一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
, a! c' {6 Z4 I/ V2 @; S6 o包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 8 L7 Y, _5 F m4 Y; a) @1 M
故障内容 运行灯LED1 4 \5 V0 M' X! k
运行灯 定时灯
( M9 M0 y, T+ u7 N室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
2 n7 q4 J3 q" |; O v室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
# R+ N* e. t# ~$ [6 _室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
, F; F( v0 ?4 K1 G+ J/ L室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮 ^8 Z9 u+ \) @& r! Z. Y
闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 4 X2 ]7 `! x1 @' G
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
( [# @+ q, T5 X5 ^. ?! _; B2 f若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
: p" p& Z. \: ]& U
$ n/ ]; n. [* a1 t- d4 s 二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: ( N0 H# @% T2 a- O7 a6 s [
包括:02款、16、18、19、20款 5 p; o8 l3 ?7 J) j+ P0 V
|5 s( u( i0 L
故障内容 数码管显示代码 说明 " [/ ]& R9 n7 c) E
室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
6 P0 P, Y. z% h% q2 Z! g$ i室内盘管温度传感器故障 L1
: G; X: U; L- ~ T! q室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。 ' V- `, I y }1 S; K* p
室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
8 J \7 ]# `+ S T* H7 {2 h2 F
; \, S& L! R4 v0 z9 h( _8 e( w 三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
8 h+ L, o+ |6 G: p, T6 e- G包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
$ B7 D5 v$ A: J; \# L9 d ?3 B3 v$ o; l' E+ L; L
故障内容 数码管显示状态
7 ^% l6 o, u+ q5 S/ X室内盘管传感器故障 E3
; L! X, n4 I7 `( f8 V+ V: \室内温度传感器故障 E2 . s* ^6 J7 W: e& F. e1 \
室外机组异常 E4
~2 R+ P9 C0 O) ^$ w% E室内风机故障 E5
, p1 b2 f( E: ~; \4 Z化霜 DF 1 g; u& j6 v& i" o/ [% Q
9 E( p6 f; b" H+ j! U
% |- w2 A' k* f! g2 s: C& |
四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W): & p1 i; ], I6 b# p% D& B
包括:17款、34、36、37款
4 p1 |+ R$ \ @0 x; s( n 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明 1 \, n1 p/ b' _1 E% C# I
室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示 ) U7 K- a/ x3 \7 ?! G S/ u! L5 i
盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 & I# A1 b. p( C$ J- g! ]
室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 & |8 y! Y: i1 C. Y: O5 P) I
无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示
5 j! C- V" x; j8 E& N 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
3 z+ l$ g" d6 R. s2 A/ P- H 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
# l* P3 x* {" a5 X& ], U 注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 : g* Q" G) D% [1 G- i! y. }
( Z! }* H3 s0 f: [ 五、LED显示型柜机操作板自检代码表: 1 C8 }6 `3 }. v" i9 y/ ^2 X
包括:05款、06、07、08款
1 }0 V' G5 O1 _2 @ 自检信息 自检代码 说明
) a4 W7 ^% k7 r8 u: X+ N+ A' r 室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 o, T/ i% p. `4 B" w$ c
室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障 . B7 @6 I) }2 x/ h; P7 a4 p
室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障
* r- `+ N+ h( x. W Q+ W 外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常 4 ^- X% `* {1 D1 w* V5 n, g$ X' u3 V$ N
过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 q" |5 k6 b; o/ C
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 + H6 }0 | o3 F
/ R% ~- Y b; ?1 Z
六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
1 j! h+ c7 G s z& _# y8 [包括:02款、04、09、10款
7 {, p8 ?) }; ?& L% O6 i
m; x! s9 z9 K7 B( _# B+ o 故障内容 数码管显示代码 说明
7 s" a4 [; a) Q 室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码 ) u% `9 g, ^" Q' I/ p5 ^9 e( K% C
管温传感器故障 10
0 q/ ^6 s. S: V' T( v0 c& j+ i制热内盘管过热保护 7
{2 w$ k" H& J+ c% v# Z5 Q 制冷内盘管结霜保护 7
/ C9 M4 J# v$ Y* S5 j 室外机组异常 12 + _6 o& B9 @5 F% G$ s8 y- X* ~( p4 x
电源异常或过流保护 13 # u, Q4 \2 k5 s' {! t
0 u6 a2 L; `& z# O) c/ m8 C2 r5 y. U, I. N. [' D: {+ s
七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) $ S n1 l; }( D- F4 J" c
自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码 ) ^) o5 ~: A$ ^& L; p8 x* ` B
室内管温传感器故障 E3 " n' n4 Q6 n; O0 A% [( f
室内室温传感器故障 E2 4 |' x8 {% V, K/ ^5 M7 n
室外机组异常 E4
/ \ O* V& v) X& m7 X3 ?" N 结霜保护 E8
6 V* L5 C3 r' ? 过热保护 E8 ' a5 p! s* Q: G1 B) b- l
过流或相序保护 E7 2 A+ E Z t: |3 a& N/ U% m5 w9 `
& G* H: C* r9 R4 s% s. o
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
: C/ p% G. i. ~. x: L( p ㈠挂机故障显示表
0 L9 K: q5 b; a7 Q6 _5 W1 _ 内/外机故障 故障指示 故障内容
, d5 S7 P) I4 a# R* P- W 1.室内故障 / P$ m! M. \, \* Q& i3 B% F. z
定时灯常亮
0 x# Q) H+ M$ V* R 运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常
5 q1 p5 @: O+ r1 K 2次/8秒 室内环境温度传感器异常 6 S9 e2 X4 J0 |. B
6次/8秒 风扇电机异常
4 f- Z F5 R% w. t8 I, K/ Z! o 2.室外异常 6 `0 A2 l1 ]! A/ M
运行灯连续闪亮 2 U8 c5 ?3 O' \
睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
% o" g) g6 F5 V- V0 N4 v 2次/8秒 室外盘管传感器异常
$ d$ j8 S/ c- N( Y) z 4次/8秒 排气温度传感器异常 " D1 o) ^% O' n- J6 e4 T0 ?
运行灯常亮 ( l- f$ I/ y4 Y1 ]6 ?3 l1 T
睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护 1 i3 F. I. w1 x4 {
3次/8秒 压机过流保护
# F. J4 z, u) x" W5 |2 m 5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护 - K) @5 p. v& Y# g% C3 |& u
, g6 w6 a+ C* o S 运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
+ q; g9 J- }0 X/ A' G8 Q% v
/ }9 u, b; ^! V0 I6 n, ]! j ㈡柜机 % f/ \4 i% c1 b$ D# ^9 E/ k2 e8 p
故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数 ( ]: Y3 H7 X5 N* [; z. c( {3 Z
模块故障 闪1次 & k, F8 C, N4 k) ~$ j; w, q
通讯故障 闪2次 3 N* Y2 H* E# g
保留 闪3次
* s2 S. G# W3 R! _* ~; p 缺氟保护或四通阀故障 闪4次 / Z+ j/ f/ U- k
压缩机过流 闪5次 0 C4 D' y* d P# A
压缩机排气温度过高 闪6次
0 K3 E$ n: D* `* i5 C& r& [ 外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次
: f9 h, r6 k+ I( B# d; q+ t 压缩机排气温度传感器故障 闪8次 4 C1 D2 n! G# Q: b8 x5 U% e) L
室外盘管中点传感器故障 闪9次 * H, C! J- |4 T. f! L; x
室外环境传感器故障 闪11次 " B( L. N0 y. R1 v# [. n1 J
室外主板软件复位 闪12次 . |# p" d7 _. W2 c' |1 j" u
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
* F) h1 v7 t% I 液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 * I! s! R5 ^" ]0 U5 e0 R+ t' }
! B( c X$ R6 M8 S& {6 H: }/ f( O8 T: w2 r/ T5 F/ h; `7 }* `
4 y) F4 Y! ^4 q: }/ f% ?
㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10]
5 ^2 a' w1 `. x8 a$ M/ [% \ 故障显示 故障内容
4 F3 C/ q$ v* m' r5 T8 f. z8 U 12-29灯亮 通讯故障 - e- G2 c% g' ~1 L: r
11-28灯亮 室内温度传感器故障 6 _+ f: e0 E N6 F
10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障 2 @2 h6 E I$ L9 `! Z
9-26灯亮 室内盘管温度过热保护 8 T3 W1 Z3 J* G7 X8 _4 P i
8-25灯亮 缺氟保护
; T3 x/ Z; W: a 7-24灯亮 模块保护
. x2 Z6 z6 W$ \! n6 j. Z 6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障 , z' I2 ^- W4 X9 m- l3 T
5-22灯亮 压机排气过热故障
# a9 ]1 ~: I; x7 |1 `% h8 P 4-21灯亮 室外看门狗复位故障
Y; i6 Y5 N9 L* d- A* u8 ~ 3-20灯亮 室外传感器故障
4 ?0 W, ?. s! N! X8 J5 M 1-18灯亮 保护状态 - ^1 E! p: m B( O& R
5 v+ C: G- Q5 m* }8 }1 F. [/ h
㈣KFR-51LW/BP 2 l0 _' u3 `6 D/ ?3 @, ^7 a6 G
1)室内机显示故障 : G- ?8 W* j( W: s
No LCD 故 障 内 容 * \$ Y1 A7 M0 A' i0 D, b1 ]1 D5 A ^
1 F1 通讯故障
- L+ b: q0 C3 d8 p+ a 2 F3 室内房间温度传感器异常
, [6 r, G) q- K4 {% { 3 F6 室内盘管温度传感器异常 ' g; H+ o- q4 T5 r- j
4 无显示 通讯电源故障 * r, L! M) e$ @- `; a& e) g; e2 J
# h. [, X& f u0 [ 2)室外机显示故障 - {# X8 j7 o. l5 p5 y: u# L- \
No LCD 故 障 内 容 " a, T. }2 _! c# q G
1 E1 IPM模块故障 N }- T" W9 L/ B0 v, ]! ~
2 E2 压缩机电流过高 b: q; \: E* |# t- ?4 R
3 E3 压缩机温度过高 ( A2 f: v5 }! y: c- f( y \
4 E4 室外温度传感器异常 9 m* t4 I7 f( [3 F3 Q! ^" U, N
5 无显示 通讯电源故障
3 i) I2 ]. b" a" F, U4 ]* h/ p
' |, X8 q. @0 a$ W7 R' z, k 第二部分:商用空调故障代码
0 l, M) Z7 k; {; [( }) X4 Q一.四灯天花空调机故障代码表
" B b2 Q: @0 o- ?+ _4 A) d% R 自检信息 发光管自检代码 说明 2 K0 X! J' ~( P6 Y; h( `
除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
; R/ w, o3 A* l7 s& k8 y, O# w 防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) % u! k. N* Y1 P( Z: W! P
室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮 6 S& N$ l4 h9 {3 d ?/ N
管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
& L$ U. ^' d1 E4 ^: s: k; Q, P1 j9 {2 l
室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮 $ c& T: F( ~% |9 r. O" w# D+ Z
室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
- ]* _" f8 `* h! E 外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 5 I, h* X. p" {4 g$ [6 H4 e
过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮 ! y8 R, \! X8 Z. X& B
水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
3 y3 j- b z! f1 u! D
& h6 ?9 `5 h" t! E二、两灯天花机故障代码表 , f" Y& s# ^( a/ D6 @: P+ I; [
红灯闪烁情况 故障意义 7 m* M" k1 _8 e3 t# V
2次/4秒 盘管故障
! X P! J. v* B6 Y4 L3次/5秒 室温故障
" l; G! R2 H* {: a5 @. j' R4次/6秒 水泵故障 . l$ d. j" H/ ` y2 }8 z2 l' G
5次/7秒 室外故障
6 |& i1 E' Z" ~- O6次/8秒 防结霜保护 5 N2 n; {$ @+ ?: p0 z' _
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常) ! P e1 B9 g m$ E$ W$ i% v
8次/10秒 过热保护 - v9 Q! G {7 [' H3 z: J
- f; q/ Z) ?! z
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
! Q, }* e3 y9 u) [故障内容 LCD显示内容 5 j7 l7 ^) i y: l, e
室内房间温度传感器故障 E2 9 W/ B1 R8 W) I9 |: b- Y% `1 T
室内盘管温度传感器故障 E3
; _2 A8 a) }. _- j6 V 低压保护 E4
; O5 b4 X- \; T! ` 结霜保护 E8 9 E4 D. r6 v$ i3 r/ ]2 \2 }) U/ G" Y
过流或相序保护 E7
- H1 n8 k! Y2 y; y$ b, ~8 s7 R 过热保护 E8
( G" Q, ^6 P, r. {/ V# v8 G* j4 p 系统控制主板通讯故障 E1
5 Q) K- t% M3 B( H 室外机异常保护 E9 8 r$ V5 ~9 B# _. a
|
|