1:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应
1 n* X# R, t" L8 [# y+ E3 u% }压机不转风扇转一定先把电容看
F. I9 ^2 E* `8 O u# E8 S电容鼓包需更换排除电容查供电
* E0 f' A2 f" ~/ d$ _' r) d* U如有供电查压机过载保护是关键
. t4 J2 c1 h6 h( V6 y, N7 J没有供电屋内转首先检查连接线
2 `, { y( y/ y3 u其次要把温控看温控最好能更换
2 Z0 k- [: ]" |7 k' t4 t继电器是个重点前面驱动要判定
4 ^4 }9 l3 a/ [上述假如都正常下面事情也好办
3 `; S1 A8 {+ v) I& P' ^& `& }主板维修或更换询问用户再决断( |3 Y$ V/ l* k
2:压机启动一会热保护! `$ p: V: h0 w' A1 e
空调开机有冷风温度随后往上增
) }, U% k% N1 e" L" w一会冷风变热风外面压机罢了工
$ j1 X! P% j3 i* G& X9 |4 F此时先看外风机转速到底低不低
$ K- a2 F1 C3 Y- t8 C9 P假如偏低换电容不是电容换风机8 [# r! b4 U; g T
其次再看冷凝器假如太脏需清洗+ L8 G% B t+ f
加氟太多电流大压机也会把工罢( W& B0 u$ e: S1 {# Q; p' j
压机电容也要看最好根据原机换& W e, H# ~6 q- u a! ^9 u2 H. C
3:压机通电几秒就保护& w5 J/ h8 o$ F, q' }4 K5 v
断开压机供电线外接线路来判定0 e+ \# \' X$ c! i5 U
假如正常查供电反之先把电容换
9 a7 p) q+ T7 I" x2 s( `换了电容再实验假如正常把钱赚2 v ]! Q3 |3 m% X
反之再把高压断打开高压再实验
+ R. _( |' q# l5 a3 k假如压机正常转管道堵了是关键
* h$ S C% R/ g7 y- G3 `假如压机还不转至此就把压机换6 r+ ]/ T1 Q( Z
注:压机保护之后,过载保护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。' a y1 G: P( |3 P+ Q: K
4:空调开机就掉空开
- A! f4 }5 z5 a9 }1 J( h3 R碰到此事先别乱断开外机连接线( p& M' u$ T9 n/ ]$ h* k3 [3 a8 ]; h
是内是外好判定判定好了活好干
* V8 W5 G" G+ m( E/ S外机故障事好办四通压机和风扇3 y% e! Q9 w3 Y y
依次按个把线断哪个坏了哪个换
3 u/ z/ H( b" U5 r# @" j7 O' i最后检查连接线耗子啃了也漏电0 M1 }0 ?: v6 Y8 j7 P9 H4 g
内机故障事难办风机风摆先判定
! Z- c$ U8 x/ Z% g0 i拿出主板仔细看看看是否有联电
$ X- ^: j) W3 Z$ ^( Z实在难修板子换把钱赚到是关键# h- E" G( Y/ k% s+ c, y" Y# U W, e6 ~
5:空调制冷不好或者不制冷9 d6 c- B( \/ C5 Q
这个问题最常见空调缺氟是关键$ N/ D! t+ o! }& \$ [& }# R
开机先摸回气管通过温度来判定
( Z* H6 n7 I/ H$ O- u- I0 |假如冰冷查内机风机转速可能低( E7 F6 q/ w! a/ H0 \- P
内管鳞片和防尘清洗干净或更换0 k$ L+ [; _6 P! @$ t
假如内管不算凉粗管可能有压扁7 s% B `% Q6 F! R
回气温度不算凉再摸进气来判定- ?- O1 C( L6 g ? w+ V. I
进气冰冷还结霜加氟再来试试看
+ ^$ W" [0 g6 g* e/ s% N1 Z4 W- F C2 k结霜假如慢慢散定是缺氟好决断
3 v& d/ B* @; D压机老化不难见排气不足是重点4 z, e! D% r+ H. k
四通串气也常见通过收氟来判定
$ P4 v$ d! _" k. `" q9 D+ P# m高压鳞片必须看脏了也会制冷慢: |9 Q% V5 Q' E( K" p6 e0 S1 o6 D: m8 F
6:空调不开机
/ H: @9 s4 v0 E2 [1 t! I# K空调通电来实验根据嘀声来判定3 P$ U$ O8 {* ~* `
没有嘀声查供电其次再把主板看
^; C/ _7 f' Q2 N) d0 X) J& l如有嘀声接着判首先按动手起键
! U) ]0 T: F S/ k# N: s B空调启动事好办遥控损坏先判定
6 k# x Z; @. b1 V7 f! Z; g! _8 c排除遥控查接收红外接收先更换# q4 Y' t( K4 N# |( z. [* U0 i" D# U
再查是否有供电信号线路履一遍
8 r0 H* D* `/ N9 `然后通电再实验看看空调转不转
) k7 Y- r" z- c4 O5 F$ Z1 x8 V假如空调还不转大块损坏至此断
7 Y' ~- V6 o8 a1 T( ^注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,但是也有没有的,这个自己来判定$ v5 v0 K+ B7 ^% b! U
|