一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差. h K& h, W& S7 k+ U y
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S
( P" @$ P3 Q6 M10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃
: ] M0 \% \5 t4 R1 C4 x8 N1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃
0 H3 l6 M `8 D- _# U3 a$ z8~15℃ 9 G0 P3 a9 D/ O! z) I) a8 n- S/ v0 d
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率+ \& Z! C2 p: D& A5 k3 V: ?( \
2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
! g' y3 j6 T/ S% \& |: N, N) y1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃$ h; c0 h1 s2 \) I% U6 e
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃! V; G- w+ S `3 I# b& x% ~. r/ s% @
0~8℃ C1机组堵塞温差10℃
5 E& L4 T5 X3 n8~12℃ |