& p$ S% M+ M1 i1 y" K KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
$ p0 Y* n8 ]2 h. c: e# s! Z
+ G9 k& `; A. d4 z8 F6 q ★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒
( b9 h" ?* f, E9 V: o/ H; B9 D
& V8 n7 K5 \& q6 ~0 O 1、检查连接导线 # b; D. R, U/ J {: Y
) C4 K8 l2 b2 D 2、检查室内机控制板
( z. ]# A1 R) ?' o
9 K# o% L. Z, W6 e5 T! ] 3、检查室外机控制板
. B- q2 T2 F* G
$ D7 u5 O1 z7 G 4、检查电器部件
* K$ C. f9 G$ d- h/ S3 }0 w
2 w& [5 M& @) ~; O ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
1 E8 C( {5 |. Y1 {
' Y% _: r( {4 O E' s" B ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 ' \% W1 {) f- g$ K$ J
* |# X# D+ t4 X5 p 1、检查热敏电阻 ( v/ @! G$ p# o) p
W& I1 X0 H: z$ M& C 2、检查插座 . c* l% t! y; Y# U6 x
9 Q9 [# L+ T" ^6 V5 J. q# m* ?
3、检查室内电路板
) S: A3 \0 R; o# D1 h& m. N$ i! h$ L% k$ c& i- x; ]/ t! `& W
4、室内风扇电机 5 a& c# v# s, D2 A1 i
4 Q- d% X C+ X" T4 a ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
/ @2 s {; l, {8 N
3 A9 A. H% t; x& ]+ _: Y 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V ! r5 e9 M) p0 b$ x
5 a$ v7 [' A7 j+ a 2、检查室内控制板
G5 i9 U7 @2 M7 X! ~0 c( O( t* t: h7 k' a- M
3、检查室内风机 + q2 d0 r" L9 }2 T6 a
7 Y! S' d w' D; y 4、检查插座
6 {6 d/ F0 P& F$ w& ?* b/ N1 V/ j
1 N5 v2 \( j5 g5 e# T9 W 5、室外化霜电阻
5 L& Z' m* P1 i2 U4 ?+ C4 X( F, F6 e2 r: P' D
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
2 Z& c% w9 N$ Z N6 P4 o
7 ^: t3 {; W( W 2、检查除霜电路板 ; A) [% D: ]4 c l t
9 D6 N. z& `* ]( K
KF(R)-34GW/E5
5 k( V R. ]- @0 R# p6 f! y. w
$ ?1 j: @' E+ E' ?$ @ E1 室温热敏电阻短路或断路
4 U- G1 J: B' v3 S0 L6 S1 Z# q3 [' }& e
E2 室内管温热敏电阻短路或断路* X0 R2 z0 M: p7 F: s: k
/ v0 L9 @9 W6 i% t; ]! b j
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
9 w( }; _! ]% E4 j; t' D/ o3 t$ r! u) }" {6 `4 W
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
8 K! V) ?1 S/ Y* m! D- g2 B& j/ p
. m+ J1 R5 M/ g" C" c E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
0 e2 X8 u4 Q3 q! f5 n9 e
: n0 q" w2 y# C+ Q- T+ Y0 ~ 空调常见故障代码汇总" [% n: g/ M2 M H9 ]$ w5 O
$ w4 h T1 @. _5 ]6 \8 Y# C4 A( s7 n
一、 KF(R)-34GW/E5:4 e9 e3 K2 p" P& V% a
- Q$ J9 \( v- B
故障代码 故障原因
" ^7 I1 Q1 E8 H# ]8 x5 ?1 C* q' U2 q
E1 室温热敏电阻短路或断路% e4 Z! a1 @& J* g
9 Z% a; u n$ U& C+ M6 u6 O- i
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
$ e" u2 G! J& v x: I7 [2 M- x" y( k* j
E3 室外管温热敏电阻短路或断路' q; o, H/ q* }# i) Y- q
3 P. w- _: l9 N8 C2 {$ y) { E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
: p8 a6 \) q) G* q
/ z! H0 q! z; Q* ~1 j+ d. A E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)0 G" L* e' E3 h) X0 z3 p4 N
' G# z- D, Q( Y: a 二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
2 b. d2 u6 h- f, B% n9 t+ t3 G6 {, w/ C. K$ s* M$ z( j
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修+ R* ^4 Y3 O/ Q6 v( t6 W! S. _& w
0 c) Q5 C* z! A7 l1 }( ?
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件, p I! X4 r6 \$ R$ J* D
0 c- Z' c! i: `
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒 / @% j$ {9 A1 n1 f: d7 V
$ P: x7 \: Z9 n$ Y4 f 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
( G4 V: j4 K% {
0 M* h2 S ~0 {' h& C- @1 B9 C4 X1 Z& L 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
. Y" }5 K/ e- e3 \* {0 y! g! H3 i6 s1 \$ ]4 F- T& ]
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板, n" i' ]; R+ R8 n2 ?
1 r( W, f- y& B# k, e; ^, @ ● :表示亮;○:表示灭4 y4 g. `8 v* \, C$ q( Q; t
0 M0 F" a! ]: F 三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2, }; j7 j0 A0 ^3 X$ P0 q
' l7 F. f, J1 Z) c6 [7 L 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
# v" O0 F6 d% x! ]) N0 a3 R" |( v( Y8 M: b
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
8 a% X7 s6 ]" z: Y% k( a# K1 k5 C. F8 I; j
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 ! E; k. h6 q4 N( |1 [
. x- r$ \- S" v5 B0 l# @, [" I
7 b; a6 O1 h) j( ]4 Q% S |