一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差
1 i- t6 B) e7 ~& j: S2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S- D* ^, c5 J9 T
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
2 W: ]# T- G. |3 M7 M6 l1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
% D1 J9 B5 x0 z% K8~15℃ ' S' X# m/ u% u4 q5 F, m
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率5 x Z" O1 |2 K! R0 z2 P7 B! i
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
& C7 H; q* d& t) f& s1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
# Z3 m2 v' B* H7 M. {8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃% g! W5 v, N* D# i3 n7 w
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
# }! N' ?4 ~+ i- ^1 ^% ]' G8~12℃ |