清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-13 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩机不能启动也无嗡嗡声* P$ c- Q! C% f
1
、电源有问题!——查明电源问题原因' v9 ]/ h( @; d  I
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件) b6 K+ M5 o1 Q! u
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
& U& p# J2 m9 \. Y4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复9 N/ k- ^" M* P
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
0 _1 w6 h1 F& D, H$ v& Y8 ?6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
5 C5 R' y" k6 q: \
7
、接线松动! ——查明松动点并修复. I$ J) V) P0 T% t" v$ J: l8 w
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通  G9 X# g. b1 Q$ U% a
压缩机能启动但开停频繁
- Z9 t# p3 n, P& b1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂- _  V: q  }8 P, Y
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
: |* p" B% O# O0 n; D* m3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
$ P7 A/ q% j  A/ q: ]! [! A; y压缩机器声大
# A9 l" I3 ?) S% \) F# H' }1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
( P5 o9 q7 P, `9 L+ y; l- M. l" `/ G! M2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
7 r% C* @4 x" Y5 I1 }! {3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开8 L5 K" l" ?' K3 x
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
7 C! A* t: r9 l. \' C& E
机组制冷能力偏低压缩机不停机!: i$ y( X) C# S6 E+ j0 ]
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

% x' ~& W0 i) _. K. C- ~  w2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
6 Q/ _0 R; x4 n) a) Q+ w$ q3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

! X* |: o# P& s/ G+ r  }4 L4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件: u, w" Y6 L2 |$ s$ T$ E
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!# x; a) @" ]+ D) I
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
% b" h) s( w$ y6 P
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
' z; L& a8 H3 W; c; q压缩机交流接触器不能吸合
  |" I$ O" B+ O; T1 g8 h  _, Z8 z1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器4 U$ t* R$ b1 P9 l9 P# e$ @
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
" x8 M, N8 r) G) K8 E3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降& G6 b8 @0 n( Z$ \% _
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
* A* G1 T( C: r: A4 t1 q3 F: b压缩机吸气管结霜
2 l: ]6 Y# i0 P& T8 J4 B1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!! T) [: x+ h  W3 X3 Z$ p
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
8 Y, Y  s# x, `: a

. L# j) X% {1 A/ f! {( y- i! _
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
* p# k+ ]! L  \# p0 \1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
; Y& P" M' h! T7 A7 e2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善4 L' |. I! t9 c3 n# R7 X- h% M
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
6 K0 r/ a5 q. T& n1 x* l/ f- m" @# n3 b1 G, }" E
冷凝压力过低
'
: `" u+ N+ U: Q1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
6 v$ r4 d: ]9 x0 \* h7 J
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机+ `! L3 X5 }  B1 V4 o$ Z; Q5 I
吸气压力过高" I! J+ t  @4 O7 z/ E& w$ f, x
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂& s7 ]) `- f) x2 E) b3 {
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷" I( K2 K$ u: b4 O7 f/ k
吸气压力过低+ K5 H' |  G: l/ k" ~% i% K9 v
1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.2 T; i" r( o" N2 b8 @5 ?
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
# m$ @2 o! n7 X% ]. L
机组制冷正常但不制热- _* q! U2 r; T$ u9 U4 F. W
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
3 x* J4 D, \! v' h/ f$ K( z2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热3 m# p% q. g2 H, O- K# }/ I
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
. w# T* C5 B" T8 j# C  u( T4 ~制热时压缩机连续运转
  Y3 J6 g) c: B/ K4 A# ^1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头9 j. I5 a- j, y, t% Y
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
, Y1 }8 C) h* ^! h! f3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源$ w. Q% @4 V0 R
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
# `: N; l, x3 J0 b* D  p1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机. v! ~+ v% g3 H2 M# E
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
# A8 [/ {+ D' L9 u1 g2 N3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

  |: D, a. R7 ~5 n. c: H1 v机组自动运行显示错误
. |4 X9 @$ E# }& N( x% }- a3 `1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片# J3 R) Y7 _3 O1 r7 X# z
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
+ X& f9 x6 O$ T" K! E, i# |3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线+ l1 g. i# W; }0 h+ R; e
主模块启动,子模块不启动; n- r! e6 b7 D9 r
3 X0 L/ F; D8 K0 Z3 Z" u0 G# f7 n
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电2 k) a% \' |! A$ }5 N! h
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线# Q: H7 P2 _2 `# m1 E2 L' g
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-9-6 02:34 , Processed in 0.183277 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表