21.请问电机软起动器是否能节能?
4 `* z( x# u2 {1 y% c       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
" R* Z( m  `7 I) c1 W# c       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。8 P; b. H. a$ x+ A9 ?3 ~
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
) _; u& p0 d" I3 @: {       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
1 [) o- c$ Z/ \& A3 r       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
' s: ], S' m2 ^       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。7 o0 G% c6 `1 I+ t9 u$ u. I/ s
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?, M: O$ L& w6 @# M+ \/ E
       变频调速在什么上应用?
' A3 V, J: c: T% E+ E4 `' b+ i7 Y       对有调速要求的转动机械上都能应用
7 n: i2 X: _4 [1 d, a       有什么好处?
* t( E' L* E5 {# e, E# s       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: 1 D9 e: U5 C/ t
       1。直流电机结构复杂,维护成本高 # \7 ]1 z  F8 ^! t. W% Z5 g
       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
5 J/ e& n+ y( s3 {9 R8 Z# `$ d7 n       因此变频调速的好处在于:
5 P, a$ o3 C) ?. s       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
4 h8 m4 E. |- e& G  X       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
9 }6 z  D2 r& H# y" W* t" D2 E3 }       3。交流电机功率不存在换向器的限制
; G# ^) `* O: l: J; t% x8 M% c       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?  f  I5 H& |3 @# a7 m1 @
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
8 B/ B0 T1 d: a( e3 e8 [       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ' G) O. b- O$ u
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
. z) u4 d9 c7 P3 {1 @( R, _! f% m       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。
) T' g' r! `6 }+ L0 \       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?7 u. k1 Y2 [3 j6 u3 V7 |
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
/ O4 K- H1 s& s; s/ E       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 5 r. q$ g; M4 r) z2 e' _
       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
  Q/ {' o( D4 \. O       测量步骤:
) K1 H# k: d! M- x, y       ---断开电源 1 O1 Z) g  d2 x: ]- c: f
       ---对地放电 ; T6 p8 ?- J7 x' D0 e
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
4 k8 d# }0 @$ g3 |/ A) O       ---假如是直流电机,提起电刷。 2 j) S5 s$ U, V2 h! k- F2 n; c
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
% _: E2 e- Y6 W( r" d: ]       ---对地放电 & c5 Q7 Z: w8 R3 }, a" C
       ---恢复线路
9 l' I, \2 T( \" c- C7 c# W' D       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案# z( r  w/ Y( r2 q! K6 s: r
       27.请教什么是无刷无环起动器?6 j4 C8 J$ T' V1 k/ a4 y3 d, \
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
; H4 F# R5 A, e+ k       28.电机的电容起动方式有几种?
+ Q, z- A- K6 @: y       有两种起动:. c/ U) s4 V; U1 c3 H
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
) ~0 o2 [# s8 t" u" V       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。
$ y3 u9 c, R; c8 S2 F  a  E! _       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
8 E7 ^0 U" P8 \/ R, T/ x' q" _       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:: V: e) a0 s* p: P% \9 C% h
       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
& s3 o# W% ~7 t: F! {7 E* {+ L       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。& h, u5 Y7 |8 o2 k8 `" f) R
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
% X1 Z3 F3 C2 P0 v$ S4 m. ~       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。6 A' V9 b7 G+ b' z% ?* S
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-8-6 15:17 , Processed in 0.144393 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表