三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  " v  q8 O; J# Y: ]8 ^2 ^0 o4 R8 t" j
S-i        Py:x4g2h2gO  
6 e1 W1 q/ [' H3 A0 @; U- ~! [, K故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作    B( Z# B* e4 S
/ l0 D' Q; A9 k7 ?: `" Q
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  . X8 H) }9 k1 U2 W4 }: w5 O

% ~/ z% y- f) ?: J4 f# I* j          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  7 J1 m$ J: `  p) T4 J0 L# [& F
, m. L% q/ p1 C: h) O
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  
& W, D7 s# g% K2 I6 G: T  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  8 K7 o" R. F/ @8 J& C7 u3 B
  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  / o/ Q: k4 V. R8 j% J
  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  $ h& U3 M+ ?4 }1 H" P

; H/ m0 M! X" h6 u: J& I+ {: y       三菱空调维修故障代码 , n9 U& B7 G% A' l

* q. r- F4 v- w, O    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  7 t, [3 e3 v% f; B6 C7 i& l0 {
3 J8 t3 |9 l% l+ \
无显示  : t- W# ?; p8 m* g
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
/ ?% B$ F4 [) m! Q! K9 v4 P操作开关电路板不良。  / C. v! p' U" V  u
E1  
$ Y/ f+ J8 U& M% k操作开关线断、室内机电路板不良。  
6 v6 E) ?- o  O1 I' W6 GE2   
) x6 k" w# R" H! a7 |% t9 ]室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   
- c  [* [0 T5 b2 o  C# XE3  
( p1 _5 v7 z. K: P3 L4 U! v无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  
5 R% A; e3 e$ v; [8 y: J  [) Q3 X室外机号码设定不正确(设定了48或49)  
! m% ]! |3 J+ Z6 r8 GE4  
- i! O- Z  H8 Q) b/ t) a: S室内机号码设定不正确(设定了48或49)  - X$ ?) U& S% H, `9 F
室内机电路板不良。  8 C6 g* F) U! N- I/ I, ^% _
E5  ; X5 o- _' F, O
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  
6 I# \2 l3 x, e* [# o9 HE6  " D# \8 ~1 l* N6 G
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
0 m( U: H: {% i3 v2 L: b3 _E7  ( y. g' C7 a7 S5 }
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
( m8 s( t1 y1 H9 ^0 TE8  
9 L+ }* P' F  i内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  4 @- @4 a9 J- N; Z8 G
E10   
7 E2 r$ f/ _. x6 w操作开关多台控制时台数超过。  ! O  n  k* N' J0 b* o* s, I$ Z, M
/ X# K4 R% o, F( P6 T& h
E31   ! C4 [( `6 d- g4 _% l% q. V% N
室外机号码重复、室外机电路板不良。  " Z5 P9 I7 n% j
E32   
0 `$ o8 K) d' K6 w/ }: A2 r' D- j0 @电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  
  z- a' s5 k1 C7 X, X9 T* ^E33  ) |) |- h6 U, C3 w' A( O) ~
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  
- o( n( ^2 W# z2 Z' v- I/ j缺相、室外机电路板不良 。  
3 m: k' P; h! P0 w! \4 D" gE34   
. ~- M" X" ]4 {. k' [8 ^% k/ `' q6 J52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  4 J3 Q3 W+ N) D# Q8 y
E35   8 X. ~# N" v' ^! f0 x
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  2 q6 q8 I) C7 l% p
E36   ( f7 n; c6 r1 p; y. n/ ]
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  * k* j; Q, n, ~5 F  e9 Q
E37   
& S: @3 g7 ?: M* C, X& ~室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  9 J' A: {( `- v/ I9 Q/ j) M. H% ~
E38   ; I& v" L- I" `1 ~
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
' b( z$ C( d1 s9 \E39   1 R! _1 M! x/ R) m- e  E
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
: s% {# o; n9 NE40  1 Y) n) G! |0 H" D) r5 ~
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  3 ~9 ^! Y- r% |% ]4 @: p
7 [$ _9 X. v8 z- H# f6 w: r* e# \

# s  m4 @+ s' R1 h! t* H/ ~三菱空调故障代码(5)  
! W% P3 h0 [* |% B6 Q
% k( o& N+ h/ a2 O. C( ]& I/ h4 o8 @4 N* u6 G5 O
三菱空调504-304 故障码  
3 W. G+ `( j* h+ z2 \4 cE1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  
; J7 Q2 O% _/ q5 u8 \8 w7 L9 LE2 :空内位置编号重复/空内板坏  
% Y6 }: y0 D9 F) mE3 :无对应的室外机号码内外信号线断  ' Z, n. M* r2 b0 ^* @% @
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
- T1 R+ _  ~; E  }) F2 Z( `# o8 ?E5 :内外通讯异常。外机板坏。  ; G& ^. [' t* _8 P
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
4 J. U" n7 H! DE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  
/ d2 |4 R7 x; U" GE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  
8 F) z' o- H: a/ _2 X, U6 NE10 :操作开关多台控制时次数过多  
8 S# Q  `0 x- uE31 :室外机号码重复,外机板坏  3 Q( s: K  W8 i1 P
E32 :反相成缺相,外机板坏  # C' b* t' }+ K5 h/ u
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
6 Z5 A9 s8 A3 _: y. O2 ME34 : 52C的低级缺T相,  
9 z, K5 @6 Q4 b3 O- AE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
# [$ Z* L- D( I" H3 ]3 @' ZE36 压缩机出口冷管温度过高  3 A- F# P0 |7 w- U- R( e/ \% M
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
8 P8 X  x" ]: ]' VE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  $ F5 Y, a; |4 `) O# C9 i
E40 :压缩机高压过高。  
: }2 R" |  h$ ?1 luA 。室外与室内装置不配或序号不同。  ( N! @  E$ n& G2 `- p
uf .电路接收头有故障  ! Z; m! R! D3 l

  |8 E2 `3 u2 b" h7 a' K6 d+ i自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  
' X3 k1 v- r6 `0 s1 E1 g
" r8 P( M, z+ ?异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  0 l2 I5 l/ s4 D4 w; o6 P
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  " r% R# c( D4 t  I9 A" y7 n
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  
$ K5 ^. Z, E# ?5 F室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
. o$ S+ l6 D3 c有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  + r% L' S! g- R0 ?; h2 [
控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-30 20:01 , Processed in 0.225487 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表