一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差9 X4 O6 x. e0 K2 j4 V
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
) I, j) R9 @7 H7 x! m10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃9 z3 T# ~$ G, m3 }0 I7 X2 M( x
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
5 |( w ~: G: ~ {. o9 T8~15℃
7 r: P0 \# R+ j; a
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率" p0 z( W3 Z: c" C0 o4 Z
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分9 ?. r+ X" x" F
1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃0 \* I Z9 t& ^& \, P1 s
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
9 ]3 J0 E$ E. g4 y1 F0~8℃ C1机组堵塞温差10℃1 e; F- s- e R+ z
8~12℃ |