21.请问电机软起动器是否能节能?9 V# o7 k) a6 O
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 & U! P) K  t; Q1 {' o8 v
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
3 x- H1 w$ O. {- j       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
' N5 f8 P  z/ M- f$ A$ p       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
  c2 [) E, J4 Y3 B       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
' b9 i' X( O/ V       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
  b0 c/ k( I, k8 B       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
: A2 Q9 c, d8 {       变频调速在什么上应用?
# l0 T: F8 K% {  J, e- j6 W3 ~       对有调速要求的转动机械上都能应用 3 A2 C# k; I3 V) Q# Y
       有什么好处? 5 q# [7 r+ Y7 D% ?
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ! A* H" d4 h9 P! C
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
& p* o- A* V) C) y: ?2 n. B       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
1 m) d/ U! N) [6 S3 z* I; t+ K0 S       因此变频调速的好处在于: / j1 n, R" V. }5 f5 X' i/ C9 ]. c
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
2 j; e' ?7 F% N+ n, z# i# {       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 & b7 k4 ~( J6 r3 h, R; x0 s
       3。交流电机功率不存在换向器的限制
( V2 X1 k, n) b0 U. m# v+ g       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
% f# p) k0 h# l% X! \       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了5 f8 r% J2 `2 E; L8 Y5 J
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
( X- ?9 J& w( j7 `, [       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
; g% Y8 T' }7 b3 V       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。( E# ~( B0 n9 r# T
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
( w; m  o/ F6 u% v9 ]; m) N* m% T       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
, i1 O. `) D& v2 c4 h3 d) g& D       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
- |1 S$ a0 c0 Z3 H       按被测电机电压等级选择相应的摇表。 4 h: b7 F1 n: ~! A9 b7 ^9 l
       测量步骤:   F  T- u1 Y5 M; d: s. b; b" Q
       ---断开电源 ' H8 Z, z3 r0 ^/ a$ ~; F. C% V
       ---对地放电 $ O& ^' |* }, \
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) ' |; }1 Y6 S3 C' w
       ---假如是直流电机,提起电刷。 3 {. j0 C5 B* W; J
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
, C1 B- [1 @5 `& P       ---对地放电 * v+ c+ c. Q& ]( k( A
       ---恢复线路 - `; i0 p2 q( _  U) a
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
; I3 A4 o' m' N9 r  B' w       27.请教什么是无刷无环起动器?; `7 i& L3 b; B" ~. r/ ?! ?
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。$ b0 S1 L* x- ?# o! W
       28.电机的电容起动方式有几种?& x! g1 t( B) o6 C" l  z9 K
       有两种起动:
; f( s& g. }- N7 K9 [" R% E       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
3 q; ^9 `) z2 M6 ?( ?0 j; H       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。2 f0 K2 C, W$ Q
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?! o  G, C6 I" s  _, O9 I
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:) h) D$ m9 |: H4 L% _, N5 m1 G
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
- i: M/ O5 E7 l( f& f7 M1 X4 s$ l       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
- z+ X9 S$ X, e  b- r       30.变压器能作为变频器的负载吗?
1 }* V% ?/ _2 \" ~' h7 k       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
! ?( A8 u6 Z- f+ U- J9 T
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 01:48 , Processed in 0.176758 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表