21.请问电机软起动器是否能节能?: _# ~, F8 h* |+ G7 l% Y
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 # ^; K; g3 s  P  t, R2 S
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
, b% Y* M# F. J$ S5 J0 ]4 L       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
4 c) U$ {* \  D: q/ K: X       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。$ [3 i% J6 p0 p0 |
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
, w4 o  {8 W  I. K       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。& M4 x4 P2 s: r1 }0 z
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?8 r6 G7 W9 z6 F
       变频调速在什么上应用? 1 ~" Y! V2 a' \# a
       对有调速要求的转动机械上都能应用
4 L. j. B5 T: j9 ]7 N       有什么好处? 1 {- x1 {# y  l. P) k
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
  M; Y2 ?4 ]$ x5 E7 U' g/ @       1。直流电机结构复杂,维护成本高 . g9 H* n" Y( ?8 A8 e( o; w& H5 O
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
- F0 w7 {% F1 \% Q5 _8 N: o       因此变频调速的好处在于:
9 E8 W) M. D# L) f       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
; c' C% M: f# z4 T' x8 J% @       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
3 W. e' Z, n' D  P! t5 @( i       3。交流电机功率不存在换向器的限制 # Z* J( P3 e& @* A
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?& {6 g9 q( s. H; T% _: `5 q" ], s7 |; w
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了% Z2 M4 E/ r/ N; `' G
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
+ d! z9 E* v3 e+ l+ [$ f* q4 |       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
& x' P$ ~2 D1 m0 o) c       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
% [7 ^% u( j" C       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?$ F. l, c( Y- }: Z( [7 o% j
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 7 \& _4 r' P! }( y# D: w
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 , _5 I1 c! W: Z, V
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 ' M' _, s2 m4 p" O# r! _) {
       测量步骤:
3 s+ P, F6 a: \) y6 L* r0 q1 P. C       ---断开电源
) t  n% n1 D$ v: T       ---对地放电 8 }( f2 m$ e2 a# A8 X: E( }3 b
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 7 e  V" J1 O1 k+ c3 _6 w
       ---假如是直流电机,提起电刷。
4 N: k; F* r8 H7 f7 c* S! ?       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
9 H4 g. a, g& A* A& R3 x% z       ---对地放电
3 R* u' G, a3 Y  |5 I- Z' ^) q. a       ---恢复线路 6 S" j6 F9 a% Z+ m; G5 D
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案2 W8 f  o0 L: i5 m
       27.请教什么是无刷无环起动器?% {( I# F+ o( P$ c" |, E& f
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
* u; W, E' F/ u( O       28.电机的电容起动方式有几种?: l8 c( V% A- U. _( J
       有两种起动:6 ^- s, s7 W: n/ w7 ^
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);" _  o, Q) u  ]+ o
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。& B) l8 x, _& u  z1 u2 I5 e. n
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
3 y; K  f" X/ \5 z       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
$ l: m' K; M0 {$ @5 W0 i       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。& e- D8 s" u6 |
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。6 w" \/ t) o; F% b3 ?2 q
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
" z' d: |6 x7 N" f( O       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。$ |) t/ R6 p/ S3 p( q5 z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-8-1 06:06 , Processed in 0.170410 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表