[分享] 变频器技术21-30问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-20 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
21.请问电机软起动器是否能节能?9 L0 B1 l; u0 a" i; _
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
$ e4 g6 O+ \' ]4 }       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
3 t! i7 U. t& I: t7 c       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
" N! L) C6 _' B5 z0 R8 r& r       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
6 W/ s+ `  V# Q       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
- L: y$ A3 {7 t( `1 u, t9 a/ L9 W       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。  B$ B- F" T) M6 V. d  a1 y
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
1 M4 @6 F/ E7 _" G: Y1 G       变频调速在什么上应用?
1 n" q- q! ]" r( r7 ~  N; N       对有调速要求的转动机械上都能应用 + ]# q. u! _. G5 B! D
       有什么好处? - y) O2 z$ T( r" |5 `& j
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ' Z6 d7 u# M7 K4 A( n
       1。直流电机结构复杂,维护成本高 9 p8 O& v+ o) o
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
- i: ?2 Q4 u& h& P8 j- n8 S       因此变频调速的好处在于:
. K8 `) Q" {  h+ Y9 S3 Z* I       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 - b/ K% k- |/ p
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
7 h" X* C  n7 W( ~. f* k% [       3。交流电机功率不存在换向器的限制
5 ^1 Y- k1 Z7 d8 J       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?* g- V$ u) h" U! i5 o7 k. y
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
, U- X& }* e# W       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw % K0 [2 G) A3 Q5 ~$ C
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。5 Y& @' C# A, L0 }
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
: V6 _; S1 e* ~) s       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?
$ n( c! b9 o4 Y- L& g       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 + [- H0 j9 v+ p  b+ [) O& B  A* g* [
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 2 K4 ]5 b; F' w
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
/ o) X8 ~8 _  Z1 Y7 N9 b4 }; n, y       测量步骤: 2 N! `0 z$ \$ ], C- D
       ---断开电源
. S; T  [8 m( `2 c/ b  F       ---对地放电
0 L$ V% w1 R: ]; a1 _& f! h       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) 5 w: ^; X' p" ]
       ---假如是直流电机,提起电刷。 $ O; y6 h" c0 z) \* E: M
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 & a2 V& E1 f0 j" }" S
       ---对地放电
1 z" p9 s. G) O, @. X       ---恢复线路 / J: }4 T5 C7 b# L$ m# O9 g- ]
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案, Z9 Y3 \1 b) q6 _5 P2 w
       27.请教什么是无刷无环起动器?! C9 f/ o( Z' p# ?: j" q6 k) y7 w
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。; t4 d9 v% ~, T6 j9 c" v& [
       28.电机的电容起动方式有几种?1 y1 S0 d% f. z5 E8 X
       有两种起动:
/ T3 ]2 `* A0 r( d: ]& S6 C& i       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);4 R+ {9 U: T% v  S+ m( }
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。7 U: U5 I4 Y5 H$ a. g) V% h+ x
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
  G. K5 i/ B) y: d       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:. Z) D' g0 ^1 ]& Z5 ~
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
* }* U/ e% W# O/ x0 y0 M* A( c& [$ t       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
+ S8 S& q. ~1 u) B; f       30.变压器能作为变频器的负载吗?
9 Q, Z" O. e$ b9 n3 ]       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。; ]' q& U. g" b9 l; B
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-4-15 16:02 , Processed in 0.203684 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表