压缩机不能启动也无嗡嗡声# }1 k7 W2 N# L
1、电源有问题!——查明电源问题原因% U5 q% n( p, |* S2 a( Y
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
8 x- N4 i5 f; j5 f3、水温设定偏差太大——重新设定水温
' `2 t# n* v# d# x. B3 n6 T4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复 F6 B/ H4 A$ D4 w: N6 k
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
& s9 r$ m5 o5 u2 j6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
( n. N* J# C# n; V) `; g9 N7、接线松动! ——查明松动点并修复- v) U" {) J. f. q0 O
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通 p) M0 D) h A2 X3 W. e
压缩机能启动但开停频繁
$ e* A" y& {7 p, j4 K# @1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂* r$ N+ ?: R3 X3 j
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
4 G2 E# v0 p8 d$ B" O3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块! s6 [! D4 t# K/ m6 \
压缩机器声大
) k" { }9 ~7 X0 Q: O. n5 p1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
4 v$ k, b: t, T' x( V$ U2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
% h/ i0 b3 l% _, ^3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
7 \6 F' R& z3 ] ]6 h/ B4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
+ ~7 D$ p5 r9 }4 t( f+ L机组制冷能力偏低压缩机不停机!, [3 J# F3 u; P6 i
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块+ _' X& g# L% S; j: V# D
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,# C4 B4 ?! s# ]
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温0 ]# a, R8 ]! R
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件- M, k7 H; _9 k
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
. q! r q$ ~. Q6、控制元件失灵-——检修更换控制件
- B- U I9 @4 y# \- k w* H7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
3 `2 Y% A8 i4 [2 s压缩机交流接触器不能吸合) }3 e+ Z% r k- W |$ I* F
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
+ H5 F1 m Q4 p5 h7 X2 O2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
- w' q$ `; I' P' k4 J/ X3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
9 v& M! w1 w6 E% J7 V3 ]8 [4、电源三相不平衡或缺相——调整电源4 g; c: @+ E8 ?4 v6 B# Z
压缩机吸气管结霜
7 V& d% |* p( g4 N) h9 o, y, T1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!% O9 _- k" l) E* u( k" A6 I
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂$ _; z6 ~/ Z- c
# b: P6 ~* b" _( g5 P- J) M, K
液体管路太热 1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢 2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂 3、风系统风量不足——检查风机 冷凝压力过高
5 b, P; I+ a: C1、制冷剂过多——排出多余制冷剂5 @ v3 d' n5 ~1 j U
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善! v( C' ?# Y- j& i1 `* k# O
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
7 C$ j7 h6 y6 p+ F# m$ F
: S/ o( U8 G8 \! i L/ s冷凝压力过低' * {7 y6 A0 {5 q1 i
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
0 x! g o) N+ t0 G! q3 {2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
) Z* P% C+ I8 p- P吸气压力过高
8 V8 Z2 c& \2 a1、制冷剂过多——排出多余制冷剂* n% O+ A& R/ C7 M* ~$ r
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
1 ]) C6 C a' i( U7 @吸气压力过低+ o0 ^/ V) v; O+ {/ T* q3 n
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
1 X8 X! t: ~2 P( y9 \& G1 s A* S2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路: E9 ]$ K% T8 d. p- E! a( O
机组制冷正常但不制热
9 |2 v1 F3 M9 Z. c2 L6 A- V2 |1、四通阀卡死——更换四通换向阀. T( J( w9 Q: T! }6 M; o
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热- K O2 h, m) _
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈* @' T" v9 S; L. S+ }( w3 ~
制热时压缩机连续运转
`! T' a( J* {, [$ ^1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
' ~8 I% S+ y. X" o* e- Z% _2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜" E( V5 u- @2 L
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
( f A! G7 ?7 ~1 S水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合8 E) k# {9 w' Z9 P( ?) K' B1 m
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
9 {4 o# \) `1 n8 s* [2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
7 S/ Y8 [. n3 Y9 B2 g3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
* i1 S3 r* ` C2 F* T7 W" q/ o4 A机组自动运行显示错误2 E+ B+ g0 N i0 E# s, W
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片+ @' P$ a. c* r0 }* h: U# G
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
, }+ O7 [) |3 S) ^. S' ?/ X' U/ l3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
/ e( o N3 {, _$ }1 K8 H: g! n) Z主模块启动,子模块不启动3 T) l; j/ R: p9 ?2 G; F: P# a
6 U# b/ g1 D( X3 h3 H
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
. q, x! o& w: ?! x: O" M; o/ h/ ?2、机组通讯线断——检查、修复通讯线; u" q* y0 L" R* g) u9 ~1 S
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
|