清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
0 X" k  v; \3 ?1
、电源有问题!——查明电源问题原因
* {# s9 U6 g$ `) Y( v' q" t* C/ x! p2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
! k7 O5 k+ u. I, z& e% N3
、水温设定偏差太大——重新设定水温" Z  _$ P6 o) G# z$ y; x
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
0 T: _  [. u! ]& D1 O; a5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;& B' p# W+ Z# g* {* x
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
  Y  A7 {. @+ S
7
、接线松动! ——查明松动点并修复
7 @1 U4 w! w: o* [7 ^! ^8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通$ t- V: K8 ]9 N: |' s, S1 u# C
压缩机能启动但开停频繁1 c, i2 i1 w6 p/ }6 V( a- r. o
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂6 Z( _9 M% i8 X8 Y/ l6 g* z. A2 U
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体' ]4 W3 p1 _3 E  z- s
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
( W( }. T4 e2 n* [3 W3 |压缩机器声大$ F$ @& T  W. L. Q
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
6 J# M: h: n1 |1 j& \2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油7 M7 M& e2 ]8 v% n% [3 ]' B, k- p& R
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
; x- X4 c' t% x4 L' |# b4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
+ H% c- R/ [' p/ T
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
; g0 ^9 Q1 ]# M# |/ h3 h; d1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

; u# j% f) d! q5 R: ^1 d2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,- Q1 \, r" e' N* }; ~
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

0 Z  r4 u( r9 z+ e* E- `/ Q4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件' k: r4 _8 P0 }) c, P" A( D- w. z
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!" e& L! G  D# I# U/ ]5 V5 r
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

3 n$ ~, ]# `; J/ d+ M3 N7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
8 k3 v# ]7 x: j  }5 r压缩机交流接触器不能吸合
% o' |3 R& P* ]+ P1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器& W; ?0 L, }6 }4 p, e0 I2 A
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机4 w. T% w' L# d9 C' @
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
# J7 e8 q- E) w, Y; p) ]9 g4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
; m# \; [4 _4 V压缩机吸气管结霜. q- z: q4 R+ c( y6 t5 C) a
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!0 J; I, u1 _  Q: D
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

- O! p  A- Z9 y( U$ o. M6 L1 o7 Q7 F) {9 G
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
, W5 j' O5 R4 U8 X5 m1 B9 }1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂' j$ f# b* R) j0 s% [& Z
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善2 Y1 s) f( e) j' x* s( d1 _- A
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
, p$ k) {" l2 W% w/ }7 c9 e: k% `
% `& o# C2 c: ]# d" s3 {
冷凝压力过低
'
1 K5 J3 I) n- v+ E2 H. j2 \1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

7 ^$ f" e, r% q/ l+ b* G- V6 ]2 z2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机2 k8 a) g0 f5 @! M
吸气压力过高& Z, R# V- Q2 I8 Z  f" C
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& P2 S6 A4 C& u- F9 K2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷0 n# b& z! ^+ L  ]+ Y9 ~
吸气压力过低
% S1 L- `' |+ w+ T1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.! p$ c! P3 e9 n: k
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

- c4 P; |+ O* _. q$ m机组制冷正常但不制热# Q: W; w. {- x. L! A$ W5 j& n
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
& [/ o3 v7 ?9 N5 ^0 B2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热$ }' v+ {( H* a! s
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈9 L# F! F9 f- P/ a
制热时压缩机连续运转& f/ Z9 E: b/ B: [; u
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头0 Y- k+ y4 v' A8 |+ j1 s) _" x2 q& ?
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
* S- ^3 {) X* k9 S3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
, v/ w/ f" a% [" ~. ~3 W$ {水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合6 f$ z0 }8 [( t
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机; g. R/ n. W, d7 q2 T+ l# J3 C
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
5 B, r5 a6 `1 m9 ^7 ^1 B) W. i$ U5 Z3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

- `" X: `+ ^' j; d机组自动运行显示错误1 _$ p6 W2 b* w3 P1 e' o
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片6 |- g# J/ W4 h9 _
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
9 b" R: E+ D0 W8 l3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线. ^) c1 P3 b& t$ u2 g
主模块启动,子模块不启动( C2 U0 E& q0 Z7 j$ ?! Y+ I
/ G# _/ s0 v5 a0 b) H  [
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
1 l* W; ]+ y7 h4 k2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线' ~1 D8 `) d. f) D5 _! B2 O1 D
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-16 23:57 , Processed in 0.148044 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表