排除冰堵的有效方法
6 M8 e6 ~3 Q. [$ e- G! T一、造成冰堵的原因:! t2 t+ C, I9 B; p- V! }& O
1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
( G% J' U7 [* a0 W" | 2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。* T( |% S1 _1 {0 D. M# W6 _/ W4 `
3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。
4 Y* A! ^3 D# ^
, P. ?8 ]$ a+ w 4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。1 [. k+ L# }2 A3 E
5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。
# N9 r( e( @* F& Q) `& A 二、冰堵防治办法:# m* c, v l* @# ]$ V
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
- b0 W: {2 H: E3 X2 Z, t 制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。
& O) z9 q6 D4 ~+ p 三冰堵维修办法:0 _$ [& e5 a: i1 T: I
①排放制冷剂除水法:& T$ e9 P+ a# f `& F* [# e
对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。8 A J4 a) D: `$ Y3 {' C
这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。8 X y5 P- Y6 t; V
若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。
! ^6 Z4 R5 f4 y+ p$ G1 Z ②加温排水法:
|2 ]2 |% ]+ @' k8 Z; h 将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。/ N! q7 U& U/ Q8 p0 p8 ]( U
水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。
' p$ `; \8 F- a- U ③借助甲醇排水法:4 L3 X# X; k p4 c& S
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。
8 w1 q1 r3 J. k: P# X 而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。1 t( v; t8 A: \% O3 K# ?
(a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。- Y1 j: m0 [7 I6 Z- W
(b)开机至压缩机烫手。
; z* l+ X$ ~3 J. h7 X: j$ U (c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。
\8 S( s; K6 B: A% C (d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。
& X0 _! r& b! y% r0 B) M1 i1 A* a (e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。! ?4 l3 j* l% Q T
(f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。% x% I( I& W j! ]6 g
(g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。
$ P* f6 I$ [" L) v6 s% L8 M8 K ④干燥过滤器排水法:
& m0 {' e0 \ F& A- N: E% ]- ]* j 将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。' Y' L/ R. m6 C1 d1 e$ `- t
下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。0 A% }) F3 o, P) Q6 Y
防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。
: u- x, w( {, X5 Y
* ^% h' n: ~. y- V) x9 x7 t* \1 F ]3 d' C" j
|
评分
-