21.请问电机软起动器是否能节能?
0 j5 ~& w, }8 h* d8 f6 n 软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 % ?# z' e- L# L- F) b; _3 T
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。! _) K, u# {( }" {0 u
22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
- L: a; k! e8 L3 c" c! } 采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。8 |4 Y# h, U& X% v
23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?2 g: I" i% n8 x3 s$ r' p7 _
电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。: O$ R2 W- B# L) d$ q. K% Z) M
24.变频调速在什么上应用?有什么好处?6 m! f X4 D/ z4 C; Y
变频调速在什么上应用? 3 k8 I" B% t' ?1 c
对有调速要求的转动机械上都能应用 # d) N1 f" K2 Y2 U* p
有什么好处? 1 V5 e1 {" f: Q$ A% \4 _
在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是:
4 t) l% }( P) D0 {- K 1。直流电机结构复杂,维护成本高
& L) |; w% {7 s9 E P 2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。 8 \0 \+ b. n0 c0 {
因此变频调速的好处在于:
5 u( B3 Y2 _: E! E3 @ 1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
9 ^& x5 G/ P) }9 h 2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便
, Y v4 `% y2 ^$ U! P2 X$ w 3。交流电机功率不存在换向器的限制
$ h" ?# ^5 o+ p* Z/ r 25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
) b% v" K+ |) E% Z# i5 t: i* u8 t- j 100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
. o9 Z+ T3 w# t& p p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw
5 F5 O$ D% P+ N- K 一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。: e" K% C% V, l1 c/ x/ I) J
主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。" n. U2 q- `1 r& |7 W1 E* N
26.请问如何测量电机的绝缘电阻?' a( H& x" D% p3 k& c
假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
1 }- q5 N6 \* w' l3 D0 D* w 假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 / j( T. D- u8 P: W0 r/ i
按被测电机电压等级选择相应的摇表。
! X$ E4 b' X I4 U2 { 测量步骤:
S0 g& I% Q) _5 B, n+ k ---断开电源 2 {4 |7 x1 M0 _# ?( A( y: o* }' v, u
---对地放电 , \/ [$ ] t( L: O# f, \+ C- k
---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
8 n/ Y0 c( w1 O9 w5 K+ u/ Z3 W* w ---假如是直流电机,提起电刷。
7 C: B2 m* O) V ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 % B. T* v, B( n- a( w8 J
---对地放电 K, O0 H% x7 i- h* o; z
---恢复线路 ) g9 m8 }% s7 H8 d0 |4 f# a
---记录绝缘电阻,及环境温度在案
/ w( z9 E3 D3 H9 c' a! r 27.请教什么是无刷无环起动器?+ h8 A" {7 O C
无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
- a g v$ V4 v6 V) W0 J 28.电机的电容起动方式有几种?
( f8 Y, V& n% f 有两种起动:
& O, n7 t) x$ K; @1 i 1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
5 Y% H+ F3 l+ T8 B- @( d 2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。0 F& E8 W& N" B( D; w
29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?" n! }; P) T, e4 K: N2 _3 w
这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:/ V6 u: |' M" E v: L/ f
1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。
$ l5 ?' n* W" A0 t7 `$ M 2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。8 p' K i# L+ j7 U& J
30.变压器能作为变频器的负载吗?! [3 I( I, P% d0 A; U1 z) z% c
从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
! O, ~+ {2 @8 M7 w$ n |