空调是否需要加氟,用户可先行自己判定。可使用以下方法:9 Y4 Z: c& ]0 J. q1 k
* H* L4 I/ N1 B% Q. S! E+ z
(1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩性能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。3 `" ?" u& J* T. {/ y/ ]
* l. q0 Z- q" t/ Q5 a" _% T (2) 测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
L5 `: b8 t. o% |; N a & R, o* n4 W: m; \( I
(3) 看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。假如一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
* S/ }5 s2 f: R- C2 l" e8 m (4) 摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,假如不大热可能缺氟。
8 Y& C% o4 L4 I; [# C. C4 V, H (5) 察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,由于油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 |
|