21.请问电机软起动器是否能节能?; \& B" L8 N6 Q. z2 w3 s$ U4 d5 Q
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
5 D- }+ y5 z! T9 j       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。: c# y3 X$ [/ `1 @! p3 g
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? * o7 r4 h" r0 O. @+ r9 Z& e2 z
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。: w& }# G' i  r- ^" B
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?  n% Q% U6 U# x( _
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。/ X$ k0 o+ t4 x5 ?
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?  W' s% g, ^% @1 }' ?! }
       变频调速在什么上应用?
# U2 r% I' _; s# y  j4 g0 I       对有调速要求的转动机械上都能应用
0 m; D' Z* F  D5 D. `. S' X       有什么好处?
! R1 I! E& C7 v4 d. v# T       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
2 @1 e, H, p$ t6 ]       1。直流电机结构复杂,维护成本高
4 [7 ^8 U' _4 h# ]- p: @! U" o       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
  n8 g, I' n3 e# |6 F2 v, \. l       因此变频调速的好处在于:
; V7 q5 W- z1 P, j2 F       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
/ F# b6 \2 _! ?/ g# R       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
( `% d$ S. Y2 h# j& `  N7 Q       3。交流电机功率不存在换向器的限制 # G- }8 q( f, l. L5 T' T
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?* q+ ]9 v% E# {
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
5 l8 l7 L: R5 e/ L8 c" \       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw - Z* t+ ?  ]9 u3 x5 a4 j3 T6 @
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
4 y( ~2 _" p" H2 X) ~1 t       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
2 t- B" F1 e# u) w0 _       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
" r. c" q3 o) B6 W  X       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 $ F% J% q& Q" k  r: ]1 F  G5 P& T6 p
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 + ~( V5 _- T  l# h
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 * @1 k% C4 A. W0 M% o
       测量步骤:
5 a; j. t6 @7 J, L( o5 `       ---断开电源
  |$ T9 z) N8 F# b       ---对地放电 " U' G6 _9 E$ G  ]7 _7 f2 n' ^8 v
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
  l( C( P+ k: @% b( N  r; V/ k       ---假如是直流电机,提起电刷。 8 s, _3 T! Q4 V+ f
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 . I' S. M$ Y3 s# S! M2 a
       ---对地放电
2 B& F+ u" o7 E& H$ o: U       ---恢复线路
% s- D, F- D. m* R  R5 Q       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案* t! O( t6 H$ l; M
       27.请教什么是无刷无环起动器?
% m( c$ q% b. q. C       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。0 O0 S. J$ c$ ]% \  q* ]5 e8 S
       28.电机的电容起动方式有几种?
5 m% K2 _4 x# H8 C; G       有两种起动:8 W* n/ |- w1 |
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);# B' T# W) z0 {8 [% ~8 l
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
* t& w+ C: c2 M  N8 }! z0 b       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?' v3 b  |% g8 }( |8 W
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:) t- b$ p3 q; g5 {$ }
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。4 N' a( C- E- L+ l. V1 b
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。8 [% {  _0 Q0 N) h* l3 `; E/ ^* {3 h
       30.变压器能作为变频器的负载吗?1 B' z: `6 Y6 M  k* a* U
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
% m& ^- N, Y0 q* z3 y! k' Y. }. T
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-5 01:55 , Processed in 0.137661 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表