21.请问电机软起动器是否能节能?' F' T, ^1 P/ o7 C" V. P
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 * q9 v( B3 t: {& D8 {
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。  q2 m% d( S: J& L: P+ c
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? & S7 _% w/ ^; @6 d9 \$ b  B
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。( k# Z9 H0 K! r, d) O
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
8 ^& P% I3 l/ Q       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。8 l6 a. o* D$ \4 N& y+ _/ V
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?* @8 ?; A1 c$ A
       变频调速在什么上应用?
" ]1 n3 u, S1 L1 o, L2 e       对有调速要求的转动机械上都能应用
! T5 K' |* j- [0 [2 z3 V       有什么好处?
& N7 |, i) D; U+ p       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: " ]' z' n. `/ d
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
0 j. ^8 q, H3 M, X       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
+ V5 O2 r. a5 N2 q# n       因此变频调速的好处在于: : Z$ M( E7 i' `0 V, u2 c1 f
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
3 U, _3 Q8 k% Z" W/ L       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 7 @7 v) Q* M$ U# x& c
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
' Z2 E# B5 O. H9 Y/ c( E       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?" w$ M" d1 e2 Y" d% x- B
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
% `9 e. k& W7 n4 b! e1 ~& [1 N       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ! ^% ]* v; I, p1 r3 |4 D
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
& V( X' [+ J8 `3 |) L9 A1 z" \       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
* |! F2 ?- l1 M! K; W. Y5 P. d5 @       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
5 ~! L6 f" y- d+ D       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 ; w  ~! }& F2 \
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
4 I2 i# o4 \6 z6 p       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 + D" h/ q+ t7 T6 T* R7 ~1 _
       测量步骤: 5 x2 I& t& E  u0 \  j, q. I* V$ ]
       ---断开电源 9 I; f* K! n, j9 y. G7 N
       ---对地放电 5 [( \" J0 q% E+ F4 T6 {2 ^/ k
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 8 H0 w2 a& x. m$ ?' Q7 K$ W
       ---假如是直流电机,提起电刷。 # ^1 v. a3 @3 p: T
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 6 ~) d3 C8 H: [$ d9 R
       ---对地放电 ( }% f/ Z# g# v
       ---恢复线路 9 o- C" ^- r) x* N
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
8 }: D& ~+ {' |6 K4 S- ?8 h       27.请教什么是无刷无环起动器?$ a: i$ Y! W6 @$ J" a9 t) X
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。7 z3 o' Y! \9 H/ _. E
       28.电机的电容起动方式有几种?" y3 N5 g- i5 X
       有两种起动:
, H/ e! C! C, ~. _# m4 X8 C       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
, y. \' y# C  h3 Q* o7 P0 k" _1 r; c       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
4 ^) o" x- g4 g7 T       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
' W" ?/ F, X+ _       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:& V: ~* q8 l+ d
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
, N  U! P8 |3 ?6 Y       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。, m2 z% j3 H4 Y3 I4 ~7 F
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
( G2 V$ S+ z, I8 E, M       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
, c& C6 c) b' C$ h; }
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-1 04:12 , Processed in 0.145621 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表