一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 6 f, f9 q# Y4 r! g% G- w; q8 A. M. o
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
" n! q! o% j/ P' p5 p6 g  故障内容 运行灯LED1
' m% c( G3 I. [/ V; g) w& I运行灯 定时灯 + p7 _) K5 A) {( U$ M
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
3 h! e8 D1 H; u, g室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
  Y9 ?& d" P: S1 E& p0 H  A& ], v室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒 ( B; M7 v+ f- g
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
4 j/ o- F( V" O6 v9 P. H闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。 5 X( j6 `4 y! L8 s
待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。 . V) r9 X/ K: q
若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。 : j# w# K/ H/ J2 a9 b

- _2 O& u" |& {+ W  J6 \1 y  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码: ( e( _- L4 l# }7 o' f; r
包括:02款、16、18、19、20款 2 ?. T$ D' o% m9 l6 K1 l

$ L2 X! X( P* ~  故障内容 数码管显示代码 说明 5 Z$ f5 v1 i/ ?. D
室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
. s) N4 n7 U& y- m$ a室内盘管温度传感器故障 L1
. p( f' v9 P% P3 B- P1 ]室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
; \7 J8 t& @5 K7 ^, F室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
  ~6 \* x$ X1 A2 j( C
( C. P1 R+ X1 p3 ~% C  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
1 ?7 c, l0 H/ B4 y包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
  {( u/ ]; e5 ^9 B! c
6 F- f8 ?6 M( ^: j" A  故障内容 数码管显示状态 8 [1 ?  V8 g6 s) K+ O
室内盘管传感器故障 E3
/ C3 B4 [) q5 `; r. s室内温度传感器故障 E2
' \( U; h- N% w: w+ R% f室外机组异常    E4 # b1 w. E& L" A; x; h& V0 R7 b
室内风机故障    E5 0 z- ?; b- a8 Y3 B; B
化霜        DF
& l. K4 i* g% t0 {4 }1 ^5 q) J) x# C1 b/ u% ?5 p( D' d; G1 ~

! s: k1 N( q. N! z* _6 f+ W0 I  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
- Y  n" G$ e3 K包括:17款、34、36、37款
8 K2 [7 n# A" X- B' L: ~7 u 故 障 内 容 运行灯LED1 说 明
& E/ b. y8 r% m& [9 _ 室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示
" A: {2 Y* H# v; |/ x 盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示 3 H, c* j" `' C# d- ~
 室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示 , Y5 K* I$ D4 @1 F  M5 g
 无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示 1 Z1 ^+ U$ @- u
 无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示 / \! `3 H  C! t5 z& A
 闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
& G4 G- p# y+ b$ B0 F' k  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。 2 m) @6 D* I! O  T& Q( `0 m$ L
; F, g; H% Z) M
  五、LED显示型柜机操作板自检代码表:
3 N7 \* V8 n+ D8 p* e包括:05款、06、07、08款 6 e0 r, S' |( `/ U& ~
  自检信息    自检代码     说明
0 P, A: c  A  O  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障 " r. q. [* ^' d- n3 L3 j+ n
  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障 . t, l+ i* R; j' P
  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障 % f0 o. G& z; P" s1 {9 h
  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常
- F" b- G7 o6 O  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 8 M/ a) O) l2 {8 e
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。 & ^; b' T: ?/ E/ r8 f1 h5 p6 i$ ?
1 V0 N8 W9 a1 [& J# h' s
  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
* U- I$ O0 p0 C包括:02款、04、09、10款 $ s$ b% ^9 h5 W% J& t/ F7 L
& X/ c) o5 n) K1 p& G' n8 ^+ r
  故障内容 数码管显示代码 说明 2 D6 [8 V- J( }. y# j. H& x
  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
& U" W4 J; o! D0 n( g6 A& j  管温传感器故障 10 $ S/ p( c9 P9 {& B) k& q
制热内盘管过热保护 7 - f  W6 R, v9 g
  制冷内盘管结霜保护 7 0 M+ B, l; a, y6 M
  室外机组异常 12 , s4 O/ _+ I; [# Y( w4 {; |% r
  电源异常或过流保护 13
, L' Y0 l% p3 k/ J% X' p3 w
- e4 Z/ x  L  s3 p- v; n. W+ M
2 T  _8 P" P# Q3 k* @0 o  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款) 9 n3 }7 x: p1 v0 R2 }7 n% o
  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码 + }2 K/ q9 d) r- }# z8 }3 c
  室内管温传感器故障 E3
0 Y' g! u; b! i: ]: R  室内室温传感器故障 E2 7 T9 Z1 d6 }5 B$ ]& |& \
  室外机组异常    E4
) G2 R: d0 w, l  W  j  结霜保护      E8
' j8 [. o: Z' a& ~  v" _/ H) W  过热保护      E8 & N3 _. }2 E, e$ r2 ~* l
  过流或相序保护   E7 8 h; Q1 s9 y, J  x" ~8 m

# {3 n% L4 h' L9 Q( p7 J% P  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
$ g; _4 A& }" y( k: ~4 |0 `! v  ㈠挂机故障显示表 8 b. P& \- v) V+ g( L9 u2 ~, z4 f( I
  内/外机故障 故障指示 故障内容
% c( K+ i& L) r6 j  1.室内故障
2 x3 F! w) c3 B! U9 S$ r3 G  定时灯常亮
* @7 b) I- Z& X" i' d  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常 7 o+ s/ u. p1 {9 a8 {
       2次/8秒 室内环境温度传感器异常
9 o2 `& \5 e2 m  S6 `' g       6次/8秒 风扇电机异常 3 B1 m. C* r! p# @& O, H& p
  2.室外异常 . l/ d4 k; g" C# w
  运行灯连续闪亮
+ D& Z  u8 c! x; R3 C+ f) t  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常 ! c5 B( x* w5 z& g* J) E0 h
       2次/8秒 室外盘管传感器异常 & N3 w! y4 D7 I4 Z, a! r2 @
        4次/8秒 排气温度传感器异常 * d. \: w1 Q* e( I' t0 O( ~
  运行灯常亮
& A' E6 E/ J% W  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
, g% s: |# {3 U2 \+ ]       3次/8秒 压机过流保护 / Z! i2 I( j$ ^' C! a4 m4 g& Q
       5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
# j* U6 U! n. }! C8 }
- I/ t/ f+ ]* s  @2 L: y  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
6 V- s. N  Q1 u
% J2 {$ ?4 @+ I  ㈡柜机 ( h9 b" u6 c' m* h! F, l
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
. m! y' I2 B5 l: D0 d7 t  模块故障 闪1次
) \( g* c% {7 [, q' |- J4 ~  通讯故障 闪2次 # L1 w& @$ w8 L. s" ~% ~6 u4 T4 ^  P
  保留 闪3次 6 |; ^1 n7 [0 W" y3 Y* x
  缺氟保护或四通阀故障 闪4次
' S. l' I, x* p8 `) y, \% y1 r& K  压缩机过流 闪5次 ! \; K7 ~9 y. y; q! ]% x8 v
  压缩机排气温度过高 闪6次 # D/ J: a7 G9 |5 _6 M5 K8 z
  外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃) 闪7次 " i& {7 R4 S7 \. ^( d
  压缩机排气温度传感器故障 闪8次 ) l: h+ D- H. g) {2 b) \, z5 \/ N
  室外盘管中点传感器故障 闪9次 4 E4 D1 R0 L, Y$ A! A
  室外环境传感器故障 闪11次 + u; C1 V$ M0 d& J
  室外主板软件复位 闪12次 / A3 n/ V# v! Z
  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
8 M( U6 _  @; ]! k0 }( @  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 * D- f# c' l# K. Z4 x

; I3 N3 u9 {' W# C8 m$ p( {  V- K3 U
& Q$ t9 A, }" o2 S2 _. q! |
  ㈢变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码[2004-8-10] 3 H; Z% r" A6 ]4 y2 _! k
  故障显示 故障内容
' M: E9 q6 n; m  L* _  12-29灯亮 通讯故障 ) _3 S9 v, @/ t1 C9 u
  11-28灯亮 室内温度传感器故障 6 C) M, V! R' J$ N
  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
. a( f) v8 q4 o: |9 p  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护
& n# w  ^4 k  X" N* i  8-25灯亮 缺氟保护 ; e* j4 ]4 B7 Y: ]6 H' H! S; s
  7-24灯亮 模块保护 # W4 U# d. a* ]+ t
  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
' i  U4 {! `& x, b% G1 R3 R  5-22灯亮 压机排气过热故障
+ X* s. t% q! `, h; w9 p* N2 D5 r  4-21灯亮 室外看门狗复位故障
! [+ w4 b, m. R9 c2 x7 y/ @  3-20灯亮 室外传感器故障
, Z5 ~  j8 S( p+ F  1-18灯亮 保护状态 1 {0 w) m: p) X/ h( K' C+ d: [' c- |

4 {" J8 q8 B6 J8 L  ㈣KFR-51LW/BP
2 O! g  l/ f* x; Q( R+ ?  1)室内机显示故障 $ f- e+ l$ l) C7 S4 h& L' E. ^
  No LCD 故 障 内 容
+ U4 R' z! W* l& B6 }  1 F1 通讯故障 + {5 c3 A- Q$ |5 L2 I/ J. n# P/ x
  2 F3 室内房间温度传感器异常 - @/ u, L0 j9 g, F" X% L1 G. j
  3 F6 室内盘管温度传感器异常
) {% f! _; l- R+ c" `9 D  4 无显示 通讯电源故障 5 J3 Z5 _5 m  |( e: k

% K1 x7 A8 n5 ~$ ^* V! H; B) ^! R  2)室外机显示故障 % p* W$ M2 f. E7 U* |! a' e6 A9 Z
  No LCD 故 障 内 容 / l, m/ }/ w) R
  1 E1 IPM模块故障 * O/ ?$ s6 F8 O3 K4 `5 @9 c# j! K
  2 E2 压缩机电流过高 8 t2 D" ~. H; h3 U* a" ?
  3 E3 压缩机温度过高
2 |2 y% J( E# \# H3 d  4 E4 室外温度传感器异常
9 [3 ?% N% Q7 u' f1 D' u  5 无显示 通讯电源故障
' ^) V* l" c; N! c2 i; X4 ~& U  I
6 K& h" T: H7 k  l8 [/ h  V! V  i7 o  第二部分:商用空调故障代码
% W8 d# `5 R* i& z9 U$ k9 W一.四灯天花空调机故障代码表
0 `7 z  V5 N$ Q  自检信息 发光管自检代码 说明 , |( V- q% B  b) E: `; s  d9 {9 O7 s
  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
: u' B5 T  n/ P) {  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) : S) @7 R+ h4 G
  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮 5 [0 v2 s1 m; |4 s
  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮 ; H+ ^9 P1 P* f* `7 g

/ f4 C. E! r2 W  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮 + @; G) e' i( R. E* L
  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
% f6 M  f. Y7 p3 ?) S  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 ) o1 u/ x2 _7 ^( r) J8 H! z
  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
) V0 d% V: v- c! M! C# j( `2 ]  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮   q, }2 W( J# P& U. \; r8 D
# b8 f2 _* v5 x" r, N$ Y/ k% a
二、两灯天花机故障代码表 7 l' B# @6 N, }: d, }) s
红灯闪烁情况 故障意义
" I( M; h- t/ q2次/4秒 盘管故障 ' q- s: G* A8 Q, X3 \2 s2 K) m
3次/5秒 室温故障
8 f% V! E5 P4 O/ @4次/6秒 水泵故障
# j0 x9 u, k- G5次/7秒 室外故障 ' d' I0 N6 ?: ]0 R+ v8 d
6次/8秒 防结霜保护   e& t3 i/ Z& P( q6 y9 Y0 b6 K& _% F
7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
7 q% J: R, Y* d4 j' m" @8次/10秒 过热保护 2 e' t/ Y* ~& o5 {, n' n- N* P

3 [/ o* L7 V" U" @三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
0 L/ j- r+ [" M) K# V9 s' [故障内容    LCD显示内容
0 O% i: M$ {& M; e5 e; }& a  室内房间温度传感器故障 E2
6 e, c2 O& j/ y  室内盘管温度传感器故障 E3 $ t  Y# O. n; j* {7 O2 S' p" K
  低压保护         E4 ) q2 K5 k8 G2 R8 p2 a+ K( ]
  结霜保护        E8 ! v% ]* e% H. h' [% U  U! E
  过流或相序保护     E7
5 L! X* o# ]0 Z; Y" h- {  过热保护        E8 . @# o; W+ u+ o$ W
  系统控制主板通讯故障  E1 / {0 }. ~/ M* y  @2 a
  室外机异常保护      E9
; b' n, L; @" ^$ k
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-11-4 00:54 , Processed in 0.133219 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表