KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
! u- [4 D& i. f9 w& H; h5 U% R/ a H2 q3 c x" B
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒, A. t$ Y' I" v# U w
% R' f. H' Z: G
1、检查连接导线
3 A# o* R* D0 O" d' n& E1 y) z: D$ I ^% L# J/ l; c5 u3 h( _- a
2、检查室内机控制板
; r$ _- p2 U9 z( u7 H4 [' I9 @# ?/ E
3 W# a0 v/ o A8 @- d. v# [ 3、检查室外机控制板 ; R3 l) Y4 N6 z. M# R3 E
P1 e# Q- u& p! K& s" {' u3 Y
4、检查电器部件 7 h8 @: @' ^& D- Q+ x5 F& I
# f; a' v, |8 S) H
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 : a( p5 z: J; ^& ]# K6 e
9 ]5 P, Q/ X4 C1 P
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 ( T/ |* c* A8 l9 B6 E3 s
' @0 N# y& D5 S0 p& Y1 ~0 { 1、检查热敏电阻
$ _8 G2 @6 A) \1 _3 [* d
3 ?. I2 y- }) ^. l! S* U% V 2、检查插座 4 L, _9 J @: a9 V4 k$ h
# L3 L A3 C4 Q
3、检查室内电路板 3 g( ]9 m+ W: S9 ^3 n
8 @1 {* ]/ D4 g
4、室内风扇电机 ! g6 b. Q E! d- V( j# |$ `+ }
. V3 y8 ^7 u/ d; I7 ?% O3 d7 m& @ ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
/ `8 X2 I8 G8 B* p
* \. k5 G( W9 l, Q 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V 9 x" N1 V4 s% W9 u
3 }; V1 D7 W& o5 ?5 V! V' C, O/ U
2、检查室内控制板 1 ^5 R' y P$ f7 J, W, ~
. D( w" q% P6 f& G% j( L h! X. S+ Y
3、检查室内风机 : O e* O: f' A
2 P6 ~5 W$ k. L/ G! r9 ?3 z 4、检查插座
) y L7 A3 a- B4 F3 ]* [* ^# J. s" \& D$ b6 b8 ]. p2 T5 Y0 T! ]& d
5、室外化霜电阻
" A4 W3 d# Z) }- ~' _' ?0 n
7 ^/ L; M1 L6 K% l/ U ★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
! y* D* I, M8 ~- i" a4 |, Z P# m+ y# o' M/ B3 d! d# ]( {) M
2、检查除霜电路板 . \7 P3 p3 H+ r
7 E" ^$ p6 i& M0 ]( {; Y KF(R)-34GW/E5* q o& a+ G4 N' c9 R8 V8 r T
4 k1 E3 {$ @9 k) ^ E1 室温热敏电阻短路或断路# J% q3 S+ {6 m9 {: e
. n/ i; t) P0 j# e3 {+ ? L
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
4 m7 O% s2 q2 } t* W$ E+ s
' v6 A; K% M e" A% Q E3 室外管温热敏电阻短路或断路8 [2 G- z, W( M( a" o
# q- T" E1 V9 [9 p' R) \8 |
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
5 e9 V7 _ P7 {5 V4 x
" U/ E& T- Z/ V; ^ E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)) I5 T; [/ b) P: V1 G5 }
9 R9 j5 T2 w: c5 G7 k7 ?. h 空调常见故障代码汇总9 Z7 Z$ s9 U+ u, L& |7 i5 F
3 \7 v; o1 _+ D5 [ 一、 KF(R)-34GW/E5:
4 T$ l% C: Y, T- M1 M" f- d" m" d* t Q: k* o
故障代码 故障原因
( q' h- m5 Q1 [5 d* p! j5 _" a3 v9 `. H+ Y
E1 室温热敏电阻短路或断路
1 I, c6 S# s- O3 \0 f- c
/ `, C; z; o( {" X2 Y1 b E2 室内管温热敏电阻短路或断路8 ]8 y# R6 L" ]
% M4 D) C5 U) E& _- Z, f* ~3 K( [ E3 室外管温热敏电阻短路或断路
5 Z/ G. `" r( f* |( h3 v' N4 v! T
. \& ^% t' J0 f# Z1 U5 g E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
/ `+ x, J. |( |. ]. t* C0 D$ q
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)+ `+ c# r5 G- }/ ?3 a" K$ @' |7 ]9 i: K
9 y: q! `( Q0 U. I 二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2, Q2 [: t# _5 q/ a- F- C$ W; A; ~
9 r/ C% d( z7 x5 s' F, @
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
& H2 C5 G: y4 j0 P$ a
5 W [4 j) `, K' f; F 接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
3 l* c$ h% a& [- I1 i- H/ O( ^
' U, ?" }. `& H5 s! t) t2 Y' a- O9 X# r 连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 , o& ~ E# ~& ?! `
. O7 d( \! s% a
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
$ ?- s* T/ @* c) M# ]) Y+ e- D$ X9 E! T* j5 Z% \9 ^
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座5 @1 a: j, l8 A
+ C2 }0 n, r ]) H/ A" U
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板# w8 u" a( }$ n! }
0 j/ N, k2 R4 N9 y ● :表示亮;○:表示灭, L& g: I! M. w& R2 j
$ v1 C' F+ @ S" c7 n7 ~ 三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2: I# r* W# _6 }" @
( m5 K& J, R# n 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
: I: ~/ f6 w5 _& t) R
, W% H x9 w8 p, @0 w* b, f; g3 E 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
9 O+ \* w u4 Y p- M; y" o) B
! c, |) z3 J& B4 Z 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
; E6 Q- l5 R, D