U# }$ ~) W6 l. ` KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
1 O! a4 Z% }) B4 r( o3 q& h! O: g$ z5 C4 w( i( C4 V/ x" \
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒1 ?* ^) R7 \0 g- [
, C6 w- b$ s0 p$ Q& t# f# C
1、检查连接导线
, d% M0 |3 X8 C6 Z" x8 _; J( K, r7 i& J
2、检查室内机控制板
4 t5 A/ c' {7 T% a: z% e, E1 \' s4 {2 w! h \
3、检查室外机控制板 ; G% Y- i/ h. z" I8 A o, z+ }3 e/ z! ^
, Y5 O0 X; x# t5 _: s5 D/ ] 4、检查电器部件 3 G% l# W6 ~4 F- s9 D
0 F8 H+ N% `0 G, P( c! @ ★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 " U/ Q1 i" ~1 \4 |, Z) ]1 n
5 b0 S+ r( B; ?! ^ ★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
. E1 I# B+ b5 X1 r" v% F6 H7 e% j5 S( G& S. W( `- g5 ]$ J
1、检查热敏电阻 7 }. a. `9 u* ]! X2 c5 u
0 r( F6 g! `" c- q 2、检查插座 + K" B) C% x" c( c/ x
9 |" B: D% A+ X6 ?7 t8 h 3、检查室内电路板
+ Y R) d b. Y% i
9 x) h" Y2 C& U, z% _. J 4、室内风扇电机
2 Z; w) G! G3 a, h. S+ q4 N m1 r
+ j( Q3 K z: m( [: T ★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒 9 j5 v9 _( p# O" w* o/ F- u# R
% H, i3 D' r$ ]! p: h4 ?6 k. Z0 X 1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
6 S7 L* V0 e* S" e* A( y% `, }: l7 g/ R# X0 a
2、检查室内控制板 * d1 @% v4 i2 w, S( T4 t' n
0 t* \' N- |+ e" q! n4 J
3、检查室内风机 1 i6 L$ o( Y* M% [- ?
( T y( k2 d0 P6 J- R+ J; Z 4、检查插座 / ?& |( V% ^( r- D$ n+ _
4 f$ i! I' q: W0 k3 V 5、室外化霜电阻 ; x! c' M, j0 {" `9 ]9 d
t |- ^+ e" c+ d& x
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
5 t: y7 a _) u( L0 R% z$ M7 ^ Y
( e3 }3 N" @! C) X! ~7 i. f 2、检查除霜电路板
& X3 t$ y; G0 U7 \! F/ ]
- @3 K. O0 u) J' [5 [ B KF(R)-34GW/E54 ]& R9 Y% w+ y X2 Y( ?) G
9 P: o: M) `8 M E1 室温热敏电阻短路或断路
& ~, E/ x1 \! k% \ o w
9 W9 P: _# e* ^. \. @ E2 室内管温热敏电阻短路或断路
: z3 Q( v$ w5 N6 h, q/ o, e6 _7 P! h& i k& ^# Q- I
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
9 Y8 ^1 E2 | ]2 Y" B+ m* \1 R P' D; l+ O9 z
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号! \) |( @$ v% B* @' o( m2 ^9 h
{- [& N1 U% S4 Y3 J E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时). c: b5 I- l3 W Y4 i' G6 x
5 y: e3 q8 Z. g/ b( L
空调常见故障代码汇总
+ E i8 R3 T- X# c3 g7 O# s/ ^0 Z/ N$ Z2 u. R+ t
一、 KF(R)-34GW/E5:
, H$ C* v$ w0 K. Y- H% P$ \3 @% h( P2 [# [5 O6 F* o; A0 ~6 i
故障代码 故障原因, P1 Q6 v: @) ]- D
! ^ Z8 n: z Q Q' _) t' H) Z E1 室温热敏电阻短路或断路
) g7 O, ?/ D9 ?7 ^# @ v5 Y
2 [- e! p* D2 I0 c E2 室内管温热敏电阻短路或断路' D! N# ^& V$ ^" u' k
1 X, o" L" w E T" C- o7 L" E/ X
E3 室外管温热敏电阻短路或断路0 E4 L, v. X1 u2 C+ T
4 G Q8 }- R% |- `2 P6 _ E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号7 z! c2 f" J/ g& E
& t( w# S; Y- Z4 m6 d) P" x E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
$ y z, r, X( m5 }& ^" a+ V! C
: K& \# Y6 f% ]9 J4 m& u- J3 ^ 二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
2 s) h3 q" ~! `! m8 H( u6 D4 w$ a
f* E/ N4 l" K) l4 \, C 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修# f5 d1 \) N; k
- U4 L% T+ ^% t0 r" t 接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件4 U/ Z; p) b- q
1 S. u3 P1 _% t/ v* [! Z 连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
, |9 x/ u7 F4 e" {- D g$ N7 x8 e+ M1 A
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板1 A* h! ]/ j; C+ n \; x
0 x1 f; a7 E2 y 室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
, e7 K5 F6 ]9 G2 {/ h
: W+ B0 `# z( b6 } 室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板) w3 q2 X6 S3 u8 m
: C/ q; e9 Q7 I7 H ● :表示亮;○:表示灭0 v7 T9 A9 Z0 V! N2 Y8 C9 m/ h" M% V- F
: ?$ u1 @: u) T# L
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK22 S8 p# B* ?# r; q$ K
" R) @. y J% X9 M. K 故障点 故障显示 症状 验证方法 检修' N7 b0 c. W! }' ~
$ r! z) z6 x' q! f( r 管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板2 `* r0 w, C) @7 b
u% y) Z6 H$ m' w5 H# E1 y
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座 9 u; P5 @& o* w* h. K
( q( z1 G, S! ]/ Z! F/ O