|
一级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃ 1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃ 2远程监控0000无远控/01有远控 3控制温度偏差0 d Z& t0 B a N1 K
2.0℃1~3.5℃ 4子模块数 00~6 5水泵启动后靶流延时 30S( Y( N" N6 K" \+ p
10~245S 6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃ 7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃ 8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃ 9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃6 j' A S7 D) R2 ^- a# {7 Z
1~4℃ A制热退出防冻进水温度值10℃: @2 a) ?$ ~: |3 C! W
8~15℃
( O( u% [. W6 G
二级菜单内容 代码内容 默认值 范围 0 1制冷/制热模式HC制冷/H热 11机组开始工作时间10分5-12分 21除霜时间30分20-60分 31快结霜冷排温度变化率
( j% A2 u6 F$ I/ [2.5℃1.8~4.0℃ 41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃ 51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃ 61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃ 71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃ 81最大除霜时间3分2~8分 91压缩机最小停机时间3分
, R2 q/ x* ^9 M. Z \* m$ s1~4分 A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃) y% @# _4 m1 B2 P1 B
8~18℃ B1制冷防冻出水温度5℃
% b' s' r0 x% y( x8 e# X$ a0~8℃ C1机组堵塞温差10℃$ i( @2 i# R4 D
8~12℃ |