清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声( D1 ]5 W! s% @1 o# i& u; U1 L
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
- A6 @2 s/ ~& v/ ^) `/ Z2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
! ?% g8 z0 w) a. Y" i3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
+ f* j; Y1 R' t4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复- k3 N9 {* [' @' P
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
1 z, B& Y, A4 e2 h6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

7 t4 n* k+ u3 @( a7
、接线松动! ——查明松动点并修复& B+ H8 ~3 |# R0 n, ]
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
4 s2 P" U8 E, T% C压缩机能启动但开停频繁" }+ @( g$ n9 J& \
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
4 H, z2 t) w3 `; k2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体0 c* A7 X, _- L1 I
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块. {% W; J) y0 x5 Y/ @; w  l
压缩机器声大5 R3 t" l9 U1 t
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
$ \7 r# G, `5 g3 P9 Q* l/ `* r' f2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
4 `6 [: Z" w5 v! H  `/ M3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
+ k  S! w/ I0 [' O4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
" X" U% c, Y+ e3 N% c
机组制冷能力偏低压缩机不停机!, F# H! _7 E6 ~6 v- W" U, ^0 b5 ]
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

* T" r9 e" @3 ]# }$ K4 |2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
, E$ i& q$ P# Y5 R3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
8 i0 \8 d+ a* P1 O7 g
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
  t: e# [5 o% `4 `) a5 x5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!/ ?; D+ v1 m! d0 `+ ~/ a
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
. }# f% [" o- D- }* @
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
! _: u( @! |( I) {! k压缩机交流接触器不能吸合9 D% X) Q( j0 L" j7 K' ]% c
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
1 }+ \5 N$ T- d% |3 L3 f2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机" P/ _8 W' [# B& h
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
7 m5 p+ T% `- [: ^8 v9 y9 ]) c- [4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
, b# O0 C: U5 A8 d" M压缩机吸气管结霜4 S- g, R. ~: ^+ |
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
  v+ ]2 U& J( k' n5 S% h' Q% X2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

4 r5 b9 A7 M2 e4 h/ q: j# s) B3 t' @4 h# L6 W
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
; ]9 \1 k: n& @" O$ H3 m7 v. c1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
, _3 {  J) [5 a2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
! }9 T* H$ b7 C2 a& p3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
- g/ N# S3 [1 }; V0 d0 @" f, N. x# N0 s; d
冷凝压力过低
' * J$ E3 P* l1 ]  {6 `7 S9 X' h
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
) e$ Z/ {# N2 W# O& R6 @+ J
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机! I9 E/ z& K- V( s, N
吸气压力过高1 r0 [. C# @6 ?* ]& f  X& p
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
6 S0 a5 }( e: Y! d8 G2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
' V: E7 j7 t3 |, e吸气压力过低
1 [, K  t% I1 |) S2 m1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
$ o0 T2 }# }- P/ |- O  _9 q, G2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

4 _/ O1 }7 j+ M! \" p, x& t+ D机组制冷正常但不制热4 P8 j3 t* W- Y
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀/ r( I  }) S/ g8 S& E
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
2 p$ X6 K6 L- `5 a. f7 O: w3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
4 t8 ^& Q' }% _* S+ K- C; X/ A8 m) L* f制热时压缩机连续运转
+ D: i* w! N- S( u/ ?0 E) I1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
' f! F9 R" O) [# t2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜* F% z: x3 V/ r5 L
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
, x3 j0 l9 K0 ~: m: U3 l6 a水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合" g1 g% D: H- y2 g( H$ W  K& V
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
1 c$ D; B" ^9 L" k2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封' M8 R$ o1 ~% q% ]& S9 `
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
3 L" H* L! r# p9 L8 u' T$ ^
机组自动运行显示错误
5 Y7 Y6 e% O0 e. k3 _1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片7 m% U# T7 e. d7 ]) P4 E* h
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
' P2 ^( L7 Z5 q3 K3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线2 z+ j; C8 a( V' g( n4 ^
主模块启动,子模块不启动
4 A5 X% @' V/ l: N
! [" A+ e  @% u: b& ]! u0 H- B8 A1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
. h+ H! z8 X7 M9 x5 H0 K2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线- K# r% _/ Z( l% Y0 v. d
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-10-24 16:36 , Processed in 0.158043 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表