21.请问电机软起动器是否能节能?
" x& E1 f a2 i2 Q. c. Z8 d 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 4 @8 D8 Y4 q0 N
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。- _! b$ c% O4 @8 l/ y( C% f. c
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
7 N( f- k( Q6 B$ W D( |# s0 a 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
1 X+ r1 G& i4 x: r9 ?$ l0 M 23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
( E9 G7 s/ U) z! k2 `6 x) n 电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。/ N% O, c9 l, }) T% t2 U
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?) y& M8 H, A" S
变频调速在什么上应用? 0 Z1 H5 A3 x% R: W" @7 [" Y
对有调速要求的转动机械上都能应用 + B$ C" M6 c, Q% `! X
有什么好处? n% i1 H" q, Q% W) k) `
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
8 U7 S4 A4 N5 ` 1。直流电机结构复杂,维护成本高
6 Y: E" m- p7 J 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 , t/ ~$ u" f Y/ C+ L
因此变频调速的好处在于: w$ J6 D/ y! ^
1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 ( B1 f) M; [& s. _- E: H
2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
/ s1 k) `& ]+ o7 d; C4 w 3。交流电机功率不存在换向器的限制 1 m4 Z" S, ^- c1 M5 H
25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
& {. k. i8 u8 y4 S" N1 `& t% C5 c 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
+ P# O" e- n8 d) G* y9 y0 h p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ! v2 B; e$ l( r$ V# q; H K
一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
1 } c& }" l( l% X 主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。, f5 n) w; \8 i* d4 V$ @
26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
$ |* d% C% Y! I, z V+ e 假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
* k$ F% R' |6 @& w+ O m' m) u 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
8 C( [$ |/ D- s5 e2 g. ?: | 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 6 y; {0 J# A S/ d4 R$ @" _
测量步骤: 8 g" @2 E9 K7 L. Q3 @3 v( v
---断开电源 6 ?) w2 z4 a9 F7 s' a
---对地放电
5 w: G3 E# }0 R* y; A% q ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 0 M) E9 ~% W3 g/ o" t; Q3 B |) t
---假如是直流电机,提起电刷。 3 c8 B- T) d0 L
---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 " r0 m, N+ G& X9 h* J
---对地放电 1 O# T# ?' S7 B
---恢复线路 $ n4 c; \$ L5 }* Y: ]4 d
---记录绝缘电阻,及环境温度在案9 N4 y$ I4 C1 B% D6 w* u
27.请教什么是无刷无环起动器?6 r; O" k- G% M) n7 X) E
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。* n/ |# l; b& @ W6 H2 y5 v: \
28.电机的电容起动方式有几种?& R% ~* V7 Q* J2 Y6 Q4 O* z
有两种起动:
, x" O$ P# z; q `$ u$ t7 u; c0 o 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);" Y$ z9 X$ k# C& Y) ?9 q. x3 W
2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
4 U) }! _4 `0 V5 u/ L" _ 29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
7 {+ n, y( K, p+ V, x& w 这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:$ p# W t- C* V( S! n
1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。' f) c8 q5 m- b# ~( k
2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。, W, p; t j" r. ] V( s
30.变压器能作为变频器的负载吗?
3 l/ {( c3 l6 G7 b l( s3 @ 从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
7 h1 y$ J' a8 [8 _% U% T, ?; n2 z. o |