21.请问电机软起动器是否能节能?7 o5 r" n# I( S0 J
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
% ~- a7 D9 v/ p& B  P- n  T# ]       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。( E& F7 f6 ?0 M/ G& h* v8 |
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
: n1 D1 }1 S. ^: \6 I5 d9 @/ M3 ~       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
1 n- k/ X& Q) T* K) j       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
/ a3 k6 G5 r( w, A* l( ~, n       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。' h1 O7 J2 M2 ~7 p+ S2 z
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
/ H$ M5 e0 X* X% _4 B3 R: ?       变频调速在什么上应用?
( n# @. {2 t, |0 G% M       对有调速要求的转动机械上都能应用
; r+ j8 m) A: w$ e6 ~       有什么好处?
9 F: T8 h& x# O1 ^6 ]% d: N3 w       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: $ {2 u/ g4 U- g% e
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
4 G# y& G4 J6 r3 }. ~       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
3 d8 h7 {  ~* a2 [- {       因此变频调速的好处在于:
% a1 o. C) i! u3 e' c: ~- l       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
" ?6 o6 l# |$ E0 p; F- Q! l2 ^       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
6 t( O: l* G% [6 |; q+ w1 d       3。交流电机功率不存在换向器的限制
2 B" b+ u! f& Z, B" e: Y: h       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
: W" e/ W$ ?% _5 x4 p, \       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了, d+ r* ]/ ^% b
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
6 G4 o7 R# U% U       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
2 H' z4 r' F2 b' b       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。4 F5 z! G1 a9 j6 L* \
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
3 V9 Q8 s5 B4 W* r       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
$ k$ F; x# h5 O2 t# V2 @+ T9 z       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
6 k; O# d( X$ `3 J& |       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 2 a& ?  B% y8 y
       测量步骤:
( W8 o2 K% {. q3 w; M( k' e' F7 t       ---断开电源
0 c( _0 L" K% @       ---对地放电
  [$ r/ N5 n2 y" J4 f       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 1 j+ Q1 g0 S" e2 U) O4 w( m
       ---假如是直流电机,提起电刷。
8 V5 G( u' o4 _( ]" Y9 j$ d& F: z3 \& n       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 ; k4 ^/ H5 K& V3 Q( k) Y: U
       ---对地放电 0 m6 a  ^+ V2 d* `4 ]
       ---恢复线路 ; O' s! j$ w9 u$ v( U1 {
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案+ L! y, ~8 v" A: o4 t
       27.请教什么是无刷无环起动器?3 [% |" J% g# ]+ \
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。( V6 A0 H$ F2 u
       28.电机的电容起动方式有几种?
( v$ k( m: a4 |9 [. J       有两种起动:
7 x: K  `' E! R0 P3 b       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);1 N! I3 S: {7 L) W2 m
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。- |  J; E) e/ y  E
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
& s( _" V2 W# F# K2 }; @, A% w       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
8 X) f) L. G+ p# P9 I# I& h% b" Y       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
, {! Z+ U3 c* h       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。% T$ y1 E( ^5 U$ m9 Y
       30.变压器能作为变频器的负载吗?0 o( \- G, @& v: r
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
2 F0 ~7 L; Y5 g1 w! U- Q
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-16 22:20 , Processed in 0.153191 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表