21.请问电机软起动器是否能节能?
6 c& G! r+ H% I( }       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。
) b6 q% |' m/ ~6 C- _6 \       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。4 p& S1 g' t3 ?7 Y8 z5 a3 ^
       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
2 F2 z% L9 f  g# ~       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。# w/ c% y" `$ y% s+ T; c
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?! `3 q) L6 n. H( @
       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。
6 A* R, C& j- J7 T' u8 y  \+ N( f       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?
  F$ U1 ]% M- I: f% b       变频调速在什么上应用? + ~4 Z1 F5 O. Q2 X' p$ S
       对有调速要求的转动机械上都能应用 2 d6 G8 c4 i4 k1 Y7 K, g
       有什么好处? 4 b. V0 m1 t: i. P/ W8 u/ ^
       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: ) |5 g6 I/ H5 g
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
" X% x9 c9 X+ A9 y, [       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 2 h! m  D/ C  I* F- M, z  ~
       因此变频调速的好处在于:
, G! u: A( S! U8 H, N% D       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
8 ]: a8 d  |1 [# W/ Z' e       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 ) p& y0 I$ i. O
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 ) Y! q3 O0 J8 ?! a. B' p; H
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?5 R" I1 [/ V. _1 _6 l5 ~& u! M- ?
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了0 x! q9 B% _2 s% ]. ]1 q7 s4 D
       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw ! y- b/ l7 c$ p- @' P2 Y3 _
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。2 y' v. Y3 i5 w0 a( D
       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。) d4 F( H7 d, J( d# }- w- P' k
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?7 u- ?5 M2 u7 g. Z
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 * \8 Q% k9 J  z
       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
" C- u6 X! s" x& U* Y       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
7 g: `* o0 z1 E& r       测量步骤: % y* o& J, V/ c- I( _
       ---断开电源 . ?: w% _6 g8 ?
       ---对地放电
+ o+ Q1 C  t7 Z2 o" h       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以) : G* Y% {0 C+ |2 V
       ---假如是直流电机,提起电刷。 + }; C* ^; Y$ _0 X- e* r8 j1 Z7 G- o
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 8 ~5 `( v7 [6 d, i
       ---对地放电 ; f/ |( Z5 @/ ]! ?  n' A
       ---恢复线路 , C2 i, N+ e6 I
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
0 g. d$ v4 E% Z% x       27.请教什么是无刷无环起动器?
3 D5 E: i& E0 d       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。8 F( f& j: k. N! X2 k# R% E7 o
       28.电机的电容起动方式有几种?! Z* {0 Z+ n4 M3 S/ V  R! y
       有两种起动:% D  D7 P# U$ g
       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
6 }% Q" }2 N' W' o1 k8 u       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。% }! o- W! W  ^
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?
9 R; f/ j% f3 {. B       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
* q9 V, ]# p; t3 q( U       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。, U( E. @7 R& r) h
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。8 [. I0 y) J. V" ?- k! l7 W' C1 \
       30.变压器能作为变频器的负载吗?
( z' ]( K  K% T! I       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。: ]. b8 X' {2 e: {; h
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-18 07:28 , Processed in 0.155519 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表