9 E8 ]MC集中遥控器地址设定错误/ @* t$ Z$ r0 ~: n
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-28 22:28:05 | 只看该作者
来看看。顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-8-3 00:04 , Processed in 0.133479 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表