清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声
" ~$ j) e. N# j0 C. F: y1
、电源有问题!——查明电源问题原因2 [( `- S6 a5 L' h% [
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件$ F% w, R4 k/ u
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温& r8 C: z) Z9 ]" M7 Y
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
7 @& z$ x# [% Y% F; a5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
7 e, T8 ~% i8 }* s* G" ?, r6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
9 R) g/ F/ F* W- M* M: a; ?
7
、接线松动! ——查明松动点并修复/ }8 [+ K3 S( w, ?0 M
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
$ \$ H% `% @) `+ p. Y# I压缩机能启动但开停频繁' [% Q& d+ A. E" Z6 h
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂) j" T7 X( T# k: N& \/ ~
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
9 ^  Q% m! S, d- E* Y' v0 ]) k3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
/ B: z3 W& A( u7 _7 H# z5 u压缩机器声大3 r& \! R! I3 ~$ b
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
5 H- |# `8 j4 A0 B+ {# h& e& ~2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油  g6 {# Q) \! c0 \0 C
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
) n- E( A9 D5 c  h2 n) e4 g1 @4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

  I9 F* ^4 z2 R0 p/ w! P% P: Q: Q机组制冷能力偏低压缩机不停机!
3 n/ E0 P3 L5 ^  c6 o0 P1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
$ o' U5 s1 w$ B) W2 V1 N
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
* W6 U" Q/ w6 x# ~$ e7 g3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

0 {1 Y; A! ^1 c( P/ }4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
( f6 P! i2 O. C; R5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!4 M* g  p- a2 S- J6 l& Y- ^
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
' R% h8 z4 W6 j8 Q. A% i% m" u
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
: g- f5 L6 N3 u+ \压缩机交流接触器不能吸合
+ h% g' U$ s. Z& ?1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
8 k, a9 Z9 ?5 p  ^* N; F8 L. p2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
4 C% |8 o" {* j1 ]- f3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降: g. ?6 [& K; z5 C$ m" Y; `
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源% P9 R+ y# w0 M* \& c2 u
压缩机吸气管结霜
7 c9 ]. J7 {. z1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
/ ^, \, Z5 y- _4 P& E2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
5 ~" ?0 L' p+ s" W

, n7 c8 u* Y6 R0 h
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高+ h' ^9 A, r3 K
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
' L. I! T9 ]- s* y1 L; Y5 p/ u1 p. z/ t2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善& X' I! A/ E" G
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
. u) a1 S$ e: f: t$ {
9 O( `# I; d3 O9 [1 m
冷凝压力过低
' ! Q1 C2 w2 c6 P1 v2 ]
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
2 Z% {8 f6 ^( N6 _
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
& G# H8 x" G. R& \4 m. l7 d& L  C吸气压力过高( i$ X- Y9 v; b5 O+ T7 R
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂$ W! a9 {: V* e
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷  @9 d! s' l# |* a
吸气压力过低
2 x9 j8 c7 J" v( P* y, E' N1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.9 `/ m9 G. H' H% ~5 q3 {
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
7 m3 l1 M/ p- {9 |0 A; i" I
机组制冷正常但不制热
  z+ ~2 x9 o# F8 ^# ?1 p- o8 B- Q3 A1
、四通阀卡死——更换四通换向阀& N1 k, O: r+ |3 O2 Q
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
* t1 D+ U4 {* x/ r2 `' q3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈+ x; n1 R  s' n2 ^4 n- \2 R
制热时压缩机连续运转
: P: `) V9 a2 @6 t% h% |2 X( w1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头6 ^9 R: f) z8 r- Q; V# ~
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜% Z* E5 h9 _7 g& Q/ m! k
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
: B* [6 u. F% _7 i) f" N9 g水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
+ i: ~# K3 ~! e; Q( o7 {4 W1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机1 h( _6 V- P) Q2 t7 c) j
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
4 E: G  J5 H: H  P: }3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
5 y' X8 u: T3 ?5 u+ o7 {  C2 `" v
机组自动运行显示错误: B) Y5 D' v6 L* t0 Y3 G! J7 I
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片4 e, j( Y# s: e. L2 |
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
) e. f1 h( I0 E+ F2 a2 m3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
$ ?0 [; [7 a9 z& J+ {$ f2 V7 x主模块启动,子模块不启动
% d! F' N  K9 J9 x6 Y9 ?6 @  F
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
& U9 A5 t; d. d, E/ K4 A" |2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
- K, A& R: ]# l$ W清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-8-3 04:38 , Processed in 0.161311 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表