21.请问电机软起动器是否能节能?) @, Z$ c# d: t0 ?3 s4 h9 N7 j6 v9 }6 m
       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 7 _) {% }% j6 z- I  L$ ]
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
  z  U# w& m  F, V8 ]       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? 5 P7 H3 p0 b5 k# ?0 j2 s+ s' n
       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
6 c  P; }! s' y  o1 T% t       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?& P* E* `) b* a" ~0 d' F# o. K
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。6 w: Y- b/ P/ k7 m% |
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?3 D9 P. y- o- ~4 |+ j4 k; t
       变频调速在什么上应用? 7 T. h: ^. p; @1 L
       对有调速要求的转动机械上都能应用 ; t: s% N% }4 F+ P
       有什么好处?   Y; a9 S8 T; K1 t$ n% y& E
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
0 g9 [5 S0 P  d1 y: u/ N3 [1 j       1。直流电机结构复杂,维护成本高
$ d  c- p, ]- d) ?! D/ y! X       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 2 \6 k# J7 X( N6 c: I4 C
       因此变频调速的好处在于: ; p6 b  l! L0 ^
       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能 " X6 [6 ]- T  I. q* i- e
       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
6 f0 Q7 ]& o4 |  A       3。交流电机功率不存在换向器的限制
0 \% A" U) o( w       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
9 a" w( _7 S) A; J* ?3 k5 Q# X       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了+ e, U6 K5 U* ~7 J( ~6 D8 n& a
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw # n6 g+ a0 r# X: w0 U$ z
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
' E; K+ O7 K+ c! i, N       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。/ e( H, ]3 p; Y" s# b4 c7 o
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?( Z/ [& L% W4 g* C' n: m
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
3 ]3 s. B4 s% U* L2 F* B; v       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
! U+ `% M5 N  [$ }, y       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
7 _' V6 I, V% G       测量步骤:
/ D& N4 n, y0 g+ l0 o, f" C$ K: X3 [6 B       ---断开电源 & U2 g9 K, ]! o3 V8 y8 y) j$ [
       ---对地放电
4 w0 |' o0 o+ A& t       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) # a4 f8 p: c3 U$ v5 u$ q
       ---假如是直流电机,提起电刷。 ; T; r% r+ p2 Z
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 6 J$ v' y4 {3 {, @( O' r5 V
       ---对地放电
+ ], m2 v/ Y. P3 _' b       ---恢复线路 7 [. y; Q! z8 }  h" m/ e) \% i( w
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
& F/ a" M9 e$ Z3 O! w       27.请教什么是无刷无环起动器?5 t! o2 e- F' W8 e+ P
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。# ]5 Q" Z  u9 ?! s1 ^3 ?, f
       28.电机的电容起动方式有几种?
) C9 r/ p1 g' a$ Y  h- e8 W       有两种起动:
5 `  T2 C& O, d0 z' {       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);! Z4 l5 h% I' r& A% w. a
       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
0 x% `( H- N8 }' k$ \+ B. G       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
0 ~! b+ o6 L' z# q1 i4 i       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
+ R3 k! {# z2 V. m       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。5 A! j1 W/ k6 `( o* S% I0 J
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
) _4 M0 r0 j+ l+ N, j5 V       30.变压器能作为变频器的负载吗?/ Z7 ?, ]  V: g6 w4 n8 v7 q/ i
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
0 E) j# Q5 A8 M' u. @+ c$ [9 `% u( M
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-5 06:03 , Processed in 0.134444 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表