空调是否需要加氟,用户可先行自己判定。可使用以下方法:; ^8 z. J: J9 I- C) v0 B1 U* P
- ~- G4 \8 J* e6 T: {9 y
(1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩性能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
& f. }+ }2 x3 d: d4 U
' H$ }3 @8 Q5 ^" A (2) 测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
. ?* B/ q4 v. D, K0 |7 m
9 ^# {8 K4 K: h- G- ?" r' n (3) 看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。假如一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
, X" `( _" L6 m (4) 摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,假如不大热可能缺氟。
: u! y1 u! v! c( k2 O: y( v (5) 察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,由于油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 |
|